Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic)

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    558

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.4k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic)

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
parser guntamatic regex
77 Posts 8 Posters 13.5k Views 5 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • HomoranH Homoran

    @glitzi
    Ich glaube ich habe es jetzt: ([\w\.\d\-]+|\s)\s

    EDIT:
    Zeile 115 wird nicht ausgelesen, weil danach kein LF mehr kommt
    Das funktioniert dann mit ([\w\.\d\-]+|\s)\s?

    Ob das jetzt wieder andere Nebenwirkungen hat weiß ich nicht

    G Offline
    G Offline
    glitzi
    wrote on last edited by
    #22

    Hallo,

    meine Finale Lösung ist jetzt doch ein Skript geworden...

    
    createState('Guntamatic_Betrieb_0');
    createState('Guntamatic_Aussentemperatur_1');
    createState('Guntamatic_Kesseltemperatur_3');
    createState('Guntamatic_Leistung_5');
    createState('Guntamatic_CO2_Gehalt_8');
    createState('Guntamatic_Puffer_oben_17');
    createState('Guntamatic_Puffer_unten_19');
    createState('Guntamatic_Pumpe_HP0_20');
    createState('Guntamatic_Warmwasser_21');
    createState('Guntamatic_Vorlauf_31');
    createState('Guntamatic_Kesselfreigabe_68');
    createState('Guntamatic_Programm_69');
    createState('Guntamatic_Programm_HK1_71');
    createState('Guntamatic_Stoer0_79');
    createState('Guntamatic_Stoer1_80');
    createState('Guntamatic_Asche_entleeren_85');
    createState('Guntamatic_Brenstoffzähler_89');
    createState('Guntamatic_Pufferladung_90');
    createState('Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert');
    
    var request= require('request');
     
    schedule("*/10 * * * * *",
      
    function()
    {
    
    /*
    für einige Werte wie Brennstoffverbrauch benötigt mein einen Key von Guntamatic
      url:     'http://10.10.10.7/daqdata.cgi?key=aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa'
    */
    
    var request= require('request');
    request.post({
      url:     'http://10.10.10.7/daqdata.cgi'
    }, function(error, response, body){
      if (body) {
          
          var parts_Guntamatic = body.split('\n')[0];
          setState('Guntamatic_Betrieb_0', parts_Guntamatic, true);
    
          var parts_Guntamatic = body.split('\n')[1];
          setState('Guntamatic_Aussentemperatur_1', parts_Guntamatic, true);
    
          var parts_Guntamatic = body.split('\n')[3];
          setState('Guntamatic_Kesseltemperatur_3', parts_Guntamatic, true);
    
          var parts_Guntamatic = body.split('\n')[5];
          setState('Guntamatic_Leistung_5', parts_Guntamatic, true);
    
          var parts_Guntamatic = body.split('\n')[8];
          setState('Guntamatic_CO2_Gehalt_8', parts_Guntamatic, true);
    
          var parts_Guntamatic = body.split('\n')[17];
          setState('Guntamatic_Puffer_oben_17', parts_Guntamatic, true);
    
          var parts_Guntamatic = body.split('\n')[19];
          setState('Guntamatic_Puffer_unten_19', parts_Guntamatic, true);
    
          var parts_Guntamatic = body.split('\n')[20];
          setState('Guntamatic_Pumpe_HP0_20', parts_Guntamatic, true);
    
          var parts_Guntamatic = body.split('\n')[21];
          setState('Guntamatic_Warmwasser_21', parts_Guntamatic, true);
    
          var parts_Guntamatic = body.split('\n')[31];
          setState('Guntamatic_Vorlauf_31', parts_Guntamatic, true);
    
          var parts_Guntamatic = body.split('\n')[68];
          setState('Guntamatic_Kesselfreigabe_68', parts_Guntamatic, true);
          
          var parts_Guntamatic = body.split('\n')[69];
          setState('Guntamatic_Programm_69', parts_Guntamatic, true);
    
          var parts_Guntamatic = body.split('\n')[71];
          setState('Guntamatic_Programm_HK1_71', parts_Guntamatic, true);
    
          var parts_Guntamatic = body.split('\n')[79];
          setState('Guntamatic_Stoer0_79', parts_Guntamatic, true);
    
          var parts_Guntamatic = body.split('\n')[80];
          setState('Guntamatic_Stoer1_80', parts_Guntamatic, true);
    
          var parts_Guntamatic = body.split('\n')[85];
          setState('Guntamatic_Asche_entleeren_85', parts_Guntamatic, true);
    
          var parts_Guntamatic = body.split('\n')[89];
          setState('Guntamatic_Brenstoffzähler_89', parts_Guntamatic, true);
    
          var parts_Guntamatic = body.split('\n')[90];
          setState('Guntamatic_Pufferladung_90', parts_Guntamatic, true);
      }
    
    
    if (getState("Guntamatic_Leistung_5").val == 0)
    {
        setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert" , 0, true);
    }
    else
    {
        setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert",getState("Guntamatic_CO2_Gehalt_8").val);  
    }
    
    
    }); 
     
    }
    )
    
    AlCalzoneA HomoranH A 3 Replies Last reply
    0
    • G glitzi

      Hallo,

      meine Finale Lösung ist jetzt doch ein Skript geworden...

      
      createState('Guntamatic_Betrieb_0');
      createState('Guntamatic_Aussentemperatur_1');
      createState('Guntamatic_Kesseltemperatur_3');
      createState('Guntamatic_Leistung_5');
      createState('Guntamatic_CO2_Gehalt_8');
      createState('Guntamatic_Puffer_oben_17');
      createState('Guntamatic_Puffer_unten_19');
      createState('Guntamatic_Pumpe_HP0_20');
      createState('Guntamatic_Warmwasser_21');
      createState('Guntamatic_Vorlauf_31');
      createState('Guntamatic_Kesselfreigabe_68');
      createState('Guntamatic_Programm_69');
      createState('Guntamatic_Programm_HK1_71');
      createState('Guntamatic_Stoer0_79');
      createState('Guntamatic_Stoer1_80');
      createState('Guntamatic_Asche_entleeren_85');
      createState('Guntamatic_Brenstoffzähler_89');
      createState('Guntamatic_Pufferladung_90');
      createState('Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert');
      
      var request= require('request');
       
      schedule("*/10 * * * * *",
        
      function()
      {
      
      /*
      für einige Werte wie Brennstoffverbrauch benötigt mein einen Key von Guntamatic
        url:     'http://10.10.10.7/daqdata.cgi?key=aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa'
      */
      
      var request= require('request');
      request.post({
        url:     'http://10.10.10.7/daqdata.cgi'
      }, function(error, response, body){
        if (body) {
            
            var parts_Guntamatic = body.split('\n')[0];
            setState('Guntamatic_Betrieb_0', parts_Guntamatic, true);
      
            var parts_Guntamatic = body.split('\n')[1];
            setState('Guntamatic_Aussentemperatur_1', parts_Guntamatic, true);
      
            var parts_Guntamatic = body.split('\n')[3];
            setState('Guntamatic_Kesseltemperatur_3', parts_Guntamatic, true);
      
            var parts_Guntamatic = body.split('\n')[5];
            setState('Guntamatic_Leistung_5', parts_Guntamatic, true);
      
            var parts_Guntamatic = body.split('\n')[8];
            setState('Guntamatic_CO2_Gehalt_8', parts_Guntamatic, true);
      
            var parts_Guntamatic = body.split('\n')[17];
            setState('Guntamatic_Puffer_oben_17', parts_Guntamatic, true);
      
            var parts_Guntamatic = body.split('\n')[19];
            setState('Guntamatic_Puffer_unten_19', parts_Guntamatic, true);
      
            var parts_Guntamatic = body.split('\n')[20];
            setState('Guntamatic_Pumpe_HP0_20', parts_Guntamatic, true);
      
            var parts_Guntamatic = body.split('\n')[21];
            setState('Guntamatic_Warmwasser_21', parts_Guntamatic, true);
      
            var parts_Guntamatic = body.split('\n')[31];
            setState('Guntamatic_Vorlauf_31', parts_Guntamatic, true);
      
            var parts_Guntamatic = body.split('\n')[68];
            setState('Guntamatic_Kesselfreigabe_68', parts_Guntamatic, true);
            
            var parts_Guntamatic = body.split('\n')[69];
            setState('Guntamatic_Programm_69', parts_Guntamatic, true);
      
            var parts_Guntamatic = body.split('\n')[71];
            setState('Guntamatic_Programm_HK1_71', parts_Guntamatic, true);
      
            var parts_Guntamatic = body.split('\n')[79];
            setState('Guntamatic_Stoer0_79', parts_Guntamatic, true);
      
            var parts_Guntamatic = body.split('\n')[80];
            setState('Guntamatic_Stoer1_80', parts_Guntamatic, true);
      
            var parts_Guntamatic = body.split('\n')[85];
            setState('Guntamatic_Asche_entleeren_85', parts_Guntamatic, true);
      
            var parts_Guntamatic = body.split('\n')[89];
            setState('Guntamatic_Brenstoffzähler_89', parts_Guntamatic, true);
      
            var parts_Guntamatic = body.split('\n')[90];
            setState('Guntamatic_Pufferladung_90', parts_Guntamatic, true);
        }
      
      
      if (getState("Guntamatic_Leistung_5").val == 0)
      {
          setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert" , 0, true);
      }
      else
      {
          setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert",getState("Guntamatic_CO2_Gehalt_8").val);  
      }
      
      
      }); 
       
      }
      )
      
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Developer
      wrote on last edited by
      #23

      @glitzi sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):

      body.split('\n')

      Kleiner Tip: Speicher das in einer Variablen und nutze diese (anstatt die Split-Aktion 90x auszuführen)

            var parts = body.split('\n');
            var parts_Guntamatic = parts[0];
            setState('Guntamatic_Betrieb_0', parts_Guntamatic, true);
      
            var parts_Guntamatic = parts[1];
            setState('Guntamatic_Aussentemperatur_1', parts_Guntamatic, true);
      
          ...
      

      Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

      G 2 Replies Last reply
      1
      • G glitzi

        Hallo,

        meine Finale Lösung ist jetzt doch ein Skript geworden...

        
        createState('Guntamatic_Betrieb_0');
        createState('Guntamatic_Aussentemperatur_1');
        createState('Guntamatic_Kesseltemperatur_3');
        createState('Guntamatic_Leistung_5');
        createState('Guntamatic_CO2_Gehalt_8');
        createState('Guntamatic_Puffer_oben_17');
        createState('Guntamatic_Puffer_unten_19');
        createState('Guntamatic_Pumpe_HP0_20');
        createState('Guntamatic_Warmwasser_21');
        createState('Guntamatic_Vorlauf_31');
        createState('Guntamatic_Kesselfreigabe_68');
        createState('Guntamatic_Programm_69');
        createState('Guntamatic_Programm_HK1_71');
        createState('Guntamatic_Stoer0_79');
        createState('Guntamatic_Stoer1_80');
        createState('Guntamatic_Asche_entleeren_85');
        createState('Guntamatic_Brenstoffzähler_89');
        createState('Guntamatic_Pufferladung_90');
        createState('Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert');
        
        var request= require('request');
         
        schedule("*/10 * * * * *",
          
        function()
        {
        
        /*
        für einige Werte wie Brennstoffverbrauch benötigt mein einen Key von Guntamatic
          url:     'http://10.10.10.7/daqdata.cgi?key=aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa'
        */
        
        var request= require('request');
        request.post({
          url:     'http://10.10.10.7/daqdata.cgi'
        }, function(error, response, body){
          if (body) {
              
              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[0];
              setState('Guntamatic_Betrieb_0', parts_Guntamatic, true);
        
              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[1];
              setState('Guntamatic_Aussentemperatur_1', parts_Guntamatic, true);
        
              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[3];
              setState('Guntamatic_Kesseltemperatur_3', parts_Guntamatic, true);
        
              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[5];
              setState('Guntamatic_Leistung_5', parts_Guntamatic, true);
        
              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[8];
              setState('Guntamatic_CO2_Gehalt_8', parts_Guntamatic, true);
        
              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[17];
              setState('Guntamatic_Puffer_oben_17', parts_Guntamatic, true);
        
              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[19];
              setState('Guntamatic_Puffer_unten_19', parts_Guntamatic, true);
        
              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[20];
              setState('Guntamatic_Pumpe_HP0_20', parts_Guntamatic, true);
        
              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[21];
              setState('Guntamatic_Warmwasser_21', parts_Guntamatic, true);
        
              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[31];
              setState('Guntamatic_Vorlauf_31', parts_Guntamatic, true);
        
              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[68];
              setState('Guntamatic_Kesselfreigabe_68', parts_Guntamatic, true);
              
              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[69];
              setState('Guntamatic_Programm_69', parts_Guntamatic, true);
        
              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[71];
              setState('Guntamatic_Programm_HK1_71', parts_Guntamatic, true);
        
              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[79];
              setState('Guntamatic_Stoer0_79', parts_Guntamatic, true);
        
              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[80];
              setState('Guntamatic_Stoer1_80', parts_Guntamatic, true);
        
              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[85];
              setState('Guntamatic_Asche_entleeren_85', parts_Guntamatic, true);
        
              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[89];
              setState('Guntamatic_Brenstoffzähler_89', parts_Guntamatic, true);
        
              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[90];
              setState('Guntamatic_Pufferladung_90', parts_Guntamatic, true);
          }
        
        
        if (getState("Guntamatic_Leistung_5").val == 0)
        {
            setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert" , 0, true);
        }
        else
        {
            setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert",getState("Guntamatic_CO2_Gehalt_8").val);  
        }
        
        
        }); 
         
        }
        )
        
        HomoranH Do not disturb
        HomoranH Do not disturb
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        wrote on last edited by
        #24

        @glitzi sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):

        meine Finale Lösung ist jetzt doch ein Skript geworden...

        Das ist gut!

        Aber da ich neugierig bin würde mich interessieren ob mein letztes RegEx wirklich funktioniert (hätte)?

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        G 1 Reply Last reply
        0
        • HomoranH Homoran

          @glitzi sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):

          meine Finale Lösung ist jetzt doch ein Skript geworden...

          Das ist gut!

          Aber da ich neugierig bin würde mich interessieren ob mein letztes RegEx wirklich funktioniert (hätte)?

          G Offline
          G Offline
          glitzi
          wrote on last edited by
          #25

          @Homoran said in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):

          @glitzi sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):

          meine Finale Lösung ist jetzt doch ein Skript geworden...

          Das ist gut!

          Aber da ich neugierig bin würde mich interessieren ob mein letztes RegEx wirklich funktioniert (hätte)?

          Leider hat er nicht funktioniert... Trotzdem Danke für die viele Arbeit!

          1 Reply Last reply
          0
          • AlCalzoneA AlCalzone

            @glitzi sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):

            body.split('\n')

            Kleiner Tip: Speicher das in einer Variablen und nutze diese (anstatt die Split-Aktion 90x auszuführen)

                  var parts = body.split('\n');
                  var parts_Guntamatic = parts[0];
                  setState('Guntamatic_Betrieb_0', parts_Guntamatic, true);
            
                  var parts_Guntamatic = parts[1];
                  setState('Guntamatic_Aussentemperatur_1', parts_Guntamatic, true);
            
                ...
            
            G Offline
            G Offline
            glitzi
            wrote on last edited by
            #26

            @AlCalzone said in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):

            @glitzi sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):

            body.split('\n')

            Kleiner Tip: Speicher das in einer Variablen und nutze diese (anstatt die Split-Aktion 90x auszuführen)

                  var parts = body.split('\n');
                  var parts_Guntamatic = parts[0];
                  setState('Guntamatic_Betrieb_0', parts_Guntamatic, true);
            
                  var parts_Guntamatic = parts[1];
                  setState('Guntamatic_Aussentemperatur_1', parts_Guntamatic, true);
            
                ...
            

            Super werde ich gleich mal umsetzen.

            G 1 Reply Last reply
            0
            • G glitzi

              @AlCalzone said in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):

              @glitzi sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):

              body.split('\n')

              Kleiner Tip: Speicher das in einer Variablen und nutze diese (anstatt die Split-Aktion 90x auszuführen)

                    var parts = body.split('\n');
                    var parts_Guntamatic = parts[0];
                    setState('Guntamatic_Betrieb_0', parts_Guntamatic, true);
              
                    var parts_Guntamatic = parts[1];
                    setState('Guntamatic_Aussentemperatur_1', parts_Guntamatic, true);
              
                  ...
              

              Super werde ich gleich mal umsetzen.

              G Offline
              G Offline
              glitzi
              wrote on last edited by
              #27

              Einer eine Idee warum in der Objektübersicht der Korrigierte Wert meisten dem Original etwas hinterherhinkt?

              ...
              if (getState("Guntamatic_Leistung_5").val == 0)
              {
                  setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert" , 0, true);
              }
              else
              {
                  setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert",getState("Guntamatic_CO2_Gehalt_8").val, true);  
              }
              
              
              AlCalzoneA 1 Reply Last reply
              0
              • G glitzi

                Einer eine Idee warum in der Objektübersicht der Korrigierte Wert meisten dem Original etwas hinterherhinkt?

                ...
                if (getState("Guntamatic_Leistung_5").val == 0)
                {
                    setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert" , 0, true);
                }
                else
                {
                    setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert",getState("Guntamatic_CO2_Gehalt_8").val, true);  
                }
                
                
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Developer
                wrote on last edited by
                #28

                @glitzi setState ist asynchron - der Code läuft weiter, bevor der Wert in der Datenbank angekommen und per getState verfügbar ist.
                Diese Korrekturen solltest du beim Auslesen auf Basis des geparsten Wertes schon machen, ohne den Umweg über die Datenbank.

                also z.B. so:

                if (parts[5] == 0) {
                  // setState...
                } else {
                  setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert", parts[8], true)
                }

                Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                G 3 Replies Last reply
                1
                • AlCalzoneA AlCalzone

                  @glitzi setState ist asynchron - der Code läuft weiter, bevor der Wert in der Datenbank angekommen und per getState verfügbar ist.
                  Diese Korrekturen solltest du beim Auslesen auf Basis des geparsten Wertes schon machen, ohne den Umweg über die Datenbank.

                  also z.B. so:

                  if (parts[5] == 0) {
                    // setState...
                  } else {
                    setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert", parts[8], true)
                  }
                  G Offline
                  G Offline
                  glitzi
                  wrote on last edited by
                  #29

                  @AlCalzone

                  Perfekt !!!

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • AlCalzoneA AlCalzone

                    @glitzi setState ist asynchron - der Code läuft weiter, bevor der Wert in der Datenbank angekommen und per getState verfügbar ist.
                    Diese Korrekturen solltest du beim Auslesen auf Basis des geparsten Wertes schon machen, ohne den Umweg über die Datenbank.

                    also z.B. so:

                    if (parts[5] == 0) {
                      // setState...
                    } else {
                      setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert", parts[8], true)
                    }
                    G Offline
                    G Offline
                    glitzi
                    wrote on last edited by
                    #30

                    @AlCalzone @Homoran

                    kann mir eventuell einer von euch bei meinem nächsten Problem helfen ;-)

                    String seriell einlesen, Anfang finden und dann splitten und von HEX konvertieren

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • AlCalzoneA AlCalzone

                      @glitzi setState ist asynchron - der Code läuft weiter, bevor der Wert in der Datenbank angekommen und per getState verfügbar ist.
                      Diese Korrekturen solltest du beim Auslesen auf Basis des geparsten Wertes schon machen, ohne den Umweg über die Datenbank.

                      also z.B. so:

                      if (parts[5] == 0) {
                        // setState...
                      } else {
                        setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert", parts[8], true)
                      }
                      G Offline
                      G Offline
                      glitzi
                      wrote on last edited by glitzi
                      #31

                      @AlCalzone

                      Hallo,

                      ich lese die Daten ja wie folgt erfolgreich ein...

                      
                      function()
                      {
                      
                      var request= require('request');
                      request.post({
                        url:     'http://10.10.10.7/daqdata.cgi?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'
                      }, function(error, response, body){
                        if (body) {
                            
                            var parts = body.split('\n');
                      
                            var parts_Guntamatic = parts[0];
                            setState('Guntamatic_Betrieb_0', parts_Guntamatic, true);
                      .................
                      

                      jetzt werde leider keine Sonderzeichen, insbesondere Umlaute dargestellt, kann man da noch den Zeichensatz beim importieren vorgeben/wandeln?

                      Gruß Glitzi

                      AlCalzoneA 1 Reply Last reply
                      0
                      • G glitzi

                        @AlCalzone

                        Hallo,

                        ich lese die Daten ja wie folgt erfolgreich ein...

                        
                        function()
                        {
                        
                        var request= require('request');
                        request.post({
                          url:     'http://10.10.10.7/daqdata.cgi?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'
                        }, function(error, response, body){
                          if (body) {
                              
                              var parts = body.split('\n');
                        
                              var parts_Guntamatic = parts[0];
                              setState('Guntamatic_Betrieb_0', parts_Guntamatic, true);
                        .................
                        

                        jetzt werde leider keine Sonderzeichen, insbesondere Umlaute dargestellt, kann man da noch den Zeichensatz beim importieren vorgeben/wandeln?

                        Gruß Glitzi

                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Developer
                        wrote on last edited by AlCalzone
                        #32

                        @glitzi

                        request.post({
                          url:     'http://10.10.10.7/daqdata.cgi?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
                          encoding: 'HIER DAS KORREKTE ENCODING'
                        }, ...
                        

                        Mögliche Werte findest du in https://nodejs.org/api/buffer.html#buffer_buffers_and_character_encodings

                        Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                        G 1 Reply Last reply
                        1
                        • AlCalzoneA AlCalzone

                          @glitzi

                          request.post({
                            url:     'http://10.10.10.7/daqdata.cgi?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
                            encoding: 'HIER DAS KORREKTE ENCODING'
                          }, ...
                          

                          Mögliche Werte findest du in https://nodejs.org/api/buffer.html#buffer_buffers_and_character_encodings

                          G Offline
                          G Offline
                          glitzi
                          wrote on last edited by
                          #33

                          @AlCalzone
                          noch zwei sachen,

                          da kommt leider

                          error	javascript.0 (11434) script.js.Guntamatic_Daten_aus_Http_Seite_Parsen compile failed: at script.js.Guntamatic_Daten_aus_Http_Seite_Parsen:29
                          

                          und könntest du noch den Key im vorigen Post löschen?

                          AlCalzoneA 1 Reply Last reply
                          0
                          • G glitzi

                            @AlCalzone
                            noch zwei sachen,

                            da kommt leider

                            error	javascript.0 (11434) script.js.Guntamatic_Daten_aus_Http_Seite_Parsen compile failed: at script.js.Guntamatic_Daten_aus_Http_Seite_Parsen:29
                            

                            und könntest du noch den Key im vorigen Post löschen?

                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Developer
                            wrote on last edited by
                            #34

                            @glitzi getan. Da fehlt ein Komma am Ende der url: ... Zeile

                            Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                            G 1 Reply Last reply
                            0
                            • AlCalzoneA AlCalzone

                              @glitzi getan. Da fehlt ein Komma am Ende der url: ... Zeile

                              G Offline
                              G Offline
                              glitzi
                              wrote on last edited by
                              #35

                              @AlCalzone

                              DANKE

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • G glitzi

                                Hallo,

                                meine Finale Lösung ist jetzt doch ein Skript geworden...

                                
                                createState('Guntamatic_Betrieb_0');
                                createState('Guntamatic_Aussentemperatur_1');
                                createState('Guntamatic_Kesseltemperatur_3');
                                createState('Guntamatic_Leistung_5');
                                createState('Guntamatic_CO2_Gehalt_8');
                                createState('Guntamatic_Puffer_oben_17');
                                createState('Guntamatic_Puffer_unten_19');
                                createState('Guntamatic_Pumpe_HP0_20');
                                createState('Guntamatic_Warmwasser_21');
                                createState('Guntamatic_Vorlauf_31');
                                createState('Guntamatic_Kesselfreigabe_68');
                                createState('Guntamatic_Programm_69');
                                createState('Guntamatic_Programm_HK1_71');
                                createState('Guntamatic_Stoer0_79');
                                createState('Guntamatic_Stoer1_80');
                                createState('Guntamatic_Asche_entleeren_85');
                                createState('Guntamatic_Brenstoffzähler_89');
                                createState('Guntamatic_Pufferladung_90');
                                createState('Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert');
                                
                                var request= require('request');
                                 
                                schedule("*/10 * * * * *",
                                  
                                function()
                                {
                                
                                /*
                                für einige Werte wie Brennstoffverbrauch benötigt mein einen Key von Guntamatic
                                  url:     'http://10.10.10.7/daqdata.cgi?key=aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa'
                                */
                                
                                var request= require('request');
                                request.post({
                                  url:     'http://10.10.10.7/daqdata.cgi'
                                }, function(error, response, body){
                                  if (body) {
                                      
                                      var parts_Guntamatic = body.split('\n')[0];
                                      setState('Guntamatic_Betrieb_0', parts_Guntamatic, true);
                                
                                      var parts_Guntamatic = body.split('\n')[1];
                                      setState('Guntamatic_Aussentemperatur_1', parts_Guntamatic, true);
                                
                                      var parts_Guntamatic = body.split('\n')[3];
                                      setState('Guntamatic_Kesseltemperatur_3', parts_Guntamatic, true);
                                
                                      var parts_Guntamatic = body.split('\n')[5];
                                      setState('Guntamatic_Leistung_5', parts_Guntamatic, true);
                                
                                      var parts_Guntamatic = body.split('\n')[8];
                                      setState('Guntamatic_CO2_Gehalt_8', parts_Guntamatic, true);
                                
                                      var parts_Guntamatic = body.split('\n')[17];
                                      setState('Guntamatic_Puffer_oben_17', parts_Guntamatic, true);
                                
                                      var parts_Guntamatic = body.split('\n')[19];
                                      setState('Guntamatic_Puffer_unten_19', parts_Guntamatic, true);
                                
                                      var parts_Guntamatic = body.split('\n')[20];
                                      setState('Guntamatic_Pumpe_HP0_20', parts_Guntamatic, true);
                                
                                      var parts_Guntamatic = body.split('\n')[21];
                                      setState('Guntamatic_Warmwasser_21', parts_Guntamatic, true);
                                
                                      var parts_Guntamatic = body.split('\n')[31];
                                      setState('Guntamatic_Vorlauf_31', parts_Guntamatic, true);
                                
                                      var parts_Guntamatic = body.split('\n')[68];
                                      setState('Guntamatic_Kesselfreigabe_68', parts_Guntamatic, true);
                                      
                                      var parts_Guntamatic = body.split('\n')[69];
                                      setState('Guntamatic_Programm_69', parts_Guntamatic, true);
                                
                                      var parts_Guntamatic = body.split('\n')[71];
                                      setState('Guntamatic_Programm_HK1_71', parts_Guntamatic, true);
                                
                                      var parts_Guntamatic = body.split('\n')[79];
                                      setState('Guntamatic_Stoer0_79', parts_Guntamatic, true);
                                
                                      var parts_Guntamatic = body.split('\n')[80];
                                      setState('Guntamatic_Stoer1_80', parts_Guntamatic, true);
                                
                                      var parts_Guntamatic = body.split('\n')[85];
                                      setState('Guntamatic_Asche_entleeren_85', parts_Guntamatic, true);
                                
                                      var parts_Guntamatic = body.split('\n')[89];
                                      setState('Guntamatic_Brenstoffzähler_89', parts_Guntamatic, true);
                                
                                      var parts_Guntamatic = body.split('\n')[90];
                                      setState('Guntamatic_Pufferladung_90', parts_Guntamatic, true);
                                  }
                                
                                
                                if (getState("Guntamatic_Leistung_5").val == 0)
                                {
                                    setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert" , 0, true);
                                }
                                else
                                {
                                    setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert",getState("Guntamatic_CO2_Gehalt_8").val);  
                                }
                                
                                
                                }); 
                                 
                                }
                                )
                                
                                A Offline
                                A Offline
                                alex303
                                wrote on last edited by
                                #36

                                Hallo zusammen,

                                @glitzi
                                70eece0f-9847-4835-99f8-5ceab38783e6-image.png
                                woher bekommt man den Key?

                                Ich habe Version 3.1b, woher bekommt man ein update?

                                Sind die Werte mit der aktuellen Software Version immer noch im Klartext aus zu lesen?
                                Ich habe gelesen das Guntamatic die mittlerweile Verschlüsselt hat.

                                Kann man auch die Heizung über die Visu steuern?
                                Z.B. Pumpen EIN oder AUS schalten.

                                Gruß
                                Alexander

                                G 1 Reply Last reply
                                0
                                • A alex303

                                  Hallo zusammen,

                                  @glitzi
                                  70eece0f-9847-4835-99f8-5ceab38783e6-image.png
                                  woher bekommt man den Key?

                                  Ich habe Version 3.1b, woher bekommt man ein update?

                                  Sind die Werte mit der aktuellen Software Version immer noch im Klartext aus zu lesen?
                                  Ich habe gelesen das Guntamatic die mittlerweile Verschlüsselt hat.

                                  Kann man auch die Heizung über die Visu steuern?
                                  Z.B. Pumpen EIN oder AUS schalten.

                                  Gruß
                                  Alexander

                                  G Offline
                                  G Offline
                                  glitzi
                                  wrote on last edited by
                                  #37

                                  @alex303

                                  Hallo,

                                  • Software gibt es nur beim Heizungsbauer

                                  • Den Key bekommt man auch nur über Guntamatic
                                    Siehe Formular
                                    Kundendaten_Schnittstellen_DE.doc

                                  Beschreibung zur Schnittstelle, geht auch über Modbus TCP (Da gibt es nur keinen Störtext und der KEY wird benötigt)
                                  WEB_MODBUS-Schnittstelle_DE-V03-0316.pdf

                                  Modbus Mapping:
                                  http://IP.IP.IP.IP/mbmap.cgi?key=xxxxx

                                  Werte:
                                  http://IP.IP.IP.IP/daqdata.cgi

                                  Beschreibung:
                                  http://IP.IP.IP.IP/daqdesc.cgi

                                  Der unterschied (mit/ohne Key) ist folgender

                                  e8cec26d-167f-4ac1-a0ae-c65508a7cb21-image.png

                                  A 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • G glitzi

                                    @alex303

                                    Hallo,

                                    • Software gibt es nur beim Heizungsbauer

                                    • Den Key bekommt man auch nur über Guntamatic
                                      Siehe Formular
                                      Kundendaten_Schnittstellen_DE.doc

                                    Beschreibung zur Schnittstelle, geht auch über Modbus TCP (Da gibt es nur keinen Störtext und der KEY wird benötigt)
                                    WEB_MODBUS-Schnittstelle_DE-V03-0316.pdf

                                    Modbus Mapping:
                                    http://IP.IP.IP.IP/mbmap.cgi?key=xxxxx

                                    Werte:
                                    http://IP.IP.IP.IP/daqdata.cgi

                                    Beschreibung:
                                    http://IP.IP.IP.IP/daqdesc.cgi

                                    Der unterschied (mit/ohne Key) ist folgender

                                    e8cec26d-167f-4ac1-a0ae-c65508a7cb21-image.png

                                    A Offline
                                    A Offline
                                    alex303
                                    wrote on last edited by
                                    #38

                                    @glitzi

                                    Hallo,

                                    bei mir sieht die Beschreibung so aus:

                                    Betrieb;
                                    Aussentemperatur;°C
                                    reserved;
                                    Kesseltemperatur;°C
                                    reserved;
                                    Leistung;%
                                    reserved;
                                    reserved;
                                    CO2 Gehalt;%
                                    reserved;
                                    reserved;
                                    reserved;
                                    reserved;
                                    Saugzuggebläse;%
                                    reserved;
                                    Austragungsgebläse;%
                                    G1 soll;%
                                    Puffer oben;°C
                                    Puffer mitte;°C
                                    Puffer unten;°C
                                    Pumpe HP0;
                                    Warmwasser 0;°C
                                    P Warmwasser 0;
                                    Warmwasser 1;°C
                                    P Warmwasser 1;
                                    Warmwasser 2;°C
                                    P Warmwasser 2;
                                    Raumtemp. HK 0;°C
                                    Heizkreis 0;
                                    Raumtemp. HK 1;°C
                                    reserved;
                                    Vorlauf Ist 1;°C
                                    reserved;
                                    reserved;
                                    Raumtemp. HK 2;°C
                                    reserved;
                                    Vorlauf Ist 2;°C
                                    reserved;
                                    Heizkreis 2;
                                    Raumtemp. HK 3;°C
                                    Heizkreis 3;
                                    Raumtemp. HK 4;°C
                                    reserved;
                                    Vorlauf Ist 4;°C
                                    reserved;
                                    Heizkreis 4;
                                    Raumtemp. HK 5;°C
                                    reserved;
                                    Vorlauf Ist 5;°C
                                    reserved;
                                    Heizkreis 5;
                                    Raumtemp. HK 6;°C
                                    Heizkreis 6;
                                    Raumtemp. HK 7;°C
                                    reserved;
                                    Vorlauf Ist 7;°C
                                    reserved;
                                    Heizkreis 7;
                                    Raumtemp. HK 8;°C
                                    reserved;
                                    Vorlauf Ist 8;°C
                                    reserved;
                                    Heizkreis 8;
                                    reserved;
                                    reserved;
                                    reserved;
                                    reserved;
                                    reserved;
                                    reserved;
                                    Programm;
                                    Progamm HK0;
                                    Progamm HK1;
                                    Progamm HK2;
                                    Progamm HK3;
                                    Progamm HK4;
                                    Progamm HK5;
                                    Progamm HK6;
                                    Progamm HK7;
                                    Progamm HK8;
                                    Störung 0;
                                    Störung 1;
                                    Serial;
                                    Version;
                                    Betriebszeit;h
                                    Servicezeit;d
                                    Asche leeren in;h
                                    Vorlauf Ist 0;°C
                                    Vorlauf Ist 3;°C
                                    Vorlauf Ist 6;°C

                                    Das heißt über daqdata kann man nur die Werte für die Visu auslesen, um die Heizung zu steuern muss man über Modbus gehen.

                                    Welchen Unterschied gibt es vom Software Stand von 3.1b zu dem Aktuellen?
                                    Macht es sinn ein Update zu machen?

                                    Woher weis Du die ganzen Sachen?

                                    Vielen Dank für die Infos.

                                    Gruß
                                    Alexander

                                    O G 2 Replies Last reply
                                    1
                                    • A alex303

                                      @glitzi

                                      Hallo,

                                      bei mir sieht die Beschreibung so aus:

                                      Betrieb;
                                      Aussentemperatur;°C
                                      reserved;
                                      Kesseltemperatur;°C
                                      reserved;
                                      Leistung;%
                                      reserved;
                                      reserved;
                                      CO2 Gehalt;%
                                      reserved;
                                      reserved;
                                      reserved;
                                      reserved;
                                      Saugzuggebläse;%
                                      reserved;
                                      Austragungsgebläse;%
                                      G1 soll;%
                                      Puffer oben;°C
                                      Puffer mitte;°C
                                      Puffer unten;°C
                                      Pumpe HP0;
                                      Warmwasser 0;°C
                                      P Warmwasser 0;
                                      Warmwasser 1;°C
                                      P Warmwasser 1;
                                      Warmwasser 2;°C
                                      P Warmwasser 2;
                                      Raumtemp. HK 0;°C
                                      Heizkreis 0;
                                      Raumtemp. HK 1;°C
                                      reserved;
                                      Vorlauf Ist 1;°C
                                      reserved;
                                      reserved;
                                      Raumtemp. HK 2;°C
                                      reserved;
                                      Vorlauf Ist 2;°C
                                      reserved;
                                      Heizkreis 2;
                                      Raumtemp. HK 3;°C
                                      Heizkreis 3;
                                      Raumtemp. HK 4;°C
                                      reserved;
                                      Vorlauf Ist 4;°C
                                      reserved;
                                      Heizkreis 4;
                                      Raumtemp. HK 5;°C
                                      reserved;
                                      Vorlauf Ist 5;°C
                                      reserved;
                                      Heizkreis 5;
                                      Raumtemp. HK 6;°C
                                      Heizkreis 6;
                                      Raumtemp. HK 7;°C
                                      reserved;
                                      Vorlauf Ist 7;°C
                                      reserved;
                                      Heizkreis 7;
                                      Raumtemp. HK 8;°C
                                      reserved;
                                      Vorlauf Ist 8;°C
                                      reserved;
                                      Heizkreis 8;
                                      reserved;
                                      reserved;
                                      reserved;
                                      reserved;
                                      reserved;
                                      reserved;
                                      Programm;
                                      Progamm HK0;
                                      Progamm HK1;
                                      Progamm HK2;
                                      Progamm HK3;
                                      Progamm HK4;
                                      Progamm HK5;
                                      Progamm HK6;
                                      Progamm HK7;
                                      Progamm HK8;
                                      Störung 0;
                                      Störung 1;
                                      Serial;
                                      Version;
                                      Betriebszeit;h
                                      Servicezeit;d
                                      Asche leeren in;h
                                      Vorlauf Ist 0;°C
                                      Vorlauf Ist 3;°C
                                      Vorlauf Ist 6;°C

                                      Das heißt über daqdata kann man nur die Werte für die Visu auslesen, um die Heizung zu steuern muss man über Modbus gehen.

                                      Welchen Unterschied gibt es vom Software Stand von 3.1b zu dem Aktuellen?
                                      Macht es sinn ein Update zu machen?

                                      Woher weis Du die ganzen Sachen?

                                      Vielen Dank für die Infos.

                                      Gruß
                                      Alexander

                                      O Offline
                                      O Offline
                                      orfix
                                      wrote on last edited by
                                      #39

                                      servus,

                                      ich hab die sw 32c
                                      mit key, sehe aber keinen unterschied bei der ausgabe?
                                      xxx.xxx.2.15/daqdata.cgi?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxx

                                      was mache ich falsch?

                                      mfg

                                      orfix

                                      G 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • O orfix

                                        servus,

                                        ich hab die sw 32c
                                        mit key, sehe aber keinen unterschied bei der ausgabe?
                                        xxx.xxx.2.15/daqdata.cgi?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxx

                                        was mache ich falsch?

                                        mfg

                                        orfix

                                        G Offline
                                        G Offline
                                        glitzi
                                        wrote on last edited by
                                        #40

                                        @orfix sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):

                                        servus,

                                        ich hab die sw 32c
                                        mit key, sehe aber keinen unterschied bei der ausgabe?
                                        xxx.xxx.2.15/daqdata.cgi?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxx

                                        was mache ich falsch?

                                        mfg

                                        orfix

                                        Hast Du abhängig von deinem Kessel einen Code bei Guntamatic angefordert?

                                        Ohne oder mit falschen Code kommen keine anderen Daten.

                                        G O 2 Replies Last reply
                                        0
                                        • A alex303

                                          @glitzi

                                          Hallo,

                                          bei mir sieht die Beschreibung so aus:

                                          Betrieb;
                                          Aussentemperatur;°C
                                          reserved;
                                          Kesseltemperatur;°C
                                          reserved;
                                          Leistung;%
                                          reserved;
                                          reserved;
                                          CO2 Gehalt;%
                                          reserved;
                                          reserved;
                                          reserved;
                                          reserved;
                                          Saugzuggebläse;%
                                          reserved;
                                          Austragungsgebläse;%
                                          G1 soll;%
                                          Puffer oben;°C
                                          Puffer mitte;°C
                                          Puffer unten;°C
                                          Pumpe HP0;
                                          Warmwasser 0;°C
                                          P Warmwasser 0;
                                          Warmwasser 1;°C
                                          P Warmwasser 1;
                                          Warmwasser 2;°C
                                          P Warmwasser 2;
                                          Raumtemp. HK 0;°C
                                          Heizkreis 0;
                                          Raumtemp. HK 1;°C
                                          reserved;
                                          Vorlauf Ist 1;°C
                                          reserved;
                                          reserved;
                                          Raumtemp. HK 2;°C
                                          reserved;
                                          Vorlauf Ist 2;°C
                                          reserved;
                                          Heizkreis 2;
                                          Raumtemp. HK 3;°C
                                          Heizkreis 3;
                                          Raumtemp. HK 4;°C
                                          reserved;
                                          Vorlauf Ist 4;°C
                                          reserved;
                                          Heizkreis 4;
                                          Raumtemp. HK 5;°C
                                          reserved;
                                          Vorlauf Ist 5;°C
                                          reserved;
                                          Heizkreis 5;
                                          Raumtemp. HK 6;°C
                                          Heizkreis 6;
                                          Raumtemp. HK 7;°C
                                          reserved;
                                          Vorlauf Ist 7;°C
                                          reserved;
                                          Heizkreis 7;
                                          Raumtemp. HK 8;°C
                                          reserved;
                                          Vorlauf Ist 8;°C
                                          reserved;
                                          Heizkreis 8;
                                          reserved;
                                          reserved;
                                          reserved;
                                          reserved;
                                          reserved;
                                          reserved;
                                          Programm;
                                          Progamm HK0;
                                          Progamm HK1;
                                          Progamm HK2;
                                          Progamm HK3;
                                          Progamm HK4;
                                          Progamm HK5;
                                          Progamm HK6;
                                          Progamm HK7;
                                          Progamm HK8;
                                          Störung 0;
                                          Störung 1;
                                          Serial;
                                          Version;
                                          Betriebszeit;h
                                          Servicezeit;d
                                          Asche leeren in;h
                                          Vorlauf Ist 0;°C
                                          Vorlauf Ist 3;°C
                                          Vorlauf Ist 6;°C

                                          Das heißt über daqdata kann man nur die Werte für die Visu auslesen, um die Heizung zu steuern muss man über Modbus gehen.

                                          Welchen Unterschied gibt es vom Software Stand von 3.1b zu dem Aktuellen?
                                          Macht es sinn ein Update zu machen?

                                          Woher weis Du die ganzen Sachen?

                                          Vielen Dank für die Infos.

                                          Gruß
                                          Alexander

                                          G Offline
                                          G Offline
                                          glitzi
                                          wrote on last edited by glitzi
                                          #41

                                          @alex303 sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):

                                          @glitzi

                                          Hallo,

                                          bei mir sieht die Beschreibung so aus:

                                          Die Beschreibung kann natürlich von Kessel zu Kessel unterschiedlich sein, ich habe einen BIOSTAR 17

                                          Betrieb;
                                          Aussentemperatur;°C
                                          ...

                                          Das heißt über daqdata kann man nur die Werte für die Visu auslesen, um die Heizung zu steuern muss man über Modbus gehen.

                                          Ja über die Seite bekommt man nur die Werte.

                                          Über diese Funktion sollte man auch steuern können, habe ich aber noch nicht probiert. (Steht auch im oben verlinktem Dokument / Seite 3-5)
                                          036f2175-b9fb-43c6-ac97-19dcd4239771-image.png

                                          Welchen Unterschied gibt es vom Software Stand von 3.1b zu dem Aktuellen?
                                          Macht es sinn ein Update zu machen?

                                          Das Kann Dir nur Dein Heizungsbauer oder Guntamtic sagen ;-)

                                          Woher weis Du die ganzen Sachen?

                                          Die Dokumente habe ich ja oben verlinkt, wenn man etwas sucht findet man diese im Netz oder bekommt sie mit etwas glück von Guntamtic.

                                          Vielen Dank für die Infos.

                                          Gruß
                                          Alexander

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          609

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe