  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    284

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
hardware sungrow sgh10rt modbu
937 Posts 132 Posters 391.0k Views 125 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • M manny4566

    @mraiobroker
    Genau, wenn du die beiden Werte jeweils multiplizierst erhältst du pro String die aktuelle Leistung (Watt).

    M Offline
    M Offline
    MRaioBroker
    wrote on last edited by
    #341

    @manny4566
    Super, dank Dir

    1 Reply Last reply
    0
    • M manny4566

      @stealthangel said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

      @mraiobroker said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

      Ich habe ihn soweit eingerichtet, doch scheint modbus.0.inputRegisters.13021_Battery_power_
      bei Ladung und bei Entladung ein positiver Wert zu sein.

      Werte bei Register 13000_Running_State das Bit 2 und 3 aus.
      Ist Bit 2 gesetzt wird der Speicher geladen, ist Bit 3 gesetzt wird der Speicher entladen.
      Dann einfach den 13021_Battery_power_ mit -1 multiplizieren.....

      Genau das möchte ich just in diesem Moment auch bauen. Nur scheitere ich gerade am Auslesen vom Bit Wert und der Weiterverarbeitung. Hab sowas auch noch nicht gemacht. Hast du ein Beispiel oder Blockly für mich ? Danke

      G Offline
      G Offline
      GombersIOB
      wrote on last edited by GombersIOB
      #342

      @manny4566 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

      Nur scheitere ich gerade am Auslesen vom Bit Wert und der Weiterverarbeitung.

      Es hat mir keine Ruhe gelassen. Ich glaube zwar, dass es nicht funktioniert, weil m.E. (wie bereits gesagt) das Register 13000 nicht gepflegt wird wie in der Dokumentation beschrieben. Aber ich wollte es einfach wissen und habe mich das mal, auch hier im Forum, erfragt.

      Den Test habe ich mal so programmiert:

      437f9daa-dcdc-4f44-9ada-b55ff6e767c5-image.png
      Das aufgerufene Script lautet so:

      return (register & bitSetting) == bitSetting;
      
      G M 2 Replies Last reply
      0
      • G GombersIOB

        @manny4566 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

        Nur scheitere ich gerade am Auslesen vom Bit Wert und der Weiterverarbeitung.

        Es hat mir keine Ruhe gelassen. Ich glaube zwar, dass es nicht funktioniert, weil m.E. (wie bereits gesagt) das Register 13000 nicht gepflegt wird wie in der Dokumentation beschrieben. Aber ich wollte es einfach wissen und habe mich das mal, auch hier im Forum, erfragt.

        Den Test habe ich mal so programmiert:

        437f9daa-dcdc-4f44-9ada-b55ff6e767c5-image.png
        Das aufgerufene Script lautet so:

        return (register & bitSetting) == bitSetting;
        
        G Offline
        G Offline
        GombersIOB
        wrote on last edited by
        #343

        @gombersiob

        Ich habe gerade festgestellt, dass Register 5003 "Total Output Energy" und der unter der iSolarCloud angezeigte Wert für den kompletten weit auseinderliegen:
        4220bd1a-6780-48e0-9898-e0486a123afb-image.png

        und
        6ec7d417-4dfb-45ea-9af9-44970631957e-image.png

        F1E entsprich dem Wert 3870, mit Faktor 0.1 also dem Wert 387,0, während iSolarCloud als Gesamtwert der Eigendeckung den Wert 239,2 angibt. Das ist ein Unterschied von mehr als 40%.

        Wo bekommt iSolarCloud den Wert 239,2 her?

        L Q G 3 Replies Last reply
        0
        • G GombersIOB

          @gombersiob

          Ich habe gerade festgestellt, dass Register 5003 "Total Output Energy" und der unter der iSolarCloud angezeigte Wert für den kompletten weit auseinderliegen:
          4220bd1a-6780-48e0-9898-e0486a123afb-image.png

          und
          6ec7d417-4dfb-45ea-9af9-44970631957e-image.png

          F1E entsprich dem Wert 3870, mit Faktor 0.1 also dem Wert 387,0, während iSolarCloud als Gesamtwert der Eigendeckung den Wert 239,2 angibt. Das ist ein Unterschied von mehr als 40%.

          Wo bekommt iSolarCloud den Wert 239,2 her?

          L Offline
          L Offline
          LJSven
          wrote on last edited by
          #344

          Kann mir jemand sagen wie ich a den Wert für die gesamte PV Erzeugung bei einem SGH8RT? Bei mir werden mache Werte nicht ausgelesen. Wer von der innen temperatur habe ich zum Beispiel

          Angebunden ist er über den Winet - Dongle mit Netzkabel

          M G 2 Replies Last reply
          0
          • G GombersIOB

            @gombersiob

            Ich habe gerade festgestellt, dass Register 5003 "Total Output Energy" und der unter der iSolarCloud angezeigte Wert für den kompletten weit auseinderliegen:
            4220bd1a-6780-48e0-9898-e0486a123afb-image.png

            und
            6ec7d417-4dfb-45ea-9af9-44970631957e-image.png

            F1E entsprich dem Wert 3870, mit Faktor 0.1 also dem Wert 387,0, während iSolarCloud als Gesamtwert der Eigendeckung den Wert 239,2 angibt. Das ist ein Unterschied von mehr als 40%.

            Wo bekommt iSolarCloud den Wert 239,2 her?

            Q Offline
            Q Offline
            quorle
            wrote on last edited by
            #345

            @gombersiob
            Vielleicht habe ich mich hier in den Registern vertan ;). Habe aber das Register seit 1 Jahr nicht mehr angerührt und momentan leider keine Zeit dies zu überprüfen.

            1 Reply Last reply
            0
            • G GombersIOB

              @stealthangel said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

              Werte bei Register 13000_Running_State das Bit 2 und 3 aus.
              Ist Bit 2 gesetzt wird der Speicher geladen, ist Bit 3 gesetzt wird der Speicher entladen.
              Dann einfach den 13021_Battery_power_ mit -1 multiplizieren.....

              Das ist nach der Beschreibung des Registers wohl richtig. Aber tatsächlich stimmt das wohl nicht. Ich habe weiter oben die Register zum Zeitpunkt des Batterieladens angezeigt. Weder beim Laden durch die PV noch beim Laden aus dem Netz ist dieses Bit gesetzt.

              S Offline
              S Offline
              StealthAngel
              wrote on last edited by
              #346

              @gombersiob said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

              ... Weder beim Laden durch die PV noch beim Laden aus dem Netz ist dieses Bit gesetzt.

              Funktioniert bei mir ohne Probleme. Ich arbeite allerdings mit Node Red, aber evtl. hilft das ja:

              Nodered.JPG

              G 1 Reply Last reply
              0
              • L LJSven

                Kann mir jemand sagen wie ich a den Wert für die gesamte PV Erzeugung bei einem SGH8RT? Bei mir werden mache Werte nicht ausgelesen. Wer von der innen temperatur habe ich zum Beispiel

                Angebunden ist er über den Winet - Dongle mit Netzkabel

                M Offline
                M Offline
                manny4566
                wrote on last edited by
                #347

                @ljsven

                Du musst an den LAN Port vom WR dran gehen per Modbus.
                Über den Winet werden leider nicht alle Werte erfolgreich ausgelesen. Auf den Holzweg war ich auch anfangs.

                L 1 Reply Last reply
                0
                • S StealthAngel

                  @gombersiob said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                  ... Weder beim Laden durch die PV noch beim Laden aus dem Netz ist dieses Bit gesetzt.

                  Funktioniert bei mir ohne Probleme. Ich arbeite allerdings mit Node Red, aber evtl. hilft das ja:

                  Nodered.JPG

                  G Offline
                  G Offline
                  GombersIOB
                  wrote on last edited by
                  #348

                  @stealthangel said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                  Ich arbeite allerdings mit Node Red

                  Ich kenne Node Red nicht. Interpretiert es schon die Daten eigenständig und liefert nur die Ergebnisse?
                  Ich sehe eigentlich nicht, wie ein anderes System hier helfen kann, wenn die zugrunde liegenden Daten falsch wären. Und falls sie es nicht sind, wie müsste ich sie dann richtig auswerten?

                  Danke aber für den Hinweis. Ich schau mir Node Red mal an.

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • G GombersIOB

                    @manny4566 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                    Nur scheitere ich gerade am Auslesen vom Bit Wert und der Weiterverarbeitung.

                    Es hat mir keine Ruhe gelassen. Ich glaube zwar, dass es nicht funktioniert, weil m.E. (wie bereits gesagt) das Register 13000 nicht gepflegt wird wie in der Dokumentation beschrieben. Aber ich wollte es einfach wissen und habe mich das mal, auch hier im Forum, erfragt.

                    Den Test habe ich mal so programmiert:

                    437f9daa-dcdc-4f44-9ada-b55ff6e767c5-image.png
                    Das aufgerufene Script lautet so:

                    return (register & bitSetting) == bitSetting;
                    
                    M Offline
                    M Offline
                    manny4566
                    wrote on last edited by
                    #349

                    @gombersiob

                    Danke für das Beispiel

                    G 1 Reply Last reply
                    0
                    • L LJSven

                      Kann mir jemand sagen wie ich a den Wert für die gesamte PV Erzeugung bei einem SGH8RT? Bei mir werden mache Werte nicht ausgelesen. Wer von der innen temperatur habe ich zum Beispiel

                      Angebunden ist er über den Winet - Dongle mit Netzkabel

                      G Offline
                      G Offline
                      GombersIOB
                      wrote on last edited by
                      #350

                      @ljsven said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                      Kann mir jemand sagen wie ich a den Wert für die gesamte PV Erzeugung bei einem SGH8RT?

                      Ich versteh die Frage nicht. Die Registerbelegung ist hier doch mehrfach gepostet worden - zuletzt von mir.
                      Die Gesamt-Erzeugung ist in Register 13002 auszulesen. Und der Wert stimmt auch mit iSolarCloud überein.

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • M manny4566

                        @gombersiob

                        Danke für das Beispiel

                        G Offline
                        G Offline
                        GombersIOB
                        wrote on last edited by
                        #351

                        @manny4566 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                        Danke für das Beispiel

                        Keine Ursache. Habs jetzt nochmal geändert mit Test auf das reale Register statt mit Testdaten

                        M 1 Reply Last reply
                        0
                        • G GombersIOB

                          @manny4566 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                          Danke für das Beispiel

                          Keine Ursache. Habs jetzt nochmal geändert mit Test auf das reale Register statt mit Testdaten

                          M Offline
                          M Offline
                          manny4566
                          wrote on last edited by manny4566
                          #352

                          @gombersiob

                          Ich hatte hier schon mal gefragt im Thread. Aber vielleicht hast du ja eine Idee.
                          Weißt du, ob es eine Möglichkeit gibt dem WR zu sagen er soll die Batterie nicht entladen?
                          Sprich den "Entladeabschaltung SOC" zu setzen? Über die iSolarCloud geht das.
                          Ich habe das Gefühl, dass es wohl dafür keinen Register gibt.

                          G M 3 Replies Last reply
                          0
                          • M manny4566

                            @gombersiob

                            Ich hatte hier schon mal gefragt im Thread. Aber vielleicht hast du ja eine Idee.
                            Weißt du, ob es eine Möglichkeit gibt dem WR zu sagen er soll die Batterie nicht entladen?
                            Sprich den "Entladeabschaltung SOC" zu setzen? Über die iSolarCloud geht das.
                            Ich habe das Gefühl, dass es wohl dafür keinen Register gibt.

                            G Offline
                            G Offline
                            GombersIOB
                            wrote on last edited by
                            #353

                            @manny4566
                            Ich weiß es nicht wirklich. Über mein Java-Programm, mit dem ich mir die Register alle 15min wegschreibe, könnte ich das entsprechende Holding-Register setzen.
                            Ob der Adapter das macht, müsste man probieren. Über „steuere“ das Register mal setzen und sehen, ob es Acknowledged wird.

                            M 1 Reply Last reply
                            0
                            • M manny4566

                              @gombersiob

                              Ich hatte hier schon mal gefragt im Thread. Aber vielleicht hast du ja eine Idee.
                              Weißt du, ob es eine Möglichkeit gibt dem WR zu sagen er soll die Batterie nicht entladen?
                              Sprich den "Entladeabschaltung SOC" zu setzen? Über die iSolarCloud geht das.
                              Ich habe das Gefühl, dass es wohl dafür keinen Register gibt.

                              M Offline
                              M Offline
                              MRaioBroker
                              wrote on last edited by
                              #354

                              @manny4566 sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                              Entladeabschaltung SOC

                              Hab selbst kein Anwendunsgszenario dafür, aber 13099 sieht mir doch ganz danach aus, oder?
                              Auf 100 setzen das Ding sollte sich nicht mehr entladen

                              Ich würde es zunächst testen, indem ich in der APP den Wert setze und 13099 beobachte was passiert. 13058 sollte dann die Zwangsladung sein, also ggf. auch mit Netzstrom.

                              M 1 Reply Last reply
                              0
                              • G GombersIOB

                                @manny4566
                                Ich weiß es nicht wirklich. Über mein Java-Programm, mit dem ich mir die Register alle 15min wegschreibe, könnte ich das entsprechende Holding-Register setzen.
                                Ob der Adapter das macht, müsste man probieren. Über „steuere“ das Register mal setzen und sehen, ob es Acknowledged wird.

                                M Offline
                                M Offline
                                manny4566
                                wrote on last edited by
                                #355

                                @gombersiob
                                ok, aber welches Holding Register beschreibst du da konkret um den Entladeabschaltung SOC zu setzen?

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • M manny4566

                                  @ljsven

                                  Du musst an den LAN Port vom WR dran gehen per Modbus.
                                  Über den Winet werden leider nicht alle Werte erfolgreich ausgelesen. Auf den Holzweg war ich auch anfangs.

                                  L Offline
                                  L Offline
                                  LJSven
                                  wrote on last edited by
                                  #356

                                  @manny4566 sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                  @ljsven

                                  Du musst an den LAN Port vom WR dran gehen per Modbus.
                                  Über den Winet werden leider nicht alle Werte erfolgreich ausgelesen. Auf den Holzweg war ich auch anfangs.

                                  Möchte da nichts kaputt machen - was muss ich da machen? Warum gibt es dann den Winet Adpater?!

                                  M 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • L LJSven

                                    @manny4566 sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                    @ljsven

                                    Du musst an den LAN Port vom WR dran gehen per Modbus.
                                    Über den Winet werden leider nicht alle Werte erfolgreich ausgelesen. Auf den Holzweg war ich auch anfangs.

                                    Möchte da nichts kaputt machen - was muss ich da machen? Warum gibt es dann den Winet Adpater?!

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    manny4566
                                    wrote on last edited by manny4566
                                    #357

                                    @ljsven
                                    Für die iSolarCloud und den kleinen Webserver, den das Teil mit liefert.
                                    Der Lan Port vom WR kann nur Modbus. Da kommt auch nichts, wenn man den anfragt per Browser.

                                    Ich hab das auch so laufen:
                                    WR Lan Port -> Modbus Abfragen per iobroker
                                    WNet per WLAN -> für die Cloud und um über den Browser zu gucken.

                                    Du musst deinen Adapter nur auf die neue IP vom Lan Port abändern.

                                    L 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • M MRaioBroker

                                      @manny4566 sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                      Entladeabschaltung SOC

                                      Hab selbst kein Anwendunsgszenario dafür, aber 13099 sieht mir doch ganz danach aus, oder?
                                      Auf 100 setzen das Ding sollte sich nicht mehr entladen

                                      Ich würde es zunächst testen, indem ich in der APP den Wert setze und 13099 beobachte was passiert. 13058 sollte dann die Zwangsladung sein, also ggf. auch mit Netzstrom.

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      manny4566
                                      wrote on last edited by
                                      #358

                                      @mraiobroker

                                      So wie ich das verstehe ist 13099 leider nur der Reserve Soc für das Backup. Also wenn das Netz mal weg ist.

                                      M 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • M manny4566

                                        @mraiobroker

                                        So wie ich das verstehe ist 13099 leider nur der Reserve Soc für das Backup. Also wenn das Netz mal weg ist.

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        MRaioBroker
                                        wrote on last edited by
                                        #359

                                        @manny4566 sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                        ve Soc für das Backup.

                                        Wie geschrieben, ich kenne keinen Anwendungsfall, aber wenn Batterieenergie zurückgehalten werden muss, dann über 13099. Er blockt den Speicher dann (ja, für den backup Fall) und setzt man den Wert wieder auf 0, dann gibt der WR den Speicher wieder frei.

                                        Sollte das nicht klappen bräuchte ich / bräuchten wir den Anwendungsfall skizziert.

                                        M 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • M manny4566

                                          @ljsven
                                          Für die iSolarCloud und den kleinen Webserver, den das Teil mit liefert.
                                          Der Lan Port vom WR kann nur Modbus. Da kommt auch nichts, wenn man den anfragt per Browser.

                                          Ich hab das auch so laufen:
                                          WR Lan Port -> Modbus Abfragen per iobroker
                                          WNet per WLAN -> für die Cloud und um über den Browser zu gucken.

                                          Du musst deinen Adapter nur auf die neue IP vom Lan Port abändern.

                                          L Offline
                                          L Offline
                                          LJSven
                                          wrote on last edited by
                                          #360

                                          @manny4566 sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                          @ljsven
                                          Für die iSolarCloud und den kleinen Webserver, den das Teil mit liefert.
                                          Der Lan Port vom WR kann nur Modbus. Da kommt auch nichts, wenn man den anfragt per Browser.

                                          Ich hab das auch so laufen:
                                          WR Lan Port -> Modbus Abfragen per iobroker
                                          WNet per WLAN -> für die Cloud und um über den Browser zu gucken.

                                          Du musst deinen Adapter nur auf die neue IP vom Lan Port abändern.

                                          Wo mache ich die WLAN Einstellungen? Kann ich da was kaputt machen?

                                          M 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          569

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe