Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
-
So, jetzt muss ich mich hier auch mal einklinken,
Habe vor ein paar Tagen testweise den 13099 SOC Reserve
Von 0 auf 20 gestellt wegen schlecht Wetter und Tiefenentladung.
Alles prima Batterie hatte auf ca 30% geladen und Entladen bis 20%.
Durch Eigenentladung sank der Ladegrad aber bis 10% ab.
Darauf hatte ich den 13099 mal auf 80 hoch gedreht, auch gut soweit, Batterie wurde schön geladen.Aber jetzt wo der 13099 wieder auf 0 steht wird nicht mehr Entladen
Welche register müssen denn wie stehen, damit die Batterie wieder läuft? Obwohl ja nur die SOC Reserve mal geändert wurde.Bitte um Hilfe
-
@mcbeath ich glaube du musst den 13051 auch zurück auf 0 stellen..
-
@carsten-sauermann
Der 13051 steht auf 0
Was ist mit 13010 der seht auf 85<off>
Waren eigentlich 13002 bis 13009 für Laden oder Entladen? -
@mcbeath ich glaube das ist für die Einstellung ob zueinem gewissen Zeitpunkt der Akku geladen werden soll. Was man auch in der App einstellen kann
13083 sollte auch auf 0 stehen..
-
@carsten-sauermann said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
@mcbeath ich glaube das ist für die Einstellung ob zueinem gewissen Zeitpunkt der Akku geladen werden soll. Was man auch in der App einstellen kann
13083 sollte auch auf 0 stehen..
13083 hat 65535
13084 hat 0
Die standen aber glaube ich schon immer soLaut Sungrow (Register -1)
55 Start Charging Power13084 U16 70~10000 W
56 Start Discharging Power 13085 U16 70~3000 WBin verwirrt
-
Wenn alles wieder so steht wie am Anfang würde ich mal einen Neustart probieren. Nach dem Motto: „Ein Reboot tut immer gut“..ich meine, das ist Software. Und es ist nicht immer sicher, ob sie unter allen Umständen immer alle notwendigen Fallunterscheidungen macht.
Ansonsten bleibt die Möglichkeit, bevor man sich direkt an Sungrow wendet, im Photovoltaikforum zu fragen. Den Hinweis Inhaber ich hier schon ein paarmal gegeben und mindestens. Einmal hat’s auch geholfen.
Sungrow liest da mit. -
@gombersiob said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
Wenn alles wieder so steht wie am Anfang würde ich mal einen Neustart probieren. Nach dem Motto: „Ein Reboot tut immer gut“..ich meine, das ist Software. Und es ist nicht immer sicher, ob sie unter allen Umständen immer alle notwendigen Fallunterscheidungen macht.
Ansonsten bleibt die Möglichkeit, bevor man sich direkt an Sungrow wendet, im Photovoltaikforum zu fragen. Den Hinweis Inhaber ich hier schon ein paarmal gegeben und mindestens. Einmal hat’s auch geholfen.
Sungrow liest da mit.Das habe ich auch eben gemacht....
Und siehe da...
Batterie läuft wieder, nur der wi-net wollte sich nicht automatisch neu verbinden.
Aber jetzt ist alles wieder gutDer Hausfrauen-Reset hilft doch immer wieder Wunder.
Besten Dank für die Unterstützung -
@atlantis , Forum, Danke für die viele Vorarbeit - jetzt gebe ich was zurück.
Da der Wechsel zum Stromanbieter mit dynamischen Tarifen ansteht, habe ich mich mit der Zwangsladung der Batterie durch den WR (SH8.0RT) beschäftigt. Und siehe da, per Web lässt sich das konfigurieren. Mithilfe von SunGather hab ich die entsprechenden Holding-Register gefunden.
Bisher habe ich die Register nur gelesen, nicht per ioBroker geschrieben; dazu fehlt mir noch zuviel vom ioBroker-drumherum. Aber vielleicht hilft das hier ja schon mal anderen.
Gerne reviewen und wenn für gut befunden in die von Atlantis bereitgestellten Configs integrieren. Das Format des folgenden Snippets orientiert sich an der SunGather-Config.Danke für kurzen Hinweis, falls meine Erkenntnis nicht so neu sein sollte wie von mir empfunden
Alaaf! CaH
- name: "forced_batt_charge" level: 2 address: 13140 datatype: "U16" models: ["SH8.0RT"] datarange: - response: 0xAA value: "Enable" - response: 0x55 value: "Disable" - name: "forced_batt_charge_day" level: 2 address: 13141 datatype: "U16" models: ["SH8.0RT"] datarange: - response: 1 value: "AllDaysOfWeek" - response: 0 value: "WorkingDaysOnly" - name: "forced_batt_charge_1_start_hour" level: 0 address: 13142 datatype: "U16" models: ["SH8.0RT"] unit: "HH" - name: "forced_batt_charge_1_start_minute" level: 0 address: 13143 datatype: "U16" models: ["SH8.0RT"] unit: "MM" - name: "forced_batt_charge_1_end_hour" level: 0 address: 13144 datatype: "U16" models: ["SH8.0RT"] unit: "HH" - name: "forced_batt_charge_1_end_minute" level: 0 address: 13145 datatype: "U16" models: ["SH8.0RT"] unit: "MM" - name: "forced_batt_charge_1_SOC_perc" level: 2 address: 13146 datatype: "U16" models: ["SH8.0RT"] accuracy: 1 unit: "%" - name: "forced_batt_charge_2_start_hour" level: 0 address: 13147 datatype: "U16" models: ["SH8.0RT"] unit: "HH" - name: "forced_batt_charge_2_start_minute" level: 0 address: 13148 datatype: "U16" models: ["SH8.0RT"] unit: "MM" - name: "forced_batt_charge_2_end_hour" level: 0 address: 13149 datatype: "U16" models: ["SH8.0RT"] unit: "HH" - name: "forced_batt_charge_2_end_minute" level: 0 address: 13150 datatype: "U16" models: ["SH8.0RT"] unit: "MM" - name: "forced_batt_charge_2_SOC_perc" level: 2 address: 13151 datatype: "U16" models: ["SH8.0RT"] accuracy: 1 unit: "%"
-
@cah
Dankeschön, das habe ich schon lange gesucht.
Habe mir selbst blocklys gebaut gehabt um diese Funktion nachzubauen.So ist es viel einfacher.
Super Arbeit, danke fürs teilen.
-
@cah said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
@atlantis , Forum, Danke für die viele Vorarbeit - jetzt gebe ich was zurück.
Da der Wechsel zum Stromanbieter mit dynamischen Tarifen ansteht, habe ich mich mit der Zwangsladung der Batterie durch den WR (SH8.0RT) beschäftigt. Und siehe da, per Web lässt sich das konfigurieren. Mithilfe von SunGather hab ich die entsprechenden Holding-Register gefunden.
Bisher habe ich die Register nur gelesen, nicht per ioBroker geschrieben; dazu fehlt mir noch zuviel vom ioBroker-drumherum. Aber vielleicht hilft das hier ja schon mal anderen.
Gerne reviewen und wenn für gut befunden in die von Atlantis bereitgestellten Configs integrieren. Das Format des folgenden Snippets orientiert sich an der SunGather-Config.Danke für kurzen Hinweis, falls meine Erkenntnis nicht so neu sein sollte wie von mir empfunden
Alaaf! CaH
- name: "forced_batt_charge" level: 2 address: 13140 datatype: "U16" models: ["SH8.0RT"] datarange: - response: 0xAA value: "Enable" - response: 0x55 value: "Disable" - name: "forced_batt_charge_day" level: 2 address: 13141 datatype: "U16" models: ["SH8.0RT"] datarange: - response: 1 value: "AllDaysOfWeek" - response: 0 value: "WorkingDaysOnly" - name: "forced_batt_charge_1_start_hour" level: 0 address: 13142 datatype: "U16" models: ["SH8.0RT"] unit: "HH" - name: "forced_batt_charge_1_start_minute" level: 0 address: 13143 datatype: "U16" models: ["SH8.0RT"] unit: "MM" - name: "forced_batt_charge_1_end_hour" level: 0 address: 13144 datatype: "U16" models: ["SH8.0RT"] unit: "HH" - name: "forced_batt_charge_1_end_minute" level: 0 address: 13145 datatype: "U16" models: ["SH8.0RT"] unit: "MM" - name: "forced_batt_charge_1_SOC_perc" level: 2 address: 13146 datatype: "U16" models: ["SH8.0RT"] accuracy: 1 unit: "%" - name: "forced_batt_charge_2_start_hour" level: 0 address: 13147 datatype: "U16" models: ["SH8.0RT"] unit: "HH" - name: "forced_batt_charge_2_start_minute" level: 0 address: 13148 datatype: "U16" models: ["SH8.0RT"] unit: "MM" - name: "forced_batt_charge_2_end_hour" level: 0 address: 13149 datatype: "U16" models: ["SH8.0RT"] unit: "HH" - name: "forced_batt_charge_2_end_minute" level: 0 address: 13150 datatype: "U16" models: ["SH8.0RT"] unit: "MM" - name: "forced_batt_charge_2_SOC_perc" level: 2 address: 13151 datatype: "U16" models: ["SH8.0RT"] accuracy: 1 unit: "%"
Hei nochmal, eben bin ich auf der Suche nach weiteren bestätigenden Quellen auf diesen Link im Photovoltaikforum gestoßen. Hier sind andere Register angegeben - aber es ist die offizielle Spec.
Also bitte meine Angaben kritisch checken.
Zu Schade, dass die SunGrow-Modbus-Spec so verteilt im Netz vorliegt und nicht einfach zu finden ist. -
Moin Zusammen,
da mich inzwischen einige per PM angefragt haben hier ein Script das den SH10RT dazu bringt heute Nacht zwangsweise zu laden.
Ab um 02 Uhr nimmt der nix mehr aus dem Speicher
ab 03 Uhr lädt er mit 4,99kW bis 04:29
ab 06:59 nimmt er dann wieder aus dem Speicher// Automode beenden = Entladen beenden schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"02:00"},"period":{"once":"17.11.2023"}}', async () => { setState('modbus.0.holdingRegisters.1.13049_EMS_mode_selection' /* EMS mode selection */, 2); }); // PV Speicher Laden Starten schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"03:01"},"period":{"once":"17.11.2023"}}', async () => { // 170 = AA (Laden) setState('modbus.0.holdingRegisters.1.13050_Charge/discharge_command' /* Charge/discharge command */, 170); }); // PV Speicher Laden beenden schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"04:29"},"period":{"once":"17.11.2023"}}', async () => { // 204 = CC (Stop) setState('modbus.0.holdingRegisters.1.13050_Charge/discharge_command' /* Charge/discharge command */, 204); }); // zurück in AutoMode schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"06:59"},"period":{"once":"17.11.2023"}}', async () => { setState('modbus.0.holdingRegisters.1.13049_EMS_mode_selection' /* EMS mode selection */, 0); });
Blockly dann so
die Objekte sind diese
Mit 13051 wird die Ladestärke gesteuert. ACHTUNG geht nicht über 5000 !
Viel Spaß beim ausprobieren.
Natürlich macht das jeder auf eigenes Risiko -
@ostseeskipper nach meiner Erfahrung kann man auch 7000 einstellen aber der macht einfach nicht mehr als 5000. Will damit nur sagen es ist nicht schlimm wenn man einen größeren Wert eingibt.
-
@carsten-sauermann said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
@ostseeskipper nach meiner Erfahrung kann man auch 7000 einstellen aber der macht einfach nicht mehr als 5000. Will damit nur sagen es ist nicht schlimm wenn man einen größeren Wert eingibt.
Das sagst du nur weil dir deshalb noch keiner kaputt(mit alter Firmware) gegangen ist.
Wie gesagt auf eigene Gefahr und in der Sungrow Modbus Spec steht halt max 5000 drin. -
@ostseeskipper stimmt noch ist er ganz aber ich stelle den auch nur auf 5000 hatte aber mal beim eingeben eine 0 zu viel eingetragen. Hat trotzdem nur mit 5000 geladen...
-
@ostseeskipper
Danke für das Skript. Noch eine Frage: Warum beendest du die Entnahme 1h vorher? Gibts da eine Vorgabe von Sungrow? -
@blacksheep587 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
@ostseeskipper
Danke für das Skript. Noch eine Frage: Warum beendest du die Entnahme 1h vorher? Gibts da eine Vorgabe von Sungrow?Nein keine Vorgabe von Sungrow.
Wenn der Strombezug aus dem Netz günstiger ist, als hochgerechnet später (wenn wieder teuer) aus dem Speicher nimmst ist das reine Mathematik. Daher lass ich noch was im Speicher was du sonst nachladen müsstet für teurere Zeiten. Denk dran der Speicher hat ungefähr 92% Wirkungsgrad (Verhältnis zw "total charge" und "total discharge")
heisst bei 30ct in den Speicher ist wie ungefähr 33 ct in echt. -
Wenn ich den Speicher lade und meine Verbindung zum System irgendwie abreißt, schützt das BMS das System auch wenn ich falsche Signale/Vorgaben an den Akku sende? Habe es so eingestellt das bei 90% das laden beendet wird, aber wenn Modbus ausfallen sollte kann ich das Signal ja nicht senden.
-
Hallo,
herzlichen Dank für all die tollen Postings hier, ich habe soweit alle gelesen. Leider hat es mich nicht dazu in die Lage versetzt, die modbus Abfrage hinzubekommen.Hardware
Raspi 4 mit iobrokerSH10RT WR, Winter: SH10RT(COM1-001)
Sungrow Akku: WiNet: SBR160(COM1-200)
WLAN aktiv für Cloud. 192.168.188.107
LAN am WiNet zu Router: 192.168.188.108, 100 Mbit
LAN am WG: 192.168.188.113, 100 MbitSettings
Die Einstellungen habe ich von @Atlantis übernommen, vielen Dank dafür. Ich habe auch mit den unterschiedlichen Zeiten mal gespielt, welche oben diskutiert wurden.
Register & Co
Übernommen von GithubResultat
- Anschluss am LAN Winet: Verbindung kommt nicht zustande.
ja: Verbunden mit Host
ja: Lebenszeichen
nein: Verbunden mit Gerät oder Dienst
Log:
2023-12-06 18:48:20.476 debug Closing client on purpose. modbus.0 2023-12-06 18:48:19.475 debug Cleaning up request fifo. modbus.0 2023-12-06 18:48:19.474 debug Socket closed with error modbus.0 2023-12-06 18:48:19.468 info Disconnected from slave 192.168.188.108 modbus.0 2023-12-06 18:48:19.467 debug Closing client on purpose. modbus.0 2023-12-06 18:48:19.465 info Connected to slave 192.168.188.108 modbus.0 2023-12-06 18:48:19.080 info starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16 modbus.0 2023-12-06 18:48:18.638 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) modbus.0 2023-12-06 18:48:18.599 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000 modbus.0 2023-12-06 18:48:18.539 debug States create User PubSub Client modbus.0 2023-12-06 18:48:18.538 debug States create System PubSub Client modbus.0 2023-12-06 18:48:18.525 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 modbus.0 2023-12-06 18:48:18.485 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 modbus.0 2023-12-06 18:48:18.477 debug Objects client initialize lua scripts modbus.0 2023-12-06 18:48:18.436 debug Objects create User PubSub Client modbus.0 2023-12-06 18:48:18.435 debug Objects create System PubSub Client modbus.0 2023-12-06 18:48:18.432 debug Objects client ready ... initialize now modbus.0 2023-12-06 18:48:18.395 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
- Anschluss am WLAN Winet: Verbindung kommt nicht zustande.
ja: Verbunden mit Host
ja: Lebenszeichen
nein: Verbunden mit Gerät oder Dienst
Log:
2023-12-06 18:50:47.766 debug Closing client on purpose. modbus.0 2023-12-06 18:50:46.764 debug Cleaning up request fifo. modbus.0 2023-12-06 18:50:46.763 debug Socket closed with error modbus.0 2023-12-06 18:50:46.755 info Disconnected from slave 192.168.188.107 modbus.0 2023-12-06 18:50:46.753 debug Closing client on purpose. modbus.0 2023-12-06 18:50:46.752 info Connected to slave 192.168.188.107
- LAN Anschluss
Resultat das gleiche, wie bei 1 und 2. Erhalte den bereits im Form gemosteten Socket Error.
Winet
Unter Betriebs - > weiterleiten von Daten -> MODBUS-TCP IP1 erschien früher mal die iobroker IP. Mittlerweile auch nicht mehr.Verzweiflungstaten
- Neustart Router
- Neustart ioBroker
- Neustart WR nach jedem Wechsel
- Tischkante gebissen
- mehr Posts gelesen
- Tischkante gebissen
- wiederholtes Löschen und neu installieren des Adapters in iobroker
Ich wäre für Hilfe sehr dankbar.
LG & einen schönen Nikolaus-Abend. - Anschluss am LAN Winet: Verbindung kommt nicht zustande.
-
@ahnungsloshoffnungsvoll
Die Einstellungen im Adapter wären ja noch recht interessant gewesen, sei es drum.Verbindung: TCP
Partner IP: IP des Wechselrichters LAN oder WINet
Port: 502 (im Wechselrichter kontrollieren)-
IP des WR aufrufen
-
mit admin und pw8888 anmelden
-
System/Weitergabekonfiguration/Modbus
-
Port 502 Aktivieren
Geräte ID: 1 (im Wechselrichter kontrollieren)
-
Gerät/Geräteliste
-
Geräteadresse sollte auf "1" stehen
Dann sollte die Verbindung stehen, notfalls kann ein Update des WR helfen.
Mit dem ModbusMaster kann man dann mal versuchen einzelen Register zu lesen.
Dann kann man die Input und Holdings im IOB anpassen. -
-
@ahnungsloshoffnungsvoll du musst an den hintern LAN Port nicht an dem vom Dongel