    • RE: Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

      @cah said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

      @atlantis , Forum, Danke für die viele Vorarbeit - jetzt gebe ich was zurück.

      Da der Wechsel zum Stromanbieter mit dynamischen Tarifen ansteht, habe ich mich mit der Zwangsladung der Batterie durch den WR (SH8.0RT) beschäftigt. Und siehe da, per Web lässt sich das konfigurieren. Mithilfe von SunGather hab ich die entsprechenden Holding-Register gefunden.
      Bisher habe ich die Register nur gelesen, nicht per ioBroker geschrieben; dazu fehlt mir noch zuviel vom ioBroker-drumherum. Aber vielleicht hilft das hier ja schon mal anderen.
      Gerne reviewen und wenn für gut befunden in die von Atlantis bereitgestellten Configs integrieren. Das Format des folgenden Snippets orientiert sich an der SunGather-Config.

      Danke für kurzen Hinweis, falls meine Erkenntnis nicht so neu sein sollte wie von mir empfunden 🙂

      Alaaf! CaH

      - name: "forced_batt_charge"
        level: 2
        address: 13140
        datatype: "U16"
        models: ["SH8.0RT"]
        datarange:
          - response: 0xAA
            value: "Enable"
          - response: 0x55
            value: "Disable"
      - name: "forced_batt_charge_day"
        level: 2
        address: 13141
        datatype: "U16"
        models: ["SH8.0RT"]
        datarange:
          - response: 1
            value: "AllDaysOfWeek"
          - response: 0
            value: "WorkingDaysOnly"
      - name: "forced_batt_charge_1_start_hour"
        level: 0
        address: 13142
        datatype: "U16"
        models: ["SH8.0RT"]
        unit: "HH"
      - name: "forced_batt_charge_1_start_minute"
        level: 0
        address: 13143
        datatype: "U16"
        models: ["SH8.0RT"]
        unit: "MM"
      - name: "forced_batt_charge_1_end_hour"
        level: 0
        address: 13144
        datatype: "U16"
        models: ["SH8.0RT"]
        unit: "HH"
      - name: "forced_batt_charge_1_end_minute"
        level: 0
        address: 13145
        datatype: "U16"
        models: ["SH8.0RT"]
        unit: "MM"
      - name: "forced_batt_charge_1_SOC_perc"
        level: 2
        address: 13146
        datatype: "U16"
        models: ["SH8.0RT"]
        accuracy: 1
        unit: "%"
      - name: "forced_batt_charge_2_start_hour"
        level: 0
        address: 13147
        datatype: "U16"
        models: ["SH8.0RT"]
        unit: "HH"
      - name: "forced_batt_charge_2_start_minute"
        level: 0
        address: 13148
        datatype: "U16"
        models: ["SH8.0RT"]
        unit: "MM"
      - name: "forced_batt_charge_2_end_hour"
        level: 0
        address: 13149
        datatype: "U16"
        models: ["SH8.0RT"]
        unit: "HH"
      - name: "forced_batt_charge_2_end_minute"
        level: 0
        address: 13150
        datatype: "U16"
        models: ["SH8.0RT"]
        unit: "MM"
      - name: "forced_batt_charge_2_SOC_perc"
        level: 2
        address: 13151
        datatype: "U16"
        models: ["SH8.0RT"]
        accuracy: 1
        unit: "%"
      

      Hei nochmal, eben bin ich auf der Suche nach weiteren bestätigenden Quellen auf diesen Link im Photovoltaikforum gestoßen. Hier sind andere Register angegeben - aber es ist die offizielle Spec.

      Also bitte meine Angaben kritisch checken.
      Zu Schade, dass die SunGrow-Modbus-Spec so verteilt im Netz vorliegt und nicht einfach zu finden ist.

      posted in ioBroker Allgemein
      C
      CaH
    • RE: Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

      @atlantis , Forum, Danke für die viele Vorarbeit - jetzt gebe ich was zurück.

      Da der Wechsel zum Stromanbieter mit dynamischen Tarifen ansteht, habe ich mich mit der Zwangsladung der Batterie durch den WR (SH8.0RT) beschäftigt. Und siehe da, per Web lässt sich das konfigurieren. Mithilfe von SunGather hab ich die entsprechenden Holding-Register gefunden.
      Bisher habe ich die Register nur gelesen, nicht per ioBroker geschrieben; dazu fehlt mir noch zuviel vom ioBroker-drumherum. Aber vielleicht hilft das hier ja schon mal anderen.
      Gerne reviewen und wenn für gut befunden in die von Atlantis bereitgestellten Configs integrieren. Das Format des folgenden Snippets orientiert sich an der SunGather-Config.

      Danke für kurzen Hinweis, falls meine Erkenntnis nicht so neu sein sollte wie von mir empfunden 🙂

      Alaaf! CaH

      - name: "forced_batt_charge"
        level: 2
        address: 13140
        datatype: "U16"
        models: ["SH8.0RT"]
        datarange:
          - response: 0xAA
            value: "Enable"
          - response: 0x55
            value: "Disable"
      - name: "forced_batt_charge_day"
        level: 2
        address: 13141
        datatype: "U16"
        models: ["SH8.0RT"]
        datarange:
          - response: 1
            value: "AllDaysOfWeek"
          - response: 0
            value: "WorkingDaysOnly"
      - name: "forced_batt_charge_1_start_hour"
        level: 0
        address: 13142
        datatype: "U16"
        models: ["SH8.0RT"]
        unit: "HH"
      - name: "forced_batt_charge_1_start_minute"
        level: 0
        address: 13143
        datatype: "U16"
        models: ["SH8.0RT"]
        unit: "MM"
      - name: "forced_batt_charge_1_end_hour"
        level: 0
        address: 13144
        datatype: "U16"
        models: ["SH8.0RT"]
        unit: "HH"
      - name: "forced_batt_charge_1_end_minute"
        level: 0
        address: 13145
        datatype: "U16"
        models: ["SH8.0RT"]
        unit: "MM"
      - name: "forced_batt_charge_1_SOC_perc"
        level: 2
        address: 13146
        datatype: "U16"
        models: ["SH8.0RT"]
        accuracy: 1
        unit: "%"
      - name: "forced_batt_charge_2_start_hour"
        level: 0
        address: 13147
        datatype: "U16"
        models: ["SH8.0RT"]
        unit: "HH"
      - name: "forced_batt_charge_2_start_minute"
        level: 0
        address: 13148
        datatype: "U16"
        models: ["SH8.0RT"]
        unit: "MM"
      - name: "forced_batt_charge_2_end_hour"
        level: 0
        address: 13149
        datatype: "U16"
        models: ["SH8.0RT"]
        unit: "HH"
      - name: "forced_batt_charge_2_end_minute"
        level: 0
        address: 13150
        datatype: "U16"
        models: ["SH8.0RT"]
        unit: "MM"
      - name: "forced_batt_charge_2_SOC_perc"
        level: 2
        address: 13151
        datatype: "U16"
        models: ["SH8.0RT"]
        accuracy: 1
        unit: "%"