Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    377

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
hardware sungrow sgh10rt modbu
937 Posts 132 Posters 391.5k Views 124 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • S Sascha127

    Guten Abend,
    also ich bin echt neidisch, was ihr alle für tolle Visualisierungen gebaut habt.
    Würd ich auch gerne machen, daher von Openhab zu iobroker gewechselt.
    Soweit läuft alles wunderbar und auch echt nicht kompliziert.
    Aber die beiden Statusanzeigen (System_State und Running_State) sind bei mir immer 0.
    Daher denke ich funktioniert auch das Script, das sagen soll wohin der Strom fließt (einfach ausgedrückt), es zeigt mir keine Fehler an aber auch da sind alle Werte 0 bzw. False.
    Jemand eine Idee? Ich hab die Register von hier und auch in von anderen Foren verwendet und auch die PDF von Sungrow heruntergeladen in der alles so steht wie in meiner TSV Datei...
    Bin dankbar für jeden Tipp.
    WR1 = SH10RT
    WR2 = SG5.0RT
    Akku = BYD

    PDF:
    Communication.Protocol.of.Residential.Hybrid.InverterV1.0.22_20201117.pdf

    Register:
    Register.txt

    Werte um 20:01 also keine Sonne mehr ;-)
    2023-08-29 20_01_31-objects - iobroker.png

    Danke im voraus.

    Gruß Sascha

    S Offline
    S Offline
    Sascha127
    wrote on last edited by
    #507

    @sascha127
    Hab das Problem gelöst mit dem Running_State.
    Mit dem WLAN Dongle kann der nicht ausgelesen werden.
    Netzwerkkabel an den hinteren Anschluss am WR und schon klappt die Sache.

    G 1 Reply Last reply
    0
    • S Sascha127

      @sascha127
      Hab das Problem gelöst mit dem Running_State.
      Mit dem WLAN Dongle kann der nicht ausgelesen werden.
      Netzwerkkabel an den hinteren Anschluss am WR und schon klappt die Sache.

      G Offline
      G Offline
      GombersIOB
      wrote on last edited by
      #508

      @sascha127 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

      Netzwerkkabel an den hinteren Anschluss am WR

      Wie ich schon sagte!

      1 Reply Last reply
      0
      • D Offline
        D Offline
        DieterB
        wrote on last edited by
        #509

        Hallo,

        zuerst vielen Dank allen die hier mitgewirkt haben. Ich habe seit einigen Tagen einen SH10RT und kann auch schon über WLAN alle für mich wichtigen Daten auslesen (ich habe keine Batterie und lese nur die wesentlichen Leistungs- und Energiedaten).

        Was bei mir allerdings falsch ist, ist:
        modbus.0.inputRegisters.13002_Total_PV__Generation

        Der angezeigte Wert entspricht exakt dem 10 fachen des Wertes der in der App angezeigt wird. Das ist natürlich kein Problem, wenn man es weiß aber ist das bekannt und bei euch auch so?

        Sorry, falls das schon irgendwo steht, ich habe sicher mehr als 200 Beiträge gelesen, aber nicht alle geschafft ...

        ioBroker auf Raspberry 4 / 4GB

        M 1 Reply Last reply
        0
        • D DieterB

          Hallo,

          zuerst vielen Dank allen die hier mitgewirkt haben. Ich habe seit einigen Tagen einen SH10RT und kann auch schon über WLAN alle für mich wichtigen Daten auslesen (ich habe keine Batterie und lese nur die wesentlichen Leistungs- und Energiedaten).

          Was bei mir allerdings falsch ist, ist:
          modbus.0.inputRegisters.13002_Total_PV__Generation

          Der angezeigte Wert entspricht exakt dem 10 fachen des Wertes der in der App angezeigt wird. Das ist natürlich kein Problem, wenn man es weiß aber ist das bekannt und bei euch auch so?

          Sorry, falls das schon irgendwo steht, ich habe sicher mehr als 200 Beiträge gelesen, aber nicht alle geschafft ...

          M Offline
          M Offline
          MRaioBroker
          wrote on last edited by
          #510

          @dieterb
          Du musst den Faktor von 13002 im Inputregister anpassen, also das Komma verschieben dann passt der Wert

          D 1 Reply Last reply
          0
          • M MRaioBroker

            @dieterb
            Du musst den Faktor von 13002 im Inputregister anpassen, also das Komma verschieben dann passt der Wert

            D Offline
            D Offline
            DieterB
            wrote on last edited by
            #511

            @mraiobroker
            Also ist das bekannt?
            Wo kann man im Inputregister einen Faktor einstellen?

            ioBroker auf Raspberry 4 / 4GB

            M 1 Reply Last reply
            0
            • D DieterB

              @mraiobroker
              Also ist das bekannt?
              Wo kann man im Inputregister einen Faktor einstellen?

              M Offline
              M Offline
              MRaioBroker
              wrote on last edited by
              #512

              @dieterb
              es wurde hier im Verlauf schon öfter diskutiert, dass Faktoren angepasst werden müssen, ja.
              Teilweise gibt´s da wohl auch Abhängigkeiten wie man ausliest (Winet vs Modbus)

              Du gehst in den Adapter und dann auf Inputregister, dort wo Du die Inputregister eingelesen hast.
              In der Zeile von 13002 passt Du dann den Faktor an, z.B. von 1 auf 0,1 dann solltest Du einen Effekt in den Objekten und Werten sehen können.

              1 Reply Last reply
              1
              • B Offline
                B Offline
                Bob 1
                wrote on last edited by
                #513

                Hat jemand auch das Setup 2 WR (SGH8.0) mit einer Batterie welche am Master WR hängt?
                Ich habe via LAN "Kabel" nun einige werte im Modbus abfragen können.
                Allerdings hängt das LAN Kabel nur am ersten (Master) Wechselrichter dran.
                Somit bekomme ich zwar einige Werte (wobei ich noch nicht alle 100% verstehe, z.B. welches Register ist mein eigentlicher Hausverbrauch) aber nicht die Information der PV am 2ten WR.

                Sowie ich verstanden habe, habe ich vier Strings, jeweils 2 in die einzelnen Wechselrichter.
                Muss ich hier das Inputregister anpassen? das ich auch die Infos des 2ten WR bekomme wenn ja, hat jemand einen Tipp?
                Im Forum las ich, bei Master/Slave, liefert der Slave keinerlei Infos.
                Grüße

                B HomoranH 2 Replies Last reply
                0
                • B Bob 1

                  Hat jemand auch das Setup 2 WR (SGH8.0) mit einer Batterie welche am Master WR hängt?
                  Ich habe via LAN "Kabel" nun einige werte im Modbus abfragen können.
                  Allerdings hängt das LAN Kabel nur am ersten (Master) Wechselrichter dran.
                  Somit bekomme ich zwar einige Werte (wobei ich noch nicht alle 100% verstehe, z.B. welches Register ist mein eigentlicher Hausverbrauch) aber nicht die Information der PV am 2ten WR.

                  Sowie ich verstanden habe, habe ich vier Strings, jeweils 2 in die einzelnen Wechselrichter.
                  Muss ich hier das Inputregister anpassen? das ich auch die Infos des 2ten WR bekomme wenn ja, hat jemand einen Tipp?
                  Im Forum las ich, bei Master/Slave, liefert der Slave keinerlei Infos.
                  Grüße

                  B Offline
                  B Offline
                  Bob 1
                  wrote on last edited by
                  #514

                  @bob-1 OK, ich habe jetzt 3 Modbus Instanzen aufgemacht. Eine als Main, die anderen beiden direkt auf dem Wifi der WR. Scheinbar muss ich das einzeln abfangen und lösen mit nur den 5000er registern. :-)

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • B Bob 1

                    Hat jemand auch das Setup 2 WR (SGH8.0) mit einer Batterie welche am Master WR hängt?
                    Ich habe via LAN "Kabel" nun einige werte im Modbus abfragen können.
                    Allerdings hängt das LAN Kabel nur am ersten (Master) Wechselrichter dran.
                    Somit bekomme ich zwar einige Werte (wobei ich noch nicht alle 100% verstehe, z.B. welches Register ist mein eigentlicher Hausverbrauch) aber nicht die Information der PV am 2ten WR.

                    Sowie ich verstanden habe, habe ich vier Strings, jeweils 2 in die einzelnen Wechselrichter.
                    Muss ich hier das Inputregister anpassen? das ich auch die Infos des 2ten WR bekomme wenn ja, hat jemand einen Tipp?
                    Im Forum las ich, bei Master/Slave, liefert der Slave keinerlei Infos.
                    Grüße

                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    wrote on last edited by
                    #515

                    @bob-1 die anderen WR werden eine andere ID haben.
                    Arbeitest du mit mehreren IDs?

                    bitte immer alles zeigen!
                    https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    B 1 Reply Last reply
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @bob-1 die anderen WR werden eine andere ID haben.
                      Arbeitest du mit mehreren IDs?

                      bitte immer alles zeigen!
                      https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                      B Offline
                      B Offline
                      Bob 1
                      wrote on last edited by Bob 1
                      #516

                      @homoran Sorry. Selbstverständliche.
                      Ich habe einen Docker auf meiner Synology am laufen, hierin befindet sich der ioBroker v6.10.1.
                      01Modbus instanzen.jpg
                      02Modbus instanzen.jpg
                      In dem ioBroker habe ich nun 3 Modbus Instanzen aufgemacht. Main der via Netzwerkkabel angeschlossen ist, der zweite und dritte über den Wifi-dongle des Sungrow Wechselrichters.

                      Die Anlage ist so aufgebaut, dass ich beide Dachseiten belegt habe, und jede der Seiten einen eigenen Wechselrichter mit jeweils 2 strings hat.
                      Die Wechselrichter allerdings sind zusammen geschaltet (Master/Slave) wurde mir gesagt.
                      Am Main/Primären/Master (Ost) hängt auch meine Batterie ebenfalls von Sungrow.

                      Somit (mit den 3 Modbus Instanzen) kann ich jetzt weitestgehend die Daten abgreifen. Allerdings erschließt sich mir noch nicht das Register 13007.
                      03PV.jpg
                      register.jpg
                      Hier dachte ich dass der aktuelle Verbrauch angezeigt wird. Der schaut auch zum teil richtig aus 300W, 500W, dann wiederum springt dieser in den Terawatt Bereich (429496630,5 W).

                      R 1 Reply Last reply
                      1
                      • M Offline
                        M Offline
                        Maddm
                        wrote on last edited by Maddm
                        #517

                        Ich habe eine Frage bzgl. dem Setzen von Werten via Modbus: konkret geht es darum, dass ich die max. Ladeleistung ab und an an die Gegebenheiten anpasse:

                        • im Sommer war es ein geringer Wert, da ich wußte, dass am Tag lang genug die Sonne scheint um die Batterie soweit aufzuladen, dass es durch die Nacht reicht

                        • jetzt wo die Tage kürzer werden, möchte ich den Wert etwas erhöhen

                        Bisher habe ich mich dafür mit dem Admin Account angemeldet und bin dann über die "Erweiterten Einstellungen" des WR gegangen, um da dann die Batterieparameter zu ändern (konrekt "Max. Ladeleistung").

                        Da ich via iobroker und Modbus Adapter schon alle Daten auslese, die für mich relevant sind, möchte ich mich jetzt ans Setzen von Werten machen. Dazu brauche ich einerseits eine importierbare Liste von Holding Registern (die Eingangsregister sind schnell zu finden, aber bei Holding bin ich bisher nicht fündig geworden, die Liste, die hier verlinkt ist kann ich nicht laden, da bekomme ich ne Menge Fehler):
                        2fb81fd3-cd2d-4afb-9d87-a9a6d3dfecda-image.png

                        Andererseits ist dann die Frage, welche Werte ich wie setzen muss, damit die Ladeleistung vom aktuellen Wert lesen (welches Register muss ich dafür auslesen?) und dann auch auf einen anderen Wert setzen kann...

                        G 1 Reply Last reply
                        0
                        • M Maddm

                          Ich habe eine Frage bzgl. dem Setzen von Werten via Modbus: konkret geht es darum, dass ich die max. Ladeleistung ab und an an die Gegebenheiten anpasse:

                          • im Sommer war es ein geringer Wert, da ich wußte, dass am Tag lang genug die Sonne scheint um die Batterie soweit aufzuladen, dass es durch die Nacht reicht

                          • jetzt wo die Tage kürzer werden, möchte ich den Wert etwas erhöhen

                          Bisher habe ich mich dafür mit dem Admin Account angemeldet und bin dann über die "Erweiterten Einstellungen" des WR gegangen, um da dann die Batterieparameter zu ändern (konrekt "Max. Ladeleistung").

                          Da ich via iobroker und Modbus Adapter schon alle Daten auslese, die für mich relevant sind, möchte ich mich jetzt ans Setzen von Werten machen. Dazu brauche ich einerseits eine importierbare Liste von Holding Registern (die Eingangsregister sind schnell zu finden, aber bei Holding bin ich bisher nicht fündig geworden, die Liste, die hier verlinkt ist kann ich nicht laden, da bekomme ich ne Menge Fehler):
                          2fb81fd3-cd2d-4afb-9d87-a9a6d3dfecda-image.png

                          Andererseits ist dann die Frage, welche Werte ich wie setzen muss, damit die Ladeleistung vom aktuellen Wert lesen (welches Register muss ich dafür auslesen?) und dann auch auf einen anderen Wert setzen kann...

                          G Offline
                          G Offline
                          GombersIOB
                          wrote on last edited by
                          #518

                          @maddm
                          Ganz am Anfang dieses ganzen Threads gibt es eine Liste der Holding Register. Aber eigentlich brauchst Du ja auch keine Liste, das oder die Register, die Du setzen willst, reichen ja. Und die würde ich aus der Dokumentation nehmen. Die gibt es am Anfang des Threads auch zum Download.

                          Aber ich verstehe den Sinn dieser Aktion nicht wirklich. Das Ganze regelt sich doch automatisch. Wenn der Strom über Nacht nicht verbraucht wird, ist doch die Batterie am nächsten Tag nicht leer - es wird darum auch nicht mehr so viel geladen. Die Gewinn durch Einschränkung der Ladefähigkeit kann sich doch nur im Centbereich liegen - mit der Gefahr, im Zweifelsfalle Strom kaufen zu müssen, falls man doch weniger geladen hätte als möglich gewesen wäre.

                          M 1 Reply Last reply
                          0
                          • G GombersIOB

                            @maddm
                            Ganz am Anfang dieses ganzen Threads gibt es eine Liste der Holding Register. Aber eigentlich brauchst Du ja auch keine Liste, das oder die Register, die Du setzen willst, reichen ja. Und die würde ich aus der Dokumentation nehmen. Die gibt es am Anfang des Threads auch zum Download.

                            Aber ich verstehe den Sinn dieser Aktion nicht wirklich. Das Ganze regelt sich doch automatisch. Wenn der Strom über Nacht nicht verbraucht wird, ist doch die Batterie am nächsten Tag nicht leer - es wird darum auch nicht mehr so viel geladen. Die Gewinn durch Einschränkung der Ladefähigkeit kann sich doch nur im Centbereich liegen - mit der Gefahr, im Zweifelsfalle Strom kaufen zu müssen, falls man doch weniger geladen hätte als möglich gewesen wäre.

                            M Offline
                            M Offline
                            Maddm
                            wrote on last edited by
                            #519

                            @gombersiob
                            Ich hab jetzt mal ein paar Werte der Holding Register im modbus Adapter hinterlegt und da werden dann auch die passenden Objekte erzeugt.
                            f3357ad4-d935-4102-ab68-84ef16d1396d-image.png

                            Ich habe verstanden, dass die max. Ladeleistung in Register 33047 steht... da steht der Wert von 106W drin. Ich habe aber gerade gestern den Wert auf 2.5 kW gesetzt... diesen Wert finde ich aber in keinem der Register.

                            Irgendwas passt da doch nicht ganz... wo kann ich denn den Wert von 2.5 kW (oder eben 2500 W) finden, erstmal nur zum Lesen, beschreiben ist dann erst der nächste Schritt.

                            J 1 Reply Last reply
                            0
                            • M Maddm

                              @gombersiob
                              Ich hab jetzt mal ein paar Werte der Holding Register im modbus Adapter hinterlegt und da werden dann auch die passenden Objekte erzeugt.
                              f3357ad4-d935-4102-ab68-84ef16d1396d-image.png

                              Ich habe verstanden, dass die max. Ladeleistung in Register 33047 steht... da steht der Wert von 106W drin. Ich habe aber gerade gestern den Wert auf 2.5 kW gesetzt... diesen Wert finde ich aber in keinem der Register.

                              Irgendwas passt da doch nicht ganz... wo kann ich denn den Wert von 2.5 kW (oder eben 2500 W) finden, erstmal nur zum Lesen, beschreiben ist dann erst der nächste Schritt.

                              J Offline
                              J Offline
                              java_c
                              wrote on last edited by
                              #520

                              @maddm
                              Könntest du bitte deine Konfiguration teilen, ich versuch seit Stunden herauszufinden wie ich auf die Holding Register für max. Entladeleistung der Batterie zugeifen kann.

                              Meine aktullen Einstellugen funktionieren einfach nicht :(

                              _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                              33047	Max. charge power		W	uint16be	1	10	0		level					
                              33048	Max. discharge power		W	uint16be	1	10			level					
                              
                              G 1 Reply Last reply
                              0
                              • J java_c

                                @maddm
                                Könntest du bitte deine Konfiguration teilen, ich versuch seit Stunden herauszufinden wie ich auf die Holding Register für max. Entladeleistung der Batterie zugeifen kann.

                                Meine aktullen Einstellugen funktionieren einfach nicht :(

                                _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                33047	Max. charge power		W	uint16be	1	10	0		level					
                                33048	Max. discharge power		W	uint16be	1	10			level					
                                
                                G Offline
                                G Offline
                                GombersIOB
                                wrote on last edited by
                                #521

                                @java_c

                                Wo kommen den die Register 33047/33048 her? In der Dokumentation sind sie nicht erwähnt.
                                Weder für die Hybrid WR:
                                Communication-protocol-of-residential-hybrid-inverterv1.0.20-1.pdf
                                Noch für die String WR:
                                Communication Protocol of PV Grid-Connected String Inverters_V1.1.37_EN.pdf

                                Sind die Register 13057 (Max SOC) und 13058 (Min SOC) gemeint? Zugegeben, ich rate nur. Das scheint mir von der Wortbedeutung her am ehesten zu passen.

                                Ich füge mal eine bei mir funktionierende Holding-Register Liste bei (Funktionieren heißt, es wurden keine Fehler geschrieben - ausprobiert habe ich gar nichts, die Liste habe ich bei mir auch wieder aus ioBroker gelöscht - ich nutze die Daten nicht.

                                1612383966263-holding-register2021_02_04(bearbeitet).txt

                                Die Liste muss per download auf den lokalen PC geladen werden und kann dann per Copy&Paste in die Moddbus-Instanz eingefügt werden. Bei Anzeige im Browser fehlen die Tabulatoren.

                                J 1 Reply Last reply
                                0
                                • G GombersIOB

                                  @java_c

                                  Wo kommen den die Register 33047/33048 her? In der Dokumentation sind sie nicht erwähnt.
                                  Weder für die Hybrid WR:
                                  Communication-protocol-of-residential-hybrid-inverterv1.0.20-1.pdf
                                  Noch für die String WR:
                                  Communication Protocol of PV Grid-Connected String Inverters_V1.1.37_EN.pdf

                                  Sind die Register 13057 (Max SOC) und 13058 (Min SOC) gemeint? Zugegeben, ich rate nur. Das scheint mir von der Wortbedeutung her am ehesten zu passen.

                                  Ich füge mal eine bei mir funktionierende Holding-Register Liste bei (Funktionieren heißt, es wurden keine Fehler geschrieben - ausprobiert habe ich gar nichts, die Liste habe ich bei mir auch wieder aus ioBroker gelöscht - ich nutze die Daten nicht.

                                  1612383966263-holding-register2021_02_04(bearbeitet).txt

                                  Die Liste muss per download auf den lokalen PC geladen werden und kann dann per Copy&Paste in die Moddbus-Instanz eingefügt werden. Bei Anzeige im Browser fehlen die Tabulatoren.

                                  J Offline
                                  J Offline
                                  java_c
                                  wrote on last edited by java_c
                                  #522

                                  @gombersiob
                                  Die Werte kommen aus dem vorherigen Beitrag. Danke für die Liste und dem Link zum PDF mit den Infos bin ich schon einen Schritt weitergekommen.
                                  Wenn ich in der SunGrow iSolarCloud die Werte unter Erweiterte Einstellungen -> Batterieparameter -> Maximale Ladeleistung bzw. maximale Entladeleistung ändere, landen die beiden Werte in den Holding Registern 33046 und 33047.

                                  Zunächst klappte das schreiben über ioBroker noch nicht, d.h. die werte werden von SHRT nach dem schreiben nicht berücksichtigt. Hatte hier aber den Fehler gemacht, beim Schreiben die Checkbox "Bestätigt" zu setzen - läst man diese frei kann man so auch die maximale Lade / Endladeleistung setzten.

                                  Folgenden Holing Register habe ich auch hier gefunden (github-mkaiser

                                  33046	Max charge power		W	uint16be	1	10	0		level		true	false	false	false
                                  33047	Max discharge power		W	uint16be	1	10	0		level		true	false	false	false
                                  33048	Battery capacity		kWh	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
                                  33148	Battery charging start power		W	uint16be	1	10	0		level		true	false	false	false
                                  33149	Battery discharging start power		W	uint16be	1	10	0		level		true	false	false	false
                                  
                                  H M 2 Replies Last reply
                                  0
                                  • J java_c

                                    @gombersiob
                                    Die Werte kommen aus dem vorherigen Beitrag. Danke für die Liste und dem Link zum PDF mit den Infos bin ich schon einen Schritt weitergekommen.
                                    Wenn ich in der SunGrow iSolarCloud die Werte unter Erweiterte Einstellungen -> Batterieparameter -> Maximale Ladeleistung bzw. maximale Entladeleistung ändere, landen die beiden Werte in den Holding Registern 33046 und 33047.

                                    Zunächst klappte das schreiben über ioBroker noch nicht, d.h. die werte werden von SHRT nach dem schreiben nicht berücksichtigt. Hatte hier aber den Fehler gemacht, beim Schreiben die Checkbox "Bestätigt" zu setzen - läst man diese frei kann man so auch die maximale Lade / Endladeleistung setzten.

                                    Folgenden Holing Register habe ich auch hier gefunden (github-mkaiser

                                    33046	Max charge power		W	uint16be	1	10	0		level		true	false	false	false
                                    33047	Max discharge power		W	uint16be	1	10	0		level		true	false	false	false
                                    33048	Battery capacity		kWh	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
                                    33148	Battery charging start power		W	uint16be	1	10	0		level		true	false	false	false
                                    33149	Battery discharging start power		W	uint16be	1	10	0		level		true	false	false	false
                                    
                                    H Offline
                                    H Offline
                                    halsi82
                                    wrote on last edited by
                                    #523

                                    Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
                                    Modbus Kommandos und Auslesen klappt alles wunderbar.

                                    Wenn ich jetzt zB. für 2 Stunden einen Slot habe mit ganz günstigem Strom - und ich die Batterie dann auf 95% laden will - parallel aber die Sonne scheint und die Batterie bereits mit 1000W über den WR gespeist wird....

                                    Ich setze EMS Mode auf 2 - und die Ladeleistung auf 5000W und Force Charge Command.

                                    Wird dann die Batterie weiterhin mit 1000W fon der Sonne geladen und zusätzlich mit 5000W vom Netz?
                                    Wenn die Sonne gerade 5000W liefert in die Batterie - zieht er dann noch vom Netz?

                                    Schaltet die EMS Mode 2 (manuell) die PV Ladung aus?

                                    lg
                                    halsi

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • J java_c

                                      @gombersiob
                                      Die Werte kommen aus dem vorherigen Beitrag. Danke für die Liste und dem Link zum PDF mit den Infos bin ich schon einen Schritt weitergekommen.
                                      Wenn ich in der SunGrow iSolarCloud die Werte unter Erweiterte Einstellungen -> Batterieparameter -> Maximale Ladeleistung bzw. maximale Entladeleistung ändere, landen die beiden Werte in den Holding Registern 33046 und 33047.

                                      Zunächst klappte das schreiben über ioBroker noch nicht, d.h. die werte werden von SHRT nach dem schreiben nicht berücksichtigt. Hatte hier aber den Fehler gemacht, beim Schreiben die Checkbox "Bestätigt" zu setzen - läst man diese frei kann man so auch die maximale Lade / Endladeleistung setzten.

                                      Folgenden Holing Register habe ich auch hier gefunden (github-mkaiser

                                      33046	Max charge power		W	uint16be	1	10	0		level		true	false	false	false
                                      33047	Max discharge power		W	uint16be	1	10	0		level		true	false	false	false
                                      33048	Battery capacity		kWh	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
                                      33148	Battery charging start power		W	uint16be	1	10	0		level		true	false	false	false
                                      33149	Battery discharging start power		W	uint16be	1	10	0		level		true	false	false	false
                                      
                                      M Offline
                                      M Offline
                                      Maddm
                                      wrote on last edited by
                                      #524

                                      @java_c
                                      In dem Post habe ich jetzt endlich die Antwort gefunden, in welchem Register die max. Ladeleistung der Batterie zu finden ist, vielen Dank dafür.

                                      Jetzt schließt sich die Frage an:
                                      gibt es etwas zu beachten, wenn dieser Wert vom IOBroker aus geändert wird (setState in JS oder eben in Blockly)? Ich hab weiter oben was gelesen, dass man zusätzlich ein anderes Feld ändern muss, um die Ladeleistung überhaupt zu ändern...

                                      Hat jemand dazu ein funktionierendes Blockly oder ein S, dass ich mir als Vorlage mal anschauen kann?

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • S Offline
                                        S Offline
                                        shcshc
                                        wrote on last edited by
                                        #525

                                        Einbindung hat super geklappt. Was mir aktuell fehlt ist die Batterie Entladeleistung. 13021 übermittelt die Ladeleistung positiv. Und so wie das aussieht auch die Entladung positiv. Aber wie kann ich das dann unterscheiden? Oder muss ich den Punkt anders konfigurieren? Bzw. gibt es einen Entladepunkt?

                                        G 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • S shcshc

                                          Einbindung hat super geklappt. Was mir aktuell fehlt ist die Batterie Entladeleistung. 13021 übermittelt die Ladeleistung positiv. Und so wie das aussieht auch die Entladung positiv. Aber wie kann ich das dann unterscheiden? Oder muss ich den Punkt anders konfigurieren? Bzw. gibt es einen Entladepunkt?

                                          G Offline
                                          G Offline
                                          GombersIOB
                                          wrote on last edited by GombersIOB
                                          #526

                                          @shcshc

                                          Lies doch bitte mal diesen Thread ab https://forum.iobroker.net/topic/38441/sungrow-wr-sgh10rt-erfolgreich-mit-modbus-eingebunden/498?lang=de. Vielleicht auch mal einen oder zwei Beiträge vorher.
                                          Dieses Thema mit der Entscheidung, ob die Batterie geladen wird oder ob sie entladen wird ist hier jetzt in diesem Thread einigermassen oft diskutiert worden. Ich möchte die Argumente hier nicht alle wiederholen.

                                          S 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          397

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe