Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

[Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
solaredgemodbusgrafana
606 Beiträge 91 Kommentatoren 207.6k Aufrufe 99 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M M1R0O

    @glasfaser

    Bei mir nicht, keine Ahnung warum. Immder der gleiche Fehler

    @lisalisa sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

    @m1r0o die erste Zeile nicht kopieren, die ist bei dir doppelt
    _address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale

    ändert nichts

    L Offline
    L Offline
    lisalisa
    schrieb am zuletzt editiert von lisalisa
    #426

    @m1r0o teste mal Import mit oder ohne "Erweiterten Modus", Kopf blau oder schwarz
    1e8b287e-8b84-4482-9380-6c5980d833f3-image.png

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M M1R0O

      @glasfaser

      Bei mir nicht, keine Ahnung warum. Immder der gleiche Fehler

      @lisalisa sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

      @m1r0o die erste Zeile nicht kopieren, die ist bei dir doppelt
      _address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale

      ändert nichts

      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      schrieb am zuletzt editiert von
      #427

      @m1r0o

      der Eintrag bei 0 ist doppelt

      79881d15-dd57-4e6e-b8e9-45907011e326-grafik.png

      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M Offline
        M Offline
        M1R0O
        schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
        #428

        @lisalisa @Glasfaser
        1 von beidem hat funktioniert.

        Werte sind aber alle 0
        Bildschirm­foto 2023-08-20 um 15.39.06.png

        GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M M1R0O

          @lisalisa @Glasfaser
          1 von beidem hat funktioniert.

          Werte sind aber alle 0
          Bildschirm­foto 2023-08-20 um 15.39.06.png

          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          schrieb am zuletzt editiert von
          #429

          @m1r0o

          ... dann warten wir auf die Festverkabelung RS485 von dir .

          ... mehr weiß ich leider auch nicht , war ein Versuch Wert !

          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

          M 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • GlasfaserG Glasfaser

            @m1r0o

            ... dann warten wir auf die Festverkabelung RS485 von dir .

            ... mehr weiß ich leider auch nicht , war ein Versuch Wert !

            M Offline
            M Offline
            M1R0O
            schrieb am zuletzt editiert von
            #430

            @glasfaser
            Auf jeden Fall. Tausend Dank an dich und alle HelferInnen

            1 Antwort Letzte Antwort
            2
            • M M1R0O

              @glasfaser
              Hier die Screenshots


              Bildschirm­foto 2023-08-20 um 14.29.23.png

              Bildschirm­foto 2023-08-20 um 14.29.35.png

              Bildschirm­foto 2023-08-20 um 14.29.55.png

              Wie du siehst, habe ich gerade allerdings ein anderes Problem. Mein WR kann keine Verbindung mehr zum Internet herstellen ("Host wird aufgelöst"). Warum auch immer... ist n anderes Thema

              Centurytt 0C Offline
              Centurytt 0C Offline
              Centurytt 0
              schrieb am zuletzt editiert von
              #431

              @m1r0o

              Wo hast du die Batterie Adressen her ?

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Centurytt 0C Centurytt 0

                @m1r0o

                Wo hast du die Batterie Adressen her ?

                M Offline
                M Offline
                M1R0O
                schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
                #432

                @centurytt-0
                Irgendwo hier im Thread sind diese zu finden

                Update:
                Hier gefunden:
                @glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                @habedere sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                mit der neuesten Modbus-Adapter Version exportieren?

                _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                40000	C_SunSpec_ID	"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte"		uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                40002	C_SunSpec_DID	Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                40003	C_SunSpec_Länge	65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                40004	C_Hersteller	"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge"""		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                40020	C_Modell	Spezifischer SolarEdge Wert		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                40044	C_Version	Spezifischer SolarEdge Wert		string	8	1	0		value		true	false	false	false
                40052	C_Seriennummer	Eindeutiger SolarEdge Wert		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                40068	C_Geräteadresse	Modbus-ID der entsprechenden Einheit		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                40069	C_SunSpec_DID	101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                40070	C_SunSpec_Länge	50 = Länge des Modellblocks	Register	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                40071	I_AC_Strom	AC-Gesamtstromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                40072	I_AC_StromA	AC-Phase A (L1) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                40073	I_AC_StromB	AC-Phase B (L2) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                40074	I_AC_StromC	AC-Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                40075	I_AC_Strom_SF	AC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                40076	I_AC_SpannungAB	AC-Spannung Phase AB (L1-L2) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                40077	I_AC_SpannungBC	AC-Spannung Phase BC (L2-L3) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                40078	I_AC_SpannungCA	AC-Spannung Phase CA (L3-L1) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                40079	I_AC_SpannungAN	AC-Spannung Phase A-N (L1-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                40080	I_AC_SpannungBN	AC-Spannung Phase B-N (L2-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                40081	I_AC_SpannungCN	AC-Spannung Phase C-N (L3-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                40082	I_AC_Spannung_SF	AC-Spannung Skalierungsfaktor	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                40083	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                40084	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                40085	I_AC_Frequenz	Frequenzwert	Hz	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                40086	I_AC_Frequenz_SF	Frequenz Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                40087	I_AC_VA	Scheinleistung	VA	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                40088	I_AC_VA_SF	Scheinleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                40089	I_AC_VAR	Blindleistung	VAR	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                40090	I_AC_VAR_SF	Blindleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                40091	I_AC_PF	Leistungsfaktor	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                40092	I_AC_PF_SF	Leistungsfaktor Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                40093	I_AC_Energie_WH	AC Gesamt-Energieproduktion	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                40095	I_AC_Energie_WH_SF	AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor	SF	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                40096	I_DC_Strom	DC-Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                40097	I_DC_Strom_SF	DC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                40098	I_DC_Spannung	DC-Spannungswert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                40099	I_DC_Spannung_SF	DC-Spannung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                40100	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                40101	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                40103	I_Temp_Kühler	Kühlkörpertemperatur	°C	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                40106	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                40107	I_Status	Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                40108	I_Status_Anbieter	Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                40123	C_Manufacturer	Meter manufacturer		string	32	1	0		value		true	false	false	false
                40139	C_Model	Meter model		string	32	1	0		value		true	false	false	false
                40155	C_Option	Export + Import, Production, consumption		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                40190	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                40194	M_AC_Current_S F	AC Current Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                40206	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                40210	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                40226	M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                40234	M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                40242	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                57664	Battery 1 Device ID	Batterie Geräte ID		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                57666	Battery 1 Rated Energy	Batterie Nennkapazität	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                57668	Battery 1 Max Charge Continues Power	Batterie maximale Ladeleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                57670	Battery 1 Max Discharge Continues Power	Batterie maximale Entladeleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                57672	Battery 1 Max Charge Peak  Power	Batterie maximale Ladespitzenleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                57674	Battery 1 Max Discharge Peak  Power	Batterie maximale Entladespitzenleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                57708	Battery 1 Average Temperature	Batterie Durchschnittstemperatur	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                57710	Battery 1 Max Temperature	Batterie maximale Temperatur	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                57712	Battery 1 Instantaneous Voltage	Batterie momentane Spannung	V	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                57714	Battery 1 Instantaneous Current	Batterie momentane Stromstärke	A	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                57716	Battery 1 Instantaneous Power	Batterie momentane Leistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                57718	Battery 1 Lifetime Export Energy Counter	Batterie Gesamtenergie entladen	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
                57722	Battery 1 Lifetime Import Energy Counter	Batterie Gesamtenergie geladen	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
                57726	Battery 1 Max Energy	Batteriekapazität aktualisiert nach Alterung	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                57728	Battery 1 Available Energy	Batterie verfügbare Energie	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                57730	Battery 1 State of Health (SOH)	Batterie Verhältnis von Nennkapazität zu Batteriekapazität nach Alterung	%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                57732	Battery 1 State of Energy (SOE)	Batterie Ladezustand (verfügbare Energie zu mögliche Kapazität)	%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                57734	Battery 1 Status	Batterie Zustand (0 = Aus, 1 = Standby, 2 = Initialisierung, 3 = Laden, 4 = Entladen, 5 = Fehler, 6 = Leerlauf)		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                
                

                J 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M M1R0O

                  @centurytt-0
                  Irgendwo hier im Thread sind diese zu finden

                  Update:
                  Hier gefunden:
                  @glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                  @habedere sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                  mit der neuesten Modbus-Adapter Version exportieren?

                  _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                  40000	C_SunSpec_ID	"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte"		uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                  40002	C_SunSpec_DID	Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40003	C_SunSpec_Länge	65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40004	C_Hersteller	"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge"""		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                  40020	C_Modell	Spezifischer SolarEdge Wert		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                  40044	C_Version	Spezifischer SolarEdge Wert		string	8	1	0		value		true	false	false	false
                  40052	C_Seriennummer	Eindeutiger SolarEdge Wert		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                  40068	C_Geräteadresse	Modbus-ID der entsprechenden Einheit		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40069	C_SunSpec_DID	101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40070	C_SunSpec_Länge	50 = Länge des Modellblocks	Register	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40071	I_AC_Strom	AC-Gesamtstromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40072	I_AC_StromA	AC-Phase A (L1) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40073	I_AC_StromB	AC-Phase B (L2) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40074	I_AC_StromC	AC-Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40075	I_AC_Strom_SF	AC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40076	I_AC_SpannungAB	AC-Spannung Phase AB (L1-L2) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40077	I_AC_SpannungBC	AC-Spannung Phase BC (L2-L3) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40078	I_AC_SpannungCA	AC-Spannung Phase CA (L3-L1) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40079	I_AC_SpannungAN	AC-Spannung Phase A-N (L1-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40080	I_AC_SpannungBN	AC-Spannung Phase B-N (L2-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40081	I_AC_SpannungCN	AC-Spannung Phase C-N (L3-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40082	I_AC_Spannung_SF	AC-Spannung Skalierungsfaktor	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40083	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40084	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40085	I_AC_Frequenz	Frequenzwert	Hz	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40086	I_AC_Frequenz_SF	Frequenz Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40087	I_AC_VA	Scheinleistung	VA	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40088	I_AC_VA_SF	Scheinleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40089	I_AC_VAR	Blindleistung	VAR	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40090	I_AC_VAR_SF	Blindleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40091	I_AC_PF	Leistungsfaktor	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40092	I_AC_PF_SF	Leistungsfaktor Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40093	I_AC_Energie_WH	AC Gesamt-Energieproduktion	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                  40095	I_AC_Energie_WH_SF	AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor	SF	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40096	I_DC_Strom	DC-Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40097	I_DC_Strom_SF	DC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40098	I_DC_Spannung	DC-Spannungswert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40099	I_DC_Spannung_SF	DC-Spannung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40100	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40101	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40103	I_Temp_Kühler	Kühlkörpertemperatur	°C	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40106	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40107	I_Status	Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40108	I_Status_Anbieter	Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40123	C_Manufacturer	Meter manufacturer		string	32	1	0		value		true	false	false	false
                  40139	C_Model	Meter model		string	32	1	0		value		true	false	false	false
                  40155	C_Option	Export + Import, Production, consumption		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                  40190	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40194	M_AC_Current_S F	AC Current Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40206	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40210	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  40226	M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                  40234	M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                  40242	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  57664	Battery 1 Device ID	Batterie Geräte ID		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  57666	Battery 1 Rated Energy	Batterie Nennkapazität	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                  57668	Battery 1 Max Charge Continues Power	Batterie maximale Ladeleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                  57670	Battery 1 Max Discharge Continues Power	Batterie maximale Entladeleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                  57672	Battery 1 Max Charge Peak  Power	Batterie maximale Ladespitzenleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                  57674	Battery 1 Max Discharge Peak  Power	Batterie maximale Entladespitzenleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                  57708	Battery 1 Average Temperature	Batterie Durchschnittstemperatur	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                  57710	Battery 1 Max Temperature	Batterie maximale Temperatur	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                  57712	Battery 1 Instantaneous Voltage	Batterie momentane Spannung	V	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                  57714	Battery 1 Instantaneous Current	Batterie momentane Stromstärke	A	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                  57716	Battery 1 Instantaneous Power	Batterie momentane Leistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                  57718	Battery 1 Lifetime Export Energy Counter	Batterie Gesamtenergie entladen	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
                  57722	Battery 1 Lifetime Import Energy Counter	Batterie Gesamtenergie geladen	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
                  57726	Battery 1 Max Energy	Batteriekapazität aktualisiert nach Alterung	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                  57728	Battery 1 Available Energy	Batterie verfügbare Energie	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                  57730	Battery 1 State of Health (SOH)	Batterie Verhältnis von Nennkapazität zu Batteriekapazität nach Alterung	%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                  57732	Battery 1 State of Energy (SOE)	Batterie Ladezustand (verfügbare Energie zu mögliche Kapazität)	%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                  57734	Battery 1 Status	Batterie Zustand (0 = Aus, 1 = Standby, 2 = Initialisierung, 3 = Laden, 4 = Entladen, 5 = Fehler, 6 = Leerlauf)		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                  
                  

                  J Offline
                  J Offline
                  jumbo125
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #433

                  Anhand von import und export und Stromverbrauch kann man doch genau den import Strom berechnen

                  Ich versuche meinen analogen energie zähler vom stromlieferanten zu errechnen, damit ich ihn uch digital habe
                  Leider sind nach einigen Tagen der errechnete Wert und der von mir abgelegene Wert alles andere als identisch.

                  Schafft ihr das???

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • U Offline
                    U Offline
                    Uwe96
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #434

                    Ich bin am verzweifeln. Der M-AC_Power Wert stimmt überhaupt nicht. Mal zeigt er 2 Stellige Werte an. Mal 65000W.
                    SF steht immer auch null. Habe unsigned 16 bit und singed 16 Bit probiert.
                    Kann bitte mal jemand die kompletten Holding Register vom Meter posten?

                    Centurytt 0C 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • U Uwe96

                      Ich bin am verzweifeln. Der M-AC_Power Wert stimmt überhaupt nicht. Mal zeigt er 2 Stellige Werte an. Mal 65000W.
                      SF steht immer auch null. Habe unsigned 16 bit und singed 16 Bit probiert.
                      Kann bitte mal jemand die kompletten Holding Register vom Meter posten?

                      Centurytt 0C Offline
                      Centurytt 0C Offline
                      Centurytt 0
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #435

                      @uwe96 schau dir das Export file von mir weiter oben mal an.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • U Offline
                        U Offline
                        Uwe96
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #436

                        Danke, die Liste ist sehr gut. Leider behebt das mein Problem nicht. Jetzt schwank M-AC-Power ziwschen -100 und + 100 Watt.
                        Verbrauch ist aber höher. SF steht immer auf Null. Kann das sein dass mein Meter andere Adressen hat?

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • U Offline
                          U Offline
                          Uwe96
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #437

                          So, es funktioniert soweit. Leider gibt es manchmal ausreißer. Gestern zum Beispiel kur Hausverbrauch 22000KW. Heute morgen PV erzeugung von 300W plötzlich kurz auf 4000W. Auch Hausverbrauch dadurch lurz 4000W.
                          Kann man das irgendwie kompensieren?
                          Und wie kann man Grafana beibringen immer etwas anzuzeigen. Es wird nur ein Linie gezogen wenn sich etwas verändert.
                          Nachts ist der Ertrag ja 0. Dann siehr man nicht. Kann die Linie nicht dann bei 0 weiter gezogen werden?

                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • U Uwe96

                            So, es funktioniert soweit. Leider gibt es manchmal ausreißer. Gestern zum Beispiel kur Hausverbrauch 22000KW. Heute morgen PV erzeugung von 300W plötzlich kurz auf 4000W. Auch Hausverbrauch dadurch lurz 4000W.
                            Kann man das irgendwie kompensieren?
                            Und wie kann man Grafana beibringen immer etwas anzuzeigen. Es wird nur ein Linie gezogen wenn sich etwas verändert.
                            Nachts ist der Ertrag ja 0. Dann siehr man nicht. Kann die Linie nicht dann bei 0 weiter gezogen werden?

                            A Offline
                            A Offline
                            anbima
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #438

                            Hallo,
                            ist es möglich, den WR in den Nachtmodus zu bekommen, auch wenn die Batterie noch Strom hat?

                            Der Grund ist, dass der WR Nachts mehr Strom verbraucht, als die angschlossenen Verbraucher.

                            Centurytt 0C GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • A anbima

                              Hallo,
                              ist es möglich, den WR in den Nachtmodus zu bekommen, auch wenn die Batterie noch Strom hat?

                              Der Grund ist, dass der WR Nachts mehr Strom verbraucht, als die angschlossenen Verbraucher.

                              Centurytt 0C Offline
                              Centurytt 0C Offline
                              Centurytt 0
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #439

                              @anbima

                              What ? warum braucht dein WR mehr Strom als die Verbraucher ... wie hast du das festgestellt ? und nein wenn die Bat. Strom hat bleibt der WR an.

                              A 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • A anbima

                                Hallo,
                                ist es möglich, den WR in den Nachtmodus zu bekommen, auch wenn die Batterie noch Strom hat?

                                Der Grund ist, dass der WR Nachts mehr Strom verbraucht, als die angschlossenen Verbraucher.

                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
                                #440

                                @anbima sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                Hallo,
                                ist es möglich, den WR in den Nachtmodus zu bekommen,

                                Die Lösung dazu , habe ich dir schon in deinem Thread gepostet , inkl. den Links

                                https://forum.iobroker.net/topic/68742/solaredge-se8k-rws-nachtmodus-über-modbus

                                PS:
                                wenn du hier schon fragst , dann auch bitte ein Bezug zu deinem Thread nennen , dort steht auch mehr drin !

                                Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                A 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Centurytt 0C Centurytt 0

                                  @anbima

                                  What ? warum braucht dein WR mehr Strom als die Verbraucher ... wie hast du das festgestellt ? und nein wenn die Bat. Strom hat bleibt der WR an.

                                  A Offline
                                  A Offline
                                  anbima
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #441

                                  @centurytt-0 said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                  What ? warum braucht dein WR mehr Strom als die Verbraucher ... wie hast du das festgestellt ? und nein wenn die Bat. Strom hat bleibt der WR an.

                                  Der WR hat ca. 60-70 Watt verbrauch und meine Verbraucher benötigen ca. 40-50 Watt in der Nacht.

                                  GlasfaserG Centurytt 0C 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • GlasfaserG Glasfaser

                                    @anbima sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                    Hallo,
                                    ist es möglich, den WR in den Nachtmodus zu bekommen,

                                    Die Lösung dazu , habe ich dir schon in deinem Thread gepostet , inkl. den Links

                                    https://forum.iobroker.net/topic/68742/solaredge-se8k-rws-nachtmodus-über-modbus

                                    PS:
                                    wenn du hier schon fragst , dann auch bitte ein Bezug zu deinem Thread nennen , dort steht auch mehr drin !

                                    A Offline
                                    A Offline
                                    anbima
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #442

                                    Die Lösung dazu , habe ich dir schon in deinem Thread gepostet , inkl. den Links

                                    Leider ist dies nur für die Leistungssteuerung, aber der WR geht nicht in den Nachtmodus.

                                    Den Eintrag "Speicher-Profils in der SolarEdge Weboberfläche" habe ich bei mir nicht. Ich habe schon einen Case bei SE eröffnet, aber ich glaube nicht, dass die das freischalten. So wie ich gelesen habe, ist dies nur für Installateure.

                                    Daher leider noch keine Lösung.

                                    GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • A anbima

                                      Die Lösung dazu , habe ich dir schon in deinem Thread gepostet , inkl. den Links

                                      Leider ist dies nur für die Leistungssteuerung, aber der WR geht nicht in den Nachtmodus.

                                      Den Eintrag "Speicher-Profils in der SolarEdge Weboberfläche" habe ich bei mir nicht. Ich habe schon einen Case bei SE eröffnet, aber ich glaube nicht, dass die das freischalten. So wie ich gelesen habe, ist dies nur für Installateure.

                                      Daher leider noch keine Lösung.

                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
                                      #443

                                      @anbima sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                      Leider ist dies nur für die Leistungssteuerung,

                                      und wenn du den Wert auf 0 setzt , schon probiert , kann ich in deiner Antwort nicht erkennen !?

                                      der WR braucht ca. 6 Watt Standby , wenn der Akku Abends leer ist , ganz abschalten geht nicht !

                                      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • A anbima

                                        @centurytt-0 said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                        What ? warum braucht dein WR mehr Strom als die Verbraucher ... wie hast du das festgestellt ? und nein wenn die Bat. Strom hat bleibt der WR an.

                                        Der WR hat ca. 60-70 Watt verbrauch und meine Verbraucher benötigen ca. 40-50 Watt in der Nacht.

                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #444

                                        @anbima sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                        meine Verbraucher benötigen ca. 40-50 Watt in der Nacht.

                                        dann würdest du aber für eine bestimmte Zeit X den Strom-Tarif von deinem Netzbetreiber zahlen , rentiert sich das !?
                                        und ... die wirst immer einen Verbraucher haben der mal mehr verbraucht .... oder ..

                                        Aber das ist " deine Ansichtssache " und sollte hier im Thread nicht diskutiert werden , ist eher was für deinen Thread !

                                        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • GlasfaserG Glasfaser

                                          @anbima sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                          Leider ist dies nur für die Leistungssteuerung,

                                          und wenn du den Wert auf 0 setzt , schon probiert , kann ich in deiner Antwort nicht erkennen !?

                                          der WR braucht ca. 6 Watt Standby , wenn der Akku Abends leer ist , ganz abschalten geht nicht !

                                          A Offline
                                          A Offline
                                          anbima
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #445

                                          @glasfaser said

                                          und wenn du den Wert auf 0 setzt , schon probiert , kann ich in deiner Antwort nicht erkennen !?

                                          der WR braucht ca. 6 Watt Standby , wenn der Akku Abends leer ist , ganz abschalten geht nicht !

                                          Ich selber habe es nicht probiert, aber in dem anderen Thread, welchen du mir vorgeschlagen hast, haben es welche probiert und der WR geht nicht in Standby.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          174

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe