NEWS
Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker
-
@robmann sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:
@homoran möchte gerne eine ähnliche Visualisierung bauen
Das war klar!
Nur für welche Funktionen/Werte suchst du noch Widgets?
Hab's mir einfach gemacht und alles exportiert -
Vielen Dank!
-
Hat evtl. jemand Erfahrung mit SmartGrid über Modbus? Ich habe mal testweise versucht das Holding-Register 56 (Betriebsmodus intelligentes Stromnetz) zu beschreiben. Das wird allerdings nicht angenommen. Andere Register wie z.B. 4 (Heizbetrieb Ein/Aus) oder 9 (Geräuscharmer Modus) lassen sich beschreiben.
-
@robmann sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:
Das wird allerdings nicht angenommen
sicher?
was veranlasst dich zu dieser Meinung?@robmann sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:
Ich habe mal testweise versucht das Holding-Register 56 (Betriebsmodus intelligentes Stromnetz) zu beschreiben
wie?
bitte immer alles zeigen!
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1 -
Der Wert vom Register 40056 stellt sich nach Eingabe von z.B. "2" wieder zurück auf den Default-Wert.
Laut Doku wäre hier folgende Eingabe möglich:
-
@robmann sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:
stellt sich nach Eingabe von z.B. "2" wieder zurück auf den Default-Wert.
nochmal
@homoran sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:
wie?
wie sieht die Registereinstellung dazu aus?
32766 sieht nach einer Errormeldung aus.
sollte in der Registerbeschreibung stehen. -
as I told.
Das ist kein default Wert:Und auch was ich vermutet habe!
Ist diese Option in der Altherma freigeschaltet?
-
Register-Einstellung sieht wie folgt aus:
zum Vergleich: Register 40009 und 40056 identisch konfiguriert. Das setzten von "Leise-Modus" klappt.
-
@homoran Interessant... woher stammt diese Info? Habe ich so nicht gefunden.
Wie genau würde die Freischaltung erfolgen? -
@robmann sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:
Interessant... woher stammt diese Info?
aus der DCOM Anleitung
@robmann sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:
Wie genau würde die Freischaltung erfolgen?
keine Ahnung. müsste im Monteurmodus in der Altherma zu finden sein.
Wobei dann wahrscheinlich auch noch bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen.