      @robmann sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

      Das wird allerdings nicht angenommen

      sicher?
      was veranlasst dich zu dieser Meinung?

      @robmann sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

      Ich habe mal testweise versucht das Holding-Register 56 (Betriebsmodus intelligentes Stromnetz) zu beschreiben

      wie?

      bitte immer alles zeigen!
      https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • R
        robmann last edited by

        Der Wert vom Register 40056 stellt sich nach Eingabe von z.B. "2" wieder zurück auf den Default-Wert.
        42c8ae8c-bab6-4e7e-9e38-e8ea2848cfd9-grafik.png

        Laut Doku wäre hier folgende Eingabe möglich:
        dce0a25d-f62a-4484-87ad-7e137d6c048f-grafik.png

        Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @robmann last edited by

          @robmann sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

          stellt sich nach Eingabe von z.B. "2" wieder zurück auf den Default-Wert.

          nochmal

          @homoran sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

          wie?

          wie sieht die Registereinstellung dazu aus?

          32766 sieht nach einer Errormeldung aus.
          sollte in der Registerbeschreibung stehen.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @robmann last edited by

            @robmann

            as I told.
            Das ist kein default Wert:

            Screenshot_20240909-152840_Firefox.jpg

            Und auch was ich vermutet habe!

            Ist diese Option in der Altherma freigeschaltet?

            R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • R
              robmann last edited by

              Register-Einstellung sieht wie folgt aus:

              c9d0c1e0-49d6-494e-a592-19d7119efaee-grafik.png

              zum Vergleich: Register 40009 und 40056 identisch konfiguriert. Das setzten von "Leise-Modus" klappt.

              D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • R
                robmann @Homoran last edited by

                @homoran Interessant... woher stammt diese Info? Habe ich so nicht gefunden.
                Wie genau würde die Freischaltung erfolgen?

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @robmann last edited by

                  @robmann sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

                  Interessant... woher stammt diese Info?

                  aus der DCOM Anleitung

                  @robmann sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

                  Wie genau würde die Freischaltung erfolgen?

                  keine Ahnung. müsste im Monteurmodus in der Altherma zu finden sein.
                  Wobei dann wahrscheinlich auch noch bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • D
                    Diet_Po @robmann last edited by

                    @robmann said in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

                    @homoran said in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

                    Es geht dir wahrscheinlich um "Anwendungsfall 3" , Einbindung ins Smarthome

                    ganz genau... und das ganze ein wenig visualisieren 😉

                    Hallo, bin gerade in der Situation den Modbus TCP (Daikin Altherma 3 mit Wlan-Adapter und Homehub) in Betrieb zu nehmen - Verbindung bricht immer wieder nach 1 sec ab.
                    IOB-Log
                    c83e7ac0-21d9-4748-bfba-70cfb340e752-image.png
                    IOB-Instanz-Modbus
                    0b53d3c8-97fb-4f45-bcf4-4357df6f93ad-image.png
                    IOB-Instanz-Modbus Register
                    5b1c7ade-d526-4e82-90ef-7ea576b2ebc5-image.png
                    Habe alle möglichen Verbindungen probiert keine Ahnung mehr, was ich noch machen soll.
                    Vielleicht habt ihr nen Tipp

                    wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • wendy2702
                      wendy2702 @Diet_Po last edited by

                      @diet_po Erster Tipp:

                      Das logfile als Text in Code Tag </> Posten damit es zitier und lesbar ist.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @Diet_Po last edited by Homoran

                        @diet_po bitte auch keine Screenshots mit 2k Auflösung!

                        habs trotzdem versucht zu entziffern.

                        Was steht in der Registerbeschreibung des Getätes?

                        wieso Holdingregister?
                        Wieso Alias?

                        D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • D
                          Diet_Po @Homoran last edited by Homoran

                          @homoran
                          Sorry bin neu im Forum - versuch mich zu bessern

                          Ich habe die Einstellungen von Robbman übernommen, sollte ja genauso sein.
                          Problem ist die Verbindung hier nochmal die Log als Text:

                          modbus.0
                          2025-05-12 11:01:41.819	info	Disconnected from slave 192.168.178.213
                          
                          modbus.0
                          2025-05-12 11:01:41.818	debug	Closing client on purpose.
                          
                          modbus.0
                          2025-05-12 11:01:40.819	debug	Cleaning up request fifo.
                          
                          modbus.0
                          2025-05-12 11:01:40.818	debug	Clearing timeout of the current request.
                          
                          modbus.0
                          2025-05-12 11:01:40.818	debug	Socket closed with error
                          
                          modbus.0
                          2025-05-12 11:01:40.813	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers
                          
                          modbus.0
                          2025-05-12 11:01:40.812	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                          
                          modbus.0
                          2025-05-12 11:01:40.812	info	Connected to slave 192.168.178.213
                          
                          modbus.0
                          2025-05-12 11:00:40.809	info	Disconnected from slave 192.168.178.213
                          
                          modbus.0
                          2025-05-12 11:00:40.808	debug	Closing client on purpose.
                          
                          modbus.0
                          2025-05-12 11:00:39.808	debug	Cleaning up request fifo.
                          
                          modbus.0
                          2025-05-12 11:00:39.808	debug	Clearing timeout of the current request.
                          
                          modbus.0
                          2025-05-12 11:00:39.807	debug	Socket closed with error
                          
                          modbus.0
                          2025-05-12 11:00:39.803	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers
                          
                          modbus.0
                          2025-05-12 11:00:39.803	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                          
                          modbus.0
                          2025-05-12 11:00:39.803	info	Connected to slave 192.168.178.213
                          

                          MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

                          Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @Diet_Po last edited by

                            @diet_po sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

                            Ich habe die Einstellungen von Robbman übernommen

                            da finde ich nichts von Alias

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • wendy2702
                              wendy2702 @Diet_Po last edited by

                              @diet_po mach den haken bei "Aliases benutzen" raus.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • D
                                Diet_Po last edited by Homoran

                                Hallo zusammen
                                Ich scheiter gerade an der Modbusanbindung meiner WÄRMEPUMPE
                                Keine Verbindung
                                Modbus tcp port802
                                Holding-Register: 40009; 16 bit signed; level
                                Hat einer ne Idee/Lösung
                                Danke schon mal

                                Zeit
                                debug
                                Nachricht

                                modbus.0
                                2025-05-13 23:29:03.977	info	Disconnected from slave 192.168.178.213
                                
                                modbus.0
                                2025-05-13 23:29:03.976	debug	Closing client on purpose.
                                
                                modbus.0
                                2025-05-13 23:29:02.977	debug	Cleaning up request fifo.
                                
                                modbus.0
                                2025-05-13 23:29:02.976	debug	Clearing timeout of the current request.
                                
                                modbus.0
                                2025-05-13 23:29:02.976	debug	Socket closed with error
                                
                                modbus.0
                                2025-05-13 23:29:02.974	error	Wrong CRC for frame: 21,3,3,0,2,2,22,21
                                
                                modbus.0
                                2025-05-13 23:29:02.971	debug	Sending pdu to the socket.
                                
                                modbus.0
                                2025-05-13 23:29:02.970	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers
                                
                                modbus.0
                                2025-05-13 23:29:02.970	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                
                                modbus.0
                                2025-05-13 23:29:02.969	info	Connected to slave
                                
                                modbus.0
                                2025-05-13 23:28:02.966	info	Disconnected from slave 192.168.178.213
                                
                                modbus.0
                                2025-05-13 23:28:02.966	debug	Closing client on purpose.
                                
                                modbus.0
                                2025-05-13 23:28:01.965	debug	Cleaning up request fifo.
                                
                                modbus.0
                                2025-05-13 23:28:01.965	debug	Clearing timeout of the current request.
                                
                                modbus.0
                                2025-05-13 23:28:01.965	debug	Socket closed with error
                                
                                modbus.0
                                2025-05-13 23:28:01.953	debug	Sending pdu to the socket.
                                
                                modbus.0
                                2025-05-13 23:28:01.953	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers
                                
                                modbus.0
                                2025-05-13 23:28:01.952	debug	Initialization of scale factors done!
                                
                                modbus.0
                                2025-05-13 23:28:01.951	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                
                                modbus.0
                                2025-05-13 23:28:01.951	info	Connected to slave
                                
                                modbus.0
                                2025-05-13 23:28:01.842	debug	Add holdingRegisters.40009_test1: {"_id":"holdingRegisters.40009_test1","type":"state","common":{"name":"bl","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40009,"deviceId":1,"type":"int16le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                
                                modbus.0
                                2025-05-13 23:28:01.842	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40009","name":"test1","description":"bl","unit":"","type":"int16le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40009,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40009_test1"}]
                                
                                modbus.0
                                2025-05-13 23:28:01.841	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                                
                                modbus.0
                                2025-05-13 23:28:01.841	debug	Initialize Objects for coils: []
                                
                                modbus.0
                                2025-05-13 23:28:01.841	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                                
                                modbus.0
                                2025-05-13 23:28:01.789	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.6
                                
                                modbus.0
                                2025-05-13 23:28:01.645	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                
                                modbus.0
                                2025-05-13 23:28:01.631	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                
                                modbus.0
                                2025-05-13 23:28:01.582	debug	States create User PubSub Client
                                
                                modbus.0
                                2025-05-13 23:28:01.581	debug	States create System PubSub Client
                                
                                modbus.0
                                2025-05-13 23:28:01.577	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                
                                modbus.0
                                2025-05-13 23:28:01.559	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                
                                modbus.0
                                2025-05-13 23:28:01.551	debug	Objects client initialize lua scripts
                                
                                modbus.0
                                2025-05-13 23:28:01.536	debug	Objects create User PubSub Client
                                
                                modbus.0
                                2025-05-13 23:28:01.536	debug	Objects create System PubSub Client
                                
                                modbus.0
                                2025-05-13 23:28:01.535	debug	Objects client ready ... initialize now
                                

                                MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

                                M wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  MCU @Diet_Po last edited by

                                  @diet_po evtl hilft dies?
                                  https://forum.iobroker.net/topic/37536/wärmepumpe-daikin-altherma-3-h-ht-und-iobroker/74

                                  D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • D
                                    Diet_Po @MCU last edited by

                                    @mcu danke. Aber der ist von mir😂

                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Diet_Po last edited by

                                      @diet_po sagte in Daikin Altherma 3 Modbusanbindung:

                                      @mcu danke. Aber der ist von mir😂

                                      und warum dann einen weiteten Thread, anstelke da zu antworten und weitere Infos zu geben?

                                      D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • D
                                        Diet_Po @Homoran last edited by

                                        @homoran wie man macht ist es falsch, bin neu hier und muss mich erst an die Umgebung und den Aufbau des Forums gewöhnen - Sorry.
                                        Wie soll ich jetzt vorgehen ?

                                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Diet_Po last edited by

                                          @diet_po sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

                                          Wie soll ich jetzt vorgehen ?

                                          ich habs zusammengeführt

                                          @diet_po sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

                                          muss mich erst an die Umgebung und den Aufbau des Forums gewöhnen

                                          etwas Lesestoff
                                          https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @Diet_Po last edited by wendy2702

                                            @diet_po sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

                                            Modbus tcp port802

                                            Sehr Ungewöhnlich wenn das kein Tippfehler ist.

                                            EDIT:

                                            @diet_po sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

                                            Ich habe die Einstellungen von Robbman übernommen, sollte ja genauso sein.

                                            Von wo? Ich konnte in dem Thread nur paar Screenshots von Registern sehen.

                                            Zeige nochmal deine Einstellungen und hast du denn die Hardware die @robmann hat was die WP betrifft?

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            775
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            altherma 3 h ht daikin wärmepumpe
                                            17
                                            88
                                            14991
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo