  4. Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    361

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    604

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    1.8k

Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
wärmepumpedaikinaltherma 3 h ht
88 Beiträge 17 Kommentatoren 21.8k Aufrufe 17 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D Diet_Po

    @robmann said in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

    @homoran said in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

    Es geht dir wahrscheinlich um "Anwendungsfall 3" , Einbindung ins Smarthome

    ganz genau... und das ganze ein wenig visualisieren ;-)

    Hallo, bin gerade in der Situation den Modbus TCP (Daikin Altherma 3 mit Wlan-Adapter und Homehub) in Betrieb zu nehmen - Verbindung bricht immer wieder nach 1 sec ab.
    IOB-Log
    c83e7ac0-21d9-4748-bfba-70cfb340e752-image.png
    IOB-Instanz-Modbus
    0b53d3c8-97fb-4f45-bcf4-4357df6f93ad-image.png
    IOB-Instanz-Modbus Register
    5b1c7ade-d526-4e82-90ef-7ea576b2ebc5-image.png
    Habe alle möglichen Verbindungen probiert keine Ahnung mehr, was ich noch machen soll.
    Vielleicht habt ihr nen Tipp

    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    schrieb am zuletzt editiert von
    #70

    @diet_po Erster Tipp:

    Das logfile als Text in Code Tag </> Posten damit es zitier und lesbar ist.

    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • D Diet_Po

      @robmann said in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

      @homoran said in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

      Es geht dir wahrscheinlich um "Anwendungsfall 3" , Einbindung ins Smarthome

      ganz genau... und das ganze ein wenig visualisieren ;-)

      Hallo, bin gerade in der Situation den Modbus TCP (Daikin Altherma 3 mit Wlan-Adapter und Homehub) in Betrieb zu nehmen - Verbindung bricht immer wieder nach 1 sec ab.
      IOB-Log
      c83e7ac0-21d9-4748-bfba-70cfb340e752-image.png
      IOB-Instanz-Modbus
      0b53d3c8-97fb-4f45-bcf4-4357df6f93ad-image.png
      IOB-Instanz-Modbus Register
      5b1c7ade-d526-4e82-90ef-7ea576b2ebc5-image.png
      Habe alle möglichen Verbindungen probiert keine Ahnung mehr, was ich noch machen soll.
      Vielleicht habt ihr nen Tipp

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
      #71

      @diet_po bitte auch keine Screenshots mit 2k Auflösung!

      habs trotzdem versucht zu entziffern.

      Was steht in der Registerbeschreibung des Getätes?

      wieso Holdingregister?
      Wieso Alias?

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      D 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @diet_po bitte auch keine Screenshots mit 2k Auflösung!

        habs trotzdem versucht zu entziffern.

        Was steht in der Registerbeschreibung des Getätes?

        wieso Holdingregister?
        Wieso Alias?

        D Offline
        D Offline
        Diet_Po
        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
        #72

        @homoran
        Sorry bin neu im Forum - versuch mich zu bessern

        Ich habe die Einstellungen von Robbman übernommen, sollte ja genauso sein.
        Problem ist die Verbindung hier nochmal die Log als Text:

        modbus.0
        2025-05-12 11:01:41.819	info	Disconnected from slave 192.168.178.213
        
        modbus.0
        2025-05-12 11:01:41.818	debug	Closing client on purpose.
        
        modbus.0
        2025-05-12 11:01:40.819	debug	Cleaning up request fifo.
        
        modbus.0
        2025-05-12 11:01:40.818	debug	Clearing timeout of the current request.
        
        modbus.0
        2025-05-12 11:01:40.818	debug	Socket closed with error
        
        modbus.0
        2025-05-12 11:01:40.813	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers
        
        modbus.0
        2025-05-12 11:01:40.812	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        
        modbus.0
        2025-05-12 11:01:40.812	info	Connected to slave 192.168.178.213
        
        modbus.0
        2025-05-12 11:00:40.809	info	Disconnected from slave 192.168.178.213
        
        modbus.0
        2025-05-12 11:00:40.808	debug	Closing client on purpose.
        
        modbus.0
        2025-05-12 11:00:39.808	debug	Cleaning up request fifo.
        
        modbus.0
        2025-05-12 11:00:39.808	debug	Clearing timeout of the current request.
        
        modbus.0
        2025-05-12 11:00:39.807	debug	Socket closed with error
        
        modbus.0
        2025-05-12 11:00:39.803	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers
        
        modbus.0
        2025-05-12 11:00:39.803	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        
        modbus.0
        2025-05-12 11:00:39.803	info	Connected to slave 192.168.178.213
        

        MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

        HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • D Diet_Po

          @homoran
          Sorry bin neu im Forum - versuch mich zu bessern

          Ich habe die Einstellungen von Robbman übernommen, sollte ja genauso sein.
          Problem ist die Verbindung hier nochmal die Log als Text:

          modbus.0
          2025-05-12 11:01:41.819	info	Disconnected from slave 192.168.178.213
          
          modbus.0
          2025-05-12 11:01:41.818	debug	Closing client on purpose.
          
          modbus.0
          2025-05-12 11:01:40.819	debug	Cleaning up request fifo.
          
          modbus.0
          2025-05-12 11:01:40.818	debug	Clearing timeout of the current request.
          
          modbus.0
          2025-05-12 11:01:40.818	debug	Socket closed with error
          
          modbus.0
          2025-05-12 11:01:40.813	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers
          
          modbus.0
          2025-05-12 11:01:40.812	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
          
          modbus.0
          2025-05-12 11:01:40.812	info	Connected to slave 192.168.178.213
          
          modbus.0
          2025-05-12 11:00:40.809	info	Disconnected from slave 192.168.178.213
          
          modbus.0
          2025-05-12 11:00:40.808	debug	Closing client on purpose.
          
          modbus.0
          2025-05-12 11:00:39.808	debug	Cleaning up request fifo.
          
          modbus.0
          2025-05-12 11:00:39.808	debug	Clearing timeout of the current request.
          
          modbus.0
          2025-05-12 11:00:39.807	debug	Socket closed with error
          
          modbus.0
          2025-05-12 11:00:39.803	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers
          
          modbus.0
          2025-05-12 11:00:39.803	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
          
          modbus.0
          2025-05-12 11:00:39.803	info	Connected to slave 192.168.178.213
          

          MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #73

          @diet_po sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

          Ich habe die Einstellungen von Robbman übernommen

          da finde ich nichts von Alias

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • D Diet_Po

            @homoran
            Sorry bin neu im Forum - versuch mich zu bessern

            Ich habe die Einstellungen von Robbman übernommen, sollte ja genauso sein.
            Problem ist die Verbindung hier nochmal die Log als Text:

            modbus.0
            2025-05-12 11:01:41.819	info	Disconnected from slave 192.168.178.213
            
            modbus.0
            2025-05-12 11:01:41.818	debug	Closing client on purpose.
            
            modbus.0
            2025-05-12 11:01:40.819	debug	Cleaning up request fifo.
            
            modbus.0
            2025-05-12 11:01:40.818	debug	Clearing timeout of the current request.
            
            modbus.0
            2025-05-12 11:01:40.818	debug	Socket closed with error
            
            modbus.0
            2025-05-12 11:01:40.813	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers
            
            modbus.0
            2025-05-12 11:01:40.812	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
            
            modbus.0
            2025-05-12 11:01:40.812	info	Connected to slave 192.168.178.213
            
            modbus.0
            2025-05-12 11:00:40.809	info	Disconnected from slave 192.168.178.213
            
            modbus.0
            2025-05-12 11:00:40.808	debug	Closing client on purpose.
            
            modbus.0
            2025-05-12 11:00:39.808	debug	Cleaning up request fifo.
            
            modbus.0
            2025-05-12 11:00:39.808	debug	Clearing timeout of the current request.
            
            modbus.0
            2025-05-12 11:00:39.807	debug	Socket closed with error
            
            modbus.0
            2025-05-12 11:00:39.803	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers
            
            modbus.0
            2025-05-12 11:00:39.803	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
            
            modbus.0
            2025-05-12 11:00:39.803	info	Connected to slave 192.168.178.213
            

            MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            schrieb am zuletzt editiert von
            #74

            @diet_po mach den haken bei "Aliases benutzen" raus.

            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • D Offline
              D Offline
              Diet_Po
              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
              #75

              Hallo zusammen
              Ich scheiter gerade an der Modbusanbindung meiner WÄRMEPUMPE
              Keine Verbindung
              Modbus tcp port802
              Holding-Register: 40009; 16 bit signed; level
              Hat einer ne Idee/Lösung
              Danke schon mal

              Zeit
              debug
              Nachricht

              modbus.0
              2025-05-13 23:29:03.977	info	Disconnected from slave 192.168.178.213
              
              modbus.0
              2025-05-13 23:29:03.976	debug	Closing client on purpose.
              
              modbus.0
              2025-05-13 23:29:02.977	debug	Cleaning up request fifo.
              
              modbus.0
              2025-05-13 23:29:02.976	debug	Clearing timeout of the current request.
              
              modbus.0
              2025-05-13 23:29:02.976	debug	Socket closed with error
              
              modbus.0
              2025-05-13 23:29:02.974	error	Wrong CRC for frame: 21,3,3,0,2,2,22,21
              
              modbus.0
              2025-05-13 23:29:02.971	debug	Sending pdu to the socket.
              
              modbus.0
              2025-05-13 23:29:02.970	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers
              
              modbus.0
              2025-05-13 23:29:02.970	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
              
              modbus.0
              2025-05-13 23:29:02.969	info	Connected to slave
              
              modbus.0
              2025-05-13 23:28:02.966	info	Disconnected from slave 192.168.178.213
              
              modbus.0
              2025-05-13 23:28:02.966	debug	Closing client on purpose.
              
              modbus.0
              2025-05-13 23:28:01.965	debug	Cleaning up request fifo.
              
              modbus.0
              2025-05-13 23:28:01.965	debug	Clearing timeout of the current request.
              
              modbus.0
              2025-05-13 23:28:01.965	debug	Socket closed with error
              
              modbus.0
              2025-05-13 23:28:01.953	debug	Sending pdu to the socket.
              
              modbus.0
              2025-05-13 23:28:01.953	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers
              
              modbus.0
              2025-05-13 23:28:01.952	debug	Initialization of scale factors done!
              
              modbus.0
              2025-05-13 23:28:01.951	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
              
              modbus.0
              2025-05-13 23:28:01.951	info	Connected to slave
              
              modbus.0
              2025-05-13 23:28:01.842	debug	Add holdingRegisters.40009_test1: {"_id":"holdingRegisters.40009_test1","type":"state","common":{"name":"bl","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40009,"deviceId":1,"type":"int16le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              
              modbus.0
              2025-05-13 23:28:01.842	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40009","name":"test1","description":"bl","unit":"","type":"int16le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40009,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40009_test1"}]
              
              modbus.0
              2025-05-13 23:28:01.841	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
              
              modbus.0
              2025-05-13 23:28:01.841	debug	Initialize Objects for coils: []
              
              modbus.0
              2025-05-13 23:28:01.841	debug	Initialize Objects for disInputs: []
              
              modbus.0
              2025-05-13 23:28:01.789	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.6
              
              modbus.0
              2025-05-13 23:28:01.645	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              
              modbus.0
              2025-05-13 23:28:01.631	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              
              modbus.0
              2025-05-13 23:28:01.582	debug	States create User PubSub Client
              
              modbus.0
              2025-05-13 23:28:01.581	debug	States create System PubSub Client
              
              modbus.0
              2025-05-13 23:28:01.577	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              
              modbus.0
              2025-05-13 23:28:01.559	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              
              modbus.0
              2025-05-13 23:28:01.551	debug	Objects client initialize lua scripts
              
              modbus.0
              2025-05-13 23:28:01.536	debug	Objects create User PubSub Client
              
              modbus.0
              2025-05-13 23:28:01.536	debug	Objects create System PubSub Client
              
              modbus.0
              2025-05-13 23:28:01.535	debug	Objects client ready ... initialize now
              

              MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

              M wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • D Diet_Po

                Hallo zusammen
                Ich scheiter gerade an der Modbusanbindung meiner WÄRMEPUMPE
                Keine Verbindung
                Modbus tcp port802
                Holding-Register: 40009; 16 bit signed; level
                Hat einer ne Idee/Lösung
                Danke schon mal

                Zeit
                debug
                Nachricht

                modbus.0
                2025-05-13 23:29:03.977	info	Disconnected from slave 192.168.178.213
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:29:03.976	debug	Closing client on purpose.
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:29:02.977	debug	Cleaning up request fifo.
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:29:02.976	debug	Clearing timeout of the current request.
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:29:02.976	debug	Socket closed with error
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:29:02.974	error	Wrong CRC for frame: 21,3,3,0,2,2,22,21
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:29:02.971	debug	Sending pdu to the socket.
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:29:02.970	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:29:02.970	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:29:02.969	info	Connected to slave
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:28:02.966	info	Disconnected from slave 192.168.178.213
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:28:02.966	debug	Closing client on purpose.
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:28:01.965	debug	Cleaning up request fifo.
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:28:01.965	debug	Clearing timeout of the current request.
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:28:01.965	debug	Socket closed with error
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:28:01.953	debug	Sending pdu to the socket.
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:28:01.953	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:28:01.952	debug	Initialization of scale factors done!
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:28:01.951	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:28:01.951	info	Connected to slave
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:28:01.842	debug	Add holdingRegisters.40009_test1: {"_id":"holdingRegisters.40009_test1","type":"state","common":{"name":"bl","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40009,"deviceId":1,"type":"int16le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:28:01.842	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40009","name":"test1","description":"bl","unit":"","type":"int16le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40009,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40009_test1"}]
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:28:01.841	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:28:01.841	debug	Initialize Objects for coils: []
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:28:01.841	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:28:01.789	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.6
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:28:01.645	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:28:01.631	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:28:01.582	debug	States create User PubSub Client
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:28:01.581	debug	States create System PubSub Client
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:28:01.577	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:28:01.559	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:28:01.551	debug	Objects client initialize lua scripts
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:28:01.536	debug	Objects create User PubSub Client
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:28:01.536	debug	Objects create System PubSub Client
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:28:01.535	debug	Objects client ready ... initialize now
                

                MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

                M Online
                M Online
                MCU
                schrieb am zuletzt editiert von
                #76

                @diet_po evtl hilft dies?
                https://forum.iobroker.net/topic/37536/wärmepumpe-daikin-altherma-3-h-ht-und-iobroker/74

                NUC i7 64GB mit Proxmox ---- Jarvis Infos Aktualisierungen der Doku auf Instagram verfolgen -> mcuiobroker Instagram
                Wenn Euch mein Vorschlag geholfen hat, bitte rechts "^" klicken.

                D 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M MCU

                  @diet_po evtl hilft dies?
                  https://forum.iobroker.net/topic/37536/wärmepumpe-daikin-altherma-3-h-ht-und-iobroker/74

                  D Offline
                  D Offline
                  Diet_Po
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #77

                  @mcu danke. Aber der ist von mir😂

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • D Diet_Po

                    @mcu danke. Aber der ist von mir😂

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #78

                    @diet_po sagte in Daikin Altherma 3 Modbusanbindung:

                    @mcu danke. Aber der ist von mir😂

                    und warum dann einen weiteten Thread, anstelke da zu antworten und weitere Infos zu geben?

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    D 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @diet_po sagte in Daikin Altherma 3 Modbusanbindung:

                      @mcu danke. Aber der ist von mir😂

                      und warum dann einen weiteten Thread, anstelke da zu antworten und weitere Infos zu geben?

                      D Offline
                      D Offline
                      Diet_Po
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #79

                      @homoran wie man macht ist es falsch, bin neu hier und muss mich erst an die Umgebung und den Aufbau des Forums gewöhnen - Sorry.
                      Wie soll ich jetzt vorgehen ?

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • D Diet_Po

                        @homoran wie man macht ist es falsch, bin neu hier und muss mich erst an die Umgebung und den Aufbau des Forums gewöhnen - Sorry.
                        Wie soll ich jetzt vorgehen ?

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #80

                        @diet_po sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

                        Wie soll ich jetzt vorgehen ?

                        ich habs zusammengeführt

                        @diet_po sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

                        muss mich erst an die Umgebung und den Aufbau des Forums gewöhnen

                        etwas Lesestoff
                        https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • D Diet_Po

                          Hallo zusammen
                          Ich scheiter gerade an der Modbusanbindung meiner WÄRMEPUMPE
                          Keine Verbindung
                          Modbus tcp port802
                          Holding-Register: 40009; 16 bit signed; level
                          Hat einer ne Idee/Lösung
                          Danke schon mal

                          Zeit
                          debug
                          Nachricht

                          modbus.0
                          2025-05-13 23:29:03.977	info	Disconnected from slave 192.168.178.213
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:29:03.976	debug	Closing client on purpose.
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:29:02.977	debug	Cleaning up request fifo.
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:29:02.976	debug	Clearing timeout of the current request.
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:29:02.976	debug	Socket closed with error
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:29:02.974	error	Wrong CRC for frame: 21,3,3,0,2,2,22,21
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:29:02.971	debug	Sending pdu to the socket.
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:29:02.970	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:29:02.970	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:29:02.969	info	Connected to slave
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:28:02.966	info	Disconnected from slave 192.168.178.213
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:28:02.966	debug	Closing client on purpose.
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:28:01.965	debug	Cleaning up request fifo.
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:28:01.965	debug	Clearing timeout of the current request.
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:28:01.965	debug	Socket closed with error
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:28:01.953	debug	Sending pdu to the socket.
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:28:01.953	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:28:01.952	debug	Initialization of scale factors done!
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:28:01.951	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:28:01.951	info	Connected to slave
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:28:01.842	debug	Add holdingRegisters.40009_test1: {"_id":"holdingRegisters.40009_test1","type":"state","common":{"name":"bl","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40009,"deviceId":1,"type":"int16le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:28:01.842	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40009","name":"test1","description":"bl","unit":"","type":"int16le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40009,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40009_test1"}]
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:28:01.841	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:28:01.841	debug	Initialize Objects for coils: []
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:28:01.841	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:28:01.789	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.6
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:28:01.645	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:28:01.631	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:28:01.582	debug	States create User PubSub Client
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:28:01.581	debug	States create System PubSub Client
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:28:01.577	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:28:01.559	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:28:01.551	debug	Objects client initialize lua scripts
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:28:01.536	debug	Objects create User PubSub Client
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:28:01.536	debug	Objects create System PubSub Client
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:28:01.535	debug	Objects client ready ... initialize now
                          

                          MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                          #81

                          @diet_po sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

                          Modbus tcp port802

                          Sehr Ungewöhnlich wenn das kein Tippfehler ist.

                          EDIT:

                          @diet_po sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

                          Ich habe die Einstellungen von Robbman übernommen, sollte ja genauso sein.

                          Von wo? Ich konnte in dem Thread nur paar Screenshots von Registern sehen.

                          Zeige nochmal deine Einstellungen und hast du denn die Hardware die @robmann hat was die WP betrifft?

                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • D Offline
                            D Offline
                            Diet_Po
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #82

                            Mein Modbus TCP will einfach nicht an meiner Daikin Altherma -Wärmepumpe laufen
                            hat einer von euch evtl. die Einstellungen von der Wärmepumpe und vom ioBroker - bin langsam am Verzweifeln :-)

                            hier mal Screenshot's von meinen TestModbus_log.png Modbus.png Modbus1.png

                            wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • D Diet_Po

                              Mein Modbus TCP will einfach nicht an meiner Daikin Altherma -Wärmepumpe laufen
                              hat einer von euch evtl. die Einstellungen von der Wärmepumpe und vom ioBroker - bin langsam am Verzweifeln :-)

                              hier mal Screenshot's von meinen TestModbus_log.png Modbus.png Modbus1.png

                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                              #83

                              @diet_po Wir hatten dich bereits mehrfach gebeten logs als Text in Code Tags zu posten und nicht als Screenshot. Kannst du das bitte ändern.

                              Weiterhin glaube ich nicht das Port 802 richtig ist. Woher hast du diesen Wert?

                              Der "Standart Port" für Modbus TCP ist bei 99,5% aller Geräte 502, oder hast du den an der WP so eingestellt?

                              EDIT: Mal im Screenshot der Register Einstellungen von Robmann geschaut, der verwendet "Signed 16 bit (Big Endian), warum hast du dann "Little Endian" ausgewählt?

                              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              D 1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • D Diet_Po

                                Mein Modbus TCP will einfach nicht an meiner Daikin Altherma -Wärmepumpe laufen
                                hat einer von euch evtl. die Einstellungen von der Wärmepumpe und vom ioBroker - bin langsam am Verzweifeln :-)

                                hier mal Screenshot's von meinen TestModbus_log.png Modbus.png Modbus1.png

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                #84

                                @diet_po sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

                                hier mal Screenshot's von meinen Test

                                sorry, da kann msn witklich nicht helfen
                                Screenshot_20250516-115254_Firefox.jpg

                                Erstens Screeshot von Text und dann noch 2.5k!
                                So viel Auflösung hat kein Handy!

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • wendy2702W wendy2702

                                  @diet_po Wir hatten dich bereits mehrfach gebeten logs als Text in Code Tags zu posten und nicht als Screenshot. Kannst du das bitte ändern.

                                  Weiterhin glaube ich nicht das Port 802 richtig ist. Woher hast du diesen Wert?

                                  Der "Standart Port" für Modbus TCP ist bei 99,5% aller Geräte 502, oder hast du den an der WP so eingestellt?

                                  EDIT: Mal im Screenshot der Register Einstellungen von Robmann geschaut, der verwendet "Signed 16 bit (Big Endian), warum hast du dann "Little Endian" ausgewählt?

                                  D Offline
                                  D Offline
                                  Diet_Po
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #85

                                  @wendy2702
                                  Port 802 ist tls 502 ungesichert, egal welche Einstellung gich verwende funzt beides nicht ebso ob 16 bit little oder big endian oder anderes Register.
                                  Habe mittlerweile von Daikin Antwort bekommen, soll Homebox mal reseten - werde ich die Tage mal testen und mich dann berichten.
                                  Sorry nochmal für Screenshots

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • R Offline
                                    R Offline
                                    RBZ32
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #86

                                    Guten Abend,

                                    Ich habe seit ein paar Tagen die Daikin Altherma 3 M im Betrieb und bin soweit zufrieden, doch leider bekomme ich die Wärmepumpe mit HEM verbunden.

                                    Ich benutze seit paar Jahren Iobroker und visualisiere und steuere damit so ziemlich alles im Haus, die PV-Anlage ist von Huawei und lässt sich damit per Modbus TCP und RTU steuern.

                                    Nun möchte ich die Wärmepumpe mit aufnehmen und steuern, laut Daikin Betriebsanleitung und Broschüren sollte das ja gehen, doch leider gibt in meiner MMI2 Bedieneinheit keine Funktion, wo ich die Möglichkeit habe den HomeHub von Daikin zu aktivieren. Die MMI2 hat die aktuelle Firmware 07.07.00 installiert bekommen und laut Anleitung sollte die Funktion mit HomeHub ab 07.05.00 geben aber leider nicht.

                                    Angeschlossen wurde an P1/P2 Klemmen und im Iobroker sehe ich über Modbus Adapter die Werte, die alle auf max stehen.

                                    Ich komme leider nicht weiter, vielleicht übersehe ich auch was bitte um Hilfe

                                    Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • R RBZ32

                                      Guten Abend,

                                      Ich habe seit ein paar Tagen die Daikin Altherma 3 M im Betrieb und bin soweit zufrieden, doch leider bekomme ich die Wärmepumpe mit HEM verbunden.

                                      Ich benutze seit paar Jahren Iobroker und visualisiere und steuere damit so ziemlich alles im Haus, die PV-Anlage ist von Huawei und lässt sich damit per Modbus TCP und RTU steuern.

                                      Nun möchte ich die Wärmepumpe mit aufnehmen und steuern, laut Daikin Betriebsanleitung und Broschüren sollte das ja gehen, doch leider gibt in meiner MMI2 Bedieneinheit keine Funktion, wo ich die Möglichkeit habe den HomeHub von Daikin zu aktivieren. Die MMI2 hat die aktuelle Firmware 07.07.00 installiert bekommen und laut Anleitung sollte die Funktion mit HomeHub ab 07.05.00 geben aber leider nicht.

                                      Angeschlossen wurde an P1/P2 Klemmen und im Iobroker sehe ich über Modbus Adapter die Werte, die alle auf max stehen.

                                      Ich komme leider nicht weiter, vielleicht übersehe ich auch was bitte um Hilfe

                                      Elektroniker86E Offline
                                      Elektroniker86E Offline
                                      Elektroniker86
                                      schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
                                      #87

                                      @rbz32

                                      Hi, ich habe zwar nicht alles hier gelesen aber ich lese die Altherma 3HHT erfolgreich über den CAN Bus Adapter aus eventuell klappt das auch mit deiner Kiste?

                                      Kann man hier nachlesen:

                                      https://forum.iobroker.net/topic/52171/rotex-hpsu-daikin-altherma-wärmepumpe-über-iobroker-canbus/495?_=1748025855535

                                      Beste Grüße

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • R robmann

                                        Register-Einstellung sieht wie folgt aus:

                                        c9d0c1e0-49d6-494e-a592-19d7119efaee-grafik.png

                                        zum Vergleich: Register 40009 und 40056 identisch konfiguriert. Das setzten von "Leise-Modus" klappt.

                                        D Offline
                                        D Offline
                                        Diet_Po
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #88

                                        @robmann
                                        Kannst du mir bitte mal die Einstellungen deiner Wärmepumpe posten (auch die Einstellungen vom Modbus vom IOB)
                                        Ich bekomme es leider nicht hin - mal sehen wo ich Mist gebaut habe :-)

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        Antworten
                                        • In einem neuen Thema antworten
                                        Anmelden zum Antworten
                                        • Älteste zuerst
                                        • Neuste zuerst
                                        • Meiste Stimmen


                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate
                                        FAQ Cloud / IOT
                                        HowTo: Node.js-Update
                                        HowTo: Backup/Restore
                                        Downloads
                                        BLOG

                                        635

                                        Online

                                        32.6k

                                        Benutzer

                                        81.9k

                                        Themen

                                        1.3m

                                        Beiträge
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                        ioBroker Community 2014-2025
                                        logo
                                        • Anmelden

                                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                        • Erster Beitrag
                                          Letzter Beitrag
                                        0
                                        • Home
                                        • Aktuell
                                        • Tags
                                        • Ungelesen 0
                                        • Kategorien
                                        • Unreplied
                                        • Beliebt
                                        • GitHub
                                        • Docu
                                        • Hilfe