Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker
-
@diet_po Erster Tipp:
Das logfile als Text in Code Tag </> Posten damit es zitier und lesbar ist.
-
@diet_po bitte auch keine Screenshots mit 2k Auflösung!
habs trotzdem versucht zu entziffern.
Was steht in der Registerbeschreibung des Getätes?
wieso Holdingregister?
Wieso Alias? -
@homoran
Sorry bin neu im Forum - versuch mich zu bessernIch habe die Einstellungen von Robbman übernommen, sollte ja genauso sein.
Problem ist die Verbindung hier nochmal die Log als Text:modbus.0 2025-05-12 11:01:41.819 info Disconnected from slave 192.168.178.213 modbus.0 2025-05-12 11:01:41.818 debug Closing client on purpose. modbus.0 2025-05-12 11:01:40.819 debug Cleaning up request fifo. modbus.0 2025-05-12 11:01:40.818 debug Clearing timeout of the current request. modbus.0 2025-05-12 11:01:40.818 debug Socket closed with error modbus.0 2025-05-12 11:01:40.813 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers modbus.0 2025-05-12 11:01:40.812 debug [DevID_1] Poll start --------------------- modbus.0 2025-05-12 11:01:40.812 info Connected to slave 192.168.178.213 modbus.0 2025-05-12 11:00:40.809 info Disconnected from slave 192.168.178.213 modbus.0 2025-05-12 11:00:40.808 debug Closing client on purpose. modbus.0 2025-05-12 11:00:39.808 debug Cleaning up request fifo. modbus.0 2025-05-12 11:00:39.808 debug Clearing timeout of the current request. modbus.0 2025-05-12 11:00:39.807 debug Socket closed with error modbus.0 2025-05-12 11:00:39.803 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers modbus.0 2025-05-12 11:00:39.803 debug [DevID_1] Poll start --------------------- modbus.0 2025-05-12 11:00:39.803 info Connected to slave 192.168.178.213
MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
-
@diet_po sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:
Ich habe die Einstellungen von Robbman übernommen
da finde ich nichts von Alias
-
@diet_po mach den haken bei "Aliases benutzen" raus.
-
Hallo zusammen
Ich scheiter gerade an der Modbusanbindung meiner WÄRMEPUMPE
Keine Verbindung
Modbus tcp port802
Holding-Register: 40009; 16 bit signed; level
Hat einer ne Idee/Lösung
Danke schon malZeit
debug
Nachrichtmodbus.0 2025-05-13 23:29:03.977 info Disconnected from slave 192.168.178.213 modbus.0 2025-05-13 23:29:03.976 debug Closing client on purpose. modbus.0 2025-05-13 23:29:02.977 debug Cleaning up request fifo. modbus.0 2025-05-13 23:29:02.976 debug Clearing timeout of the current request. modbus.0 2025-05-13 23:29:02.976 debug Socket closed with error modbus.0 2025-05-13 23:29:02.974 error Wrong CRC for frame: 21,3,3,0,2,2,22,21 modbus.0 2025-05-13 23:29:02.971 debug Sending pdu to the socket. modbus.0 2025-05-13 23:29:02.970 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers modbus.0 2025-05-13 23:29:02.970 debug [DevID_1] Poll start --------------------- modbus.0 2025-05-13 23:29:02.969 info Connected to slave modbus.0 2025-05-13 23:28:02.966 info Disconnected from slave 192.168.178.213 modbus.0 2025-05-13 23:28:02.966 debug Closing client on purpose. modbus.0 2025-05-13 23:28:01.965 debug Cleaning up request fifo. modbus.0 2025-05-13 23:28:01.965 debug Clearing timeout of the current request. modbus.0 2025-05-13 23:28:01.965 debug Socket closed with error modbus.0 2025-05-13 23:28:01.953 debug Sending pdu to the socket. modbus.0 2025-05-13 23:28:01.953 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers modbus.0 2025-05-13 23:28:01.952 debug Initialization of scale factors done! modbus.0 2025-05-13 23:28:01.951 debug [DevID_1] Poll start --------------------- modbus.0 2025-05-13 23:28:01.951 info Connected to slave modbus.0 2025-05-13 23:28:01.842 debug Add holdingRegisters.40009_test1: {"_id":"holdingRegisters.40009_test1","type":"state","common":{"name":"bl","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40009,"deviceId":1,"type":"int16le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}} modbus.0 2025-05-13 23:28:01.842 debug Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40009","name":"test1","description":"bl","unit":"","type":"int16le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40009,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40009_test1"}] modbus.0 2025-05-13 23:28:01.841 debug Initialize Objects for inputRegs: [] modbus.0 2025-05-13 23:28:01.841 debug Initialize Objects for coils: [] modbus.0 2025-05-13 23:28:01.841 debug Initialize Objects for disInputs: [] modbus.0 2025-05-13 23:28:01.789 info starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.6 modbus.0 2025-05-13 23:28:01.645 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) modbus.0 2025-05-13 23:28:01.631 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000 modbus.0 2025-05-13 23:28:01.582 debug States create User PubSub Client modbus.0 2025-05-13 23:28:01.581 debug States create System PubSub Client modbus.0 2025-05-13 23:28:01.577 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 modbus.0 2025-05-13 23:28:01.559 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 modbus.0 2025-05-13 23:28:01.551 debug Objects client initialize lua scripts modbus.0 2025-05-13 23:28:01.536 debug Objects create User PubSub Client modbus.0 2025-05-13 23:28:01.536 debug Objects create System PubSub Client modbus.0 2025-05-13 23:28:01.535 debug Objects client ready ... initialize now
MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
-
-
@mcu danke. Aber der ist von mir
-
@diet_po sagte in Daikin Altherma 3 Modbusanbindung:
@mcu danke. Aber der ist von mir
und warum dann einen weiteten Thread, anstelke da zu antworten und weitere Infos zu geben?
-
@homoran wie man macht ist es falsch, bin neu hier und muss mich erst an die Umgebung und den Aufbau des Forums gewöhnen - Sorry.
Wie soll ich jetzt vorgehen ? -
@diet_po sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:
Wie soll ich jetzt vorgehen ?
ich habs zusammengeführt
@diet_po sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:
muss mich erst an die Umgebung und den Aufbau des Forums gewöhnen
etwas Lesestoff
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1 -
@diet_po sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:
Modbus tcp port802
Sehr Ungewöhnlich wenn das kein Tippfehler ist.
EDIT:
@diet_po sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:
Ich habe die Einstellungen von Robbman übernommen, sollte ja genauso sein.
Von wo? Ich konnte in dem Thread nur paar Screenshots von Registern sehen.
Zeige nochmal deine Einstellungen und hast du denn die Hardware die @robmann hat was die WP betrifft?
-
Mein Modbus TCP will einfach nicht an meiner Daikin Altherma -Wärmepumpe laufen
hat einer von euch evtl. die Einstellungen von der Wärmepumpe und vom ioBroker - bin langsam am Verzweifelnhier mal Screenshot's von meinen Test
-
@diet_po Wir hatten dich bereits mehrfach gebeten logs als Text in Code Tags zu posten und nicht als Screenshot. Kannst du das bitte ändern.
Weiterhin glaube ich nicht das Port 802 richtig ist. Woher hast du diesen Wert?
Der "Standart Port" für Modbus TCP ist bei 99,5% aller Geräte 502, oder hast du den an der WP so eingestellt?
EDIT: Mal im Screenshot der Register Einstellungen von Robmann geschaut, der verwendet "Signed 16 bit (Big Endian), warum hast du dann "Little Endian" ausgewählt?
-
@diet_po sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:
hier mal Screenshot's von meinen Test
sorry, da kann msn witklich nicht helfen
Erstens Screeshot von Text und dann noch 2.5k!
So viel Auflösung hat kein Handy! -
@wendy2702
Port 802 ist tls 502 ungesichert, egal welche Einstellung gich verwende funzt beides nicht ebso ob 16 bit little oder big endian oder anderes Register.
Habe mittlerweile von Daikin Antwort bekommen, soll Homebox mal reseten - werde ich die Tage mal testen und mich dann berichten.
Sorry nochmal für Screenshots -
Guten Abend,
Ich habe seit ein paar Tagen die Daikin Altherma 3 M im Betrieb und bin soweit zufrieden, doch leider bekomme ich die Wärmepumpe mit HEM verbunden.
Ich benutze seit paar Jahren Iobroker und visualisiere und steuere damit so ziemlich alles im Haus, die PV-Anlage ist von Huawei und lässt sich damit per Modbus TCP und RTU steuern.
Nun möchte ich die Wärmepumpe mit aufnehmen und steuern, laut Daikin Betriebsanleitung und Broschüren sollte das ja gehen, doch leider gibt in meiner MMI2 Bedieneinheit keine Funktion, wo ich die Möglichkeit habe den HomeHub von Daikin zu aktivieren. Die MMI2 hat die aktuelle Firmware 07.07.00 installiert bekommen und laut Anleitung sollte die Funktion mit HomeHub ab 07.05.00 geben aber leider nicht.
Angeschlossen wurde an P1/P2 Klemmen und im Iobroker sehe ich über Modbus Adapter die Werte, die alle auf max stehen.
Ich komme leider nicht weiter, vielleicht übersehe ich auch was bitte um Hilfe
-
Hi, ich habe zwar nicht alles hier gelesen aber ich lese die Altherma 3HHT erfolgreich über den CAN Bus Adapter aus eventuell klappt das auch mit deiner Kiste?
Kann man hier nachlesen:
Beste Grüße
-
@robmann
Kannst du mir bitte mal die Einstellungen deiner Wärmepumpe posten (auch die Einstellungen vom Modbus vom IOB)
Ich bekomme es leider nicht hin - mal sehen wo ich Mist gebaut habe