Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    9
    1
    61

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    554

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
wärmepumpedaikinaltherma 3 h ht
88 Beiträge 17 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 17 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D Diet_Po

    @homoran
    Sorry bin neu im Forum - versuch mich zu bessern

    Ich habe die Einstellungen von Robbman übernommen, sollte ja genauso sein.
    Problem ist die Verbindung hier nochmal die Log als Text:

    modbus.0
    2025-05-12 11:01:41.819	info	Disconnected from slave 192.168.178.213
    
    modbus.0
    2025-05-12 11:01:41.818	debug	Closing client on purpose.
    
    modbus.0
    2025-05-12 11:01:40.819	debug	Cleaning up request fifo.
    
    modbus.0
    2025-05-12 11:01:40.818	debug	Clearing timeout of the current request.
    
    modbus.0
    2025-05-12 11:01:40.818	debug	Socket closed with error
    
    modbus.0
    2025-05-12 11:01:40.813	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers
    
    modbus.0
    2025-05-12 11:01:40.812	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
    
    modbus.0
    2025-05-12 11:01:40.812	info	Connected to slave 192.168.178.213
    
    modbus.0
    2025-05-12 11:00:40.809	info	Disconnected from slave 192.168.178.213
    
    modbus.0
    2025-05-12 11:00:40.808	debug	Closing client on purpose.
    
    modbus.0
    2025-05-12 11:00:39.808	debug	Cleaning up request fifo.
    
    modbus.0
    2025-05-12 11:00:39.808	debug	Clearing timeout of the current request.
    
    modbus.0
    2025-05-12 11:00:39.807	debug	Socket closed with error
    
    modbus.0
    2025-05-12 11:00:39.803	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers
    
    modbus.0
    2025-05-12 11:00:39.803	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
    
    modbus.0
    2025-05-12 11:00:39.803	info	Connected to slave 192.168.178.213
    

    MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #73

    @diet_po sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

    Ich habe die Einstellungen von Robbman übernommen

    da finde ich nichts von Alias

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • D Diet_Po

      @homoran
      Sorry bin neu im Forum - versuch mich zu bessern

      Ich habe die Einstellungen von Robbman übernommen, sollte ja genauso sein.
      Problem ist die Verbindung hier nochmal die Log als Text:

      modbus.0
      2025-05-12 11:01:41.819	info	Disconnected from slave 192.168.178.213
      
      modbus.0
      2025-05-12 11:01:41.818	debug	Closing client on purpose.
      
      modbus.0
      2025-05-12 11:01:40.819	debug	Cleaning up request fifo.
      
      modbus.0
      2025-05-12 11:01:40.818	debug	Clearing timeout of the current request.
      
      modbus.0
      2025-05-12 11:01:40.818	debug	Socket closed with error
      
      modbus.0
      2025-05-12 11:01:40.813	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers
      
      modbus.0
      2025-05-12 11:01:40.812	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
      
      modbus.0
      2025-05-12 11:01:40.812	info	Connected to slave 192.168.178.213
      
      modbus.0
      2025-05-12 11:00:40.809	info	Disconnected from slave 192.168.178.213
      
      modbus.0
      2025-05-12 11:00:40.808	debug	Closing client on purpose.
      
      modbus.0
      2025-05-12 11:00:39.808	debug	Cleaning up request fifo.
      
      modbus.0
      2025-05-12 11:00:39.808	debug	Clearing timeout of the current request.
      
      modbus.0
      2025-05-12 11:00:39.807	debug	Socket closed with error
      
      modbus.0
      2025-05-12 11:00:39.803	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers
      
      modbus.0
      2025-05-12 11:00:39.803	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
      
      modbus.0
      2025-05-12 11:00:39.803	info	Connected to slave 192.168.178.213
      

      MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      schrieb am zuletzt editiert von
      #74

      @diet_po mach den haken bei "Aliases benutzen" raus.

      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • D Offline
        D Offline
        Diet_Po
        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
        #75

        Hallo zusammen
        Ich scheiter gerade an der Modbusanbindung meiner WÄRMEPUMPE
        Keine Verbindung
        Modbus tcp port802
        Holding-Register: 40009; 16 bit signed; level
        Hat einer ne Idee/Lösung
        Danke schon mal

        Zeit
        debug
        Nachricht

        modbus.0
        2025-05-13 23:29:03.977	info	Disconnected from slave 192.168.178.213
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:29:03.976	debug	Closing client on purpose.
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:29:02.977	debug	Cleaning up request fifo.
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:29:02.976	debug	Clearing timeout of the current request.
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:29:02.976	debug	Socket closed with error
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:29:02.974	error	Wrong CRC for frame: 21,3,3,0,2,2,22,21
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:29:02.971	debug	Sending pdu to the socket.
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:29:02.970	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:29:02.970	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:29:02.969	info	Connected to slave
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:28:02.966	info	Disconnected from slave 192.168.178.213
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:28:02.966	debug	Closing client on purpose.
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:28:01.965	debug	Cleaning up request fifo.
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:28:01.965	debug	Clearing timeout of the current request.
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:28:01.965	debug	Socket closed with error
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:28:01.953	debug	Sending pdu to the socket.
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:28:01.953	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:28:01.952	debug	Initialization of scale factors done!
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:28:01.951	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:28:01.951	info	Connected to slave
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:28:01.842	debug	Add holdingRegisters.40009_test1: {"_id":"holdingRegisters.40009_test1","type":"state","common":{"name":"bl","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40009,"deviceId":1,"type":"int16le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:28:01.842	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40009","name":"test1","description":"bl","unit":"","type":"int16le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40009,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40009_test1"}]
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:28:01.841	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:28:01.841	debug	Initialize Objects for coils: []
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:28:01.841	debug	Initialize Objects for disInputs: []
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:28:01.789	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.6
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:28:01.645	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:28:01.631	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:28:01.582	debug	States create User PubSub Client
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:28:01.581	debug	States create System PubSub Client
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:28:01.577	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:28:01.559	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:28:01.551	debug	Objects client initialize lua scripts
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:28:01.536	debug	Objects create User PubSub Client
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:28:01.536	debug	Objects create System PubSub Client
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:28:01.535	debug	Objects client ready ... initialize now
        

        MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

        M wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • D Diet_Po

          Hallo zusammen
          Ich scheiter gerade an der Modbusanbindung meiner WÄRMEPUMPE
          Keine Verbindung
          Modbus tcp port802
          Holding-Register: 40009; 16 bit signed; level
          Hat einer ne Idee/Lösung
          Danke schon mal

          Zeit
          debug
          Nachricht

          modbus.0
          2025-05-13 23:29:03.977	info	Disconnected from slave 192.168.178.213
          
          modbus.0
          2025-05-13 23:29:03.976	debug	Closing client on purpose.
          
          modbus.0
          2025-05-13 23:29:02.977	debug	Cleaning up request fifo.
          
          modbus.0
          2025-05-13 23:29:02.976	debug	Clearing timeout of the current request.
          
          modbus.0
          2025-05-13 23:29:02.976	debug	Socket closed with error
          
          modbus.0
          2025-05-13 23:29:02.974	error	Wrong CRC for frame: 21,3,3,0,2,2,22,21
          
          modbus.0
          2025-05-13 23:29:02.971	debug	Sending pdu to the socket.
          
          modbus.0
          2025-05-13 23:29:02.970	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers
          
          modbus.0
          2025-05-13 23:29:02.970	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
          
          modbus.0
          2025-05-13 23:29:02.969	info	Connected to slave
          
          modbus.0
          2025-05-13 23:28:02.966	info	Disconnected from slave 192.168.178.213
          
          modbus.0
          2025-05-13 23:28:02.966	debug	Closing client on purpose.
          
          modbus.0
          2025-05-13 23:28:01.965	debug	Cleaning up request fifo.
          
          modbus.0
          2025-05-13 23:28:01.965	debug	Clearing timeout of the current request.
          
          modbus.0
          2025-05-13 23:28:01.965	debug	Socket closed with error
          
          modbus.0
          2025-05-13 23:28:01.953	debug	Sending pdu to the socket.
          
          modbus.0
          2025-05-13 23:28:01.953	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers
          
          modbus.0
          2025-05-13 23:28:01.952	debug	Initialization of scale factors done!
          
          modbus.0
          2025-05-13 23:28:01.951	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
          
          modbus.0
          2025-05-13 23:28:01.951	info	Connected to slave
          
          modbus.0
          2025-05-13 23:28:01.842	debug	Add holdingRegisters.40009_test1: {"_id":"holdingRegisters.40009_test1","type":"state","common":{"name":"bl","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40009,"deviceId":1,"type":"int16le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          
          modbus.0
          2025-05-13 23:28:01.842	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40009","name":"test1","description":"bl","unit":"","type":"int16le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40009,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40009_test1"}]
          
          modbus.0
          2025-05-13 23:28:01.841	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
          
          modbus.0
          2025-05-13 23:28:01.841	debug	Initialize Objects for coils: []
          
          modbus.0
          2025-05-13 23:28:01.841	debug	Initialize Objects for disInputs: []
          
          modbus.0
          2025-05-13 23:28:01.789	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.6
          
          modbus.0
          2025-05-13 23:28:01.645	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          
          modbus.0
          2025-05-13 23:28:01.631	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          
          modbus.0
          2025-05-13 23:28:01.582	debug	States create User PubSub Client
          
          modbus.0
          2025-05-13 23:28:01.581	debug	States create System PubSub Client
          
          modbus.0
          2025-05-13 23:28:01.577	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          
          modbus.0
          2025-05-13 23:28:01.559	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          
          modbus.0
          2025-05-13 23:28:01.551	debug	Objects client initialize lua scripts
          
          modbus.0
          2025-05-13 23:28:01.536	debug	Objects create User PubSub Client
          
          modbus.0
          2025-05-13 23:28:01.536	debug	Objects create System PubSub Client
          
          modbus.0
          2025-05-13 23:28:01.535	debug	Objects client ready ... initialize now
          

          MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

          M Online
          M Online
          MCU
          schrieb am zuletzt editiert von
          #76

          @diet_po evtl hilft dies?
          https://forum.iobroker.net/topic/37536/wärmepumpe-daikin-altherma-3-h-ht-und-iobroker/74

          NUC i7 64GB mit Proxmox ---- Jarvis Infos Aktualisierungen der Doku auf Instagram verfolgen -> mcuiobroker Instagram
          Wenn Euch mein Vorschlag geholfen hat, bitte rechts "^" klicken.

          D 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M MCU

            @diet_po evtl hilft dies?
            https://forum.iobroker.net/topic/37536/wärmepumpe-daikin-altherma-3-h-ht-und-iobroker/74

            D Offline
            D Offline
            Diet_Po
            schrieb am zuletzt editiert von
            #77

            @mcu danke. Aber der ist von mir😂

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • D Diet_Po

              @mcu danke. Aber der ist von mir😂

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #78

              @diet_po sagte in Daikin Altherma 3 Modbusanbindung:

              @mcu danke. Aber der ist von mir😂

              und warum dann einen weiteten Thread, anstelke da zu antworten und weitere Infos zu geben?

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              D 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @diet_po sagte in Daikin Altherma 3 Modbusanbindung:

                @mcu danke. Aber der ist von mir😂

                und warum dann einen weiteten Thread, anstelke da zu antworten und weitere Infos zu geben?

                D Offline
                D Offline
                Diet_Po
                schrieb am zuletzt editiert von
                #79

                @homoran wie man macht ist es falsch, bin neu hier und muss mich erst an die Umgebung und den Aufbau des Forums gewöhnen - Sorry.
                Wie soll ich jetzt vorgehen ?

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • D Diet_Po

                  @homoran wie man macht ist es falsch, bin neu hier und muss mich erst an die Umgebung und den Aufbau des Forums gewöhnen - Sorry.
                  Wie soll ich jetzt vorgehen ?

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #80

                  @diet_po sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

                  Wie soll ich jetzt vorgehen ?

                  ich habs zusammengeführt

                  @diet_po sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

                  muss mich erst an die Umgebung und den Aufbau des Forums gewöhnen

                  etwas Lesestoff
                  https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • D Diet_Po

                    Hallo zusammen
                    Ich scheiter gerade an der Modbusanbindung meiner WÄRMEPUMPE
                    Keine Verbindung
                    Modbus tcp port802
                    Holding-Register: 40009; 16 bit signed; level
                    Hat einer ne Idee/Lösung
                    Danke schon mal

                    Zeit
                    debug
                    Nachricht

                    modbus.0
                    2025-05-13 23:29:03.977	info	Disconnected from slave 192.168.178.213
                    
                    modbus.0
                    2025-05-13 23:29:03.976	debug	Closing client on purpose.
                    
                    modbus.0
                    2025-05-13 23:29:02.977	debug	Cleaning up request fifo.
                    
                    modbus.0
                    2025-05-13 23:29:02.976	debug	Clearing timeout of the current request.
                    
                    modbus.0
                    2025-05-13 23:29:02.976	debug	Socket closed with error
                    
                    modbus.0
                    2025-05-13 23:29:02.974	error	Wrong CRC for frame: 21,3,3,0,2,2,22,21
                    
                    modbus.0
                    2025-05-13 23:29:02.971	debug	Sending pdu to the socket.
                    
                    modbus.0
                    2025-05-13 23:29:02.970	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers
                    
                    modbus.0
                    2025-05-13 23:29:02.970	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                    
                    modbus.0
                    2025-05-13 23:29:02.969	info	Connected to slave
                    
                    modbus.0
                    2025-05-13 23:28:02.966	info	Disconnected from slave 192.168.178.213
                    
                    modbus.0
                    2025-05-13 23:28:02.966	debug	Closing client on purpose.
                    
                    modbus.0
                    2025-05-13 23:28:01.965	debug	Cleaning up request fifo.
                    
                    modbus.0
                    2025-05-13 23:28:01.965	debug	Clearing timeout of the current request.
                    
                    modbus.0
                    2025-05-13 23:28:01.965	debug	Socket closed with error
                    
                    modbus.0
                    2025-05-13 23:28:01.953	debug	Sending pdu to the socket.
                    
                    modbus.0
                    2025-05-13 23:28:01.953	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers
                    
                    modbus.0
                    2025-05-13 23:28:01.952	debug	Initialization of scale factors done!
                    
                    modbus.0
                    2025-05-13 23:28:01.951	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                    
                    modbus.0
                    2025-05-13 23:28:01.951	info	Connected to slave
                    
                    modbus.0
                    2025-05-13 23:28:01.842	debug	Add holdingRegisters.40009_test1: {"_id":"holdingRegisters.40009_test1","type":"state","common":{"name":"bl","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40009,"deviceId":1,"type":"int16le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                    
                    modbus.0
                    2025-05-13 23:28:01.842	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40009","name":"test1","description":"bl","unit":"","type":"int16le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40009,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40009_test1"}]
                    
                    modbus.0
                    2025-05-13 23:28:01.841	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                    
                    modbus.0
                    2025-05-13 23:28:01.841	debug	Initialize Objects for coils: []
                    
                    modbus.0
                    2025-05-13 23:28:01.841	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                    
                    modbus.0
                    2025-05-13 23:28:01.789	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.6
                    
                    modbus.0
                    2025-05-13 23:28:01.645	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    
                    modbus.0
                    2025-05-13 23:28:01.631	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    
                    modbus.0
                    2025-05-13 23:28:01.582	debug	States create User PubSub Client
                    
                    modbus.0
                    2025-05-13 23:28:01.581	debug	States create System PubSub Client
                    
                    modbus.0
                    2025-05-13 23:28:01.577	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    
                    modbus.0
                    2025-05-13 23:28:01.559	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    
                    modbus.0
                    2025-05-13 23:28:01.551	debug	Objects client initialize lua scripts
                    
                    modbus.0
                    2025-05-13 23:28:01.536	debug	Objects create User PubSub Client
                    
                    modbus.0
                    2025-05-13 23:28:01.536	debug	Objects create System PubSub Client
                    
                    modbus.0
                    2025-05-13 23:28:01.535	debug	Objects client ready ... initialize now
                    

                    MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                    #81

                    @diet_po sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

                    Modbus tcp port802

                    Sehr Ungewöhnlich wenn das kein Tippfehler ist.

                    EDIT:

                    @diet_po sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

                    Ich habe die Einstellungen von Robbman übernommen, sollte ja genauso sein.

                    Von wo? Ich konnte in dem Thread nur paar Screenshots von Registern sehen.

                    Zeige nochmal deine Einstellungen und hast du denn die Hardware die @robmann hat was die WP betrifft?

                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • D Offline
                      D Offline
                      Diet_Po
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #82

                      Mein Modbus TCP will einfach nicht an meiner Daikin Altherma -Wärmepumpe laufen
                      hat einer von euch evtl. die Einstellungen von der Wärmepumpe und vom ioBroker - bin langsam am Verzweifeln :-)

                      hier mal Screenshot's von meinen TestModbus_log.png Modbus.png Modbus1.png

                      wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • D Diet_Po

                        Mein Modbus TCP will einfach nicht an meiner Daikin Altherma -Wärmepumpe laufen
                        hat einer von euch evtl. die Einstellungen von der Wärmepumpe und vom ioBroker - bin langsam am Verzweifeln :-)

                        hier mal Screenshot's von meinen TestModbus_log.png Modbus.png Modbus1.png

                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                        #83

                        @diet_po Wir hatten dich bereits mehrfach gebeten logs als Text in Code Tags zu posten und nicht als Screenshot. Kannst du das bitte ändern.

                        Weiterhin glaube ich nicht das Port 802 richtig ist. Woher hast du diesen Wert?

                        Der "Standart Port" für Modbus TCP ist bei 99,5% aller Geräte 502, oder hast du den an der WP so eingestellt?

                        EDIT: Mal im Screenshot der Register Einstellungen von Robmann geschaut, der verwendet "Signed 16 bit (Big Endian), warum hast du dann "Little Endian" ausgewählt?

                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        D 1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • D Diet_Po

                          Mein Modbus TCP will einfach nicht an meiner Daikin Altherma -Wärmepumpe laufen
                          hat einer von euch evtl. die Einstellungen von der Wärmepumpe und vom ioBroker - bin langsam am Verzweifeln :-)

                          hier mal Screenshot's von meinen TestModbus_log.png Modbus.png Modbus1.png

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                          #84

                          @diet_po sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

                          hier mal Screenshot's von meinen Test

                          sorry, da kann msn witklich nicht helfen
                          Screenshot_20250516-115254_Firefox.jpg

                          Erstens Screeshot von Text und dann noch 2.5k!
                          So viel Auflösung hat kein Handy!

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • wendy2702W wendy2702

                            @diet_po Wir hatten dich bereits mehrfach gebeten logs als Text in Code Tags zu posten und nicht als Screenshot. Kannst du das bitte ändern.

                            Weiterhin glaube ich nicht das Port 802 richtig ist. Woher hast du diesen Wert?

                            Der "Standart Port" für Modbus TCP ist bei 99,5% aller Geräte 502, oder hast du den an der WP so eingestellt?

                            EDIT: Mal im Screenshot der Register Einstellungen von Robmann geschaut, der verwendet "Signed 16 bit (Big Endian), warum hast du dann "Little Endian" ausgewählt?

                            D Offline
                            D Offline
                            Diet_Po
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #85

                            @wendy2702
                            Port 802 ist tls 502 ungesichert, egal welche Einstellung gich verwende funzt beides nicht ebso ob 16 bit little oder big endian oder anderes Register.
                            Habe mittlerweile von Daikin Antwort bekommen, soll Homebox mal reseten - werde ich die Tage mal testen und mich dann berichten.
                            Sorry nochmal für Screenshots

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • R Offline
                              R Offline
                              RBZ32
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #86

                              Guten Abend,

                              Ich habe seit ein paar Tagen die Daikin Altherma 3 M im Betrieb und bin soweit zufrieden, doch leider bekomme ich die Wärmepumpe mit HEM verbunden.

                              Ich benutze seit paar Jahren Iobroker und visualisiere und steuere damit so ziemlich alles im Haus, die PV-Anlage ist von Huawei und lässt sich damit per Modbus TCP und RTU steuern.

                              Nun möchte ich die Wärmepumpe mit aufnehmen und steuern, laut Daikin Betriebsanleitung und Broschüren sollte das ja gehen, doch leider gibt in meiner MMI2 Bedieneinheit keine Funktion, wo ich die Möglichkeit habe den HomeHub von Daikin zu aktivieren. Die MMI2 hat die aktuelle Firmware 07.07.00 installiert bekommen und laut Anleitung sollte die Funktion mit HomeHub ab 07.05.00 geben aber leider nicht.

                              Angeschlossen wurde an P1/P2 Klemmen und im Iobroker sehe ich über Modbus Adapter die Werte, die alle auf max stehen.

                              Ich komme leider nicht weiter, vielleicht übersehe ich auch was bitte um Hilfe

                              Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • R RBZ32

                                Guten Abend,

                                Ich habe seit ein paar Tagen die Daikin Altherma 3 M im Betrieb und bin soweit zufrieden, doch leider bekomme ich die Wärmepumpe mit HEM verbunden.

                                Ich benutze seit paar Jahren Iobroker und visualisiere und steuere damit so ziemlich alles im Haus, die PV-Anlage ist von Huawei und lässt sich damit per Modbus TCP und RTU steuern.

                                Nun möchte ich die Wärmepumpe mit aufnehmen und steuern, laut Daikin Betriebsanleitung und Broschüren sollte das ja gehen, doch leider gibt in meiner MMI2 Bedieneinheit keine Funktion, wo ich die Möglichkeit habe den HomeHub von Daikin zu aktivieren. Die MMI2 hat die aktuelle Firmware 07.07.00 installiert bekommen und laut Anleitung sollte die Funktion mit HomeHub ab 07.05.00 geben aber leider nicht.

                                Angeschlossen wurde an P1/P2 Klemmen und im Iobroker sehe ich über Modbus Adapter die Werte, die alle auf max stehen.

                                Ich komme leider nicht weiter, vielleicht übersehe ich auch was bitte um Hilfe

                                Elektroniker86E Offline
                                Elektroniker86E Offline
                                Elektroniker86
                                schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
                                #87

                                @rbz32

                                Hi, ich habe zwar nicht alles hier gelesen aber ich lese die Altherma 3HHT erfolgreich über den CAN Bus Adapter aus eventuell klappt das auch mit deiner Kiste?

                                Kann man hier nachlesen:

                                https://forum.iobroker.net/topic/52171/rotex-hpsu-daikin-altherma-wärmepumpe-über-iobroker-canbus/495?_=1748025855535

                                Beste Grüße

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • R robmann

                                  Register-Einstellung sieht wie folgt aus:

                                  c9d0c1e0-49d6-494e-a592-19d7119efaee-grafik.png

                                  zum Vergleich: Register 40009 und 40056 identisch konfiguriert. Das setzten von "Leise-Modus" klappt.

                                  D Offline
                                  D Offline
                                  Diet_Po
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #88

                                  @robmann
                                  Kannst du mir bitte mal die Einstellungen deiner Wärmepumpe posten (auch die Einstellungen vom Modbus vom IOB)
                                  Ich bekomme es leider nicht hin - mal sehen wo ich Mist gebaut habe :-)

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  Antworten
                                  • In einem neuen Thema antworten
                                  Anmelden zum Antworten
                                  • Älteste zuerst
                                  • Neuste zuerst
                                  • Meiste Stimmen


                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate
                                  FAQ Cloud / IOT
                                  HowTo: Node.js-Update
                                  HowTo: Backup/Restore
                                  Downloads
                                  BLOG

                                  695

                                  Online

                                  32.5k

                                  Benutzer

                                  81.8k

                                  Themen

                                  1.3m

                                  Beiträge
                                  Community
                                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                  ioBroker Community 2014-2025
                                  logo
                                  • Anmelden

                                  • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                  • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                  • Erster Beitrag
                                    Letzter Beitrag
                                  0
                                  • Home
                                  • Aktuell
                                  • Tags
                                  • Ungelesen 0
                                  • Kategorien
                                  • Unreplied
                                  • Beliebt
                                  • GitHub
                                  • Docu
                                  • Hilfe