  4. Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.4k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    811

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.0k

Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
wärmepumpedaikinaltherma 3 h ht
88 Beiträge 17 Kommentatoren 22.0k Aufrufe 17 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • R robmann

    Der Wert vom Register 40056 stellt sich nach Eingabe von z.B. "2" wieder zurück auf den Default-Wert.
    42c8ae8c-bab6-4e7e-9e38-e8ea2848cfd9-grafik.png

    Laut Doku wäre hier folgende Eingabe möglich:
    dce0a25d-f62a-4484-87ad-7e137d6c048f-grafik.png

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #64

    @robmann sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

    stellt sich nach Eingabe von z.B. "2" wieder zurück auf den Default-Wert.

    nochmal

    @homoran sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

    wie?

    wie sieht die Registereinstellung dazu aus?

    32766 sieht nach einer Errormeldung aus.
    sollte in der Registerbeschreibung stehen.

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • R robmann

      Der Wert vom Register 40056 stellt sich nach Eingabe von z.B. "2" wieder zurück auf den Default-Wert.
      42c8ae8c-bab6-4e7e-9e38-e8ea2848cfd9-grafik.png

      Laut Doku wäre hier folgende Eingabe möglich:
      dce0a25d-f62a-4484-87ad-7e137d6c048f-grafik.png

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #65

      @robmann

      as I told.
      Das ist kein default Wert:

      Screenshot_20240909-152840_Firefox.jpg

      Und auch was ich vermutet habe!

      Ist diese Option in der Altherma freigeschaltet?

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      R 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • R Offline
        R Offline
        robmann
        schrieb am zuletzt editiert von
        #66

        Register-Einstellung sieht wie folgt aus:

        c9d0c1e0-49d6-494e-a592-19d7119efaee-grafik.png

        zum Vergleich: Register 40009 und 40056 identisch konfiguriert. Das setzten von "Leise-Modus" klappt.

        D 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @robmann

          as I told.
          Das ist kein default Wert:

          Screenshot_20240909-152840_Firefox.jpg

          Und auch was ich vermutet habe!

          Ist diese Option in der Altherma freigeschaltet?

          R Offline
          R Offline
          robmann
          schrieb am zuletzt editiert von
          #67

          @homoran Interessant... woher stammt diese Info? Habe ich so nicht gefunden.
          Wie genau würde die Freischaltung erfolgen?

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • R robmann

            @homoran Interessant... woher stammt diese Info? Habe ich so nicht gefunden.
            Wie genau würde die Freischaltung erfolgen?

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #68

            @robmann sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

            Interessant... woher stammt diese Info?

            aus der DCOM Anleitung

            @robmann sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

            Wie genau würde die Freischaltung erfolgen?

            keine Ahnung. müsste im Monteurmodus in der Altherma zu finden sein.
            Wobei dann wahrscheinlich auch noch bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen.

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • R robmann

              @homoran said in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

              Es geht dir wahrscheinlich um "Anwendungsfall 3" , Einbindung ins Smarthome

              ganz genau... und das ganze ein wenig visualisieren ;-)

              D Offline
              D Offline
              Diet_Po
              schrieb am zuletzt editiert von
              #69

              @robmann said in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

              @homoran said in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

              Es geht dir wahrscheinlich um "Anwendungsfall 3" , Einbindung ins Smarthome

              ganz genau... und das ganze ein wenig visualisieren ;-)

              Hallo, bin gerade in der Situation den Modbus TCP (Daikin Altherma 3 mit Wlan-Adapter und Homehub) in Betrieb zu nehmen - Verbindung bricht immer wieder nach 1 sec ab.
              IOB-Log
              c83e7ac0-21d9-4748-bfba-70cfb340e752-image.png
              IOB-Instanz-Modbus
              0b53d3c8-97fb-4f45-bcf4-4357df6f93ad-image.png
              IOB-Instanz-Modbus Register
              5b1c7ade-d526-4e82-90ef-7ea576b2ebc5-image.png
              Habe alle möglichen Verbindungen probiert keine Ahnung mehr, was ich noch machen soll.
              Vielleicht habt ihr nen Tipp

              wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • D Diet_Po

                @robmann said in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

                @homoran said in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

                Es geht dir wahrscheinlich um "Anwendungsfall 3" , Einbindung ins Smarthome

                ganz genau... und das ganze ein wenig visualisieren ;-)

                Hallo, bin gerade in der Situation den Modbus TCP (Daikin Altherma 3 mit Wlan-Adapter und Homehub) in Betrieb zu nehmen - Verbindung bricht immer wieder nach 1 sec ab.
                IOB-Log
                c83e7ac0-21d9-4748-bfba-70cfb340e752-image.png
                IOB-Instanz-Modbus
                0b53d3c8-97fb-4f45-bcf4-4357df6f93ad-image.png
                IOB-Instanz-Modbus Register
                5b1c7ade-d526-4e82-90ef-7ea576b2ebc5-image.png
                Habe alle möglichen Verbindungen probiert keine Ahnung mehr, was ich noch machen soll.
                Vielleicht habt ihr nen Tipp

                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                schrieb am zuletzt editiert von
                #70

                @diet_po Erster Tipp:

                Das logfile als Text in Code Tag </> Posten damit es zitier und lesbar ist.

                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • D Diet_Po

                  @robmann said in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

                  @homoran said in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

                  Es geht dir wahrscheinlich um "Anwendungsfall 3" , Einbindung ins Smarthome

                  ganz genau... und das ganze ein wenig visualisieren ;-)

                  Hallo, bin gerade in der Situation den Modbus TCP (Daikin Altherma 3 mit Wlan-Adapter und Homehub) in Betrieb zu nehmen - Verbindung bricht immer wieder nach 1 sec ab.
                  IOB-Log
                  c83e7ac0-21d9-4748-bfba-70cfb340e752-image.png
                  IOB-Instanz-Modbus
                  0b53d3c8-97fb-4f45-bcf4-4357df6f93ad-image.png
                  IOB-Instanz-Modbus Register
                  5b1c7ade-d526-4e82-90ef-7ea576b2ebc5-image.png
                  Habe alle möglichen Verbindungen probiert keine Ahnung mehr, was ich noch machen soll.
                  Vielleicht habt ihr nen Tipp

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                  #71

                  @diet_po bitte auch keine Screenshots mit 2k Auflösung!

                  habs trotzdem versucht zu entziffern.

                  Was steht in der Registerbeschreibung des Getätes?

                  wieso Holdingregister?
                  Wieso Alias?

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  D 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @diet_po bitte auch keine Screenshots mit 2k Auflösung!

                    habs trotzdem versucht zu entziffern.

                    Was steht in der Registerbeschreibung des Getätes?

                    wieso Holdingregister?
                    Wieso Alias?

                    D Offline
                    D Offline
                    Diet_Po
                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                    #72

                    @homoran
                    Sorry bin neu im Forum - versuch mich zu bessern

                    Ich habe die Einstellungen von Robbman übernommen, sollte ja genauso sein.
                    Problem ist die Verbindung hier nochmal die Log als Text:

                    modbus.0
                    2025-05-12 11:01:41.819	info	Disconnected from slave 192.168.178.213
                    
                    modbus.0
                    2025-05-12 11:01:41.818	debug	Closing client on purpose.
                    
                    modbus.0
                    2025-05-12 11:01:40.819	debug	Cleaning up request fifo.
                    
                    modbus.0
                    2025-05-12 11:01:40.818	debug	Clearing timeout of the current request.
                    
                    modbus.0
                    2025-05-12 11:01:40.818	debug	Socket closed with error
                    
                    modbus.0
                    2025-05-12 11:01:40.813	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers
                    
                    modbus.0
                    2025-05-12 11:01:40.812	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                    
                    modbus.0
                    2025-05-12 11:01:40.812	info	Connected to slave 192.168.178.213
                    
                    modbus.0
                    2025-05-12 11:00:40.809	info	Disconnected from slave 192.168.178.213
                    
                    modbus.0
                    2025-05-12 11:00:40.808	debug	Closing client on purpose.
                    
                    modbus.0
                    2025-05-12 11:00:39.808	debug	Cleaning up request fifo.
                    
                    modbus.0
                    2025-05-12 11:00:39.808	debug	Clearing timeout of the current request.
                    
                    modbus.0
                    2025-05-12 11:00:39.807	debug	Socket closed with error
                    
                    modbus.0
                    2025-05-12 11:00:39.803	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers
                    
                    modbus.0
                    2025-05-12 11:00:39.803	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                    
                    modbus.0
                    2025-05-12 11:00:39.803	info	Connected to slave 192.168.178.213
                    

                    MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

                    HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • D Diet_Po

                      @homoran
                      Sorry bin neu im Forum - versuch mich zu bessern

                      Ich habe die Einstellungen von Robbman übernommen, sollte ja genauso sein.
                      Problem ist die Verbindung hier nochmal die Log als Text:

                      modbus.0
                      2025-05-12 11:01:41.819	info	Disconnected from slave 192.168.178.213
                      
                      modbus.0
                      2025-05-12 11:01:41.818	debug	Closing client on purpose.
                      
                      modbus.0
                      2025-05-12 11:01:40.819	debug	Cleaning up request fifo.
                      
                      modbus.0
                      2025-05-12 11:01:40.818	debug	Clearing timeout of the current request.
                      
                      modbus.0
                      2025-05-12 11:01:40.818	debug	Socket closed with error
                      
                      modbus.0
                      2025-05-12 11:01:40.813	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers
                      
                      modbus.0
                      2025-05-12 11:01:40.812	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                      
                      modbus.0
                      2025-05-12 11:01:40.812	info	Connected to slave 192.168.178.213
                      
                      modbus.0
                      2025-05-12 11:00:40.809	info	Disconnected from slave 192.168.178.213
                      
                      modbus.0
                      2025-05-12 11:00:40.808	debug	Closing client on purpose.
                      
                      modbus.0
                      2025-05-12 11:00:39.808	debug	Cleaning up request fifo.
                      
                      modbus.0
                      2025-05-12 11:00:39.808	debug	Clearing timeout of the current request.
                      
                      modbus.0
                      2025-05-12 11:00:39.807	debug	Socket closed with error
                      
                      modbus.0
                      2025-05-12 11:00:39.803	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers
                      
                      modbus.0
                      2025-05-12 11:00:39.803	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                      
                      modbus.0
                      2025-05-12 11:00:39.803	info	Connected to slave 192.168.178.213
                      

                      MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #73

                      @diet_po sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

                      Ich habe die Einstellungen von Robbman übernommen

                      da finde ich nichts von Alias

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • D Diet_Po

                        @homoran
                        Sorry bin neu im Forum - versuch mich zu bessern

                        Ich habe die Einstellungen von Robbman übernommen, sollte ja genauso sein.
                        Problem ist die Verbindung hier nochmal die Log als Text:

                        modbus.0
                        2025-05-12 11:01:41.819	info	Disconnected from slave 192.168.178.213
                        
                        modbus.0
                        2025-05-12 11:01:41.818	debug	Closing client on purpose.
                        
                        modbus.0
                        2025-05-12 11:01:40.819	debug	Cleaning up request fifo.
                        
                        modbus.0
                        2025-05-12 11:01:40.818	debug	Clearing timeout of the current request.
                        
                        modbus.0
                        2025-05-12 11:01:40.818	debug	Socket closed with error
                        
                        modbus.0
                        2025-05-12 11:01:40.813	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers
                        
                        modbus.0
                        2025-05-12 11:01:40.812	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                        
                        modbus.0
                        2025-05-12 11:01:40.812	info	Connected to slave 192.168.178.213
                        
                        modbus.0
                        2025-05-12 11:00:40.809	info	Disconnected from slave 192.168.178.213
                        
                        modbus.0
                        2025-05-12 11:00:40.808	debug	Closing client on purpose.
                        
                        modbus.0
                        2025-05-12 11:00:39.808	debug	Cleaning up request fifo.
                        
                        modbus.0
                        2025-05-12 11:00:39.808	debug	Clearing timeout of the current request.
                        
                        modbus.0
                        2025-05-12 11:00:39.807	debug	Socket closed with error
                        
                        modbus.0
                        2025-05-12 11:00:39.803	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers
                        
                        modbus.0
                        2025-05-12 11:00:39.803	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                        
                        modbus.0
                        2025-05-12 11:00:39.803	info	Connected to slave 192.168.178.213
                        

                        MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #74

                        @diet_po mach den haken bei "Aliases benutzen" raus.

                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • D Offline
                          D Offline
                          Diet_Po
                          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                          #75

                          Hallo zusammen
                          Ich scheiter gerade an der Modbusanbindung meiner WÄRMEPUMPE
                          Keine Verbindung
                          Modbus tcp port802
                          Holding-Register: 40009; 16 bit signed; level
                          Hat einer ne Idee/Lösung
                          Danke schon mal

                          Zeit
                          debug
                          Nachricht

                          modbus.0
                          2025-05-13 23:29:03.977	info	Disconnected from slave 192.168.178.213
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:29:03.976	debug	Closing client on purpose.
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:29:02.977	debug	Cleaning up request fifo.
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:29:02.976	debug	Clearing timeout of the current request.
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:29:02.976	debug	Socket closed with error
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:29:02.974	error	Wrong CRC for frame: 21,3,3,0,2,2,22,21
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:29:02.971	debug	Sending pdu to the socket.
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:29:02.970	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:29:02.970	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:29:02.969	info	Connected to slave
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:28:02.966	info	Disconnected from slave 192.168.178.213
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:28:02.966	debug	Closing client on purpose.
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:28:01.965	debug	Cleaning up request fifo.
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:28:01.965	debug	Clearing timeout of the current request.
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:28:01.965	debug	Socket closed with error
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:28:01.953	debug	Sending pdu to the socket.
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:28:01.953	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:28:01.952	debug	Initialization of scale factors done!
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:28:01.951	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:28:01.951	info	Connected to slave
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:28:01.842	debug	Add holdingRegisters.40009_test1: {"_id":"holdingRegisters.40009_test1","type":"state","common":{"name":"bl","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40009,"deviceId":1,"type":"int16le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:28:01.842	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40009","name":"test1","description":"bl","unit":"","type":"int16le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40009,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40009_test1"}]
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:28:01.841	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:28:01.841	debug	Initialize Objects for coils: []
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:28:01.841	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:28:01.789	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.6
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:28:01.645	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:28:01.631	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:28:01.582	debug	States create User PubSub Client
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:28:01.581	debug	States create System PubSub Client
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:28:01.577	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:28:01.559	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:28:01.551	debug	Objects client initialize lua scripts
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:28:01.536	debug	Objects create User PubSub Client
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:28:01.536	debug	Objects create System PubSub Client
                          
                          modbus.0
                          2025-05-13 23:28:01.535	debug	Objects client ready ... initialize now
                          

                          MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

                          M wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • D Diet_Po

                            Hallo zusammen
                            Ich scheiter gerade an der Modbusanbindung meiner WÄRMEPUMPE
                            Keine Verbindung
                            Modbus tcp port802
                            Holding-Register: 40009; 16 bit signed; level
                            Hat einer ne Idee/Lösung
                            Danke schon mal

                            Zeit
                            debug
                            Nachricht

                            modbus.0
                            2025-05-13 23:29:03.977	info	Disconnected from slave 192.168.178.213
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:29:03.976	debug	Closing client on purpose.
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:29:02.977	debug	Cleaning up request fifo.
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:29:02.976	debug	Clearing timeout of the current request.
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:29:02.976	debug	Socket closed with error
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:29:02.974	error	Wrong CRC for frame: 21,3,3,0,2,2,22,21
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:29:02.971	debug	Sending pdu to the socket.
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:29:02.970	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:29:02.970	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:29:02.969	info	Connected to slave
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:28:02.966	info	Disconnected from slave 192.168.178.213
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:28:02.966	debug	Closing client on purpose.
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:28:01.965	debug	Cleaning up request fifo.
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:28:01.965	debug	Clearing timeout of the current request.
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:28:01.965	debug	Socket closed with error
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:28:01.953	debug	Sending pdu to the socket.
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:28:01.953	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:28:01.952	debug	Initialization of scale factors done!
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:28:01.951	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:28:01.951	info	Connected to slave
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:28:01.842	debug	Add holdingRegisters.40009_test1: {"_id":"holdingRegisters.40009_test1","type":"state","common":{"name":"bl","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40009,"deviceId":1,"type":"int16le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:28:01.842	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40009","name":"test1","description":"bl","unit":"","type":"int16le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40009,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40009_test1"}]
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:28:01.841	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:28:01.841	debug	Initialize Objects for coils: []
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:28:01.841	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:28:01.789	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.6
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:28:01.645	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:28:01.631	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:28:01.582	debug	States create User PubSub Client
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:28:01.581	debug	States create System PubSub Client
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:28:01.577	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:28:01.559	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:28:01.551	debug	Objects client initialize lua scripts
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:28:01.536	debug	Objects create User PubSub Client
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:28:01.536	debug	Objects create System PubSub Client
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:28:01.535	debug	Objects client ready ... initialize now
                            

                            MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #76

                            @diet_po evtl hilft dies?
                            https://forum.iobroker.net/topic/37536/wärmepumpe-daikin-altherma-3-h-ht-und-iobroker/74

                            NUC i7 64GB mit Proxmox ---- Jarvis Infos Aktualisierungen der Doku auf Instagram verfolgen -> mcuiobroker Instagram
                            Wenn Euch mein Vorschlag geholfen hat, bitte rechts "^" klicken.

                            D 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M MCU

                              @diet_po evtl hilft dies?
                              https://forum.iobroker.net/topic/37536/wärmepumpe-daikin-altherma-3-h-ht-und-iobroker/74

                              D Offline
                              D Offline
                              Diet_Po
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #77

                              @mcu danke. Aber der ist von mir😂

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • D Diet_Po

                                @mcu danke. Aber der ist von mir😂

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #78

                                @diet_po sagte in Daikin Altherma 3 Modbusanbindung:

                                @mcu danke. Aber der ist von mir😂

                                und warum dann einen weiteten Thread, anstelke da zu antworten und weitere Infos zu geben?

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                D 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @diet_po sagte in Daikin Altherma 3 Modbusanbindung:

                                  @mcu danke. Aber der ist von mir😂

                                  und warum dann einen weiteten Thread, anstelke da zu antworten und weitere Infos zu geben?

                                  D Offline
                                  D Offline
                                  Diet_Po
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #79

                                  @homoran wie man macht ist es falsch, bin neu hier und muss mich erst an die Umgebung und den Aufbau des Forums gewöhnen - Sorry.
                                  Wie soll ich jetzt vorgehen ?

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • D Diet_Po

                                    @homoran wie man macht ist es falsch, bin neu hier und muss mich erst an die Umgebung und den Aufbau des Forums gewöhnen - Sorry.
                                    Wie soll ich jetzt vorgehen ?

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #80

                                    @diet_po sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

                                    Wie soll ich jetzt vorgehen ?

                                    ich habs zusammengeführt

                                    @diet_po sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

                                    muss mich erst an die Umgebung und den Aufbau des Forums gewöhnen

                                    etwas Lesestoff
                                    https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • D Diet_Po

                                      Hallo zusammen
                                      Ich scheiter gerade an der Modbusanbindung meiner WÄRMEPUMPE
                                      Keine Verbindung
                                      Modbus tcp port802
                                      Holding-Register: 40009; 16 bit signed; level
                                      Hat einer ne Idee/Lösung
                                      Danke schon mal

                                      Zeit
                                      debug
                                      Nachricht

                                      modbus.0
                                      2025-05-13 23:29:03.977	info	Disconnected from slave 192.168.178.213
                                      
                                      modbus.0
                                      2025-05-13 23:29:03.976	debug	Closing client on purpose.
                                      
                                      modbus.0
                                      2025-05-13 23:29:02.977	debug	Cleaning up request fifo.
                                      
                                      modbus.0
                                      2025-05-13 23:29:02.976	debug	Clearing timeout of the current request.
                                      
                                      modbus.0
                                      2025-05-13 23:29:02.976	debug	Socket closed with error
                                      
                                      modbus.0
                                      2025-05-13 23:29:02.974	error	Wrong CRC for frame: 21,3,3,0,2,2,22,21
                                      
                                      modbus.0
                                      2025-05-13 23:29:02.971	debug	Sending pdu to the socket.
                                      
                                      modbus.0
                                      2025-05-13 23:29:02.970	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers
                                      
                                      modbus.0
                                      2025-05-13 23:29:02.970	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                      
                                      modbus.0
                                      2025-05-13 23:29:02.969	info	Connected to slave
                                      
                                      modbus.0
                                      2025-05-13 23:28:02.966	info	Disconnected from slave 192.168.178.213
                                      
                                      modbus.0
                                      2025-05-13 23:28:02.966	debug	Closing client on purpose.
                                      
                                      modbus.0
                                      2025-05-13 23:28:01.965	debug	Cleaning up request fifo.
                                      
                                      modbus.0
                                      2025-05-13 23:28:01.965	debug	Clearing timeout of the current request.
                                      
                                      modbus.0
                                      2025-05-13 23:28:01.965	debug	Socket closed with error
                                      
                                      modbus.0
                                      2025-05-13 23:28:01.953	debug	Sending pdu to the socket.
                                      
                                      modbus.0
                                      2025-05-13 23:28:01.953	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers
                                      
                                      modbus.0
                                      2025-05-13 23:28:01.952	debug	Initialization of scale factors done!
                                      
                                      modbus.0
                                      2025-05-13 23:28:01.951	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                      
                                      modbus.0
                                      2025-05-13 23:28:01.951	info	Connected to slave
                                      
                                      modbus.0
                                      2025-05-13 23:28:01.842	debug	Add holdingRegisters.40009_test1: {"_id":"holdingRegisters.40009_test1","type":"state","common":{"name":"bl","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40009,"deviceId":1,"type":"int16le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      
                                      modbus.0
                                      2025-05-13 23:28:01.842	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40009","name":"test1","description":"bl","unit":"","type":"int16le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40009,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40009_test1"}]
                                      
                                      modbus.0
                                      2025-05-13 23:28:01.841	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                                      
                                      modbus.0
                                      2025-05-13 23:28:01.841	debug	Initialize Objects for coils: []
                                      
                                      modbus.0
                                      2025-05-13 23:28:01.841	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                                      
                                      modbus.0
                                      2025-05-13 23:28:01.789	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.6
                                      
                                      modbus.0
                                      2025-05-13 23:28:01.645	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      
                                      modbus.0
                                      2025-05-13 23:28:01.631	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      
                                      modbus.0
                                      2025-05-13 23:28:01.582	debug	States create User PubSub Client
                                      
                                      modbus.0
                                      2025-05-13 23:28:01.581	debug	States create System PubSub Client
                                      
                                      modbus.0
                                      2025-05-13 23:28:01.577	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      
                                      modbus.0
                                      2025-05-13 23:28:01.559	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      
                                      modbus.0
                                      2025-05-13 23:28:01.551	debug	Objects client initialize lua scripts
                                      
                                      modbus.0
                                      2025-05-13 23:28:01.536	debug	Objects create User PubSub Client
                                      
                                      modbus.0
                                      2025-05-13 23:28:01.536	debug	Objects create System PubSub Client
                                      
                                      modbus.0
                                      2025-05-13 23:28:01.535	debug	Objects client ready ... initialize now
                                      

                                      MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                                      #81

                                      @diet_po sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

                                      Modbus tcp port802

                                      Sehr Ungewöhnlich wenn das kein Tippfehler ist.

                                      EDIT:

                                      @diet_po sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

                                      Ich habe die Einstellungen von Robbman übernommen, sollte ja genauso sein.

                                      Von wo? Ich konnte in dem Thread nur paar Screenshots von Registern sehen.

                                      Zeige nochmal deine Einstellungen und hast du denn die Hardware die @robmann hat was die WP betrifft?

                                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • D Offline
                                        D Offline
                                        Diet_Po
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #82

                                        Mein Modbus TCP will einfach nicht an meiner Daikin Altherma -Wärmepumpe laufen
                                        hat einer von euch evtl. die Einstellungen von der Wärmepumpe und vom ioBroker - bin langsam am Verzweifeln :-)

                                        hier mal Screenshot's von meinen TestModbus_log.png Modbus.png Modbus1.png

                                        wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • D Diet_Po

                                          Mein Modbus TCP will einfach nicht an meiner Daikin Altherma -Wärmepumpe laufen
                                          hat einer von euch evtl. die Einstellungen von der Wärmepumpe und vom ioBroker - bin langsam am Verzweifeln :-)

                                          hier mal Screenshot's von meinen TestModbus_log.png Modbus.png Modbus1.png

                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                                          #83

                                          @diet_po Wir hatten dich bereits mehrfach gebeten logs als Text in Code Tags zu posten und nicht als Screenshot. Kannst du das bitte ändern.

                                          Weiterhin glaube ich nicht das Port 802 richtig ist. Woher hast du diesen Wert?

                                          Der "Standart Port" für Modbus TCP ist bei 99,5% aller Geräte 502, oder hast du den an der WP so eingestellt?

                                          EDIT: Mal im Screenshot der Register Einstellungen von Robmann geschaut, der verwendet "Signed 16 bit (Big Endian), warum hast du dann "Little Endian" ausgewählt?

                                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          D 1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          654

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.0k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe