  4. Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    10
    1
    65

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    554

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
wärmepumpedaikinaltherma 3 h ht
88 Beiträge 17 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 17 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • R robmann

    @homoran said in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

    Es geht dir wahrscheinlich um "Anwendungsfall 3" , Einbindung ins Smarthome

    ganz genau... und das ganze ein wenig visualisieren ;-)

    D Offline
    D Offline
    Diet_Po
    schrieb am zuletzt editiert von
    #69

    @robmann said in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

    @homoran said in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

    Es geht dir wahrscheinlich um "Anwendungsfall 3" , Einbindung ins Smarthome

    ganz genau... und das ganze ein wenig visualisieren ;-)

    Hallo, bin gerade in der Situation den Modbus TCP (Daikin Altherma 3 mit Wlan-Adapter und Homehub) in Betrieb zu nehmen - Verbindung bricht immer wieder nach 1 sec ab.
    IOB-Log
    c83e7ac0-21d9-4748-bfba-70cfb340e752-image.png
    IOB-Instanz-Modbus
    0b53d3c8-97fb-4f45-bcf4-4357df6f93ad-image.png
    IOB-Instanz-Modbus Register
    5b1c7ade-d526-4e82-90ef-7ea576b2ebc5-image.png
    Habe alle möglichen Verbindungen probiert keine Ahnung mehr, was ich noch machen soll.
    Vielleicht habt ihr nen Tipp

    wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • D Diet_Po

      @robmann said in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

      @homoran said in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

      Es geht dir wahrscheinlich um "Anwendungsfall 3" , Einbindung ins Smarthome

      ganz genau... und das ganze ein wenig visualisieren ;-)

      Hallo, bin gerade in der Situation den Modbus TCP (Daikin Altherma 3 mit Wlan-Adapter und Homehub) in Betrieb zu nehmen - Verbindung bricht immer wieder nach 1 sec ab.
      IOB-Log
      c83e7ac0-21d9-4748-bfba-70cfb340e752-image.png
      IOB-Instanz-Modbus
      0b53d3c8-97fb-4f45-bcf4-4357df6f93ad-image.png
      IOB-Instanz-Modbus Register
      5b1c7ade-d526-4e82-90ef-7ea576b2ebc5-image.png
      Habe alle möglichen Verbindungen probiert keine Ahnung mehr, was ich noch machen soll.
      Vielleicht habt ihr nen Tipp

      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      schrieb am zuletzt editiert von
      #70

      @diet_po Erster Tipp:

      Das logfile als Text in Code Tag </> Posten damit es zitier und lesbar ist.

      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • D Diet_Po

        @robmann said in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

        @homoran said in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

        Es geht dir wahrscheinlich um "Anwendungsfall 3" , Einbindung ins Smarthome

        ganz genau... und das ganze ein wenig visualisieren ;-)

        Hallo, bin gerade in der Situation den Modbus TCP (Daikin Altherma 3 mit Wlan-Adapter und Homehub) in Betrieb zu nehmen - Verbindung bricht immer wieder nach 1 sec ab.
        IOB-Log
        c83e7ac0-21d9-4748-bfba-70cfb340e752-image.png
        IOB-Instanz-Modbus
        0b53d3c8-97fb-4f45-bcf4-4357df6f93ad-image.png
        IOB-Instanz-Modbus Register
        5b1c7ade-d526-4e82-90ef-7ea576b2ebc5-image.png
        Habe alle möglichen Verbindungen probiert keine Ahnung mehr, was ich noch machen soll.
        Vielleicht habt ihr nen Tipp

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
        #71

        @diet_po bitte auch keine Screenshots mit 2k Auflösung!

        habs trotzdem versucht zu entziffern.

        Was steht in der Registerbeschreibung des Getätes?

        wieso Holdingregister?
        Wieso Alias?

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        D 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @diet_po bitte auch keine Screenshots mit 2k Auflösung!

          habs trotzdem versucht zu entziffern.

          Was steht in der Registerbeschreibung des Getätes?

          wieso Holdingregister?
          Wieso Alias?

          D Offline
          D Offline
          Diet_Po
          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
          #72

          @homoran
          Sorry bin neu im Forum - versuch mich zu bessern

          Ich habe die Einstellungen von Robbman übernommen, sollte ja genauso sein.
          Problem ist die Verbindung hier nochmal die Log als Text:

          modbus.0
          2025-05-12 11:01:41.819	info	Disconnected from slave 192.168.178.213
          
          modbus.0
          2025-05-12 11:01:41.818	debug	Closing client on purpose.
          
          modbus.0
          2025-05-12 11:01:40.819	debug	Cleaning up request fifo.
          
          modbus.0
          2025-05-12 11:01:40.818	debug	Clearing timeout of the current request.
          
          modbus.0
          2025-05-12 11:01:40.818	debug	Socket closed with error
          
          modbus.0
          2025-05-12 11:01:40.813	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers
          
          modbus.0
          2025-05-12 11:01:40.812	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
          
          modbus.0
          2025-05-12 11:01:40.812	info	Connected to slave 192.168.178.213
          
          modbus.0
          2025-05-12 11:00:40.809	info	Disconnected from slave 192.168.178.213
          
          modbus.0
          2025-05-12 11:00:40.808	debug	Closing client on purpose.
          
          modbus.0
          2025-05-12 11:00:39.808	debug	Cleaning up request fifo.
          
          modbus.0
          2025-05-12 11:00:39.808	debug	Clearing timeout of the current request.
          
          modbus.0
          2025-05-12 11:00:39.807	debug	Socket closed with error
          
          modbus.0
          2025-05-12 11:00:39.803	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers
          
          modbus.0
          2025-05-12 11:00:39.803	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
          
          modbus.0
          2025-05-12 11:00:39.803	info	Connected to slave 192.168.178.213
          

          MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

          HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • D Diet_Po

            @homoran
            Sorry bin neu im Forum - versuch mich zu bessern

            Ich habe die Einstellungen von Robbman übernommen, sollte ja genauso sein.
            Problem ist die Verbindung hier nochmal die Log als Text:

            modbus.0
            2025-05-12 11:01:41.819	info	Disconnected from slave 192.168.178.213
            
            modbus.0
            2025-05-12 11:01:41.818	debug	Closing client on purpose.
            
            modbus.0
            2025-05-12 11:01:40.819	debug	Cleaning up request fifo.
            
            modbus.0
            2025-05-12 11:01:40.818	debug	Clearing timeout of the current request.
            
            modbus.0
            2025-05-12 11:01:40.818	debug	Socket closed with error
            
            modbus.0
            2025-05-12 11:01:40.813	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers
            
            modbus.0
            2025-05-12 11:01:40.812	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
            
            modbus.0
            2025-05-12 11:01:40.812	info	Connected to slave 192.168.178.213
            
            modbus.0
            2025-05-12 11:00:40.809	info	Disconnected from slave 192.168.178.213
            
            modbus.0
            2025-05-12 11:00:40.808	debug	Closing client on purpose.
            
            modbus.0
            2025-05-12 11:00:39.808	debug	Cleaning up request fifo.
            
            modbus.0
            2025-05-12 11:00:39.808	debug	Clearing timeout of the current request.
            
            modbus.0
            2025-05-12 11:00:39.807	debug	Socket closed with error
            
            modbus.0
            2025-05-12 11:00:39.803	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers
            
            modbus.0
            2025-05-12 11:00:39.803	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
            
            modbus.0
            2025-05-12 11:00:39.803	info	Connected to slave 192.168.178.213
            

            MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #73

            @diet_po sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

            Ich habe die Einstellungen von Robbman übernommen

            da finde ich nichts von Alias

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • D Diet_Po

              @homoran
              Sorry bin neu im Forum - versuch mich zu bessern

              Ich habe die Einstellungen von Robbman übernommen, sollte ja genauso sein.
              Problem ist die Verbindung hier nochmal die Log als Text:

              modbus.0
              2025-05-12 11:01:41.819	info	Disconnected from slave 192.168.178.213
              
              modbus.0
              2025-05-12 11:01:41.818	debug	Closing client on purpose.
              
              modbus.0
              2025-05-12 11:01:40.819	debug	Cleaning up request fifo.
              
              modbus.0
              2025-05-12 11:01:40.818	debug	Clearing timeout of the current request.
              
              modbus.0
              2025-05-12 11:01:40.818	debug	Socket closed with error
              
              modbus.0
              2025-05-12 11:01:40.813	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers
              
              modbus.0
              2025-05-12 11:01:40.812	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
              
              modbus.0
              2025-05-12 11:01:40.812	info	Connected to slave 192.168.178.213
              
              modbus.0
              2025-05-12 11:00:40.809	info	Disconnected from slave 192.168.178.213
              
              modbus.0
              2025-05-12 11:00:40.808	debug	Closing client on purpose.
              
              modbus.0
              2025-05-12 11:00:39.808	debug	Cleaning up request fifo.
              
              modbus.0
              2025-05-12 11:00:39.808	debug	Clearing timeout of the current request.
              
              modbus.0
              2025-05-12 11:00:39.807	debug	Socket closed with error
              
              modbus.0
              2025-05-12 11:00:39.803	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers
              
              modbus.0
              2025-05-12 11:00:39.803	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
              
              modbus.0
              2025-05-12 11:00:39.803	info	Connected to slave 192.168.178.213
              

              MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              schrieb am zuletzt editiert von
              #74

              @diet_po mach den haken bei "Aliases benutzen" raus.

              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • D Offline
                D Offline
                Diet_Po
                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                #75

                Hallo zusammen
                Ich scheiter gerade an der Modbusanbindung meiner WÄRMEPUMPE
                Keine Verbindung
                Modbus tcp port802
                Holding-Register: 40009; 16 bit signed; level
                Hat einer ne Idee/Lösung
                Danke schon mal

                Zeit
                debug
                Nachricht

                modbus.0
                2025-05-13 23:29:03.977	info	Disconnected from slave 192.168.178.213
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:29:03.976	debug	Closing client on purpose.
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:29:02.977	debug	Cleaning up request fifo.
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:29:02.976	debug	Clearing timeout of the current request.
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:29:02.976	debug	Socket closed with error
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:29:02.974	error	Wrong CRC for frame: 21,3,3,0,2,2,22,21
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:29:02.971	debug	Sending pdu to the socket.
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:29:02.970	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:29:02.970	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:29:02.969	info	Connected to slave
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:28:02.966	info	Disconnected from slave 192.168.178.213
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:28:02.966	debug	Closing client on purpose.
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:28:01.965	debug	Cleaning up request fifo.
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:28:01.965	debug	Clearing timeout of the current request.
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:28:01.965	debug	Socket closed with error
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:28:01.953	debug	Sending pdu to the socket.
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:28:01.953	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:28:01.952	debug	Initialization of scale factors done!
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:28:01.951	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:28:01.951	info	Connected to slave
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:28:01.842	debug	Add holdingRegisters.40009_test1: {"_id":"holdingRegisters.40009_test1","type":"state","common":{"name":"bl","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40009,"deviceId":1,"type":"int16le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:28:01.842	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40009","name":"test1","description":"bl","unit":"","type":"int16le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40009,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40009_test1"}]
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:28:01.841	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:28:01.841	debug	Initialize Objects for coils: []
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:28:01.841	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:28:01.789	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.6
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:28:01.645	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:28:01.631	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:28:01.582	debug	States create User PubSub Client
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:28:01.581	debug	States create System PubSub Client
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:28:01.577	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:28:01.559	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:28:01.551	debug	Objects client initialize lua scripts
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:28:01.536	debug	Objects create User PubSub Client
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:28:01.536	debug	Objects create System PubSub Client
                
                modbus.0
                2025-05-13 23:28:01.535	debug	Objects client ready ... initialize now
                

                MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

                M wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • D Diet_Po

                  Hallo zusammen
                  Ich scheiter gerade an der Modbusanbindung meiner WÄRMEPUMPE
                  Keine Verbindung
                  Modbus tcp port802
                  Holding-Register: 40009; 16 bit signed; level
                  Hat einer ne Idee/Lösung
                  Danke schon mal

                  Zeit
                  debug
                  Nachricht

                  modbus.0
                  2025-05-13 23:29:03.977	info	Disconnected from slave 192.168.178.213
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:29:03.976	debug	Closing client on purpose.
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:29:02.977	debug	Cleaning up request fifo.
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:29:02.976	debug	Clearing timeout of the current request.
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:29:02.976	debug	Socket closed with error
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:29:02.974	error	Wrong CRC for frame: 21,3,3,0,2,2,22,21
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:29:02.971	debug	Sending pdu to the socket.
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:29:02.970	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:29:02.970	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:29:02.969	info	Connected to slave
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:28:02.966	info	Disconnected from slave 192.168.178.213
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:28:02.966	debug	Closing client on purpose.
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:28:01.965	debug	Cleaning up request fifo.
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:28:01.965	debug	Clearing timeout of the current request.
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:28:01.965	debug	Socket closed with error
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:28:01.953	debug	Sending pdu to the socket.
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:28:01.953	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:28:01.952	debug	Initialization of scale factors done!
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:28:01.951	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:28:01.951	info	Connected to slave
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:28:01.842	debug	Add holdingRegisters.40009_test1: {"_id":"holdingRegisters.40009_test1","type":"state","common":{"name":"bl","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40009,"deviceId":1,"type":"int16le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:28:01.842	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40009","name":"test1","description":"bl","unit":"","type":"int16le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40009,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40009_test1"}]
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:28:01.841	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:28:01.841	debug	Initialize Objects for coils: []
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:28:01.841	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:28:01.789	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.6
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:28:01.645	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:28:01.631	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:28:01.582	debug	States create User PubSub Client
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:28:01.581	debug	States create System PubSub Client
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:28:01.577	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:28:01.559	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:28:01.551	debug	Objects client initialize lua scripts
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:28:01.536	debug	Objects create User PubSub Client
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:28:01.536	debug	Objects create System PubSub Client
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:28:01.535	debug	Objects client ready ... initialize now
                  

                  MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #76

                  @diet_po evtl hilft dies?
                  https://forum.iobroker.net/topic/37536/wärmepumpe-daikin-altherma-3-h-ht-und-iobroker/74

                  NUC i7 64GB mit Proxmox ---- Jarvis Infos Aktualisierungen der Doku auf Instagram verfolgen -> mcuiobroker Instagram
                  Wenn Euch mein Vorschlag geholfen hat, bitte rechts "^" klicken.

                  D 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M MCU

                    @diet_po evtl hilft dies?
                    https://forum.iobroker.net/topic/37536/wärmepumpe-daikin-altherma-3-h-ht-und-iobroker/74

                    D Offline
                    D Offline
                    Diet_Po
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #77

                    @mcu danke. Aber der ist von mir😂

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • D Diet_Po

                      @mcu danke. Aber der ist von mir😂

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #78

                      @diet_po sagte in Daikin Altherma 3 Modbusanbindung:

                      @mcu danke. Aber der ist von mir😂

                      und warum dann einen weiteten Thread, anstelke da zu antworten und weitere Infos zu geben?

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      D 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @diet_po sagte in Daikin Altherma 3 Modbusanbindung:

                        @mcu danke. Aber der ist von mir😂

                        und warum dann einen weiteten Thread, anstelke da zu antworten und weitere Infos zu geben?

                        D Offline
                        D Offline
                        Diet_Po
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #79

                        @homoran wie man macht ist es falsch, bin neu hier und muss mich erst an die Umgebung und den Aufbau des Forums gewöhnen - Sorry.
                        Wie soll ich jetzt vorgehen ?

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • D Diet_Po

                          @homoran wie man macht ist es falsch, bin neu hier und muss mich erst an die Umgebung und den Aufbau des Forums gewöhnen - Sorry.
                          Wie soll ich jetzt vorgehen ?

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #80

                          @diet_po sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

                          Wie soll ich jetzt vorgehen ?

                          ich habs zusammengeführt

                          @diet_po sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

                          muss mich erst an die Umgebung und den Aufbau des Forums gewöhnen

                          etwas Lesestoff
                          https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • D Diet_Po

                            Hallo zusammen
                            Ich scheiter gerade an der Modbusanbindung meiner WÄRMEPUMPE
                            Keine Verbindung
                            Modbus tcp port802
                            Holding-Register: 40009; 16 bit signed; level
                            Hat einer ne Idee/Lösung
                            Danke schon mal

                            Zeit
                            debug
                            Nachricht

                            modbus.0
                            2025-05-13 23:29:03.977	info	Disconnected from slave 192.168.178.213
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:29:03.976	debug	Closing client on purpose.
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:29:02.977	debug	Cleaning up request fifo.
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:29:02.976	debug	Clearing timeout of the current request.
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:29:02.976	debug	Socket closed with error
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:29:02.974	error	Wrong CRC for frame: 21,3,3,0,2,2,22,21
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:29:02.971	debug	Sending pdu to the socket.
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:29:02.970	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:29:02.970	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:29:02.969	info	Connected to slave
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:28:02.966	info	Disconnected from slave 192.168.178.213
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:28:02.966	debug	Closing client on purpose.
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:28:01.965	debug	Cleaning up request fifo.
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:28:01.965	debug	Clearing timeout of the current request.
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:28:01.965	debug	Socket closed with error
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:28:01.953	debug	Sending pdu to the socket.
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:28:01.953	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:28:01.952	debug	Initialization of scale factors done!
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:28:01.951	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:28:01.951	info	Connected to slave
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:28:01.842	debug	Add holdingRegisters.40009_test1: {"_id":"holdingRegisters.40009_test1","type":"state","common":{"name":"bl","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40009,"deviceId":1,"type":"int16le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:28:01.842	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40009","name":"test1","description":"bl","unit":"","type":"int16le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40009,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40009_test1"}]
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:28:01.841	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:28:01.841	debug	Initialize Objects for coils: []
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:28:01.841	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:28:01.789	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.6
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:28:01.645	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:28:01.631	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:28:01.582	debug	States create User PubSub Client
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:28:01.581	debug	States create System PubSub Client
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:28:01.577	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:28:01.559	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:28:01.551	debug	Objects client initialize lua scripts
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:28:01.536	debug	Objects create User PubSub Client
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:28:01.536	debug	Objects create System PubSub Client
                            
                            modbus.0
                            2025-05-13 23:28:01.535	debug	Objects client ready ... initialize now
                            

                            MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                            #81

                            @diet_po sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

                            Modbus tcp port802

                            Sehr Ungewöhnlich wenn das kein Tippfehler ist.

                            EDIT:

                            @diet_po sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

                            Ich habe die Einstellungen von Robbman übernommen, sollte ja genauso sein.

                            Von wo? Ich konnte in dem Thread nur paar Screenshots von Registern sehen.

                            Zeige nochmal deine Einstellungen und hast du denn die Hardware die @robmann hat was die WP betrifft?

                            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • D Offline
                              D Offline
                              Diet_Po
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #82

                              Mein Modbus TCP will einfach nicht an meiner Daikin Altherma -Wärmepumpe laufen
                              hat einer von euch evtl. die Einstellungen von der Wärmepumpe und vom ioBroker - bin langsam am Verzweifeln :-)

                              hier mal Screenshot's von meinen TestModbus_log.png Modbus.png Modbus1.png

                              wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • D Diet_Po

                                Mein Modbus TCP will einfach nicht an meiner Daikin Altherma -Wärmepumpe laufen
                                hat einer von euch evtl. die Einstellungen von der Wärmepumpe und vom ioBroker - bin langsam am Verzweifeln :-)

                                hier mal Screenshot's von meinen TestModbus_log.png Modbus.png Modbus1.png

                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                                #83

                                @diet_po Wir hatten dich bereits mehrfach gebeten logs als Text in Code Tags zu posten und nicht als Screenshot. Kannst du das bitte ändern.

                                Weiterhin glaube ich nicht das Port 802 richtig ist. Woher hast du diesen Wert?

                                Der "Standart Port" für Modbus TCP ist bei 99,5% aller Geräte 502, oder hast du den an der WP so eingestellt?

                                EDIT: Mal im Screenshot der Register Einstellungen von Robmann geschaut, der verwendet "Signed 16 bit (Big Endian), warum hast du dann "Little Endian" ausgewählt?

                                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                D 1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • D Diet_Po

                                  Mein Modbus TCP will einfach nicht an meiner Daikin Altherma -Wärmepumpe laufen
                                  hat einer von euch evtl. die Einstellungen von der Wärmepumpe und vom ioBroker - bin langsam am Verzweifeln :-)

                                  hier mal Screenshot's von meinen TestModbus_log.png Modbus.png Modbus1.png

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                  #84

                                  @diet_po sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

                                  hier mal Screenshot's von meinen Test

                                  sorry, da kann msn witklich nicht helfen
                                  Screenshot_20250516-115254_Firefox.jpg

                                  Erstens Screeshot von Text und dann noch 2.5k!
                                  So viel Auflösung hat kein Handy!

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • wendy2702W wendy2702

                                    @diet_po Wir hatten dich bereits mehrfach gebeten logs als Text in Code Tags zu posten und nicht als Screenshot. Kannst du das bitte ändern.

                                    Weiterhin glaube ich nicht das Port 802 richtig ist. Woher hast du diesen Wert?

                                    Der "Standart Port" für Modbus TCP ist bei 99,5% aller Geräte 502, oder hast du den an der WP so eingestellt?

                                    EDIT: Mal im Screenshot der Register Einstellungen von Robmann geschaut, der verwendet "Signed 16 bit (Big Endian), warum hast du dann "Little Endian" ausgewählt?

                                    D Offline
                                    D Offline
                                    Diet_Po
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #85

                                    @wendy2702
                                    Port 802 ist tls 502 ungesichert, egal welche Einstellung gich verwende funzt beides nicht ebso ob 16 bit little oder big endian oder anderes Register.
                                    Habe mittlerweile von Daikin Antwort bekommen, soll Homebox mal reseten - werde ich die Tage mal testen und mich dann berichten.
                                    Sorry nochmal für Screenshots

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • R Offline
                                      R Offline
                                      RBZ32
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #86

                                      Guten Abend,

                                      Ich habe seit ein paar Tagen die Daikin Altherma 3 M im Betrieb und bin soweit zufrieden, doch leider bekomme ich die Wärmepumpe mit HEM verbunden.

                                      Ich benutze seit paar Jahren Iobroker und visualisiere und steuere damit so ziemlich alles im Haus, die PV-Anlage ist von Huawei und lässt sich damit per Modbus TCP und RTU steuern.

                                      Nun möchte ich die Wärmepumpe mit aufnehmen und steuern, laut Daikin Betriebsanleitung und Broschüren sollte das ja gehen, doch leider gibt in meiner MMI2 Bedieneinheit keine Funktion, wo ich die Möglichkeit habe den HomeHub von Daikin zu aktivieren. Die MMI2 hat die aktuelle Firmware 07.07.00 installiert bekommen und laut Anleitung sollte die Funktion mit HomeHub ab 07.05.00 geben aber leider nicht.

                                      Angeschlossen wurde an P1/P2 Klemmen und im Iobroker sehe ich über Modbus Adapter die Werte, die alle auf max stehen.

                                      Ich komme leider nicht weiter, vielleicht übersehe ich auch was bitte um Hilfe

                                      Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • R RBZ32

                                        Guten Abend,

                                        Ich habe seit ein paar Tagen die Daikin Altherma 3 M im Betrieb und bin soweit zufrieden, doch leider bekomme ich die Wärmepumpe mit HEM verbunden.

                                        Ich benutze seit paar Jahren Iobroker und visualisiere und steuere damit so ziemlich alles im Haus, die PV-Anlage ist von Huawei und lässt sich damit per Modbus TCP und RTU steuern.

                                        Nun möchte ich die Wärmepumpe mit aufnehmen und steuern, laut Daikin Betriebsanleitung und Broschüren sollte das ja gehen, doch leider gibt in meiner MMI2 Bedieneinheit keine Funktion, wo ich die Möglichkeit habe den HomeHub von Daikin zu aktivieren. Die MMI2 hat die aktuelle Firmware 07.07.00 installiert bekommen und laut Anleitung sollte die Funktion mit HomeHub ab 07.05.00 geben aber leider nicht.

                                        Angeschlossen wurde an P1/P2 Klemmen und im Iobroker sehe ich über Modbus Adapter die Werte, die alle auf max stehen.

                                        Ich komme leider nicht weiter, vielleicht übersehe ich auch was bitte um Hilfe

                                        Elektroniker86E Offline
                                        Elektroniker86E Offline
                                        Elektroniker86
                                        schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
                                        #87

                                        @rbz32

                                        Hi, ich habe zwar nicht alles hier gelesen aber ich lese die Altherma 3HHT erfolgreich über den CAN Bus Adapter aus eventuell klappt das auch mit deiner Kiste?

                                        Kann man hier nachlesen:

                                        https://forum.iobroker.net/topic/52171/rotex-hpsu-daikin-altherma-wärmepumpe-über-iobroker-canbus/495?_=1748025855535

                                        Beste Grüße

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • R robmann

                                          Register-Einstellung sieht wie folgt aus:

                                          c9d0c1e0-49d6-494e-a592-19d7119efaee-grafik.png

                                          zum Vergleich: Register 40009 und 40056 identisch konfiguriert. Das setzten von "Leise-Modus" klappt.

                                          D Offline
                                          D Offline
                                          Diet_Po
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #88

                                          @robmann
                                          Kannst du mir bitte mal die Einstellungen deiner Wärmepumpe posten (auch die Einstellungen vom Modbus vom IOB)
                                          Ich bekomme es leider nicht hin - mal sehen wo ich Mist gebaut habe :-)

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          668

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe