Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker
- 
					
					
					
					
 Hat evtl. jemand Erfahrung mit SmartGrid über Modbus? Ich habe mal testweise versucht das Holding-Register 56 (Betriebsmodus intelligentes Stromnetz) zu beschreiben. Das wird allerdings nicht angenommen. Andere Register wie z.B. 4 (Heizbetrieb Ein/Aus) oder 9 (Geräuscharmer Modus) lassen sich beschreiben. 
- 
					
					
					
					
 @robmann sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker: Das wird allerdings nicht angenommen sicher? 
 was veranlasst dich zu dieser Meinung?@robmann sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker: Ich habe mal testweise versucht das Holding-Register 56 (Betriebsmodus intelligentes Stromnetz) zu beschreiben wie? bitte immer alles zeigen! 
 https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
- 
					
					
					
					
 Der Wert vom Register 40056 stellt sich nach Eingabe von z.B. "2" wieder zurück auf den Default-Wert. 
  Laut Doku wäre hier folgende Eingabe möglich: 
  
- 
					
					
					
					
 @robmann sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker: stellt sich nach Eingabe von z.B. "2" wieder zurück auf den Default-Wert. nochmal @homoran sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker: wie? wie sieht die Registereinstellung dazu aus? 32766 sieht nach einer Errormeldung aus. 
 sollte in der Registerbeschreibung stehen.
- 
					
					
					
					
 as I told. 
 Das ist kein default Wert: Und auch was ich vermutet habe! Ist diese Option in der Altherma freigeschaltet? 
- 
					
					
					
					
 Register-Einstellung sieht wie folgt aus:  zum Vergleich: Register 40009 und 40056 identisch konfiguriert. Das setzten von "Leise-Modus" klappt. 
- 
					
					
					
					
 @homoran Interessant... woher stammt diese Info? Habe ich so nicht gefunden. 
 Wie genau würde die Freischaltung erfolgen?
- 
					
					
					
					
 @robmann sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker: Interessant... woher stammt diese Info? aus der DCOM Anleitung @robmann sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker: Wie genau würde die Freischaltung erfolgen? keine Ahnung. müsste im Monteurmodus in der Altherma zu finden sein. 
 Wobei dann wahrscheinlich auch noch bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen.
- 
					
					
					
					
 @robmann said in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker: @homoran said in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker: Es geht dir wahrscheinlich um "Anwendungsfall 3" , Einbindung ins Smarthome ganz genau... und das ganze ein wenig visualisieren  Hallo, bin gerade in der Situation den Modbus TCP (Daikin Altherma 3 mit Wlan-Adapter und Homehub) in Betrieb zu nehmen - Verbindung bricht immer wieder nach 1 sec ab. 
 IOB-Log
  
 IOB-Instanz-Modbus
  
 IOB-Instanz-Modbus Register
  
 Habe alle möglichen Verbindungen probiert keine Ahnung mehr, was ich noch machen soll.
 Vielleicht habt ihr nen Tipp
- 
					
					
					
					
 @diet_po Erster Tipp: Das logfile als Text in Code Tag </> Posten damit es zitier und lesbar ist. 
- 
					
					
					
					
 @diet_po bitte auch keine Screenshots mit 2k Auflösung! habs trotzdem versucht zu entziffern. Was steht in der Registerbeschreibung des Getätes? wieso Holdingregister? 
 Wieso Alias?
- 
					
					
					
					
 @homoran 
 Sorry bin neu im Forum - versuch mich zu bessernIch habe die Einstellungen von Robbman übernommen, sollte ja genauso sein. 
 Problem ist die Verbindung hier nochmal die Log als Text:modbus.0 2025-05-12 11:01:41.819 info Disconnected from slave 192.168.178.213 modbus.0 2025-05-12 11:01:41.818 debug Closing client on purpose. modbus.0 2025-05-12 11:01:40.819 debug Cleaning up request fifo. modbus.0 2025-05-12 11:01:40.818 debug Clearing timeout of the current request. modbus.0 2025-05-12 11:01:40.818 debug Socket closed with error modbus.0 2025-05-12 11:01:40.813 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers modbus.0 2025-05-12 11:01:40.812 debug [DevID_1] Poll start --------------------- modbus.0 2025-05-12 11:01:40.812 info Connected to slave 192.168.178.213 modbus.0 2025-05-12 11:00:40.809 info Disconnected from slave 192.168.178.213 modbus.0 2025-05-12 11:00:40.808 debug Closing client on purpose. modbus.0 2025-05-12 11:00:39.808 debug Cleaning up request fifo. modbus.0 2025-05-12 11:00:39.808 debug Clearing timeout of the current request. modbus.0 2025-05-12 11:00:39.807 debug Socket closed with error modbus.0 2025-05-12 11:00:39.803 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers modbus.0 2025-05-12 11:00:39.803 debug [DevID_1] Poll start --------------------- modbus.0 2025-05-12 11:00:39.803 info Connected to slave 192.168.178.213MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt! 
- 
					
					
					
					
 @diet_po sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker: Ich habe die Einstellungen von Robbman übernommen da finde ich nichts von Alias 
- 
					
					
					
					
 @diet_po mach den haken bei "Aliases benutzen" raus. 
- 
					
					
					
					
 Hallo zusammen 
 Ich scheiter gerade an der Modbusanbindung meiner WÄRMEPUMPE
 Keine Verbindung
 Modbus tcp port802
 Holding-Register: 40009; 16 bit signed; level
 Hat einer ne Idee/Lösung
 Danke schon malZeit 
 debug
 Nachrichtmodbus.0 2025-05-13 23:29:03.977 info Disconnected from slave 192.168.178.213 modbus.0 2025-05-13 23:29:03.976 debug Closing client on purpose. modbus.0 2025-05-13 23:29:02.977 debug Cleaning up request fifo. modbus.0 2025-05-13 23:29:02.976 debug Clearing timeout of the current request. modbus.0 2025-05-13 23:29:02.976 debug Socket closed with error modbus.0 2025-05-13 23:29:02.974 error Wrong CRC for frame: 21,3,3,0,2,2,22,21 modbus.0 2025-05-13 23:29:02.971 debug Sending pdu to the socket. modbus.0 2025-05-13 23:29:02.970 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers modbus.0 2025-05-13 23:29:02.970 debug [DevID_1] Poll start --------------------- modbus.0 2025-05-13 23:29:02.969 info Connected to slave modbus.0 2025-05-13 23:28:02.966 info Disconnected from slave 192.168.178.213 modbus.0 2025-05-13 23:28:02.966 debug Closing client on purpose. modbus.0 2025-05-13 23:28:01.965 debug Cleaning up request fifo. modbus.0 2025-05-13 23:28:01.965 debug Clearing timeout of the current request. modbus.0 2025-05-13 23:28:01.965 debug Socket closed with error modbus.0 2025-05-13 23:28:01.953 debug Sending pdu to the socket. modbus.0 2025-05-13 23:28:01.953 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers modbus.0 2025-05-13 23:28:01.952 debug Initialization of scale factors done! modbus.0 2025-05-13 23:28:01.951 debug [DevID_1] Poll start --------------------- modbus.0 2025-05-13 23:28:01.951 info Connected to slave modbus.0 2025-05-13 23:28:01.842 debug Add holdingRegisters.40009_test1: {"_id":"holdingRegisters.40009_test1","type":"state","common":{"name":"bl","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40009,"deviceId":1,"type":"int16le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}} modbus.0 2025-05-13 23:28:01.842 debug Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40009","name":"test1","description":"bl","unit":"","type":"int16le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40009,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40009_test1"}] modbus.0 2025-05-13 23:28:01.841 debug Initialize Objects for inputRegs: [] modbus.0 2025-05-13 23:28:01.841 debug Initialize Objects for coils: [] modbus.0 2025-05-13 23:28:01.841 debug Initialize Objects for disInputs: [] modbus.0 2025-05-13 23:28:01.789 info starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.6 modbus.0 2025-05-13 23:28:01.645 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) modbus.0 2025-05-13 23:28:01.631 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000 modbus.0 2025-05-13 23:28:01.582 debug States create User PubSub Client modbus.0 2025-05-13 23:28:01.581 debug States create System PubSub Client modbus.0 2025-05-13 23:28:01.577 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 modbus.0 2025-05-13 23:28:01.559 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 modbus.0 2025-05-13 23:28:01.551 debug Objects client initialize lua scripts modbus.0 2025-05-13 23:28:01.536 debug Objects create User PubSub Client modbus.0 2025-05-13 23:28:01.536 debug Objects create System PubSub Client modbus.0 2025-05-13 23:28:01.535 debug Objects client ready ... initialize nowMOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt! 
- 
					
					
					
					
 
- 
					
					
					
					
 @mcu danke. Aber der ist von mir  
- 
					
					
					
					
 @diet_po sagte in Daikin Altherma 3 Modbusanbindung: @mcu danke. Aber der ist von mir  und warum dann einen weiteten Thread, anstelke da zu antworten und weitere Infos zu geben? 
- 
					
					
					
					
 @homoran wie man macht ist es falsch, bin neu hier und muss mich erst an die Umgebung und den Aufbau des Forums gewöhnen - Sorry. 
 Wie soll ich jetzt vorgehen ?
- 
					
					
					
					
 @diet_po sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker: Wie soll ich jetzt vorgehen ? ich habs zusammengeführt @diet_po sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker: muss mich erst an die Umgebung und den Aufbau des Forums gewöhnen etwas Lesestoff 
 https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
 
		
	 
		
	 
			
		