  4. Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    83

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    554

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
wärmepumpedaikinaltherma 3 h ht
88 Beiträge 17 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 17 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D Diet_Po

    @homoran
    Sorry bin neu im Forum - versuch mich zu bessern

    Ich habe die Einstellungen von Robbman übernommen, sollte ja genauso sein.
    Problem ist die Verbindung hier nochmal die Log als Text:

    modbus.0
    2025-05-12 11:01:41.819	info	Disconnected from slave 192.168.178.213
    
    modbus.0
    2025-05-12 11:01:41.818	debug	Closing client on purpose.
    
    modbus.0
    2025-05-12 11:01:40.819	debug	Cleaning up request fifo.
    
    modbus.0
    2025-05-12 11:01:40.818	debug	Clearing timeout of the current request.
    
    modbus.0
    2025-05-12 11:01:40.818	debug	Socket closed with error
    
    modbus.0
    2025-05-12 11:01:40.813	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers
    
    modbus.0
    2025-05-12 11:01:40.812	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
    
    modbus.0
    2025-05-12 11:01:40.812	info	Connected to slave 192.168.178.213
    
    modbus.0
    2025-05-12 11:00:40.809	info	Disconnected from slave 192.168.178.213
    
    modbus.0
    2025-05-12 11:00:40.808	debug	Closing client on purpose.
    
    modbus.0
    2025-05-12 11:00:39.808	debug	Cleaning up request fifo.
    
    modbus.0
    2025-05-12 11:00:39.808	debug	Clearing timeout of the current request.
    
    modbus.0
    2025-05-12 11:00:39.807	debug	Socket closed with error
    
    modbus.0
    2025-05-12 11:00:39.803	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers
    
    modbus.0
    2025-05-12 11:00:39.803	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
    
    modbus.0
    2025-05-12 11:00:39.803	info	Connected to slave 192.168.178.213
    

    MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    schrieb am zuletzt editiert von
    #74

    @diet_po mach den haken bei "Aliases benutzen" raus.

    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • D Offline
      D Offline
      Diet_Po
      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
      #75

      Hallo zusammen
      Ich scheiter gerade an der Modbusanbindung meiner WÄRMEPUMPE
      Keine Verbindung
      Modbus tcp port802
      Holding-Register: 40009; 16 bit signed; level
      Hat einer ne Idee/Lösung
      Danke schon mal

      Zeit
      debug
      Nachricht

      modbus.0
      2025-05-13 23:29:03.977	info	Disconnected from slave 192.168.178.213
      
      modbus.0
      2025-05-13 23:29:03.976	debug	Closing client on purpose.
      
      modbus.0
      2025-05-13 23:29:02.977	debug	Cleaning up request fifo.
      
      modbus.0
      2025-05-13 23:29:02.976	debug	Clearing timeout of the current request.
      
      modbus.0
      2025-05-13 23:29:02.976	debug	Socket closed with error
      
      modbus.0
      2025-05-13 23:29:02.974	error	Wrong CRC for frame: 21,3,3,0,2,2,22,21
      
      modbus.0
      2025-05-13 23:29:02.971	debug	Sending pdu to the socket.
      
      modbus.0
      2025-05-13 23:29:02.970	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers
      
      modbus.0
      2025-05-13 23:29:02.970	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
      
      modbus.0
      2025-05-13 23:29:02.969	info	Connected to slave
      
      modbus.0
      2025-05-13 23:28:02.966	info	Disconnected from slave 192.168.178.213
      
      modbus.0
      2025-05-13 23:28:02.966	debug	Closing client on purpose.
      
      modbus.0
      2025-05-13 23:28:01.965	debug	Cleaning up request fifo.
      
      modbus.0
      2025-05-13 23:28:01.965	debug	Clearing timeout of the current request.
      
      modbus.0
      2025-05-13 23:28:01.965	debug	Socket closed with error
      
      modbus.0
      2025-05-13 23:28:01.953	debug	Sending pdu to the socket.
      
      modbus.0
      2025-05-13 23:28:01.953	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers
      
      modbus.0
      2025-05-13 23:28:01.952	debug	Initialization of scale factors done!
      
      modbus.0
      2025-05-13 23:28:01.951	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
      
      modbus.0
      2025-05-13 23:28:01.951	info	Connected to slave
      
      modbus.0
      2025-05-13 23:28:01.842	debug	Add holdingRegisters.40009_test1: {"_id":"holdingRegisters.40009_test1","type":"state","common":{"name":"bl","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40009,"deviceId":1,"type":"int16le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      
      modbus.0
      2025-05-13 23:28:01.842	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40009","name":"test1","description":"bl","unit":"","type":"int16le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40009,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40009_test1"}]
      
      modbus.0
      2025-05-13 23:28:01.841	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
      
      modbus.0
      2025-05-13 23:28:01.841	debug	Initialize Objects for coils: []
      
      modbus.0
      2025-05-13 23:28:01.841	debug	Initialize Objects for disInputs: []
      
      modbus.0
      2025-05-13 23:28:01.789	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.6
      
      modbus.0
      2025-05-13 23:28:01.645	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      
      modbus.0
      2025-05-13 23:28:01.631	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      
      modbus.0
      2025-05-13 23:28:01.582	debug	States create User PubSub Client
      
      modbus.0
      2025-05-13 23:28:01.581	debug	States create System PubSub Client
      
      modbus.0
      2025-05-13 23:28:01.577	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      
      modbus.0
      2025-05-13 23:28:01.559	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      
      modbus.0
      2025-05-13 23:28:01.551	debug	Objects client initialize lua scripts
      
      modbus.0
      2025-05-13 23:28:01.536	debug	Objects create User PubSub Client
      
      modbus.0
      2025-05-13 23:28:01.536	debug	Objects create System PubSub Client
      
      modbus.0
      2025-05-13 23:28:01.535	debug	Objects client ready ... initialize now
      

      MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

      M wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • D Diet_Po

        Hallo zusammen
        Ich scheiter gerade an der Modbusanbindung meiner WÄRMEPUMPE
        Keine Verbindung
        Modbus tcp port802
        Holding-Register: 40009; 16 bit signed; level
        Hat einer ne Idee/Lösung
        Danke schon mal

        Zeit
        debug
        Nachricht

        modbus.0
        2025-05-13 23:29:03.977	info	Disconnected from slave 192.168.178.213
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:29:03.976	debug	Closing client on purpose.
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:29:02.977	debug	Cleaning up request fifo.
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:29:02.976	debug	Clearing timeout of the current request.
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:29:02.976	debug	Socket closed with error
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:29:02.974	error	Wrong CRC for frame: 21,3,3,0,2,2,22,21
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:29:02.971	debug	Sending pdu to the socket.
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:29:02.970	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:29:02.970	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:29:02.969	info	Connected to slave
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:28:02.966	info	Disconnected from slave 192.168.178.213
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:28:02.966	debug	Closing client on purpose.
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:28:01.965	debug	Cleaning up request fifo.
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:28:01.965	debug	Clearing timeout of the current request.
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:28:01.965	debug	Socket closed with error
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:28:01.953	debug	Sending pdu to the socket.
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:28:01.953	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:28:01.952	debug	Initialization of scale factors done!
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:28:01.951	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:28:01.951	info	Connected to slave
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:28:01.842	debug	Add holdingRegisters.40009_test1: {"_id":"holdingRegisters.40009_test1","type":"state","common":{"name":"bl","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40009,"deviceId":1,"type":"int16le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:28:01.842	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40009","name":"test1","description":"bl","unit":"","type":"int16le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40009,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40009_test1"}]
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:28:01.841	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:28:01.841	debug	Initialize Objects for coils: []
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:28:01.841	debug	Initialize Objects for disInputs: []
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:28:01.789	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.6
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:28:01.645	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:28:01.631	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:28:01.582	debug	States create User PubSub Client
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:28:01.581	debug	States create System PubSub Client
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:28:01.577	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:28:01.559	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:28:01.551	debug	Objects client initialize lua scripts
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:28:01.536	debug	Objects create User PubSub Client
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:28:01.536	debug	Objects create System PubSub Client
        
        modbus.0
        2025-05-13 23:28:01.535	debug	Objects client ready ... initialize now
        

        MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

        M Online
        M Online
        MCU
        schrieb am zuletzt editiert von
        #76

        @diet_po evtl hilft dies?
        https://forum.iobroker.net/topic/37536/wärmepumpe-daikin-altherma-3-h-ht-und-iobroker/74

        NUC i7 64GB mit Proxmox ---- Jarvis Infos Aktualisierungen der Doku auf Instagram verfolgen -> mcuiobroker Instagram
        Wenn Euch mein Vorschlag geholfen hat, bitte rechts "^" klicken.

        D 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M MCU

          @diet_po evtl hilft dies?
          https://forum.iobroker.net/topic/37536/wärmepumpe-daikin-altherma-3-h-ht-und-iobroker/74

          D Offline
          D Offline
          Diet_Po
          schrieb am zuletzt editiert von
          #77

          @mcu danke. Aber der ist von mir😂

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • D Diet_Po

            @mcu danke. Aber der ist von mir😂

            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #78

            @diet_po sagte in Daikin Altherma 3 Modbusanbindung:

            @mcu danke. Aber der ist von mir😂

            und warum dann einen weiteten Thread, anstelke da zu antworten und weitere Infos zu geben?

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            D 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @diet_po sagte in Daikin Altherma 3 Modbusanbindung:

              @mcu danke. Aber der ist von mir😂

              und warum dann einen weiteten Thread, anstelke da zu antworten und weitere Infos zu geben?

              D Offline
              D Offline
              Diet_Po
              schrieb am zuletzt editiert von
              #79

              @homoran wie man macht ist es falsch, bin neu hier und muss mich erst an die Umgebung und den Aufbau des Forums gewöhnen - Sorry.
              Wie soll ich jetzt vorgehen ?

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • D Diet_Po

                @homoran wie man macht ist es falsch, bin neu hier und muss mich erst an die Umgebung und den Aufbau des Forums gewöhnen - Sorry.
                Wie soll ich jetzt vorgehen ?

                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #80

                @diet_po sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

                Wie soll ich jetzt vorgehen ?

                ich habs zusammengeführt

                @diet_po sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

                muss mich erst an die Umgebung und den Aufbau des Forums gewöhnen

                etwas Lesestoff
                https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • D Diet_Po

                  Hallo zusammen
                  Ich scheiter gerade an der Modbusanbindung meiner WÄRMEPUMPE
                  Keine Verbindung
                  Modbus tcp port802
                  Holding-Register: 40009; 16 bit signed; level
                  Hat einer ne Idee/Lösung
                  Danke schon mal

                  Zeit
                  debug
                  Nachricht

                  modbus.0
                  2025-05-13 23:29:03.977	info	Disconnected from slave 192.168.178.213
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:29:03.976	debug	Closing client on purpose.
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:29:02.977	debug	Cleaning up request fifo.
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:29:02.976	debug	Clearing timeout of the current request.
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:29:02.976	debug	Socket closed with error
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:29:02.974	error	Wrong CRC for frame: 21,3,3,0,2,2,22,21
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:29:02.971	debug	Sending pdu to the socket.
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:29:02.970	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:29:02.970	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:29:02.969	info	Connected to slave
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:28:02.966	info	Disconnected from slave 192.168.178.213
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:28:02.966	debug	Closing client on purpose.
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:28:01.965	debug	Cleaning up request fifo.
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:28:01.965	debug	Clearing timeout of the current request.
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:28:01.965	debug	Socket closed with error
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:28:01.953	debug	Sending pdu to the socket.
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:28:01.953	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40009 - 1 registers
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:28:01.952	debug	Initialization of scale factors done!
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:28:01.951	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:28:01.951	info	Connected to slave
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:28:01.842	debug	Add holdingRegisters.40009_test1: {"_id":"holdingRegisters.40009_test1","type":"state","common":{"name":"bl","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40009,"deviceId":1,"type":"int16le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:28:01.842	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40009","name":"test1","description":"bl","unit":"","type":"int16le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40009,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40009_test1"}]
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:28:01.841	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:28:01.841	debug	Initialize Objects for coils: []
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:28:01.841	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:28:01.789	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.6
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:28:01.645	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:28:01.631	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:28:01.582	debug	States create User PubSub Client
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:28:01.581	debug	States create System PubSub Client
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:28:01.577	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:28:01.559	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:28:01.551	debug	Objects client initialize lua scripts
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:28:01.536	debug	Objects create User PubSub Client
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:28:01.536	debug	Objects create System PubSub Client
                  
                  modbus.0
                  2025-05-13 23:28:01.535	debug	Objects client ready ... initialize now
                  

                  MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                  #81

                  @diet_po sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

                  Modbus tcp port802

                  Sehr Ungewöhnlich wenn das kein Tippfehler ist.

                  EDIT:

                  @diet_po sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

                  Ich habe die Einstellungen von Robbman übernommen, sollte ja genauso sein.

                  Von wo? Ich konnte in dem Thread nur paar Screenshots von Registern sehen.

                  Zeige nochmal deine Einstellungen und hast du denn die Hardware die @robmann hat was die WP betrifft?

                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • D Offline
                    D Offline
                    Diet_Po
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #82

                    Mein Modbus TCP will einfach nicht an meiner Daikin Altherma -Wärmepumpe laufen
                    hat einer von euch evtl. die Einstellungen von der Wärmepumpe und vom ioBroker - bin langsam am Verzweifeln :-)

                    hier mal Screenshot's von meinen TestModbus_log.png Modbus.png Modbus1.png

                    wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • D Diet_Po

                      Mein Modbus TCP will einfach nicht an meiner Daikin Altherma -Wärmepumpe laufen
                      hat einer von euch evtl. die Einstellungen von der Wärmepumpe und vom ioBroker - bin langsam am Verzweifeln :-)

                      hier mal Screenshot's von meinen TestModbus_log.png Modbus.png Modbus1.png

                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                      #83

                      @diet_po Wir hatten dich bereits mehrfach gebeten logs als Text in Code Tags zu posten und nicht als Screenshot. Kannst du das bitte ändern.

                      Weiterhin glaube ich nicht das Port 802 richtig ist. Woher hast du diesen Wert?

                      Der "Standart Port" für Modbus TCP ist bei 99,5% aller Geräte 502, oder hast du den an der WP so eingestellt?

                      EDIT: Mal im Screenshot der Register Einstellungen von Robmann geschaut, der verwendet "Signed 16 bit (Big Endian), warum hast du dann "Little Endian" ausgewählt?

                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      D 1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • D Diet_Po

                        Mein Modbus TCP will einfach nicht an meiner Daikin Altherma -Wärmepumpe laufen
                        hat einer von euch evtl. die Einstellungen von der Wärmepumpe und vom ioBroker - bin langsam am Verzweifeln :-)

                        hier mal Screenshot's von meinen TestModbus_log.png Modbus.png Modbus1.png

                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                        #84

                        @diet_po sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

                        hier mal Screenshot's von meinen Test

                        sorry, da kann msn witklich nicht helfen
                        Screenshot_20250516-115254_Firefox.jpg

                        Erstens Screeshot von Text und dann noch 2.5k!
                        So viel Auflösung hat kein Handy!

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • wendy2702W wendy2702

                          @diet_po Wir hatten dich bereits mehrfach gebeten logs als Text in Code Tags zu posten und nicht als Screenshot. Kannst du das bitte ändern.

                          Weiterhin glaube ich nicht das Port 802 richtig ist. Woher hast du diesen Wert?

                          Der "Standart Port" für Modbus TCP ist bei 99,5% aller Geräte 502, oder hast du den an der WP so eingestellt?

                          EDIT: Mal im Screenshot der Register Einstellungen von Robmann geschaut, der verwendet "Signed 16 bit (Big Endian), warum hast du dann "Little Endian" ausgewählt?

                          D Offline
                          D Offline
                          Diet_Po
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #85

                          @wendy2702
                          Port 802 ist tls 502 ungesichert, egal welche Einstellung gich verwende funzt beides nicht ebso ob 16 bit little oder big endian oder anderes Register.
                          Habe mittlerweile von Daikin Antwort bekommen, soll Homebox mal reseten - werde ich die Tage mal testen und mich dann berichten.
                          Sorry nochmal für Screenshots

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • R Offline
                            R Offline
                            RBZ32
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #86

                            Guten Abend,

                            Ich habe seit ein paar Tagen die Daikin Altherma 3 M im Betrieb und bin soweit zufrieden, doch leider bekomme ich die Wärmepumpe mit HEM verbunden.

                            Ich benutze seit paar Jahren Iobroker und visualisiere und steuere damit so ziemlich alles im Haus, die PV-Anlage ist von Huawei und lässt sich damit per Modbus TCP und RTU steuern.

                            Nun möchte ich die Wärmepumpe mit aufnehmen und steuern, laut Daikin Betriebsanleitung und Broschüren sollte das ja gehen, doch leider gibt in meiner MMI2 Bedieneinheit keine Funktion, wo ich die Möglichkeit habe den HomeHub von Daikin zu aktivieren. Die MMI2 hat die aktuelle Firmware 07.07.00 installiert bekommen und laut Anleitung sollte die Funktion mit HomeHub ab 07.05.00 geben aber leider nicht.

                            Angeschlossen wurde an P1/P2 Klemmen und im Iobroker sehe ich über Modbus Adapter die Werte, die alle auf max stehen.

                            Ich komme leider nicht weiter, vielleicht übersehe ich auch was bitte um Hilfe

                            Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • R RBZ32

                              Guten Abend,

                              Ich habe seit ein paar Tagen die Daikin Altherma 3 M im Betrieb und bin soweit zufrieden, doch leider bekomme ich die Wärmepumpe mit HEM verbunden.

                              Ich benutze seit paar Jahren Iobroker und visualisiere und steuere damit so ziemlich alles im Haus, die PV-Anlage ist von Huawei und lässt sich damit per Modbus TCP und RTU steuern.

                              Nun möchte ich die Wärmepumpe mit aufnehmen und steuern, laut Daikin Betriebsanleitung und Broschüren sollte das ja gehen, doch leider gibt in meiner MMI2 Bedieneinheit keine Funktion, wo ich die Möglichkeit habe den HomeHub von Daikin zu aktivieren. Die MMI2 hat die aktuelle Firmware 07.07.00 installiert bekommen und laut Anleitung sollte die Funktion mit HomeHub ab 07.05.00 geben aber leider nicht.

                              Angeschlossen wurde an P1/P2 Klemmen und im Iobroker sehe ich über Modbus Adapter die Werte, die alle auf max stehen.

                              Ich komme leider nicht weiter, vielleicht übersehe ich auch was bitte um Hilfe

                              Elektroniker86E Online
                              Elektroniker86E Online
                              Elektroniker86
                              schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
                              #87

                              @rbz32

                              Hi, ich habe zwar nicht alles hier gelesen aber ich lese die Altherma 3HHT erfolgreich über den CAN Bus Adapter aus eventuell klappt das auch mit deiner Kiste?

                              Kann man hier nachlesen:

                              https://forum.iobroker.net/topic/52171/rotex-hpsu-daikin-altherma-wärmepumpe-über-iobroker-canbus/495?_=1748025855535

                              Beste Grüße

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • R robmann

                                Register-Einstellung sieht wie folgt aus:

                                c9d0c1e0-49d6-494e-a592-19d7119efaee-grafik.png

                                zum Vergleich: Register 40009 und 40056 identisch konfiguriert. Das setzten von "Leise-Modus" klappt.

                                D Offline
                                D Offline
                                Diet_Po
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #88

                                @robmann
                                Kannst du mir bitte mal die Einstellungen deiner Wärmepumpe posten (auch die Einstellungen vom Modbus vom IOB)
                                Ich bekomme es leider nicht hin - mal sehen wo ich Mist gebaut habe :-)

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                Antworten
                                • In einem neuen Thema antworten
                                Anmelden zum Antworten
                                • Älteste zuerst
                                • Neuste zuerst
                                • Meiste Stimmen


                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate
                                FAQ Cloud / IOT
                                HowTo: Node.js-Update
                                HowTo: Backup/Restore
                                Downloads
                                BLOG

                                342

                                Online

                                32.5k

                                Benutzer

                                81.8k

                                Themen

                                1.3m

                                Beiträge
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                ioBroker Community 2014-2025
                                logo
                                • Anmelden

                                • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                • Erster Beitrag
                                  Letzter Beitrag
                                0
                                • Home
                                • Aktuell
                                • Tags
                                • Ungelesen 0
                                • Kategorien
                                • Unreplied
                                • Beliebt
                                • GitHub
                                • Docu
                                • Hilfe