Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device

NEWS

  • Wartung am 15.11. – Forum ab 22:00 Uhr nicht erreichbar
    BluefoxB
    Bluefox
    12
    2
    265

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.7k

Wasserzähler - Version 2 - all-in-device

Wasserzähler - Version 2 - all-in-device

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Posts 238 Posters 2.0m Views 230 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • G Gartenrosenzuechter

    @wildbill genau so sehe ich es auch! Aktuell hat es sich erledigt, aber hier geht es ja um die korrekte Logik hinter der Berechnung - und diese passt leider nicht

    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    wrote on last edited by
    #3150

    @gartenrosenzuechter, man kann auch drei Posts in einem zusammenfassen und editieren geht auch. So wird ein Thread immer mülliger.

    Benutzt das Voting im Beitrag, wenn er euch geholfen hat.

    W 1 Reply Last reply
    0
    • ESP8266E ESP8266

      @gartenrosenzuechter, man kann auch drei Posts in einem zusammenfassen und editieren geht auch. So wird ein Thread immer mülliger.

      W Offline
      W Offline
      Wildbill
      wrote on last edited by
      #3151

      @esp8266 Locker bleiben. Nicht jeder hat umfassende Erfahrung im Umgang mit Foren. Bei 19 Beigträgen ist @Gartenrosenzuechter zumindest hier auch noch nicht sehr viel tätig gewesen.
      Dein letzter Satz könnte einen Newbie ja fast schon dazu verleiten, lieber nix mehr zu fragen/schreiben. Gerade das war doch irgendwo in einem Thread hier letztens großes Thema. Der Umgang miteinander und insbesondere der Umgang mit Neulingen. Anstatt sich darüber zu beklagen, dass diese immer wieder die gleichen Fehler machen, besser freundlich darauf hinweisen und möglichst gleich eine Lösung aufzeigen.

      Gruss, Jürgen

      ESP8266E 1 Reply Last reply
      1
      • W Wildbill

        @esp8266 Locker bleiben. Nicht jeder hat umfassende Erfahrung im Umgang mit Foren. Bei 19 Beigträgen ist @Gartenrosenzuechter zumindest hier auch noch nicht sehr viel tätig gewesen.
        Dein letzter Satz könnte einen Newbie ja fast schon dazu verleiten, lieber nix mehr zu fragen/schreiben. Gerade das war doch irgendwo in einem Thread hier letztens großes Thema. Der Umgang miteinander und insbesondere der Umgang mit Neulingen. Anstatt sich darüber zu beklagen, dass diese immer wieder die gleichen Fehler machen, besser freundlich darauf hinweisen und möglichst gleich eine Lösung aufzeigen.

        Gruss, Jürgen

        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        wrote on last edited by ESP8266
        #3152

        @wildbill , sorry das dass das so rüber gekommen ist.

        Normal ist das eine Sache für einen Mod.

        In Zukunft werde ich mich bei sowas zurückhalten.
        Da habe ich mich wohl ein bischen zuweit hinaus gelehnt.

        Benutzt das Voting im Beitrag, wenn er euch geholfen hat.

        HomoranH W 2 Replies Last reply
        1
        • ESP8266E ESP8266

          @wildbill , sorry das dass das so rüber gekommen ist.

          Normal ist das eine Sache für einen Mod.

          In Zukunft werde ich mich bei sowas zurückhalten.
          Da habe ich mich wohl ein bischen zuweit hinaus gelehnt.

          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          wrote on last edited by Homoran
          #3153

          @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

          Normal ist das eine Sache für einen Mod.

          dann sag ich das jetzt auch!
          Hintergrund ist dieser Post
          https://forum.iobroker.net/post/1123079

          ich bin nicht 24/7 in allen Threads

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Reply Last reply
          1
          • ESP8266E ESP8266

            @wildbill , sorry das dass das so rüber gekommen ist.

            Normal ist das eine Sache für einen Mod.

            In Zukunft werde ich mich bei sowas zurückhalten.
            Da habe ich mich wohl ein bischen zuweit hinaus gelehnt.

            W Offline
            W Offline
            Wildbill
            wrote on last edited by
            #3154

            @esp8266 Alles gut. Da gab es, insbesondere in letzter Zeit, noch ganz andere „Aussagen“ an neue unbedarfte User. Ich (und sicher viele andere) schätzen Deine Hilfe hier im Forum und insbesondere auch in diesem Thread sehr, also bitte nicht komplett zurückhalten. 😊

            Ich hoffe doch @Gartenrosenzuechter hat sich jetzt nicht einschüchtern lassen und schreibt noch, ob die Erkennung nun läuft, wie sie soll.

            @Homoran Ich denke @esp8266 bezog die „Sache für einen Mod“ auf seine Aussage, nicht drei Posts untereinander zu machen, sondern es in einem zusammenzufassen. Du hattest es (möglicherweise) so aufgefasst, dass er damit meinte, ein Mod wie Du hätte ihn au das freundlichere Miteinander hinweisen sollen?! Kann aber auch sein, ich habe das jetzt falsch verstanden. 😲
            Hauptsache, wir vertragen uns alle weiterhin.

            Gruss, Jürgen

            G 1 Reply Last reply
            2
            • W Wildbill

              @esp8266 Alles gut. Da gab es, insbesondere in letzter Zeit, noch ganz andere „Aussagen“ an neue unbedarfte User. Ich (und sicher viele andere) schätzen Deine Hilfe hier im Forum und insbesondere auch in diesem Thread sehr, also bitte nicht komplett zurückhalten. 😊

              Ich hoffe doch @Gartenrosenzuechter hat sich jetzt nicht einschüchtern lassen und schreibt noch, ob die Erkennung nun läuft, wie sie soll.

              @Homoran Ich denke @esp8266 bezog die „Sache für einen Mod“ auf seine Aussage, nicht drei Posts untereinander zu machen, sondern es in einem zusammenzufassen. Du hattest es (möglicherweise) so aufgefasst, dass er damit meinte, ein Mod wie Du hätte ihn au das freundlichere Miteinander hinweisen sollen?! Kann aber auch sein, ich habe das jetzt falsch verstanden. 😲
              Hauptsache, wir vertragen uns alle weiterhin.

              Gruss, Jürgen

              G Offline
              G Offline
              Gartenrosenzuechter
              wrote on last edited by Gartenrosenzuechter
              #3155

              @wildbill @ESP8266 @Homoran danke für eure Antworten.

              Ich würde gerne die Logik hinter der Umwandlung der erkannten Einzelwerte zum Gesamtwert verstehen!
              Für mich ist diese nicht nachvollziehbar.

              1.1 --> 1 ok
              3.8 --> 4 für mich hier falsch, jedoch bei einer Rundungslogik nachvollziehbar
              7.5 --> 7 für mich korrekt, wenn jedoch die gleiche Rundungslogik wie bei der vorigen Ziffer greift, müßte hier 8 stehen.

              Welche Umwandlungslogik greift hier wirklich?

              Liebe Grüße!

              Screenshot_10:03:11_12-02-2024.png

              W 1 Reply Last reply
              0
              • G Gartenrosenzuechter

                @wildbill @ESP8266 @Homoran danke für eure Antworten.

                Ich würde gerne die Logik hinter der Umwandlung der erkannten Einzelwerte zum Gesamtwert verstehen!
                Für mich ist diese nicht nachvollziehbar.

                1.1 --> 1 ok
                3.8 --> 4 für mich hier falsch, jedoch bei einer Rundungslogik nachvollziehbar
                7.5 --> 7 für mich korrekt, wenn jedoch die gleiche Rundungslogik wie bei der vorigen Ziffer greift, müßte hier 8 stehen.

                Welche Umwandlungslogik greift hier wirklich?

                Liebe Grüße!

                Screenshot_10:03:11_12-02-2024.png

                W Offline
                W Offline
                Wildbill
                wrote on last edited by
                #3156

                @gartenrosenzuechter Wie bereits geschrieben, ich denke, die 4 ist falsch und dort müsste eine 3 stehen. Hast Du mal in Deinen Einstellungen geschaut, was Du da eventuell falsch hast? Ich hatte ja oben meine Settings geschrieben, mit denen ich keine Probleme habe/erkenne. Ich schaue allerdings auch nicht regelmäßig genau hin. Zu große Sprünge würden vom ESP eh abgefangen und nicht ausgewertet, ebenso, wenn er mal eine kleinere Zahl erkennen würde. Ob da jetzt mal eine Stunde ein eventueller falscher Wert steht, ist mir egal, nach kurzer Zeit passt es ja dann wieder.

                Gruss, Jürgen

                G 1 Reply Last reply
                0
                • W Wildbill

                  @gartenrosenzuechter Wie bereits geschrieben, ich denke, die 4 ist falsch und dort müsste eine 3 stehen. Hast Du mal in Deinen Einstellungen geschaut, was Du da eventuell falsch hast? Ich hatte ja oben meine Settings geschrieben, mit denen ich keine Probleme habe/erkenne. Ich schaue allerdings auch nicht regelmäßig genau hin. Zu große Sprünge würden vom ESP eh abgefangen und nicht ausgewertet, ebenso, wenn er mal eine kleinere Zahl erkennen würde. Ob da jetzt mal eine Stunde ein eventueller falscher Wert steht, ist mir egal, nach kurzer Zeit passt es ja dann wieder.

                  Gruss, Jürgen

                  G Offline
                  G Offline
                  Gartenrosenzuechter
                  wrote on last edited by
                  #3157

                  @wildbill Ja, ich habe jetzt deine Settings und eine Max Value verwendet - warte mal ab wie es nun läuft

                  Gruß
                  Thomas

                  HomoranH ESP8266E 2 Replies Last reply
                  0
                  • G Gartenrosenzuechter

                    @wildbill Ja, ich habe jetzt deine Settings und eine Max Value verwendet - warte mal ab wie es nun läuft

                    Gruß
                    Thomas

                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    wrote on last edited by
                    #3158

                    @gartenrosenzuechter
                    Interessant wäre auch die Ansicht des kompletten Zählers und der tatsächlich übertragene Zählerstand

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • G Gartenrosenzuechter

                      @wildbill Ja, ich habe jetzt deine Settings und eine Max Value verwendet - warte mal ab wie es nun läuft

                      Gruß
                      Thomas

                      ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      wrote on last edited by ESP8266
                      #3159

                      @gartenrosenzuechter , schau dir mal meine Werte an.

                      e1a10a79-1e69-439c-8a8d-e46b54df1411-grafik.png

                      Model kann varieren.

                      a1a35d0f-ffa4-4907-b1d1-78b9f1a4a417-grafik.png

                      571.4345
                      bad74845-8af6-4acb-9270-879e1131d243-grafik.png

                      Die analogen Roi`s zeigen nicht 100%ig an. Das liegt an der Mechanik der Zahnräder. Die haben Spiel drin.

                      Benutzt das Voting im Beitrag, wenn er euch geholfen hat.

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • W Offline
                        W Offline
                        wusa
                        wrote on last edited by
                        #3160

                        Ich habe ein kleines Probleme bei dem Wasserzähler.

                        Ich erhalte regelmäßig die Meldung: Rate too high

                        Hier die gesamte Meldung: Rate too high - Read: 49.59 - Pre: 49.15 - Rate: 0.44

                        Und hier meine Einstellungen:
                        3e2fe70f-2758-47a7-852a-eceb43c38cd6-image.png

                        Ich habe das prinzip mit Absolut und RateChange leider nicht ganz verstanden.
                        Vielleicht kann mir hier jemand auf die Sprüge helfen.

                        Es funktioniert eigentlich den ganzen Tag wunderbar. Egal ob Spülmaschine, Toilette usw.
                        Nur beim Duschen kommt der Fehler. Hier ist die Menge anscheinend zu viel.

                        Was kann man hier sinnvollerweise einstellen?

                        Danke

                        HomoranH 1 Reply Last reply
                        0
                        • W wusa

                          Ich habe ein kleines Probleme bei dem Wasserzähler.

                          Ich erhalte regelmäßig die Meldung: Rate too high

                          Hier die gesamte Meldung: Rate too high - Read: 49.59 - Pre: 49.15 - Rate: 0.44

                          Und hier meine Einstellungen:
                          3e2fe70f-2758-47a7-852a-eceb43c38cd6-image.png

                          Ich habe das prinzip mit Absolut und RateChange leider nicht ganz verstanden.
                          Vielleicht kann mir hier jemand auf die Sprüge helfen.

                          Es funktioniert eigentlich den ganzen Tag wunderbar. Egal ob Spülmaschine, Toilette usw.
                          Nur beim Duschen kommt der Fehler. Hier ist die Menge anscheinend zu viel.

                          Was kann man hier sinnvollerweise einstellen?

                          Danke

                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          wrote on last edited by
                          #3161

                          @wusa sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                          Nur beim Duschen kommt der Fehler. Hier ist die Menge anscheinend zu viel.

                          ich kenne dein Messintervall nicht (5 Minuten?).
                          aber in dieser Zeit dürfen nach deinen Einstellungen höchstens 50 liter verbraucht werden (wenn 0.05 Kubikmeter sind)

                          wobei 50 Liter zum Duschen schon relativ viel wären

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          W 1 Reply Last reply
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @wusa sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                            Nur beim Duschen kommt der Fehler. Hier ist die Menge anscheinend zu viel.

                            ich kenne dein Messintervall nicht (5 Minuten?).
                            aber in dieser Zeit dürfen nach deinen Einstellungen höchstens 50 liter verbraucht werden (wenn 0.05 Kubikmeter sind)

                            wobei 50 Liter zum Duschen schon relativ viel wären

                            W Offline
                            W Offline
                            wusa
                            wrote on last edited by
                            #3162

                            @homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                            Messintervall

                            Ich habe auf 15 Min eingestellt.

                            Heißt in meinem Fall sind zwischen den Messungen 0,05 m³ eingestellt?

                            HomoranH 1 Reply Last reply
                            0
                            • W wusa

                              @homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                              Messintervall

                              Ich habe auf 15 Min eingestellt.

                              Heißt in meinem Fall sind zwischen den Messungen 0,05 m³ eingestellt?

                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              wrote on last edited by Homoran
                              #3163

                              @wusa sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                              in meinem Fall sind zwischen den Messungen 0,05 m³ eingestellt?

                              ja!
                              wenn das m³ sind, was ich annehme.

                              ich kenne deinen Duschkopf und dein Duschverhalten nicht.
                              aber <5min duschen mit <10l/min ergäben nicht mal diese 50 Liter
                              https://www.test.de/Sparduschkoepfe-im-Test-5980326-0/

                              bei 10min unter einer Regenwalddusche ist das natürlich anders
                              https://www.hausjournal.net/regendusche-wasserverbrauch

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              W 1 Reply Last reply
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @wusa sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                                in meinem Fall sind zwischen den Messungen 0,05 m³ eingestellt?

                                ja!
                                wenn das m³ sind, was ich annehme.

                                ich kenne deinen Duschkopf und dein Duschverhalten nicht.
                                aber <5min duschen mit <10l/min ergäben nicht mal diese 50 Liter
                                https://www.test.de/Sparduschkoepfe-im-Test-5980326-0/

                                bei 10min unter einer Regenwalddusche ist das natürlich anders
                                https://www.hausjournal.net/regendusche-wasserverbrauch

                                W Offline
                                W Offline
                                wusa
                                wrote on last edited by wusa
                                #3164

                                @homoran
                                Duschkopf ist relativ groß. Wie viel da durchläuft, weiß ich leider auch nicht.

                                Aber in meinem Fall wären in 15 min nur 50l erlaubt (wenn dazwischen gemessen wird). Wenn dann noch ein Kind im anschluss duscht, dann könnte das vielleicht schon knapp werden.

                                Ich stelle das ganze jetzt mal auf 0,1 und werde es beobachten.

                                Bei Max Rate Type muss nichts eingestellt werden? Wenn ich das aus lasse, dann wird einfach zwischen den Messungen der Wert genommen?

                                Danke

                                Edit: Sorry. Habe gerade nachgesehen, es sind 10 Min Round intervall eingestellt.

                                HomoranH 1 Reply Last reply
                                0
                                • W wusa

                                  @homoran
                                  Duschkopf ist relativ groß. Wie viel da durchläuft, weiß ich leider auch nicht.

                                  Aber in meinem Fall wären in 15 min nur 50l erlaubt (wenn dazwischen gemessen wird). Wenn dann noch ein Kind im anschluss duscht, dann könnte das vielleicht schon knapp werden.

                                  Ich stelle das ganze jetzt mal auf 0,1 und werde es beobachten.

                                  Bei Max Rate Type muss nichts eingestellt werden? Wenn ich das aus lasse, dann wird einfach zwischen den Messungen der Wert genommen?

                                  Danke

                                  Edit: Sorry. Habe gerade nachgesehen, es sind 10 Min Round intervall eingestellt.

                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  wrote on last edited by
                                  #3165

                                  @wusa sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                                  Bei Max Rate Type muss nichts eingestellt werden?

                                  ich glaub, da kannst du zwischen absolut (l) und Prozent (??) umstellen

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  W 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @wusa sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                                    Bei Max Rate Type muss nichts eingestellt werden?

                                    ich glaub, da kannst du zwischen absolut (l) und Prozent (??) umstellen

                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wusa
                                    wrote on last edited by
                                    #3166

                                    @homoran
                                    Solange ich das nicht muss, mir reicht es wenn zwischen den Messungen gemessen wird. Wenn das bei meinen Einstellungen so ist, dann stelle ich nur mal 0,1 ein, und schaue wie es sich verhält.
                                    Dann sehe ich auch mal, was in der Dusche so durchläuft oder in der Wanne

                                    HomoranH 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • W wusa

                                      @homoran
                                      Solange ich das nicht muss, mir reicht es wenn zwischen den Messungen gemessen wird. Wenn das bei meinen Einstellungen so ist, dann stelle ich nur mal 0,1 ein, und schaue wie es sich verhält.
                                      Dann sehe ich auch mal, was in der Dusche so durchläuft oder in der Wanne

                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      wrote on last edited by
                                      #3167

                                      @wusa sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                                      Dann sehe ich auch mal, was in der Dusche so durchläuft oder in der Wanne

                                      ja!
                                      dafür ist ja der Wasserzähler auch da um Einsparpotential zu zeigen.
                                      Badewanne 150 Liter -> Duschen 35 Liter

                                      ich hab da noch ein paar Links im vorletzten Post hinzugefügt

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      1 Reply Last reply
                                      1
                                      • ESP8266E Offline
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266
                                        wrote on last edited by ESP8266
                                        #3168

                                        @wusa sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                                        @homoran
                                        Duschkopf ist relativ groß. Wie viel da durchläuft, weiß ich leider auch nicht.

                                        Da gibt es ne Formel für. Im Kopf habe ich sie nicht. Du brauchst ein 5 oder 10L Wassereimer und ne Stoppuhr. Hat jedes Smartphone. Damit lässt sich dein Durchfluss errechnen.

                                        Goggle sagt z.B.:
                                        "Multiplizieren Sie die gemessene Wassermenge durch die Zeit in Minuten bei über einer Minute oder Teilen Sie gemessene Wassermenge durch die Zeit (als Wert zwischen 0 und 1 Minute), wenn die Messzeit unter einer Minute beträgt, um die Durchflussmenge in Litern pro Minute zu berechnen."

                                        Benutzt das Voting im Beitrag, wenn er euch geholfen hat.

                                        1 Reply Last reply
                                        1
                                        • BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          Most Active
                                          wrote on last edited by
                                          #3169

                                          Also man kann das mit dem Durchfluss / maximaler Änderung auch übertreiben ... da Wäscht gleichzeitig sich einer die Hände und der Geschirrspüler und Waschmaschine ziehen noch Wasser während man duscht und die beste Ehefrau der Welt gerade die Blumen tränkt ...

                                          Das ist ja mehr um Fantasiewerte / Fehler abzufangen, ein weiteres Mittel um zu prüfen ob der Wert valide ist.
                                          Ja, der sollte zum Abfragezeitraum passen, aber auch nicht patzen wenn er mal einen Abfragezeitraum überspringen muss oder mal nicht geklappt hat weil die Zahlen blöde stehen

                                          ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 44TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=157 Tasmota/Shelly || >=88 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 10,5kWh || 2x USV 900/750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                                          1 Reply Last reply
                                          1
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          143

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe