    • P
      Pittini Developer @Denis1988 last edited by

      @denis1988 sagte in [Vorlage] LightControl:

      Was ist wenn man ein Raum ohne Fenster hat und das Licht immer bei Bewegung einschalten soll?

      Dann stellste minLux auf 50000 oder so.

      D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • D
        Denis1988 @Pittini last edited by

        @pittini dann geht es aber in jedem Raum immer an. für was ist denn der Punkt LuxSensorOid gedacht?

        D P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • D
          Denis1988 @Denis1988 last edited by

          const praefix = "javascript.0.LightControl2" // Skriptordner
          const LuxSensor = "zigbee.0.001788010202862c.illuminance"/*Illuminance*/; // Datenpunkt des globalen Luxsensors, wird verwendet wenn in der Gruppe kein gesonderter definiert wird
          const IsPresenceDp = ""; // Datenpunkt für Anwesenheit (true/false)
          const PresenceCountDp = "0_userdata.0.Test"/*Test*/; // Datenpunkt für Anwesenheitszähler
          const logging = false; // Logging an/aus
          const RampSteps = 10; //Wieviele Schritte zum dimmen? Bitte nicht zu hoch setzen, wird zwar smoother, kann aber zu timing Problemen führen wenn gleichzeitig eine kurze Zeit in den Objekten gewählt.
          
          const minCt = 2700; //Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin
          const maxCt = 6500;//Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin
          
          const LightGroups = {
              0:  {
                  description: "Büro Denis",
                  lights: {
                      0: {
                          description: "Tischlampe",
                          power: { oid: "hue.1.Schreibtischlampe_Denis.on"/*Schreibtischlampe Denis on*/, onVal: true, offVal: false },
                          bri: { oid: "hue.1.Schreibtischlampe_Denis.level"/*Schreibtischlampe Denis level*/, minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 },
                          ct: { oid: "hue.1.Schreibtischlampe_Denis.ct"/*Schreibtischlampe Denis ct*/, minVal: 2700, maxVal: 6500 },
                          sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                          modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true },
                          color: { oid: "", type: "", default: "" }
                      }
                  },
                  sensors: {
                      0: { id: 'zigbee.0.00158d0001e56be0.occupancy'/**/, motionVal: true, noMotionVal: false }
                  }
              }
          
          };
          

          6028934c-55f4-43fd-a682-a7d8cde6eea9-image.png

          was mich wundert ist, dass es sich nach dem Wert von const LuxSensor = "zigbee.0.001788010202862c.illuminance" richtet für die Einschaltschwelle und nicht nach javascript.0.LightControl2.0.luxSensorOid

          oder soll das so sein?

          D P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • D
            Denis1988 @Denis1988 last edited by

            was mir noch aufgefallen ist:
            ich habe die Einschaltschwelle auf 700 lux gestellt. Wenn ich jetzt den ganzen Tag im Raum bin steht mein Bewegungsmelder occupancy ja die ganze zeit auf true weil ich ja anwesend bin bzw eine Bewegung registriert wurde. Sobald die Einschaltschwelle von 700 lux unterschritten wird, muss man erstmal aus den Raum, warten bis occupancy auf false springt und erst dann schaltet die lampe bei bewegung wieder ein. ist das ne einstellungssache ?

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • P
              Pittini Developer @Denis1988 last edited by

              @denis1988 sagte in [Vorlage] LightControl:

              @pittini dann geht es aber in jedem Raum immer an.

              Wieso sollte es, die Einstellung gibts doch für jeden Raum einmal.

              für was ist denn der Punkt LuxSensorOid gedacht?

              Für nen Luxsensor der nicht der generische ist.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • P
                Pittini Developer @Denis1988 last edited by

                @denis1988 sagte in [Vorlage] LightControl:

                was mich wundert ist, dass es sich nach dem Wert von const LuxSensor = "zigbee.0.001788010202862c.illuminance" richtet für die Einschaltschwelle und nicht nach javascript.0.LightControl2.0.luxSensorOid
                oder soll das so sein?

                Es soll der generische verwendet werden, außer es ist ein anderer für den Raum definiert. Das könnte aber auch noch ein Bug sein, ich verwende nur einen Luxsensor, deswegen is das ungetestet. Werd ich mal simulieren und mich dann melden.

                D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • D
                  Denis1988 @Pittini last edited by

                  @pittini ok super danke

                  P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • P
                    Pittini Developer @Denis1988 last edited by

                    @denis1988 Probier mal die neue, grad eingestellte 2.0.14.

                    D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • D
                      Denis1988 @Pittini last edited by

                      @pittini mach ich und gebe Rückmeldung. Vielen Dank schon mal

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • D
                        Denis1988 @Pittini last edited by Denis1988

                        @pittini mir steht nur die 2.0.13 zur Verfügung.

                        edit: habs gefunden

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • D
                          Denis1988 @Pittini last edited by Denis1988

                          @pittini funktioniert! Super vielen Dank!

                          Eine Frage habe ich noch:

                          wenn ich hier 2100K reinschreibe

                          const minCt = 2100; //Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin
                          const maxCt = 6500;//Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin
                          

                          geht es trotzdem nur bis min 2700K runter. Kann man das sonst noch verstellen?

                          C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • C
                            Cino @Denis1988 last edited by

                            @denis1988 was der Adapter schreibt ist eine Sache, was das Gerät als min Wert annimmt das andere. Wenn die Lampe bei 2700 sein Minimum erreicht bringt es nichts darunter zugehen.

                            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • D
                              Denis1988 @Cino last edited by Denis1988

                              @cino meine Lampe kann durchaus 2100 K. In javascript.0.LightControl2.0.ct wird auch nur der Wert von 2700K geschrieben und nicht tiefer. wenn ich manuell 2100K reinschreibe wird die Lampe auch mit 2100K geschalten. Nur das Skript macht das scheinbar nicht bei mir

                              P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • P
                                Pittini Developer @Denis1988 last edited by

                                @denis1988 sagte in [Vorlage] LightControl:

                                @cino meine Lampe kann durchaus 2100 K. In javascript.0.LightControl2.0.ct wird auch nur der Wert von 2700K geschrieben und nicht tiefer. wenn ich manuell 2100K reinschreibe wird die Lampe auch mit 2100K geschalten. Nur das Skript macht das scheinbar nicht bei mir

                                Hast Du auch minVal, maxVal für ct entsprechend bei der Lampe konfiguriert?

                                D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • D
                                  Denis1988 @Pittini last edited by

                                  @pittini ja hab ich. Denke du meinst das hier:

                                  const LightGroups = {
                                      0:  {
                                          description: "Büro Denis",
                                          lights: {
                                              0: {
                                                  description: "Tischlampe",
                                                  power: { oid: "hue.1.Schreibtischlampe_Denis.on"/*Schreibtischlampe Denis on*/, onVal: true, offVal: false },
                                                  bri: { oid: "hue.1.Schreibtischlampe_Denis.level"/*Schreibtischlampe Denis level*/, minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 },
                                                  ct: { oid: "hue.1.Schreibtischlampe_Denis.ct"/*Schreibtischlampe Denis ct*/, minVal: 2100, maxVal: 6500 },
                                                  sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                                                  modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true },
                                                  color: { oid: "", type: "", default: "" }
                                              }
                                  
                                  P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • P
                                    Pittini Developer @Denis1988 last edited by

                                    @denis1988 Ja, genau das meinte ich. Das passt soweit auch. Müßte dann auch gesetzt werden so, ich schau mal ob da noch nen Problem ist, meld mich dann.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • P
                                      Pittini Developer @Denis1988 last edited by

                                      @denis1988 So, hier die versprochene Meldung. Ja, das ist/war noch ein Bug chen. Ist in der nächsten Version gefixt, bis dahin ist der Workaround: Zeile 392, min von 2700 auf 2100 ändern. Alle ct Datenpunkte löschen und skript neustarten.

                                      D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • D
                                        Denis1988 @Pittini last edited by

                                        @pittini super vielen Dank werde ich später ausprobieren und Rückmeldung geben.

                                        Ist es auch möglich, dass bei Aktualisierung des Bewegungsstatuses, die Lampe geschaltet wird? Zur Zeit funktioniert es bei mir nur bei Änderung von false auf true. Bei mir ist es zur Zeit wie folgt:
                                        wenn ich schon vorher, bevor die mindest Helligkeit unterschritten wurde im Raum bin und dann erst die Helligkeit unterschritten wird, schaltet die Lame erst ein wenn ich den Raum verlasse, warte bis der Bewegungsmelder auf false springt, und dann wieder den Erfassungsbereich betrete.

                                        Vielen Dank für deine tolle Arbeit!!

                                        Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Schmakus
                                          Schmakus Developer last edited by Schmakus

                                          Hi,
                                          Ich habe LightControl2 installiert und erste Tests durchgeführt.
                                          Folgende Fragen habe ich hierzu:

                                          1. Welche Helligkeit wird gesetzt, wenn das Putzlicht eingeschaltet wird? Aktuell stelle ich fest, dass hier der aktuelle Brighness-Wert verwendet wird. Wäre es möglich, den Default-Wert zu verwenden? Evtl. sogar wählbar?

                                          2. Zum Thema Putzlicht hätte ich noch eine Idee: Ein AutoOff, damit wenn man das Putzlicht einschaltet, dieses nach einer bestimmten Zeit wieder deaktiviert wird. Weil wenn dies vergessen wird, brennt im schlechtesten Fall das Licht die ganze Zeit. On Top: durch die BWM wird das AutoOff jedesmal zurückgesetzt.

                                          3. Wenn ich das Putzlicht einschalte, kann ich die Helligkeit nachträglich nicht über den Datenpunkt "bri" verändern.
                                            Ich muss gleichzeitig "power" ebenfalls aktivieren. Ist das so gewollt oder ein Bug? Wünschenswert wäre, die Helligkeit unabhängig vom Datenpunkt "power" ändern zu können.

                                          4. all.power: Werden bei aktivierung von all.power die vorherigen Zustände zwischengespeichert, damit beim Deaktivieren von all.power die Lichter in Ihren Ursprungszustand zurückgehen? Wenn nicht, wäre das ein tolles Feature.

                                          Danke und Grüße

                                          P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • sigi234
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Pittini last edited by sigi234

                                            @pittini

                                            Hallo,

                                            kann es nicht installieren? Code 25

                                            host.MedionHome)
                                            2021-11-24 14:39:20.801	error	host.Medion(Home) iobroker host.Medion(Home) Cannot install Pittini/iobroker-LightControl#c5720a05c924bbdda8da2e0e0af76bdff4626a2b: 1
                                            host.MedionHome)
                                            2021-11-24 14:39:20.762	info	host.Medion(Home) iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! C:\Program Files\iobroker\Home\env\npm-cache\_logs\2021-11-24T13_39_20_728Z-debug.log
                                            host.MedionHome)
                                            2021-11-24 14:39:20.761	info	host.Medion(Home) iobroker
                                            host.MedionHome)
                                            2021-11-24 14:39:20.728	info	host.Medion(Home) iobroker npm ERR! premature close
                                            host.MedionHome)
                                            2021-11-24 14:39:09.780	info	host.Medion(Home) iobroker npm install Pittini/iobroker-LightControl#c5720a05c924bbdda8da2e0e0af76bdff4626a2b --loglevel error (System call)
                                            host.MedionHome)
                                            2021-11-24 14:39:09.778	info	host.Medion(Home) iobroker NPM version: 6.14.15
                                            host.MedionHome)
                                            2021-11-24 14:39:08.541	info	host.Medion(Home) iobroker install Pittini/iobroker-LightControl#c5720a05c924bbdda8da2e0e0af76bdff4626a2b
                                            
                                            

                                            Plattform: Windows
                                            RAM: 16 GB
                                            Node.js: 14.18.1
                                            NPM: 6.14.15
                                            JS Controller: 3.3.19
                                            Admin: 5.1.28
                                            Web: 3.4.16
                                            Socket.io: 3.1.4
                                            Script Engine: 5.2.16

                                            ERLEDIGT, ist ja ein Skript.

                                            Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            562
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            javascript template
                                            25
                                            224
                                            25580
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo