  4. Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest)

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest)

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
shelly
176 Posts 13 Posters 24.1k Views 14 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • harrymH harrym

    @Stuebi sagte in Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest):

    @Domingo , das geht nur im MQTT Modus, das mit für den Dimmer 1 die CoAP Beschreibung fehlt. Es hat sich bisher keiner betreut gefunden diese zur Verfügung zu stellen 😢

    kommen sofort ;)

    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    wrote on last edited by
    #44

    @harrym , hast du auch den Dimmer 2? Das fehlt you MQTT Beschreibung für Input/Longpush in der Shelly API Beschreibung. Ich würde es sonst einfach einmal den MQTT Pfad des Dinmer 1 übernehmen. Benötige jemanden zum testen

    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container

    CrunkFXC 1 Reply Last reply
    0
    • StuebiS Stuebi

      @Domingo , das geht nur im MQTT Modus, das mit für den Dimmer 1 die CoAP Beschreibung fehlt. Es hat sich bisher keiner betreut gefunden diese zur Verfügung zu stellen 😢

      siehe auch : https://forum.iobroker.net/topic/34717/shelly-3-3-4-ich-benötige-eure-hilfe

      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      wrote on last edited by
      #45

      @Stuebi Was fehlt dir denn noch alles? Vielleicht können wir dann zusammenlegen.

      Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      1 Reply Last reply
      0
      • StuebiS Stuebi

        @harrym , hast du auch den Dimmer 2? Das fehlt you MQTT Beschreibung für Input/Longpush in der Shelly API Beschreibung. Ich würde es sonst einfach einmal den MQTT Pfad des Dinmer 1 übernehmen. Benötige jemanden zum testen

        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        wrote on last edited by
        #46

        @Stuebi Den DImmer 2 hätte ich sonst.

        Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        StuebiS 1 Reply Last reply
        0
        • harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          wrote on last edited by
          #47

          SHDM-1

          2020-07-13 15:34:24.096  - debug: shelly.0 (31905) 1. Shelly device Info: SHDM-1#F3EC53#1 : {"blk":[{"I":0,"D":"Dimmer"}],"sen":[{"I":111,"T":"S","D":"Brightness","R":"0/100","L":0},{"I":121,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":131,"T":"S","D":"Input","R":"0(off)/1(on)/2(longpush)","L":0},{"I":141,"T":"S","D":"Input","R":"0(off)/1(on)/2(longpush)","L":0},{"I":211,"T":"S","D":"Energy counter 0 [W-min]","L":0},{"I":212,"T":"S","D":"Energy counter 1 [W-min]","L":0},{"I":213,"T":"S","D":"Energy counter 2 [W-min]","L":0},{"I":214,"T":"S","D":"Energy counter total [W-min]","L":0},{"I":311,"T":"T","D":"Temperature C","R":"-40/300","L":0},{"I":312,"T":"T","D":"Temperature F","R":"-40/300","L":0},{"I":313,"T":"S","D":"Overtemp","R":"0/1","L":0}]}
          2020-07-13 15:34:24.103  - debug: shelly.0 (31905) 2. Shelly device Info: SHDM-1#F3EC53#1 : {"G":[[0,111,10],[0,121,0],[0,131,0],[0,141,0],[0,211,0],[0,212,0],[0,213,0],[0,214,0],[0,311,34.62],[0,312,94.31],[0,313,0]]}
          
          

          ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.

          StuebiS 1 Reply Last reply
          0
          • harrymH harrym

            SHDM-1

            2020-07-13 15:34:24.096  - debug: shelly.0 (31905) 1. Shelly device Info: SHDM-1#F3EC53#1 : {"blk":[{"I":0,"D":"Dimmer"}],"sen":[{"I":111,"T":"S","D":"Brightness","R":"0/100","L":0},{"I":121,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":131,"T":"S","D":"Input","R":"0(off)/1(on)/2(longpush)","L":0},{"I":141,"T":"S","D":"Input","R":"0(off)/1(on)/2(longpush)","L":0},{"I":211,"T":"S","D":"Energy counter 0 [W-min]","L":0},{"I":212,"T":"S","D":"Energy counter 1 [W-min]","L":0},{"I":213,"T":"S","D":"Energy counter 2 [W-min]","L":0},{"I":214,"T":"S","D":"Energy counter total [W-min]","L":0},{"I":311,"T":"T","D":"Temperature C","R":"-40/300","L":0},{"I":312,"T":"T","D":"Temperature F","R":"-40/300","L":0},{"I":313,"T":"S","D":"Overtemp","R":"0/1","L":0}]}
            2020-07-13 15:34:24.103  - debug: shelly.0 (31905) 2. Shelly device Info: SHDM-1#F3EC53#1 : {"G":[[0,111,10],[0,121,0],[0,131,0],[0,141,0],[0,211,0],[0,212,0],[0,213,0],[0,214,0],[0,311,34.62],[0,312,94.31],[0,313,0]]}
            
            
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            wrote on last edited by
            #48

            @harrym , so ganz verstehen tue ich es nicht, da die 131 und 141 jeweils für Input da ist aber den longpush berücksichtigt.

            ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container

            harrymH 1 Reply Last reply
            0
            • CrunkFXC CrunkFX

              @Stuebi Den DImmer 2 hätte ich sonst.

              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              wrote on last edited by
              #49

              @CrunkFX , klasse könntest du das mit den Datenpunkten für Input u. Longpush für CoAP und MQTT testen? Dann würde ich es einmal einbauen.

              ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container

              CrunkFXC 2 Replies Last reply
              0
              • StuebiS Stuebi

                @harrym , so ganz verstehen tue ich es nicht, da die 131 und 141 jeweils für Input da ist aber den longpush berücksichtigt.

                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                wrote on last edited by
                #50

                @Stuebi für den dual button mode eventuell?

                "Dual Button mode - Der Shelly wird mit einem Doppeltaster (Serientaster) gesteuert. z.B.:
                Taste links: 1x kurz Tasten für "EIN"/1x lang Tasten für Dimmen "Heller";
                Taste rechts: 1x kurz Tasten für "AUS"/1x lang Tasten für Dimmen "Dunkler"."

                ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.

                1 Reply Last reply
                0
                • StuebiS Stuebi

                  @CrunkFX , klasse könntest du das mit den Datenpunkten für Input u. Longpush für CoAP und MQTT testen? Dann würde ich es einmal einbauen.

                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  wrote on last edited by
                  #51

                  @Stuebi Klar mach ich

                  Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    wrote on last edited by
                    #52

                    @Domingo , ich hoffe du kannst mir die Input und Longpush erklären. Der Shelly Dimmer liefert für 0 (Input false), 1 (Input true), 2 (longpush true).
                    Sind die werte dann so zu interpretieren:

                    Bei 0:

                    • Input ist gleich false
                    • longpush ist gleich false

                    Bei 1:

                    • Input ist gleich true
                    • longpush ist gleich false

                    Bei 2:

                    • Input ist gleich false
                    • longpush ist gleich true

                    Es kann nie die Kombination geben input ist gleich true und longpush ist gleich true. Ist dem so?

                    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container

                    harrymH D 2 Replies Last reply
                    0
                    • StuebiS Stuebi

                      @Domingo , ich hoffe du kannst mir die Input und Longpush erklären. Der Shelly Dimmer liefert für 0 (Input false), 1 (Input true), 2 (longpush true).
                      Sind die werte dann so zu interpretieren:

                      Bei 0:

                      • Input ist gleich false
                      • longpush ist gleich false

                      Bei 1:

                      • Input ist gleich true
                      • longpush ist gleich false

                      Bei 2:

                      • Input ist gleich false
                      • longpush ist gleich true

                      Es kann nie die Kombination geben input ist gleich true und longpush ist gleich true. Ist dem so?

                      harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      wrote on last edited by harrym
                      #53

                      @Stuebi

                      "shellies/shellydimmer-<deviceid>/longpush/<i> for each SW input <i>; reports a value indicating longpush state as 0 (shortpush) or 1 (longpush)"

                      somit mMn nur 0/1 oder 2 möglich

                      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • StuebiS Stuebi

                        @CrunkFX , klasse könntest du das mit den Datenpunkten für Input u. Longpush für CoAP und MQTT testen? Dann würde ich es einmal einbauen.

                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        wrote on last edited by
                        #54

                        @Stuebi

                        Shelly DM2
                        Wert bei Shortpush

                        (3458) CoAP Message for SHDM-2#E0980695B4C1#1 : {"G":[[0,111,100],[0,121,1],[0,131,1],[0,141,0],[0,211,0],[0,212,0],[0,213,0],[0,214,11679],[0,311,55.72],[0,312,132.3],[0,313,0]]}
                        
                        

                        Wert bei Longpush

                        (3458) CoAP Message for SHDM-2#E0980695B4C1#1 : {"G":[[0,111,100],[0,121,1],[0,131,2],[0,141,0],[0,211,0],[0,212,0],[0,213,0],[0,214,11679],[0,311,57.88],[0,312,136.19],[0,313,0]]}
                        
                        

                        Wert bei Loslassen

                        (3458) CoAP Message for SHDM-2#E0980695B4C1#1 : {"G":[[0,111,100],[0,121,1],[0,131,0],[0,141,0],[0,211,0],[0,212,0],[0,213,0],[0,214,11679],[0,311,59.82],[0,312,139.68],[0,313,0]]}
                        
                        

                        Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        StuebiS 1 Reply Last reply
                        0
                        • CrunkFXC CrunkFX

                          @Stuebi

                          Shelly DM2
                          Wert bei Shortpush

                          (3458) CoAP Message for SHDM-2#E0980695B4C1#1 : {"G":[[0,111,100],[0,121,1],[0,131,1],[0,141,0],[0,211,0],[0,212,0],[0,213,0],[0,214,11679],[0,311,55.72],[0,312,132.3],[0,313,0]]}
                          
                          

                          Wert bei Longpush

                          (3458) CoAP Message for SHDM-2#E0980695B4C1#1 : {"G":[[0,111,100],[0,121,1],[0,131,2],[0,141,0],[0,211,0],[0,212,0],[0,213,0],[0,214,11679],[0,311,57.88],[0,312,136.19],[0,313,0]]}
                          
                          

                          Wert bei Loslassen

                          (3458) CoAP Message for SHDM-2#E0980695B4C1#1 : {"G":[[0,111,100],[0,121,1],[0,131,0],[0,141,0],[0,211,0],[0,212,0],[0,213,0],[0,214,11679],[0,311,59.82],[0,312,139.68],[0,313,0]]}
                          
                          
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          wrote on last edited by
                          #55

                          @CrunkFX sagte in Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest):
                          und gibt es eine Verbindung zu dem Datenpunkt Input bei den Nachrichten? Witzigerweise heißt das Feld in der CoAP Beschreibung Input und nicht Longpush?
                          Und dann noch eine Frage, bei MQTT gibt es bei Longpush nur 0 oder 1. D.h. wenn man losläßt steht in dem Wert auch 0?

                          ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container

                          CrunkFXC 1 Reply Last reply
                          0
                          • StuebiS Stuebi

                            @CrunkFX sagte in Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest):
                            und gibt es eine Verbindung zu dem Datenpunkt Input bei den Nachrichten? Witzigerweise heißt das Feld in der CoAP Beschreibung Input und nicht Longpush?
                            Und dann noch eine Frage, bei MQTT gibt es bei Longpush nur 0 oder 1. D.h. wenn man losläßt steht in dem Wert auch 0?

                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            wrote on last edited by
                            #56

                            @Stuebi Wenn ich die MQTT Adresse wüsste könnte ich dir das sagen

                            Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            StuebiS 2 Replies Last reply
                            0
                            • CrunkFXC CrunkFX

                              @Stuebi Wenn ich die MQTT Adresse wüsste könnte ich dir das sagen

                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              wrote on last edited by
                              #57

                              @CrunkFX , ich habe das hier: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly-dimmer-sl-mqtt

                              ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container

                              CrunkFXC 2 Replies Last reply
                              0
                              • StuebiS Stuebi

                                @CrunkFX , ich habe das hier: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly-dimmer-sl-mqtt

                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                wrote on last edited by
                                #58

                                @Stuebi DIe kenne ich aber da kommt nix raus.

                                Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • StuebiS Stuebi

                                  @CrunkFX , ich habe das hier: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly-dimmer-sl-mqtt

                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFX
                                  Forum Testing
                                  wrote on last edited by CrunkFX
                                  #59

                                  @Stuebi OK habs hinbekommen, man sollte auch den MQTT Port angeben:face_palm: Als Wert bei longpush kommt nur die 1 keine Rückmeldung bei longpush ende, allerdings zeigt der Shelly Temperaturen von 100°C + an, meinst du das stimmt?

                                  EDIT
                                  Phasen an und Abschnitt sollte man nicht vertauschen 15946527399817063917341494270762.jpg

                                  Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  StuebiS 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • CrunkFXC CrunkFX

                                    @Stuebi OK habs hinbekommen, man sollte auch den MQTT Port angeben:face_palm: Als Wert bei longpush kommt nur die 1 keine Rückmeldung bei longpush ende, allerdings zeigt der Shelly Temperaturen von 100°C + an, meinst du das stimmt?

                                    EDIT
                                    Phasen an und Abschnitt sollte man nicht vertauschen 15946527399817063917341494270762.jpg

                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    wrote on last edited by
                                    #60

                                    @CrunkFX , dann war die Temperatur ja richtig :-)

                                    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container

                                    CrunkFXC 1 Reply Last reply
                                    1
                                    • StuebiS Stuebi

                                      @CrunkFX , dann war die Temperatur ja richtig :-)

                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      wrote on last edited by
                                      #61

                                      @Stuebi Brauchst du noch Info´s zum 2er?

                                      Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      StuebiS 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • CrunkFXC CrunkFX

                                        @Stuebi Brauchst du noch Info´s zum 2er?

                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        wrote on last edited by
                                        #62

                                        @CrunkFX , das ist nett, ich verstehe nur nicht warum bei MQTT nur 0/1 bei Longpush gesendet wird und bei CoAP 0/1/2 . Das finde ich merkwürdig.
                                        Jetzt stellt sich nur noch die Frage nach dem Wert Input. Kannst Du das bei CoAP auch irgendwie testen? Ich hoffe es ist dann der Wert 141

                                        ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container

                                        CrunkFXC 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • StuebiS Stuebi

                                          @CrunkFX , das ist nett, ich verstehe nur nicht warum bei MQTT nur 0/1 bei Longpush gesendet wird und bei CoAP 0/1/2 . Das finde ich merkwürdig.
                                          Jetzt stellt sich nur noch die Frage nach dem Wert Input. Kannst Du das bei CoAP auch irgendwie testen? Ich hoffe es ist dann der Wert 141

                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          wrote on last edited by
                                          #63

                                          @Stuebi Welchen Input 1 oder 2 und in welchem Modus oder ist das egal?

                                          Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          305

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe