Test Adapter stiebel-isg v1.5.x
-
@tschombe
Ja, das stimmt. Hast du evtl. eine Erklärung, wie das ganze dann funktioniert? Somit würde der gesamte Adapter auch nicht mehr gebraucht werden. -
Interessant, würde mich auch sehr interessieren.
-
@tschombe leider ist MODBUS bei aktivierter EMI-Erweiterung (für Photovoltaik-Optimierung) nicht mehr verfügbar. Das wird deaktiviert, sobald man EMI ordert.
Aus der ISG_Modbus-Anleitung:
Die Software-Schnittstelle Modbus TCP/IP ist nicht mit anderen Software-Schnittstellen für das ISG kombinierbar.
Und aus einer Email-Kommunikation mit Stiebel Eltron von 2019:
Frage:Verstehe ich es also richtig, dass die MODBUS Erweiterung ab Werk auf dem ISGWeb drauf war, ich für die SMA Kommunikation aber das EMI brauche?
Wenn ich u.g. Bestellung über das EMI für 95,20€ zurücksende, dann deaktivieren Sie die MODBUS-Erweiterung und installieren statt dessen das EMI?Antwort SE:
genau so ist es.
Ansonsten wäre es tatsächlich eine sehr praktische Schnittstelle
-
Also ich kenne die EMI-Erweiterung nicht,
aber als ich mein ISG-WEB (NICHT ISG-Plus) auf die Version 10.0.1 upgedated habe, hab ich
automatisch die SG-Ready Funktion erhalten:
Mit dieser Version spricht das ISG dann auch Modbus, ich hab einen beliebigen Modbus-Client genommen
(in meinem Fall ModbusPoll) und eine Modbus TCP Verbindung zum ISG geöffnet:Da mich erstmal die SG-Ready Funktion interessiert hab ich in dem PDF Dokument nach den passenden Modbus Adressen gesucht (Seite 18):
Über Modbus Funktion Read/Write Holding Register lese und schreibe ich die Adressen
4001 - SG Ready Ein- und Ausschalten:
4002 - SG Ready Eingang 1: Dieser Eingang wird vom EnergyManager bei PV Überschuss gesetzt
4003 - SG Ready Eingang 2: Den benutze ich aktuell nicht
Über die Modbus Funktion Read Input Register lese ich die Adresse
5001 - SG Ready Betriebszustand: er ist normalerweise auf 2 (Normalbetrieb) und geht auf 3 (Erhöhung) wenn der
Eigang SG Ready Eingang 1 vom EnergyManager gesetzt wird:
So sieht dann der Zustand SG-Ready aktiv, aber kein PV Überschuss aus:
Und so wenn PV Überschuss besteht:
Es dauert etwas, bis beim Schalten des Eingangs dann der Zustand wechselt
und die Modbus Adressen müssen mit einem Offset von 1 eingegeben werden
(Das ist bei meiner ModbusPoll Konfiguration der Haken "PLC Addresses (Base 1)"Die Zeitanzeige des Betriebszustand in der Weboberfläche stimmt bei mir leider nicht,
im Screenshot sieht man da den 28.08., 16:08 obwohl ich das gerad (29.09.07:52) geschaltet habe???
Aber die Anhebung an sich funktioniert!!!Hoffe das hilft etwas weiter.
In dem PDF sind natürlich noch viel mehr Modbus Adressen aufgelistet, ich denke alles was man über die
Weboberfläche auslesen kann geht auch über Modbus. -
@derdominik said in Test Adapter stiebel-isg v1.5.x:
@tschombe leider ist MODBUS bei aktivierter EMI-Erweiterung (für Photovoltaik-Optimierung) nicht mehr verfügbar. Das wird deaktiviert, sobald man EMI ordert.
Ich hab mir mal die EMI Beschreibung durchgelesen, das scheint ja eigentlich das GLEICHE wie
SG Ready zu sein, allerdings spezialisiert auf die Kommunikation mit dem SMA Sunny Home Manager.EMI bringt wohl auch noch spezielle Diagramme für die WebOberfläche mit, die SG Ready leider nicht bietet.
Mir scheint SG Ready die allgemeinere Funktion zu sein, ich frag mich was passiert wenn man EMI auf die
10.0.1 installiert, ob dann SG Ready Funktion verschwindet? -
@tschombe genau, das EMI Modul ist für die Integration in den SMA Home Manager gemacht, der dann die Überschusssteuerung prognosebasiert und unter Berücksichtigung anderer planbarer Verbraucher durchführt. Grundsätzlich wird der Trigger für die Heizung gleich sein wie das normale SGReady, nur die Steuerung im Home Manager ist etwas intelligenter.
Ich habe EMI damals nicht selbst installiert sondern bei Stiebel Eltron geordert, die haben es dann per remote draufgespielt, momentan bin ich auf v10.2.0.
Und damit ist modbus anscheinend hinüber, auf Port 502 antwortet bei mir keiner. -
@derdominik
ah ok, interessant das zu wissen,
Aber ich denke wenn man einen SMA Home Manager hat ist das EMI vermutlich die bessere alternative.
Das die dann aber deswegen Modbus abschalten verstehe ich nicht so ganz, vielleicht um zu unterbinden,
das zusätzlich zum SMA nochmal jemand versucht in Steuerangelegenheiten einzugreifen.
Schade. -
HAllo zusammen,
seit gestern habe ich für meine TTF 05 SoleWP das Tecalor ISG Web im Einsatz. Verbindung zum IoBroker war easy und die Werte der Anlage fliegen rein. Super muss ich sagen.
Von der Software des ISG bin ich nicht so ganz überzeugt, das Teil ist sowas von träge... wenn ich was anklicke, dauert es 10-15 Sekunden bis die gewünschte Seite erscheint.
Aber egal, Hauptsache es funktioniert.
Was ich jetzt gerne machen würde ist, dass ich anhand des Stromüberschusses das Warmwasser auf bsp. 60 Grad hoch heize, so dass ich in der Zeitspanne ohne PV Strom von der überschüssigen Energie lebe. Ein Blockly sollte hier nicht so schwierig sein.
Was ich mich jetzt frage ist, auf welchen Betriebsstatus muss die Anlage stehen? Normalerweise läuft die im Programmbetrieb, ich denke, dass ich die auf Komfortbetrieb umstellen muss und dann die Warmwassersolltemperatur erhöhen muss. Ist das korrekt?
Habt ihr schon Blockly Lösungen gebaut mit der ihr mich unterstützen würdet?
Gibt es noch andere sinnvolle Umsetzungen um die ANlage optimal laufen zu lassen und den Eigenverbrauch der PV zu erhöhen?
Ich habe insg. 24,23 hWp zur Verfügung und habe 2 SMA STP Wechselrichter und den Sunny Homemanager. Habe das mit dem EMI noch nicht so ganz geschnallt muss ich sagen. Habe gelesen, dass es 80 € einmalig kostet und nach 3 Jahren wohl nochmal irgendeine Gebühr.
Frage ist ob ich das mit dem IoBroker Adapter überhaupt brauche.
Ich danke für euren Input.
Frank
-
@frana120500
Grundsätzlich würde ich sagen, du brauchst keine Erweiterung zu kaufen und kannst so wie von dir vorgeschlagen manuell die Werte hochsetzen. Einfach Tag- und/oder Nachtwert für Warmwasser erhöhen sollte schon reichen. Das Heizprogramm dürfte egal sein, denke ich.Bei einem Unterschied von mehr als 2 Kelvin (Standard) zwischen Soll- und Istwert springt die Heizung an oder schaltet ab.
Ich hab mein Blockly genau so gebaut und gestern erst aktualisiert, weil ich noch nicht ganz zufrieden war. Es hat zu schnell ausgeschaltet und daher zu viele Verdichterstarts generiert. Sobald die Erklärung dazu fertig ist, stell ich es hier ein oder schicke es dir.
-
@unltdnetworx sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.5.x:
Sobald die Erklärung dazu fertig ist, stell ich es hier ein
Bitte einstellen, bin auch interessiert.
Gruss Aare -
@unltdnetworx Das wäre super wenn du das bereitstellen würdest.
Ich muss mich dann auch erstmal grundlegend in die Einstellungen meiner Wärmepume einarbeiten. Da gibt es so viele Begriffe deren Bedeutung bzw. Auswirkungen mir unklar sind (Bivalenztemperatur, Hysterese etc.)
Aber es muss ja auch nichts überstürzt werden. Lieber langsam an das beste Ergebnis rantasten.
Weitere Frage: Ist bei euch die Weboberfläche des ISG auch so träge? Es dauert gefühlte Ewigkeiten bis zwischen 2 Seiten gewechselt wird.
-
@frana120500
Also Hysterese sind die erwähnten 2 Kelvin Unterschied. Sprich wenn das Wasser 2 Grad kälter ist als der Sollwert, startet der Heizvorgang, bei 2 Grad drüber schaltet er wieder ab. Sinn ist, dass der Verdichter nicht ständig an und aus geht. -
@frana120500 sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.5.x:
Ist bei euch die Weboberfläche des ISG auch so träge?
Die Trägheit des ISG liegt am Adapter. Der verhält sich praktisch wie eine DDOS-Attacke und bombardiert das ISG mit Anfragen.
Mit Modbus ab Version 10 ist das wesentlich besser. Da hab ich aber noch nicht alle Werte bekommen. Bzw. muss noch einen Weg finden, wie man die Statuswerte auslesen kann.
-
Ich habe mir heute mal die Mühe gemacht und eine Anleitung geschrieben, wie man das ISG statt mit dem Adapter, mittels Modbus anbinden kann. Bei mir klappt es momentan ohne Fehler, aber noch nicht produktiv. Der Adapter läuft noch synchron.
Evtl. kann das mal jemand testen.
https://blog.unltd-networx.de/iobroker-stiebel-eltron-tecalor-waermepumpe-per-modbus-anbindenGroße Vorteile:
- sofortige Änderungen
- geringere Belastung des ISG
- alle Statuswerte werden jetzt auch auf false gesetzt
Leider funktioniert das ganze momentan nur für Lüftungsintegralgeräte. Da es ein Haufen Arbeit ist die Werte anzulegen, habe ich erst mal nur meinen Heizungstyp (Lüftungsintegralgerät) umgesetzt. Die anderen beiden Typen, Wärmepumpemanager und WPM G, kommen aber noch.
-
@unltdnetworx schaue ich mir dann gerne mal an und teste das mal wenn meine WP unterstützt wird.
Edit: Ich bekomme schon gar keine Verbindung hergestellt mit dem Modbus Adapter. Einstellungen sind so wie auf deinem Screenshot. Adapter bleibt gelb.
Ich habe noch zwei weitere Modbus Instanzen wegen meiner beiden Wechselrichter.
Auf meinem ISG ist die FW v12.0.0, keine EMI Erweiterung, SG Ready aktiviert
Ich habe gerade mal in die Modbus Anleitung von Stiebel geguckt, da steht: Systemvoraussetzungen
-- ISG web mit dem Servicepaket BasicIch habe aber kein Servicepaket Basic abgeschlossen.
Edit 2: Ich habe mal den Kundenservice angeschrieben mit der Frage, ob ein Servicevertrag notwendig ist und ob eine Modbus Software bei mir aufgespielt werden muss. Daraughin habe ich folgende Antwort erhalten, so dass Modbus eigentlich funktionieren müsste:
Sehr geehrter Herr Siemens,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Die Modbus-Software ist bereits auf jedem ISG vorhanden.
Sollten andere Softwareerweiterungen gewünscht sein, wird das beigefügte Bestellformular benötigt.
Eine entsprechende Softwareerweiterung wird dann per Fernupdate auf das ISG gespielt.Mit freundlichen Grüßen
tecalor GmbH
i. A. ***
KundendienstLüchtringer Weg 3
37603 HolzmindenFon: 05531-99068-95084
Fax: 05531-99068-95714
Mail: kundendienst@tecalor.de
Web: www.tecalor.de -
Was mich auch wundert und ich schon anders gesehen habe ist, dass unter Diagnose ==> System ==>ISG
gar kein Modbus Eintrag auftaucht.
-
@frana120500
Okay, ich habe zwar noch Version 10, aber bei mir steht über der Versionsnummer im ISG-Abschnitt, "Modbus" und ein Punkt als Status, also quasi aktiv. -
Ich lösche meinen Beitrag grad nochmal komplett.
Edit: Es liegt an den Registern. Ich habe jetzt mal nur das Holding Register 41521 für den Reset des ISG eingetragen und schon verbindet er sich.
D. h. ich müsste mir jetzt die ganzen register für meine Wärmepumpe rausarbeiten. ok, Aufgabe für´s Wochenende
Aber da bin ich ja schonmal was weiter.
-
@frana120500
Ich habe gerade einen neuen Thread für die Diskussion über Modbus eröffnet. Das ist dort besser aufgehoben. -
Es gibt eine neuere Testversion.
Thread zur Testversion