NEWS
E3DC Hauskraftwerk steuern
-
@arnod du bist der Beste! 1.2.6 installiert und gut is. Hattest du das nicht?
Das 1.2.6 update unterdrückt ja nur die Meldung -
@chilihead
Ist mir nicht aufgefallen.
Ich verwende aber auch nicht die Backup Funktion um alle Adapter Einstellungen wiederherstellen zu können. -
@ArnoD
Letzte Nach hab ich ein neues E3DC-Update für mein S10 Pro bekommen auf Version P10_2024_024. Seitdem bekomme ich im Log lediglich noch ein "E3DC Connection closed", keinerlei Verbindung oder Regelung mehr.
(Info: das Release liefert im Wesentlichen zwei neue Features: zum einen kann man jetzt auch die Batterie für die Ladung gegenüber der Wallbox priorisieren und dafür dann auch einen SOC einstellen, bis zu dem das gelten soll. Zu anderen kann man jetzt für dynamische Strompreise einstellen, dass die Batterie unter einem Preislimit geladen wird bis zu einem eiunstellbaren SOC - und dieses kann man für jeden Monat einzeln definieren.)PS: nach einem kompletten Restart vom iobroker läuft's wieder. Wer also auch damit kämpft, probiert's mal.
-
@bluebean
Danke für die Information.
Habe gerade festgestellt das ich gestern auch das Update erhalten habe.
Bei mir ist aber bis jetzt kein Problem aufgetreten, kann aber auch daran liegen das ich am Abend einige Änderungen getestet habe und dadurch einige Neustarts hatte. -
Hallo zusammen,
ich glaube, ich habe in Zeile 683 einen Fehler gefunden.if (DebugAusgabeDetail){log(`PV Leistung = ${(await getStateAsync(sID_PvLeistung_ADD_W)).val+Math.abs((await getStateAsync(sID_PvLeistung_ADD_W)).val)} W`)}
Es werden 2 Mal die selben Werte addiert.
-
Ich vermute auch, dass es beim ersten Summanden sID_PvLeistung_E3DC_W heißen müsste... (vgl. Zeile 367).
-
@psrelax @bluebean
Ja richtig, ist ein Kopierfehler und so wäre es richtig:if (DebugAusgabeDetail){log(`PV Leistung = ${(await getStateAsync(sID_PvLeistung_E3DC_W)).val+Math.abs((await getStateAsync(sID_PvLeistung_ADD_W)).val)} W`)}
Ist bereits korrigiert und wird mit der nächsten Version behoben sein.
Danke. -
Hallo @ArnoD ,
ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit dem Script und komme irgendwie nicht weiter.
Erst war das Problem nur hin und wieder und mittlerweile fast täglich.
Das Problem ist, dass einfach die Speicher -entladung/ladung stoppt.
Nach einem Neustart des Scriptes läuft alles wieder problemlos.
Zu sehen ist das in der nachfolgenden Log unter "Batterie Leistung". Vorher 0 und nach dem Neustart mit Ladeleistung.
Ich verwende die letzte Version des Scriptes ohne Änderungen, bis auf Zeile 11-14. -> 1.4.1
Ich hoffe du kannst mir dabei helfen.
Danke dir schonmal.2024-08-06 15:32:24.029 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2024-08-06 15:32:24.029 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2024-08-06 15:32:24.029 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2024-08-06 15:32:24.029 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90 2024-08-06 15:32:24.029 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88 2024-08-06 15:32:24.029 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2024-08-06 15:32:24.029 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2024-08-06 15:32:24.029 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 10 2024-08-06 15:32:24.029 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2024-08-06 15:32:24.029 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: AutomatikAnwahl =true 2024-08-06 15:32:24.029 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: AutomatikRegelung =true 2024-08-06 15:32:24.029 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2 2024-08-06 15:32:24.029 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:23 2024-08-06 15:32:24.029 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:23 2024-08-06 15:32:24.029 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 16:17 2024-08-06 15:32:24.075 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 0 2024-08-06 15:32:24.077 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 50 2024-08-06 15:32:24.079 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99 2024-08-06 15:32:24.082 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70 2024-08-06 15:32:24.084 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0 2024-08-06 15:32:24.086 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2024-08-06 15:32:24.089 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00 2024-08-06 15:32:24.091 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:30 2024-08-06 15:32:24.093 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 10 2024-08-06 15:32:24.094 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5 2024-08-06 15:32:24.095 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 0.725 2024-08-06 15:32:24.097 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 3664W 2024-08-06 15:32:24.098 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W 2024-08-06 15:32:24.100 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 6763 W 2024-08-06 15:32:24.100 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh 2024-08-06 15:32:24.141 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 68 % 2024-08-06 15:32:24.141 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 % 2024-08-06 15:32:24.141 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false 2024-08-06 15:32:24.141 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: NotstromAusNetz =false 2024-08-06 15:32:24.183 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2 2024-08-06 15:32:24.183 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false 2024-08-06 15:32:24.183 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000 2024-08-06 15:32:24.183 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0 2024-08-06 15:32:24.184 - [33mwarn[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,10, 2024-08-06 15:32:25.434 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) Stopping script script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control 2024-08-06 15:32:29.211 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) Start JavaScript script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control (Javascript/js) 2024-08-06 15:32:29.241 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Charge-Control Version 1.4.1 ====- "}## 2024-08-06 15:32:29.258 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: registered 70 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2024-08-06 15:32:29.258 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekt ID's angelegt ====- "}## 2024-08-06 15:32:29.379 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekte ID's überprüft ====- "}## 2024-08-06 15:32:29.391 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Speichergroesse_kWh=15 ====- "}## 2024-08-06 15:32:29.392 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ****************************** "}## 2024-08-06 15:32:30.589 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}## 2024-08-06 15:32:30.590 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}## 2024-08-06 15:32:31.442 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}## 2024-08-06 15:32:31.442 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-08-06 pv_estimate= 6.51 pv_estimate90= 6.55"}## 2024-08-06 15:32:31.442 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-08-07 pv_estimate= 42.65 pv_estimate90= 54"}## 2024-08-06 15:32:31.450 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-08-08 pv_estimate= 30.73 pv_estimate90= 55.16"}## 2024-08-06 15:32:31.455 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-08-09 pv_estimate= 52.55 pv_estimate90= 54.69"}## 2024-08-06 15:32:31.460 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-08-10 pv_estimate= 40.89 pv_estimate90= 54.38"}## 2024-08-06 15:32:31.466 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-08-11 pv_estimate= 51.75 pv_estimate90= 52.17"}## 2024-08-06 15:32:31.470 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-08-12 pv_estimate= 49.69 pv_estimate90= 50.53"}## 2024-08-06 15:32:31.579 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 0 von Proplanta abgerufen ******************* "}## 2024-08-06 15:32:32.092 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta response.status = 200"}## 2024-08-06 15:32:32.097 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag0 =6.9 Globalstrahlung Tag1 =5.2 Globalstrahlung Tag2 =4.1 Globalstrahlung Tag3 =6.8"}## 2024-08-06 15:32:32.188 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Näste Aktualisierung Wetterdaten =21:45 Uhr "}## 2024-08-06 15:32:32.189 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 4 von Proplanta abgerufen ******************* "}## 2024-08-06 15:32:32.737 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta response.status = 200"}## 2024-08-06 15:32:32.740 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag4 =5.5 Globalstrahlung Tag5 =6.7 Globalstrahlung Tag6 =6.7"}## 2024-08-06 15:32:32.799 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast in kWh = 54.65"}## 2024-08-06 15:32:32.800 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 54.71"}## 2024-08-06 15:32:32.800 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Proplanta in kWh = 83.90400000000001"}## 2024-08-06 15:32:32.800 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 75.51360000000001"}## 2024-08-06 15:32:32.800 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bereits produzierte PV-Leistung = 57.887489475614196"}## 2024-08-06 15:32:32.884 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh_heute für Berechnung = 17.626110524385815"}## 2024-08-06 15:32:33.075 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2024-08-06 15:32:33.075 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2024-08-06 15:32:33.075 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2024-08-06 15:32:33.075 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90 2024-08-06 15:32:33.075 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88 2024-08-06 15:32:33.075 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2024-08-06 15:32:33.075 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2024-08-06 15:32:33.075 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 10 2024-08-06 15:32:33.075 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2024-08-06 15:32:33.075 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: AutomatikAnwahl =true 2024-08-06 15:32:33.075 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: AutomatikRegelung =true 2024-08-06 15:32:33.075 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2 2024-08-06 15:32:33.075 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:23 2024-08-06 15:32:33.076 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:23 2024-08-06 15:32:33.076 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 16:17 2024-08-06 15:32:33.117 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 0 2024-08-06 15:32:33.158 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 50 2024-08-06 15:32:33.199 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99 2024-08-06 15:32:33.240 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70 2024-08-06 15:32:33.281 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0 2024-08-06 15:32:33.283 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2024-08-06 15:32:33.324 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00 2024-08-06 15:32:33.367 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:30 2024-08-06 15:32:33.409 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 10 2024-08-06 15:32:33.411 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5 2024-08-06 15:32:33.452 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 0.725 2024-08-06 15:32:33.493 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 3664W 2024-08-06 15:32:33.534 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W 2024-08-06 15:32:33.537 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 6747 W 2024-08-06 15:32:33.537 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh 2024-08-06 15:32:33.578 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 68 % 2024-08-06 15:32:33.578 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 % 2024-08-06 15:32:33.578 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false 2024-08-06 15:32:33.578 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: NotstromAusNetz =false 2024-08-06 15:32:33.620 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2 2024-08-06 15:32:33.620 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false 2024-08-06 15:32:33.620 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 0 2024-08-06 15:32:33.620 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0 2024-08-06 15:32:33.620 - [33mwarn[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 0, 2024-08-06 15:32:33.901 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 25"}## 2024-08-06 15:32:33.902 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 68"}## 2024-08-06 15:32:33.902 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 6.159443857719148 = (Prognose kWh 17.626110524385815 - Berechneter Eigenverbrauch 6.666666666666668) - FreieKapBatterie_kWh 4.8"}## 2024-08-06 15:32:33.902 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 41.062959051460986"}## 2024-08-06 15:32:33.948 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 12.5"}## 2024-08-06 15:32:33.948 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 12.5"}## 2024-08-06 15:32:33.949 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Einstellung 2 aktiv ====-"}## 2024-08-06 15:32:42.064 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2024-08-06 15:32:42.064 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2024-08-06 15:32:42.064 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2024-08-06 15:32:42.064 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90 2024-08-06 15:32:42.064 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88 2024-08-06 15:32:42.064 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2024-08-06 15:32:42.065 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2024-08-06 15:32:42.065 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 10 2024-08-06 15:32:42.065 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2024-08-06 15:32:42.065 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: AutomatikAnwahl =true 2024-08-06 15:32:42.065 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: AutomatikRegelung =true 2024-08-06 15:32:42.065 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2 2024-08-06 15:32:42.065 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:23 2024-08-06 15:32:42.065 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:23 2024-08-06 15:32:42.065 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 16:17 2024-08-06 15:32:42.108 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 0 2024-08-06 15:32:42.110 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 50 2024-08-06 15:32:42.111 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99 2024-08-06 15:32:42.114 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70 2024-08-06 15:32:42.115 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0 2024-08-06 15:32:42.117 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2024-08-06 15:32:42.119 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00 2024-08-06 15:32:42.120 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:30 2024-08-06 15:32:42.122 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 10 2024-08-06 15:32:42.124 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5 2024-08-06 15:32:42.125 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 0.725 2024-08-06 15:32:42.127 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 3698W 2024-08-06 15:32:42.129 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W 2024-08-06 15:32:42.135 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 6761 W 2024-08-06 15:32:42.135 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh 2024-08-06 15:32:42.176 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 68 % 2024-08-06 15:32:42.176 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 % 2024-08-06 15:32:42.176 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false 2024-08-06 15:32:42.176 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: NotstromAusNetz =false 2024-08-06 15:32:42.218 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2 2024-08-06 15:32:42.218 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false 2024-08-06 15:32:42.218 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000 2024-08-06 15:32:42.218 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0 2024-08-06 15:32:42.218 - [33mwarn[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,10, 2024-08-06 15:32:48.093 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2024-08-06 15:32:48.093 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2024-08-06 15:32:48.093 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2024-08-06 15:32:48.093 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90 2024-08-06 15:32:48.093 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88 2024-08-06 15:32:48.093 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2024-08-06 15:32:48.093 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2024-08-06 15:32:48.093 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 10 2024-08-06 15:32:48.093 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2024-08-06 15:32:48.093 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: AutomatikAnwahl =true 2024-08-06 15:32:48.093 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: AutomatikRegelung =true 2024-08-06 15:32:48.094 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2 2024-08-06 15:32:48.094 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:23 2024-08-06 15:32:48.094 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:23 2024-08-06 15:32:48.094 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 16:17 2024-08-06 15:32:48.137 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 0 2024-08-06 15:32:48.139 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 50 2024-08-06 15:32:48.141 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99 2024-08-06 15:32:48.144 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70 2024-08-06 15:32:48.146 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0 2024-08-06 15:32:48.148 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2024-08-06 15:32:48.189 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00 2024-08-06 15:32:48.191 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:30 2024-08-06 15:32:48.193 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 10 2024-08-06 15:32:48.195 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5 2024-08-06 15:32:48.196 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 0.725 2024-08-06 15:32:48.199 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 4441W 2024-08-06 15:32:48.201 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 2079 W 2024-08-06 15:32:48.204 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 6767 W 2024-08-06 15:32:48.204 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh 2024-08-06 15:32:48.246 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 68 % 2024-08-06 15:32:48.246 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 % 2024-08-06 15:32:48.249 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false 2024-08-06 15:32:48.249 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: NotstromAusNetz =false 2024-08-06 15:32:48.295 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2 2024-08-06 15:32:48.295 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false 2024-08-06 15:32:48.295 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000 2024-08-06 15:32:48.295 - [32minfo[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0 2024-08-06 15:32:48.295 - [33mwarn[39m: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,10,
-
@psrelax
Nach dem LOG Eintrag wird in dem Moment vom Script nichts geregelt. ProgrammAblauf 10 sagt aus das die Ladeschwelle 70% nicht erreicht wurde und E3DC die Steuerung überlassen wird, da das Standardverhalten vom E3DC ist, alles an Überschuss in die Batterie zu laden.
Notstrom SOC wurde auch nicht erreich, was der einzige Grund wäre, warum das Entladen vom Script verhindert wird.
15:32 Uhr wurde das Script neu gestartet und danach eigentlich das Gleiche verhalten, ProgrammAblauf 10Wenn das Problem wieder auftritt, versuch mal nur das Script zu stoppen und nicht neu zu starten, es dürfte sich dann an deinem Problem nichts ändern.
Kannst du mal prüfen, was du im Adapter e3dc-rscp unter Einstellungen/Zeitintervalle für Senden/SET_POWER Wiederholintervall eingetragen hast.
-
@arnod
Danke für die schnelle Rückmeldung.
"SET_POWER Wiederholintervall" war auf 1 gestellt. Ist anscheinend mal bei einem Update rein gekommen.
Kann es das gewesen sein? Was hat das für eine Auswirkung? -
@psrelax
Ja das war der FehlerE3DC hat bei seiner Schnittstelle eine Sicherheit eingebaut, nämlich dass die Werte zur Leistungssteuerung min. alle 6 sek, wiederholt werden müssen, wenn das nicht erfolgt übernimmt E3DC wieder die Steuerung.
"SET_POWER Wiederholintervall" bewirkt, dass der e3dc-rscp Adapter den WertSET_POWER_VALUE
innerhalb der eingestellten Zeit wiederholt.
Das Problem ist jetzt aber, dass mein Script genau diesen Sicherheitsmechanismus nutzt und einfach keine Werte mehr setzt, wenn E3DC die Regelung wieder übernehmen soll.
Durch die Einstellung 1 hat aber der e3dc-rscp Adapter den letzten Wert 0 vom Skript jede sek. gesetzt und somit das Entladen der Batterie verhindert. -
@arnod
Ok, vielen Dank für die Info.
Wie geht es mit der Tibber-Implementation voran? -
Wie geht es mit der Tibber-Implementation voran?
Nicht einfach, aber es wird schon.
-
Hallo @ArnoD
Ich habe gerade ioBroker upgedated und dann folgede Meldung im Log gesehen.
Sieht so aus, als ob der javascript-Adapter das zusätzliche Package "FS" nicht installieren kann.
Script scheint aber trotzdem zu laufen (auf den ersten Blick ...).Cannot install custom npm package "fs@latest": Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/fs/package.json' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js
Sollte das per Hand nachinstalliert werden?
-
@azzkikrboy sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Sollte das per Hand nachinstalliert werden?
Nein, lass das so.
-
OK. Danke.
-
@psrelax
Ich habe jetzt mal die erste Version vom Tibber Skript und ChargeControl v. 1.5.0 auf Github hochgeladen.
Branch Issue#10
Wenn du Lust hast, kannst du das so weit mal testen.
Es fehlen noch einige Funktionen und aktuell funktioniert das Laden zum günstigsten Stundenblock.
Die View findest du auch auf Github zum Importieren: View Import DateienBei ChargeControl Version 1.5.0 hat sich einiges geändert und wenn du die History Daten der PV-Prognose für August benötigst, kannst du bis zum 01.09 warten oder die Daten manuell in die jeweiligen Array Objekte eintragen.
Hier die Auflistung der Änderungen:
- Es wird überprüft ob bei den Instanzeinstellungen des e3dc-rscp Adapter __SET_POWER Wiederholintervall auf 0 eingestellt ist.
- Fehler behoben, dass bei Leerlauf Script ChargeControl SET_POWER_MODE nicht auf 0 gesetzt wurde.
- Fehler im DebugLog behoben, wo zweimal die gleichen Werte sID_PvLeistung_ADD_W addiert wurden. (Danke an @psrelax für den Hinweis)
- Kleinere Optimierungen und Fehler behoben für das Script my-pv Heizstab
- Schnittstelle für das Skript Tibber integriert
- Berechnung des durchschnittlichen Hausverbrauchs neu erstellt. Es wird jetzt der Durchschnitt für jeden Tag, getrennt in Verbrauch Tag und Nacht berechnet.
Die Anzeige Autonomiezeit in VIS wurde dadurch auch angepasst. Es wird jetzt die Reichweite der Batterie mit dem neuen Durchschnittsverbrauch berechnet und mit dem aktuellen Verbrauch bei Entladung der Batterie. - Alle Objekt ID's
IstPvLeistung_kWh_1
bis31
werden nicht mehr benötigt. Daten werden unter der neuen Objekt ID0_userdata.0.Charge_Control.History.istPV_LeistungTag_kWh
gespeichert. - Alle Objekt ID's
PrognoseProp_kWh_1
bis31
werden nicht mehr benötigt. Daten werden unter der neuen Objekt ID0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseProp_kWh
gespeichert. - Alle Objekt ID's
PrognoseAuto_kWh_1
bis31
werden nicht mehr benötigt. Daten werden unter der neuen Objekt ID0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseAuto_kWh
gespeichert. - Alle Objekt ID's
PrognoseSolcast90_kWh_1
bis31
werden nicht mehr benötigt. Daten werden unter der neuen Objekt ID0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseSolcast90_kWh
gespeichert. - Alle Objekt
ID's PrognoseSolcast_kWh_1
bis31
werden nicht mehr benötigt. Daten werden unter der neuen Objekt ID0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseSolcast_kWh
gespeichert.
-
Hallo zusammen,
wie upgrade ich eigentlich auf eine neue Charge Control Version?
Meine Version (1.3.1) läuft seit längerer Zeit sehr gut und ich möchte sie mir nicht "zerstören", indem ich einfach die aktuelle drüber kopiere.
MaLei
-
@malei
Das Script ChargeControl 1.3.1 kannst du dir ja vorher in eine txt Datei sichern und dann durch die neue Version austauschen.
Um eine saubere Installation zu haben, würde ich folgendermaßen vorgehen:
Im Reiter Skripte das Skript ChargeControl stoppen, öffnen und alles löschen und die neue Version einfügen.
Wenn du im ersten Teil "USER ANPASSUNGEN" vom Skript Änderungen durchgeführt hast, musst du diese auch in der neuen Version machen (wenn du das alte Script in eine txt Datei gesichert hast, kannst du dir die Zeilen mit Copy Paste eintragen).
Vor dem Skript Start dann die Werte der Objekte0_userdata.0.Charge_Control.History.HistoryJSON
und0_userdata.0.Charge_Control.History.HistoryJSON_01
bis12
in eine txt Datei kopieren um diese nachher wieder herstellen zu können (außer du benötigst die alten PV Prognosen nicht und startest mit dem Diagramm neu).
Von den0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN
und0_userdata.0.Charge_Control.Parameter
würde ich nur ein Screenshot machen, um diese nachher wieder eintragen zu können.Danach alle Objekte
0_userdata.0.Charge_Control
löschen und das Script einmal starte und die neuen Objekte erstellen lassen, danach das Script wieder stoppen und die0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN
und0_userdata.0.Charge_Control.Parameter
alle Werte vom Screenshot wieder eintragen. Bei den Objekten0_userdata.0.Charge_Control.History.HistoryJSON_01
bis12
die Werte aus der txt Datei wieder kopieren und einfügen.Wenn du heute noch abwartest, kannst du die Version 1.5.0 von Github installieren und wärst somit auf dem neusten Stand.
-
Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
Version: 1.5.0
Änderungen:- Es wird überprüft, ob bei den Instanzeinstellungen des e3dc-rscp Adapter __SET_POWER Wiederholintervall auf 0 eingestellt ist.
- Fehler behoben, dass bei Leerlauf Script ChargeControl SET_POWER_MODE nicht auf 0 gesetzt wurde.
- Fehler im DebugLog behoben, wo zweimal die gleichen Werte sID_PvLeistung_ADD_W addiert wurden. (Danke an @psrelax für den Hinweis)
- Kleinere Optimierungen und Fehler behoben für das Script my-pv Heizstab
- Schnittstelle für das Skript Tibber integriert
- Berechnung des durchschnittlichen Hausverbrauchs neu erstellt. Es wird jetzt der Durchschnitt für jeden Tag, getrennt in Verbrauch Tag und Nacht berechnet.
Die Anzeige Autonomiezeit in VIS wurde dadurch auch angepasst. Es wird jetzt die Reichweite der Batterie mit dem neuen Durchschnittsverbrauch berechnet und mit dem aktuellen Verbrauch bei Entladung der Batterie. - Alle Objekt ID's
IstPvLeistung_kWh_1
bis31
werden nicht mehr benötigt. Daten werden unter der neuen Objekt ID0_userdata.0.Charge_Control.History.istPV_LeistungTag_kWh
gespeichert. - Alle Objekt ID's
PrognoseProp_kWh_1
bis31
werden nicht mehr benötigt. Daten werden unter der neuen Objekt ID0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseProp_kWh
gespeichert. - Alle Objekt ID's
PrognoseAuto_kWh_1
bis31
werden nicht mehr benötigt. Daten werden unter der neuen Objekt ID0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseAuto_kWh
gespeichert. - Alle Objekt ID's
PrognoseSolcast90_kWh_1
bis31
werden nicht mehr benötigt. Daten werden unter der neuen Objekt ID0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseSolcast90_kWh
gespeichert. - Alle Objekt
ID's PrognoseSolcast_kWh_1
bis31
werden nicht mehr benötigt. Daten werden unter der neuen Objekt ID0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseSolcast_kWh
gespeichert.