Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    22
    1
    998

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.4k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
3.5k Beiträge 70 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 61 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A ArnoD

    @chilihead
    Das kommt vom e3dc-rscp Adapter.
    Kann es sein das du beim E3DC ein neues Firmware Update erhalten hast oder den Adapter neu installiert hast ?
    Einmal auf Github e3dc-rscp prüfen ob das Problem bereits bekannt ist.

    Nachtrag:
    Kann es sich um diesen Fehler handeln: https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/issues/218

    C Offline
    C Offline
    Chilihead
    schrieb am zuletzt editiert von
    #2608

    @arnod du bist der Beste! 1.2.6 installiert und gut is. Hattest du das nicht?
    Das 1.2.6 update unterdrückt ja nur die Meldung

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A Offline
      A Offline
      ArnoD
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2609

      @chilihead
      Ist mir nicht aufgefallen.
      Ich verwende aber auch nicht die Backup Funktion um alle Adapter Einstellungen wiederherstellen zu können.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • bluebeanB Online
        bluebeanB Online
        bluebean
        schrieb am zuletzt editiert von bluebean
        #2610

        @ArnoD
        Letzte Nach hab ich ein neues E3DC-Update für mein S10 Pro bekommen auf Version P10_2024_024. Seitdem bekomme ich im Log lediglich noch ein "E3DC Connection closed", keinerlei Verbindung oder Regelung mehr.
        (Info: das Release liefert im Wesentlichen zwei neue Features: zum einen kann man jetzt auch die Batterie für die Ladung gegenüber der Wallbox priorisieren und dafür dann auch einen SOC einstellen, bis zu dem das gelten soll. Zu anderen kann man jetzt für dynamische Strompreise einstellen, dass die Batterie unter einem Preislimit geladen wird bis zu einem eiunstellbaren SOC - und dieses kann man für jeden Monat einzeln definieren.)

        PS: nach einem kompletten Restart vom iobroker läuft's wieder. Wer also auch damit kämpft, probiert's mal.

        A 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • bluebeanB bluebean

          @ArnoD
          Letzte Nach hab ich ein neues E3DC-Update für mein S10 Pro bekommen auf Version P10_2024_024. Seitdem bekomme ich im Log lediglich noch ein "E3DC Connection closed", keinerlei Verbindung oder Regelung mehr.
          (Info: das Release liefert im Wesentlichen zwei neue Features: zum einen kann man jetzt auch die Batterie für die Ladung gegenüber der Wallbox priorisieren und dafür dann auch einen SOC einstellen, bis zu dem das gelten soll. Zu anderen kann man jetzt für dynamische Strompreise einstellen, dass die Batterie unter einem Preislimit geladen wird bis zu einem eiunstellbaren SOC - und dieses kann man für jeden Monat einzeln definieren.)

          PS: nach einem kompletten Restart vom iobroker läuft's wieder. Wer also auch damit kämpft, probiert's mal.

          A Offline
          A Offline
          ArnoD
          schrieb am zuletzt editiert von
          #2611

          @bluebean
          Danke für die Information.
          Habe gerade festgestellt das ich gestern auch das Update erhalten habe.
          Bei mir ist aber bis jetzt kein Problem aufgetreten, kann aber auch daran liegen das ich am Abend einige Änderungen getestet habe und dadurch einige Neustarts hatte.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • P Online
            P Online
            psrelax
            schrieb am zuletzt editiert von
            #2612

            Hallo zusammen,
            ich glaube, ich habe in Zeile 683 einen Fehler gefunden.

            if (DebugAusgabeDetail){log(`PV Leistung = ${(await getStateAsync(sID_PvLeistung_ADD_W)).val+Math.abs((await getStateAsync(sID_PvLeistung_ADD_W)).val)} W`)}
            

            Es werden 2 Mal die selben Werte addiert.

            bluebeanB 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • P psrelax

              Hallo zusammen,
              ich glaube, ich habe in Zeile 683 einen Fehler gefunden.

              if (DebugAusgabeDetail){log(`PV Leistung = ${(await getStateAsync(sID_PvLeistung_ADD_W)).val+Math.abs((await getStateAsync(sID_PvLeistung_ADD_W)).val)} W`)}
              

              Es werden 2 Mal die selben Werte addiert.

              bluebeanB Online
              bluebeanB Online
              bluebean
              schrieb am zuletzt editiert von
              #2613

              Ich vermute auch, dass es beim ersten Summanden sID_PvLeistung_E3DC_W heißen müsste... (vgl. Zeile 367).

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • A Offline
                A Offline
                ArnoD
                schrieb am zuletzt editiert von
                #2614

                @psrelax @bluebean
                Ja richtig, ist ein Kopierfehler und so wäre es richtig:

                if (DebugAusgabeDetail){log(`PV Leistung = ${(await getStateAsync(sID_PvLeistung_E3DC_W)).val+Math.abs((await getStateAsync(sID_PvLeistung_ADD_W)).val)} W`)}
                

                Ist bereits korrigiert und wird mit der nächsten Version behoben sein.
                Danke.

                1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • P Online
                  P Online
                  psrelax
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #2615

                  Hallo @ArnoD ,
                  ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit dem Script und komme irgendwie nicht weiter.
                  Erst war das Problem nur hin und wieder und mittlerweile fast täglich.
                  Das Problem ist, dass einfach die Speicher -entladung/ladung stoppt.
                  Nach einem Neustart des Scriptes läuft alles wieder problemlos.
                  Zu sehen ist das in der nachfolgenden Log unter "Batterie Leistung". Vorher 0 und nach dem Neustart mit Ladeleistung.
                  Ich verwende die letzte Version des Scriptes ohne Änderungen, bis auf Zeile 11-14. -> 1.4.1
                  Ich hoffe du kannst mir dabei helfen.
                  Danke dir schonmal.

                  2024-08-06 15:32:24.029  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                  2024-08-06 15:32:24.029  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                  2024-08-06 15:32:24.029  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                  2024-08-06 15:32:24.029  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
                  2024-08-06 15:32:24.029  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                  2024-08-06 15:32:24.029  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                  2024-08-06 15:32:24.029  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                  2024-08-06 15:32:24.029  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 10
                  2024-08-06 15:32:24.029  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                  2024-08-06 15:32:24.029  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: AutomatikAnwahl =true
                  2024-08-06 15:32:24.029  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: AutomatikRegelung =true
                  2024-08-06 15:32:24.029  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
                  2024-08-06 15:32:24.029  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:23
                  2024-08-06 15:32:24.029  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:23
                  2024-08-06 15:32:24.029  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 16:17
                  2024-08-06 15:32:24.075  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 0
                  2024-08-06 15:32:24.077  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 50
                  2024-08-06 15:32:24.079  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99
                  2024-08-06 15:32:24.082  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                  2024-08-06 15:32:24.084  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                  2024-08-06 15:32:24.086  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                  2024-08-06 15:32:24.089  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                  2024-08-06 15:32:24.091  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:30
                  2024-08-06 15:32:24.093  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 10
                  2024-08-06 15:32:24.094  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5
                  2024-08-06 15:32:24.095  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 0.725
                  2024-08-06 15:32:24.097  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 3664W
                  2024-08-06 15:32:24.098  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
                  2024-08-06 15:32:24.100  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 6763 W
                  2024-08-06 15:32:24.100  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh 
                  2024-08-06 15:32:24.141  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 68 %
                  2024-08-06 15:32:24.141  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                  2024-08-06 15:32:24.141  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                  2024-08-06 15:32:24.141  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: NotstromAusNetz =false
                  2024-08-06 15:32:24.183  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                  2024-08-06 15:32:24.183  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                  2024-08-06 15:32:24.183  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                  2024-08-06 15:32:24.183  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                  2024-08-06 15:32:24.184  - warn: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,10, 
                  2024-08-06 15:32:25.434  - info: javascript.0 (193) Stopping script script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control
                  2024-08-06 15:32:29.211  - info: javascript.0 (193) Start JavaScript script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control (Javascript/js)
                  2024-08-06 15:32:29.241  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Charge-Control Version 1.4.1 ====- "}##
                  2024-08-06 15:32:29.258  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: registered 70 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-08-06 15:32:29.258  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekt ID's angelegt ====- "}##
                  2024-08-06 15:32:29.379  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekte ID's überprüft ====- "}##
                  2024-08-06 15:32:29.391  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Speichergroesse_kWh=15 ====- "}##
                  2024-08-06 15:32:29.392  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ****************************** "}##
                  2024-08-06 15:32:30.589  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                  2024-08-06 15:32:30.590  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}##
                  2024-08-06 15:32:31.442  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                  2024-08-06 15:32:31.442  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-08-06 pv_estimate= 6.51 pv_estimate90= 6.55"}##
                  2024-08-06 15:32:31.442  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-08-07 pv_estimate= 42.65 pv_estimate90= 54"}##
                  2024-08-06 15:32:31.450  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-08-08 pv_estimate= 30.73 pv_estimate90= 55.16"}##
                  2024-08-06 15:32:31.455  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-08-09 pv_estimate= 52.55 pv_estimate90= 54.69"}##
                  2024-08-06 15:32:31.460  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-08-10 pv_estimate= 40.89 pv_estimate90= 54.38"}##
                  2024-08-06 15:32:31.466  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-08-11 pv_estimate= 51.75 pv_estimate90= 52.17"}##
                  2024-08-06 15:32:31.470  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-08-12 pv_estimate= 49.69 pv_estimate90= 50.53"}##
                  2024-08-06 15:32:31.579  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 0 von Proplanta abgerufen ******************* "}##
                  2024-08-06 15:32:32.092  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta response.status = 200"}##
                  2024-08-06 15:32:32.097  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag0 =6.9  Globalstrahlung Tag1 =5.2  Globalstrahlung Tag2 =4.1  Globalstrahlung Tag3 =6.8"}##
                  2024-08-06 15:32:32.188  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Näste Aktualisierung Wetterdaten =21:45 Uhr "}##
                  2024-08-06 15:32:32.189  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 4 von Proplanta abgerufen ******************* "}##
                  2024-08-06 15:32:32.737  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta response.status = 200"}##
                  2024-08-06 15:32:32.740  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag4 =5.5  Globalstrahlung Tag5 =6.7  Globalstrahlung Tag6 =6.7"}##
                  2024-08-06 15:32:32.799  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast in kWh = 54.65"}##
                  2024-08-06 15:32:32.800  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 54.71"}##
                  2024-08-06 15:32:32.800  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Proplanta in kWh = 83.90400000000001"}##
                  2024-08-06 15:32:32.800  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor  = 75.51360000000001"}##
                  2024-08-06 15:32:32.800  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bereits produzierte PV-Leistung  = 57.887489475614196"}##
                  2024-08-06 15:32:32.884  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh_heute für Berechnung = 17.626110524385815"}##
                  2024-08-06 15:32:33.075  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                  2024-08-06 15:32:33.075  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                  2024-08-06 15:32:33.075  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                  2024-08-06 15:32:33.075  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
                  2024-08-06 15:32:33.075  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                  2024-08-06 15:32:33.075  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                  2024-08-06 15:32:33.075  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                  2024-08-06 15:32:33.075  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 10
                  2024-08-06 15:32:33.075  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                  2024-08-06 15:32:33.075  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: AutomatikAnwahl =true
                  2024-08-06 15:32:33.075  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: AutomatikRegelung =true
                  2024-08-06 15:32:33.075  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
                  2024-08-06 15:32:33.075  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:23
                  2024-08-06 15:32:33.076  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:23
                  2024-08-06 15:32:33.076  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 16:17
                  2024-08-06 15:32:33.117  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 0
                  2024-08-06 15:32:33.158  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 50
                  2024-08-06 15:32:33.199  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99
                  2024-08-06 15:32:33.240  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                  2024-08-06 15:32:33.281  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                  2024-08-06 15:32:33.283  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                  2024-08-06 15:32:33.324  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                  2024-08-06 15:32:33.367  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:30
                  2024-08-06 15:32:33.409  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 10
                  2024-08-06 15:32:33.411  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5
                  2024-08-06 15:32:33.452  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 0.725
                  2024-08-06 15:32:33.493  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 3664W
                  2024-08-06 15:32:33.534  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
                  2024-08-06 15:32:33.537  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 6747 W
                  2024-08-06 15:32:33.537  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh 
                  2024-08-06 15:32:33.578  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 68 %
                  2024-08-06 15:32:33.578  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                  2024-08-06 15:32:33.578  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                  2024-08-06 15:32:33.578  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: NotstromAusNetz =false
                  2024-08-06 15:32:33.620  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                  2024-08-06 15:32:33.620  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                  2024-08-06 15:32:33.620  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 0
                  2024-08-06 15:32:33.620  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                  2024-08-06 15:32:33.620  - warn: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 0, 
                  2024-08-06 15:32:33.901  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 25"}##
                  2024-08-06 15:32:33.902  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 68"}##
                  2024-08-06 15:32:33.902  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 6.159443857719148 = (Prognose kWh 17.626110524385815 - Berechneter Eigenverbrauch 6.666666666666668) - FreieKapBatterie_kWh 4.8"}##
                  2024-08-06 15:32:33.902  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 41.062959051460986"}##
                  2024-08-06 15:32:33.948  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 12.5"}##
                  2024-08-06 15:32:33.948  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 12.5"}##
                  2024-08-06 15:32:33.949  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Einstellung 2 aktiv ====-"}##
                  2024-08-06 15:32:42.064  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                  2024-08-06 15:32:42.064  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                  2024-08-06 15:32:42.064  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                  2024-08-06 15:32:42.064  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
                  2024-08-06 15:32:42.064  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                  2024-08-06 15:32:42.064  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                  2024-08-06 15:32:42.065  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                  2024-08-06 15:32:42.065  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 10
                  2024-08-06 15:32:42.065  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                  2024-08-06 15:32:42.065  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: AutomatikAnwahl =true
                  2024-08-06 15:32:42.065  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: AutomatikRegelung =true
                  2024-08-06 15:32:42.065  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
                  2024-08-06 15:32:42.065  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:23
                  2024-08-06 15:32:42.065  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:23
                  2024-08-06 15:32:42.065  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 16:17
                  2024-08-06 15:32:42.108  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 0
                  2024-08-06 15:32:42.110  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 50
                  2024-08-06 15:32:42.111  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99
                  2024-08-06 15:32:42.114  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                  2024-08-06 15:32:42.115  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                  2024-08-06 15:32:42.117  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                  2024-08-06 15:32:42.119  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                  2024-08-06 15:32:42.120  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:30
                  2024-08-06 15:32:42.122  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 10
                  2024-08-06 15:32:42.124  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5
                  2024-08-06 15:32:42.125  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 0.725
                  2024-08-06 15:32:42.127  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 3698W
                  2024-08-06 15:32:42.129  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
                  2024-08-06 15:32:42.135  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 6761 W
                  2024-08-06 15:32:42.135  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh 
                  2024-08-06 15:32:42.176  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 68 %
                  2024-08-06 15:32:42.176  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                  2024-08-06 15:32:42.176  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                  2024-08-06 15:32:42.176  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: NotstromAusNetz =false
                  2024-08-06 15:32:42.218  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                  2024-08-06 15:32:42.218  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                  2024-08-06 15:32:42.218  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                  2024-08-06 15:32:42.218  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                  2024-08-06 15:32:42.218  - warn: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,10, 
                  2024-08-06 15:32:48.093  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                  2024-08-06 15:32:48.093  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                  2024-08-06 15:32:48.093  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                  2024-08-06 15:32:48.093  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
                  2024-08-06 15:32:48.093  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                  2024-08-06 15:32:48.093  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                  2024-08-06 15:32:48.093  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                  2024-08-06 15:32:48.093  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 10
                  2024-08-06 15:32:48.093  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                  2024-08-06 15:32:48.093  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: AutomatikAnwahl =true
                  2024-08-06 15:32:48.093  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: AutomatikRegelung =true
                  2024-08-06 15:32:48.094  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
                  2024-08-06 15:32:48.094  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:23
                  2024-08-06 15:32:48.094  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:23
                  2024-08-06 15:32:48.094  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 16:17
                  2024-08-06 15:32:48.137  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 0
                  2024-08-06 15:32:48.139  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 50
                  2024-08-06 15:32:48.141  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99
                  2024-08-06 15:32:48.144  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                  2024-08-06 15:32:48.146  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                  2024-08-06 15:32:48.148  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                  2024-08-06 15:32:48.189  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                  2024-08-06 15:32:48.191  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:30
                  2024-08-06 15:32:48.193  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 10
                  2024-08-06 15:32:48.195  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5
                  2024-08-06 15:32:48.196  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 0.725
                  2024-08-06 15:32:48.199  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 4441W
                  2024-08-06 15:32:48.201  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 2079 W
                  2024-08-06 15:32:48.204  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 6767 W
                  2024-08-06 15:32:48.204  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh 
                  2024-08-06 15:32:48.246  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 68 %
                  2024-08-06 15:32:48.246  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                  2024-08-06 15:32:48.249  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                  2024-08-06 15:32:48.249  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: NotstromAusNetz =false
                  2024-08-06 15:32:48.295  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                  2024-08-06 15:32:48.295  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                  2024-08-06 15:32:48.295  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                  2024-08-06 15:32:48.295  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                  2024-08-06 15:32:48.295  - warn: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,10, 
                  
                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • P psrelax

                    Hallo @ArnoD ,
                    ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit dem Script und komme irgendwie nicht weiter.
                    Erst war das Problem nur hin und wieder und mittlerweile fast täglich.
                    Das Problem ist, dass einfach die Speicher -entladung/ladung stoppt.
                    Nach einem Neustart des Scriptes läuft alles wieder problemlos.
                    Zu sehen ist das in der nachfolgenden Log unter "Batterie Leistung". Vorher 0 und nach dem Neustart mit Ladeleistung.
                    Ich verwende die letzte Version des Scriptes ohne Änderungen, bis auf Zeile 11-14. -> 1.4.1
                    Ich hoffe du kannst mir dabei helfen.
                    Danke dir schonmal.

                    2024-08-06 15:32:24.029  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                    2024-08-06 15:32:24.029  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                    2024-08-06 15:32:24.029  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                    2024-08-06 15:32:24.029  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
                    2024-08-06 15:32:24.029  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                    2024-08-06 15:32:24.029  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                    2024-08-06 15:32:24.029  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                    2024-08-06 15:32:24.029  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 10
                    2024-08-06 15:32:24.029  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                    2024-08-06 15:32:24.029  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: AutomatikAnwahl =true
                    2024-08-06 15:32:24.029  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: AutomatikRegelung =true
                    2024-08-06 15:32:24.029  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
                    2024-08-06 15:32:24.029  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:23
                    2024-08-06 15:32:24.029  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:23
                    2024-08-06 15:32:24.029  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 16:17
                    2024-08-06 15:32:24.075  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 0
                    2024-08-06 15:32:24.077  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 50
                    2024-08-06 15:32:24.079  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99
                    2024-08-06 15:32:24.082  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                    2024-08-06 15:32:24.084  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                    2024-08-06 15:32:24.086  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                    2024-08-06 15:32:24.089  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                    2024-08-06 15:32:24.091  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:30
                    2024-08-06 15:32:24.093  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 10
                    2024-08-06 15:32:24.094  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5
                    2024-08-06 15:32:24.095  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 0.725
                    2024-08-06 15:32:24.097  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 3664W
                    2024-08-06 15:32:24.098  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
                    2024-08-06 15:32:24.100  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 6763 W
                    2024-08-06 15:32:24.100  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh 
                    2024-08-06 15:32:24.141  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 68 %
                    2024-08-06 15:32:24.141  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                    2024-08-06 15:32:24.141  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                    2024-08-06 15:32:24.141  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: NotstromAusNetz =false
                    2024-08-06 15:32:24.183  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                    2024-08-06 15:32:24.183  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                    2024-08-06 15:32:24.183  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                    2024-08-06 15:32:24.183  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                    2024-08-06 15:32:24.184  - warn: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,10, 
                    2024-08-06 15:32:25.434  - info: javascript.0 (193) Stopping script script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control
                    2024-08-06 15:32:29.211  - info: javascript.0 (193) Start JavaScript script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control (Javascript/js)
                    2024-08-06 15:32:29.241  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Charge-Control Version 1.4.1 ====- "}##
                    2024-08-06 15:32:29.258  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: registered 70 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    2024-08-06 15:32:29.258  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekt ID's angelegt ====- "}##
                    2024-08-06 15:32:29.379  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekte ID's überprüft ====- "}##
                    2024-08-06 15:32:29.391  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Speichergroesse_kWh=15 ====- "}##
                    2024-08-06 15:32:29.392  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ****************************** "}##
                    2024-08-06 15:32:30.589  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                    2024-08-06 15:32:30.590  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}##
                    2024-08-06 15:32:31.442  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                    2024-08-06 15:32:31.442  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-08-06 pv_estimate= 6.51 pv_estimate90= 6.55"}##
                    2024-08-06 15:32:31.442  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-08-07 pv_estimate= 42.65 pv_estimate90= 54"}##
                    2024-08-06 15:32:31.450  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-08-08 pv_estimate= 30.73 pv_estimate90= 55.16"}##
                    2024-08-06 15:32:31.455  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-08-09 pv_estimate= 52.55 pv_estimate90= 54.69"}##
                    2024-08-06 15:32:31.460  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-08-10 pv_estimate= 40.89 pv_estimate90= 54.38"}##
                    2024-08-06 15:32:31.466  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-08-11 pv_estimate= 51.75 pv_estimate90= 52.17"}##
                    2024-08-06 15:32:31.470  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-08-12 pv_estimate= 49.69 pv_estimate90= 50.53"}##
                    2024-08-06 15:32:31.579  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 0 von Proplanta abgerufen ******************* "}##
                    2024-08-06 15:32:32.092  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta response.status = 200"}##
                    2024-08-06 15:32:32.097  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag0 =6.9  Globalstrahlung Tag1 =5.2  Globalstrahlung Tag2 =4.1  Globalstrahlung Tag3 =6.8"}##
                    2024-08-06 15:32:32.188  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Näste Aktualisierung Wetterdaten =21:45 Uhr "}##
                    2024-08-06 15:32:32.189  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 4 von Proplanta abgerufen ******************* "}##
                    2024-08-06 15:32:32.737  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta response.status = 200"}##
                    2024-08-06 15:32:32.740  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag4 =5.5  Globalstrahlung Tag5 =6.7  Globalstrahlung Tag6 =6.7"}##
                    2024-08-06 15:32:32.799  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast in kWh = 54.65"}##
                    2024-08-06 15:32:32.800  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 54.71"}##
                    2024-08-06 15:32:32.800  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Proplanta in kWh = 83.90400000000001"}##
                    2024-08-06 15:32:32.800  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor  = 75.51360000000001"}##
                    2024-08-06 15:32:32.800  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bereits produzierte PV-Leistung  = 57.887489475614196"}##
                    2024-08-06 15:32:32.884  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh_heute für Berechnung = 17.626110524385815"}##
                    2024-08-06 15:32:33.075  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                    2024-08-06 15:32:33.075  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                    2024-08-06 15:32:33.075  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                    2024-08-06 15:32:33.075  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
                    2024-08-06 15:32:33.075  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                    2024-08-06 15:32:33.075  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                    2024-08-06 15:32:33.075  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                    2024-08-06 15:32:33.075  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 10
                    2024-08-06 15:32:33.075  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                    2024-08-06 15:32:33.075  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: AutomatikAnwahl =true
                    2024-08-06 15:32:33.075  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: AutomatikRegelung =true
                    2024-08-06 15:32:33.075  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
                    2024-08-06 15:32:33.075  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:23
                    2024-08-06 15:32:33.076  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:23
                    2024-08-06 15:32:33.076  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 16:17
                    2024-08-06 15:32:33.117  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 0
                    2024-08-06 15:32:33.158  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 50
                    2024-08-06 15:32:33.199  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99
                    2024-08-06 15:32:33.240  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                    2024-08-06 15:32:33.281  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                    2024-08-06 15:32:33.283  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                    2024-08-06 15:32:33.324  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                    2024-08-06 15:32:33.367  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:30
                    2024-08-06 15:32:33.409  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 10
                    2024-08-06 15:32:33.411  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5
                    2024-08-06 15:32:33.452  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 0.725
                    2024-08-06 15:32:33.493  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 3664W
                    2024-08-06 15:32:33.534  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
                    2024-08-06 15:32:33.537  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 6747 W
                    2024-08-06 15:32:33.537  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh 
                    2024-08-06 15:32:33.578  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 68 %
                    2024-08-06 15:32:33.578  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                    2024-08-06 15:32:33.578  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                    2024-08-06 15:32:33.578  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: NotstromAusNetz =false
                    2024-08-06 15:32:33.620  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                    2024-08-06 15:32:33.620  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                    2024-08-06 15:32:33.620  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 0
                    2024-08-06 15:32:33.620  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                    2024-08-06 15:32:33.620  - warn: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 0, 
                    2024-08-06 15:32:33.901  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 25"}##
                    2024-08-06 15:32:33.902  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 68"}##
                    2024-08-06 15:32:33.902  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 6.159443857719148 = (Prognose kWh 17.626110524385815 - Berechneter Eigenverbrauch 6.666666666666668) - FreieKapBatterie_kWh 4.8"}##
                    2024-08-06 15:32:33.902  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 41.062959051460986"}##
                    2024-08-06 15:32:33.948  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 12.5"}##
                    2024-08-06 15:32:33.948  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 12.5"}##
                    2024-08-06 15:32:33.949  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Einstellung 2 aktiv ====-"}##
                    2024-08-06 15:32:42.064  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                    2024-08-06 15:32:42.064  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                    2024-08-06 15:32:42.064  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                    2024-08-06 15:32:42.064  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
                    2024-08-06 15:32:42.064  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                    2024-08-06 15:32:42.064  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                    2024-08-06 15:32:42.065  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                    2024-08-06 15:32:42.065  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 10
                    2024-08-06 15:32:42.065  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                    2024-08-06 15:32:42.065  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: AutomatikAnwahl =true
                    2024-08-06 15:32:42.065  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: AutomatikRegelung =true
                    2024-08-06 15:32:42.065  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
                    2024-08-06 15:32:42.065  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:23
                    2024-08-06 15:32:42.065  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:23
                    2024-08-06 15:32:42.065  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 16:17
                    2024-08-06 15:32:42.108  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 0
                    2024-08-06 15:32:42.110  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 50
                    2024-08-06 15:32:42.111  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99
                    2024-08-06 15:32:42.114  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                    2024-08-06 15:32:42.115  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                    2024-08-06 15:32:42.117  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                    2024-08-06 15:32:42.119  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                    2024-08-06 15:32:42.120  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:30
                    2024-08-06 15:32:42.122  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 10
                    2024-08-06 15:32:42.124  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5
                    2024-08-06 15:32:42.125  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 0.725
                    2024-08-06 15:32:42.127  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 3698W
                    2024-08-06 15:32:42.129  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
                    2024-08-06 15:32:42.135  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 6761 W
                    2024-08-06 15:32:42.135  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh 
                    2024-08-06 15:32:42.176  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 68 %
                    2024-08-06 15:32:42.176  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                    2024-08-06 15:32:42.176  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                    2024-08-06 15:32:42.176  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: NotstromAusNetz =false
                    2024-08-06 15:32:42.218  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                    2024-08-06 15:32:42.218  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                    2024-08-06 15:32:42.218  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                    2024-08-06 15:32:42.218  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                    2024-08-06 15:32:42.218  - warn: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,10, 
                    2024-08-06 15:32:48.093  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                    2024-08-06 15:32:48.093  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                    2024-08-06 15:32:48.093  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                    2024-08-06 15:32:48.093  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
                    2024-08-06 15:32:48.093  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                    2024-08-06 15:32:48.093  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                    2024-08-06 15:32:48.093  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                    2024-08-06 15:32:48.093  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 10
                    2024-08-06 15:32:48.093  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                    2024-08-06 15:32:48.093  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: AutomatikAnwahl =true
                    2024-08-06 15:32:48.093  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: AutomatikRegelung =true
                    2024-08-06 15:32:48.094  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
                    2024-08-06 15:32:48.094  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:23
                    2024-08-06 15:32:48.094  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:23
                    2024-08-06 15:32:48.094  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 16:17
                    2024-08-06 15:32:48.137  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 0
                    2024-08-06 15:32:48.139  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 50
                    2024-08-06 15:32:48.141  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 99
                    2024-08-06 15:32:48.144  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                    2024-08-06 15:32:48.146  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                    2024-08-06 15:32:48.148  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                    2024-08-06 15:32:48.189  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                    2024-08-06 15:32:48.191  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:30
                    2024-08-06 15:32:48.193  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 10
                    2024-08-06 15:32:48.195  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 5
                    2024-08-06 15:32:48.196  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 0.725
                    2024-08-06 15:32:48.199  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 4441W
                    2024-08-06 15:32:48.201  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 2079 W
                    2024-08-06 15:32:48.204  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 6767 W
                    2024-08-06 15:32:48.204  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh 
                    2024-08-06 15:32:48.246  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 68 %
                    2024-08-06 15:32:48.246  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                    2024-08-06 15:32:48.249  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                    2024-08-06 15:32:48.249  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: NotstromAusNetz =false
                    2024-08-06 15:32:48.295  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                    2024-08-06 15:32:48.295  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                    2024-08-06 15:32:48.295  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                    2024-08-06 15:32:48.295  - info: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                    2024-08-06 15:32:48.295  - warn: javascript.0 (193) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,10, 
                    
                    A Offline
                    A Offline
                    ArnoD
                    schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                    #2616

                    @psrelax
                    Nach dem LOG Eintrag wird in dem Moment vom Script nichts geregelt. ProgrammAblauf 10 sagt aus das die Ladeschwelle 70% nicht erreicht wurde und E3DC die Steuerung überlassen wird, da das Standardverhalten vom E3DC ist, alles an Überschuss in die Batterie zu laden.
                    Notstrom SOC wurde auch nicht erreich, was der einzige Grund wäre, warum das Entladen vom Script verhindert wird.
                    15:32 Uhr wurde das Script neu gestartet und danach eigentlich das Gleiche verhalten, ProgrammAblauf 10

                    Wenn das Problem wieder auftritt, versuch mal nur das Script zu stoppen und nicht neu zu starten, es dürfte sich dann an deinem Problem nichts ändern.

                    Kannst du mal prüfen, was du im Adapter e3dc-rscp unter Einstellungen/Zeitintervalle für Senden/SET_POWER Wiederholintervall eingetragen hast.

                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A ArnoD

                      @psrelax
                      Nach dem LOG Eintrag wird in dem Moment vom Script nichts geregelt. ProgrammAblauf 10 sagt aus das die Ladeschwelle 70% nicht erreicht wurde und E3DC die Steuerung überlassen wird, da das Standardverhalten vom E3DC ist, alles an Überschuss in die Batterie zu laden.
                      Notstrom SOC wurde auch nicht erreich, was der einzige Grund wäre, warum das Entladen vom Script verhindert wird.
                      15:32 Uhr wurde das Script neu gestartet und danach eigentlich das Gleiche verhalten, ProgrammAblauf 10

                      Wenn das Problem wieder auftritt, versuch mal nur das Script zu stoppen und nicht neu zu starten, es dürfte sich dann an deinem Problem nichts ändern.

                      Kannst du mal prüfen, was du im Adapter e3dc-rscp unter Einstellungen/Zeitintervalle für Senden/SET_POWER Wiederholintervall eingetragen hast.

                      P Online
                      P Online
                      psrelax
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #2617

                      @arnod
                      Danke für die schnelle Rückmeldung.
                      "SET_POWER Wiederholintervall" war auf 1 gestellt. Ist anscheinend mal bei einem Update rein gekommen.
                      Kann es das gewesen sein? Was hat das für eine Auswirkung?

                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • P psrelax

                        @arnod
                        Danke für die schnelle Rückmeldung.
                        "SET_POWER Wiederholintervall" war auf 1 gestellt. Ist anscheinend mal bei einem Update rein gekommen.
                        Kann es das gewesen sein? Was hat das für eine Auswirkung?

                        A Offline
                        A Offline
                        ArnoD
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #2618

                        @psrelax
                        Ja das war der Fehler :-)

                        E3DC hat bei seiner Schnittstelle eine Sicherheit eingebaut, nämlich dass die Werte zur Leistungssteuerung min. alle 6 sek, wiederholt werden müssen, wenn das nicht erfolgt übernimmt E3DC wieder die Steuerung.
                        "SET_POWER Wiederholintervall" bewirkt, dass der e3dc-rscp Adapter den Wert SET_POWER_VALUE innerhalb der eingestellten Zeit wiederholt.
                        Das Problem ist jetzt aber, dass mein Script genau diesen Sicherheitsmechanismus nutzt und einfach keine Werte mehr setzt, wenn E3DC die Regelung wieder übernehmen soll.
                        Durch die Einstellung 1 hat aber der e3dc-rscp Adapter den letzten Wert 0 vom Skript jede sek. gesetzt und somit das Entladen der Batterie verhindert.

                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • A ArnoD

                          @psrelax
                          Ja das war der Fehler :-)

                          E3DC hat bei seiner Schnittstelle eine Sicherheit eingebaut, nämlich dass die Werte zur Leistungssteuerung min. alle 6 sek, wiederholt werden müssen, wenn das nicht erfolgt übernimmt E3DC wieder die Steuerung.
                          "SET_POWER Wiederholintervall" bewirkt, dass der e3dc-rscp Adapter den Wert SET_POWER_VALUE innerhalb der eingestellten Zeit wiederholt.
                          Das Problem ist jetzt aber, dass mein Script genau diesen Sicherheitsmechanismus nutzt und einfach keine Werte mehr setzt, wenn E3DC die Regelung wieder übernehmen soll.
                          Durch die Einstellung 1 hat aber der e3dc-rscp Adapter den letzten Wert 0 vom Skript jede sek. gesetzt und somit das Entladen der Batterie verhindert.

                          P Online
                          P Online
                          psrelax
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #2619

                          @arnod
                          Ok, vielen Dank für die Info.
                          Wie geht es mit der Tibber-Implementation voran? :-)

                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • P psrelax

                            @arnod
                            Ok, vielen Dank für die Info.
                            Wie geht es mit der Tibber-Implementation voran? :-)

                            A Offline
                            A Offline
                            ArnoD
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #2620

                            Wie geht es mit der Tibber-Implementation voran? :-)

                            Nicht einfach, aber es wird schon. :-)

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • azzkikrboyA Offline
                              azzkikrboyA Offline
                              azzkikrboy
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #2621

                              Hallo @ArnoD

                              Ich habe gerade ioBroker upgedated und dann folgede Meldung im Log gesehen.
                              Sieht so aus, als ob der javascript-Adapter das zusätzliche Package "FS" nicht installieren kann.
                              Script scheint aber trotzdem zu laufen (auf den ersten Blick ...).

                              Cannot install custom npm package "fs@latest": Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/fs/package.json' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js
                              

                              Sollte das per Hand nachinstalliert werden?

                              Thomas BraunT 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • azzkikrboyA azzkikrboy

                                Hallo @ArnoD

                                Ich habe gerade ioBroker upgedated und dann folgede Meldung im Log gesehen.
                                Sieht so aus, als ob der javascript-Adapter das zusätzliche Package "FS" nicht installieren kann.
                                Script scheint aber trotzdem zu laufen (auf den ersten Blick ...).

                                Cannot install custom npm package "fs@latest": Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/fs/package.json' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js
                                

                                Sollte das per Hand nachinstalliert werden?

                                Thomas BraunT Online
                                Thomas BraunT Online
                                Thomas Braun
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #2622

                                @azzkikrboy sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                Sollte das per Hand nachinstalliert werden?

                                Nein, lass das so.

                                Linux-Werkzeugkasten:
                                https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
                                NodeJS Fixer Skript:
                                https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                                iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

                                azzkikrboyA 1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • Thomas BraunT Thomas Braun

                                  @azzkikrboy sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                  Sollte das per Hand nachinstalliert werden?

                                  Nein, lass das so.

                                  azzkikrboyA Offline
                                  azzkikrboyA Offline
                                  azzkikrboy
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #2623

                                  @thomas-braun

                                  OK. Danke.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • P psrelax

                                    @arnod
                                    Die View schaut doch schonmal gut aus. Ist sie schon in Github verfügbar? Würde sie gleich mal testen.
                                    Hier meine zusätzlichen Vorschläge:

                                    • Ladung in der Nacht -> wenn Speicher SOC zu gering, um durchzuhalten, bis am nächsten Vormittag wieder genug PV vorhanden ist (Prognose Solcast/Proplanta).
                                    • Ladung in der Nacht -> wenn am nächsten Tag kaum Solarertrag prognostiziert wird, dann so voll laden, bis nächste günstige Prognose von Tibber eintritt.
                                    • Ladung am Tag -> wenn SOC zu niedrig, so viel Laden, um mindestens die teure Zeit bei Tibber in den Abendstunden überbrücken zu können. Evtl. sogar, bis die günstige Zeit laut Tibber in der Nacht beginnt.
                                    • Ladung manuell ansteuern, wie bei mir gerade über einen Datenpunk für die Aktivierung(true/false), Ziel-SOC und evtl. die Ladestärke(Watt). Ist evtl hilfreich, wenn benutzer deines Scripts etwas manuell machen wollen.

                                    Bei alle Szenarien ist aber mit einzuberechnen, ob sich der Preisunterschied rentiert, um eine Ladung zu rechtfertigen. Hier muss man die Kosten der Wandlungsverluste und evtl. den Verschleiß des Akkus berücksichtigen.

                                    Eventuell kannst du dir auch bei folgendem Projekt Anregungen holen, da hier schon einiges durchgearbeitet wurde.
                                    Ich selbst verwende eine etwas abgewandelte Version des ersten veröffentlichten Scriptes um die Ladung zu starten.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/69604/hausspeicher-laden-dynamisch-tibberlink-scripte

                                    A Offline
                                    A Offline
                                    ArnoD
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #2624

                                    @psrelax
                                    Ich habe jetzt mal die erste Version vom Tibber Skript und ChargeControl v. 1.5.0 auf Github hochgeladen.
                                    Branch Issue#10
                                    Wenn du Lust hast, kannst du das so weit mal testen.
                                    Es fehlen noch einige Funktionen und aktuell funktioniert das Laden zum günstigsten Stundenblock.
                                    Die View findest du auch auf Github zum Importieren: View Import Dateien

                                    Bei ChargeControl Version 1.5.0 hat sich einiges geändert und wenn du die History Daten der PV-Prognose für August benötigst, kannst du bis zum 01.09 warten oder die Daten manuell in die jeweiligen Array Objekte eintragen.

                                    Hier die Auflistung der Änderungen:

                                    • Es wird überprüft ob bei den Instanzeinstellungen des e3dc-rscp Adapter __SET_POWER Wiederholintervall auf 0 eingestellt ist.
                                    • Fehler behoben, dass bei Leerlauf Script ChargeControl SET_POWER_MODE nicht auf 0 gesetzt wurde.
                                    • Fehler im DebugLog behoben, wo zweimal die gleichen Werte sID_PvLeistung_ADD_W addiert wurden. (Danke an @psrelax für den Hinweis)
                                    • Kleinere Optimierungen und Fehler behoben für das Script my-pv Heizstab
                                    • Schnittstelle für das Skript Tibber integriert
                                    • Berechnung des durchschnittlichen Hausverbrauchs neu erstellt. Es wird jetzt der Durchschnitt für jeden Tag, getrennt in Verbrauch Tag und Nacht berechnet.
                                      Die Anzeige Autonomiezeit in VIS wurde dadurch auch angepasst. Es wird jetzt die Reichweite der Batterie mit dem neuen Durchschnittsverbrauch berechnet und mit dem aktuellen Verbrauch bei Entladung der Batterie.
                                    • Alle Objekt ID's IstPvLeistung_kWh_1 bis 31 werden nicht mehr benötigt. Daten werden unter der neuen Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.History.istPV_LeistungTag_kWh gespeichert.
                                    • Alle Objekt ID's PrognoseProp_kWh_1 bis 31 werden nicht mehr benötigt. Daten werden unter der neuen Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseProp_kWh gespeichert.
                                    • Alle Objekt ID's PrognoseAuto_kWh_1 bis 31 werden nicht mehr benötigt. Daten werden unter der neuen Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseAuto_kWh gespeichert.
                                    • Alle Objekt ID's PrognoseSolcast90_kWh_1 bis 31 werden nicht mehr benötigt. Daten werden unter der neuen Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseSolcast90_kWh gespeichert.
                                    • Alle Objekt ID's PrognoseSolcast_kWh_1 bis 31 werden nicht mehr benötigt. Daten werden unter der neuen Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseSolcast_kWh gespeichert.
                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M Offline
                                      M Offline
                                      MaLei
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #2625

                                      Hallo zusammen,

                                      wie upgrade ich eigentlich auf eine neue Charge Control Version?

                                      Meine Version (1.3.1) läuft seit längerer Zeit sehr gut und ich möchte sie mir nicht "zerstören", indem ich einfach die aktuelle drüber kopiere.

                                      MaLei

                                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M MaLei

                                        Hallo zusammen,

                                        wie upgrade ich eigentlich auf eine neue Charge Control Version?

                                        Meine Version (1.3.1) läuft seit längerer Zeit sehr gut und ich möchte sie mir nicht "zerstören", indem ich einfach die aktuelle drüber kopiere.

                                        MaLei

                                        A Offline
                                        A Offline
                                        ArnoD
                                        schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                                        #2626

                                        @malei
                                        Das Script ChargeControl 1.3.1 kannst du dir ja vorher in eine txt Datei sichern und dann durch die neue Version austauschen.
                                        Um eine saubere Installation zu haben, würde ich folgendermaßen vorgehen:
                                        Im Reiter Skripte das Skript ChargeControl stoppen, öffnen und alles löschen und die neue Version einfügen.
                                        Wenn du im ersten Teil "USER ANPASSUNGEN" vom Skript Änderungen durchgeführt hast, musst du diese auch in der neuen Version machen (wenn du das alte Script in eine txt Datei gesichert hast, kannst du dir die Zeilen mit Copy Paste eintragen).
                                        Vor dem Skript Start dann die Werte der Objekte 0_userdata.0.Charge_Control.History.HistoryJSON und 0_userdata.0.Charge_Control.History.HistoryJSON_01 bis 12 in eine txt Datei kopieren um diese nachher wieder herstellen zu können (außer du benötigst die alten PV Prognosen nicht und startest mit dem Diagramm neu).
                                        Von den 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN und 0_userdata.0.Charge_Control.Parameter würde ich nur ein Screenshot machen, um diese nachher wieder eintragen zu können.

                                        Danach alle Objekte 0_userdata.0.Charge_Control löschen und das Script einmal starte und die neuen Objekte erstellen lassen, danach das Script wieder stoppen und die 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN und 0_userdata.0.Charge_Control.Parameter alle Werte vom Screenshot wieder eintragen. Bei den Objekten 0_userdata.0.Charge_Control.History.HistoryJSON_01 bis 12 die Werte aus der txt Datei wieder kopieren und einfügen.

                                        Wenn du heute noch abwartest, kannst du die Version 1.5.0 von Github installieren und wärst somit auf dem neusten Stand.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • A ArnoD

                                          Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                          Version: 1.4.0
                                          Änderungen:

                                          • Wenn die Notstromreserve bis zum Sonnenaufgang reicht, wird das Entladen der Batterie freigegeben und nicht mehr gestoppt, bis die Batterie leer ist.
                                            Die ständige Neuberechnung des Batterie SOC führte zu ständigem Ein- und Ausschalten der Entladeleistung.

                                          • Neue Objekt ID "0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_ScriptHausverbrauch". Wenn das Script "Hausverbrauch" zusammen mit dem Script "my-pv Heizstab" für den Heizstab verwendet wird, dann bitte auf true setzen.
                                            Script "Hausverbrauch" und "my-pv Heizstab" wurden von ORuessel Programmier und sind beide auch auf Github zu finden. Danke schon mal für deine Hilfe :-)

                                          • Neue Objekt ID "0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_ScriptTibber". Vorbereitung für Tibber, aktuell noch nicht umgesetzt.

                                          • Geänderte Objekt ID "0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabeDetail". Die LOG-Ausgabe zur Fehlersuche wurde geändert, um mir die Hilfe aus der Ferne zu erleichtern. Es gibt jetzt zwei LOG-Stufen DebugAusgabe, um den Programmdurchlauf zu logen und DebugAusgabeDetail, um auch die Werte und Einstellungen im Logfile auszugeben. Die Objekt ID 10_LogAusgabeRegelung entfällt somit.

                                          • Kleinere Fehler behoben und Script aufgeräumt, bin aber noch nicht fertig, da ist noch einiges zu bereinigen.

                                          Da ich keinen Heizstab habe, kann ich das Script von ORuessel leider nicht testen.
                                          Bei Fehler oder weiteren wünschen, bitte ein neues Issues auf Github eröffnen

                                          A Offline
                                          A Offline
                                          ArnoD
                                          schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                                          #2627

                                          Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                          Version: 1.5.0
                                          Änderungen:

                                          • Es wird überprüft, ob bei den Instanzeinstellungen des e3dc-rscp Adapter __SET_POWER Wiederholintervall auf 0 eingestellt ist.
                                          • Fehler behoben, dass bei Leerlauf Script ChargeControl SET_POWER_MODE nicht auf 0 gesetzt wurde.
                                          • Fehler im DebugLog behoben, wo zweimal die gleichen Werte sID_PvLeistung_ADD_W addiert wurden. (Danke an @psrelax für den Hinweis)
                                          • Kleinere Optimierungen und Fehler behoben für das Script my-pv Heizstab
                                          • Schnittstelle für das Skript Tibber integriert
                                          • Berechnung des durchschnittlichen Hausverbrauchs neu erstellt. Es wird jetzt der Durchschnitt für jeden Tag, getrennt in Verbrauch Tag und Nacht berechnet.
                                            Die Anzeige Autonomiezeit in VIS wurde dadurch auch angepasst. Es wird jetzt die Reichweite der Batterie mit dem neuen Durchschnittsverbrauch berechnet und mit dem aktuellen Verbrauch bei Entladung der Batterie.
                                          • Alle Objekt ID's IstPvLeistung_kWh_1 bis 31 werden nicht mehr benötigt. Daten werden unter der neuen Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.History.istPV_LeistungTag_kWh gespeichert.
                                          • Alle Objekt ID's PrognoseProp_kWh_1 bis 31 werden nicht mehr benötigt. Daten werden unter der neuen Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseProp_kWh gespeichert.
                                          • Alle Objekt ID's PrognoseAuto_kWh_1 bis 31 werden nicht mehr benötigt. Daten werden unter der neuen Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseAuto_kWh gespeichert.
                                          • Alle Objekt ID's PrognoseSolcast90_kWh_1 bis 31 werden nicht mehr benötigt. Daten werden unter der neuen Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseSolcast90_kWh gespeichert.
                                          • Alle Objekt ID's PrognoseSolcast_kWh_1 bis 31 werden nicht mehr benötigt. Daten werden unter der neuen Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseSolcast_kWh gespeichert.
                                          M A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          610

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe