NEWS
E3DC Hauskraftwerk steuern
-
@arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
16 %
hm, vielleicht habe ich die werte verändert, aber von selbst sicher nicht. ich habe mal den schwankungswert in zeile 396 auf 4 % geändert.
-
@arnod vielleicht, weil ich beim notstrom von cc auf e3dc gewechselt bin?
-
@jh537
Denke, es ist einfacher, wenn du das mal testen könntest.
Stelle dein Notstrom SOC über Notstrom min und Notstrom Sockel um 1% über Batterie SOC ein und schalte die Automatik Laderegelung ein.
Jetzt beobachte mal was mit dem Objekt0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Notstrom_akt
passiert.
Dort müsste eigentlich immer der eingestellte Notstrom SOC drinstehen und dürfte sich auch nicht ändern. -
@arnod der wert bleibt bei 67% stehen, kann aber auch sein, wenn der akku so voll ist, schwankt die kapa weniger, die 4% sind auch aktiv
-
@jh537
Wenn der Wert bei 67% stehen bleibt, hast du dann noch das Pulsieren?
Welche 4% meinst du? -
@arnod Pulsieren ist weg, mal schauen, wie es bei 20% ist.
-
@jh537
Dort sollte +2 drinstehen, kannst es aber auf 4 lassen, wenn du willst.
Es wäre nur interessant, ob dein Batterie SOC wirklich um 3 % ansteigt, wenn das Laden/Entladen gesperrt wird, dann würde ich die 4% im Script übernehmen. -
@arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Es wäre nur interessant, ob dein Batterie SOC wirklich um 3 % ansteigt, wenn das Laden/Entladen gesperrt wird, dann würde ich die 4% im Script übernehmen.
...
-
vlt schwankt sie ja nur sehr kurz... wir werden sehen
-
Leider kein Erfolg, der Wert ist seit Nachmittag fix auf 20 %. Ich teste heute nochmal andersrum (NSR 1% unter SOC).
-
Sorry,
Mal eine Off Topic Frage!
Wie entwickelt sich bei euch eigentlich der SOH?Mein System läuft seit 05/22, haben nachträglich noch ein akkupack gekauft (blaue Linie).
Aber wenn Ich mir die Kurve so anschaue, wird das 2027 / 28 die 80% Marke knackenWie sind eure Erfahrungen? flacht die Kurve nach den ersten X% ab?
-
@jh537 neuer test verlief ohne probleme, kein pulsen, vielleicht macht die zusätzliche sonnenenergie den pos. effekt, darf aber auch nicht sein, achja im portal wird die autom. ladung auf manuelles laden gesetzt. die einstellungen scheinen aber gleich zu bleiben, warum bekomme ich keine logdaten in der zeit ab 4 uhr beim pulsen, im gegensatz dazu wenn ich teste ist das log voll?
-
@jh537 vlt verursacht das pulsen die fehlende zeitberechnung, die sonst am tag aktiv ist
-
@arnod
Wie geil - ich hatte mir in Version 1.2.12 an gefühlt 338 Stellen, bei denen ein M_Power berechnet wurde, diesen in einen Wert schreiben lassen, um mit meiner Heizstab-Steuerung darauf Rücksicht zu nehmen. Jetzt schreibst Du ihn an "der richtigen Stelle" weg, ich spiele direkt das Update ein.Danke Dir!!
-
@jans_ios
warte noch bis ich die Fehler bereinigt habe. Werde Morgen eine neue Version online stellen. -
@ArnoD
Wenn das Skript nicht steuert, lässt Du den Wert sID_out_Akt_Ladeleistung_W auf 0 setzen, wenn ich das richtig gesehen habe. Macht es nicht mehr Sinn, den dann gleich der maximal möglichen Ladeleistung zu setzen?In meinem Fall würde das dem Heizstab-Skript sagen, dass ich 9kW bräuchte für den Akku und der Heizstab würde so theorethisch erst bei einer sehr hohen zur Verfügung stehenden Wattzahl anspringen. Setzt Du den Wert auf 0, weil keine Steuerung sinnvoll ist, geht mein Skript davon aus, dass alles oberhalb des anliegenden Hausverbrauchs für den Heizstab zur Verfügung steht.
Viele Grüße, Jan
-
@zelkin
Die Kurve wird sich stark abflachen.
Wenn ich daheim bin, kann ich dir mein Diagramm über drei Jahre hochladen.
Ich habe auch nachträglich drei Batterien nachgerüstet. -
@jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
warum bekomme ich keine logdaten in der zeit ab 4 uhr beim pulsen, im gegensatz dazu wenn ich teste ist das log voll?
Kann es sein das das Skript nicht aktiv war. Wenn es läuft müssen auch die LOG Einträge geschrieben werden.
-
@arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Wenn es läuft müssen auch die LOG Einträge geschrieben werden.
muss ja aktiv gewesen sein, hab es ja dann früh abgeschaltet-aber vlt stürzt auch nachts ab ich versuch das mal zu ergründen
-
Also gegen 4 wurde das Script iwie neu gestartet, das man. Laden wurde sicher vom Script aufgerufen. Vielleicht findest du ja noch etwas @ArnoD Mich wundert, dass ich das früh alles nicht im Log gesehen habe.
2023-11-02 02:10:00.219 - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 0 von Proplanta abgerufen ******************* "}## 2023-11-02 02:10:01.004 - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200"}## 2023-11-02 02:10:01.013 - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag0 =1.3 Globalstrahlung Tag1 =0.7 Globalstrahlung Tag2 =1.2 Globalstrahlung Tag3 =0.6"}## 2023-11-02 02:10:01.111 - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Näste Aktualisierung Wetterdaten = 10:00 Uhr "}## 2023-11-02 02:10:01.111 - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 4 von Proplanta abgerufen ******************* "}## 2023-11-02 02:10:01.964 - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200"}## 2023-11-02 02:10:01.966 - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag4 =1.5 Globalstrahlung Tag5 =1.3 Globalstrahlung Tag6 =0"}## 2023-11-02 02:10:02.032 - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast in kWh = 9.28"}## 2023-11-02 02:10:02.032 - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 13.43"}## 2023-11-02 02:10:02.033 - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Proplanta in kWh = 9.008999999999999"}## 2023-11-02 02:10:02.033 - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====- "}## 2023-11-02 02:10:02.033 - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 9.008999999999999"}## 2023-11-02 02:10:02.033 - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bereits produzierte PV-Leistung = 0"}## 2023-11-02 02:10:02.119 - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh_heute für Berechnung = 9.008999999999999"}## 2023-11-02 02:10:02.265 - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 6"}## 2023-11-02 02:10:02.265 - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 27"}## 2023-11-02 02:10:02.266 - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 9.008999999999999 - Berechneter Eigenverbrauch 6) - FreieKapBatterie_kWh 8.76"}## 2023-11-02 02:10:02.266 - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 0"}## 2023-11-02 02:10:02.308 - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}## 2023-11-02 02:10:02.308 - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100"}## 2023-11-02 03:59:51.010 - [33mwarn[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Notstrom Reserve erreicht, Laden/Entladen der Batterie ist ausgeschaltet ====- "}## 2023-11-02 03:59:51.011 - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (1121996) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.POWER_LIMITS_USED, true ) 2023-11-02 03:59:51.011 - [33mwarn[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung: NotstromVerwenden= false Batterie_SOC_Proz= 20 Notstrom_SOC_Proz= 24 PV_Leistung_E3DC_W= 0 Notstrom_SOC_erreicht = false bM_Notstrom = false 2023-11-02 03:59:51.012 - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (1121996) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.DISCHARGE_START_POWER, 0 ) 2023-11-02 03:59:51.012 - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (1121996) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER, 0 ) 2023-11-02 03:59:51.012 - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (1121996) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER, 0 ) 2023-11-02 03:59:51.059 - [33mwarn[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung: Notstrom_SOC_erreicht= true NotstromVerwenden= false Batterie_SOC_Proz= 20 Notstrom_SOC_Proz= 22 2023-11-02 04:03:00.035 - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) Stop script script.js.common.Charge_Control 2023-11-02 04:03:00.038 - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) terminating 2023-11-02 04:03:00.039 - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2023-11-02 04:03:00.536 - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) terminating 2023-11-02 04:03:00.629 - [32minfo[39m: host.s2 instance system.adapter.javascript.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule. 2023-11-02 04:03:00.645 - [32minfo[39m: host.s2 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled 2023-11-02 04:03:01.705 - [32minfo[39m: host.s2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1428978 2023-11-02 04:03:03.444 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) starting. Version 7.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.12 2023-11-02 04:03:03.806 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) requesting all states 2023-11-02 04:03:03.806 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) requesting all objects 2023-11-02 04:03:04.213 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) received all objects 2023-11-02 04:03:04.237 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) received all states 2023-11-02 04:03:04.355 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) Start javascript script.js.common.Charge_Control 2023-11-02 04:03:04.401 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Charge-Control Version 1.2.14 ====- "}## 2023-11-02 04:03:04.444 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: registered 61 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2023-11-02 04:03:04.444 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekt ID's angelegt ====- "}## 2023-11-02 04:03:04.583 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekte ID's überprüft ====- "}## 2023-11-02 04:03:04.591 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Speichergroesse_kWh=12 ====- "}## 2023-11-02 04:03:04.592 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ****************************** "}## 2023-11-02 04:03:06.478 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200"}## 2023-11-02 04:03:06.481 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}## 2023-11-02 04:03:08.189 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200"}## 2023-11-02 04:03:08.190 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-02 pv_estimate= 10.45 pv_estimate90= 13.38"}## 2023-11-02 04:03:08.191 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-03 pv_estimate= 8.78 pv_estimate90= 10.94"}## 2023-11-02 04:03:08.192 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-04 pv_estimate= 8.5 pv_estimate90= 12.33"}## 2023-11-02 04:03:08.192 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-05 pv_estimate= 10.88 pv_estimate90= 13.24"}## 2023-11-02 04:03:08.193 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-06 pv_estimate= 10.46 pv_estimate90= 12.33"}## 2023-11-02 04:03:08.194 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-07 pv_estimate= 7.78 pv_estimate90= 9.7"}## 2023-11-02 04:03:08.195 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-08 pv_estimate= 9.23 pv_estimate90= 12.23"}## 2023-11-02 04:03:08.337 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 0 von Proplanta abgerufen ******************* "}## 2023-11-02 04:03:09.180 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200"}## 2023-11-02 04:03:09.187 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag0 =1.3 Globalstrahlung Tag1 =1.1 Globalstrahlung Tag2 =1.5 Globalstrahlung Tag3 =0.6"}## 2023-11-02 04:03:09.259 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Näste Aktualisierung Wetterdaten = 10:00 Uhr "}## 2023-11-02 04:03:09.259 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 4 von Proplanta abgerufen ******************* "}## 2023-11-02 04:03:10.489 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200"}## 2023-11-02 04:03:10.493 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag4 =0.8 Globalstrahlung Tag5 =1.5 Globalstrahlung Tag6 =1.3"}## 2023-11-02 04:03:10.555 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast in kWh = 10.45"}## 2023-11-02 04:03:10.555 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 13.38"}## 2023-11-02 04:03:10.556 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Proplanta in kWh = 9.008999999999999"}## 2023-11-02 04:03:10.556 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 9.008999999999999"}## 2023-11-02 04:03:10.556 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bereits produzierte PV-Leistung = 0"}## 2023-11-02 04:03:10.650 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh_heute für Berechnung = 9.008999999999999"}## 2023-11-02 04:03:10.893 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 6"}## 2023-11-02 04:03:10.893 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 20"}## 2023-11-02 04:03:10.894 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 9.008999999999999 - Berechneter Eigenverbrauch 6) - FreieKapBatterie_kWh 9.6"}## 2023-11-02 04:03:10.894 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 0"}## 2023-11-02 04:03:10.941 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}## 2023-11-02 04:03:10.942 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100"}## 2023-11-02 04:11:00.024 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ****************************** "}## 2023-11-02 04:11:01.773 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200"}## 2023-11-02 04:11:01.776 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}## 2023-11-02 04:11:03.612 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200"}## 2023-11-02 04:11:03.613 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-02 pv_estimate= 10.45 pv_estimate90= 13.38"}## 2023-11-02 04:11:03.613 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-03 pv_estimate= 8.78 pv_estimate90= 10.94"}## 2023-11-02 04:11:03.614 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-04 pv_estimate= 8.5 pv_estimate90= 12.33"}## 2023-11-02 04:11:03.615 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-05 pv_estimate= 10.88 pv_estimate90= 13.24"}## 2023-11-02 04:11:03.615 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-06 pv_estimate= 10.46 pv_estimate90= 12.33"}## 2023-11-02 04:11:03.616 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-07 pv_estimate= 7.78 pv_estimate90= 9.7"}## 2023-11-02 04:11:03.617 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-08 pv_estimate= 9.23 pv_estimate90= 12.23"}## 2023-11-02 04:11:03.685 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast in kWh = 10.45"}## 2023-11-02 04:11:03.685 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 13.38"}## 2023-11-02 04:11:03.685 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Proplanta in kWh = 9.008999999999999"}## 2023-11-02 04:11:03.686 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 9.008999999999999"}## 2023-11-02 04:11:03.686 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bereits produzierte PV-Leistung = 0"}## 2023-11-02 04:11:03.776 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh_heute für Berechnung = 9.008999999999999"}## 2023-11-02 04:11:03.960 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 6"}## 2023-11-02 04:11:03.960 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 20"}## 2023-11-02 04:11:03.960 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 9.008999999999999 - Berechneter Eigenverbrauch 6) - FreieKapBatterie_kWh 9.6"}## 2023-11-02 04:11:03.960 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 0"}## 2023-11-02 04:11:04.005 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}## 2023-11-02 04:11:04.005 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100"}## 2023-11-02 05:27:34.225 - [32minfo[39m: web.0 (403783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79 2023-11-02 05:27:35.262 - [32minfo[39m: admin.0 (768762) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79 2023-11-02 05:27:45.829 - [32minfo[39m: admin.0 (768762) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79 admin 2023-11-02 05:27:47.043 - [32minfo[39m: admin.0 (768762) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79 2023-11-02 05:27:48.296 - [32minfo[39m: web.0 (403783) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79 2023-11-02 05:27:49.301 - [32minfo[39m: web.0 (403783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79 2023-11-02 05:27:58.306 - [32minfo[39m: web.0 (403783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79 2023-11-02 05:28:14.304 - [32minfo[39m: web.0 (403783) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79 2023-11-02 05:28:14.315 - [32minfo[39m: web.0 (403783) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79 2023-11-02 05:28:15.319 - [32minfo[39m: web.0 (403783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79 2023-11-02 05:28:28.324 - [32minfo[39m: web.0 (403783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79 2023-11-02 05:28:45.320 - [32minfo[39m: web.0 (403783) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79 2023-11-02 05:28:45.330 - [32minfo[39m: web.0 (403783) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79 2023-11-02 05:28:45.776 - [32minfo[39m: web.0 (403783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79 2023-11-02 05:28:46.461 - [33mwarn[39m: web.0 (403783) Empty pattern on subscribe! 2023-11-02 05:28:47.375 - [32minfo[39m: web.0 (403783) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79 vis.0 2023-11-02 05:28:47.394 - [32minfo[39m: web.0 (403783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79 2023-11-02 05:28:47.461 - [32minfo[39m: web.0 (403783) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79 2023-11-02 05:28:47.751 - [32minfo[39m: web.0 (403783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79 2023-11-02 05:29:01.434 - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Automatik Laderegelung gestoppt Laden/Entladen der Batterie ist eingeschaltet ====- "}## 2023-11-02 05:29:01.438 - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (1121996) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER, 12000 ) 2023-11-02 05:29:01.439 - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (1121996) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.DISCHARGE_START_POWER, 65 ) 2023-11-02 05:29:01.440 - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (1121996) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER, 12000 )