Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
3.5k Beiträge 70 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 61 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A ArnoD

    @psrelax
    zwischen 12:35 Uhr und 14:05 Uhr. Da wird kurz aus dem Netz Leistung gezogen und das ist auch der Punkt wo das Script die Steuerung an E3DC abgibt.
    Warum jetzt aber die PV-Leistung in dem Moment nicht ausgereicht hat, ist bei der Auflösung leider nicht zu erkennen. Dass es im Diagramm so aussieht, als ob Speicher laden und entladen zur gleichen Zeit stattgefunden hat, ist einfach der Auflösung geschuldet, da sowas nicht möglich ist.
    Wenn da nur alle 15 min ein Wert erfasst wird, geht alles dazwischen im Diagramm verloren.
    Meine Vermutung ist, dass es einfach in dem Moment bewölkt war und deswegen die PV-Leistung nicht mehr ausgereicht hat, um die Batterie zu laden und der Rest aus dem Netz gezogen wurde.
    Dafür spricht auch der Einbruch in der PV-Leistung um ca. 13:15 und 13:45 Uhr.

    P Offline
    P Offline
    psrelax
    schrieb am zuletzt editiert von
    #2353

    @arnod
    Ok danke dir erstmal für deine Bemühungen. Ich werde das dann weiter beobachten.
    Ich setze dazu dann deine heute hochgeladene Version aktiv.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A ArnoD

      Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
      Version: 1.2.13
      Änderungen:

      • Neue Objekt-ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Akt_Berechnete_Ladeleistung_Werstellt, um die berechnete Ladeleistung bis Regelende bzw. Ladeende in VIS anzuzeigen.
      A Offline
      A Offline
      ArnoD
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2354

      Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
      Version: 1.2.14
      Änderungen:

      • Fehler behoben, dass die neue Objekt-ID "0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Akt_Berechnete_Ladeleistung_W" nach Ladeende nicht auf 0 gesetzt wurde. Die Ladeleistung wird jetzt auch berechnet, wenn „Automatik Laderegelung“ ausgeschaltet wird.
      A J A 4 Antworten Letzte Antwort
      0
      • A ArnoD

        Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
        Version: 1.2.14
        Änderungen:

        • Fehler behoben, dass die neue Objekt-ID "0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Akt_Berechnete_Ladeleistung_W" nach Ladeende nicht auf 0 gesetzt wurde. Die Ladeleistung wird jetzt auch berechnet, wenn „Automatik Laderegelung“ ausgeschaltet wird.
        A Offline
        A Offline
        as
        schrieb am zuletzt editiert von
        #2355

        @arnod ! habe mit v.14 ziemlich unplausiblen Wert der ber.Ladeleistung
        o soll das so
        72dcf2ff-0381-4813-8c1d-f71f1ec6e5b1-image.png

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A Offline
          A Offline
          ArnoD
          schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
          #2356

          @as
          Nein, das soll nicht so sein :-)
          Muss ich mir morgen ansehen, zurzeit bin ich tagsüber in der Arbeit und kann es somit nicht testen.

          Was hast du bei dir als Ladeende % und Ladeende2 % eigentlich eingestellt und welche Zeiten?

          jh537J 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A ArnoD

            @as
            Nein, das soll nicht so sein :-)
            Muss ich mir morgen ansehen, zurzeit bin ich tagsüber in der Arbeit und kann es somit nicht testen.

            Was hast du bei dir als Ladeende % und Ladeende2 % eigentlich eingestellt und welche Zeiten?

            jh537J Offline
            jh537J Offline
            jh537
            schrieb am zuletzt editiert von
            #2357

            @arnod Hallo, muss halt nicht gleich sein: Notstromfunktion lässt die Relais ständig schalten. Wie gesagt, es eilt nicht.

            63f8c21b-7bec-4aed-9ef9-a3c5c6382f31-grafik.png
            93fba07a-7ec0-4ba5-b6f8-08ec8955ed5a-grafik.png
            157ab194-782a-4b22-b9bf-92e4ea850766-grafik.png

            nach 20 Uhr wurde der Reserverwert erreicht und da ging dann auch das Schalten los.e4745f27-8ab4-4b6a-8e74-5b96521a2583-grafik.png

            A 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • jh537J jh537

              @arnod Hallo, muss halt nicht gleich sein: Notstromfunktion lässt die Relais ständig schalten. Wie gesagt, es eilt nicht.

              63f8c21b-7bec-4aed-9ef9-a3c5c6382f31-grafik.png
              93fba07a-7ec0-4ba5-b6f8-08ec8955ed5a-grafik.png
              157ab194-782a-4b22-b9bf-92e4ea850766-grafik.png

              nach 20 Uhr wurde der Reserverwert erreicht und da ging dann auch das Schalten los.e4745f27-8ab4-4b6a-8e74-5b96521a2583-grafik.png

              A Offline
              A Offline
              ArnoD
              schrieb am zuletzt editiert von
              #2358

              @jh537
              Kann es sein, dass du noch eine alte Version von Script einsetzt?
              Um ein Pulsieren zu verhindern wird nämlich der Notstrom_SOC_Proz Wert um 2% erhöht, wenn einmal der eingestellte Wert erreicht oder unterschritten wurde.
              In deinem LOG Zeile 3 von unten sehe ich aber das dieser auf 21% bleibt. Dort müsste eigentlich bei Notstrom_SOC_Proz= 23 stehen.

              Beim Batterie SOC besteht das Problem das dieser um 1% bis 2% nach oben springt, wenn die Lade/Entladesperre eingeschalten wird.

              jh537J 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • A ArnoD

                @jh537
                Kann es sein, dass du noch eine alte Version von Script einsetzt?
                Um ein Pulsieren zu verhindern wird nämlich der Notstrom_SOC_Proz Wert um 2% erhöht, wenn einmal der eingestellte Wert erreicht oder unterschritten wurde.
                In deinem LOG Zeile 3 von unten sehe ich aber das dieser auf 21% bleibt. Dort müsste eigentlich bei Notstrom_SOC_Proz= 23 stehen.

                Beim Batterie SOC besteht das Problem das dieser um 1% bis 2% nach oben springt, wenn die Lade/Entladesperre eingeschalten wird.

                jh537J Offline
                jh537J Offline
                jh537
                schrieb am zuletzt editiert von
                #2359

                @arnod Nö die Version ist aktuell, hatte ja mit den neuen Wert getestet. Es kann aber sein, dass der Schwankungswert bei meiner Batt nicht reicht und ich den wieder höher stellen musss-ich teste. Danke für deine Prüfung

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • jh537J jh537

                  @arnod Hallo, muss halt nicht gleich sein: Notstromfunktion lässt die Relais ständig schalten. Wie gesagt, es eilt nicht.

                  63f8c21b-7bec-4aed-9ef9-a3c5c6382f31-grafik.png
                  93fba07a-7ec0-4ba5-b6f8-08ec8955ed5a-grafik.png
                  157ab194-782a-4b22-b9bf-92e4ea850766-grafik.png

                  nach 20 Uhr wurde der Reserverwert erreicht und da ging dann auch das Schalten los.e4745f27-8ab4-4b6a-8e74-5b96521a2583-grafik.png

                  A Offline
                  A Offline
                  ArnoD
                  schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                  #2360

                  @jh537
                  Habe das Script noch mal geprüft, die 21 % sind richtig, da der Notstrom_SOC_Proz Wert erst erhöht wird und dann die LOG Ausgabe erfolgt.
                  Somit ist dein Notstrom_SOC_Proz=19 und +2% = 21%, was ja auch richtig ist, da dein Batterie SOC auf 19 % steht.

                  Das Problem ist in der nächsten Zeile wo der Notstrom_SOC_Proz Wert auf einmal nur noch 16 % ist und deswegen wird das Entladen wieder eingeschaltet.

                  Ich habe im Script nachgesehen, dort wird dieser Wert nur nach den Einstellungen Notstrom min und Notstrom Sockel berechnet und ansonsten nirgends nach unten korrigiert.
                  Kann es sein das sich bei dir diese beiden Werte aus irgendeinem Grund ändern?

                  oder das du die Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Notstrom_akt irgendwie überschreibst ?

                  jh537J 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • A ArnoD

                    @jh537
                    Habe das Script noch mal geprüft, die 21 % sind richtig, da der Notstrom_SOC_Proz Wert erst erhöht wird und dann die LOG Ausgabe erfolgt.
                    Somit ist dein Notstrom_SOC_Proz=19 und +2% = 21%, was ja auch richtig ist, da dein Batterie SOC auf 19 % steht.

                    Das Problem ist in der nächsten Zeile wo der Notstrom_SOC_Proz Wert auf einmal nur noch 16 % ist und deswegen wird das Entladen wieder eingeschaltet.

                    Ich habe im Script nachgesehen, dort wird dieser Wert nur nach den Einstellungen Notstrom min und Notstrom Sockel berechnet und ansonsten nirgends nach unten korrigiert.
                    Kann es sein das sich bei dir diese beiden Werte aus irgendeinem Grund ändern?

                    oder das du die Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Notstrom_akt irgendwie überschreibst ?

                    jh537J Offline
                    jh537J Offline
                    jh537
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #2361

                    @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                    16 %

                    hm, vielleicht habe ich die werte verändert, aber von selbst sicher nicht. ich habe mal den schwankungswert in zeile 396 auf 4 % geändert.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A ArnoD

                      @jh537
                      Habe das Script noch mal geprüft, die 21 % sind richtig, da der Notstrom_SOC_Proz Wert erst erhöht wird und dann die LOG Ausgabe erfolgt.
                      Somit ist dein Notstrom_SOC_Proz=19 und +2% = 21%, was ja auch richtig ist, da dein Batterie SOC auf 19 % steht.

                      Das Problem ist in der nächsten Zeile wo der Notstrom_SOC_Proz Wert auf einmal nur noch 16 % ist und deswegen wird das Entladen wieder eingeschaltet.

                      Ich habe im Script nachgesehen, dort wird dieser Wert nur nach den Einstellungen Notstrom min und Notstrom Sockel berechnet und ansonsten nirgends nach unten korrigiert.
                      Kann es sein das sich bei dir diese beiden Werte aus irgendeinem Grund ändern?

                      oder das du die Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Notstrom_akt irgendwie überschreibst ?

                      jh537J Offline
                      jh537J Offline
                      jh537
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #2362

                      @arnod vielleicht, weil ich beim notstrom von cc auf e3dc gewechselt bin?

                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • jh537J jh537

                        @arnod vielleicht, weil ich beim notstrom von cc auf e3dc gewechselt bin?

                        A Offline
                        A Offline
                        ArnoD
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #2363

                        @jh537
                        Denke, es ist einfacher, wenn du das mal testen könntest.
                        Stelle dein Notstrom SOC über Notstrom min und Notstrom Sockel um 1% über Batterie SOC ein und schalte die Automatik Laderegelung ein.
                        Jetzt beobachte mal was mit dem Objekt 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Notstrom_akt passiert.
                        Dort müsste eigentlich immer der eingestellte Notstrom SOC drinstehen und dürfte sich auch nicht ändern.

                        jh537J 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • A ArnoD

                          @jh537
                          Denke, es ist einfacher, wenn du das mal testen könntest.
                          Stelle dein Notstrom SOC über Notstrom min und Notstrom Sockel um 1% über Batterie SOC ein und schalte die Automatik Laderegelung ein.
                          Jetzt beobachte mal was mit dem Objekt 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Notstrom_akt passiert.
                          Dort müsste eigentlich immer der eingestellte Notstrom SOC drinstehen und dürfte sich auch nicht ändern.

                          jh537J Offline
                          jh537J Offline
                          jh537
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #2364

                          @arnod der wert bleibt bei 67% stehen, kann aber auch sein, wenn der akku so voll ist, schwankt die kapa weniger, die 4% sind auch aktiv

                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • jh537J jh537

                            @arnod der wert bleibt bei 67% stehen, kann aber auch sein, wenn der akku so voll ist, schwankt die kapa weniger, die 4% sind auch aktiv

                            A Offline
                            A Offline
                            ArnoD
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #2365

                            @jh537
                            Wenn der Wert bei 67% stehen bleibt, hast du dann noch das Pulsieren?
                            Welche 4% meinst du?

                            jh537J 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A ArnoD

                              @jh537
                              Wenn der Wert bei 67% stehen bleibt, hast du dann noch das Pulsieren?
                              Welche 4% meinst du?

                              jh537J Offline
                              jh537J Offline
                              jh537
                              schrieb am zuletzt editiert von jh537
                              #2366

                              @arnod Pulsieren ist weg, mal schauen, wie es bei 20% ist.

                              3fc923f8-c806-4b7f-8572-3e671352d861-grafik.png

                              A 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • jh537J jh537

                                @arnod Pulsieren ist weg, mal schauen, wie es bei 20% ist.

                                3fc923f8-c806-4b7f-8572-3e671352d861-grafik.png

                                A Offline
                                A Offline
                                ArnoD
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #2367

                                @jh537
                                Dort sollte +2 drinstehen, kannst es aber auf 4 lassen, wenn du willst.
                                Es wäre nur interessant, ob dein Batterie SOC wirklich um 3 % ansteigt, wenn das Laden/Entladen gesperrt wird, dann würde ich die 4% im Script übernehmen.

                                jh537J Z 3 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • A ArnoD

                                  @jh537
                                  Dort sollte +2 drinstehen, kannst es aber auf 4 lassen, wenn du willst.
                                  Es wäre nur interessant, ob dein Batterie SOC wirklich um 3 % ansteigt, wenn das Laden/Entladen gesperrt wird, dann würde ich die 4% im Script übernehmen.

                                  jh537J Offline
                                  jh537J Offline
                                  jh537
                                  schrieb am zuletzt editiert von jh537
                                  #2368

                                  @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                  Es wäre nur interessant, ob dein Batterie SOC wirklich um 3 % ansteigt, wenn das Laden/Entladen gesperrt wird, dann würde ich die 4% im Script übernehmen.

                                  ...

                                  jh537J 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • jh537J jh537

                                    @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                    Es wäre nur interessant, ob dein Batterie SOC wirklich um 3 % ansteigt, wenn das Laden/Entladen gesperrt wird, dann würde ich die 4% im Script übernehmen.

                                    ...

                                    jh537J Offline
                                    jh537J Offline
                                    jh537
                                    schrieb am zuletzt editiert von jh537
                                    #2369

                                    vlt schwankt sie ja nur sehr kurz... wir werden sehen

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • A ArnoD

                                      @jh537
                                      Dort sollte +2 drinstehen, kannst es aber auf 4 lassen, wenn du willst.
                                      Es wäre nur interessant, ob dein Batterie SOC wirklich um 3 % ansteigt, wenn das Laden/Entladen gesperrt wird, dann würde ich die 4% im Script übernehmen.

                                      jh537J Offline
                                      jh537J Offline
                                      jh537
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #2370

                                      @arnod 3c029ec5-c4bb-4453-b254-aaff7ae2bd6d-grafik.png

                                      3f3b9753-e0f5-4697-ac04-aafd87b7e744-grafik.png

                                      Leider kein Erfolg, der Wert ist seit Nachmittag fix auf 20 %. Ich teste heute nochmal andersrum (NSR 1% unter SOC).

                                      jh537J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • A ArnoD

                                        @jh537
                                        Dort sollte +2 drinstehen, kannst es aber auf 4 lassen, wenn du willst.
                                        Es wäre nur interessant, ob dein Batterie SOC wirklich um 3 % ansteigt, wenn das Laden/Entladen gesperrt wird, dann würde ich die 4% im Script übernehmen.

                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zelkin
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #2371

                                        Sorry,
                                        Mal eine Off Topic Frage!
                                        Wie entwickelt sich bei euch eigentlich der SOH?

                                        SOH.png

                                        Mein System läuft seit 05/22, haben nachträglich noch ein akkupack gekauft (blaue Linie).
                                        Aber wenn Ich mir die Kurve so anschaue, wird das 2027 / 28 die 80% Marke knacken

                                        Wie sind eure Erfahrungen? flacht die Kurve nach den ersten X% ab?

                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • jh537J jh537

                                          @arnod 3c029ec5-c4bb-4453-b254-aaff7ae2bd6d-grafik.png

                                          3f3b9753-e0f5-4697-ac04-aafd87b7e744-grafik.png

                                          Leider kein Erfolg, der Wert ist seit Nachmittag fix auf 20 %. Ich teste heute nochmal andersrum (NSR 1% unter SOC).

                                          jh537J Offline
                                          jh537J Offline
                                          jh537
                                          schrieb am zuletzt editiert von jh537
                                          #2372

                                          @jh537 neuer test verlief ohne probleme, kein pulsen, vielleicht macht die zusätzliche sonnenenergie den pos. effekt, darf aber auch nicht sein, achja im portal wird die autom. ladung auf manuelles laden gesetzt. die einstellungen scheinen aber gleich zu bleiben, warum bekomme ich keine logdaten in der zeit ab 4 uhr beim pulsen, im gegensatz dazu wenn ich teste ist das log voll?

                                          jh537J A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          808

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe