Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
3.5k Beiträge 70 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 61 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A ArnoD

    Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
    Version: 1.2.11
    Änderungen:

    • Fehler behoben, dass nicht mehr auf entladen umgeschaltet wurde, nachdem das Laden der Batterie gesperrt war.

    @stiwy18 bitte mal testen, ich prüfe jetzt jedes Mal, ob die PV-Leistung > als der Eigenverbrauch ist, wenn ich das Laden der Batterie stoppe.

    A Online
    A Online
    ArnoD
    schrieb am zuletzt editiert von
    #2352

    Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
    Version: 1.2.13
    Änderungen:

    • Neue Objekt-ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Akt_Berechnete_Ladeleistung_Werstellt, um die berechnete Ladeleistung bis Regelende bzw. Ladeende in VIS anzuzeigen.
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • A ArnoD

      @psrelax
      zwischen 12:35 Uhr und 14:05 Uhr. Da wird kurz aus dem Netz Leistung gezogen und das ist auch der Punkt wo das Script die Steuerung an E3DC abgibt.
      Warum jetzt aber die PV-Leistung in dem Moment nicht ausgereicht hat, ist bei der Auflösung leider nicht zu erkennen. Dass es im Diagramm so aussieht, als ob Speicher laden und entladen zur gleichen Zeit stattgefunden hat, ist einfach der Auflösung geschuldet, da sowas nicht möglich ist.
      Wenn da nur alle 15 min ein Wert erfasst wird, geht alles dazwischen im Diagramm verloren.
      Meine Vermutung ist, dass es einfach in dem Moment bewölkt war und deswegen die PV-Leistung nicht mehr ausgereicht hat, um die Batterie zu laden und der Rest aus dem Netz gezogen wurde.
      Dafür spricht auch der Einbruch in der PV-Leistung um ca. 13:15 und 13:45 Uhr.

      P Online
      P Online
      psrelax
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2353

      @arnod
      Ok danke dir erstmal für deine Bemühungen. Ich werde das dann weiter beobachten.
      Ich setze dazu dann deine heute hochgeladene Version aktiv.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A ArnoD

        Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
        Version: 1.2.13
        Änderungen:

        • Neue Objekt-ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Akt_Berechnete_Ladeleistung_Werstellt, um die berechnete Ladeleistung bis Regelende bzw. Ladeende in VIS anzuzeigen.
        A Online
        A Online
        ArnoD
        schrieb am zuletzt editiert von
        #2354

        Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
        Version: 1.2.14
        Änderungen:

        • Fehler behoben, dass die neue Objekt-ID "0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Akt_Berechnete_Ladeleistung_W" nach Ladeende nicht auf 0 gesetzt wurde. Die Ladeleistung wird jetzt auch berechnet, wenn „Automatik Laderegelung“ ausgeschaltet wird.
        A J A 4 Antworten Letzte Antwort
        0
        • A ArnoD

          Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
          Version: 1.2.14
          Änderungen:

          • Fehler behoben, dass die neue Objekt-ID "0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Akt_Berechnete_Ladeleistung_W" nach Ladeende nicht auf 0 gesetzt wurde. Die Ladeleistung wird jetzt auch berechnet, wenn „Automatik Laderegelung“ ausgeschaltet wird.
          A Offline
          A Offline
          as
          schrieb am zuletzt editiert von
          #2355

          @arnod ! habe mit v.14 ziemlich unplausiblen Wert der ber.Ladeleistung
          o soll das so
          72dcf2ff-0381-4813-8c1d-f71f1ec6e5b1-image.png

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A Online
            A Online
            ArnoD
            schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
            #2356

            @as
            Nein, das soll nicht so sein :-)
            Muss ich mir morgen ansehen, zurzeit bin ich tagsüber in der Arbeit und kann es somit nicht testen.

            Was hast du bei dir als Ladeende % und Ladeende2 % eigentlich eingestellt und welche Zeiten?

            jh537J 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A ArnoD

              @as
              Nein, das soll nicht so sein :-)
              Muss ich mir morgen ansehen, zurzeit bin ich tagsüber in der Arbeit und kann es somit nicht testen.

              Was hast du bei dir als Ladeende % und Ladeende2 % eigentlich eingestellt und welche Zeiten?

              jh537J Offline
              jh537J Offline
              jh537
              schrieb am zuletzt editiert von
              #2357

              @arnod Hallo, muss halt nicht gleich sein: Notstromfunktion lässt die Relais ständig schalten. Wie gesagt, es eilt nicht.

              63f8c21b-7bec-4aed-9ef9-a3c5c6382f31-grafik.png
              93fba07a-7ec0-4ba5-b6f8-08ec8955ed5a-grafik.png
              157ab194-782a-4b22-b9bf-92e4ea850766-grafik.png

              nach 20 Uhr wurde der Reserverwert erreicht und da ging dann auch das Schalten los.e4745f27-8ab4-4b6a-8e74-5b96521a2583-grafik.png

              A 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • jh537J jh537

                @arnod Hallo, muss halt nicht gleich sein: Notstromfunktion lässt die Relais ständig schalten. Wie gesagt, es eilt nicht.

                63f8c21b-7bec-4aed-9ef9-a3c5c6382f31-grafik.png
                93fba07a-7ec0-4ba5-b6f8-08ec8955ed5a-grafik.png
                157ab194-782a-4b22-b9bf-92e4ea850766-grafik.png

                nach 20 Uhr wurde der Reserverwert erreicht und da ging dann auch das Schalten los.e4745f27-8ab4-4b6a-8e74-5b96521a2583-grafik.png

                A Online
                A Online
                ArnoD
                schrieb am zuletzt editiert von
                #2358

                @jh537
                Kann es sein, dass du noch eine alte Version von Script einsetzt?
                Um ein Pulsieren zu verhindern wird nämlich der Notstrom_SOC_Proz Wert um 2% erhöht, wenn einmal der eingestellte Wert erreicht oder unterschritten wurde.
                In deinem LOG Zeile 3 von unten sehe ich aber das dieser auf 21% bleibt. Dort müsste eigentlich bei Notstrom_SOC_Proz= 23 stehen.

                Beim Batterie SOC besteht das Problem das dieser um 1% bis 2% nach oben springt, wenn die Lade/Entladesperre eingeschalten wird.

                jh537J 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • A ArnoD

                  @jh537
                  Kann es sein, dass du noch eine alte Version von Script einsetzt?
                  Um ein Pulsieren zu verhindern wird nämlich der Notstrom_SOC_Proz Wert um 2% erhöht, wenn einmal der eingestellte Wert erreicht oder unterschritten wurde.
                  In deinem LOG Zeile 3 von unten sehe ich aber das dieser auf 21% bleibt. Dort müsste eigentlich bei Notstrom_SOC_Proz= 23 stehen.

                  Beim Batterie SOC besteht das Problem das dieser um 1% bis 2% nach oben springt, wenn die Lade/Entladesperre eingeschalten wird.

                  jh537J Offline
                  jh537J Offline
                  jh537
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #2359

                  @arnod Nö die Version ist aktuell, hatte ja mit den neuen Wert getestet. Es kann aber sein, dass der Schwankungswert bei meiner Batt nicht reicht und ich den wieder höher stellen musss-ich teste. Danke für deine Prüfung

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • jh537J jh537

                    @arnod Hallo, muss halt nicht gleich sein: Notstromfunktion lässt die Relais ständig schalten. Wie gesagt, es eilt nicht.

                    63f8c21b-7bec-4aed-9ef9-a3c5c6382f31-grafik.png
                    93fba07a-7ec0-4ba5-b6f8-08ec8955ed5a-grafik.png
                    157ab194-782a-4b22-b9bf-92e4ea850766-grafik.png

                    nach 20 Uhr wurde der Reserverwert erreicht und da ging dann auch das Schalten los.e4745f27-8ab4-4b6a-8e74-5b96521a2583-grafik.png

                    A Online
                    A Online
                    ArnoD
                    schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                    #2360

                    @jh537
                    Habe das Script noch mal geprüft, die 21 % sind richtig, da der Notstrom_SOC_Proz Wert erst erhöht wird und dann die LOG Ausgabe erfolgt.
                    Somit ist dein Notstrom_SOC_Proz=19 und +2% = 21%, was ja auch richtig ist, da dein Batterie SOC auf 19 % steht.

                    Das Problem ist in der nächsten Zeile wo der Notstrom_SOC_Proz Wert auf einmal nur noch 16 % ist und deswegen wird das Entladen wieder eingeschaltet.

                    Ich habe im Script nachgesehen, dort wird dieser Wert nur nach den Einstellungen Notstrom min und Notstrom Sockel berechnet und ansonsten nirgends nach unten korrigiert.
                    Kann es sein das sich bei dir diese beiden Werte aus irgendeinem Grund ändern?

                    oder das du die Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Notstrom_akt irgendwie überschreibst ?

                    jh537J 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • A ArnoD

                      @jh537
                      Habe das Script noch mal geprüft, die 21 % sind richtig, da der Notstrom_SOC_Proz Wert erst erhöht wird und dann die LOG Ausgabe erfolgt.
                      Somit ist dein Notstrom_SOC_Proz=19 und +2% = 21%, was ja auch richtig ist, da dein Batterie SOC auf 19 % steht.

                      Das Problem ist in der nächsten Zeile wo der Notstrom_SOC_Proz Wert auf einmal nur noch 16 % ist und deswegen wird das Entladen wieder eingeschaltet.

                      Ich habe im Script nachgesehen, dort wird dieser Wert nur nach den Einstellungen Notstrom min und Notstrom Sockel berechnet und ansonsten nirgends nach unten korrigiert.
                      Kann es sein das sich bei dir diese beiden Werte aus irgendeinem Grund ändern?

                      oder das du die Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Notstrom_akt irgendwie überschreibst ?

                      jh537J Offline
                      jh537J Offline
                      jh537
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #2361

                      @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                      16 %

                      hm, vielleicht habe ich die werte verändert, aber von selbst sicher nicht. ich habe mal den schwankungswert in zeile 396 auf 4 % geändert.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A ArnoD

                        @jh537
                        Habe das Script noch mal geprüft, die 21 % sind richtig, da der Notstrom_SOC_Proz Wert erst erhöht wird und dann die LOG Ausgabe erfolgt.
                        Somit ist dein Notstrom_SOC_Proz=19 und +2% = 21%, was ja auch richtig ist, da dein Batterie SOC auf 19 % steht.

                        Das Problem ist in der nächsten Zeile wo der Notstrom_SOC_Proz Wert auf einmal nur noch 16 % ist und deswegen wird das Entladen wieder eingeschaltet.

                        Ich habe im Script nachgesehen, dort wird dieser Wert nur nach den Einstellungen Notstrom min und Notstrom Sockel berechnet und ansonsten nirgends nach unten korrigiert.
                        Kann es sein das sich bei dir diese beiden Werte aus irgendeinem Grund ändern?

                        oder das du die Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Notstrom_akt irgendwie überschreibst ?

                        jh537J Offline
                        jh537J Offline
                        jh537
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #2362

                        @arnod vielleicht, weil ich beim notstrom von cc auf e3dc gewechselt bin?

                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • jh537J jh537

                          @arnod vielleicht, weil ich beim notstrom von cc auf e3dc gewechselt bin?

                          A Online
                          A Online
                          ArnoD
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #2363

                          @jh537
                          Denke, es ist einfacher, wenn du das mal testen könntest.
                          Stelle dein Notstrom SOC über Notstrom min und Notstrom Sockel um 1% über Batterie SOC ein und schalte die Automatik Laderegelung ein.
                          Jetzt beobachte mal was mit dem Objekt 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Notstrom_akt passiert.
                          Dort müsste eigentlich immer der eingestellte Notstrom SOC drinstehen und dürfte sich auch nicht ändern.

                          jh537J 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • A ArnoD

                            @jh537
                            Denke, es ist einfacher, wenn du das mal testen könntest.
                            Stelle dein Notstrom SOC über Notstrom min und Notstrom Sockel um 1% über Batterie SOC ein und schalte die Automatik Laderegelung ein.
                            Jetzt beobachte mal was mit dem Objekt 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Notstrom_akt passiert.
                            Dort müsste eigentlich immer der eingestellte Notstrom SOC drinstehen und dürfte sich auch nicht ändern.

                            jh537J Offline
                            jh537J Offline
                            jh537
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #2364

                            @arnod der wert bleibt bei 67% stehen, kann aber auch sein, wenn der akku so voll ist, schwankt die kapa weniger, die 4% sind auch aktiv

                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • jh537J jh537

                              @arnod der wert bleibt bei 67% stehen, kann aber auch sein, wenn der akku so voll ist, schwankt die kapa weniger, die 4% sind auch aktiv

                              A Online
                              A Online
                              ArnoD
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #2365

                              @jh537
                              Wenn der Wert bei 67% stehen bleibt, hast du dann noch das Pulsieren?
                              Welche 4% meinst du?

                              jh537J 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • A ArnoD

                                @jh537
                                Wenn der Wert bei 67% stehen bleibt, hast du dann noch das Pulsieren?
                                Welche 4% meinst du?

                                jh537J Offline
                                jh537J Offline
                                jh537
                                schrieb am zuletzt editiert von jh537
                                #2366

                                @arnod Pulsieren ist weg, mal schauen, wie es bei 20% ist.

                                3fc923f8-c806-4b7f-8572-3e671352d861-grafik.png

                                A 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • jh537J jh537

                                  @arnod Pulsieren ist weg, mal schauen, wie es bei 20% ist.

                                  3fc923f8-c806-4b7f-8572-3e671352d861-grafik.png

                                  A Online
                                  A Online
                                  ArnoD
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #2367

                                  @jh537
                                  Dort sollte +2 drinstehen, kannst es aber auf 4 lassen, wenn du willst.
                                  Es wäre nur interessant, ob dein Batterie SOC wirklich um 3 % ansteigt, wenn das Laden/Entladen gesperrt wird, dann würde ich die 4% im Script übernehmen.

                                  jh537J Z 3 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • A ArnoD

                                    @jh537
                                    Dort sollte +2 drinstehen, kannst es aber auf 4 lassen, wenn du willst.
                                    Es wäre nur interessant, ob dein Batterie SOC wirklich um 3 % ansteigt, wenn das Laden/Entladen gesperrt wird, dann würde ich die 4% im Script übernehmen.

                                    jh537J Offline
                                    jh537J Offline
                                    jh537
                                    schrieb am zuletzt editiert von jh537
                                    #2368

                                    @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                    Es wäre nur interessant, ob dein Batterie SOC wirklich um 3 % ansteigt, wenn das Laden/Entladen gesperrt wird, dann würde ich die 4% im Script übernehmen.

                                    ...

                                    jh537J 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • jh537J jh537

                                      @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                      Es wäre nur interessant, ob dein Batterie SOC wirklich um 3 % ansteigt, wenn das Laden/Entladen gesperrt wird, dann würde ich die 4% im Script übernehmen.

                                      ...

                                      jh537J Offline
                                      jh537J Offline
                                      jh537
                                      schrieb am zuletzt editiert von jh537
                                      #2369

                                      vlt schwankt sie ja nur sehr kurz... wir werden sehen

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • A ArnoD

                                        @jh537
                                        Dort sollte +2 drinstehen, kannst es aber auf 4 lassen, wenn du willst.
                                        Es wäre nur interessant, ob dein Batterie SOC wirklich um 3 % ansteigt, wenn das Laden/Entladen gesperrt wird, dann würde ich die 4% im Script übernehmen.

                                        jh537J Offline
                                        jh537J Offline
                                        jh537
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #2370

                                        @arnod 3c029ec5-c4bb-4453-b254-aaff7ae2bd6d-grafik.png

                                        3f3b9753-e0f5-4697-ac04-aafd87b7e744-grafik.png

                                        Leider kein Erfolg, der Wert ist seit Nachmittag fix auf 20 %. Ich teste heute nochmal andersrum (NSR 1% unter SOC).

                                        jh537J 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • A ArnoD

                                          @jh537
                                          Dort sollte +2 drinstehen, kannst es aber auf 4 lassen, wenn du willst.
                                          Es wäre nur interessant, ob dein Batterie SOC wirklich um 3 % ansteigt, wenn das Laden/Entladen gesperrt wird, dann würde ich die 4% im Script übernehmen.

                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          Zelkin
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #2371

                                          Sorry,
                                          Mal eine Off Topic Frage!
                                          Wie entwickelt sich bei euch eigentlich der SOH?

                                          SOH.png

                                          Mein System läuft seit 05/22, haben nachträglich noch ein akkupack gekauft (blaue Linie).
                                          Aber wenn Ich mir die Kurve so anschaue, wird das 2027 / 28 die 80% Marke knacken

                                          Wie sind eure Erfahrungen? flacht die Kurve nach den ersten X% ab?

                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          383

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe