@clockwise sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
Das Feld konfigurierte Zustände bei der Aktivierung ignorieren
Hallo,
es sollte direkt eine Meldung und eine Sprachansage kommen! Klappt bei mir auch tadellos. Der Punkt "Das Feld konfigurierte Zustände bei der Aktivierung ignorieren" darf jedoch nicht aktiviert sein.
Des Weiteren gibt es auch einen Datenpunkt, der dir immer anzeigt, ob die Anlage aktiviert werden kann.
-
@blauholsten said in Test Adapter Alarm 3.3.x:
Warte bitte mal ein paar Minuten und poste ggf. den log
Hi,
bin jetzt wieder zuhause und kann testen.alarm.0 2023-06-11 14:11:07.971 debug Sunset today: 21:30 alarm.0 2023-06-11 14:11:07.971 debug Sunrise today: 05:23 alarm.0 2023-06-11 14:11:07.970 debug calculate astrodata ... alarm.0 2023-06-11 14:11:07.968 debug longitude: 834.4333333364397 | latitude: 4878.8945182678678158234 alarm.0 2023-06-11 14:11:05.937 debug Send message to telegram.0, message: Alarmanlage aktiviert alarm.0 2023-06-11 14:11:05.934 info Alarmanlage aktiviert alarm.0 2023-06-11 14:02:11.862 debug Zone_one list: alarm.0 2023-06-11 14:02:11.861 debug Two list: alarm.0 2023-06-11 14:02:11.859 debug One list: alarm.0 2023-06-11 14:02:11.857 debug Notification circuit list: alarm.0 2023-06-11 14:02:11.856 debug Inside circuit list: alarm.0 2023-06-11 14:02:11.854 debug Alarm circuit list: alarm.0 2023-06-11 14:02:11.852 debug Night rest configured from 0:0 to 6:0 alarm.0 2023-06-11 14:02:11.772 debug SUBSCRIBTION for zone_one: alias.0.Tueren.Garagentuer.ACTUAL alarm.0 2023-06-11 14:02:11.772 debug SUBSCRIBTION for zone_one: alias.0.Tueren.Garagentor.ACTUAL alarm.0 2023-06-11 14:02:11.771 debug SUBSCRIBTION for other alarm two: alias.0.Wassersensoren.Kuechenspuele.ACTUAL alarm.0 2023-06-11 14:02:11.771 debug SUBSCRIBTION for other alarm two: alias.0.Wassersensoren.Spuelmaschine.ACTUAL alarm.0 2023-06-11 14:02:11.770 debug SUBSCRIBTION for other alarm one: alias.0.Rauchmelder.WZ-RM.smoke alarm.0 2023-06-11 14:02:11.770 debug SUBSCRIBTION for other alarm one: alias.0.Rauchmelder.SZ-RM.smoke alarm.0 2023-06-11 14:02:11.769 debug SUBSCRIBTION for other alarm one: alias.0.Rauchmelder.SPZ-RM.smoke alarm.0 2023-06-11 14:02:11.769 debug SUBSCRIBTION for other alarm one: alias.0.Rauchmelder.KSZ-RM.smoke alarm.0 2023-06-11 14:02:11.768 debug SUBSCRIBTION for other alarm one: alias.0.Rauchmelder.GZ-RM.smoke alarm.0 2023-06-11 14:02:11.767 debug SUBSCRIBTION for other alarm one: alias.0.Rauchmelder.AZ-RM.smoke alarm.0 2023-06-11 14:02:11.765 debug SUBSCRIBTION for: alias.0.Fenster.AZ_Links.ACTUAL alarm.0 2023-06-11 14:02:11.764 debug zone one: {"alias.0.Tueren.Garagentor.ACTUAL":false,"alias.0.Tueren.Garagentuer.ACTUAL":false} zone two: {} zone three: {} alarm.0 2023-06-11 14:02:11.753 debug other alarm are one: {"alias.0.Rauchmelder.AZ-RM.smoke":false,"alias.0.Rauchmelder.GZ-RM.smoke":false,"alias.0.Rauchmelder.KSZ-RM.smoke":false,"alias.0.Rauchmelder.SPZ-RM.smoke":false,"alias.0.Rauchmelder.SZ-RM.smoke":false,"alias.0.Rauchmelder.WZ-RM.smoke":false} two: {"alias.0.Wassersensoren.Spuelmaschine.ACTUAL":false,"alias.0.Wassersensoren.Kuechenspuele.ACTUAL":false} alarm.0 2023-06-11 14:02:11.696 debug {"alias.0.Fenster.AZ_Links.ACTUAL":false} alarm.0 2023-06-11 14:02:11.650 debug Messages to: ["telegram.0"] alarm.0 2023-06-11 14:02:11.546 info starting. Version 3.3.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23 alarm.0 2023-06-11 14:02:03.311 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason alarm.0 2023-06-11 14:02:03.310 info terminating alarm.0 2023-06-11 14:02:03.307 info cleaned everything up... alarm.0 2023-06-11 14:02:03.304 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF alarm.0 2023-06-11 14:01:32.396 debug Zone_one list: alarm.0 2023-06-11 14:01:32.395 debug Two list: alarm.0 2023-06-11 14:01:32.394 debug One list: alarm.0 2023-06-11 14:01:32.392 debug Notification circuit list: alias.0.Fenster.BZ_Rechts.ACTUAL,alias.0.Tueren.Terrassentuer.ACTUAL,alias.0.BWMs.Wohnzimmer.ACTUAL,alias.0.BWMs.Eingang.ACTUAL alarm.0 2023-06-11 14:01:32.390 debug Inside circuit list: alias.0.Fenster.BZ_Rechts.ACTUAL,alias.0.Tueren.Terrassentuer.ACTUAL alarm.0 2023-06-11 14:01:32.386 debug Alarm circuit list: alias.0.Fenster.BZ_Rechts.ACTUAL,alias.0.Tueren.Terrassentuer.ACTUAL,alias.0.BWMs.Wohnzimmer.ACTUAL,alias.0.BWMs.Eingang.ACTUAL alarm.0 2023-06-11 14:01:32.380 debug Night rest configured from 0:0 to 6:0 alarm.0 2023-06-11 14:01:32.299 debug SUBSCRIBTION for zone_one: alias.0.Tueren.Garagentuer.ACTUAL alarm.0 2023-06-11 14:01:32.298 debug SUBSCRIBTION for zone_one: alias.0.Tueren.Garagentor.ACTUAL alarm.0 2023-06-11 14:01:32.298 debug SUBSCRIBTION for other alarm two: alias.0.Wassersensoren.Kuechenspuele.ACTUAL alarm.0 2023-0611 14:01:32.297 debug SUBSCRIBTION for other alarm two: alias.0.Wassersensoren.Spuelmaschine.ACTUAL alarm.0 2023-06-11 14:01:32.296 debug SUBSCRIBTION for other alarm one: alias.0.Rauchmelder.WZ-RM.smoke alarm.0 2023-06-11 14:01:32.296 debug SUBSCRIBTION for other alarm one: alias.0.Rauchmelder.SZ-RM.smoke alarm.0 2023-06-11 14:01:32.295 debug SUBSCRIBTION for other alarm one: alias.0.Rauchmelder.SPZ-RM.smoke alarm.0 2023-06-11 14:01:32.295 debug SUBSCRIBTION for other alarm one: alias.0.Rauchmelder.KSZ-RM.smoke alarm.0 2023-06-11 14:01:32.294 debug SUBSCRIBTION for other alarm one: alias.0.Rauchmelder.GZ-RM.smoke alarm.0 2023-06-11 14:01:32.294 debug SUBSCRIBTION for other alarm one: alias.0.Rauchmelder.AZ-RM.smoke alarm.0 2023-06-11 14:01:32.293 debug SUBSCRIBTION for: alias.0.BWMs.Spielzimmer.ACTUAL alarm.0 2023-06-11 14:01:32.277 debug zone one: {"alias.0.Tueren.Garagentor.ACTUAL":false,"alias.0.Tueren.Garagentuer.ACTUAL":false} zone two: {} zone three: {} alarm.0 2023-06-11 14:01:32.264 debug other alarm are one: {"alias.0.Rauchmelder.AZ-RM.smoke":false,"alias.0.Rauchmelder.GZ-RM.smoke":false,"alias.0.Rauchmelder.KSZ-RM.smoke":false,"alias.0.Rauchmelder.SPZ-RM.smoke":false,"alias.0.Rauchmelder.SZ-RM.smoke":false,"alias.0.Rauchmelder.WZ-RM.smoke":false} two: {"alias.0.Wassersensoren.Spuelmaschine.ACTUAL":false,"alias.0.Wassersensoren.Kuechenspuele.ACTUAL":false} alarm.0 2023-06-11 14:01:32.215 debug {"alias.0.Fenster.AZ_Links.ACTUAL":false,"alias.0.Fenster.AZ_Rechts.ACTUAL":false,"alias.0.Fenster.BZ_Rechts.ACTUAL":true,"alias.0.Fenster.BZ_Links.ACTUAL":false,"alias.0.Fenster.GaesteWC.ACTUAL":false,"alias.0.Fenster.Kuechenfenster.ACTUAL":false,"alias.0.Fenster.KSZ_Links.ACTUAL":false,"alias.0.Fenster.KSZ_Rechts.ACTUAL":false,"alias.0.BWMs.Arbeitszimmer.ACTUAL":false,"alias.0.Fenster.SZ_Links.ACTUAL":false,"alias.0.Fenster.SZ_Mitte.ACTUAL":false,"alias.0.Fenster.SZ_Rechts.ACTUAL":false,"alias.0.Tueren.Schlafzimmer.ACTUAL":false,"alias.0.Tueren.Terrassentuer.ACTUAL":true,"alias.0.Tueren.Haustuer.ACTUAL":false,"alias.0.BWMs.LangerFlur.ACTUAL":false,"alias.0.BWMs.Wohnzimmer.ACTUAL":true,"alias.0.BWMs.Eingang.ACTUAL":true,"alias.0.BWMs.GaesteWC.ACTUAL":false,"alias.0.BWMs.Badezimmer.ACTUAL":false,"alias.0.BWMs.Kinderschlafzimmer.occupancy":false,"alias.0.BWMs.Schlafzimmer.occupancy":false,"alias.0.BWMs.Spielzimmer.ACTUAL":false} alarm.0 2023-06-11 14:01:32.050 debug Messages to: ["telegram.0"] alarm.0 2023-06-11 14:01:32.049 debug State not used but configured: alias.0.Tueren.Garagentor.ACTUAL alarm.0 2023-06-11 14:01:32.047 debug State not used but configured: alias.0.Tueren.Garagentuer.ACTUAL alarm.0 2023-06-11 14:01:31.958 info starting. Version 3.3.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
Jetzt ist es 14:16 und seit dem letzten Logeintrag vor 5 min ist nichts mehr geloggt worden. Bei diesen Einstellungen hätte ich vermutet, das eine der Lampen hätte geschaltet werden sollen. Anlage ist sharp und Anwesenheitssimulation ist angeschaltet. Verzögerung nach Einschalten ist auf 2 Sekunden gestellt. Bitte nicht über die Longitude und Latitude Werte wundern, sie hab ich in den Logs abgeändert.
Nachtrag. weitere Logs als meine Frau den Alarm im Nebenkreis ausgelöst hat
alarm.0 2023-06-11 14:26:18.488 debug No changes inside shortcuts! status.enableable alarm.0 2023-06-11 14:26:18.455 debug Send message to telegram.0, message: Veränderungen in Zone eins Garagentür alarm.0 2023-06-11 14:26:18.454 info Veränderungen in Zone eins Garagentür alarm.0 2023-06-11 14:26:18.454 debug Inside zone_one, state change: alias.0.Tueren.Garagentuer.ACTUAL val: true alarm.0 2023-06-11 14:26:18.453 debug Zone_one list: alias.0.Tueren.Garagentor.ACTUAL,alias.0.Tueren.Garagentuer.ACTUAL alarm.0 2023-06-11 14:26:18.453 debug Two list: alarm.0 2023-06-11 14:26:18.452 debug One list: alarm.0 2023-06-11 14:26:18.452 debug Notification circuit list: alarm.0 2023-06-11 14:26:18.451 debug Inside circuit list: alarm.0 2023-06-11 14:26:18.450 debug Alarm circuit list: alarm.0 2023-06-11 14:26:18.319 debug No changes inside shortcuts! status.enableable alarm.0 2023-06-11 14:26:18.285 debug Inside zone_one, state change: alias.0.Tueren.Garagentuer.ACTUAL val: false alarm.0 2023-06-11 14:26:18.284 debug Zone_one list: alias.0.Tueren.Garagentor.ACTUAL alarm.0 2023-06-11 14:26:18.284 debug Two list: alarm.0 2023-06-11 14:26:18.283 debug One list: alarm.0 2023-06-11 14:26:18.282 debug Notification circuit list: alarm.0 2023-06-11 14:26:18.280 debug Inside circuit list: alarm.0 2023-06-11 14:26:18.279 debug Alarm circuit list: alarm.0 2023-06-11 14:25:42.903 debug No changes inside shortcuts! status.enableable alarm.0 2023-06-11 14:25:42.875 debug Send message to telegram.0, message: Veränderungen in Zone eins Garagentür alarm.0 2023-06-11 14:25:42.875 info Veränderungen in Zone eins Garagentür alarm.0 2023-06-11 14:25:42.874 debug Inside zone_one, state change: alias.0.Tueren.Garagentuer.ACTUAL val: true alarm.0 2023-06-11 14:25:42.873 debug Zone_one list: alias.0.Tueren.Garagentor.ACTUAL,alias.0.Tueren.Garagentuer.ACTUAL alarm.0 2023-06-11 14:25:42.872 debug Two list: alarm.0 2023-06-11 14:25:42.871 debug One list: alarm.0 2023-06-11 14:25:42.871 debug Notification circuit list: alarm.0 2023-06-11 14:25:42.870 debug Inside circuit list: alarm.0 2023-06-11 14:25:42.869 debug Alarm circuit list: alarm.0 2023-06-11 14:25:18.325 debug No changes inside shortcuts! status.enableable alarm.0 2023-06-11 14:25:18.301 debug Send message to telegram.0, message: Veränderungen in Zone eins Garagentor alarm.0 2023-06-11 14:25:18.300 info Veränderungen in Zone eins Garagentor alarm.0 2023-06-11 14:25:18.300 debug Inside zone_one, state change: alias.0.Tueren.Garagentor.ACTUAL val: true alarm.0 2023-06-11 14:25:18.297 debug Zone_one list: alias.0.Tueren.Garagentor.ACTUAL alarm.0 2023-06-11 14:25:18.296 debug Two list: alarm.0 2023-06-11 14:25:18.295 debug One list: alarm.0 2023-06-11 14:25:18.293 debug Notification circuit list: alarm.0 2023-06-11 14:25:18.292 debug Inside circuit list: alarm.0 2023-06-11 14:25:18.290 debug Alarm circuit list:
Seit dem kamen auch keine weiteren anderen Einträge, nur mehrfach das hier wieder
alarm.0 2023-06-11 16:24:22.760 debug Two list: alarm.0 2023-06-11 16:24:22.759 debug One list: alarm.0 2023-06-11 16:24:22.759 debug Notification circuit list: alarm.0 2023-06-11 16:24:22.758 debug Inside circuit list: alarm.0 2023-06-11 16:24:22.757 debug Alarm circuit list: alarm.0 2023-06-11 16:23:59.582 debug No changes inside shortcuts! status.enableable alarm.0 2023-06-11 16:23:59.551 debug Send message to telegram.0, message: Veränderungen in Zone eins Garagentür
-
@blauholsten
Danke für die Rückmeldung.
also das Feld >konfigurierte Zustände bei der Aktivierung< ignorieren IST deaktiviert, das war mir klar, dass es sonst nicht geht.
Sollte dann die Sprachansage Nummer 3 kommen?
Satz beim Fehlschlagen der Aktivierung = Achtung! Die Aktivierung ist fehlgeschlagen!
Da stimmt bei mir etwas nicht, das muss ich nochmals überprüfen.Ich kann leider erst in 2 Wochen wieder weitertesten, heute geht's bei mir in den Urlaub...
Meine Sorge ist, dass meine Haussitter die Terrassentür oder ein Fenster offen lassen und beim Scharfschalten den Fehler nicht gemeldet bekommen.
Danke Vorerst. -
Hi, nein das ist definitiv nicht so. Du musst halt unter Benachrichtigung das gewünschte auswählen um eine Message zu bekommen und dann natürlich ggf. unter Sprachausgabe. Nummer kann ich dir auf Anhieb nicht nennen, denke aber es war das mit Warnungen.
-
Hi,
sehr eigenwillig! Es sieht so aus, als wäre die Präsenz deaktiviert. Schalte den Datenpunkt bei laufender Instanz bitte mal auf FALSE, dann auf TRUE. Danach aktiviere die Anlage und warte ein paar Minuten. Dann schau dir den LOG an und sende ihn mir ggf.
-
@blauholsten said in Test Adapter Alarm 3.3.x:
Hi,
sehr eigenwillig! Es sieht so aus, als wäre die Präsenz deaktiviert. Schalte den Datenpunkt bei laufender Instanz bitte mal auf FALSE, dann auf TRUE. Danach aktiviere die Anlage und warte ein paar Minuten. Dann schau dir den LOG an und sende ihn mir ggf.
Hi,
jetzt ging es. Was hab ich anders gemacht, ich hab den Wert für Presence im Objektbaum gesetzt (und bestätigt) und nicht wie bisher über über meine iQontrol Visualisierung geschaltet.Kann es daran liegen?
Außerdem, kann es sein, das die Präsenzsimulation nur funktioniert, wenn man sie vor der Alarmanlage einschaltet?Sprich wenn die Anlage aktiviert ist und ich nachträglich die Präsenzsimulation aktiviere, passiert nichts.
-
Hi, ja der presensce State muss beim aktivieren der Anlage auf True sein. Schön das es jetzt klappt
-
@blauholsten said in Test Adapter Alarm 3.3.x:
Hi, ja der presensce State muss beim aktivieren der Anlage auf True sein. Schön das es jetzt klappt
Muß der true Wert den bestätigt sein, damit er akzeptiert wird?
Über die Visualisierung hatte ich ihn auch schon auf true gesetzt und da wurde er anscheinend nicht akzeptiert. Komisch, jetzt klappt es plötzlich durch gehend. Evtl lag es auch dran, das ich die Anwesenheitssimulation nach der Alarmanlage eingeschaltet habe.
Du hast in der Doku geschrieben, das jedes Licht nur einmal geschaltet wird. Wenn man 14 Tage im Urlaub ist, wäre es super wenn das täglich laufen würde, ohne das man jedes Licht 14 mal einrichten muß. Könnte man das einbauen das es wenigstens täglich ausgeführt wird?
Alternativ müßte man vermutlich über ein Skript die Alarmanlage einmal in der Nacht deaktivieren und wieder einschalten, oder?
-
Moin, okay das müsste ich in der Doku etwas genauer beschreiben. Wie in deinem Beispiel wird das ganze einmal am Tag ausgeführt. D.h. jeden Tag null Uhr werden die trigger neu geladen. Voraussetzung ist natürlich die aktivierte Anlage.
In der Doku sollte ich vielleicht schreiben:
Pro Aktivierung wird es nur maximal einmal ausgeführt, oder maximal einmal täglich bei daueraktivierung
-
@blauholsten said in Test Adapter Alarm 3.3.x:
Moin, okay das müsste ich in der Doku etwas genauer beschreiben. Wie in deinem Beispiel wird das ganze einmal am Tag ausgeführt. D.h. jeden Tag null Uhr werden die trigger neu geladen. Voraussetzung ist natürlich die aktivierte Anlage.
In der Doku sollte ich vielleicht schreiben:
Pro Aktivierung wird es nur maximal einmal ausgeführt, oder maximal einmal täglich bei daueraktivierung
Hi, ah ok, das funktioniert schon. Super.
Noch eine andere Frage. Ich habe mein Garagentor und -tür in einem separaten Kreis. Da bekomme ich allerdings immer Benachrichtigungen bei Veränderungen unabhängig davon ob die Alarmanlage ein geschaltet ist oder nicht. Ist das so gedacht?
-
Hallo, wo bzw. in welchen separaten Kreis?
-
@blauholsten said in Test Adapter Alarm 3.3.x:
Hallo, wo bzw. in welchen separaten Kreis?
Hi,
ich meine als weitere Zone -> Zone 1
Bei den Benachrichtigungen hab ich die beiden Sensoren auch nochmal drin, aber eigentlich deaktiviert
-
Hi,
neben den Lampen würde ich gerne auch noch meine Rolläden über die Anwesenheitssimulation steuern.
Hab jetzt mal als Aktor den Level State meines Rolladen genommen und beim Einschaltwert und dem Ausschaltwert eine Zahl eingetragen. Zum Einschalten fährt er dann die Position an, beim Ausschalten bleibt er dort.
Einfach den Aktor nochmal anlegen mit einem Zeitfenster am morgen und hier die Werte fürs Öffnen eintragen. Schon sind die Rolläden auch "automatisiert" ohne stumpf nach einem festen Zeitplan zu fahren.
Eine Info per Telegram kann ich mir aber nicht schicken lassen wenn die Anwesenheitssimulation etwas ein oder ausschaltet, oder?
-
Falls dies wünschenswert ist, solch Benachrichtigungen zu erhalten, bitte einen issue auf GitHub erstellen. Danke
-
Hallo,
habe eine neue Version (3.3.12) erzeugt, die es zu testen bedarf. Es gab doch ein Fehler mit dem öffnen des Objektbaumes, des Weiteren habe ich in der Konfi-Seite kleinere Fehler behoben. Bei Texten bin ich den Wunsch des Users xxx??? gefolgt, und habe diese nun in einer Linie pro Text dargestellt.
Das alles klingt zwar nicht viel, hat aber recht viel Code Änderungen mit sich gebracht, die von euch getestet werden müssten. Habe zwar selbst viel getestet.
-
@blauholsten
So, vom Urlaub retour und gleich getestet.
Aber:
Anlage mit Contdown aktivieren bei Fenster offen;
der Adapter sagt alarm.1.status.enableable=false;
aber der Countdown wird trotzdem runtergezählt;
und erst am Ende kommt meine Sprachansage, Aktivierung ist fehlgeschlagen, und jetzt schaltet der Status auf activation failed=trueWo liegt mein Fehler?
Nachtrag, ich habe weiter getestet:
verwende ich in den Objekten im Adapter den Button alarm.1.use.enable, dann kommt sofort die Meldung fehlgeschlagen;
verwende ich in den Objekten im Adapter den Button alarm.1.use.enable_with_delay, dann bekomme ich erst NACH Ablauf des Countdowns die Meldung fehlgeschlagen! -
Hi, soweit erstmal okay. Der Countdown dient ja dafür, etwaige Dinge zu schließen
-
@blauholsten
vielleicht denke ich anders rum, daher meine Überlegung im Detail:.) Ich aktiviere mit Countdown (leider ist aber noch irgend ein Fenster offen geblieben)
.) jetzt zählt der Countdown (60sek.) und es kommt keine Störungsmeldung
.) Ich (oder ein Housesitter) kann das Haus verlassenjetzt Variante 1
.) Die Funktion sofortiges Aktiveren beim Verlassen (bei mir Haustür schließen) ist aktiviert, die Anlage sollte jetzt sofort scharf gehen
.) ich stehe jetzt vor der Tür und die Anlage sagt drinnen - Aktivieren nicht möglich weil Fenster offen, und ich (oder meine Hausbetreuer) merken das gar nicht mehr
.) Ich entferne mich und die Anlage ist nicht scharf gestellt.oder Variante 2
.) Scharfstellen nach Ablauf des Countdowns
.) der Countdown läuft ab, danach beendet der Adapter mit Fehler
.) Man hat sich (in den 60sek.) bereits ins Auto gesetzt und fährt aus dem Grundstück
.) Ich entferne mich und die Anlage ist nicht scharf gestellt.Aus meiner Sicht stellt das ein gewisses Risiko dar, besonders, wenn nicht ich selbst die Anlage bediene.
Ich hatte eine Hardware-Anlage in Verwendung, wo Countdown NUR OHNE Störung möglich war.
Vielleicht könnte man diese Option ja noch zusätzlich einbauen (sonst muss halt ein Blockly dazwischen) -
Ich schaue es mir nochmal an, aber deine Aussage ist natürlich nachvollziehbar
-
Hallo,
der Log ist leer und teilweise nur die Zeit enthalten?Installierte Version: 3.3.12
Plattform: Windows
RAM: 15.9 GB
Node.js: v18.17.0
NPM: 9.6.7