Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. eBus Adapter Vaillant

NEWS

  • Neues YouTube-Video: Visualisierung im Devices-Adapter
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    2.1k

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    11
    1
    993

eBus Adapter Vaillant

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
ebusebus adapterproblemerrorerste schritte
395 Beiträge 50 Kommentatoren 139.8k Aufrufe 51 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A akloud

    Hallo!

    Ich kann vom iobroker aus meine VWS steuern, z.B. durch das Setzen von cmd auf "write -c mc TempDesired 22.0":

    48f96efc-6f9c-4384-a980-385d6f221925-grafik.png

    Um PV-Überschuss allerdings sinnvoll verwenden zu können, würde ich gerne die Speicherladung des Warmwasserspeichers anstoßen. In der ebusd.log sehe ich auch folgende Meldung, wenn ich dies über das Bedienteil anstoße:

    2024-06-01 14:07:08.321 [update notice] received update-read broadcast load QQ=10: on

    Nach einger Zeit dann auch

    2024-06-01 14:37:27.525 [update notice] received update-read broadcast load QQ=10: off

    Wie kann ich diesen Befehl nun per iobroker oder ebusctl absetzen? Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht einmal, wie ich den aktuellen Wert auslese:

    79016e97-e666-4923-b28c-18590d45a895-grafik.png

    In meinem Objektbaum sehe ich diese Nachricht jedenfalls:

    6b7a45e3-3da6-415e-bce4-012b53bddcdd-grafik.png

    Ich hoffe, dass mir einer der Experten hier weiterhelfen kann! Falls mein Ziel, PV-Überschuss möglichst sinnvoll selber zu nutzen besser anders erreicht werden kann, freue ich mich ebenfalls über eine Rückmeldung!

    Vielen Dank!

    LG
    Andreas

    D Offline
    D Offline
    Dan.Master
    schrieb am zuletzt editiert von
    #374

    @akloud
    Hallo Andreas,
    mit :

    ebusctl find -F circuit,name,comment
    
    

    Kannst du alle Elemente auflisten die im EBUS so rumflirren. Dort müsstest du den genauen Bezeichner finden unter broadcast.
    Dann damit mal versuchen.

    Gruß
    Daniel

    A 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • D Dan.Master

      @akloud
      Hallo Andreas,
      mit :

      ebusctl find -F circuit,name,comment
      
      

      Kannst du alle Elemente auflisten die im EBUS so rumflirren. Dort müsstest du den genauen Bezeichner finden unter broadcast.
      Dann damit mal versuchen.

      Gruß
      Daniel

      A Offline
      A Offline
      akloud
      schrieb am zuletzt editiert von
      #375

      @dan-master, vielen Dank für deine Rückmeldung! Habe ich leider gerade erst gesehen...

      Also , wenn ich nach load suche wie in dem Bild oben im iobroker sichtbar, dann finde ich:

      broadcast,load,Quick - WW Speicherladung

      Beim ersten mal habe ich nach einem "ebusctl read -c broadcast load" noch ein "ERR: no data stored" bekommen. Nachdem ich dann die Speicherladung an der Heizung angestoßen habe, bekomme ich jetzt tatsächlich keinen Fehler mehr, sondern "on"!

      Nach einem "ebusctl write -c broadcast load off" bekomme ich aber leider wieder nur ein "ERR: element not found".

      HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A akloud

        @dan-master, vielen Dank für deine Rückmeldung! Habe ich leider gerade erst gesehen...

        Also , wenn ich nach load suche wie in dem Bild oben im iobroker sichtbar, dann finde ich:

        broadcast,load,Quick - WW Speicherladung

        Beim ersten mal habe ich nach einem "ebusctl read -c broadcast load" noch ein "ERR: no data stored" bekommen. Nachdem ich dann die Speicherladung an der Heizung angestoßen habe, bekomme ich jetzt tatsächlich keinen Fehler mehr, sondern "on"!

        Nach einem "ebusctl write -c broadcast load off" bekomme ich aber leider wieder nur ein "ERR: element not found".

        HiltexH Offline
        HiltexH Offline
        Hiltex
        schrieb am zuletzt editiert von
        #376

        @akloud
        Man kann Broadcast-Meldungen nicht überschreiben. Das würde auch überhaupt keinen Sinn ergeben, denn mit Broadcast werden aktuelle Informationen/Zustände ungefragt an alle Busteilnehmer verteilt.

        Wenn du etwas steuern willst dann musst du das in einem anderen Datenpunkt suchen.

        Blog: indibit.de

        A 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HiltexH Hiltex

          @akloud
          Man kann Broadcast-Meldungen nicht überschreiben. Das würde auch überhaupt keinen Sinn ergeben, denn mit Broadcast werden aktuelle Informationen/Zustände ungefragt an alle Busteilnehmer verteilt.

          Wenn du etwas steuern willst dann musst du das in einem anderen Datenpunkt suchen.

          A Offline
          A Offline
          akloud
          schrieb am zuletzt editiert von
          #377

          @hiltex
          OK, dass verstehe ich. Das Bedienteil muss aber irgendwie auch die Speicherladung anstoßen! Wie kann man das am besten herausbekommen?

          Zeit merken, Speicherladung anstoßen und dann im Logfile nachsehen?

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A Offline
            A Offline
            ASG
            schrieb am zuletzt editiert von
            #378

            Hallo zusammen, ich versuche die Kommunikation mit meinem Vaillant VU 242/3-5 TurboTec plus herzustellen.
            Zwar nutze ich zurzeit Openhab, denke allerdings, dass mein Problem an der mangelnden Einstellung des ebus-Daemons ist.
            Die Einstellung: EBUSD_OPTS="--scanconfig -d ens:/dev/ttyAMA0 --latency=50"
            Kann jemand hinweisen, in welche Richtung schauen?
            Bis jetzt habe ich nur das eBusd installiert und gleich gestartet, ich habe so verstanden, dass alle notwendige Gerät-spezifische Dateien automatisch vom Netz geladen werden.
            Danke im Voraus!

            2024-07-06 11:57:45.187 [main notice] SIGHUP received
            2024-07-06 11:59:54.252 [main notice] update check: OK, device firmware 1[460f] available
            2024-07-06 12:20:01.334 [main notice] SIGTERM received
            2024-07-06 12:20:01.484 [bus error] device status: transport closed
            2024-07-06 12:20:01.485 [main notice] ebusd stopped
            2024-07-06 12:20:56.056 [bus notice] device status: transport opened
            2024-07-06 12:20:56.063 [main notice] ebusd 23.3.23.3 started with broadcast scan on device: /dev/ttyAMA0, serial high speed, enhanced
            2024-07-06 12:21:24.740 [network error] HTTP recv: timed out after 22 sec
            2024-07-06 12:21:24.741 [main error] HTTP failure: receive error (headers)
            2024-07-06 12:21:24.741 [main error] error reading templates in /: ERR: element not found, last error: 
            2024-07-06 12:21:24.973 [main error] error reading config files from https://cfg.ebusd.eu/: ERR: element not found, last error: broadcast.csv:5: ERR: element not found, field type TEMP2 in field 0
            2024-07-06 12:21:24.973 [bus notice] bus started with own address 31/36
            2024-07-06 12:21:24.974 [bus error] device status: missing enhanced byte 2
            2024-07-06 12:21:24.974 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
            2024-07-06 12:21:24.974 [bus notice] device status: reset, supports info
            2024-07-06 12:21:24.974 [bus notice] signal acquired
            2024-07-06 12:21:25.004 [bus notice] device status: extra info: firmware 1.1[3a0f].1[3a0f], jumpers 0x03
            2024-07-06 12:21:34.974 [main notice] starting initial broadcast scan
            2024-07-06 12:21:35.058 [update notice] sent unknown BC cmd: 31fe07fe00
            2024-07-06 12:22:45.060 [main notice] scan completed 1 time(s), check again
            2024-07-06 12:23:25.252 [main notice] update check: OK, device firmware 1[460f] available
            2024-07-06 12:23:55.052 [bus error] signal lost
            2024-07-06 12:25:00.267 [bus error] device status: transport closed
            2024-07-06 12:25:00.267 [bus notice] device status: transport opened
            2024-07-06 12:25:00.267 [bus notice] re-opened /dev/ttyAMA0
            2024-07-06 12:25:00.279 [bus notice] signal acquired
            2024-07-06 12:25:00.436 [bus notice] device status: reset, supports info
            2024-07-06 12:25:00.538 [bus notice] device status: extra info: firmware 1.1[3a0f].1[3a0f], jumpers 0x03
            2024-07-06 12:25:00.783 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
            2024-07-06 12:25:00.917 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
            2024-07-06 12:25:03.959 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
            2024-07-06 12:25:05.260 [main notice] scan completed 2 time(s), check again
            2024-07-06 12:25:25.331 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
            ...
            2024-07-06 12:25:31.255 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
            2024-07-06 12:25:33.164 [bus error] signal lost
            2024-07-06 12:25:33.205 [bus notice] signal acquired
            2024-07-06 12:25:36.205 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
            ...
            2024-07-06 12:25:45.974 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
            2024-07-06 12:25:48.150 [bus notice] new master 03, master count 2
            2024-07-06 12:25:49.025 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
            2024-07-06 12:25:52.109 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
            2024-07-06 12:25:55.125 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
            2024-07-06 12:25:55.446 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0518;7401
            2024-07-06 12:25:55.447 [update notice] store 08 ident: done
            2024-07-06 12:25:55.447 [update notice] sent scan-read scan.08  QQ=31: Vaillant;BAI00;0518;7401
            2024-07-06 12:25:55.447 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0518;7401
            2024-07-06 12:25:55.864 [main error] error reading templates in vaillant: ERR: element not found, last error: vaillant/_templates.csv:46: ERR: element not found, field type TEMP in field 0
            2024-07-06 12:25:56.085 [main notice] read scan config file vaillant/08.bai.csv for ID "bai00", SW0518, HW7401
            2024-07-06 12:25:56.086 [main error] error resolving conditions: ERR: element not found, last error: condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found
            2024-07-06 12:25:56.562 [main error] error executing instructions: ERR: element not found, last error: error resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not found, error loading "vaillant/bai.308523.inc" for "08": ERR: element not found vaillant/bai.308523.inc:9: ERR: element not found, field type POWER in field 0, error including "vaillant/hcmode.inc" for "08": ERR: element not found vaillant/hcmode.inc:4: ERR: element not found, field type DCFSTATE in field 0
            2024-07-06 12:25:56.562 [main notice] found messages: 1 (0 conditional on 27 conditions, 0 poll, 0 update)
            2024-07-06 12:25:57.914 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
            2024-07-06 12:25:57.959 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
            2024-07-06 12:25:58.048 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
            2024-07-06 12:25:58.092 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
            ...
            
            K 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A ASG

              Hallo zusammen, ich versuche die Kommunikation mit meinem Vaillant VU 242/3-5 TurboTec plus herzustellen.
              Zwar nutze ich zurzeit Openhab, denke allerdings, dass mein Problem an der mangelnden Einstellung des ebus-Daemons ist.
              Die Einstellung: EBUSD_OPTS="--scanconfig -d ens:/dev/ttyAMA0 --latency=50"
              Kann jemand hinweisen, in welche Richtung schauen?
              Bis jetzt habe ich nur das eBusd installiert und gleich gestartet, ich habe so verstanden, dass alle notwendige Gerät-spezifische Dateien automatisch vom Netz geladen werden.
              Danke im Voraus!

              2024-07-06 11:57:45.187 [main notice] SIGHUP received
              2024-07-06 11:59:54.252 [main notice] update check: OK, device firmware 1[460f] available
              2024-07-06 12:20:01.334 [main notice] SIGTERM received
              2024-07-06 12:20:01.484 [bus error] device status: transport closed
              2024-07-06 12:20:01.485 [main notice] ebusd stopped
              2024-07-06 12:20:56.056 [bus notice] device status: transport opened
              2024-07-06 12:20:56.063 [main notice] ebusd 23.3.23.3 started with broadcast scan on device: /dev/ttyAMA0, serial high speed, enhanced
              2024-07-06 12:21:24.740 [network error] HTTP recv: timed out after 22 sec
              2024-07-06 12:21:24.741 [main error] HTTP failure: receive error (headers)
              2024-07-06 12:21:24.741 [main error] error reading templates in /: ERR: element not found, last error: 
              2024-07-06 12:21:24.973 [main error] error reading config files from https://cfg.ebusd.eu/: ERR: element not found, last error: broadcast.csv:5: ERR: element not found, field type TEMP2 in field 0
              2024-07-06 12:21:24.973 [bus notice] bus started with own address 31/36
              2024-07-06 12:21:24.974 [bus error] device status: missing enhanced byte 2
              2024-07-06 12:21:24.974 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
              2024-07-06 12:21:24.974 [bus notice] device status: reset, supports info
              2024-07-06 12:21:24.974 [bus notice] signal acquired
              2024-07-06 12:21:25.004 [bus notice] device status: extra info: firmware 1.1[3a0f].1[3a0f], jumpers 0x03
              2024-07-06 12:21:34.974 [main notice] starting initial broadcast scan
              2024-07-06 12:21:35.058 [update notice] sent unknown BC cmd: 31fe07fe00
              2024-07-06 12:22:45.060 [main notice] scan completed 1 time(s), check again
              2024-07-06 12:23:25.252 [main notice] update check: OK, device firmware 1[460f] available
              2024-07-06 12:23:55.052 [bus error] signal lost
              2024-07-06 12:25:00.267 [bus error] device status: transport closed
              2024-07-06 12:25:00.267 [bus notice] device status: transport opened
              2024-07-06 12:25:00.267 [bus notice] re-opened /dev/ttyAMA0
              2024-07-06 12:25:00.279 [bus notice] signal acquired
              2024-07-06 12:25:00.436 [bus notice] device status: reset, supports info
              2024-07-06 12:25:00.538 [bus notice] device status: extra info: firmware 1.1[3a0f].1[3a0f], jumpers 0x03
              2024-07-06 12:25:00.783 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
              2024-07-06 12:25:00.917 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
              2024-07-06 12:25:03.959 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
              2024-07-06 12:25:05.260 [main notice] scan completed 2 time(s), check again
              2024-07-06 12:25:25.331 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
              ...
              2024-07-06 12:25:31.255 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
              2024-07-06 12:25:33.164 [bus error] signal lost
              2024-07-06 12:25:33.205 [bus notice] signal acquired
              2024-07-06 12:25:36.205 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
              ...
              2024-07-06 12:25:45.974 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
              2024-07-06 12:25:48.150 [bus notice] new master 03, master count 2
              2024-07-06 12:25:49.025 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
              2024-07-06 12:25:52.109 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
              2024-07-06 12:25:55.125 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
              2024-07-06 12:25:55.446 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0518;7401
              2024-07-06 12:25:55.447 [update notice] store 08 ident: done
              2024-07-06 12:25:55.447 [update notice] sent scan-read scan.08  QQ=31: Vaillant;BAI00;0518;7401
              2024-07-06 12:25:55.447 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0518;7401
              2024-07-06 12:25:55.864 [main error] error reading templates in vaillant: ERR: element not found, last error: vaillant/_templates.csv:46: ERR: element not found, field type TEMP in field 0
              2024-07-06 12:25:56.085 [main notice] read scan config file vaillant/08.bai.csv for ID "bai00", SW0518, HW7401
              2024-07-06 12:25:56.086 [main error] error resolving conditions: ERR: element not found, last error: condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found
              2024-07-06 12:25:56.562 [main error] error executing instructions: ERR: element not found, last error: error resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not found, error loading "vaillant/bai.308523.inc" for "08": ERR: element not found vaillant/bai.308523.inc:9: ERR: element not found, field type POWER in field 0, error including "vaillant/hcmode.inc" for "08": ERR: element not found vaillant/hcmode.inc:4: ERR: element not found, field type DCFSTATE in field 0
              2024-07-06 12:25:56.562 [main notice] found messages: 1 (0 conditional on 27 conditions, 0 poll, 0 update)
              2024-07-06 12:25:57.914 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
              2024-07-06 12:25:57.959 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
              2024-07-06 12:25:58.048 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
              2024-07-06 12:25:58.092 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
              ...
              
              K Offline
              K Offline
              Kanumouse
              schrieb am zuletzt editiert von
              #379

              Ich habe ebusd auch auf die Version 24.1 umgestellt. Läuft soweit alles.

              Nur fehlen mir 4 Datenpunkte für meine an eine vaillant 470 angeschlossene Solarthermieanlage:
              SBTemp, SolBackTemp, CollTemp, SolPump

              Bei der vorherigen 23-iger Version waren diese Datenpunkte noch da.

              T 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • K Kanumouse

                Ich habe ebusd auch auf die Version 24.1 umgestellt. Läuft soweit alles.

                Nur fehlen mir 4 Datenpunkte für meine an eine vaillant 470 angeschlossene Solarthermieanlage:
                SBTemp, SolBackTemp, CollTemp, SolPump

                Bei der vorherigen 23-iger Version waren diese Datenpunkte noch da.

                T Offline
                T Offline
                tagen
                schrieb am zuletzt editiert von
                #380

                @kanumouse, sehe dir bitte das Protokoll dazu an!

                Das Problem: Die Version vom ebusd ist zu neu, es wird aber nur 23.3 unterstützt!

                unsupported ebusd version found (too new): 24.1 supported version is 23.3
                

                Der ebusd mit seiner Konfiguration hat keine Probleme!

                Wert über Konsole abfragen:

                # ebus-Version abfragen:
                :~$ sudo ebusd -V
                ebusd 24.1.24.1
                # Den Wert "Hc1HeatCurve" auslesen
                ~$ ebusctl read "Hc1HeatCurve"
                0.6
                

                Hier mein Logauszug nach der Umstellung:

                ebus.0	2024-11-15 05:24:05.961	info	all history done
                ebus.0	2024-11-15 05:24:05.937	info	all http done
                ebus.0	2024-11-15 05:24:05.784	info	unsupported ebusd version found (too new): 24.1 supported version is 23.3
                ebus.0	2024-11-15 05:24:05.783	info	found ebusd update version OK, device firmware v5 1[4a1b] up to date, vaillant/15.ctlv2
                ebus.0	2024-11-15 05:24:05.731	info	unsupported ebusd version found (too new): 24.1 supported version is 23.3
                ebus.0	2024-11-15 05:24:05.730	info	installed ebusd version is 24.1
                ebus.0	2024-11-15 05:24:05.630	warn	no update since 14.11.2024, 23:39:30 Scan.76.messages.Id.lastup
                ebus.0	2024-11-15 05:24:05.463	warn	no update since 14.11.2024, 23:39:27 Scan.15.messages.Id.lastup
                ebus.0	2024-11-15 05:24:05.287	warn	no update since 14.11.2024, 23:39:24 Scan.08.messages.Id.lastup
                ebus.0	2024-11-15 05:24:04.967	error	exception from tcp socket in ebusd_ReadValues [AggregateError]
                ebus.0	2024-11-15 05:24:04.887	info	list of polled vars [{"active":true,"circuit":"","name":"Hc1HeatCurve","parameter":""}]
                ebus.0	2024-11-15 05:24:04.877	info	starting. Version 3.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                host.xyz	2024-11-15 05:24:03.937	info	instance system.adapter.ebus.0 in version "3.3.6" started with pid 50757
                host.xyz 	2024-11-15 05:24:03.656	info	"system.adapter.ebus.0" enabled
                
                T 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • T tagen

                  @kanumouse, sehe dir bitte das Protokoll dazu an!

                  Das Problem: Die Version vom ebusd ist zu neu, es wird aber nur 23.3 unterstützt!

                  unsupported ebusd version found (too new): 24.1 supported version is 23.3
                  

                  Der ebusd mit seiner Konfiguration hat keine Probleme!

                  Wert über Konsole abfragen:

                  # ebus-Version abfragen:
                  :~$ sudo ebusd -V
                  ebusd 24.1.24.1
                  # Den Wert "Hc1HeatCurve" auslesen
                  ~$ ebusctl read "Hc1HeatCurve"
                  0.6
                  

                  Hier mein Logauszug nach der Umstellung:

                  ebus.0	2024-11-15 05:24:05.961	info	all history done
                  ebus.0	2024-11-15 05:24:05.937	info	all http done
                  ebus.0	2024-11-15 05:24:05.784	info	unsupported ebusd version found (too new): 24.1 supported version is 23.3
                  ebus.0	2024-11-15 05:24:05.783	info	found ebusd update version OK, device firmware v5 1[4a1b] up to date, vaillant/15.ctlv2
                  ebus.0	2024-11-15 05:24:05.731	info	unsupported ebusd version found (too new): 24.1 supported version is 23.3
                  ebus.0	2024-11-15 05:24:05.730	info	installed ebusd version is 24.1
                  ebus.0	2024-11-15 05:24:05.630	warn	no update since 14.11.2024, 23:39:30 Scan.76.messages.Id.lastup
                  ebus.0	2024-11-15 05:24:05.463	warn	no update since 14.11.2024, 23:39:27 Scan.15.messages.Id.lastup
                  ebus.0	2024-11-15 05:24:05.287	warn	no update since 14.11.2024, 23:39:24 Scan.08.messages.Id.lastup
                  ebus.0	2024-11-15 05:24:04.967	error	exception from tcp socket in ebusd_ReadValues [AggregateError]
                  ebus.0	2024-11-15 05:24:04.887	info	list of polled vars [{"active":true,"circuit":"","name":"Hc1HeatCurve","parameter":""}]
                  ebus.0	2024-11-15 05:24:04.877	info	starting. Version 3.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                  host.xyz	2024-11-15 05:24:03.937	info	instance system.adapter.ebus.0 in version "3.3.6" started with pid 50757
                  host.xyz 	2024-11-15 05:24:03.656	info	"system.adapter.ebus.0" enabled
                  
                  T Offline
                  T Offline
                  tagen
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #381

                  @kanumouse, um den Versionskonflikt ebusd-deamon zu lösen:

                  Vorher Backup vom System machen!

                  1. aktuellen ebusd-deamon 24.1 deinstallieren
                  iob stop
                  sudo systemctl stop ebusd
                  # Paket deinstallieren
                  sudo dpkg -r ebusd:i386
                  
                  1. aus den Paketquellen den älteren ebusd-deamon 23.3 installieren
                  wget https://github.com/john30/ebusd/releases/download/23.3/ebusd-23.3_386-bookworm.deb
                  sudo dpkg -i ./ebusd-23.3_386-bookworm.deb
                  sudo systemctl enable ebusd
                  sudo systemctl start ebusd
                  
                  1. Prüfen auf Fehlermeldungen
                  journalctl -f
                  sudo systemctl status ebusd
                  
                  1. Testen
                  ebusctl read "Date"
                  15.11.2024
                  
                  1. Wenn alles OK ist
                  iob start
                  
                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • T tagen

                    @kanumouse, um den Versionskonflikt ebusd-deamon zu lösen:

                    Vorher Backup vom System machen!

                    1. aktuellen ebusd-deamon 24.1 deinstallieren
                    iob stop
                    sudo systemctl stop ebusd
                    # Paket deinstallieren
                    sudo dpkg -r ebusd:i386
                    
                    1. aus den Paketquellen den älteren ebusd-deamon 23.3 installieren
                    wget https://github.com/john30/ebusd/releases/download/23.3/ebusd-23.3_386-bookworm.deb
                    sudo dpkg -i ./ebusd-23.3_386-bookworm.deb
                    sudo systemctl enable ebusd
                    sudo systemctl start ebusd
                    
                    1. Prüfen auf Fehlermeldungen
                    journalctl -f
                    sudo systemctl status ebusd
                    
                    1. Testen
                    ebusctl read "Date"
                    15.11.2024
                    
                    1. Wenn alles OK ist
                    iob start
                    
                    T Offline
                    T Offline
                    tagen
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #382

                    @kanumouse, bitte beachte beim Zurückstufen ebusd-deamon 24.4 zu 23.3 auch die Konfigurationsdatei /etc/default/ebusd die Variable EBUSD_OPTS. Wenn du für device Multicast DNS mit Chip ID verwendet hast, muss du den Parameter "-d" wieder umstelllen auf IP z.B. so:
                    ebusd-deamon Version 24.4 : -d mdns:123456784204
                    ebusd-deamon 23.3: -d ens:192.168.0.253:9999

                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • T tagen

                      @kanumouse, bitte beachte beim Zurückstufen ebusd-deamon 24.4 zu 23.3 auch die Konfigurationsdatei /etc/default/ebusd die Variable EBUSD_OPTS. Wenn du für device Multicast DNS mit Chip ID verwendet hast, muss du den Parameter "-d" wieder umstelllen auf IP z.B. so:
                      ebusd-deamon Version 24.4 : -d mdns:123456784204
                      ebusd-deamon 23.3: -d ens:192.168.0.253:9999

                      K Offline
                      K Offline
                      Kanumouse
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #383

                      @tagen
                      Danke für die Hinweise!
                      Hatte ich schon alles vorher gemacht, da ich auf die Version 23.3 zurück gefallen bin. Nun sind auch wieder alle Datenpunkte da.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • D Offline
                        D Offline
                        DRUROB
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #384

                        Hallo Leute!

                        ich bin mirnicht ganz sicher wo der Fehler liegt.
                        Mir fehlt neuerdings ein einziger Wert den ich sonst schon immer mit geloggt habe in den Daten.
                        Ich habe eine VWL 75/6 und habe sonst im Datensatz immer den Wert "WaterThroughput" ausgelesen der mir eben meinen Wasserdurchsatz ausgegeben hat. Wenn ich "ebusctl" und dann "find" aufrufe kommen alle anderen Werte rein aber eben dieser nicht mehr. Auch ein filtern nach "water" liefert alle Wasserwerte aber nicht diesen.
                        Mir fehlt jetzt tatsächlich der Ansatz wo ich mit der Fehlersuche anfangen kann. Ein Neustart der Geräte Von Heizung bis Server hat ja nix gebracht. Fehler in der Wertedatei?
                        Oder heißt der jetzt komplett anders?
                        VG!

                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • D DRUROB

                          Hallo Leute!

                          ich bin mirnicht ganz sicher wo der Fehler liegt.
                          Mir fehlt neuerdings ein einziger Wert den ich sonst schon immer mit geloggt habe in den Daten.
                          Ich habe eine VWL 75/6 und habe sonst im Datensatz immer den Wert "WaterThroughput" ausgelesen der mir eben meinen Wasserdurchsatz ausgegeben hat. Wenn ich "ebusctl" und dann "find" aufrufe kommen alle anderen Werte rein aber eben dieser nicht mehr. Auch ein filtern nach "water" liefert alle Wasserwerte aber nicht diesen.
                          Mir fehlt jetzt tatsächlich der Ansatz wo ich mit der Fehlersuche anfangen kann. Ein Neustart der Geräte Von Heizung bis Server hat ja nix gebracht. Fehler in der Wertedatei?
                          Oder heißt der jetzt komplett anders?
                          VG!

                          W Offline
                          W Offline
                          Weissnicht
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #385

                          @drurob
                          Hast du mal verglichen, welche csv vorher angezogen wurde und welche jetzt?
                          Meine Erfahrung mit werten d/nicht da ist, dass (aus mir unbekannten Gründen) andere csv angezogen werden.
                          Um das zukünftig zu umgehen habe ich nun auf lokale csv umgestellt.

                          D 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • W Weissnicht

                            @drurob
                            Hast du mal verglichen, welche csv vorher angezogen wurde und welche jetzt?
                            Meine Erfahrung mit werten d/nicht da ist, dass (aus mir unbekannten Gründen) andere csv angezogen werden.
                            Um das zukünftig zu umgehen habe ich nun auf lokale csv umgestellt.

                            D Offline
                            D Offline
                            DRUROB
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #386

                            @weissnicht Hi! Danke für den Tip. Tatsächlich ist es wohl so, dass in der 15.700.csv die ich derzeit regulär über den Server via config-Option beziehe, der Wert nicht mehr enthalten ist. Es gibt eine Diskussion auf Github wo dieses Thema bereits diskutiert wird. Aber bisher gibt es noch keine Lösung. VG!

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Nobody elseN Offline
                              Nobody elseN Offline
                              Nobody else
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #387

                              Hallo Zusammen,

                              Folgendes Problem, ich habe eine Vaillant Gastherme und alles erfolgreich eingerichtet, bekomme Daten kann auch steuern, nur würde ich jetzt gern die Daten der Solarthermie abrufen, das scheint ja über VMS01 zu laufen.
                              Es wird alles unter ebusctl info angezeigt, aber es kommen keine Daten.

                              LG

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Rene_HMR Rene_HM

                                @hiltex sagte in eBus Adapter Vaillant:

                                Vielleicht kannst du das regelmäßige Abfragen ja vereinfachen, indem man diese Einstellung an dem Zahnrad des jeweiligen Datenpunktes vornehmen kann, statt die Bezeichnung händisch in den Instanzeinstellungen vornehmen zu müssen?

                                Ich habe es nun etwas anders gemacht, aber ich denke das führt auch zum Ziel:

                                bild1.PNG

                                Man gibt den Namen des Gerätes an (hier in meinem Beispiel cc) und drückt auf den Search-Button. Danach erscheinen alle im ebusd konfigurierten Datenpunkte in der Liste. Nun muss man nur noch diejenigen aktiv schalten, die man regelmässig abrufen möchte.
                                Eine Einschrännkung hat das noch: Die Konfiguration im ebusd heisst nicht automatisch, dass der Parameter im vorliegenden System auch wirklich vorhanden ist...

                                A Offline
                                A Offline
                                Acidgod
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #388

                                @rene_hm said in eBus Adapter Vaillant:

                                @hiltex sagte in eBus Adapter Vaillant:

                                Vielleicht kannst du das regelmäßige Abfragen ja vereinfachen, indem man diese Einstellung an dem Zahnrad des jeweiligen Datenpunktes vornehmen kann, statt die Bezeichnung händisch in den Instanzeinstellungen vornehmen zu müssen?

                                Ich habe es nun etwas anders gemacht, aber ich denke das führt auch zum Ziel:

                                bild1.PNG

                                Man gibt den Namen des Gerätes an (hier in meinem Beispiel cc) und drückt auf den Search-Button. Danach erscheinen alle im ebusd konfigurierten Datenpunkte in der Liste. Nun muss man nur noch diejenigen aktiv schalten, die man regelmässig abrufen möchte.
                                Eine Einschrännkung hat das noch: Die Konfiguration im ebusd heisst nicht automatisch, dass der Parameter im vorliegenden System auch wirklich vorhanden ist...

                                Moin,

                                bei mir funktioniert das leider nicht. Das ging zwar schon mal aber ich musste alles neu installieren und jetzt scheint das nicht mehr zu funktionieren.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • K Offline
                                  K Offline
                                  Kanumouse
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #389

                                  ich brauche wieder einmal eure Hilfe.
                                  Habe jetzt den iobroker neu auf einem Pi5 unter Trixie aufgesetzt. Jetzt bekomme ich den ebusd nicht zum laufen. auf meinem Pi4 mit Bookworm lief alles problemlos.
                                  Wenn ich jetzt den ebusd starten will erhalte ich folgende Meldungen

                                  pi@TrixiePI:/etc/default $ systemctl start ebusd
                                  ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
                                  Authentication is required to start 'ebusd.service'.
                                  Authenticating as: xx
                                  Password:
                                  ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
                                  Job for ebusd.service failed because the control process exited with error code.
                                  See "systemctl status ebusd.service" and "journalctl -xeu ebusd.service" for details.
                                  
                                   journalctl -xeu ebusd.service
                                  May 31 14:08:14 TrixiePI ebusd[16539]: /usr/bin/ebusd: error while loading shared libraries: libz.so.1: ELF load command address/offset not page-aligned
                                  May 31 14:08:14 TrixiePI systemd[1]: ebusd.service: Control process exited, code=exited, status=127/n/a
                                  ░░ Subject: Unit process exited
                                  ░░ Defined-By: systemd
                                  ░░ Support: https://www.debian.org/support
                                  ░░
                                  ░░ An ExecStart= process belonging to unit ebusd.service has exited.
                                  ░░
                                  ░░ The process' exit code is 'exited' and its exit status is 127.
                                  May 31 14:08:14 TrixiePI systemd[1]: ebusd.service: Failed with result 'exit-code'.
                                  ░░ Subject: Unit failed
                                  ░░ Defined-By: systemd
                                  ░░ Support: https://www.debian.org/support
                                  ░░
                                  ░░ The unit ebusd.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
                                  May 31 14:08:14 TrixiePI systemd[1]: Failed to start ebusd.service - ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems..
                                  ░░ Subject: A start job for unit ebusd.service has failed
                                  ░░ Defined-By: systemd
                                  ░░ Support: https://www.debian.org/support
                                  ░░
                                  ░░ A start job for unit ebusd.service has finished with a failure.
                                  ░░
                                  ░░ The job identifier is 37494 and the job result is failed.
                                  

                                  Ich weiß momentan nicht, wo das Problem liegt?

                                  Marc BergM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • K Kanumouse

                                    ich brauche wieder einmal eure Hilfe.
                                    Habe jetzt den iobroker neu auf einem Pi5 unter Trixie aufgesetzt. Jetzt bekomme ich den ebusd nicht zum laufen. auf meinem Pi4 mit Bookworm lief alles problemlos.
                                    Wenn ich jetzt den ebusd starten will erhalte ich folgende Meldungen

                                    pi@TrixiePI:/etc/default $ systemctl start ebusd
                                    ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
                                    Authentication is required to start 'ebusd.service'.
                                    Authenticating as: xx
                                    Password:
                                    ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
                                    Job for ebusd.service failed because the control process exited with error code.
                                    See "systemctl status ebusd.service" and "journalctl -xeu ebusd.service" for details.
                                    
                                     journalctl -xeu ebusd.service
                                    May 31 14:08:14 TrixiePI ebusd[16539]: /usr/bin/ebusd: error while loading shared libraries: libz.so.1: ELF load command address/offset not page-aligned
                                    May 31 14:08:14 TrixiePI systemd[1]: ebusd.service: Control process exited, code=exited, status=127/n/a
                                    ░░ Subject: Unit process exited
                                    ░░ Defined-By: systemd
                                    ░░ Support: https://www.debian.org/support
                                    ░░
                                    ░░ An ExecStart= process belonging to unit ebusd.service has exited.
                                    ░░
                                    ░░ The process' exit code is 'exited' and its exit status is 127.
                                    May 31 14:08:14 TrixiePI systemd[1]: ebusd.service: Failed with result 'exit-code'.
                                    ░░ Subject: Unit failed
                                    ░░ Defined-By: systemd
                                    ░░ Support: https://www.debian.org/support
                                    ░░
                                    ░░ The unit ebusd.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
                                    May 31 14:08:14 TrixiePI systemd[1]: Failed to start ebusd.service - ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems..
                                    ░░ Subject: A start job for unit ebusd.service has failed
                                    ░░ Defined-By: systemd
                                    ░░ Support: https://www.debian.org/support
                                    ░░
                                    ░░ A start job for unit ebusd.service has finished with a failure.
                                    ░░
                                    ░░ The job identifier is 37494 and the job result is failed.
                                    

                                    Ich weiß momentan nicht, wo das Problem liegt?

                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #390

                                    @Kanumouse sagte:

                                    libz.so.1: ELF load command address/offset not page-aligned

                                    Welche Version hast du aktuell installiert und woher kam das Paket?

                                    Hier die arm64 Version für Trixie nehmen:

                                    https://github.com/john30/ebusd/releases

                                    NUC10I3+Ubuntu+Docker+ioBroker+influxDB2+Node Red+EMQX+Grafana

                                    Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, ESPSomfy-RTS, LoRaWAN, Arduino, KiCad

                                    Benutzt das Voting im Beitrag, wenn er euch geholfen hat.

                                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Marc BergM Marc Berg

                                      @Kanumouse sagte:

                                      libz.so.1: ELF load command address/offset not page-aligned

                                      Welche Version hast du aktuell installiert und woher kam das Paket?

                                      Hier die arm64 Version für Trixie nehmen:

                                      https://github.com/john30/ebusd/releases

                                      K Offline
                                      K Offline
                                      Kanumouse
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #391

                                      @Marc-Berg
                                      Ich habe die 64-Bit Version genau von dieser Quelle installiert.

                                      Nach etlichen Recherchen im Internet habe ich jetzt am Ender der Datei "/boot/firmware/config.txt" folgende Zeile eingefügt "kernel=kernel8.img" und den PI gebootet.

                                      Seitdem läuft auch der ebusd!

                                      Inhaltlich kann ich das leider nicht ganz nachvollziehen, aber vielleicht weiß jemand den Hintergrund?

                                      Thomas BraunT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • K Kanumouse

                                        @Marc-Berg
                                        Ich habe die 64-Bit Version genau von dieser Quelle installiert.

                                        Nach etlichen Recherchen im Internet habe ich jetzt am Ender der Datei "/boot/firmware/config.txt" folgende Zeile eingefügt "kernel=kernel8.img" und den PI gebootet.

                                        Seitdem läuft auch der ebusd!

                                        Inhaltlich kann ich das leider nicht ganz nachvollziehen, aber vielleicht weiß jemand den Hintergrund?

                                        Thomas BraunT Online
                                        Thomas BraunT Online
                                        Thomas Braun
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von Thomas Braun
                                        #392

                                        @Kanumouse sagte:

                                        aber vielleicht weiß jemand den Hintergrund?

                                        Damit wird der entsprechende Kernel erzwungen.
                                        Welcher Kernel lief denn davor auf welcher Hardware und welches kernel-Modul wurde da für ebus herangezogen?

                                        Edit:

                                        Laut

                                        Debian 12 (Bookworm), 11 (Bullseye), and 10 (Buster) install packages for amd64, 386, armv7 (Raspberry Pi 2/3/4), and arm64 (Raspberry Pi 3/4 64 bit) are attached and are also available in the Debian repository as described here.

                                        gibt es kein passendes vorkompiliertes Paket für den Kernel, der in einem Debian 13 Trixie (RPi 5) eigentlich vorgesehen ist. Deswegen muss der Kernel für einen Pi4 erzwungen werden.

                                        Linux-Werkzeugkasten:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
                                        NodeJS Fixer Skript:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                                        iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

                                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Thomas BraunT Thomas Braun

                                          @Kanumouse sagte:

                                          aber vielleicht weiß jemand den Hintergrund?

                                          Damit wird der entsprechende Kernel erzwungen.
                                          Welcher Kernel lief denn davor auf welcher Hardware und welches kernel-Modul wurde da für ebus herangezogen?

                                          Edit:

                                          Laut

                                          Debian 12 (Bookworm), 11 (Bullseye), and 10 (Buster) install packages for amd64, 386, armv7 (Raspberry Pi 2/3/4), and arm64 (Raspberry Pi 3/4 64 bit) are attached and are also available in the Debian repository as described here.

                                          gibt es kein passendes vorkompiliertes Paket für den Kernel, der in einem Debian 13 Trixie (RPi 5) eigentlich vorgesehen ist. Deswegen muss der Kernel für einen Pi4 erzwungen werden.

                                          K Offline
                                          K Offline
                                          Kanumouse
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #393

                                          @Thomas-Braun
                                          Ok, jetzt bin ich etwas schlauer. Wie kann man das Problem nun grundsätzlich lösen?

                                          Thomas BraunT 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0

                                          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                          Registrieren Anmelden
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          566

                                          Online

                                          32.9k

                                          Benutzer

                                          83.1k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2026
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe