  4. Erfahrungen mit homematic ip WIRED

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    481

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

Erfahrungen mit homematic ip WIRED

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
homematic ip
70 Posts 7 Posters 14.9k Views 6 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • FeuersturmF Feuersturm

    @saeft_2003 Klar.
    Ich habe mir diesen Gira 6fach Taster besorgt und mein Elektriker hat ihn nach dieser Anleitung angeschlossen.
    Fertig sieht das dann bei uns so aus:
    c54e5267-de22-4362-9183-3059ba92061b-grafik.png

    Der HMIPW-FIO6 hat 6 Eingänge welche für die Taster genutzt werden und 6 Ausgänge zum ansteuern von den LEDs.
    Über entsprechende Skripte im ioBroker kann ich dann den kurzen oder langen Tastendruck auswerten und diesen dann entsprechend auswerten. Das gleiche gilt für die LEDs.

    Von der Belegung der Tasten kann man da sehr kreativ werden. Ich hab jetzt auf die erste Taste die "Stoßlüftung" unserer Lüftungsanlage gelegt. Ich könnte auch z.B. auf eine Taste den Befehl legen um alle Rolläden im Haus zu schließen oder das Garagentor zu öffnen / schließen. Ein "Gong" für die Kinder wäre auch eine Idee, so dass man nicht durch das ganze Haus rufen muss.

    Mein Ziel ist, dass ich über die Tasten die Beleuchtung im Garten steuern kann oder wenn wir eine Beschattung für die Terasse habe diese rein und raus fahren kann. Die Stromkreise im Garten werden über zwei HMIPW-DRS4 schaltbar gemacht.

    S Offline
    S Offline
    saeft_2003
    Most Active
    wrote on last edited by
    #13

    @Feuersturm

    Alles klar danke für die info

    1 Reply Last reply
    0
    • FeuersturmF Feuersturm

      Ich hatte einen Fehler in der Konfiguration von Adapter hm-rpc. Jetzt sehe ich in den Objekten auch den Tastendruck der angeschlossenen Tasten am HmIPW-FIO6 und ich kann die kleinen LEDs in den Tasten ansteuern.
      Von meiner Seite aus habe ich bisher keine Probleme mit ioBroker und HMIP-wired :-)

      T Offline
      T Offline
      Turbo
      wrote on last edited by
      #14

      @Feuersturm Was hast Du im hm-rpc adapter eingestellt?
      Ich habe auch das Problem, dass Daten nicht im ioBroker ankommen...

      FeuersturmF 1 Reply Last reply
      0
      • T Turbo

        @Feuersturm Was hast Du im hm-rpc adapter eingestellt?
        Ich habe auch das Problem, dass Daten nicht im ioBroker ankommen...

        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        wrote on last edited by Feuersturm
        #15

        @Turbo Hi, ich hatte hier ursprünglich bei der Adapter Adresse "Auf alle IPs HÖREN" eingestellt. Das hab ich auf " Ip Adressse vom ioBroker Server - eth0" geändert und schon war das Problem gelöst.

        20200225_125524.jpg

        20200225_125559.jpg

        T 1 Reply Last reply
        0
        • FeuersturmF Feuersturm

          @Turbo Hi, ich hatte hier ursprünglich bei der Adapter Adresse "Auf alle IPs HÖREN" eingestellt. Das hab ich auf " Ip Adressse vom ioBroker Server - eth0" geändert und schon war das Problem gelöst.

          20200225_125524.jpg

          20200225_125559.jpg

          T Offline
          T Offline
          Turbo
          wrote on last edited by
          #16

          @Feuersturm ok, so hab ichs auch, nur dass bei mir nicht eth0, sondern enp3s0 steht...

          Da muss ich wohl weiter suchen...

          1 Reply Last reply
          0
          • HomoranH Do not disturb
            HomoranH Do not disturb
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            wrote on last edited by
            #17

            @Turbo
            @Feuersturm

            Ihr redet doch weiter über HM-IP wired, wie es im Threadtitel steht?

            Die Konfig ist jedoch IMHO für Hm-IP Funk!

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            T 1 Reply Last reply
            0
            • HomoranH Homoran

              @Turbo
              @Feuersturm

              Ihr redet doch weiter über HM-IP wired, wie es im Threadtitel steht?

              Die Konfig ist jedoch IMHO für Hm-IP Funk!

              T Offline
              T Offline
              Turbo
              wrote on last edited by
              #18

              @Homoran Ja, wired, die werden ja auch unter IP Funk eingelesen, nur die Datenpunkte ändern sich nicht.

              HomoranH 1 Reply Last reply
              0
              • T Turbo

                @Homoran Ja, wired, die werden ja auch unter IP Funk eingelesen, nur die Datenpunkte ändern sich nicht.

                HomoranH Do not disturb
                HomoranH Do not disturb
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                wrote on last edited by
                #19

                @Turbo sagte in Erfahrungen mit homematic ip WIRED:

                die werden ja auch unter IP Funk eingelesen

                Bist du da sicher? ich habe kein IP wired, kann das auch nicht nachsehen, da ich unterwegs bin

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                T FeuersturmF 2 Replies Last reply
                0
                • HomoranH Homoran

                  @Turbo sagte in Erfahrungen mit homematic ip WIRED:

                  die werden ja auch unter IP Funk eingelesen

                  Bist du da sicher? ich habe kein IP wired, kann das auch nicht nachsehen, da ich unterwegs bin

                  T Offline
                  T Offline
                  Turbo
                  wrote on last edited by
                  #20

                  @Homoran Ja, unter hs485d läufts nicht, sind ja die Wired ohne IP.
                  Bei Homematic IP werden auch die Wired IP eingelesen, ich denke, das hat auch mal mit einer älteren Version von HM-Rega und HM-RPC mal funktioniert, jetzt sind die Datenpunkte zwar noch da, aber keine Änderung.
                  Das wurde hier im Forum auch schon letztes Jahr mal diskutiert, bisher habe ich aber noch keine Lösung gefunden...

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @Turbo sagte in Erfahrungen mit homematic ip WIRED:

                    die werden ja auch unter IP Funk eingelesen

                    Bist du da sicher? ich habe kein IP wired, kann das auch nicht nachsehen, da ich unterwegs bin

                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    wrote on last edited by
                    #21

                    @Homoran Ich greife mit der Konfiguration auf meine HM-IP Funk und auf meine HM-IP-wired Komponenten zu.

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • S saeft_2003

                      @Homoran

                      OK dann hoffe ich mal das sich noch ein paar andere melden...

                      T Offline
                      T Offline
                      Turbo
                      wrote on last edited by
                      #22

                      @saeft_2003 sagte in Erfahrungen mit homematic ip WIRED:

                      @Homoran

                      OK dann hoffe ich mal das sich noch ein paar andere melden...

                      Habe in unserem neu gebauten Anbau HMIP Wired verbaut, läuft mit ioBroker problemlos, bis auf die HmIPW-DRI32 Eingangsmodule und diese HmIPW-FIO6, deren Status (der Status der LEDs funktioniert!) im Moment nicht aktualisiert wird...

                      So schaut es bei mir zur Zeit im Unterverteiler aus:

                      IMG_2382.jpeg

                      Ist noch nicht alles komplett verdrahtet, aber mit HM, HmIP, PV-Anlage, SONOS, Alexa, Logitech, Enigma und etlichen anderen Adaptern verbunden. Als ioBroker Server läuft ein Intel NUC, der noch nie abgestürzt ist.

                      Also ich kanns nur empfehlen  👍

                      T 1 Reply Last reply
                      0
                      • T Turbo

                        @saeft_2003 sagte in Erfahrungen mit homematic ip WIRED:

                        @Homoran

                        OK dann hoffe ich mal das sich noch ein paar andere melden...

                        Habe in unserem neu gebauten Anbau HMIP Wired verbaut, läuft mit ioBroker problemlos, bis auf die HmIPW-DRI32 Eingangsmodule und diese HmIPW-FIO6, deren Status (der Status der LEDs funktioniert!) im Moment nicht aktualisiert wird...

                        So schaut es bei mir zur Zeit im Unterverteiler aus:

                        IMG_2382.jpeg

                        Ist noch nicht alles komplett verdrahtet, aber mit HM, HmIP, PV-Anlage, SONOS, Alexa, Logitech, Enigma und etlichen anderen Adaptern verbunden. Als ioBroker Server läuft ein Intel NUC, der noch nie abgestürzt ist.

                        Also ich kanns nur empfehlen  👍

                        T Offline
                        T Offline
                        Turbo
                        wrote on last edited by Turbo
                        #23

                        @foxriver76 kannst Du uns vielleicht dabei helfen? Es gibt ja schon mehrere Threads hier mit dem selben Problem, dass die Wired Eingangsmodule keine Statusmeldungen weitergeben. Hast Du da evtl. schon was herausgefunden?

                        foxriver76F 1 Reply Last reply
                        0
                        • T Turbo

                          @foxriver76 kannst Du uns vielleicht dabei helfen? Es gibt ja schon mehrere Threads hier mit dem selben Problem, dass die Wired Eingangsmodule keine Statusmeldungen weitergeben. Hast Du da evtl. schon was herausgefunden?

                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          Developer
                          wrote on last edited by
                          #24

                          @Turbo Bei HMIP laufen die Wired Geräte über die gleiche Schnittstelle wie HMIP Funk (XML-RPC auf Port 2010 (bzw 42010 für SSL). Mir wären keine Probleme bekannt, auch scheint es bei @Feuersturm zu laufen, so wie sich das liest. Evtl einfach die Callback-Adresse falsch, wenn Aktualisierungen ausbleiben.

                          Videotutorials & mehr

                          Hier könnt ihr mich unterstützen.

                          T 1 Reply Last reply
                          0
                          • foxriver76F foxriver76

                            @Turbo Bei HMIP laufen die Wired Geräte über die gleiche Schnittstelle wie HMIP Funk (XML-RPC auf Port 2010 (bzw 42010 für SSL). Mir wären keine Probleme bekannt, auch scheint es bei @Feuersturm zu laufen, so wie sich das liest. Evtl einfach die Callback-Adresse falsch, wenn Aktualisierungen ausbleiben.

                            T Offline
                            T Offline
                            Turbo
                            wrote on last edited by
                            #25

                            @foxriver76
                            Die Wired Geräte laufen ja auch alle einwandfrei. Nur die Eingänge der Wired Eingangsmodule machen diesen Fehler.

                            https://forum.iobroker.net/topic/21688/homematic-ip-wired-eingangsmodul-und-iobroker/28

                            https://forum.iobroker.net/topic/20840/hmip-wired-nutzer/33

                            Scheinbar gibt es hierfür noch keine Lösung.

                            @Feuersturm siehst Du wirklich eine Änderung bei Tastendruck oder kannst Du nur die LEDs ansteuern?

                            Das funktioniert bei mir ja auch. Nur die Statusmeldungen der DRI-32 sowie der FIO6 werden nicht übertragen. Der Zeitstempel steht immer auf Datum und Uhrzeit, an dem die Objekte angelegt wurden...

                            foxriver76F FeuersturmF 2 Replies Last reply
                            0
                            • S Offline
                              S Offline
                              saeft_2003
                              Most Active
                              wrote on last edited by
                              #26

                              Ich wollte noch evtl noch später ein paar module in der Garage haben. Davor bräuchte ich aber ein BUS kabel von ca. 50m. Wisst ihr ob es ab einer gewissen länge Probleme gibt?

                              T 1 Reply Last reply
                              0
                              • S saeft_2003

                                Ich wollte noch evtl noch später ein paar module in der Garage haben. Davor bräuchte ich aber ein BUS kabel von ca. 50m. Wisst ihr ob es ab einer gewissen länge Probleme gibt?

                                T Offline
                                T Offline
                                Turbo
                                wrote on last edited by
                                #27

                                @saeft_2003 Also, ich habe gelesen, dass der Bus maximal 300m sein darf.

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • T Turbo

                                  @foxriver76
                                  Die Wired Geräte laufen ja auch alle einwandfrei. Nur die Eingänge der Wired Eingangsmodule machen diesen Fehler.

                                  https://forum.iobroker.net/topic/21688/homematic-ip-wired-eingangsmodul-und-iobroker/28

                                  https://forum.iobroker.net/topic/20840/hmip-wired-nutzer/33

                                  Scheinbar gibt es hierfür noch keine Lösung.

                                  @Feuersturm siehst Du wirklich eine Änderung bei Tastendruck oder kannst Du nur die LEDs ansteuern?

                                  Das funktioniert bei mir ja auch. Nur die Statusmeldungen der DRI-32 sowie der FIO6 werden nicht übertragen. Der Zeitstempel steht immer auf Datum und Uhrzeit, an dem die Objekte angelegt wurden...

                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  Developer
                                  wrote on last edited by foxriver76
                                  #28

                                  @Turbo Sind ja Taster, auch wenn ich den Sinn darin nicht sehen würde, kann ich mir durchaus vorstellen, dass eq-3 die Logik nicht geändert hat und ein Dummy Programm benötigt wird. Die Frage ist grundsätzlich - wird die Änderung überhaupt an die HM-Zentrale übermittelt, falls nein, kann es die nächste Instanz (ioBroker) erst recht nicht wissen.

                                  Zumal werden diese wohl nur aktualisiert und nicht geändert. Sprich auf Aktualisierung reagieren.

                                  Videotutorials & mehr

                                  Hier könnt ihr mich unterstützen.

                                  T 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • T Turbo

                                    @foxriver76
                                    Die Wired Geräte laufen ja auch alle einwandfrei. Nur die Eingänge der Wired Eingangsmodule machen diesen Fehler.

                                    https://forum.iobroker.net/topic/21688/homematic-ip-wired-eingangsmodul-und-iobroker/28

                                    https://forum.iobroker.net/topic/20840/hmip-wired-nutzer/33

                                    Scheinbar gibt es hierfür noch keine Lösung.

                                    @Feuersturm siehst Du wirklich eine Änderung bei Tastendruck oder kannst Du nur die LEDs ansteuern?

                                    Das funktioniert bei mir ja auch. Nur die Statusmeldungen der DRI-32 sowie der FIO6 werden nicht übertragen. Der Zeitstempel steht immer auf Datum und Uhrzeit, an dem die Objekte angelegt wurden...

                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    wrote on last edited by
                                    #29

                                    @Turbo Ich schaue mir heute Abend einmal die Datenpunkte an und poste das Skript wie ich die Auswertung mache.

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • foxriver76F foxriver76

                                      @Turbo Sind ja Taster, auch wenn ich den Sinn darin nicht sehen würde, kann ich mir durchaus vorstellen, dass eq-3 die Logik nicht geändert hat und ein Dummy Programm benötigt wird. Die Frage ist grundsätzlich - wird die Änderung überhaupt an die HM-Zentrale übermittelt, falls nein, kann es die nächste Instanz (ioBroker) erst recht nicht wissen.

                                      Zumal werden diese wohl nur aktualisiert und nicht geändert. Sprich auf Aktualisierung reagieren.

                                      T Offline
                                      T Offline
                                      Turbo
                                      wrote on last edited by
                                      #30

                                      @foxriver76
                                      Ok, habs verstanden und hinbekommen.
                                      Es liegt wirklich daran, dass die CCU das nicht weitergibt, wenn man eine Direktverknüpfung zwischen einem Eingangsmodul und einem Schaltaktor angelegt hat.
                                      Mit einem Dummy Programm werden die States press_short und press_long sauber weitergeleitet.
                                      Blöd, dass ich da nicht draufgekommen bin, war ja bei nicht-wired auch schon so...
                                      Schade, dass EQ-3 das bei wired so übernommen hat, jetzt muss ich die CCU3 bei 2x32fach Eingangsmodulen noch mit etlichen Dummys zumüllen...

                                      Auf jeden Fall Danke für den Schubs in die richtige Richtung  👍

                                      foxriver76F FeuersturmF 2 Replies Last reply
                                      0
                                      • T Turbo

                                        @foxriver76
                                        Ok, habs verstanden und hinbekommen.
                                        Es liegt wirklich daran, dass die CCU das nicht weitergibt, wenn man eine Direktverknüpfung zwischen einem Eingangsmodul und einem Schaltaktor angelegt hat.
                                        Mit einem Dummy Programm werden die States press_short und press_long sauber weitergeleitet.
                                        Blöd, dass ich da nicht draufgekommen bin, war ja bei nicht-wired auch schon so...
                                        Schade, dass EQ-3 das bei wired so übernommen hat, jetzt muss ich die CCU3 bei 2x32fach Eingangsmodulen noch mit etlichen Dummys zumüllen...

                                        Auf jeden Fall Danke für den Schubs in die richtige Richtung  👍

                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        Developer
                                        wrote on last edited by
                                        #31

                                        @Turbo mach ein dummy Programm wo du alles rein packst, brauchst net je State ein Programm.

                                        Videotutorials & mehr

                                        Hier könnt ihr mich unterstützen.

                                        T 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • T Turbo

                                          @foxriver76
                                          Ok, habs verstanden und hinbekommen.
                                          Es liegt wirklich daran, dass die CCU das nicht weitergibt, wenn man eine Direktverknüpfung zwischen einem Eingangsmodul und einem Schaltaktor angelegt hat.
                                          Mit einem Dummy Programm werden die States press_short und press_long sauber weitergeleitet.
                                          Blöd, dass ich da nicht draufgekommen bin, war ja bei nicht-wired auch schon so...
                                          Schade, dass EQ-3 das bei wired so übernommen hat, jetzt muss ich die CCU3 bei 2x32fach Eingangsmodulen noch mit etlichen Dummys zumüllen...

                                          Auf jeden Fall Danke für den Schubs in die richtige Richtung  👍

                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          wrote on last edited by Feuersturm
                                          #32

                                          @Turbo Ich habe keine Direktverknüpfung beim FIO6 in der CCU3 angelegt.
                                          In ioBroker sieht das ganze so bei mir aus
                                          d8118dcc-e698-45f3-987b-837572f88b91-grafik.png

                                          Der "Wert" ist immer auf "true". Es verändert sich nur der Zeitstempel, wenn ich die Taste kurz bzw. lang drücke.

                                          Im Skript werte ich die Taste dann wie folgt aus

                                          TasteStosslueftung = "hm-rpc.0.00175A498C5043.1.PRESS_SHORT";
                                          
                                          on({id: TasteStosslueftung, change: 'any'}, function (obj) {
                                            ....
                                          });
                                          
                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          260

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe