      backfisch88 @OpenSourceNomad last edited by

      @OpenSourceNomad

      Also habe das jetzt nochmal so laufen lassen. Werte kommen ohne Schrank Tür hervorragend.

      ABER nach (heute jetzt) 18 Stunden ist er ausgestiegen. Blinkt im Sekundentakt und nicht mal mehr die PZEM machen irgendwas. Wenn ich die 5V vom ESP nehme und wieder neu starte geht alles wieder.

      Ich werde nochmal den ESP tauschen

      OpenSourceNomad 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • OpenSourceNomad
        OpenSourceNomad Most Active @backfisch88 last edited by

        @backfisch88 said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:

        Ich werde nochmal den ESP tauschen

        Netzteil ist auch ausreichend definiert (und nicht zu zappelig) für deinen ESP und die drei pzem's?

        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          backfisch88 @OpenSourceNomad last edited by

          @OpenSourceNomad

          Alles ausreichend. Funktioniert mittlerweile auch 🙂
          Lösung war das WLAN
          Hab den ESP In n alten Treppenhaus Automat gebaut. Passt auch alles ganz toll. Hab dann extra schon die Metall Tür draußen gelassen vom Schrank.
          Hab ihn jetzt provisorisch außerhalb der Verteilung geht seit über 24 Stunden

          Trotzdem vielen Dank!

          OpenSourceNomad 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • OpenSourceNomad
            OpenSourceNomad Most Active @backfisch88 last edited by

            @backfisch88 said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:

            Alles ausreichend. Funktioniert mittlerweile auch
            Lösung war das WLAN

            Wirklich komisch das Tastmota hier eine 0 anzeigt (was ja ein valider Wert sein könnte). Hier sollte vielmehr eine Fehler oder zumindest ein NaN (Not a Number) angezeigt werden.

            Wie auch immer: Problem erkannt, Problem gebannt!

            PS.: Ist übrigens mal wieder Zeit alle ESP's upzudaten: CVE-2020-12638 WiFi WPA Downgrade in Espressif microprocessors

            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • B
              backfisch88 @OpenSourceNomad last edited by

              @OpenSourceNomad
              Ja finde das auch seltsam. Aber wenn’s so funktioniert ist es auch ok. 2,5 Tage schon am Stück

              HomeZecke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • HomeZecke
                HomeZecke @backfisch88 last edited by

                Hallo,

                mal ein kleines Update meiner Firmware.

                Wifi optimiert und hostname auf "PZEM-Powermeter" gesetzt. Updates dann über: "http://pzem-powermeter.local/update"
                Zählerstand wird jetzt erhalten nach einem reset oder Wlan bzw Strom Ausfall.
                Neuer Datenpunkt "Befehl". Dort können Steuerbefehle an den Wemos gesendet werden. Im Moment sind das:
                "sys-reset" : Wemos resetten
                "pzem-reset" : resetten der PZEM Zählerstände
                Der Datenpunkt "PZEM-Reset" fällt damit weg.
                MQTT user und passwort hinzugefügt. Wenn nicht benötigt einfach leer lassen. (Danke @spaceduck)

                Alles weitere bitte weiter oben nachlesen

                //####################################################################################
                //####################################################################################
                //
                //    PZEM Energiemessgeräterfassung mit WEMOS von HomeZecke     v1.2 stand 04.08.2020
                //    --------------------------------------------------------------------------
                //     v 1.0      Testphase first release 			     -05.03.2020
                //
                //     v 1.1      Zählerstartwert kann festgelegt werden 	     -30.03.2020
                //
                //     v 1.2      Wifi optimiert, hostname auf "PZEM-Powermeter"     -04.08.2020
                //                gesetzt. Updates jetzt über:
                //                "http://pzem-powermeter.local/update"
                //                Zählerstand wird jetzt erhalten nach     
                //                reset oder Wlan Ausfall.
                //                Neuer Datenpunkt "Befehl". Dort können Steuer-
                //                befehle an den Wemos gesendet werden:
                //                "sys-reset"  : Wemos resetten
                //                "pzem-reset" : resetten der PZEM Zählerstände
                //                Der Datenpunkt "PZEM-Reset" fällt damit weg.
                //                MQTT user und passwort -Abfrage hinzugef. Wenn nicht
                //                benötigt leer lassen. (Danke @spaceduck)
                //                
                //				 
                //     ToDo:      Online Config für Wlan / MQTT usw. hinzuf.
                //
                //     	
                //			  
                //####################################################################################
                //####################################################################################
                
                #include <Arduino.h>
                #include <EEPROM.h>
                #include <ESP8266WiFi.h>
                #include <WiFiClient.h>
                #include <ESP8266WebServer.h>
                #include <ESP8266mDNS.h>
                #include <ESP8266HTTPUpdateServer.h>
                #include <Ticker.h>
                #include <PubSubClient.h>
                #include <PZEM004Tv30.h>
                
                
                //Hier die persönlichen Daten eintragen!
                //---------------------------------------------
                const char* SSID = "WLAN-SSID";
                const char* PSK =  "PASSWORT";
                const char* MQTTserver = "192.168.0.0";
                const uint16_t port = 1883;
                const char* mqttUser = "";
                const char* mqttPassword = "";
                //---------------------------------------------
                const char* Hostname = "PZEM-Powermeter";
                const int STATUS_LED = 13;  //D7 (Wemos D1 Mini)
                
                typedef struct //Datenstruktur für Eprom config
                  {
                    float counter_startwert;
                    float diff_verbrauch;
                  } configdata_typ;
                
                configdata_typ config; //config variable deklarieren 
                
                
                float start_verbrauch = 0;
                float diff_verbrauch = 0;
                float old_spannung_pzem1;
                float old_frequenz_pzem1;
                float old_stromstaerke_pzem1;
                float old_verbrauch_pzem1;
                float old_leistung_pzem1;
                float old_pf_pzem1;
                float old_spannung_pzem2;
                float old_frequenz_pzem2;
                float old_stromstaerke_pzem2;
                float old_verbrauch_pzem2;
                float old_leistung_pzem2;
                float old_pf_pzem2;
                float old_spannung_pzem3;
                float old_frequenz_pzem3;
                float old_stromstaerke_pzem3;
                float old_verbrauch_pzem3;
                float old_leistung_pzem3;
                float old_pf_pzem3;
                float old_spannung_gesamt;
                float old_stromstaerke_gesamt;
                float old_leistung_gesamt;
                float old_verbrauch_gesamt;
                float old_frequenz_gesamt;
                float old_pf_gesamt;
                float old_PZEM_verbrauch;
                
                
                //---functions / callbacks
                void MQTTcallback(char* topic, byte* payload, unsigned int length);
                void pzem_reset();
                void pzem_read();
                void set_counter(float counterStart);
                
                
                //-Klassen definieren
                ESP8266WebServer httpServer(80);
                ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater;
                
                WiFiClient MY_NETClient_1;
                PubSubClient MQTTClient(MY_NETClient_1);
                
                Ticker myTimer1(pzem_read,5000);
                
                PZEM004Tv30 pzem_1(5, 4);    //D1,D2 Grün / Orange Wemos D1 Mini L1
                PZEM004Tv30 pzem_2(2, 0);    //D4,D3                             L2
                PZEM004Tv30 pzem_3(14, 12);  //D5,D6                             L3 
                
                
                
                // #####################################################################################################
                // #####################################################################################################
                // Funktionen
                // #####################################################################################################
                // #####################################################################################################
                
                
                
                //=======================================================================================================================
                //Config ins EPROM speichern
                //=======================================================================================================================
                void saveConfig() {
                 
                  EEPROM.begin(4095);
                  EEPROM.put( 0, config );
                  delay(200);
                  EEPROM.commit();                    
                  EEPROM.end();  
                
                }
                
                
                //=======================================================================================================================
                //Config vom EPROM laden
                //=======================================================================================================================
                void loadConfig() {
                 
                  EEPROM.begin(4095);
                  EEPROM.get( 0, config );
                  EEPROM.end();
                }
                
                
                //=======================================================================================================================
                //MQTT CallBack
                //=======================================================================================================================
                void MQTTcallback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
                {
                 
                  char my_payload[length+1];  // nen string machen, länge eins mehr wegen nullterminierung
                  float counter_start;
                  
                  Serial.print(topic);
                  Serial.print(" : ");
                  
                
                  // Topic Verbrauchs-Startwert------------------------------------------------------------------------------
                  if (strcmp(topic,"Energie/Verbrauchs-Startwert") == 0 )
                      {
                        
                          for (unsigned int i = 0; i < length; i++)  // jedes einzelne byte in einen buchstaben umwandeln
                            {              
                               my_payload[i] = (char)payload[i];   // (char)100 wäre zb ein "d"
                            };
                
                          my_payload[length] = '\0';              // nullterminierung
                          Serial.println(my_payload);
                          counter_start = atof(my_payload);    // nen float aus der payload machen
                          
                          if (counter_start != start_verbrauch)
                            {
                              start_verbrauch = counter_start;
                              config.counter_startwert = start_verbrauch;
                              saveConfig();
                              set_counter(counter_start); // func set_couter zum setzen aufrufen
                            }
                
                         
                
                        
                      } 
                
                
                // Topic Befehl------------------------------------------------------------------------------
                  if (strcmp(topic,"Energie/Befehl") == 0 )
                      {
                        
                          for (unsigned int i = 0; i < length; i++)  // jedes einzelne byte in einen buchstaben umwandeln
                            {              
                               my_payload[i] = (char)payload[i];   // (char)100 wäre zb ein "d"
                            };
                
                          my_payload[length] = '\0';              // nullterminierung
                          Serial.println(my_payload);
                          counter_start = atof(my_payload);    // nen float aus der payload machen
                          
                          if (strcmp(my_payload,"pzem-reset") == 0)
                            {
                                pzem_reset();                //Energie an den PZEM's resetten
                            }
                
                          if (strcmp(my_payload,"sys-reset") == 0)
                            {
                               MQTTClient.publish ( "Energie/Befehl", "");
                               delay(1000);
                               ESP.restart();                //Wemos resetten
                            }
                
                
                               
                      MQTTClient.publish ( "Energie/Befehl", "");
                         
                
                        
                      }                 
                
                }
                
                //=======================================================================================================================
                //WLan -Verbindung aufbauen
                //=======================================================================================================================
                void initWiFi()
                {
                    static int wifiRetryCounter;
                
                    Serial.println("");
                    Serial.print("Wifi connect...");
                    WiFi.persistent(false);
                    WiFi.begin(SSID, PSK);
                    WiFi.hostname(Hostname);
                    WiFi.begin(SSID, PSK);
                
                    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
                      {
                        ++wifiRetryCounter;
                        if (wifiRetryCounter > 90)
                          {
                            ESP.restart();
                          }
                        digitalWrite(STATUS_LED,!digitalRead(STATUS_LED));
                        Serial.print(".");   
                        delay(700);
                      };
                
                    Serial.print("Verbunden!");
                    WiFi.mode(WIFI_STA);    
                    wifiRetryCounter = 0;
                
                }
                
                
                
                //=======================================================================================================================
                //MQTT -Verbindung aufbauen
                //=======================================================================================================================
                void initMQTT(){
                
                   
                    MQTTClient.setServer(MQTTserver,port);
                    MQTTClient.setCallback(MQTTcallback);
                
                    Serial.println("");
                    Serial.print("MQTT verbinden...");
                
                    //--Verbindungsloop
                    while( !MQTTClient.connect("Energie_PZEM", mqttUser, mqttPassword))   
                      {
                        digitalWrite(STATUS_LED,!digitalRead(STATUS_LED));
                        Serial.print("*");  
                        delay(100);
                      };
                
                    digitalWrite(STATUS_LED,false);   
                    Serial.print("MQTT ist verbunden!"); 
                
                    //--Topics abbonieren---------------------------------------------------- 
                    if (MQTTClient.subscribe("Energie/PZEM-Reset"))
                      {
                            Serial.println("MQTT : Energie: Reset aboniert"); 
                      };
                
                    if (MQTTClient.subscribe("Energie/Verbrauchs-Startwert"))
                      {
                            Serial.println("MQTT : Energie/Verbrauchs-Startwert aboniert"); 
                      }; 
                
                    if (MQTTClient.subscribe("Energie/Befehl"))
                      {
                            Serial.println("MQTT : Energie/Befehl aboniert"); 
                      }; 
                
                }
                
                
                
                //=======================================================================================================================
                //PZEM Module auslesen und publishen
                //=======================================================================================================================
                void pzem_read(){
                
                  float spannung_gesamt;
                  float stromstaerke_gesamt;
                  float leistung_gesamt;
                  float verbrauch_gesamt;
                  float frequenz_gesamt;
                  float pf_gesamt;
                  float PZEM_verbrauch = 0;
                
                  float spannung_pzem1 = pzem_1.voltage();
                	float stromstaerke_pzem1 = pzem_1.current();
                	float leistung_pzem1 = pzem_1.power();
                	float verbrauch_pzem1 = pzem_1.energy();
                	float frequenz_pzem1 = pzem_1.frequency();
                	float pf_pzem1 = pzem_1.pf();
                	
                	float spannung_pzem2 = pzem_2.voltage();
                	float stromstaerke_pzem2 = pzem_2.current();
                	float leistung_pzem2 = pzem_2.power();
                	float verbrauch_pzem2 = pzem_2.energy();
                	float frequenz_pzem2 = pzem_2.frequency();
                	float pf_pzem2 = pzem_2.pf();
                	
                	float spannung_pzem3 = pzem_3.voltage();
                	float stromstaerke_pzem3 = pzem_3.current();
                	float leistung_pzem3 = pzem_3.power();
                	float verbrauch_pzem3 = pzem_3.energy();
                	float frequenz_pzem3 = pzem_3.frequency();
                	float pf_pzem3 = pzem_3.pf();	
                
                 // char* Temp_String = "           ";
                  char Temp_String[12];
                
                  if(!isnan(spannung_pzem1) && old_spannung_pzem1 != spannung_pzem1)
                    { 
                      dtostrf(spannung_pzem1,5 , 2, Temp_String);
                      MQTTClient.publish ("Energie/L1/SpannungL1", Temp_String);
                      old_spannung_pzem1 = spannung_pzem1;
                    }
                
                  if(!isnan(spannung_pzem2) && old_spannung_pzem2 != spannung_pzem2)
                    { 
                      dtostrf(spannung_pzem2,5 , 2, Temp_String);
                      MQTTClient.publish ("Energie/L2/SpannungL2", Temp_String);
                      old_spannung_pzem2 = spannung_pzem2;
                    }
                
                  if(!isnan(spannung_pzem3) && old_spannung_pzem3 != spannung_pzem3)
                    { 
                      dtostrf(spannung_pzem3,5 , 2, Temp_String);
                      MQTTClient.publish ("Energie/L3/SpannungL3", Temp_String);
                      old_spannung_pzem3 = spannung_pzem3;
                    }
                
                  if(!isnan(stromstaerke_pzem1) && old_stromstaerke_pzem1 != stromstaerke_pzem1)
                    { 
                      dtostrf(stromstaerke_pzem1,5 , 2, Temp_String);
                      MQTTClient.publish ("Energie/L1/StromstaerkeL1", Temp_String);
                      old_stromstaerke_pzem1 = stromstaerke_pzem1;
                    }
                
                  if(!isnan(stromstaerke_pzem2) && old_stromstaerke_pzem2 != stromstaerke_pzem2)
                    { 
                      dtostrf(stromstaerke_pzem2,5 , 2, Temp_String);
                      MQTTClient.publish ("Energie/L2/StromstaerkeL2", Temp_String);
                      old_stromstaerke_pzem2 = stromstaerke_pzem2;
                    }
                
                  if(!isnan(stromstaerke_pzem3) && old_stromstaerke_pzem3 != stromstaerke_pzem3)
                    { 
                      dtostrf(stromstaerke_pzem3,5 , 2, Temp_String);
                      MQTTClient.publish ("Energie/L3/StromstaerkeL3", Temp_String);
                      old_stromstaerke_pzem3 = stromstaerke_pzem3;
                    }
                
                  if(!isnan(leistung_pzem1) && old_leistung_pzem1 != leistung_pzem1)
                    { 
                      dtostrf(leistung_pzem1,5 , 2, Temp_String);
                      MQTTClient.publish ("Energie/L1/LeistungL1", Temp_String);
                      old_leistung_pzem1 = leistung_pzem1;
                    }
                
                  if(!isnan(leistung_pzem2) && old_leistung_pzem2 != leistung_pzem2)
                    { 
                      dtostrf(leistung_pzem2,5 , 2, Temp_String);
                      MQTTClient.publish ("Energie/L2/LeistungL2", Temp_String);
                      old_leistung_pzem2 = leistung_pzem2;
                    }
                
                  if(!isnan(leistung_pzem3) && old_leistung_pzem3 != leistung_pzem3)
                    { 
                      dtostrf(leistung_pzem3,5 , 2, Temp_String);
                      MQTTClient.publish ("Energie/L3/LeistungL3", Temp_String);
                      old_leistung_pzem3 = leistung_pzem3;
                    }
                
                  if(!isnan(verbrauch_pzem1) && old_verbrauch_pzem1 != verbrauch_pzem1)
                    { 
                      dtostrf(verbrauch_pzem1,5 , 2, Temp_String);
                      MQTTClient.publish ("Energie/L1/VerbrauchL1", Temp_String);
                      old_verbrauch_pzem1 = verbrauch_pzem1;
                    }
                
                  if(!isnan(verbrauch_pzem2) && old_verbrauch_pzem2 != verbrauch_pzem2)
                    { 
                      dtostrf(verbrauch_pzem2,5 , 2, Temp_String);
                      MQTTClient.publish ("Energie/L2/VerbrauchL2", Temp_String);
                      old_verbrauch_pzem2 = verbrauch_pzem2;
                    }
                
                  if(!isnan(verbrauch_pzem3) && old_verbrauch_pzem3 != verbrauch_pzem3)
                    { 
                      dtostrf(verbrauch_pzem3,5 , 2, Temp_String);
                      MQTTClient.publish ("Energie/L3/VerbrauchL3", Temp_String);
                      old_verbrauch_pzem3 = verbrauch_pzem3;
                    }
                
                  if(!isnan(frequenz_pzem1) && old_frequenz_pzem1 != frequenz_pzem1)
                    { 
                      dtostrf(frequenz_pzem1,5 , 2, Temp_String);
                      MQTTClient.publish ("Energie/L1/FrequenzL1", Temp_String);
                      old_frequenz_pzem1 = frequenz_pzem1;
                    } 
                
                  if(!isnan(frequenz_pzem2) && old_frequenz_pzem1 != frequenz_pzem2)
                    { 
                      dtostrf(frequenz_pzem2,5 , 2, Temp_String);
                      MQTTClient.publish ("Energie/L2/FrequenzL2", Temp_String);
                      old_frequenz_pzem2 = frequenz_pzem2;
                    } 
                
                  if(!isnan(frequenz_pzem3) && old_frequenz_pzem3 != frequenz_pzem3)
                    { 
                      dtostrf(frequenz_pzem3,5 , 2, Temp_String);
                      MQTTClient.publish ("Energie/L3/FrequenzL3", Temp_String);
                      old_frequenz_pzem3 = frequenz_pzem3;
                    } 
                
                 if(!isnan(pf_pzem1) && old_pf_pzem1 != pf_pzem1)
                    { 
                      dtostrf(pf_pzem1,5 , 2, Temp_String);
                      MQTTClient.publish ("Energie/L1/PowerFactorL1", Temp_String);
                      old_pf_pzem1 = pf_pzem1;
                    }  
                
                 if(!isnan(pf_pzem2) && old_pf_pzem2 != pf_pzem2)
                    { 
                      dtostrf(pf_pzem2,5 , 2, Temp_String);
                      MQTTClient.publish ("Energie/L2/PowerFactorL2", Temp_String);
                      old_pf_pzem2 = pf_pzem2;
                    }   
                
                 if(!isnan(pf_pzem3) && old_pf_pzem3 != pf_pzem3)
                  { 
                    dtostrf(pf_pzem3,5 , 2, Temp_String);
                    MQTTClient.publish ("Energie/L3/PowerFactorL3", Temp_String);
                    old_pf_pzem3 = pf_pzem3;
                  }
                
                
                 if(!isnan(spannung_pzem1) && !isnan(spannung_pzem2) && !isnan(spannung_pzem3))
                  {
                    spannung_gesamt = (spannung_pzem1 + spannung_pzem2 + spannung_pzem3) / 3   ;
                  }
                 else
                  {
                    spannung_gesamt = 0;
                  }
                     
                 
                 if(!isnan(stromstaerke_pzem1) && !isnan(stromstaerke_pzem2) && !isnan(stromstaerke_pzem3))
                  {
                    stromstaerke_gesamt = stromstaerke_pzem1 + stromstaerke_pzem2 + stromstaerke_pzem3 ;
                  }
                 else
                  {
                    stromstaerke_gesamt = 0;
                  } 
                
                 if(!isnan(leistung_pzem1) && !isnan(leistung_pzem2) && !isnan(leistung_pzem3))
                  {
                    leistung_gesamt = leistung_pzem1 + leistung_pzem2 + leistung_pzem3 ;
                  }
                 else
                  {
                    leistung_gesamt = 0;
                  } 
                
                 if(!isnan(verbrauch_pzem1) && !isnan(verbrauch_pzem2) && !isnan(verbrauch_pzem3))
                  {
                    verbrauch_gesamt = verbrauch_pzem1 + verbrauch_pzem2 + verbrauch_pzem3 ;
                    PZEM_verbrauch   = verbrauch_gesamt;
                    verbrauch_gesamt = start_verbrauch + verbrauch_gesamt - diff_verbrauch;
                  }
                 else
                  {
                    verbrauch_gesamt = 0;
                  }
                
                 if(!isnan(frequenz_pzem1) && !isnan(frequenz_pzem2) && !isnan(frequenz_pzem3))
                  {
                    frequenz_gesamt = (frequenz_pzem1 + frequenz_pzem2 + frequenz_pzem3) / 3;
                  }
                 else
                  {
                    frequenz_gesamt = 0;
                  } 
                
                 if(!isnan(pf_pzem1) && !isnan(pf_pzem2) && !isnan(pf_pzem3))
                  {
                    pf_gesamt = (pf_pzem1 + pf_pzem2 + pf_pzem3) / 3 ;
                  }
                 else
                  {
                    pf_gesamt = 0;
                  }    
                
                  if (old_spannung_gesamt != spannung_gesamt)
                    {
                      dtostrf(spannung_gesamt,5 , 2, Temp_String);
                      MQTTClient.publish("Energie/Spannung",Temp_String);  
                      old_spannung_gesamt = spannung_gesamt;
                    }
                
                  if (old_stromstaerke_gesamt != stromstaerke_gesamt)
                    {
                      dtostrf(stromstaerke_gesamt,5 , 2, Temp_String);
                      MQTTClient.publish("Energie/Stromstaerke",Temp_String);
                      old_stromstaerke_gesamt = stromstaerke_gesamt;  
                    }
                  
                  if (old_leistung_gesamt != leistung_gesamt)
                    {
                      dtostrf(leistung_gesamt,5 , 2, Temp_String);
                      MQTTClient.publish("Energie/Leistung",Temp_String);    
                      old_leistung_gesamt = leistung_gesamt;  
                    }
                
                  if (old_verbrauch_gesamt != verbrauch_gesamt)
                    {
                      dtostrf(verbrauch_gesamt,5 , 2, Temp_String);
                      MQTTClient.publish("Energie/Verbrauch",Temp_String); 
                      old_verbrauch_gesamt = verbrauch_gesamt;     
                    } 
                
                  if (old_frequenz_gesamt != frequenz_gesamt)
                    {
                      dtostrf(frequenz_gesamt,5 , 2, Temp_String);
                      MQTTClient.publish("Energie/Frequenz",Temp_String);
                      old_frequenz_gesamt = frequenz_gesamt;      
                    } 
                 
                  if (old_pf_gesamt != pf_gesamt)
                    {
                      dtostrf(pf_gesamt,5 , 2, Temp_String);
                      MQTTClient.publish("Energie/PowerFactor",Temp_String); 
                      old_pf_gesamt = pf_gesamt;     
                    } 
                
                  if (old_PZEM_verbrauch != PZEM_verbrauch)
                  {
                      dtostrf(PZEM_verbrauch,5 , 2, Temp_String);
                      MQTTClient.publish("Energie/PZEM-Verbrauch",Temp_String); 
                      old_PZEM_verbrauch = PZEM_verbrauch; 
                  }
                     
                
                  digitalWrite(STATUS_LED,true);
                  delay(50);
                  digitalWrite(STATUS_LED,false);  
                
                };
                
                
                
                //=======================================================================================================================
                //Energieverbrauch in pzem Modulen zurücksetzen
                //=======================================================================================================================
                void pzem_reset()
                {
                
                  myTimer1.pause();
                  Serial.println("Energieverbrauch wird zurückgesetzt..!");
                  
                  pzem_1.resetEnergy();
                	pzem_2.resetEnergy();
                	pzem_3.resetEnergy();
                  delay(1000);
                 
                  myTimer1.resume();
                	
                }
                
                
                //=======================================================================================================================
                //Startwert für Verbrauchszähler setzen
                //=======================================================================================================================
                void set_counter(float counterStart){
                
                  myTimer1.pause();
                  
                  float verbrauch_pzem1 = pzem_1.energy();
                  float verbrauch_pzem2 = pzem_2.energy();
                  float verbrauch_pzem3 = pzem_3.energy();
                
                  float verbrauch_gesamt = verbrauch_pzem1 + verbrauch_pzem2 + verbrauch_pzem3;
                  diff_verbrauch = verbrauch_gesamt;
                
                  config.diff_verbrauch = diff_verbrauch; // ins eprom speichern
                  saveConfig();
                
                  myTimer1.resume();
                
                
                
                }
                
                // #####################################################################################################
                // #####################################################################################################
                // Die SETUP Routine
                // #####################################################################################################
                // #####################################################################################################
                void setup()
                {
                
                  pinMode(STATUS_LED,OUTPUT);
                  digitalWrite(STATUS_LED,LOW);
                  
                  Serial.begin(9600);
                  delay(100);
                  Serial.println("");
                  Serial.println("PZEM 3-Phasen-Reader");  
                  
                  Serial.println(version);
                  Serial.println("");
                
                  loadConfig();
                  start_verbrauch = config.counter_startwert;
                  diff_verbrauch  = config.diff_verbrauch;
                
                
                  initWiFi();
                  initMQTT();
                
                  MQTTClient.publish("Energie/Info",version);
                  MQTTClient.publish( "Energie/Befehl", "");
                
                
                  //--OTA Over the Air update einrichten
                  MDNS.begin(Hostname);
                  httpUpdater.setup(&httpServer);
                  httpServer.begin();
                  MDNS.addService("http", "tcp", 80);
                  Serial.printf("HTTPUpdateServer ready! Open http://%s.local/update in your browser\n", Hostname);
                  
                 
                  //--Timer für PZEM lesen und senden starten
                  myTimer1.start();
                 
                }
                
                
                // #####################################################################################################
                // #####################################################################################################
                // Die Haupt-  LOOP Routine
                // #####################################################################################################
                // #####################################################################################################
                void loop(){
                
                  //--Wifi verloren? dann neu aufbauen
                  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
                    {
                      initWiFi();
                    };
                
                  //--MQTT Verbindung verloren? dann neu aufbauen
                  if (MQTTClient.state() != MQTT_CONNECTED) 
                    {
                      initMQTT();
                    };
                
                  MQTTClient.loop();
                  httpServer.handleClient();
                  MDNS.update();
                  myTimer1.update();
                
                
                  delay(10);
                
                
                
                }
                
                S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • S
                  spaceduck @HomeZecke last edited by

                  @HomeZecke

                  Im Code fehlt ein:

                  const char* version = "Version 1.2";
                  

                  sonst meckert der Compiler. Danke für das Update!

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    spaceduck @HomeZecke last edited by

                    @HomeZecke

                    Mal ne Frage: Hast Du in Deinem Aufbau Levelshifter zwischen ESP und PZEM drin? Stichwort 3,3V <-> 5V Signale...

                    OpenSourceNomad 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • OpenSourceNomad
                      OpenSourceNomad Most Active @spaceduck last edited by

                      @spaceduck said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:

                      Levelshifter zwischen ESP und PZEM

                      Alle esp8266 haben eine eingebaute Sicherung welche auf allen GPIO Pins aktiv ist. Die snap back current beträgt um die 6V, sprich 5V Signale sind kein Problem.

                      alt text

                      Wer jetzt noch level shiftet hat nichts verstanden oder benutzt einen esp32 😉

                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        spaceduck @OpenSourceNomad last edited by spaceduck

                        @OpenSourceNomad said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:

                        Wer jetzt noch level shiftet hat nichts verstanden...

                        Naja, ganz so pauschal würde ich das mit dem verstehen jetzt nicht sehen, denn es gibt auch noch die Gegenrichtung. Das die PZEM empfangsseitig mit 3,3V Pegel klarkommen ist schön, von daher kann man sich den Levelshifter dann natürlich sparen.

                        -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • -cs-
                          -cs- @spaceduck last edited by -cs-

                          Hallo,

                          da ich hier diejenigen am besten antreffe, welche es evtl. am meisten Interessiert:

                          Leider ergeben sich viele Sachen anders als gedacht, deshalb möchte ich mein Set
                          bestehend aus 3x PZEM-004T, D1Mini und weitere Kleinteile, welches noch nie im Einsatz war abgeben. Der D1Mini wurde mit Tasmota geflasht und ist nicht weiter eingerichtet.

                          Ebay Kleinanzeigen Anzeigennr.: 1537920068

                          Falls Interesse besteht, kurze PN hier mach ich 25.-€ inkl. Versand DLH innerhalb D.

                          Chris

                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Basti97
                            Basti97 Most Active last edited by

                            Nun bin ich auch beim Planen des Projektes Pzem004 Messung.
                            Nun sind mir ein paar Fragen aufgetreten.

                            1. Braucht man die Diode unbedingt wenn ja für was.
                            2. Für was ist der Widerstand an TX.
                            3. Die Gpios des ESP sind ja nur 3V Tolerant und der pzem hat ja eine Spannung von 5V dadurch müsste ich doch ein Levelshifter dazwischen geschalten werden oder?
                              Gruß Basti
                            OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • OpenSourceNomad
                              OpenSourceNomad Most Active @Basti97 last edited by OpenSourceNomad

                              @Basti97 said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:

                              Braucht man die Diode unbedingt wenn ja für was.

                              Kannst auch einfach mal ohne probieren, kaputt wird nichts dabei gehen...

                              Für was ist der Widerstand an TX.

                              Damit du mehr als einen pzem004t auf dem gleichen Bus benutzen kannst..

                              Die Gpios des ESP sind ja nur 3V Tolerant und der pzem hat ja eine Spannung von 5V dadurch müsste ich doch ein Levelshifter dazwischen geschalten werden oder?

                              Nur bei wenn du einen esp32 benutzen willst.

                              Die esp82xx sind schon wie zigfach erwähnt (z.B. drei posts über deinem ⚠ ) in der Lage 5V Signale auf den gpio's ohne Einschränkungen zu verarbeiten.

                              Johannes Bauerstatter Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Johannes Bauerstatter
                                Johannes Bauerstatter @OpenSourceNomad last edited by Johannes Bauerstatter

                                @Basti97 Ich nutze einen Wemos D1 Mini und habe die Dioden eingebaut. Den Widerstand habe ich nicht und es funktioniert in 3 Verteiler. Adressierung habe ich mittels PZEM - Tool gemacht. Ohne Diode hatte ich komische Werte.

                                Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • H
                                  homecineplexx @OpenSourceNomad last edited by

                                  @OpenSourceNomad hi
                                  sag mal, wie hast du das mit der Unterteilung gemacht?

                                  6e132ca8-8d60-40ee-b27d-8d98ce37d776-image.png

                                  OpenSourceNomad 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • OpenSourceNomad
                                    OpenSourceNomad Most Active @homecineplexx last edited by OpenSourceNomad

                                    @homecineplexx said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:

                                    sag mal, wie hast du das mit der Unterteilung gemacht?
                                    alt text

                                    Das sind teilweise Erfassungen von einzelnen Geräten, meist Großverbrauchern (z.B mittels Pow R2 oder anderen esphomatized Zwischensteckern) sowie auch von pzem004t's welche an bestimmten Stromkreisen hängen.

                                    Dadurch habe ich genau im Blick wo und wie viel Strom läuft. Quasi so etwas wie sense versucht, nur mit dem kleinen Unterschied das es auch funktioniert 😆 und trotz mehr Hardware deutlich günstiger ist als diese teure, unnütze Box in diesem schönen Orange:

                                    192a84a8-0a79-43b0-95b6-82f2c9a05583-image.png

                                    H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • D
                                      da.phreak last edited by

                                      Ist es wirklich nötig, zum Setzen der Adresse 230V anzuschließen? Sprich die 5V vom USB/TTL Wandler reichen nicht? Ich versuche es grad und bekommen einfach keine Verbindung, auf dem Wandler ist ein CH340. Der nächste Schritt wäre dann, 230V anzuklemmen. Wäre natürlich schöner, wenn man zum probieren ohne gefährlich Spannung testen kann.

                                      D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • H
                                        homecineplexx @OpenSourceNomad last edited by

                                        @OpenSourceNomad ja das ist mir schon klar, was das aussagen soll und ich hab ja auch einige dieser Pow, aber ich schaff es nicht die Balken in Grafana zu erstellen, wo quasi ein Teil anzeigt was verbraucht wird, und der andere quasi zeigt wieviel erzeugt wird (zb)

                                        OpenSourceNomad 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • OpenSourceNomad
                                          OpenSourceNomad Most Active @homecineplexx last edited by

                                          @homecineplexx dann guck mal hier vorbei. Das ist die Vorlage die ich verwendet habe, sollte alles drin sein soweit um das in wenigen Minuten nachzubauen. 🌟

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • D
                                            da.phreak @da.phreak last edited by

                                            @da-phreak said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:

                                            Ist es wirklich nötig, zum Setzen der Adresse 230V anzuschließen? Sprich die 5V vom USB/TTL Wandler reichen nicht? Ich versuche es grad und bekommen einfach keine Verbindung, auf dem Wandler ist ein CH340. Der nächste Schritt wäre dann, 230V anzuklemmen. Wäre natürlich schöner, wenn man zum probieren ohne gefährlich Spannung testen kann.

                                            Ich beantworte mir die Frage mal selbst: Ja muß man. Ich denke mal ein Teil der Elektronik wird über die anliegenden 230V versorgt. Es heißt ja auch, daß nur die USB-Schnittstelle galvanisch getrennt ist, also macht das schon Sinn.

                                            Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            742
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            how-to messung monitoring pzem-004t-v30 tutorial überwachung
                                            37
                                            283
                                            59832
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo