Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Beiträge 83 Kommentatoren 206.5k Aufrufe 84 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • E Offline
    E Offline
    euro
    schrieb am zuletzt editiert von
    #521

    Guten Abend
    ich hätte auch eine Frage zum Zähler, aber eher zum MQTT Abteil
    Zähler läuft schon ne Zeit lang, nun wollte ich an der Wallbox solarladen ohne "Umweg" via ioBroker ändern.
    Problem, mein Zähler hat keinen "Namen", was mit der Wallbox so nicht funktioniert

    =>sensor53 r

    M 1
    +1,3,s,0,9600,


    setze ich nun hinter die 9600 noch nen Namen, legt ioBroker nen neuen MQTT Datenpunkt an (sonoff Adapter), hier am Beispiel bekam er einmal den Namen emh und einmal D12
    ohne Namen sind die Einträge mit "_"

    b0f82e6a-136a-4cdf-9a42-37619164494b-image.png

    kann mir jemand sagen, was ich anpassen muss wenn ich den Namen eintrage, aber die Datenpunkte sich nicht ändern sollen? Geht das?
    Hab ein paar Berechnungen für PV / Tageszähler Statistik etc. in ioBroker umgesetzt, die ich jetzt ungern alle anfassen will, wenn irgendwie möglich

    mfg
    Stefan

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • W Offline
      W Offline
      Wuffi26
      schrieb am zuletzt editiert von
      #522

      Hallo Gemeinde, ich hab ein kleines Problem, es fing alles mit einen Gaszähler an, wollte Ihn Smart machen und dacht ich nehme Tasmota, Zähler ist drin und Zählt. Nun habe ich das Problem das die ganzen Datenpunkte fehlen bis auf den Counter. der wird immer aktualisiert. Ich hab ein Scripting Tasmota auf einen D1MINI. Soweit funktioniert alles, bis auf die fehlenden Datenpunkte. Vielen dank.Bildschirm­foto 2023-03-07 um 19.55.05.png Das markierte ist der counter der im IObroker via Mqtt broker angezeigt wird. Ich möchte das die berechneten Werte via MQTT übertragen werden.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von Basti97
        #523

        @Chaot Eine kleine Frage

        muss ich bei der Anpassung bin für die Erweiteren Daten (user_config_override.h):

        das hier eingeben oder das letzteres

        #ifndef USE_SCRIPT
        #define USE_SCRIPT
        #endif
        #ifndef USE_SML_M
        #define USE_SML_M
        #endif
        #ifdef USE_RULES
        #undef USE_RULES
        #endif
        
        
        #ifndef USE_SML_M
        #define USE_SML_M
        #endif
        #ifndef USE_SML_SCRIPT_CMD
        #define USE_SML_SCRIPT_CMD
        #endif
        #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
        #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
        #endif
        #ifndef USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
        #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
        #endif
        

        Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst

        ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Basti97B Basti97

          @Chaot Eine kleine Frage

          muss ich bei der Anpassung bin für die Erweiteren Daten (user_config_override.h):

          das hier eingeben oder das letzteres

          #ifndef USE_SCRIPT
          #define USE_SCRIPT
          #endif
          #ifndef USE_SML_M
          #define USE_SML_M
          #endif
          #ifdef USE_RULES
          #undef USE_RULES
          #endif
          
          
          #ifndef USE_SML_M
          #define USE_SML_M
          #endif
          #ifndef USE_SML_SCRIPT_CMD
          #define USE_SML_SCRIPT_CMD
          #endif
          #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
          #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
          #endif
          #ifndef USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
          #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
          #endif
          
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          schrieb am zuletzt editiert von
          #524

          @basti97 Soweit ich mich erinnere hatte ich das Untere Beispiel benötigt.

          ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

          Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • ChaotC Chaot

            @basti97 Soweit ich mich erinnere hatte ich das Untere Beispiel benötigt.

            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #525

            @chaot Super vielen Dank das war schon meine Frage.
            Dir noch einen schönen Abend 🙂

            Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst

            A 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Basti97B Basti97

              @chaot Super vielen Dank das war schon meine Frage.
              Dir noch einen schönen Abend 🙂

              A Offline
              A Offline
              Anonymous23
              schrieb am zuletzt editiert von Anonymous23
              #526

              Hallo zusammen,

              ich habe ein Tasmota LEsekopf zum Laufen gebracht und der sendet via MQTT an IOBroker MEssage aus als String/JSON mit mehreren Parametern:
              698da9dd-aec2-4a85-a055-961621253cfa-image.png

              >D
              >B
              =>sensor53 r
              
              >M 1
              +1,3,s,0,9600,Haus
              1,77070100600100ff@#,Zählernummer,,Meter_Number,0
              1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4
              1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_curr,0
              1,77070100020800ff@1000,Erzeugung,kWh,Total_out,4
              #
              

              Hier Beispiel aus der Konsole, was Tasmota an MQTT/IOBroker weiter gibt:

              11:28:11.417 MQT: tasmota/Stromzaehler-Haus/tele/STATE = {"Time":"2023-04-23T11:28:11","Uptime":"0T10:38:04","UptimeSec":38284,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":2,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"XXXXX","BSSId":"ZZZZ","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":88,"Signal":-56,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
              11:28:11.424 MQT: tasmota/Stromzaehler-Haus/tele/SENSOR = {"Time":"2023-04-23T11:28:11","Haus":{"Meter_Number":"0a0149545200034d1461","Total_in":5305.8626,"Power_curr":218,"Total_out":0.0000}}
              

              Kann man den Skript so anpassen, dass er relevante Sensorwerte, Total_in, Power_curr, Total_out separat raussendet, damit man diese in IO-Broker/Datenbank als Werte gespeichert werden? Sonst muss man in IO-Broker die MQTT-Nachricht irgendwie verarbeiten...

              T 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • A Anonymous23

                Hallo zusammen,

                ich habe ein Tasmota LEsekopf zum Laufen gebracht und der sendet via MQTT an IOBroker MEssage aus als String/JSON mit mehreren Parametern:
                698da9dd-aec2-4a85-a055-961621253cfa-image.png

                >D
                >B
                =>sensor53 r
                
                >M 1
                +1,3,s,0,9600,Haus
                1,77070100600100ff@#,Zählernummer,,Meter_Number,0
                1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4
                1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_curr,0
                1,77070100020800ff@1000,Erzeugung,kWh,Total_out,4
                #
                

                Hier Beispiel aus der Konsole, was Tasmota an MQTT/IOBroker weiter gibt:

                11:28:11.417 MQT: tasmota/Stromzaehler-Haus/tele/STATE = {"Time":"2023-04-23T11:28:11","Uptime":"0T10:38:04","UptimeSec":38284,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":2,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"XXXXX","BSSId":"ZZZZ","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":88,"Signal":-56,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                11:28:11.424 MQT: tasmota/Stromzaehler-Haus/tele/SENSOR = {"Time":"2023-04-23T11:28:11","Haus":{"Meter_Number":"0a0149545200034d1461","Total_in":5305.8626,"Power_curr":218,"Total_out":0.0000}}
                

                Kann man den Skript so anpassen, dass er relevante Sensorwerte, Total_in, Power_curr, Total_out separat raussendet, damit man diese in IO-Broker/Datenbank als Werte gespeichert werden? Sonst muss man in IO-Broker die MQTT-Nachricht irgendwie verarbeiten...

                T Offline
                T Offline
                TT-Tom
                schrieb am zuletzt editiert von TT-Tom
                #527

                @anonymous23 es gibt zwei Möglichkeiten. Smartmeter Adapter. Dieser erstellt Datenpunkte für die einzelnen Werte, die ausgelesen werden können.

                Alias Datenpunkte erstellen und als Konvertierung den JSON-String parsen. bei dir müsste das heissen JSON.parse(val).Haus.Total_in zum Beispiel

                Bildschirmfoto 2023-04-23 um 13.13.33.png

                Gruß Tom
                https://github.com/tt-tom17
                Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                NSPanel Script Wiki
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                NSPanel Adapter Wiki
                https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • svenomattS Offline
                  svenomattS Offline
                  svenomatt
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #528

                  Hallo zusammen,

                  ich habe seit einiger Zeit den Stromlesekopf (mit Tasmota ) problemlos am Laufen. Der Stromzähler ist vom Typ LK13BE. Nunmehr würde ich gerne die Einspeisung (280) mit im Iobroker angezeigt haben. In der Tasmota-umgebung habe ich das hinbekommen

                  dort habe die Zeile eingefügt.

                  >1,1-0:2.8.0*255(@1,Gesamt Einspeisung,KWh,total,4
                  

                  Jedoch werden mit Iobroker nur die Datenpunkt des Netzbezugs angezeigt. Einen Datenpunkt Einspeisung fehlt. Ich nutze aktuell den Sonoff adpater (iobroker). Ich habe aber festgestellt, sobald ich die obengenannte Zeile eingefüge habe, dass der Datenpunkt im iobroker "Gesamtverbrauch" den Wert von der Einspeisung übernimmt. Der Wert des Gesamtverbrauchs vom Netzbezug fehlt dann.

                  >D
                  >B
                  =>sensor53 r
                  >M 1
                  +1,3,o,0,9600,LK13BE,13,30,2F3F210D0A,063035310D0A
                  1,1-0:1.8.0*255(@1,Gesamtverbrauch,KWh,total,4
                  1,1-0:1.8.0*96(@1,Verbrauch 1 Tag,KWh,total_1d,4
                  1,1-0:1.8.0*97(@1,Verbrauch 7 Tage,KWh,total_7d,4
                  1,1-0:1.8.0*98(@1,Verbrauch 30 Tage,KWh,total_30d,4
                  1,1-0:1.8.0*99(@1,Verbrauch 365 Tage,KWh,total_365d,4
                  1,1-0:16.7.0*255(@1,Verbrauch aktuell,W,power,20
                  
                  1,1-0:2.8.0*255(@1,Gesamt Einspeisung,KWh,total,4
                  #
                  >
                  

                  Hat jemand von euch eine Idee.

                  Gruß Sven

                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • svenomattS svenomatt

                    Hallo zusammen,

                    ich habe seit einiger Zeit den Stromlesekopf (mit Tasmota ) problemlos am Laufen. Der Stromzähler ist vom Typ LK13BE. Nunmehr würde ich gerne die Einspeisung (280) mit im Iobroker angezeigt haben. In der Tasmota-umgebung habe ich das hinbekommen

                    dort habe die Zeile eingefügt.

                    >1,1-0:2.8.0*255(@1,Gesamt Einspeisung,KWh,total,4
                    

                    Jedoch werden mit Iobroker nur die Datenpunkt des Netzbezugs angezeigt. Einen Datenpunkt Einspeisung fehlt. Ich nutze aktuell den Sonoff adpater (iobroker). Ich habe aber festgestellt, sobald ich die obengenannte Zeile eingefüge habe, dass der Datenpunkt im iobroker "Gesamtverbrauch" den Wert von der Einspeisung übernimmt. Der Wert des Gesamtverbrauchs vom Netzbezug fehlt dann.

                    >D
                    >B
                    =>sensor53 r
                    >M 1
                    +1,3,o,0,9600,LK13BE,13,30,2F3F210D0A,063035310D0A
                    1,1-0:1.8.0*255(@1,Gesamtverbrauch,KWh,total,4
                    1,1-0:1.8.0*96(@1,Verbrauch 1 Tag,KWh,total_1d,4
                    1,1-0:1.8.0*97(@1,Verbrauch 7 Tage,KWh,total_7d,4
                    1,1-0:1.8.0*98(@1,Verbrauch 30 Tage,KWh,total_30d,4
                    1,1-0:1.8.0*99(@1,Verbrauch 365 Tage,KWh,total_365d,4
                    1,1-0:16.7.0*255(@1,Verbrauch aktuell,W,power,20
                    
                    1,1-0:2.8.0*255(@1,Gesamt Einspeisung,KWh,total,4
                    #
                    >
                    

                    Hat jemand von euch eine Idee.

                    Gruß Sven

                    T Offline
                    T Offline
                    TT-Tom
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #529

                    @svenomatt

                    lass mal bitte die Leerzeile im Script weg und du hast schon eine Variable total

                    1,1-0:1.8.0*255(@1,Gesamtverbrauch,KWh,total,4
                    
                    1,1-0:2.8.0*255(@1,Gesamt Einspeisung,KWh,total,4
                    

                    Gruß Tom
                    https://github.com/tt-tom17
                    Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                    NSPanel Script Wiki
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                    NSPanel Adapter Wiki
                    https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                    svenomattS 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • T TT-Tom

                      @svenomatt

                      lass mal bitte die Leerzeile im Script weg und du hast schon eine Variable total

                      1,1-0:1.8.0*255(@1,Gesamtverbrauch,KWh,total,4
                      
                      1,1-0:2.8.0*255(@1,Gesamt Einspeisung,KWh,total,4
                      
                      svenomattS Offline
                      svenomattS Offline
                      svenomatt
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #530

                      @tt-tom sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

                      @svenomatt

                      lass mal bitte die Leerzeile im Script weg und du hast schon eine Variable total

                      1,1-0:1.8.0*255(@1,Gesamtverbrauch,KWh,total,4
                      
                      1,1-0:2.8.0*255(@1,Gesamt Einspeisung,KWh,total,4
                      

                      Oh mann, das habe ich übersehen. Vielen Dank, das war die Lösung.
                      Vielen Dank

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • H Offline
                        H Offline
                        hussi
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #531

                        Moin

                        Ich bin gerade etwas ratlos. Ich habe einen Norax 3D+ Stromzähler und mit diesem Script lese ich auch die angegebenen Daten aus:

                        >D
                        >B
                        ->sensor53 r
                        >M 1
                        +1,3,s,1,9600,SML
                        1,77070100010800ff@1000,Total consumption,KWh,Total_in,4
                        1,77070100020800ff@1000,Total Feed,KWh,Total_out,4
                        1,77070100100700ff@1,Current consumption,W,Power_curr,0
                        1,77070100200700ff@1,Voltage L1,V,Volt_p1,1
                        1,77070100340700ff@1,Voltage L2,V,Volt_p2,1
                        1,77070100480700ff@1,Voltage L3,V,Volt_p3,1
                        1,770701001f0700ff@1,Amperage L1,A,Amperage_p1,1
                        1,77070100330700ff@1,Amperage L2,A,Amperage_p2,1
                        1,77070100470700ff@1,Amperage L3,A,Amperage_p3,1
                        1,77070100240700ff@1,Current consumption L1,W,Power_curr_p1,0
                        1,77070100380700ff@1,Current consumption L2,W,Power_curr_p2,0
                        1,770701004c0700ff@1,Current consumption L3,W,Power_curr_p3,0
                        1,770701000e0700ff@1,Frequency,Hz,frequency,0
                        #
                        

                        Was ich gerne auslesen möchte, sind die Tageswerte von
                        Bezogene kWh
                        Eingespeiste kWh
                        Verbrauchte kWh

                        Daran verzweifle ich gerade. Ich habe einen WIFI IR Lesekopf von Hichi mit der Tasmota Version 12.3.1

                        Viele Grüße

                        E ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • H hussi

                          Moin

                          Ich bin gerade etwas ratlos. Ich habe einen Norax 3D+ Stromzähler und mit diesem Script lese ich auch die angegebenen Daten aus:

                          >D
                          >B
                          ->sensor53 r
                          >M 1
                          +1,3,s,1,9600,SML
                          1,77070100010800ff@1000,Total consumption,KWh,Total_in,4
                          1,77070100020800ff@1000,Total Feed,KWh,Total_out,4
                          1,77070100100700ff@1,Current consumption,W,Power_curr,0
                          1,77070100200700ff@1,Voltage L1,V,Volt_p1,1
                          1,77070100340700ff@1,Voltage L2,V,Volt_p2,1
                          1,77070100480700ff@1,Voltage L3,V,Volt_p3,1
                          1,770701001f0700ff@1,Amperage L1,A,Amperage_p1,1
                          1,77070100330700ff@1,Amperage L2,A,Amperage_p2,1
                          1,77070100470700ff@1,Amperage L3,A,Amperage_p3,1
                          1,77070100240700ff@1,Current consumption L1,W,Power_curr_p1,0
                          1,77070100380700ff@1,Current consumption L2,W,Power_curr_p2,0
                          1,770701004c0700ff@1,Current consumption L3,W,Power_curr_p3,0
                          1,770701000e0700ff@1,Frequency,Hz,frequency,0
                          #
                          

                          Was ich gerne auslesen möchte, sind die Tageswerte von
                          Bezogene kWh
                          Eingespeiste kWh
                          Verbrauchte kWh

                          Daran verzweifle ich gerade. Ich habe einen WIFI IR Lesekopf von Hichi mit der Tasmota Version 12.3.1

                          Viele Grüße

                          E Offline
                          E Offline
                          euro
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #532

                          @hussi
                          Unterstützt dein Zähler das denn? Kannst du die Info im Display sehen?
                          Mein emh macht das nicht, nur 1.8 und 2.8 gesamt Zählerstand, sowie momentan Verbrauch

                          Schau Mal hier bezüglich Skript und was dein Zähler liefert:
                          https://tasmota-sml-parser.dicp.net/

                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • E euro

                            @hussi
                            Unterstützt dein Zähler das denn? Kannst du die Info im Display sehen?
                            Mein emh macht das nicht, nur 1.8 und 2.8 gesamt Zählerstand, sowie momentan Verbrauch

                            Schau Mal hier bezüglich Skript und was dein Zähler liefert:
                            https://tasmota-sml-parser.dicp.net/

                            H Offline
                            H Offline
                            hussi
                            schrieb am zuletzt editiert von hussi
                            #533

                            @euro Ich habe mit dem Pin die Info auf on gestellt und anschließend die Pin Eingabe auf off.

                            Mit dein Pfeiltasten kann ich durch das Menu gehen, und dann kann ich die Tagesdaten für Einspeisung und Zukauf ablesen.

                            Wenn ich die Ausgabe vom Befehlt sensor53 d1 dort dekodiere, dann erhalte ich diese Ausgabe:

                            M 1
                            +1,3,s,0,9600,
                            1,7707010000020000@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_1,0
                            1,7707010000020001@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_5,0
                            1,77070100010800FF@1,Zählerstand Total,Wh,zählerstand_total,1
                            1,77070100020800FF@1,Wirkenergie Total,Wh,wirkenergie_total,1
                            1,770701000E0700FF@1,Netz Frequenz,Hz,netz_frequenz,1
                            1,77070100100700FF@1,aktuelle Wirkleistung,W,aktuelle_wirkleistung,0
                            1,770701001F0700FF@1,Strom L1,A,strom_l1,2
                            1,77070100200700FF@1,Spannung L1,V,spannung_l1,1
                            1,77070100240700FF@1,Wirkleistung L1,W,wirkleistung_l1,0
                            1,77070100330700FF@1,Strom L2,A,strom_l2,2
                            1,77070100340700FF@1,Spannung L2,V,spannung_l2,1
                            1,77070100380700FF@1,Wirkleistung L2,W,wirkleistung_l2,0
                            1,77070100470700FF@1,Strom L3,A,strom_l3,2
                            1,77070100480700FF@1,Spannung L3,V,spannung_l3,1
                            1,770701004C0700FF@1,Wirkleistung L3,W,wirkleistung_l3,0
                            1,77070100510704FF@1,Phasenabweichung Strom/Spannung L1,°,phasenabweichung_strom-spannung_l1,0
                            1,7707010051070FFF@1,Phasenabweichung Strom/Spannung L2,°,phasenabweichung_strom-spannung_l2,0
                            1,7707010051071AFF@1,Phasenabweichung Strom/Spannung L3,°,phasenabweichung_strom-spannung_l3,0
                            1,77070100600100FF@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_11,0
                            1,7707010060320101@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_9,0
                            1,77070100605A0201@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_3,0
                            1,77070100605A0202@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_7,0
                            
                            

                            Dies wäre die Anleitung meines Zählers

                            https://www.rng.de/bedienungsanleitung-apator-norax3d1.pdfx

                            Punkt 40 wäre da "Historischer Verbrauch - täglicher Energieverbrauch A+" mit dem Code 01 00 01 08 00 60

                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • H hussi

                              @euro Ich habe mit dem Pin die Info auf on gestellt und anschließend die Pin Eingabe auf off.

                              Mit dein Pfeiltasten kann ich durch das Menu gehen, und dann kann ich die Tagesdaten für Einspeisung und Zukauf ablesen.

                              Wenn ich die Ausgabe vom Befehlt sensor53 d1 dort dekodiere, dann erhalte ich diese Ausgabe:

                              M 1
                              +1,3,s,0,9600,
                              1,7707010000020000@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_1,0
                              1,7707010000020001@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_5,0
                              1,77070100010800FF@1,Zählerstand Total,Wh,zählerstand_total,1
                              1,77070100020800FF@1,Wirkenergie Total,Wh,wirkenergie_total,1
                              1,770701000E0700FF@1,Netz Frequenz,Hz,netz_frequenz,1
                              1,77070100100700FF@1,aktuelle Wirkleistung,W,aktuelle_wirkleistung,0
                              1,770701001F0700FF@1,Strom L1,A,strom_l1,2
                              1,77070100200700FF@1,Spannung L1,V,spannung_l1,1
                              1,77070100240700FF@1,Wirkleistung L1,W,wirkleistung_l1,0
                              1,77070100330700FF@1,Strom L2,A,strom_l2,2
                              1,77070100340700FF@1,Spannung L2,V,spannung_l2,1
                              1,77070100380700FF@1,Wirkleistung L2,W,wirkleistung_l2,0
                              1,77070100470700FF@1,Strom L3,A,strom_l3,2
                              1,77070100480700FF@1,Spannung L3,V,spannung_l3,1
                              1,770701004C0700FF@1,Wirkleistung L3,W,wirkleistung_l3,0
                              1,77070100510704FF@1,Phasenabweichung Strom/Spannung L1,°,phasenabweichung_strom-spannung_l1,0
                              1,7707010051070FFF@1,Phasenabweichung Strom/Spannung L2,°,phasenabweichung_strom-spannung_l2,0
                              1,7707010051071AFF@1,Phasenabweichung Strom/Spannung L3,°,phasenabweichung_strom-spannung_l3,0
                              1,77070100600100FF@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_11,0
                              1,7707010060320101@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_9,0
                              1,77070100605A0201@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_3,0
                              1,77070100605A0202@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_7,0
                              
                              

                              Dies wäre die Anleitung meines Zählers

                              https://www.rng.de/bedienungsanleitung-apator-norax3d1.pdfx

                              Punkt 40 wäre da "Historischer Verbrauch - täglicher Energieverbrauch A+" mit dem Code 01 00 01 08 00 60

                              E Offline
                              E Offline
                              euro
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #534

                              @hussi sieht für mich aus als würden die tages-Woxhen-.. Zähler nicht unterstützt
                              Mehr Input kann ich da leider auch nicht zu liefern

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • H hussi

                                Moin

                                Ich bin gerade etwas ratlos. Ich habe einen Norax 3D+ Stromzähler und mit diesem Script lese ich auch die angegebenen Daten aus:

                                >D
                                >B
                                ->sensor53 r
                                >M 1
                                +1,3,s,1,9600,SML
                                1,77070100010800ff@1000,Total consumption,KWh,Total_in,4
                                1,77070100020800ff@1000,Total Feed,KWh,Total_out,4
                                1,77070100100700ff@1,Current consumption,W,Power_curr,0
                                1,77070100200700ff@1,Voltage L1,V,Volt_p1,1
                                1,77070100340700ff@1,Voltage L2,V,Volt_p2,1
                                1,77070100480700ff@1,Voltage L3,V,Volt_p3,1
                                1,770701001f0700ff@1,Amperage L1,A,Amperage_p1,1
                                1,77070100330700ff@1,Amperage L2,A,Amperage_p2,1
                                1,77070100470700ff@1,Amperage L3,A,Amperage_p3,1
                                1,77070100240700ff@1,Current consumption L1,W,Power_curr_p1,0
                                1,77070100380700ff@1,Current consumption L2,W,Power_curr_p2,0
                                1,770701004c0700ff@1,Current consumption L3,W,Power_curr_p3,0
                                1,770701000e0700ff@1,Frequency,Hz,frequency,0
                                #
                                

                                Was ich gerne auslesen möchte, sind die Tageswerte von
                                Bezogene kWh
                                Eingespeiste kWh
                                Verbrauchte kWh

                                Daran verzweifle ich gerade. Ich habe einen WIFI IR Lesekopf von Hichi mit der Tasmota Version 12.3.1

                                Viele Grüße

                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #535

                                @hussi Historische Werte kommen oft nicht über die Schnittstelle.
                                Ich persönlich logge das über den ioBroker mit sourceanalytix

                                ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • ChaotC Chaot

                                  @hussi Historische Werte kommen oft nicht über die Schnittstelle.
                                  Ich persönlich logge das über den ioBroker mit sourceanalytix

                                  H Offline
                                  H Offline
                                  hussi
                                  schrieb am zuletzt editiert von hussi
                                  #536

                                  @chaot Ich ruf dann morgen mal den Versorger an. In der Anleitung steht ja, dass es möglich sein soll. Hier sind ja auch viele Screenshots wo die Daten in Tasmota angezeigt werden. Muss dann wohl ein anderer Zähler sein.

                                  Ich kenne sourceanalytix noch nicht. Der Hintergrund warum ich das haben möchte: Ich möchte hin und wieder eine Abfrage machen, in der mir dann zu dem Zeitpunkt die Daten ausgegeben werden.

                                  Sprich, es hilft nicht, wenn die Daten um 23:59 geschrieben werden und ich sie mir am nächsten Tag anschauen kann, ich hätte sie gern zu dem Zeitpunkt genau.

                                  ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • H hussi

                                    @chaot Ich ruf dann morgen mal den Versorger an. In der Anleitung steht ja, dass es möglich sein soll. Hier sind ja auch viele Screenshots wo die Daten in Tasmota angezeigt werden. Muss dann wohl ein anderer Zähler sein.

                                    Ich kenne sourceanalytix noch nicht. Der Hintergrund warum ich das haben möchte: Ich möchte hin und wieder eine Abfrage machen, in der mir dann zu dem Zeitpunkt die Daten ausgegeben werden.

                                    Sprich, es hilft nicht, wenn die Daten um 23:59 geschrieben werden und ich sie mir am nächsten Tag anschauen kann, ich hätte sie gern zu dem Zeitpunkt genau.

                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #537

                                    @hussi Der aktuelle Zählerstand kommt ja soweit ich das erkenne. Lediglich der vorherige Verbrauch kommt nicht. Das ist durchaus denkbar, dass der Zähler das gar nicht über die Schnittstelle ausgibt, wie in meinem Fall.
                                    Dann sind zwar die historischen Daten im Display sichtbar, wie in der Anleitung beschrieben, aber die nutzen dort natürlich herzlich wenig.
                                    Dafür verwende ich eben sourceanalytix und auch noch ein kleines Script zum Zählerstand. Damit mache ich dann alle Abfragen die ich benötige:
                                    z.B. Heutiger Verbrauch minutengenau, Verbrauch aller Vortage, Vorwoche gesamt, Monat aktuell

                                    ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                                    RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • ChaotC Chaot

                                      @hussi Der aktuelle Zählerstand kommt ja soweit ich das erkenne. Lediglich der vorherige Verbrauch kommt nicht. Das ist durchaus denkbar, dass der Zähler das gar nicht über die Schnittstelle ausgibt, wie in meinem Fall.
                                      Dann sind zwar die historischen Daten im Display sichtbar, wie in der Anleitung beschrieben, aber die nutzen dort natürlich herzlich wenig.
                                      Dafür verwende ich eben sourceanalytix und auch noch ein kleines Script zum Zählerstand. Damit mache ich dann alle Abfragen die ich benötige:
                                      z.B. Heutiger Verbrauch minutengenau, Verbrauch aller Vortage, Vorwoche gesamt, Monat aktuell

                                      RalfThR Offline
                                      RalfThR Offline
                                      RalfTh
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #538

                                      Moin, ich stehe vor einem Rätsel und bräuchte Hilfe, weil ich evtl. den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe.

                                      Zunächst meine Konfiguration:

                                      • Tasmota 8.1.0.4 auf einem D1 Mini mit ESP8266

                                      • Zähler eHZ-KW8E2A5L0EQ2P

                                      Skript (vermutlich antiquiert weil es schon so lange läuft.)

                                      >D
                                      s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style="
                                      v2=0
                                      hr=0
                                      md=0
                                      yr=0
                                      ;Strom
                                      sm=0
                                      sd=0
                                      sma=50263.000
                                      smn=0
                                      sya=49239.000
                                      syn=0
                                      sspr=0.2502
                                      yspr=0
                                      ysgp=104.16
                                      y€=0
                                      
                                      >T
                                      v2=SML#DJ_TPWRIN
                                      
                                      >B
                                      ->sensor53 r
                                      tper=10
                                      
                                      >S
                                      ;Tagesverbrauch
                                      hr=hours
                                      if chg[hr]>0
                                      and hr==0
                                      and v2>0
                                      then
                                      sm=v2
                                      svars
                                      endif
                                      if upsecs%tper==0{
                                      sd=v2-sm
                                      }
                                      
                                      ;Monatsverbrauch
                                      md=day
                                      if chg[md]>0
                                      and md==1
                                      and v2>0
                                      then
                                      sma=v2
                                      svars
                                      endif
                                      if upsecs%tper==0{
                                      smn=v2-sma
                                      } 
                                      
                                      ;Jahresverbrauch
                                      yr=year
                                      if chg[yr]>0
                                      and hr==0
                                      and md==1
                                      and v2>0
                                      then
                                      sya=v2
                                      svars
                                      endif
                                      if upsecs%tper==0{
                                      syn=v2-sya
                                      ;Kosten
                                      yspr=syn*sspr+ysgp
                                      }
                                      
                                      >J
                                      ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                                      ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                                      ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                                      ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%3sm%"
                                      ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
                                      ,"Zählerstand Jahrsenanfang":"%2sya%"
                                      
                                      >W
                                      
                                      ==============
                                      
                                      Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
                                      
                                      Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
                                      
                                      Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
                                      
                                      ==============
                                      
                                      Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                                      
                                      Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                                      
                                      --------------
                                      
                                      Kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                                      
                                      ==============
                                      
                                      Zählerstände:
                                      
                                      aktuell:         {m} %2v2% KWh
                                      
                                      0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
                                      
                                      Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
                                      
                                      Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
                                      
                                      ==============
                                      
                                      
                                      >M
                                      
                                      +1,13,s,1,9600,SML
                                      
                                      1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,2
                                      
                                      1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,2
                                      
                                      1,770701000f0700ff@1,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,0
                                      
                                      1,77070100000009ff@#,Zaehler Nr,,Meter_number,0
                                      
                                      #
                                      

                                      Ausgabe Konsole:

                                      09:39:57 : c4 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 07 00 0c 00 25 a4 ab 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 01 07 00 0c 05 30 8c 39 0b 
                                      09:39:57 : 09 01 45 4d 48 00 00 90 bc 7a 01 01 63 17 5b 00 76 07 00 0c 00 25 a4 ac 62 00 62 00 72 63 07 01 
                                      09:39:57 : 77 01 0b 09 01 45 4d 48 00 00 90 bc 7a 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 05 30 eb 07 7a 
                                      09:39:57 : 77 07 81 81 c7 82 03 ff 01 01 01 01 04 45 4d 48 01 
                                      09:39:58 : 77 07 01 00 00 00 09 ff 01 01 01 01 0b 09 01 45 4d 00 ff 64 01 01 82 01 62 1e 52 ff 56 00 02 07 ae 64 01 
                                      09:39:58 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 64 01 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 56 00 02 07 ae 64 01 
                                      09:39:58 : 77 52 ff 56 00 00 00 00 00 01 
                                      09:39:58 : 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 56 00 00 00 00 00 01 
                                      09:39:58 : 77 07 01 00 10 7c 01 
                                      09:39:58 : 77 07 81 81 c7 82 05 ff 01 01 01 01 83 02 80 06 e6 a7 0a 66 06 9e e2 1c 1e 25 0b 61 de 7b 2f 24 e2 29 a5 1b 1a 00 2e 01 
                                      09:39:59 : 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 07 00 0c 00 25 a4 b1 62 00 62 00 
                                      09:39:59 : 72 63 01 01 76 01 01 07 00 0c 05 30 8c 3b 0b 09 01 45 4d 48 00 00 90 bc 7a 01 01 63 73 a5 00 76 07 00 0c 00 25 a4 b2 62 00 62 00 72 63 07 01 
                                      09:39:59 : 77 01 0b 09 01 45 4d 48 00 00 90 bc 7a 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 05 30 eb 09 7a 
                                      09:40:00 : 77 07 81 81 c7 82 03 ff 01 01 01 01 04 45 4d 48 01 
                                      09:40:00 CMD: sensor53 d0
                                      09:40:00 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"Time":"2023-10-17T09:40:00","SML":{"CMD":"dump: 0"}}
                                      09:40:07 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-10-17T09:40:07","Uptime":"0T00:09:32","UptimeSec":572,"Heap":23,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"RSSI":74,"Signal":-63,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                                      09:40:07 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-10-17T09:40:07","SML":{"DJ_TPWRIN":3405.78,"DJ_TPWROUT":11519.16,"DJ_TPWRCURR":0,"Meter_number":"0901454d48000090bc7a"}}
                                      09:40:17 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-10-17T09:40:17","Uptime":"0T00:09:42","UptimeSec":582,"Heap":23,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"RSSI":74,"Signal":-63,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                                      09:40:17 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-10-17T09:40:17","SML":{"DJ_TPWRIN":3405.78,"DJ_TPWROUT":11519.16,"DJ_TPWRCURR":0,"Meter_number":"0901454d48000090bc7a"}}
                                      
                                      

                                      Mein Problem, ich bekomme keine aktuelle Leistung mehr angezeigt. Ich hatte einen kleinen Ausfall und musste das Backup wieder auf den D1-Mini zurückspielen. Seither keine Anzeige der aktuellen Leistung.

                                      8c6890a9-fd7a-4ac3-859b-51bcdd6234c4-image.png

                                      Hat jemand einen Hinweis?

                                      Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.

                                      T 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • E Offline
                                        E Offline
                                        euro
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #539

                                        Moin

                                        Lesekopf mal runter gehabt, bei mir musste ich nach einem Stromausfall den Zähler einmal sperren und neu mittels PIN entsperren
                                        der war ständig im Demo modus und hat auch keine Daten mehr geliefert

                                        Alternativ
                                        sichere das Skript mal weg und versuche es mit einer abgespeckten Version

                                        M 1
                                        +1,3,s,0,9600,
                                        1,77070100000009FF@1,Geräteeinzelidentifikation,Unbekannte Einheit,geräteeinzelidentifikation,0
                                        1,77070100020802FF@1,Unbekannter Datentyp,Wh,unbekanntes_mqtt_topic_1,1

                                        das wäre was SML Decoder ausgibt für deinen Output
                                        https://tasmota-sml-parser.dicp.net/decode

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • RalfThR RalfTh

                                          Moin, ich stehe vor einem Rätsel und bräuchte Hilfe, weil ich evtl. den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe.

                                          Zunächst meine Konfiguration:

                                          • Tasmota 8.1.0.4 auf einem D1 Mini mit ESP8266

                                          • Zähler eHZ-KW8E2A5L0EQ2P

                                          Skript (vermutlich antiquiert weil es schon so lange läuft.)

                                          >D
                                          s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style="
                                          v2=0
                                          hr=0
                                          md=0
                                          yr=0
                                          ;Strom
                                          sm=0
                                          sd=0
                                          sma=50263.000
                                          smn=0
                                          sya=49239.000
                                          syn=0
                                          sspr=0.2502
                                          yspr=0
                                          ysgp=104.16
                                          y€=0
                                          
                                          >T
                                          v2=SML#DJ_TPWRIN
                                          
                                          >B
                                          ->sensor53 r
                                          tper=10
                                          
                                          >S
                                          ;Tagesverbrauch
                                          hr=hours
                                          if chg[hr]>0
                                          and hr==0
                                          and v2>0
                                          then
                                          sm=v2
                                          svars
                                          endif
                                          if upsecs%tper==0{
                                          sd=v2-sm
                                          }
                                          
                                          ;Monatsverbrauch
                                          md=day
                                          if chg[md]>0
                                          and md==1
                                          and v2>0
                                          then
                                          sma=v2
                                          svars
                                          endif
                                          if upsecs%tper==0{
                                          smn=v2-sma
                                          } 
                                          
                                          ;Jahresverbrauch
                                          yr=year
                                          if chg[yr]>0
                                          and hr==0
                                          and md==1
                                          and v2>0
                                          then
                                          sya=v2
                                          svars
                                          endif
                                          if upsecs%tper==0{
                                          syn=v2-sya
                                          ;Kosten
                                          yspr=syn*sspr+ysgp
                                          }
                                          
                                          >J
                                          ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                                          ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                                          ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                                          ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%3sm%"
                                          ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
                                          ,"Zählerstand Jahrsenanfang":"%2sya%"
                                          
                                          >W
                                          
                                          ==============
                                          
                                          Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
                                          
                                          Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
                                          
                                          Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
                                          
                                          ==============
                                          
                                          Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                                          
                                          Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                                          
                                          --------------
                                          
                                          Kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                                          
                                          ==============
                                          
                                          Zählerstände:
                                          
                                          aktuell:         {m} %2v2% KWh
                                          
                                          0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
                                          
                                          Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
                                          
                                          Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
                                          
                                          ==============
                                          
                                          
                                          >M
                                          
                                          +1,13,s,1,9600,SML
                                          
                                          1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,2
                                          
                                          1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,2
                                          
                                          1,770701000f0700ff@1,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,0
                                          
                                          1,77070100000009ff@#,Zaehler Nr,,Meter_number,0
                                          
                                          #
                                          

                                          Ausgabe Konsole:

                                          09:39:57 : c4 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 07 00 0c 00 25 a4 ab 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 01 07 00 0c 05 30 8c 39 0b 
                                          09:39:57 : 09 01 45 4d 48 00 00 90 bc 7a 01 01 63 17 5b 00 76 07 00 0c 00 25 a4 ac 62 00 62 00 72 63 07 01 
                                          09:39:57 : 77 01 0b 09 01 45 4d 48 00 00 90 bc 7a 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 05 30 eb 07 7a 
                                          09:39:57 : 77 07 81 81 c7 82 03 ff 01 01 01 01 04 45 4d 48 01 
                                          09:39:58 : 77 07 01 00 00 00 09 ff 01 01 01 01 0b 09 01 45 4d 00 ff 64 01 01 82 01 62 1e 52 ff 56 00 02 07 ae 64 01 
                                          09:39:58 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 64 01 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 56 00 02 07 ae 64 01 
                                          09:39:58 : 77 52 ff 56 00 00 00 00 00 01 
                                          09:39:58 : 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 56 00 00 00 00 00 01 
                                          09:39:58 : 77 07 01 00 10 7c 01 
                                          09:39:58 : 77 07 81 81 c7 82 05 ff 01 01 01 01 83 02 80 06 e6 a7 0a 66 06 9e e2 1c 1e 25 0b 61 de 7b 2f 24 e2 29 a5 1b 1a 00 2e 01 
                                          09:39:59 : 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 07 00 0c 00 25 a4 b1 62 00 62 00 
                                          09:39:59 : 72 63 01 01 76 01 01 07 00 0c 05 30 8c 3b 0b 09 01 45 4d 48 00 00 90 bc 7a 01 01 63 73 a5 00 76 07 00 0c 00 25 a4 b2 62 00 62 00 72 63 07 01 
                                          09:39:59 : 77 01 0b 09 01 45 4d 48 00 00 90 bc 7a 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 05 30 eb 09 7a 
                                          09:40:00 : 77 07 81 81 c7 82 03 ff 01 01 01 01 04 45 4d 48 01 
                                          09:40:00 CMD: sensor53 d0
                                          09:40:00 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"Time":"2023-10-17T09:40:00","SML":{"CMD":"dump: 0"}}
                                          09:40:07 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-10-17T09:40:07","Uptime":"0T00:09:32","UptimeSec":572,"Heap":23,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"RSSI":74,"Signal":-63,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                                          09:40:07 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-10-17T09:40:07","SML":{"DJ_TPWRIN":3405.78,"DJ_TPWROUT":11519.16,"DJ_TPWRCURR":0,"Meter_number":"0901454d48000090bc7a"}}
                                          09:40:17 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-10-17T09:40:17","Uptime":"0T00:09:42","UptimeSec":582,"Heap":23,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"RSSI":74,"Signal":-63,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                                          09:40:17 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-10-17T09:40:17","SML":{"DJ_TPWRIN":3405.78,"DJ_TPWROUT":11519.16,"DJ_TPWRCURR":0,"Meter_number":"0901454d48000090bc7a"}}
                                          
                                          

                                          Mein Problem, ich bekomme keine aktuelle Leistung mehr angezeigt. Ich hatte einen kleinen Ausfall und musste das Backup wieder auf den D1-Mini zurückspielen. Seither keine Anzeige der aktuellen Leistung.

                                          8c6890a9-fd7a-4ac3-859b-51bcdd6234c4-image.png

                                          Hat jemand einen Hinweis?

                                          T Offline
                                          T Offline
                                          TT-Tom
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #540

                                          @ralfth
                                          was für ein Ausfall Stromausfall oder Wemos defekt?

                                          Bei Stromausfall kann es möglich sein, dass es wie @euro schrieb, das du dein Zähler neu freischalten musst.
                                          Die Daten aus der Konsole sehen nicht konform aus, kann sein das du den Kopf nochmal etwas justieren musst. Aber zuerst Prüfen, ob Pin off und Info on eingestellt sind am Zähler.

                                          Gruß Tom
                                          https://github.com/tt-tom17
                                          Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                                          NSPanel Script Wiki
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                                          NSPanel Adapter Wiki
                                          https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                                          RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          739

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe