NEWS
Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt
-
@benziman Moin, Ich habe meine Aquara-Geräte über den deconz-Adapter eingerichtet. Es kann aber auch der Zigbee-Adapter sein.
Ich habe mir für diesen Datenpunkt einen Alias angelegt. Hier das Origial:
Und hier der Alias:
Das Skript verwendet den Alias. Falls jetzt die Hardware getauscht wird o.ä. muss ich nur im Alias die Referenz zum Datenpunkt anpassen und sonst nichts. Früher musste man im Fall der Fälle das komplette Skript anpassen und das kann sehr schnell komplex werden.
Näheres findest du in einem Thread zu Aliases. -
danke, kannte ich noch nicht! Alias ist erstellt und nach ein paar Problemen schreibt er auch den Wert vom Aquara in den Alias.
so wie ich das Script verstehe hast du deinen Aquaraadapter nur an zwei Stellen (also den Alias) eingebunden:
hier kann ich doch auch einfach den Aquarasensor state opened nehmen bei beiden oder?Verstehe nicht so ganz wozu man dann einen Alias braucht anstatt einfach den opened DP vom Aquarasensor zu nehmen. Selbst wenn du den Sensor mal tauschen musst, muss doch im Script nur dieser eine Punkt geändert werden oder täusche ich mich da? Weil du oben meintest "Früher musste man im Fall der Fälle das komplette Skript anpassen und das kann sehr schnell komplex werden."
sieht jetzt so bei mir aus und müsste funktionieren oder?
auf jeden Fall danke für die Unterstützung! -
@benziman In diesem Skript ist das nicht so problematisch, allerdings habe ich das aus Gründen der Gleichheit überall gemacht. Stell dir vor zu musst mal etwas ändern und suchtst dann den Alias und findest ihn nicht oder umgekehrt. Ich hatte beispielsweise ein Termometer im Einsatz, dessen Wert kam in x-verschiedenen Skripten vor. Nun musste ich das Termometer tauschen und alle Skripte anpassen. Beim Alias hätte ich nur den Verweis zum originalen Datenpunkt anpassen müssen und gut wars.
Das sieht alles gut aus so weit. Jetzt musst du noch testen, ob der Reedkontakt jede Änderung zuverlässig erfasst. -
ah ok, ja das macht natürlich Sinn. Also wenn ich mit dem Aquaragegenstück an den Gaszähler gehe, zuckt die letzte Zählrolle. Leider konnte ich bisher noch keinen Reedkontakt feststellen. Der Gasverbauch ist aktuell so minimal, das ich noch nicht so frequent testen kann wo die richtige Stelle ist.
Danke bis hierhin, ich melde mich wieder wenn sich das ändert.
-
hatte jetzt endlich Reedkontakt. Irgendwas stimmt aber in dem Script anscheinend nicht da mein Wer für Verbrauch_Abrechnungsjahr -59977 anzeigt.
auch andere Werte stimmen nicht siehe rot markiert. Hab ich da was falsch gemacht? -
@benziman Schau mal nach dem DP "Zählerstand Abrechnungsbeginn" Da sollte der Zählerstsnd aus der letzten Abrechnung eingetragen sein. Das ist einer der Bezugspunkte für die Berechnungen. Zählerstand Monatsanfang ist auch so ein Bezugspunkt. Du kannst diesen ja mal schätzen und eintragen.
Im Skript kann man das alles recht schön in den Funktionen nachvollziehen. Die zwei Cron-Jobs zur Aktualisierung der Zählerstände sind eigentlich auch selbsterklärend. -
wieso setzt ihr eigentlich so viele custom Datenpunkte (z.B. Tagesverbrauch, Wochenverbrauch). Könnt ihr dies nicht genauso gut via influxDB und Grafana ermitteln?
-
@thomas-w sagte in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
Könnt ihr dies nicht genauso gut via influxDB und Grafana ermitteln?
Vermutlich, weil nicht jeder Grafana verwendet.
-
@w00dst0ck sagte in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
@thomas-w sagte in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
Könnt ihr dies nicht genauso gut via influxDB und Grafana ermitteln?
Vermutlich, weil nicht jeder Grafana verwendet.
Und wenn ich den Wert z.B. mit telegram verschicken will, brauch ich den doch dort.
-
Hallo,
vielen Dank für das Script und die Infos, läuft aus der Tüte soweit.
Hat vielleicht jemand die Daten schön in Vis o.ä. visualisiert? -
@frank-zoellner mit Grafana gemacht
-
@kukoratsch nice, magst Du das Dashboard teilen ?
-
@ralfth Hallo, ich glaube bei dem Blockly muss der "Verbrauch heute" noch um 00:00h wieder auf Null gesetzt werden. Wenn die Gasuhr nicht mehr läuft behält der Datenpunkt "Verbrauch heute" ansonsten den letzten Stand.
-
@booleeny Hallo, vielen Dank für den Hinweis. Durch meinen Heizungsumbau verbrauche ich seit Anfang August bis jetzt kein Gas. In diesem Zusammenhang ist mir das auch aufgefallen. Ich habe die Aktualisierung jetzt in jeden Block eingebaut.
-
-
@kukoratsch Moin, ich klinke mich mal ein weil mir dein Layout sehr gut gefällt und ich gerade selbst eines in Grafana erstelle.
In deinem Post mit dem Bild hast du angegeben, dass du das Dashboard mit Grafana gemacht hast. Deine Textdatei verweist im Namen auf VIS?!
Außerdem fehlen gewisse Schlüsselworte, wie ich sie in meinem Grafana-JSON finde. Ich arbeite mit der Grafana-Version 9.1.6
Mach ich da einen Denkfehler? -
@ralfth Kuk mal YouTube Video von haus-automatisierung an https://www.youtube.com/watch?v=BpLTo7ohqEU&ab_channel=haus-automatisierung.com. Mit Grafana erstellst du Dashboard und verlinkst du iframe vom Grafana per basic html in Vis.
-
@kukoratsch Danke, das kenn ich schon. Ich nutze allerdings nicht VIS. Habe Jarvis im Einsatz. Ist vielleicht nicht ganz so schön, aber mir reicht es.
-
Hallo,
hier scheint sich ja einiges an Erfahrung gehäuft zu haben. Hoffentlich könnt ihr mir helfen. Ich habe das ganze heute auch ziemlich lange probiert. Hard/Software ist bei mir ein ESP8266 NodeMCU v2, mit ESPHome Addon in Home Assistant.
Als Reed Schalter habe ich sehr billige von Amazon benutzt, diese habe ich aber mit einfachen Kühlschrankmagneten getestet, die funktionieren recht sensibel. Mein Gaszähler ist ein BK-4 (G4 ?).Auf dem Foto ist zu erkennen, dass der Reed Schalter unten schön in der Aussparung klebt, auf der letzten Walze kann ich zwischen der 6 und der 7 etwas metallisches (Magnet?) erkennen. Ich habe den Reed Schalter auch schon direkt auf die Scheibe geklebt, und auch sonst in jeder erdenklichen Lage sowohl unten als auch direkt auf der Scheibe hin und her bewegt.
Nix !Wenn ich einen Magnet drunter halte, kann ich den Zähler sogar anhalten, d.h. irgendwas ferromagnetisches ist da auf jeden Fall drin. Ich habe jetzt ca. 2 m³ Gas verpufft, das kann ja auch nicht der Sinn und Zweck des ganzen sein.
Hat jemand einen Tipp ? Eventuell Magneten zu schwach oder Reed Schalter zu unsensibel ?
Edit: Ich habe nochmal das ganze fotografiert. Ich habe das auch mit einem 10k Widerstand probiert, auf dem Schreibtisch klappt wie gesagt alles. Beim Widerstand weiß ich nicht genau was richtiger ist, R zwischen GPIO und GND oder R zwischen GPIO und 3.3V ? Habe aber auch beides probiert.
Lieben Dank schon mal, über jeden Tipp dankbar.
-
@zillion42 aus meinen Briefkasten-Experimenten weis ich das diese Reed-Kontakte arg unterschiedlich empfindlich sind.
Ich wollte meinen Schließer - der schon reagiert wenn der Magnet an der Klappe nur grob in die Richtung kommt - einen anderen tauschen.
Ich hatte noch 2 verschiedene hier - aber bei allen hätten ich den Magnet umbauen müssen.
Woran man das erkennen kann weis ich leider auch nicht.Eventuell das offene Glasröhrenmodell