Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Frage zu USV

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.0k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

Frage zu USV

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
usv
81 Posts 21 Posters 15.3k Views 24 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • ChaotC Chaot

    @Glasfaser
    Darf ich auch zur USV eine Frage stellen die jetzt mit dem Problem nicht unbedingt etwas zu tun hat?

    Ich überlege seit längerem mir ebenfalls eine USV zuzulegen.
    Allerdings bin ich immer wieder über den Stromverbrauch gestolpert.
    Wieviel Stom verbraucht die USV selbst?
    Mein NUC verbraucht recht sparsame 9 W im Dauerbetrieb. Wenn ich den jetzt an eine USV hänge die selbst 8 - 10 W eigenverbrauch hat würde ich ja den Stromverbrauch verdoppeln.
    Oder sind die 8-10 W die ich immer wieder finde kein realer Wert?
    Hat das schon jemand von euch nachgemessen und bei welcher USV genau?

    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    wrote on last edited by Glasfaser
    #27

    @Chaot

    Meine APC Back UPS PRO USV 900VA ( BR900G-GR ) verbraucht 24/7 ca. 7 W .
    Bei dem Test/Erhaltungsladung geht der Verbrauch natürlich kurz hoch .

    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

    1 Reply Last reply
    0
    • ChaotC Chaot

      @Glasfaser
      Darf ich auch zur USV eine Frage stellen die jetzt mit dem Problem nicht unbedingt etwas zu tun hat?

      Ich überlege seit längerem mir ebenfalls eine USV zuzulegen.
      Allerdings bin ich immer wieder über den Stromverbrauch gestolpert.
      Wieviel Stom verbraucht die USV selbst?
      Mein NUC verbraucht recht sparsame 9 W im Dauerbetrieb. Wenn ich den jetzt an eine USV hänge die selbst 8 - 10 W eigenverbrauch hat würde ich ja den Stromverbrauch verdoppeln.
      Oder sind die 8-10 W die ich immer wieder finde kein realer Wert?
      Hat das schon jemand von euch nachgemessen und bei welcher USV genau?

      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      wrote on last edited by
      #28

      @Chaot kann ich bestätigen - habe eine powerwalker 650vi - da sind es ungefähr 12-15 W - nervt mich auch aber usv wollte ich immer haben

      nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

      ChaotC 1 Reply Last reply
      0
      • liv-in-skyL liv-in-sky

        @Chaot kann ich bestätigen - habe eine powerwalker 650vi - da sind es ungefähr 12-15 W - nervt mich auch aber usv wollte ich immer haben

        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        wrote on last edited by
        #29

        @liv-in-sky @Glasfaser Ich danke euch für die schnelle Antwort.
        Dann werde ich wohl meine Hauselektrik etwas ändern müssen damit sich die USV rechnet.
        Nur für den NUC wäre mir das dann eindeutig Verschwendung.

        Die Powerwalker hatte ich auch im Auge, aber ich hoffe das ich mir eventuell zum Black Friday eine APC holen kann. Die wäre mir deutlich lieber, da ich die Dinger von der Arbeit in- und auswendig kenne.

        ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

        liv-in-skyL ? 2 Replies Last reply
        0
        • GlasfaserG Glasfaser

          @Röstkartoffel sagte in Frage zu USV:

          {b:nut.0.status.charging;b=="true" ? "green" : "-webkit-linear-gradient(-45deg, #272727 0%,#090909 100%)"}
          Binding Funktionen sind mir klar, aber magst du mir erklären, was es mit dem "-webkit-linear-gradient" auf sich hat?

          Das ist : CSS Gradient • Verlauf als Hintergrundbild

          Die anderen Widget sind auch so im Background eingestellt .

          -webkit-linear-gradient(-45deg, #272727 0%,#090909 100%)
          

          1.JPG

          Als Beispiel :

          1.JPG

          -webkit-linear-gradient(-45deg, #6584c2 0%,#090909 100%)
          

          2.JPG

          -webkit-linear-gradient(-45deg, #6584c2 0%,#faf334 100%)
          

          1.JPG

          -webkit-linear-gradient(-45deg, #faf334 0%,#948fdb 55%)
          
          RöstkartoffelR Offline
          RöstkartoffelR Offline
          Röstkartoffel
          wrote on last edited by
          #30

          @Glasfaser
          Danke.
          Aber z.B. die Datenpunkte "nut.0.status.charging" und "nut.0.status.overload" wechseln doch nur von false auf true, daher verstehe ich das mit dem Gradient (Verlauf) nicht.
          Ich habe testweise mal die Einstellung für Background auf "false" bei beiden geändert und damit sieht das VIS wie erwartet so aus:
          USV Stati.png

          Benutzt du immer diese Widget-Einstellung, auch wenn der Datenpunkt nur ein boolischer Wert ist?

          NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21

          GlasfaserG 1 Reply Last reply
          0
          • ChaotC Chaot

            @liv-in-sky @Glasfaser Ich danke euch für die schnelle Antwort.
            Dann werde ich wohl meine Hauselektrik etwas ändern müssen damit sich die USV rechnet.
            Nur für den NUC wäre mir das dann eindeutig Verschwendung.

            Die Powerwalker hatte ich auch im Auge, aber ich hoffe das ich mir eventuell zum Black Friday eine APC holen kann. Die wäre mir deutlich lieber, da ich die Dinger von der Arbeit in- und auswendig kenne.

            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            wrote on last edited by
            #31

            @Chaot wenn man apc kennt , würde ich es wohl auch machen - die powerwalker war letzte woche im angebot und hat sich ganz schön aufgemuckt, bevor sie in nut funktionieren wollte

            nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

            1 Reply Last reply
            0
            • RöstkartoffelR Röstkartoffel

              @Glasfaser
              Danke.
              Aber z.B. die Datenpunkte "nut.0.status.charging" und "nut.0.status.overload" wechseln doch nur von false auf true, daher verstehe ich das mit dem Gradient (Verlauf) nicht.
              Ich habe testweise mal die Einstellung für Background auf "false" bei beiden geändert und damit sieht das VIS wie erwartet so aus:
              USV Stati.png

              Benutzt du immer diese Widget-Einstellung, auch wenn der Datenpunkt nur ein boolischer Wert ist?

              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              wrote on last edited by
              #32

              @Röstkartoffel

              Ich wollte keine Ampel-Anzeige rot/grün von den System-Widgets ,deshalb diese Individuelle Einstellung von mir mit der Background Farben .

              Deshalb nur so in der Ansicht wenn alles in Ordnung ist :

              1.JPG

              Beispiel:
              "Batterieladung" im Normalzustand ist der Hintergrund grau (Farbverlauf), nur bei einer Ladung soll er auf grün.

              "Überlast " im Normalzustand ist der Hintergrund grau (Farbverlauf), nur bei einer Überlast soll er auf rot.

              Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

              RöstkartoffelR 1 Reply Last reply
              0
              • GlasfaserG Glasfaser

                @Röstkartoffel

                Ich wollte keine Ampel-Anzeige rot/grün von den System-Widgets ,deshalb diese Individuelle Einstellung von mir mit der Background Farben .

                Deshalb nur so in der Ansicht wenn alles in Ordnung ist :

                1.JPG

                Beispiel:
                "Batterieladung" im Normalzustand ist der Hintergrund grau (Farbverlauf), nur bei einer Ladung soll er auf grün.

                "Überlast " im Normalzustand ist der Hintergrund grau (Farbverlauf), nur bei einer Überlast soll er auf rot.

                RöstkartoffelR Offline
                RöstkartoffelR Offline
                Röstkartoffel
                wrote on last edited by Röstkartoffel
                #33

                @Glasfaser sagte in Frage zu USV:

                "Batterieladung" im Normalzustand ist der Hintergrund grau (Farbverlauf), nur bei einer Ladung soll er auf grün.

                "Überlast " im Normalzustand ist der Hintergrund grau (Farbverlauf), nur bei einer Überlast soll er auf rot.

                Ja genauso habe ich auch verstanden. Mein Beispielbild zeigte ja nur eine Überlast in Rot und ein Ladung in Grün. Ansonsten ist der Background grau.

                Nur einen Verlauf gibt es nicht und dann kann man das Bindung auch etwas einfacher gestalten, oder?
                Ich sehe gerade beim genauen hinsehen: der graue Balken hat einen leichten Verlauf. Verstanden.
                Danke. Deine anderen Beispiele mit dem extremen Verlauf haben mich auf eine falsche Fährte geschickt.

                NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21

                1 Reply Last reply
                0
                • ChaotC Chaot

                  @liv-in-sky @Glasfaser Ich danke euch für die schnelle Antwort.
                  Dann werde ich wohl meine Hauselektrik etwas ändern müssen damit sich die USV rechnet.
                  Nur für den NUC wäre mir das dann eindeutig Verschwendung.

                  Die Powerwalker hatte ich auch im Auge, aber ich hoffe das ich mir eventuell zum Black Friday eine APC holen kann. Die wäre mir deutlich lieber, da ich die Dinger von der Arbeit in- und auswendig kenne.

                  ? Offline
                  ? Offline
                  A Former User
                  wrote on last edited by
                  #34

                  @Chaot sagte in Frage zu USV:

                  Die Powerwalker hatte ich auch im Auge, aber ich hoffe das ich mir eventuell zum Black Friday eine APC holen kann. Die wäre mir deutlich lieber, da ich die Dinger von der Arbeit in- und auswendig kenne.

                  Ich hab mir letztes Jahr die "APC Back UPS PRO USV 1200VA" als Black Friday Angebot bei Amazon für 179€ geholt. Vielleicht ist dieses Jahr wieder was im Angebot

                  ChaotC 1 Reply Last reply
                  0
                  • ? A Former User

                    @Chaot sagte in Frage zu USV:

                    Die Powerwalker hatte ich auch im Auge, aber ich hoffe das ich mir eventuell zum Black Friday eine APC holen kann. Die wäre mir deutlich lieber, da ich die Dinger von der Arbeit in- und auswendig kenne.

                    Ich hab mir letztes Jahr die "APC Back UPS PRO USV 1200VA" als Black Friday Angebot bei Amazon für 179€ geholt. Vielleicht ist dieses Jahr wieder was im Angebot

                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    wrote on last edited by
                    #35

                    @nis Ja, sowas in der Größenordnung werde ich dann wohl benötigen.
                    Wenn ich dann schon per USV versorge dann nützt es mir ja nichts wenn nur der ioBroker weiterläuft. Dann benötige ich die Gastherme ja auch mit drauf.
                    Wobei ich schon die ganze Zeit am Überlegen bin ob ich nicht die USV aus dem Lager mitnehme. Die hatte 2500 VA und ist seit der Systemumstellung ausgemustert. Leider ist das Ding auch so laut wie ein Reaktor kurz vor der Explosion.

                    ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Global Moderator
                      wrote on last edited by
                      #36

                      hat jemand die POWERWALKER VI 2200 SHL Schuko 2200VA im Einsatz?

                      ° Node.js & System Update ---> sudo apt update, iob stop, sudo apt full-upgrade
                      ° Node.js Fixer ---> iob nodejs-update
                      ° Fixer ---> iob fix

                      M 1 Reply Last reply
                      0
                      • GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        wrote on last edited by
                        #37

                        @all in die Runde .

                        Kann einer von euch , @Kuddel hier im Beitrag Probleme mit NUT / UPS Server weiter helfen :+1:

                        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                        K 1 Reply Last reply
                        0
                        • GlasfaserG Glasfaser

                          @all in die Runde .

                          Kann einer von euch , @Kuddel hier im Beitrag Probleme mit NUT / UPS Server weiter helfen :+1:

                          K Offline
                          K Offline
                          Kuddel
                          wrote on last edited by
                          #38

                          @Glasfaser hab jetzt einen kleinen Workaround gebaut.

                          Ich filte mein Log nach dem Eintrag "Err while getting NUT values: DATA-STALE" und schreibe den Eintrag dann in ein Datneobjekt.

                          Wenn sich diese Datenobjekt ändert, wird auf dem NUT-Server das Restart-Skript gestartet.

                          8400f69d-6904-483f-b5ac-a1ec5f664097-grafik.png

                          Somit werden die NU-Dienste wirklich nur noch bei Problemen neugestartet und nicht mehr jede Stunde

                          M 1 Reply Last reply
                          0
                          • NegaleinN Negalein

                            hat jemand die POWERWALKER VI 2200 SHL Schuko 2200VA im Einsatz?

                            M Offline
                            M Offline
                            muckel
                            wrote on last edited by
                            #39

                            @Negalein
                            Ja, ich hab sie gestern in Betrieb genommen.
                            Brauchst du was?

                            R 1 Reply Last reply
                            0
                            • M muckel

                              @Negalein
                              Ja, ich hab sie gestern in Betrieb genommen.
                              Brauchst du was?

                              R Offline
                              R Offline
                              Rushmed
                              Most Active
                              wrote on last edited by
                              #40

                              @muckel Ich hätte da ne Frage. Habe hier eine PowerWalker VI 650 SHL .
                              Wie hast du deine PowerWalker eingebunden? Per USB am Raspi und NUT installiert?

                              M 1 Reply Last reply
                              0
                              • R Rushmed

                                @muckel Ich hätte da ne Frage. Habe hier eine PowerWalker VI 650 SHL .
                                Wie hast du deine PowerWalker eingebunden? Per USB am Raspi und NUT installiert?

                                M Offline
                                M Offline
                                muckel
                                wrote on last edited by
                                #41

                                @rushmed

                                Ja, genau so. Wenn iobroker auch am selben raspi läuft.
                                IP ist dann 127.0.0.1

                                Liebe Grüße

                                R 1 Reply Last reply
                                0
                                • M muckel

                                  @rushmed

                                  Ja, genau so. Wenn iobroker auch am selben raspi läuft.
                                  IP ist dann 127.0.0.1

                                  Liebe Grüße

                                  R Offline
                                  R Offline
                                  Rushmed
                                  Most Active
                                  wrote on last edited by
                                  #42

                                  @muckel Danke,
                                  ich würdes mal mit der Anleitung probieren oder haste ne bessere?

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • R Offline
                                    R Offline
                                    Rushmed
                                    Most Active
                                    wrote on last edited by
                                    #43

                                    Habe Nut installiert.

                                    USV ist per

                                    lsusb
                                    

                                    erreichbar:

                                    Bus 001 Device 049: ID 06da:ffff Phoenixtec Power Co., Ltd
                                    

                                    Ich habe in der /etc/nut/ups.conf folgendes von hier eingetragen:

                                    [usp]
                                         driver = blazer_usb
                                         port = auto
                                         productid = 0000
                                         desc = "PowerWalker VI 650 SHL"
                                    

                                    und bekomme dann mit:

                                    sudo upsdrvctl start
                                    

                                    die Ausgabe:

                                    Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
                                    Network UPS Tools - Megatec/Q1 protocol USB driver 0.12 (2.7.4)
                                    No supported devices found. Please check your device availability with 'lsusb'
                                    and make sure you have an up-to-date version of NUT. If this does not help,
                                    try running the driver with at least 'subdriver', 'vendorid' and 'productid'
                                    options specified. Please refer to the man page for details about these options
                                    (man 8 blazer_usb).
                                    

                                    Was mache ich falsch?

                                    M Meister MopperM D 3 Replies Last reply
                                    0
                                    • R Rushmed

                                      Habe Nut installiert.

                                      USV ist per

                                      lsusb
                                      

                                      erreichbar:

                                      Bus 001 Device 049: ID 06da:ffff Phoenixtec Power Co., Ltd
                                      

                                      Ich habe in der /etc/nut/ups.conf folgendes von hier eingetragen:

                                      [usp]
                                           driver = blazer_usb
                                           port = auto
                                           productid = 0000
                                           desc = "PowerWalker VI 650 SHL"
                                      

                                      und bekomme dann mit:

                                      sudo upsdrvctl start
                                      

                                      die Ausgabe:

                                      Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
                                      Network UPS Tools - Megatec/Q1 protocol USB driver 0.12 (2.7.4)
                                      No supported devices found. Please check your device availability with 'lsusb'
                                      and make sure you have an up-to-date version of NUT. If this does not help,
                                      try running the driver with at least 'subdriver', 'vendorid' and 'productid'
                                      options specified. Please refer to the man page for details about these options
                                      (man 8 blazer_usb).
                                      

                                      Was mache ich falsch?

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      muckel
                                      wrote on last edited by
                                      #44

                                      @rushmed

                                      Ich bin momentan nicht zu Hause.
                                      Ich glaube mich zu erinnern, dass ich einen anderen Treiber genommen habe.
                                      usbhid-ups, oder so ähnlich.

                                      wenn ich am Abend zu Hause bin, kann ich nachsehen.

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • R Rushmed

                                        Habe Nut installiert.

                                        USV ist per

                                        lsusb
                                        

                                        erreichbar:

                                        Bus 001 Device 049: ID 06da:ffff Phoenixtec Power Co., Ltd
                                        

                                        Ich habe in der /etc/nut/ups.conf folgendes von hier eingetragen:

                                        [usp]
                                             driver = blazer_usb
                                             port = auto
                                             productid = 0000
                                             desc = "PowerWalker VI 650 SHL"
                                        

                                        und bekomme dann mit:

                                        sudo upsdrvctl start
                                        

                                        die Ausgabe:

                                        Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
                                        Network UPS Tools - Megatec/Q1 protocol USB driver 0.12 (2.7.4)
                                        No supported devices found. Please check your device availability with 'lsusb'
                                        and make sure you have an up-to-date version of NUT. If this does not help,
                                        try running the driver with at least 'subdriver', 'vendorid' and 'productid'
                                        options specified. Please refer to the man page for details about these options
                                        (man 8 blazer_usb).
                                        

                                        Was mache ich falsch?

                                        Meister MopperM Online
                                        Meister MopperM Online
                                        Meister Mopper
                                        wrote on last edited by
                                        #45

                                        @rushmed Bei mir ist es dieses:

                                        driver = usbhid-ups
                                        

                                        Proxmox und HA

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • R Rushmed

                                          Habe Nut installiert.

                                          USV ist per

                                          lsusb
                                          

                                          erreichbar:

                                          Bus 001 Device 049: ID 06da:ffff Phoenixtec Power Co., Ltd
                                          

                                          Ich habe in der /etc/nut/ups.conf folgendes von hier eingetragen:

                                          [usp]
                                               driver = blazer_usb
                                               port = auto
                                               productid = 0000
                                               desc = "PowerWalker VI 650 SHL"
                                          

                                          und bekomme dann mit:

                                          sudo upsdrvctl start
                                          

                                          die Ausgabe:

                                          Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
                                          Network UPS Tools - Megatec/Q1 protocol USB driver 0.12 (2.7.4)
                                          No supported devices found. Please check your device availability with 'lsusb'
                                          and make sure you have an up-to-date version of NUT. If this does not help,
                                          try running the driver with at least 'subdriver', 'vendorid' and 'productid'
                                          options specified. Please refer to the man page for details about these options
                                          (man 8 blazer_usb).
                                          

                                          Was mache ich falsch?

                                          D Offline
                                          D Offline
                                          Dragon
                                          wrote on last edited by Dragon
                                          #46

                                          @rushmed Bist du dir sicher den richtigen Treiber zu nutzen? Es gibt wenn du nach nut googlest eine Seite mit einer Tabelle darin stehen die Namen einiger USVs mit dem jeweiligen Treiber....

                                          siehe hier

                                          sehe grad, deine ist in der Liste überhaupt nicht aufgeführt. Meine Greencell auch nicht, läuft aber auch mit blazer_usb. Vll ists nur nicht der richtige Treiber.

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          816

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe