NEWS
FRöLING Lambdatronic S3200
-
Ich komm hier noch zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis.
Es scheint mir, dass nicht alle Adressen im Fröling Dokument genannt werden.
MIr liegt vor:B1200419_ModBus_Lambdatronic_3200_50-04_05-17_de
Folgende Heizungskomponenten sind vorhanden:
. Scheitholz-Pellet Kombibrenner SP Dual- Boiler / Pufferspeicher Altbau (Boiler 01 / Puffer 01)
- Boiler / Pufferspeicher Neubau (Boiler 02 / Puffer 02)
- Heizkreis Heizkörper Altbau (Heizkreis 01)
- Heizkreis Heizkörper Neubau (Heizkreis 06)
Für den Pufferspeicher Altbau gibt es für den Ladezustand die Adresse 32007. Hier werden auch Werte geliefert.
FÜr den Pufferspeicher Neubau fehlt diese Adresse. Mein Gedankengang war, dass die entsprechend der Nummerierung in der Liste die 32047 sein müsste, es wird aber ein utopischer Wert geliefert.Ebenfalls finde ich keine Adressen für
- Heizkreis 01 -> Pumpe läuft
- Heizkreis 02 -> Pumpe läuft
Fehlend ist meines Erachtens nach auch eine Adresse für
- Betriebsart (Automatik / manuelle Beschickung)
- Heizphase (Anheizen, Vorwärmen, SH-Heizen......)
Für die Umschaltung Automatik-Manuell gibt es zwar
40136 Automatisch Zünden
Diese bleibt aber unabhängig von der Einstellung am Kessel bei "0"
Da dieser Wert R/W ist, müsste das die Steuerungsadresse sein und unter "Holding Register" eingetragen werden können.
Ein Steuern zwischen Automatikbetrieb und manuellem Beschicken sollte hier möglich sein.Hat hier jemand die fehlenden Adressen gefunden?
Ist meine Annahme mit der "40136" richtig? -
Ich komm hier noch zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis.
Es scheint mir, dass nicht alle Adressen im Fröling Dokument genannt werden.
MIr liegt vor:B1200419_ModBus_Lambdatronic_3200_50-04_05-17_de
Folgende Heizungskomponenten sind vorhanden:
. Scheitholz-Pellet Kombibrenner SP Dual- Boiler / Pufferspeicher Altbau (Boiler 01 / Puffer 01)
- Boiler / Pufferspeicher Neubau (Boiler 02 / Puffer 02)
- Heizkreis Heizkörper Altbau (Heizkreis 01)
- Heizkreis Heizkörper Neubau (Heizkreis 06)
Für den Pufferspeicher Altbau gibt es für den Ladezustand die Adresse 32007. Hier werden auch Werte geliefert.
FÜr den Pufferspeicher Neubau fehlt diese Adresse. Mein Gedankengang war, dass die entsprechend der Nummerierung in der Liste die 32047 sein müsste, es wird aber ein utopischer Wert geliefert.Ebenfalls finde ich keine Adressen für
- Heizkreis 01 -> Pumpe läuft
- Heizkreis 02 -> Pumpe läuft
Fehlend ist meines Erachtens nach auch eine Adresse für
- Betriebsart (Automatik / manuelle Beschickung)
- Heizphase (Anheizen, Vorwärmen, SH-Heizen......)
Für die Umschaltung Automatik-Manuell gibt es zwar
40136 Automatisch Zünden
Diese bleibt aber unabhängig von der Einstellung am Kessel bei "0"
Da dieser Wert R/W ist, müsste das die Steuerungsadresse sein und unter "Holding Register" eingetragen werden können.
Ein Steuern zwischen Automatikbetrieb und manuellem Beschicken sollte hier möglich sein.Hat hier jemand die fehlenden Adressen gefunden?
Ist meine Annahme mit der "40136" richtig?Hallo,
Ich möchte meine Fröling S4 Turbo auslesen und steuern.
Da iobroker auf der Synology läuft, möchte ich die Verbindung über einen NPort 5110 von Moxa herstellen.
Die Verbindung bekomme ich nicht hin.Hat einer eine Idee ob es überhaupt funktioniert bzw. wie die Einstellung des Moxa sind?
-
Hallo,
Ich möchte meine Fröling S4 Turbo auslesen und steuern.
Da iobroker auf der Synology läuft, möchte ich die Verbindung über einen NPort 5110 von Moxa herstellen.
Die Verbindung bekomme ich nicht hin.Hat einer eine Idee ob es überhaupt funktioniert bzw. wie die Einstellung des Moxa sind?
@alex303
Auf die Schnelle habe ich im Moxa-Datenblatt nichts bzgl. ModBus gelesen - auf Seite der Fröling-Steuerung wird das ModBus-Protokoll gefahren. -
@alex303
Auf die Schnelle habe ich im Moxa-Datenblatt nichts bzgl. ModBus gelesen - auf Seite der Fröling-Steuerung wird das ModBus-Protokoll gefahren.Hier die Operating Settings des Moxa:

Muss hier noch etwas eingetragen werden?Im ioBroker habe ich das eingetragen:


Nach einen Neustart des Adapter wird kurz alles grün, aber nach ein paar Sekunden die Verbindung zum Gerät rot.

Hat jemand eine Idee? -
Hier die Operating Settings des Moxa:

Muss hier noch etwas eingetragen werden?Im ioBroker habe ich das eingetragen:


Nach einen Neustart des Adapter wird kurz alles grün, aber nach ein paar Sekunden die Verbindung zum Gerät rot.

Hat jemand eine Idee?Erstes Problem gelöst!
Habe nun ein MGate MB3180 von Moxa gekauft, und siehe da, die Verbindung funktioniert.
Nun das zweite Problem:
die Temperaturen z.B. Kessel oder Außentemperatur werden doppelt so groß geschrieben, kann man im ioBroker eine Faktor einstellen? -
Erstes Problem gelöst!
Habe nun ein MGate MB3180 von Moxa gekauft, und siehe da, die Verbindung funktioniert.
Nun das zweite Problem:
die Temperaturen z.B. Kessel oder Außentemperatur werden doppelt so groß geschrieben, kann man im ioBroker eine Faktor einstellen?@alex303 sagte in FRöLING Lambdatronic S3200:
Erstes Problem gelöst!
Habe nun ein MGate MB3180 von Moxa gekauft, und siehe da, die Verbindung funktioniert.
Nun das zweite Problem:
die Temperaturen z.B. Kessel oder Außentemperatur werden doppelt so groß geschrieben, kann man im ioBroker eine Faktor einstellen?Also konnte der ursprüngliche Moxa-Wandler doch nicht das Modbus-Protokoll.
Bzgl. Faktor einzelner Register:
Wenn Du in der Modbus-Instanz den Experten-Modus aktivierst (Klick auf das Kopf-Symbol), erscheint bei den Registern die zusätzliche Spalte „Faktor“. Dort 0,5 eintragen (Faktor-Werte s. Modbus-Doku von Fröling). -
@alex303 sagte in FRöLING Lambdatronic S3200:
Erstes Problem gelöst!
Habe nun ein MGate MB3180 von Moxa gekauft, und siehe da, die Verbindung funktioniert.
Nun das zweite Problem:
die Temperaturen z.B. Kessel oder Außentemperatur werden doppelt so groß geschrieben, kann man im ioBroker eine Faktor einstellen?Also konnte der ursprüngliche Moxa-Wandler doch nicht das Modbus-Protokoll.
Bzgl. Faktor einzelner Register:
Wenn Du in der Modbus-Instanz den Experten-Modus aktivierst (Klick auf das Kopf-Symbol), erscheint bei den Registern die zusätzliche Spalte „Faktor“. Dort 0,5 eintragen (Faktor-Werte s. Modbus-Doku von Fröling). -
Es hat bisher alles funktioniert bis auf den Ertrag 32620 bis 32622. Dort kommt nichts.
Mir fehlt auch noch die Möglichkeit die Pumpe von dem diff. Regler manuell zu steuern.
Hat einer eine Idee?
-
Ich glaube den Ertrag 32620 bis 32622 bezieht sich auf die Solaranlage.
Die Adresse der Erzeugten Wärmeenergie suche ich.