Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    5
    1
    114

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    8
    1
    158

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    865

[gelöst] Schaltzustand Verzögern

Scheduled Pinned Locked Moved Blockly
262 Posts 4 Posters 25.7k Views 2 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • paul53P paul53

    @Aphofis sagte:

    das Magnetventil ist auf NO angeklemmt.

    Magnetventil 24 V DC mit Freilaufdiode ?

    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    wrote on last edited by
    #116

    @paul53
    Keine Ahnung !
    Was ist eine Freilaufdiode???

    paul53P 1 Reply Last reply
    0
    • AphofisA Aphofis

      @paul53
      Keine Ahnung !
      Was ist eine Freilaufdiode???

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      wrote on last edited by paul53
      #117

      @Aphofis sagte:

      Was ist eine Freilaufdiode???

      Eine Diode, die beim Abschalten des Magnetventils hohe Spannungsspitzen vermeidet, aber auch dafür sorgen kann, dass das Magnetfeld nur langsam abgebaut wird, weil über der Diode nur ca. 0,7 V abfallen.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      AphofisA 1 Reply Last reply
      0
      • paul53P paul53

        @Aphofis sagte:

        Was ist eine Freilaufdiode???

        Eine Diode, die beim Abschalten des Magnetventils hohe Spannungsspitzen vermeidet, aber auch dafür sorgen kann, dass das Magnetfeld nur langsam abgebaut wird, weil über der Diode nur ca. 0,7 V abfallen.

        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        wrote on last edited by
        #118

        @paul53
        Kann ich gerne kaufen und einbauen!
        Daran kann es natürlich auch liegen das dass Magnetventil nicht abschaltet!
        Schaltplan muss ich dann erstmal suchen!

        AphofisA 1 Reply Last reply
        0
        • AphofisA Aphofis

          @paul53
          Kann ich gerne kaufen und einbauen!
          Daran kann es natürlich auch liegen das dass Magnetventil nicht abschaltet!
          Schaltplan muss ich dann erstmal suchen!

          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          wrote on last edited by
          #119

          @paul53
          meinst du sowas?
          Freilaufdiode

          paul53P 1 Reply Last reply
          0
          • AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            wrote on last edited by
            #120

            @paul53
            Komtt die Freilaufdiode zwischen +/- vom Magnetventil mit dran!?
            Kann man einen normalen widerstand nutzen ???

            1 Reply Last reply
            0
            • AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              wrote on last edited by
              #121

              So in der Art meinst du !?

              freilaufdiode.jpg

              AphofisA 1 Reply Last reply
              0
              • AphofisA Aphofis

                So in der Art meinst du !?

                freilaufdiode.jpg

                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                wrote on last edited by
                #122

                Ich habe Freitag frei! dann zappel ich mal zu Conrad und besorge eine nur muss die Diode am Magnetventil direkt angebracht sein oder kann sie auch an der Buchse angebracht werden damit die vor Wasser und Salz Luft geschützt ist !?

                1 Reply Last reply
                0
                • AphofisA Aphofis

                  @paul53
                  meinst du sowas?
                  Freilaufdiode

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  wrote on last edited by paul53
                  #123

                  @Aphofis sagte:

                  meinst du sowas?

                  Es gibt keine speziellen "Freilaufdioden". Der Begriff Freilaufdiode bezeichnet die Funktion zur Spannungsbegrenzung beim Abschalten von Iduktivitäten. Eine Freilaufdiode muss nur die Anforderungen zum max. Durchflussstrom (> Stromaufnahme des Magnetvetils) und zur max. Sperrspannung (> Speisespannung des Magnetventils) erfüllen.
                  Bevor Du zu Conrad rennst, poste bitte eine Skizze des Stromlaufplans zur Ansteuerung des Magnetventils inkl. Auswertung über GPIO 21.

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  AphofisA 1 Reply Last reply
                  0
                  • paul53P paul53

                    @Aphofis sagte:

                    meinst du sowas?

                    Es gibt keine speziellen "Freilaufdioden". Der Begriff Freilaufdiode bezeichnet die Funktion zur Spannungsbegrenzung beim Abschalten von Iduktivitäten. Eine Freilaufdiode muss nur die Anforderungen zum max. Durchflussstrom (> Stromaufnahme des Magnetvetils) und zur max. Sperrspannung (> Speisespannung des Magnetventils) erfüllen.
                    Bevor Du zu Conrad rennst, poste bitte eine Skizze des Stromlaufplans zur Ansteuerung des Magnetventils inkl. Auswertung über GPIO 21.

                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    wrote on last edited by
                    #124

                    @paul53 Weshalb GPIO 21?

                    paul53P 1 Reply Last reply
                    0
                    • AphofisA Aphofis

                      @paul53 Weshalb GPIO 21?

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      wrote on last edited by paul53
                      #125

                      @Aphofis sagte:

                      Weshalb GPIO 21?

                      Deswegen (Skript Verbrauch.Osmoseverbrauch):

                      // Magnetventil
                      on({id: 'rpi2.0.gpio.21.state', change: "ne"}, function (obj) {
                      

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      AphofisA 2 Replies Last reply
                      0
                      • paul53P paul53

                        @Aphofis sagte:

                        Weshalb GPIO 21?

                        Deswegen (Skript Verbrauch.Osmoseverbrauch):

                        // Magnetventil
                        on({id: 'rpi2.0.gpio.21.state', change: "ne"}, function (obj) {
                        
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        wrote on last edited by Aphofis
                        #126

                        @paul53
                        Das ist alt!!!
                        Da waren die Geräte bzw. Relais noch am Raspberry Pi angeschlossen was seid einigen Wochen ein ESP übernommen hat, da diese viel zuverlässiger sind.
                        Aktuell ist das Magnetventil unter sonoff.0.Aqua_Control.POWER1 zu schalten
                        rpi ist nichts mehr angeschlossen außer einem Ein Aus Schalter für den Pi.

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • paul53P paul53

                          @Aphofis sagte:

                          Weshalb GPIO 21?

                          Deswegen (Skript Verbrauch.Osmoseverbrauch):

                          // Magnetventil
                          on({id: 'rpi2.0.gpio.21.state', change: "ne"}, function (obj) {
                          
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          wrote on last edited by
                          #127

                          @paul53 sagte in Schaltzustand Verzögern:

                          @Aphofis sagte:

                          Weshalb GPIO 21?

                          Deswegen (Skript Verbrauch.Osmoseverbrauch):

                          // Magnetventil
                          on({id: 'rpi2.0.gpio.21.state', change: "ne"}, function (obj) {
                          

                          rpi Adapter sind keine GPIOs mehr eingerichtet.
                          Aqua Power
                          Aqua Sensoren
                          Aqua Control
                          Aqua Float
                          Aqua Dosierer
                          sind alles ESPs

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            wrote on last edited by
                            #128

                            Das ist meine Osmoseverbrauchssteuerung:

                            var ml_pro_Tag, ml_Kumulativ, Differenz, ml_Aktuell;
                            
                            
                            ml_pro_Tag = getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_pro_Tag").val;
                            ml_Kumulativ = getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Max").val;
                            // Magnetventil
                            on({id: 'sonoff.0.Aqua_Control.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
                              var value = obj.state.val;
                              var oldValue = obj.oldState.val;
                              if (!(obj.state ? obj.state.val : "")) {
                                Differenz = (obj.state ? obj.state.lc : "") - (obj.oldState ? obj.oldState.lc : "");
                                ml_Aktuell = Differenz * parseFloat(getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_multiplikator").val);
                                setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Aktuell"/*Osmose_Aktuell*/, Math.round(ml_Aktuell*100)/100, true);
                                ml_Kumulativ = (typeof ml_Kumulativ == 'number' ? ml_Kumulativ : 0) + ml_Aktuell;
                                ml_pro_Tag = (typeof ml_pro_Tag == 'number' ? ml_pro_Tag : 0) + ml_Aktuell;
                                setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Max"/*Osmose_Max*/, Math.round(ml_Kumulativ*100)/100, true);
                                setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Gesamtverbrauch"/*Osmose_Gesamtverbrauch*/, Math.round((ml_Kumulativ / 1000)*1000)/1000, true);
                                setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_pro_Tag"/*ml_pro_Tag*/, (Math.round(ml_pro_Tag)), true);
                                console.log((['Dosierung aktuell ',Math.round(ml_Aktuell),' ml'].join('')));
                                console.log((['Dosierung Gesamt ',Math.round((ml_Kumulativ / parseFloat(1000))*1000)/1000,' Liter'].join('')));
                                sendTo("telegram.0", "send", {
                                    text: (['Osmose Dosierung aktuell ',Math.round(getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Aktuell").val),' ml','\n','Osmose Tages Dosierung ',Math.round((getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_pro_Tag").val / 1000)*100)/100,' Liter','\n','Osmose Gesamtverbrauch ',Math.round(getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Gesamtverbrauch").val),' Liter'].join(''))
                                });
                              }
                            });
                            schedule("0 0 * * *", function () {
                              ml_pro_Tag = 0;
                              setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_pro_Tag"/*ml_pro_Tag*/, 0, true);
                            });
                            
                            paul53P 1 Reply Last reply
                            0
                            • AphofisA Aphofis

                              Das ist meine Osmoseverbrauchssteuerung:

                              var ml_pro_Tag, ml_Kumulativ, Differenz, ml_Aktuell;
                              
                              
                              ml_pro_Tag = getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_pro_Tag").val;
                              ml_Kumulativ = getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Max").val;
                              // Magnetventil
                              on({id: 'sonoff.0.Aqua_Control.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
                                var value = obj.state.val;
                                var oldValue = obj.oldState.val;
                                if (!(obj.state ? obj.state.val : "")) {
                                  Differenz = (obj.state ? obj.state.lc : "") - (obj.oldState ? obj.oldState.lc : "");
                                  ml_Aktuell = Differenz * parseFloat(getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_multiplikator").val);
                                  setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Aktuell"/*Osmose_Aktuell*/, Math.round(ml_Aktuell*100)/100, true);
                                  ml_Kumulativ = (typeof ml_Kumulativ == 'number' ? ml_Kumulativ : 0) + ml_Aktuell;
                                  ml_pro_Tag = (typeof ml_pro_Tag == 'number' ? ml_pro_Tag : 0) + ml_Aktuell;
                                  setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Max"/*Osmose_Max*/, Math.round(ml_Kumulativ*100)/100, true);
                                  setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Gesamtverbrauch"/*Osmose_Gesamtverbrauch*/, Math.round((ml_Kumulativ / 1000)*1000)/1000, true);
                                  setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_pro_Tag"/*ml_pro_Tag*/, (Math.round(ml_pro_Tag)), true);
                                  console.log((['Dosierung aktuell ',Math.round(ml_Aktuell),' ml'].join('')));
                                  console.log((['Dosierung Gesamt ',Math.round((ml_Kumulativ / parseFloat(1000))*1000)/1000,' Liter'].join('')));
                                  sendTo("telegram.0", "send", {
                                      text: (['Osmose Dosierung aktuell ',Math.round(getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Aktuell").val),' ml','\n','Osmose Tages Dosierung ',Math.round((getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_pro_Tag").val / 1000)*100)/100,' Liter','\n','Osmose Gesamtverbrauch ',Math.round(getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Gesamtverbrauch").val),' Liter'].join(''))
                                  });
                                }
                              });
                              schedule("0 0 * * *", function () {
                                ml_pro_Tag = 0;
                                setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_pro_Tag"/*ml_pro_Tag*/, 0, true);
                              });
                              
                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              wrote on last edited by
                              #129

                              @Aphofis sagte:

                              Das ist meine Osmoseverbrauchssteuerung:

                              Gut, entweder habe ich es in den vielen Posts übersehen oder Du hast die Änderung nicht erwähnt. Jedenfalls sagt dieses Log aus, dass die Reaktion der Ansteuerung des Magnetventils "sonoff.0.Aqua_Control.POWER1" auf den Osmose-Schwimmer funktioniert hat:

                              javascript.0	2019-10-02 21:04:23.577	info	script.js.Verbrauch.Osmoseverbrauch: Dosierung Gesamt 851.192 Liter
                              javascript.0	2019-10-02 21:04:23.571	info	script.js.Verbrauch.Osmoseverbrauch: Dosierung aktuell 1069 ml
                              javascript.0	2019-10-02 21:04:21.561	info	script.js.Technik_Steuerung.Osmose_&_Filter_Max_Hauptsteuerung: Schwimmer: false
                              

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              AphofisA 1 Reply Last reply
                              0
                              • paul53P paul53

                                @Aphofis sagte:

                                Das ist meine Osmoseverbrauchssteuerung:

                                Gut, entweder habe ich es in den vielen Posts übersehen oder Du hast die Änderung nicht erwähnt. Jedenfalls sagt dieses Log aus, dass die Reaktion der Ansteuerung des Magnetventils "sonoff.0.Aqua_Control.POWER1" auf den Osmose-Schwimmer funktioniert hat:

                                javascript.0	2019-10-02 21:04:23.577	info	script.js.Verbrauch.Osmoseverbrauch: Dosierung Gesamt 851.192 Liter
                                javascript.0	2019-10-02 21:04:23.571	info	script.js.Verbrauch.Osmoseverbrauch: Dosierung aktuell 1069 ml
                                javascript.0	2019-10-02 21:04:21.561	info	script.js.Technik_Steuerung.Osmose_&_Filter_Max_Hauptsteuerung: Schwimmer: false
                                
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                wrote on last edited by
                                #130

                                @paul53
                                Nur verstehe ich nicht warum das Magnetventil dann nicht abschaltet.
                                Es kann natürlich daran liegen das wie du sagst durch Spannungsspitzen das Magnetventil nicht schließt auch wenn das relais den Strom trennt.steht das Magnet Ventil noch angezogen da und das Wasser läuft weiter.

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  wrote on last edited by Aphofis
                                  #131

                                  @paul53
                                  Heute hat die Osmose alles gemacht was sie soll! nicht zu viel nicht zu wenig dosiert.
                                  Ich versuche mich gerade darin, das Javascript umzusetzen in Blöcke.
                                  Leider scheitere ich an:

                                  createState(idRestzeit, 300, {type: 'number', unit: 's'});
                                  

                                  Welcher Block ist das !?
                                  Datenpunkt erzeugen fängt auch an mit createState aber beinhaltet eine Funktion aber man kann irgendwie keine Werte rein nehmen.

                                  paul53P 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • AphofisA Aphofis

                                    @paul53
                                    Heute hat die Osmose alles gemacht was sie soll! nicht zu viel nicht zu wenig dosiert.
                                    Ich versuche mich gerade darin, das Javascript umzusetzen in Blöcke.
                                    Leider scheitere ich an:

                                    createState(idRestzeit, 300, {type: 'number', unit: 's'});
                                    

                                    Welcher Block ist das !?
                                    Datenpunkt erzeugen fängt auch an mit createState aber beinhaltet eine Funktion aber man kann irgendwie keine Werte rein nehmen.

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    wrote on last edited by
                                    #132

                                    @Aphofis sagte:

                                    Welcher Block ist das !?

                                    Das brauchst Du nicht, denn der Datenpunkt "javascript.0.Osmose.Restzeit" existiert bereits seit dem ersten Skriptstart.

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    AphofisA 1 Reply Last reply
                                    1
                                    • paul53P paul53

                                      @Aphofis sagte:

                                      Welcher Block ist das !?

                                      Das brauchst Du nicht, denn der Datenpunkt "javascript.0.Osmose.Restzeit" existiert bereits seit dem ersten Skriptstart.

                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      wrote on last edited by
                                      #133

                                      @paul53 habe ich auch gefunden unter Javascript.0 Osmose Restzeit.
                                      Also kann ich das weg lassen ???

                                      paul53P 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • AphofisA Aphofis

                                        @paul53 habe ich auch gefunden unter Javascript.0 Osmose Restzeit.
                                        Also kann ich das weg lassen ???

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        wrote on last edited by
                                        #134

                                        @Aphofis sagte:

                                        Also kann ich das weg lassen ???

                                        Ja.

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        AphofisA 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • paul53P paul53

                                          @Aphofis sagte:

                                          Also kann ich das weg lassen ???

                                          Ja.

                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          wrote on last edited by
                                          #135

                                          @paul53
                                          Danke

                                          1 Reply Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          532

                                          Online

                                          32.8k

                                          Users

                                          82.7k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe