    • paul53
      paul53 @Aphofis last edited by paul53

      @Aphofis sagte:

      Wäre das progarmmieren mit zwei Osmose Schwimmern sicherer ???

      Nein, denn das Skript reagiert auf den Osmose-Schwimmer und wie man im Log sieht, schaltet nach 2 s auch die Spannung für das Magnetventil aus.

      // Magnetventil
      on({id: 'rpi2.0.gpio.21.state', change: "ne"}, function (obj) {
      

      Nur das Magnetventil selbst reagiert offenbar nicht oder nur manchmal ?

      Stecker vom Magnetventil raus und wieder rein da die osmose nihct aufhören wollte. Nachdem der Stecker wieder drin war schweigt das Magnetventil

      Wie sieht die Schaltung aus ?

      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @paul53 last edited by

        @paul53
        Schaltung vom Magnetventil?

        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @Aphofis last edited by

          @Aphofis sagte:

          Schaltung vom Magnetventil?

          Ja, Ansteuerung vom Magnetventil in Verbindung mit GPIO 21.

          Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Aphofis
            Aphofis @paul53 last edited by Aphofis

            @paul53
            Also am ESP8266 NodeMCU ist an GPIO15 ein Relais angeschlossen. Das Relais bekommt über einen Stepdown vom 24 Volt 6 Ampere Netzteil
            12 Volt und das Magnetventil ist auf NO angeklemmt.
            Minus vom Magnetventil geht zu einem Sammel Minus zurück ans Stepdown.
            Das + vom Relais und das Minus vom Stepdown gehen an eine Mikrofon Buchse die dann über den Stecker mit Plus und Minus ans Magnetventil gehen.
            (Aqua Power steuert 8 Relais, darunter an Power1 ist das Magnetventil)

            paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @Aphofis last edited by paul53

              @Aphofis sagte:

              das Magnetventil ist auf NO angeklemmt.

              Magnetventil 24 V DC mit Freilaufdiode ?

              Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Aphofis
                Aphofis @paul53 last edited by

                @paul53
                Keine Ahnung !
                Was ist eine Freilaufdiode???

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @Aphofis last edited by paul53

                  @Aphofis sagte:

                  Was ist eine Freilaufdiode???

                  Eine Diode, die beim Abschalten des Magnetventils hohe Spannungsspitzen vermeidet, aber auch dafür sorgen kann, dass das Magnetfeld nur langsam abgebaut wird, weil über der Diode nur ca. 0,7 V abfallen.

                  Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Aphofis
                    Aphofis @paul53 last edited by

                    @paul53
                    Kann ich gerne kaufen und einbauen!
                    Daran kann es natürlich auch liegen das dass Magnetventil nicht abschaltet!
                    Schaltplan muss ich dann erstmal suchen!

                    Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Aphofis
                      Aphofis @Aphofis last edited by

                      @paul53
                      meinst du sowas?
                      Freilaufdiode

                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Aphofis
                        Aphofis last edited by

                        @paul53
                        Komtt die Freilaufdiode zwischen +/- vom Magnetventil mit dran!?
                        Kann man einen normalen widerstand nutzen ???

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Aphofis
                          Aphofis last edited by

                          So in der Art meinst du !?

                          freilaufdiode.jpg

                          Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Aphofis
                            Aphofis @Aphofis last edited by

                            Ich habe Freitag frei! dann zappel ich mal zu Conrad und besorge eine nur muss die Diode am Magnetventil direkt angebracht sein oder kann sie auch an der Buchse angebracht werden damit die vor Wasser und Salz Luft geschützt ist !?

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @Aphofis last edited by paul53

                              @Aphofis sagte:

                              meinst du sowas?

                              Es gibt keine speziellen "Freilaufdioden". Der Begriff Freilaufdiode bezeichnet die Funktion zur Spannungsbegrenzung beim Abschalten von Iduktivitäten. Eine Freilaufdiode muss nur die Anforderungen zum max. Durchflussstrom (> Stromaufnahme des Magnetvetils) und zur max. Sperrspannung (> Speisespannung des Magnetventils) erfüllen.
                              Bevor Du zu Conrad rennst, poste bitte eine Skizze des Stromlaufplans zur Ansteuerung des Magnetventils inkl. Auswertung über GPIO 21.

                              Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Aphofis
                                Aphofis @paul53 last edited by

                                @paul53 Weshalb GPIO 21?

                                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @Aphofis last edited by paul53

                                  @Aphofis sagte:

                                  Weshalb GPIO 21?

                                  Deswegen (Skript Verbrauch.Osmoseverbrauch):

                                  // Magnetventil
                                  on({id: 'rpi2.0.gpio.21.state', change: "ne"}, function (obj) {
                                  
                                  Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Aphofis
                                    Aphofis @paul53 last edited by Aphofis

                                    @paul53
                                    Das ist alt!!!
                                    Da waren die Geräte bzw. Relais noch am Raspberry Pi angeschlossen was seid einigen Wochen ein ESP übernommen hat, da diese viel zuverlässiger sind.
                                    Aktuell ist das Magnetventil unter sonoff.0.Aqua_Control.POWER1 zu schalten
                                    rpi ist nichts mehr angeschlossen außer einem Ein Aus Schalter für den Pi.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Aphofis
                                      Aphofis @paul53 last edited by

                                      @paul53 sagte in Schaltzustand Verzögern:

                                      @Aphofis sagte:

                                      Weshalb GPIO 21?

                                      Deswegen (Skript Verbrauch.Osmoseverbrauch):

                                      // Magnetventil
                                      on({id: 'rpi2.0.gpio.21.state', change: "ne"}, function (obj) {
                                      

                                      rpi Adapter sind keine GPIOs mehr eingerichtet.
                                      Aqua Power
                                      Aqua Sensoren
                                      Aqua Control
                                      Aqua Float
                                      Aqua Dosierer
                                      sind alles ESPs

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Aphofis
                                        Aphofis last edited by

                                        Das ist meine Osmoseverbrauchssteuerung:

                                        var ml_pro_Tag, ml_Kumulativ, Differenz, ml_Aktuell;
                                        
                                        
                                        ml_pro_Tag = getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_pro_Tag").val;
                                        ml_Kumulativ = getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Max").val;
                                        // Magnetventil
                                        on({id: 'sonoff.0.Aqua_Control.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
                                          var value = obj.state.val;
                                          var oldValue = obj.oldState.val;
                                          if (!(obj.state ? obj.state.val : "")) {
                                            Differenz = (obj.state ? obj.state.lc : "") - (obj.oldState ? obj.oldState.lc : "");
                                            ml_Aktuell = Differenz * parseFloat(getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_multiplikator").val);
                                            setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Aktuell"/*Osmose_Aktuell*/, Math.round(ml_Aktuell*100)/100, true);
                                            ml_Kumulativ = (typeof ml_Kumulativ == 'number' ? ml_Kumulativ : 0) + ml_Aktuell;
                                            ml_pro_Tag = (typeof ml_pro_Tag == 'number' ? ml_pro_Tag : 0) + ml_Aktuell;
                                            setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Max"/*Osmose_Max*/, Math.round(ml_Kumulativ*100)/100, true);
                                            setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Gesamtverbrauch"/*Osmose_Gesamtverbrauch*/, Math.round((ml_Kumulativ / 1000)*1000)/1000, true);
                                            setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_pro_Tag"/*ml_pro_Tag*/, (Math.round(ml_pro_Tag)), true);
                                            console.log((['Dosierung aktuell ',Math.round(ml_Aktuell),' ml'].join('')));
                                            console.log((['Dosierung Gesamt ',Math.round((ml_Kumulativ / parseFloat(1000))*1000)/1000,' Liter'].join('')));
                                            sendTo("telegram.0", "send", {
                                                text: (['Osmose Dosierung aktuell ',Math.round(getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Aktuell").val),' ml','\n','Osmose Tages Dosierung ',Math.round((getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_pro_Tag").val / 1000)*100)/100,' Liter','\n','Osmose Gesamtverbrauch ',Math.round(getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Gesamtverbrauch").val),' Liter'].join(''))
                                            });
                                          }
                                        });
                                        schedule("0 0 * * *", function () {
                                          ml_pro_Tag = 0;
                                          setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_pro_Tag"/*ml_pro_Tag*/, 0, true);
                                        });
                                        
                                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 @Aphofis last edited by

                                          @Aphofis sagte:

                                          Das ist meine Osmoseverbrauchssteuerung:

                                          Gut, entweder habe ich es in den vielen Posts übersehen oder Du hast die Änderung nicht erwähnt. Jedenfalls sagt dieses Log aus, dass die Reaktion der Ansteuerung des Magnetventils "sonoff.0.Aqua_Control.POWER1" auf den Osmose-Schwimmer funktioniert hat:

                                          javascript.0	2019-10-02 21:04:23.577	info	script.js.Verbrauch.Osmoseverbrauch: Dosierung Gesamt 851.192 Liter
                                          javascript.0	2019-10-02 21:04:23.571	info	script.js.Verbrauch.Osmoseverbrauch: Dosierung aktuell 1069 ml
                                          javascript.0	2019-10-02 21:04:21.561	info	script.js.Technik_Steuerung.Osmose_&_Filter_Max_Hauptsteuerung: Schwimmer: false
                                          
                                          Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Aphofis
                                            Aphofis @paul53 last edited by

                                            @paul53
                                            Nur verstehe ich nicht warum das Magnetventil dann nicht abschaltet.
                                            Es kann natürlich daran liegen das wie du sagst durch Spannungsspitzen das Magnetventil nicht schließt auch wenn das relais den Strom trennt.steht das Magnet Ventil noch angezogen da und das Wasser läuft weiter.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            854
                                            Online

                                            32.0k
                                            Users

                                            80.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            4
                                            262
                                            16362
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo