@paul53
Wie meinen !?
Wenn Filter Max true dann wird der Skimmer ausgeschaltet.
Macht der Osmose_2 Schwimmer mehr sicherheit für die Steuerung??? Wäre das progarmmieren mit zwei Osmose Schwimmern sicherer ???
Dann würde ich einen zweiten einbauen! Der Filter Max Schwimmer ist nur die aller letzte Instanz!!!!
Das Rückförderungsbecken ist sehr ruhig also starke Schwankungen entstehen im Schwimmer nicht.
Wenn ich in der Technik rum hantiere gibt es eine Technik Wartungs Steuerung die alle Geräte und auch steuerungen ausschaltet wenn ich am Becken zu gange bin. -
@Aphofis sagte:
Wäre das progarmmieren mit zwei Osmose Schwimmern sicherer ???
Nein, denn das Skript reagiert auf den Osmose-Schwimmer und wie man im Log sieht, schaltet nach 2 s auch die Spannung für das Magnetventil aus.
// Magnetventil on({id: 'rpi2.0.gpio.21.state', change: "ne"}, function (obj) {
Nur das Magnetventil selbst reagiert offenbar nicht oder nur manchmal ?
Stecker vom Magnetventil raus und wieder rein da die osmose nihct aufhören wollte. Nachdem der Stecker wieder drin war schweigt das Magnetventil
Wie sieht die Schaltung aus ?
-
@paul53
Schaltung vom Magnetventil? -
@Aphofis sagte:
Schaltung vom Magnetventil?
Ja, Ansteuerung vom Magnetventil in Verbindung mit GPIO 21.
-
@paul53
Also am ESP8266 NodeMCU ist an GPIO15 ein Relais angeschlossen. Das Relais bekommt über einen Stepdown vom 24 Volt 6 Ampere Netzteil
12 Volt und das Magnetventil ist auf NO angeklemmt.
Minus vom Magnetventil geht zu einem Sammel Minus zurück ans Stepdown.
Das + vom Relais und das Minus vom Stepdown gehen an eine Mikrofon Buchse die dann über den Stecker mit Plus und Minus ans Magnetventil gehen.
(Aqua Power steuert 8 Relais, darunter an Power1 ist das Magnetventil) -
-
@paul53
Keine Ahnung !
Was ist eine Freilaufdiode??? -
@Aphofis sagte:
Was ist eine Freilaufdiode???
Eine Diode, die beim Abschalten des Magnetventils hohe Spannungsspitzen vermeidet, aber auch dafür sorgen kann, dass das Magnetfeld nur langsam abgebaut wird, weil über der Diode nur ca. 0,7 V abfallen.
-
@paul53
Kann ich gerne kaufen und einbauen!
Daran kann es natürlich auch liegen das dass Magnetventil nicht abschaltet!
Schaltplan muss ich dann erstmal suchen! -
@paul53
meinst du sowas?
Freilaufdiode -
@paul53
Komtt die Freilaufdiode zwischen +/- vom Magnetventil mit dran!?
Kann man einen normalen widerstand nutzen ??? -
So in der Art meinst du !?
-
Ich habe Freitag frei! dann zappel ich mal zu Conrad und besorge eine nur muss die Diode am Magnetventil direkt angebracht sein oder kann sie auch an der Buchse angebracht werden damit die vor Wasser und Salz Luft geschützt ist !?
-
@Aphofis sagte:
meinst du sowas?
Es gibt keine speziellen "Freilaufdioden". Der Begriff Freilaufdiode bezeichnet die Funktion zur Spannungsbegrenzung beim Abschalten von Iduktivitäten. Eine Freilaufdiode muss nur die Anforderungen zum max. Durchflussstrom (> Stromaufnahme des Magnetvetils) und zur max. Sperrspannung (> Speisespannung des Magnetventils) erfüllen.
Bevor Du zu Conrad rennst, poste bitte eine Skizze des Stromlaufplans zur Ansteuerung des Magnetventils inkl. Auswertung über GPIO 21. -
@paul53 Weshalb GPIO 21?
-
@Aphofis sagte:
Weshalb GPIO 21?
Deswegen (Skript Verbrauch.Osmoseverbrauch):
// Magnetventil on({id: 'rpi2.0.gpio.21.state', change: "ne"}, function (obj) {
-
@paul53
Das ist alt!!!
Da waren die Geräte bzw. Relais noch am Raspberry Pi angeschlossen was seid einigen Wochen ein ESP übernommen hat, da diese viel zuverlässiger sind.
Aktuell ist das Magnetventil unter sonoff.0.Aqua_Control.POWER1 zu schalten
rpi ist nichts mehr angeschlossen außer einem Ein Aus Schalter für den Pi. -
@paul53 sagte in Schaltzustand Verzögern:
@Aphofis sagte:
Weshalb GPIO 21?
Deswegen (Skript Verbrauch.Osmoseverbrauch):
// Magnetventil on({id: 'rpi2.0.gpio.21.state', change: "ne"}, function (obj) {
rpi Adapter sind keine GPIOs mehr eingerichtet.
Aqua Power
Aqua Sensoren
Aqua Control
Aqua Float
Aqua Dosierer
sind alles ESPs -
Das ist meine Osmoseverbrauchssteuerung:
var ml_pro_Tag, ml_Kumulativ, Differenz, ml_Aktuell; ml_pro_Tag = getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_pro_Tag").val; ml_Kumulativ = getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Max").val; // Magnetventil on({id: 'sonoff.0.Aqua_Control.POWER1', change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (!(obj.state ? obj.state.val : "")) { Differenz = (obj.state ? obj.state.lc : "") - (obj.oldState ? obj.oldState.lc : ""); ml_Aktuell = Differenz * parseFloat(getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_multiplikator").val); setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Aktuell"/*Osmose_Aktuell*/, Math.round(ml_Aktuell*100)/100, true); ml_Kumulativ = (typeof ml_Kumulativ == 'number' ? ml_Kumulativ : 0) + ml_Aktuell; ml_pro_Tag = (typeof ml_pro_Tag == 'number' ? ml_pro_Tag : 0) + ml_Aktuell; setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Max"/*Osmose_Max*/, Math.round(ml_Kumulativ*100)/100, true); setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Gesamtverbrauch"/*Osmose_Gesamtverbrauch*/, Math.round((ml_Kumulativ / 1000)*1000)/1000, true); setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_pro_Tag"/*ml_pro_Tag*/, (Math.round(ml_pro_Tag)), true); console.log((['Dosierung aktuell ',Math.round(ml_Aktuell),' ml'].join(''))); console.log((['Dosierung Gesamt ',Math.round((ml_Kumulativ / parseFloat(1000))*1000)/1000,' Liter'].join(''))); sendTo("telegram.0", "send", { text: (['Osmose Dosierung aktuell ',Math.round(getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Aktuell").val),' ml','\n','Osmose Tages Dosierung ',Math.round((getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_pro_Tag").val / 1000)*100)/100,' Liter','\n','Osmose Gesamtverbrauch ',Math.round(getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Gesamtverbrauch").val),' Liter'].join('')) }); } }); schedule("0 0 * * *", function () { ml_pro_Tag = 0; setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_pro_Tag"/*ml_pro_Tag*/, 0, true); });
-
@Aphofis sagte:
Das ist meine Osmoseverbrauchssteuerung:
Gut, entweder habe ich es in den vielen Posts übersehen oder Du hast die Änderung nicht erwähnt. Jedenfalls sagt dieses Log aus, dass die Reaktion der Ansteuerung des Magnetventils "sonoff.0.Aqua_Control.POWER1" auf den Osmose-Schwimmer funktioniert hat:
javascript.0 2019-10-02 21:04:23.577 info script.js.Verbrauch.Osmoseverbrauch: Dosierung Gesamt 851.192 Liter javascript.0 2019-10-02 21:04:23.571 info script.js.Verbrauch.Osmoseverbrauch: Dosierung aktuell 1069 ml javascript.0 2019-10-02 21:04:21.561 info script.js.Technik_Steuerung.Osmose_&_Filter_Max_Hauptsteuerung: Schwimmer: false