      Dann trägst Du die id von diesem Datenbaustein in Zeile 2 ein und in Zeile 3 die id von dem Ausgang.
      Dann bekommst du wie in meinem Beispiel in Objekte unter Javascript.0.LOGO.s7-0 einen neuen Datenpunkt mit dem Namen der Button id.

      Diesen Datenpunkt kannst du dann in Vis, Alexa usw. verwenden.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • W
        wye last edited by wye

        Ich habe angefügtes Script von Tim1988 auf meine Anforderung angepasst.

        Kurz zum Thema was ich vorhabe:

        Ich möchte eine Lampe nach unten anhängender Logik schalten. An- bzw. Ausschalten geht mit dem Hardwaretaster (I2.7) oder über die Visu (als Verknüpfung für die Visu habe ich DB22 0.0 in die Logik der SPS eingefügt)

        Zusätzlich soll auf der Visu eine Rückmeldung über den Zustand der Lampe angezeigt werden, am Besten eine simple Glühbirne.
        Also stelle ich mir eine Glühbirne vor wo man draufklicken kann (Visubutton) und die natürlich dann auch "leuchtend oder ausgeschaltet" (Zustand/ Rückmeldung an oder aus) dargstellt wird.
        Daher auch meine Frage ganz am Anfang des Threads.

        Ich möchte keine separate Schaltfläche sondern direkt die Glühbirne auf dem Handy antippen und die soll ihren entsprechenden Status dann auch direkt darstellen.

        Test.png

        const idCmd1 = 's7.1.DBs.DB22.MARKER_1'/*cache 1*/;  // Datenpunkt-ID für Kommando
        const idStat1 = 's7.1.Outputs.0.0'; // Datenpunkt-ID für Status
        const idVis1 = 'Visualisierung.0.Taster.Licht.Marker'; // Datenpunkt für gleichzeitige Anzeige / Bedienung
        const js1 = 'system.adapter.javascript.' + instance;
        createState(idVis1, getState(idStat1).val, {type: 'boolean'}); // Datenpunkt erzeugen
        on({id: idVis1, change: 'ne', fromNe: js1}, function(dp) {
        setState(idCmd1, true);
        setStateDelayed(idCmd1, false, 50);
        });
        on(idStat1, function(dp) {
        setState(idVis1, dp.state.val, true);
        });
        
        Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Elektroniker86
          Elektroniker86 @wye last edited by

          @wye

          Das Script macht soweit ich das sehen kann das selbe.
          Auch hier kannst du den erzeugten Datenpunkt im Vis verwenden und dann sollte es so funktionieren wie du das möchtest.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • W
            wye last edited by wye

            Leider nicht.
            Verwende ich den Standardsatz der Widgets, speziell "Bulb on/off" und verknüpfe 'Visualisierung.0.Taster.Licht.Marker' darauf und
            klicke anschließend in der Runtime der Visu auf die Glühbirne, wird sie korrekt animiert, aber mein Ausgang an der SPS macht nichts...

            Erfordert das noch weitere Anpassungen am Script?

            Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Elektroniker86
              Elektroniker86 @wye last edited by

              @wye

              Also ich bin ja nicht so der Scripter, deshalb weiss ich nicht genau was der Fehler bei dem anderen Script ist.
              Versuche doch einfach mal das Script was ich gestern gepostet habe.
              Dieses habe ich getestet und das funktioniert einwandfrei.
              Dann musst du nur im Widget bulb on/off diesen neu erstellten Datenpunkt eintragen.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • W
                wye last edited by wye

                In Zeile 7 erhalte ich eine Fehlermeldung:
                "Property 'read' does not exist on type 'StateCommon' | ObjectCommon | ChannelCommon | OtherCommon'.

                // IDs anpassen
                const idButton = 's7.0.DBs.DB1.NI02';
                const idActor = 's7.0.DBs.DB1.Q02';
                const js = 'system.adapter.javascript.' + instance;
                const common = getObject(idButton).common;
                const idVis = 'LOGO.s7-0.' + common.name.replace(' ', '_');
                common.read = true;
                createState(idVis, getState(idActor).val, common);
                on({id: 'javascript.0.' + idVis, change: 'ne', fromNe: js}, function() {
                    setState(idButton, true);
                });
                on(idActor, function(dp) {
                    setState(idVis, dp.state.val, true);
                });
                
                Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Elektroniker86
                  Elektroniker86 @wye last edited by

                  @wye

                  Das verstehe ich nicht.
                  Hast du das Script auf deine Umgebung angepasst?
                  Zeile 2, 3 und 7?

                  Wie gesagt, bei mir läuft es!

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • W
                    wye last edited by

                    Zeile 2, 3 und 6 habe ich angepasst.

                    Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Elektroniker86
                      Elektroniker86 @wye last edited by Elektroniker86

                      @wye

                      Zeige mal was du eingetragen hast.
                      Und vielleicht mal ein Screenshot von deiner DB Liste im s7 Adapter.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • W
                        wye last edited by wye

                        Erstmal ganz ganz lieben Dank an dich.

                        test 2.PNG

                        Habe noch etwas gesucht. Bin auf einen Beitrag von dir gestoßen hier im Forum.
                        Dadurch habe ich die Eingaben bei Extrasteuerung noch gemacht.
                        Jetzt kann ich in der Visu auf die Glühbirne klicken und der Ausgang wird gesetzt bzw. rückgesetzt :)))
                        DAAAANKE!

                        EInziges Problem die Visu stellt, die Glühbirne jetzt immer als angeschaltet dar.

                        Den Fehler aus Zeile 7 gibt es nach wie vor.
                        Habe Zeile 7 einmal komplett auskommentiert und einmal so mit Fehler im Script ausgeführt.
                        Habe keinen Unterschied gemerkt zu oben genanntem.

                        // IDs anpassen
                        const idButton = 's7.1.DBs.DB22.MARKER_1';
                        const idActor = 's7.1.Outputs.0.0';
                        const js = 'system.adapter.javascript.' + instance;
                        const common = getObject(idButton).common;
                        const idVis = 'Visualisierung.0.Taster.Licht.Marker' + common.name.replace(' ', '_');
                        common.read = true;
                        createState(idVis, getState(idActor).val, common);
                        on({id: 'javascript.0.' + idVis, change: 'ne', fromNe: js}, function() {
                            setState(idButton, true);
                        });
                        on(idActor, function(dp) {
                            setState(idVis, dp.state.val, true);
                        });
                        
                        Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Elektroniker86
                          Elektroniker86 @wye last edited by

                          @wye

                          Kein Problem, ich helfe gerne!
                          Aber irgend was stimmt noch nicht das MUSS ohne die Extrasteuerung funktionieren.
                          Bitte ein Screenshot von deiner DB Liste im s7 Adapter.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Elektroniker86
                            Elektroniker86 last edited by

                            Das meine ich.

                            Anmerkung 2019-10-25 135231.png

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • W
                              wye last edited by

                              test5.PNG

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • W
                                wye last edited by

                                Kleine Korrektur... in Zeile 3 habe ich jetzt den DB welcher zum AUsgang 0.0 verknüpft hinterlegt.
                                AUch damit lässt sich natürlich der Ausgang schalten

                                // IDs anpassen
                                const idButton = 's7.1.DBs.DB22.MARKER_1';
                                const idActor = 's7.1.DBs.DB21.STATUS_01';
                                const js = 'system.adapter.javascript.' + instance;
                                const common = getObject(idButton).common;
                                const idVis = 'Visualisierung.0.Taster.Licht.Marker' + common.name.replace(' ', '_');
                                common.read = true;
                                createState(idVis, getState(idActor).val, common);
                                on({id: 'javascript.0.' + idVis, change: 'ne', fromNe: js}, function() {
                                    setState(idButton, true);
                                });
                                on(idActor, function(dp) {
                                    setState(idVis, dp.state.val, true);
                                });
                                
                                Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Elektroniker86
                                  Elektroniker86 @wye last edited by

                                  @wye

                                  Bei deinem Programm in der Siemens, musst du den Marker 1 toggeln oder setzt du wie werte?

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • W
                                    wye last edited by

                                    Ja genau. Der Merker soll / wird durch den Klick auf die Glübirne getoggelt.
                                    Demnach wirkt der Merker wie ein zusätzlich angeschlossener Taster

                                    Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Elektroniker86
                                      Elektroniker86 @wye last edited by Elektroniker86

                                      @wye

                                      Mach mal bitte noch ein Haken rein bei WP (write pulse) in der DB Liste bei Marker 1.
                                      Übrigens habe ich eben nochmal das letzte Script was du gepostet hast bei mir getestet, natürlich mit meinen Datenpunkten.
                                      Das funktioniert, am Script liegt es definitiv nicht.

                                      Ich habe noch gesehen das die Rolle bei Marker 1 auf state eingestellt ist. Wenn du damit schaltest muss als Rolle switch eintragen werden.

                                      Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • W
                                        wye last edited by

                                        Habe wp noch eingefügt.

                                        Leider keine Änderung

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Elektroniker86
                                          Elektroniker86 @Elektroniker86 last edited by

                                          @Elektroniker86 sagte in Erste Visu mit Button inkl. Rückmeldung:

                                          Ich habe noch gesehen das die Rolle bei Marker 1 auf state eingestellt ist. Wenn du damit schaltest muss als Rolle switch eintragen werden.

                                          Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Elektroniker86
                                            Elektroniker86 @Elektroniker86 last edited by Elektroniker86

                                            @Elektroniker86

                                            Und bitte teste erst mal nur bei den Objekten den neuen Datenpunkt und lass Vis erstmal Vis sein.
                                            Erst wenn es dort funktioniert dann läuft es auch in der Vis.
                                            Der neue Datenpunkt muss den aktuellen Status der Leuchte haben und auch angesteuert werden können (true/false)

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            649
                                            Online

                                            32.1k
                                            Users

                                            80.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            vis
                                            3
                                            39
                                            3040
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo