NEWS
[HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
[HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
-
Werde ich machen.
Vermutlich kann er dann das mit der local.rc ganz raus nehmen weil der Service automatisch gestartet wird.
Und falls jemand Probleme hat diese 30sek einbauen.
In Kurzform.
Bevor ich was falsches schreibe.@David-G
Ja.
Zum ersten Teil wie man den nut-Server aufsetzt und konfigurieren muss kann ich nichts sagen, aber der Part mit der rc.local ist 'falsch' für ein systemd-befeuertes System. Das muss dann so gemacht werden wie wir das hier zusammengebastelt haben.Hast du mal getestet, ob das ganze Konstrukt auch bei einem Neustart so von alleine auf die Beine kommt?
-
@David-G
Ja.
Zum ersten Teil wie man den nut-Server aufsetzt und konfigurieren muss kann ich nichts sagen, aber der Part mit der rc.local ist 'falsch' für ein systemd-befeuertes System. Das muss dann so gemacht werden wie wir das hier zusammengebastelt haben.Hast du mal getestet, ob das ganze Konstrukt auch bei einem Neustart so von alleine auf die Beine kommt?
Ja, hab ich.
Hab 3 mal einen reboot gemacht.
Mit einem shutdown teste ich es morgen mal noch.
Mein Rasparry ist ziemlich vergraben im Schrank, buddel ich dann morgen aus, um ihn dann wider einzuschalten zu können. -
Ja, hab ich.
Hab 3 mal einen reboot gemacht.
Mit einem shutdown teste ich es morgen mal noch.
Mein Rasparry ist ziemlich vergraben im Schrank, buddel ich dann morgen aus, um ihn dann wider einzuschalten zu können.@David-G Das darf keinen Unterschied machen.
-
Was macht NUT?
Mit NUT (Network UPS Tools) kann man eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV, UPS) mit Computern verbinden und Daten von den UPS bekommen.
Für ioBroker gibt es den nut Adapter von @Apollon77, Github und ioBrokerForum . Dieser Adapter stellt einen NUT-Cient bereit und legt eine Datenstruktur im Objektbereich an.
Ich nutze den Adapter hauptsächlich zum mitloggen der Daten wie verbleibende Akuulaufzeit und zur Detektion von Netzspannungsausfällen.Geeignete UPS (USV)
Die meisten UPS unterstützen diesen Datenaustausch. Entweder per serieller Schnittstelle (nur noch selten anzutreffen), meist per USB oder die edleren direkt über Ethernet.
Luxus: UPS mit eingebauter Netzwerkkarte
Die Luxuslösung sieht dann so aus:

Man kann dann z.B. den NAS einige Minuten nach einem Spannungsausfall herunterfahren und die anderen Geräte wie ioBroker, Router, Switches, Homematic weiter betreiben.
Im ioBroker nut-Adapter trägt man die IP-Adresse der Netzwerkkarte der UPS, deren Port (i.d.R 3493), den Namen der UPS sowie Benutzernamen und Passwort, die auf der Netzwerkkarte der UPS festgelegt sind.
Ein konkretes Beispiel kann ich hier leider nicht geben, da ich leider eine andere Lösung habe.Einfache Lösung mit Haken: NAS als NUT-Server
Wer über ein geeignetes NAS-Gerät verfügt - in meinem Beispiel Synology - kann das USB-Kabel der UPS direkt dort einstecken und den eingebauten NAS-Server nutzen.

In diesem Fall detektiert die Synology die angeschlossene UPS. Im Menue Hardware & Energie, Tab USV kann man den NUT Server aktivieren und die IP-Adressen der Clients - also auch des ioBroker-Rechners - einstellen.
Im ioBroker Adapter gibt man die IP Adresse der Synology an, sowie wieder Port 3493. Bei Synology muß der Name der UPS sowie dessen Benutzername ups lauten und das password secret .
Das funktioniert recht problemlos und stabil, hat aber einen Haken. Wenn die Synology bei einem Stromausfall heruntergefahren wird, stellt auch deren NUT Server den Dienst ein und der ioBroker wird nicht mehr mit den Daten der UPS versorgt. Also gerade dann, wenn es eigentlich am interessantesten ist.
Um das zu vermeiden, kann man den NUT-Server auf einem (eigenen) Kleinrechner betreiben. Alle anderen Geräte werden dann als Cient betrieben.NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)
In meinem Fall ist der SBC ein Orange Pi Plus 2e, der für diese Aufgabe zwar viel zu groß ist, aber durch Migration von ioBoker auf einen Windows Rechner frei wurde.

Das Aufsetzen des NUT-Server erfolgt auf den Spuren von Haus-Automatisierung und Wiki Ubuntuusers
Zuerst System aktualisieren bzw. neu aufsetzen mit µSD Karteapt update apt upgradeEdit: Den NUT-Rechner mit der USV per USB verbinden. Darauf hat @Homoran hingewiesen.
Nut installation:sudo apt install nut usbutilsBei älteren Systemen sudo apt-get install nut usbutils
sudo nano /etc/nut/ups.confEinfügen:
[ups] driver = "usbhid-ups" port = "auto" desc = "CyberPower" pollinterval = 30Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.
Sudo rebootsudo upsdrvctl start sudo cp /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/ sudo rebootsudo upsdrvctl start sudo nano /etc/nut/nut.confEintragen:
MODE=netserverDanach den Dienst starten:
sudo upsdWenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:
sudo upsc ups@localhostHier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden: Beispiel:
root@opi2e_reserve:~# sudo upsc ups@localhost Init SSL without certificate database battery.charge: 100 battery.charge.low: 10 battery.charge.warning: 20 battery.mfr.date: CPS battery.runtime: 6690 battery.runtime.low: 300 battery.type: PbAcid battery.voltage: 24.0 battery.voltage.nominal: 24 device.mfr: CPS device.model: CP1500EPFCLCD device.serial: CRABCD12345678 device.type: ups driver.name: usbhid-ups driver.parameter.pollfreq: 30 driver.parameter.pollinterval: 30 driver.parameter.port: auto driver.parameter.synchronous: no driver.version: 2.7.4 driver.version.data: CyberPower HID 0.4 driver.version.internal: 0.41 input.transfer.high: 260 input.transfer.low: 170 input.voltage: 235.0 input.voltage.nominal: 230 output.voltage: 267.0 ups.beeper.status: enabled ups.delay.shutdown: 20 ups.delay.start: 30 ups.load: 5 ups.mfr: CPS ups.model: CP1500EPFCLCD ups.productid: 0501 ups.realpower.nominal: 900 ups.serial: CRABCD12345678 ups.status: OL ups.test.result: No test initiated ups.timer.shutdown: -60 ups.timer.start: -60 ups.vendorid: 0764 root@opi2e_reserve:~#Weiter gehts
sudo nano /etc/nut/upsd.confEintragen:
LISTEN 127.0.0.1 3493 LISTEN 192.168.178.123 3493Also IP-Adresse der eigenen (Nut-Server) Eth Schnittstelle
Starten und stoppen, damit das conf-file wieder eingelesen wirdsudo upsd -c stop sudo upsdJetzt werden Benutzerkonten angelegt, unter denen man von anderen Geräten auf den NUT-Server zugreifen kann. In meinem Beispiel:
Drei user werden erstellt
- upsmaster für den Administrator, der damit aber nichts macht
- monuser für die Synology
- upsmon_remote für den ioBrokerDazu:
sudo nano /etc/nut/upsd.usersEintragen:
[upsmaster] password = irgendwasabergutmerken actions = SET instcmds = ALL upsmon master [monuser] password = secret upsmon slave [upsmon_remote] password = secret upsmon slaveWieder übernehmen
sudo upsd -c stop sudo upsdJetzt müssen wir das Ganze auch noch reboot-fest machen.
Bei neueren Linux-Systemen geschieht das über systemd. @Thomas-Braun und @David-G haben diese Anpassung dankenswerterweise ausgearbeitet und getestet (siehe dort mit Nutzung dieser Fundstelle):
Zuerst mitcat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.serviceprüfen, ob diese Datei vorhanden ist und nut bereits die Vorkehrungen für systemd getroffen hat.
Falls diese Datei existiert, Mit nano öffnen:sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.serviceDiese Datei sieht dann erst mal so aus:
[Unit] Description=Network UPS Tools - power devices information server After=local-fs.target network.target nut-driver.service # We don't Require drivers to be successfully started! This would be # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from # accessing successfully started, at least to audit a system. Wants=nut-driver.service Before=nut-monitor.service [Service] ExecStart=/sbin/upsd Type=forking [Install] WantedBy=multi-user.targetDamit genügend Zeit zur Installation der USB Treiber bleibt, nach der Zeile [Service] noch die Verzögerung
ExecStartPre=/bin/sleep 30eintragen und die geänderte Datei abspeichern.
Die Datei sollte nun so aussehen[Unit] Description=Network UPS Tools - power devices information server After=local-fs.target network.target nut-driver.service # We don't Require drivers to be successfully started! This would be # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from # accessing successfully started, at least to audit a system. Wants=nut-driver.service Before=nut-monitor.service [Service] ExecStartPre=/bin/sleep 30 ExecStart=/sbin/upsd Type=forking [Install] WantedBy=multi-user.target{
Hier die Methode für alte Systeme, bei denen die Datei /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service nicht existiert. Darf nicht verwendet werden, wenn diese Datei vorhanden ist und die vorherigen Schritte schon ausgeführt wurdensudo nano /etc/rc.localHier VOR exit=0 einfügen
#additions for nut server upsdrvctl start upsd #end additions for nut server} Ende der Einstellungen für Altsysteme. Bei neueren Sytsemen nicht mehr verwenden]
Jetzt wird noch der ioBroker Adapter eingestellt. Beispiel
IP des NUT Servers: 192.168.178.123 #Beispiel Port des NUT Servers: 3493 NUT Name der UPS: ups Aktualisierungsintervall 300s Username der UPS: upsmon_remote Passwort der UPS: secretBei der Synology wird eingestellt (Hardware & Energie, Tab USV):
Anhaken: USV-Unterstützung aktivieren
Netzwerk-USV-Typ: Synology USV Server
Netzwerk-USV-Server-IP: 192.168.178.123 #BeispielDie Zeit einstellen, nach der die Synology heruntergefahren werden soll + anhaken.
NUT-Server und ioBroker auf einem Rechner
Diese Konfiguration hatte ich nie in Betrieb. Sie müßte aber mit den o.g. Installationsschritten möglich sein. Als IP-Adresse des NUT Servers kann innerhalb des Host Rechners dann localhost oder 127.0.0.1 verwendet werden.

Edit:
Welcher Treiber passt zu meiner USV?
Auswahltabelle Treiber auf der Seite des NUT-ProjektsHey,
zusammen mit @Thomas-Braun (mehr Thomas^^), konnten wir mein Problem lösen.
Es gab 2 Ursachen.
-
Dienste über die local.rc zu starten ist nicht mehr die gängige Art und macht wohl öfters Probleme (so wie bei mir). Stattdessen wird systemd verwendet. Dort trägt sich NUT auch selber ein (Es wird eine Datei mit sämtlichen Informationen angelegt (Für mich zum vorstellen so ähnlich wie eine Verknüpfung im Autostartordner von Windows, nur viel umfangreicher.))
-
Mein Rasparry hat nicht alle nötigen Treiber geladen bzw. Geräte verbunden bevor der NUT Dienst startet.
Deshalb starte ich den Dienst jetzt verzögert. Dafür hab ich eine Zeile in der oben erwähnten Datei eingefügt.
Zum Öffnen der Datei:
sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.serviceDort muss unter der Zeile [Service]
ExecStartPre=/bin/sleep 30eingegeben werden. So wird der Dienst 30sek später gestartet. Weniger tut es vermutlich auch.
Dann am besten in der remote.rc die beiden eingefügten Zeilen wieder entfernen.
Ich hoffe das hilft anderen Usern mit dem selben Problem weiter.
Evtl. kannst du auf diesen Post verweisen, für User die auch Probleme haben.
Oder selber nochmal zusammenfassen. -
-
Herzlichen Dank Euch beiden! Klasse Arbeit! Habe den EIngangspost angepaßt. Könnte Ihr mal drüber schauen, ob es so paßt?
-
Herzlichen Dank Euch beiden! Klasse Arbeit! Habe den EIngangspost angepaßt. Könnte Ihr mal drüber schauen, ob es so paßt?
Ich finde es gut.
Hätte es so am Anfang gut nachvollziehen können.Auch danke für deine Mühe.
-
Ich finde es gut.
Hätte es so am Anfang gut nachvollziehen können.Auch danke für deine Mühe.
@David-G @klassisch
Schaut soweit gut aus. Ich bin nur nicht sicher, ob die udev-Regel kopiert werden muss. Müsste man mal schauen was da drin steht.
sudo cp /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/ -
@David-G @klassisch
Schaut soweit gut aus. Ich bin nur nicht sicher, ob die udev-Regel kopiert werden muss. Müsste man mal schauen was da drin steht.
sudo cp /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/@Thomas-Braun bei mir steht das drin:
cat /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/ # This file is generated and installed by the Network UPS Tools package. ACTION!="add|change", GOTO="nut-usbups_rules_end" SUBSYSTEM=="usb_device", GOTO="nut-usbups_rules_real" SUBSYSTEM=="usb", GOTO="nut-usbups_rules_real" SUBSYSTEM!="usb", GOTO="nut-usbups_rules_end" LABEL="nut-usbups_rules_real" # Krauler UP-M500VA - nutdrv_qx ATTR{idVendor}=="0001", ATTR{idProduct}=="0000", MODE="664", GROUP="nut" # Hewlett Packard # e.g. ? - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="0001", MODE="664", GROUP="nut" # T500 - bcmxcp_usb ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1f01", MODE="664", GROUP="nut" # T750 - bcmxcp_usb ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1f02", MODE="664", GROUP="nut" # HP T750 INTL - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1f06", MODE="664", GROUP="nut" # HP T1000 INTL - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1f08", MODE="664", GROUP="nut" # HP T1500 INTL - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1f09", MODE="664", GROUP="nut" # HP R/T 2200 INTL (like SMART2200RMXL2U) - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1f0a", MODE="664", GROUP="nut" # HP R1500 G2 and G3 INTL - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe0", MODE="664", GROUP="nut" # HP T750 G2 - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe1", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. ? - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe2", MODE="664", GROUP="nut" # HP T1500 G3 - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe3", MODE="664", GROUP="nut" # R/T3000 - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe5", MODE="664", GROUP="nut" # R/T3000 - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe6", MODE="664", GROUP="nut" # various models - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe7", MODE="664", GROUP="nut" # various models - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe8", MODE="664", GROUP="nut" # Eaton # various models - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="0463", ATTR{idProduct}=="0001", MODE="664", GROUP="nut" # various models - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="0463", ATTR{idProduct}=="ffff", MODE="664", GROUP="nut" # Dell # various models - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="047c", ATTR{idProduct}=="ffff", MODE="664", GROUP="nut" # TS Shara UPSes - nutdrv_qx ATTR{idVendor}=="0483", ATTR{idProduct}=="0035", MODE="664", GROUP="nut" # Riello (Cypress Semiconductor Corp.) # various models - riello_usb ATTR{idVendor}=="04b4", ATTR{idProduct}=="5500", MODE="664", GROUP="nut" # Minibox # openUPS Intelligent UPS (minimum required firmware 1.4) - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="04d8", ATTR{idProduct}=="d004", MODE="664", GROUP="nut" # openUPS Intelligent UPS (minimum required firmware 1.4) - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="04d8", ATTR{idProduct}=="d005", MODE="664", GROUP="nut" # Belkin # F6H375-USB - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0375", MODE="664", GROUP="nut" # F6C550-AVR - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0551", MODE="664", GROUP="nut" # F6C1250-TW-RK - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0750", MODE="664", GROUP="nut" # F6C1500-TW-RK - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0751", MODE="664", GROUP="nut" # F6C900-UNV - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0900", MODE="664", GROUP="nut" # F6C100-UNV - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0910", MODE="664", GROUP="nut" # F6C120-UNV - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0912", MODE="664", GROUP="nut" # F6C800-UNV - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0980", MODE="664", GROUP="nut" # Regulator PRO-USB - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0f51", MODE="664", GROUP="nut" # F6C1100-UNV, F6C1200-UNV - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="1100", MODE="664", GROUP="nut" # APC # APC AP9584 Serial->USB kit - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="051d", ATTR{idProduct}=="0000", MODE="664", GROUP="nut" # various models - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="051d", ATTR{idProduct}=="0002", MODE="664", GROUP="nut" # various 5G models - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="051d", ATTR{idProduct}=="0003", MODE="664", GROUP="nut" # Powerware # various models - bcmxcp_usb ATTR{idVendor}=="0592", ATTR{idProduct}=="0002", MODE="664", GROUP="nut" # PW 9140 - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="0592", ATTR{idProduct}=="0004", MODE="664", GROUP="nut" # Agiler UPS - nutdrv_qx ATTR{idVendor}=="05b8", ATTR{idProduct}=="0000", MODE="664", GROUP="nut" # Belkin F6C1200-UNV/Voltronic Power UPSes - nutdrv_qx ATTR{idVendor}=="0665", ATTR{idProduct}=="5161", MODE="664", GROUP="nut" # Phoenixtec Power Co., Ltd # Online Yunto YQ450 - nutdrv_qx ATTR{idVendor}=="06da", ATTR{idProduct}=="0002", MODE="664", GROUP="nut" # Mustek Powermust - nutdrv_qx ATTR{idVendor}=="06da", ATTR{idProduct}=="0003", MODE="664", GROUP="nut" # Phoenixtec Innova 3/1 T - nutdrv_qx ATTR{idVendor}=="06da", ATTR{idProduct}=="0004", MODE="664", GROUP="nut" # Phoenixtec Innova RT - nutdrv_qx ATTR{idVendor}=="06da", ATTR{idProduct}=="0005", MODE="664", GROUP="nut" # Phoenixtec Innova T - nutdrv_qx ATTR{idVendor}=="06da", ATTR{idProduct}=="0201", MODE="664", GROUP="nut" # Online Zinto A - nutdrv_qx ATTR{idVendor}=="06da", ATTR{idProduct}=="0601", MODE="664", GROUP="nut" # various models - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="06da", ATTR{idProduct}=="ffff", MODE="664", GROUP="nut" # iDowell # iDowell - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="075d", ATTR{idProduct}=="0300", MODE="664", GROUP="nut" # Cyber Power Systems # 900AVR/BC900D - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="0764", ATTR{idProduct}=="0005", MODE="664", GROUP="nut" # Dynex DX-800U?, CP1200AVR/BC1200D, CP825AVR-G, CP1000AVRLCD, CP1000PFCLCD, CP1500C, CP550HG, etc. - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="0764", ATTR{idProduct}=="0501", MODE="664", GROUP="nut" # OR2200LCDRM2U, OR700LCDRM1U, PR6000LCDRTXL5U - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="0764", ATTR{idProduct}=="0601", MODE="664", GROUP="nut" # Sweex 1000VA - richcomm_usb ATTR{idVendor}=="0925", ATTR{idProduct}=="1234", MODE="664", GROUP="nut" # TrippLite # e.g. OMNIVS1000, SMART550USB, ... - tripplite_usb ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="0001", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. TrippLite AVR550U - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="1003", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. TrippLite AVR750U - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="1007", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. TrippLite ECO550UPS - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="1008", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. TrippLite ECO550UPS - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="1009", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. TrippLite ECO550UPS - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="1010", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. TrippLite OMNI1000LCD - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2005", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. TrippLite OMNI900LCD - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2007", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. ? - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2008", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. TrippLite Smart1000LCD - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2009", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. ? - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2010", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. ? - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2011", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. ? - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2012", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. ? - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2013", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. ? - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2014", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. ? - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3008", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. ? - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3009", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. ? - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3010", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. ? - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3011", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. TrippLite smart2200RMXL2U - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3012", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. ? - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3013", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. ? - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3014", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. ? - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3015", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. TrippLite Smart1500LCD (newer unit) - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3016", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. TrippLite SmartOnline SU1500RTXL2UA (older unit?) - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4001", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. TrippLite SmartOnline SU6000RT4U? - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4002", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. TrippLite SmartOnline SU1500RTXL2ua - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4003", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. TrippLite SmartOnline SU1000XLA - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4004", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. ? - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4005", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. ? - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4006", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. ? - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4007", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. ? - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4008", MODE="664", GROUP="nut" # PowerCOM # PowerCOM Vanguard and BNT-xxxAP - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="0d9f", ATTR{idProduct}=="0001", MODE="664", GROUP="nut" # PowerCOM Vanguard and BNT-xxxAP - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="0d9f", ATTR{idProduct}=="0004", MODE="664", GROUP="nut" # PowerCOM IMP - IMPERIAL Series - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="0d9f", ATTR{idProduct}=="00a2", MODE="664", GROUP="nut" # PowerCOM SKP - Smart KING Pro (all Smart series) - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="0d9f", ATTR{idProduct}=="00a3", MODE="664", GROUP="nut" # PowerCOM WOW - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="0d9f", ATTR{idProduct}=="00a4", MODE="664", GROUP="nut" # PowerCOM VGD - Vanguard - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="0d9f", ATTR{idProduct}=="00a5", MODE="664", GROUP="nut" # PowerCOM BNT - Black Knight Pro - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="0d9f", ATTR{idProduct}=="00a6", MODE="664", GROUP="nut" # Unitek Alpha 1200Sx - nutdrv_qx ATTR{idVendor}=="0f03", ATTR{idProduct}=="0001", MODE="664", GROUP="nut" # Liebert # Liebert PowerSure PSA UPS - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="10af", ATTR{idProduct}=="0001", MODE="664", GROUP="nut" # Liebert PowerSure PSI 1440 - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="10af", ATTR{idProduct}=="0004", MODE="664", GROUP="nut" # Liebert GXT3 - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="10af", ATTR{idProduct}=="0008", MODE="664", GROUP="nut" # GE EP series - nutdrv_qx ATTR{idVendor}=="14f0", ATTR{idProduct}=="00c9", MODE="664", GROUP="nut" # AEG # PROTECT B / NAS - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="2b2d", ATTR{idProduct}=="ffff", MODE="664", GROUP="nut" # Ablerex 625L USB - nutdrv_qx ATTR{idVendor}=="ffff", ATTR{idProduct}=="0000", MODE="664", GROUP="nut" LABEL="nut-usbups_rules_end"Hilft das weiter?
-
@Thomas-Braun bei mir steht das drin:
cat /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/ # This file is generated and installed by the Network UPS Tools package. ACTION!="add|change", GOTO="nut-usbups_rules_end" SUBSYSTEM=="usb_device", GOTO="nut-usbups_rules_real" SUBSYSTEM=="usb", GOTO="nut-usbups_rules_real" SUBSYSTEM!="usb", GOTO="nut-usbups_rules_end" LABEL="nut-usbups_rules_real" # Krauler UP-M500VA - nutdrv_qx ATTR{idVendor}=="0001", ATTR{idProduct}=="0000", MODE="664", GROUP="nut" # Hewlett Packard # e.g. ? - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="0001", MODE="664", GROUP="nut" # T500 - bcmxcp_usb ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1f01", MODE="664", GROUP="nut" # T750 - bcmxcp_usb ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1f02", MODE="664", GROUP="nut" # HP T750 INTL - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1f06", MODE="664", GROUP="nut" # HP T1000 INTL - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1f08", MODE="664", GROUP="nut" # HP T1500 INTL - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1f09", MODE="664", GROUP="nut" # HP R/T 2200 INTL (like SMART2200RMXL2U) - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1f0a", MODE="664", GROUP="nut" # HP R1500 G2 and G3 INTL - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe0", MODE="664", GROUP="nut" # HP T750 G2 - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe1", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. ? - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe2", MODE="664", GROUP="nut" # HP T1500 G3 - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe3", MODE="664", GROUP="nut" # R/T3000 - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe5", MODE="664", GROUP="nut" # R/T3000 - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe6", MODE="664", GROUP="nut" # various models - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe7", MODE="664", GROUP="nut" # various models - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe8", MODE="664", GROUP="nut" # Eaton # various models - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="0463", ATTR{idProduct}=="0001", MODE="664", GROUP="nut" # various models - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="0463", ATTR{idProduct}=="ffff", MODE="664", GROUP="nut" # Dell # various models - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="047c", ATTR{idProduct}=="ffff", MODE="664", GROUP="nut" # TS Shara UPSes - nutdrv_qx ATTR{idVendor}=="0483", ATTR{idProduct}=="0035", MODE="664", GROUP="nut" # Riello (Cypress Semiconductor Corp.) # various models - riello_usb ATTR{idVendor}=="04b4", ATTR{idProduct}=="5500", MODE="664", GROUP="nut" # Minibox # openUPS Intelligent UPS (minimum required firmware 1.4) - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="04d8", ATTR{idProduct}=="d004", MODE="664", GROUP="nut" # openUPS Intelligent UPS (minimum required firmware 1.4) - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="04d8", ATTR{idProduct}=="d005", MODE="664", GROUP="nut" # Belkin # F6H375-USB - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0375", MODE="664", GROUP="nut" # F6C550-AVR - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0551", MODE="664", GROUP="nut" # F6C1250-TW-RK - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0750", MODE="664", GROUP="nut" # F6C1500-TW-RK - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0751", MODE="664", GROUP="nut" # F6C900-UNV - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0900", MODE="664", GROUP="nut" # F6C100-UNV - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0910", MODE="664", GROUP="nut" # F6C120-UNV - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0912", MODE="664", GROUP="nut" # F6C800-UNV - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0980", MODE="664", GROUP="nut" # Regulator PRO-USB - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0f51", MODE="664", GROUP="nut" # F6C1100-UNV, F6C1200-UNV - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="1100", MODE="664", GROUP="nut" # APC # APC AP9584 Serial->USB kit - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="051d", ATTR{idProduct}=="0000", MODE="664", GROUP="nut" # various models - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="051d", ATTR{idProduct}=="0002", MODE="664", GROUP="nut" # various 5G models - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="051d", ATTR{idProduct}=="0003", MODE="664", GROUP="nut" # Powerware # various models - bcmxcp_usb ATTR{idVendor}=="0592", ATTR{idProduct}=="0002", MODE="664", GROUP="nut" # PW 9140 - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="0592", ATTR{idProduct}=="0004", MODE="664", GROUP="nut" # Agiler UPS - nutdrv_qx ATTR{idVendor}=="05b8", ATTR{idProduct}=="0000", MODE="664", GROUP="nut" # Belkin F6C1200-UNV/Voltronic Power UPSes - nutdrv_qx ATTR{idVendor}=="0665", ATTR{idProduct}=="5161", MODE="664", GROUP="nut" # Phoenixtec Power Co., Ltd # Online Yunto YQ450 - nutdrv_qx ATTR{idVendor}=="06da", ATTR{idProduct}=="0002", MODE="664", GROUP="nut" # Mustek Powermust - nutdrv_qx ATTR{idVendor}=="06da", ATTR{idProduct}=="0003", MODE="664", GROUP="nut" # Phoenixtec Innova 3/1 T - nutdrv_qx ATTR{idVendor}=="06da", ATTR{idProduct}=="0004", MODE="664", GROUP="nut" # Phoenixtec Innova RT - nutdrv_qx ATTR{idVendor}=="06da", ATTR{idProduct}=="0005", MODE="664", GROUP="nut" # Phoenixtec Innova T - nutdrv_qx ATTR{idVendor}=="06da", ATTR{idProduct}=="0201", MODE="664", GROUP="nut" # Online Zinto A - nutdrv_qx ATTR{idVendor}=="06da", ATTR{idProduct}=="0601", MODE="664", GROUP="nut" # various models - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="06da", ATTR{idProduct}=="ffff", MODE="664", GROUP="nut" # iDowell # iDowell - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="075d", ATTR{idProduct}=="0300", MODE="664", GROUP="nut" # Cyber Power Systems # 900AVR/BC900D - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="0764", ATTR{idProduct}=="0005", MODE="664", GROUP="nut" # Dynex DX-800U?, CP1200AVR/BC1200D, CP825AVR-G, CP1000AVRLCD, CP1000PFCLCD, CP1500C, CP550HG, etc. - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="0764", ATTR{idProduct}=="0501", MODE="664", GROUP="nut" # OR2200LCDRM2U, OR700LCDRM1U, PR6000LCDRTXL5U - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="0764", ATTR{idProduct}=="0601", MODE="664", GROUP="nut" # Sweex 1000VA - richcomm_usb ATTR{idVendor}=="0925", ATTR{idProduct}=="1234", MODE="664", GROUP="nut" # TrippLite # e.g. OMNIVS1000, SMART550USB, ... - tripplite_usb ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="0001", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. TrippLite AVR550U - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="1003", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. TrippLite AVR750U - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="1007", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. TrippLite ECO550UPS - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="1008", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. TrippLite ECO550UPS - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="1009", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. TrippLite ECO550UPS - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="1010", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. TrippLite OMNI1000LCD - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2005", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. TrippLite OMNI900LCD - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2007", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. ? - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2008", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. TrippLite Smart1000LCD - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2009", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. ? - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2010", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. ? - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2011", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. ? - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2012", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. ? - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2013", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. ? - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2014", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. ? - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3008", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. ? - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3009", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. ? - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3010", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. ? - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3011", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. TrippLite smart2200RMXL2U - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3012", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. ? - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3013", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. ? - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3014", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. ? - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3015", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. TrippLite Smart1500LCD (newer unit) - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3016", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. TrippLite SmartOnline SU1500RTXL2UA (older unit?) - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4001", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. TrippLite SmartOnline SU6000RT4U? - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4002", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. TrippLite SmartOnline SU1500RTXL2ua - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4003", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. TrippLite SmartOnline SU1000XLA - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4004", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. ? - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4005", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. ? - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4006", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. ? - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4007", MODE="664", GROUP="nut" # e.g. ? - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4008", MODE="664", GROUP="nut" # PowerCOM # PowerCOM Vanguard and BNT-xxxAP - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="0d9f", ATTR{idProduct}=="0001", MODE="664", GROUP="nut" # PowerCOM Vanguard and BNT-xxxAP - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="0d9f", ATTR{idProduct}=="0004", MODE="664", GROUP="nut" # PowerCOM IMP - IMPERIAL Series - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="0d9f", ATTR{idProduct}=="00a2", MODE="664", GROUP="nut" # PowerCOM SKP - Smart KING Pro (all Smart series) - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="0d9f", ATTR{idProduct}=="00a3", MODE="664", GROUP="nut" # PowerCOM WOW - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="0d9f", ATTR{idProduct}=="00a4", MODE="664", GROUP="nut" # PowerCOM VGD - Vanguard - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="0d9f", ATTR{idProduct}=="00a5", MODE="664", GROUP="nut" # PowerCOM BNT - Black Knight Pro - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="0d9f", ATTR{idProduct}=="00a6", MODE="664", GROUP="nut" # Unitek Alpha 1200Sx - nutdrv_qx ATTR{idVendor}=="0f03", ATTR{idProduct}=="0001", MODE="664", GROUP="nut" # Liebert # Liebert PowerSure PSA UPS - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="10af", ATTR{idProduct}=="0001", MODE="664", GROUP="nut" # Liebert PowerSure PSI 1440 - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="10af", ATTR{idProduct}=="0004", MODE="664", GROUP="nut" # Liebert GXT3 - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="10af", ATTR{idProduct}=="0008", MODE="664", GROUP="nut" # GE EP series - nutdrv_qx ATTR{idVendor}=="14f0", ATTR{idProduct}=="00c9", MODE="664", GROUP="nut" # AEG # PROTECT B / NAS - usbhid-ups ATTR{idVendor}=="2b2d", ATTR{idProduct}=="ffff", MODE="664", GROUP="nut" # Ablerex 625L USB - nutdrv_qx ATTR{idVendor}=="ffff", ATTR{idProduct}=="0000", MODE="664", GROUP="nut" LABEL="nut-usbups_rules_end"Hilft das weiter?
@klassisch
Ja, okay. Die Datei kommt vom nut-server Paket. Ob man die händisch umkopieren muss oder ob der Paketbauer das nicht eh macht müsste man mal schauen. Aber zumindest schadet das nicht. -
@klassisch
Ja, okay. Die Datei kommt vom nut-server Paket. Ob man die händisch umkopieren muss oder ob der Paketbauer das nicht eh macht müsste man mal schauen. Aber zumindest schadet das nicht.@Thomas-Braun danke, soll ich das irgendwo in die Anleitung eintragen?
-
@Thomas-Braun danke, soll ich das irgendwo in die Anleitung eintragen?
@klassisch Nee, lass mal so.
Wenn es überflüssig ist wird halt nur nochmal die Regel abgearbeitet. -
Wie zuverlässig sind eigentlich die Daten?
Nachdem es bei mir schon mal einen Stromausfall gab als ich außer Haus war, und die geloggten Daten keine zuverlässigen Informationen über Dauer und Startzeit gegeben hatten, ist es mir jetzt wieder passiert.
Der Stromausfall war nur kurz, der FI hatte ausgelöst und alles lahmgelegt. Es dauert natürlich einige Zeit, dann in den Keller zu flitzen, im Dunkeln erst die Taschenlampe nicht zu finden und dann alles wieder hochzufahren.
Die Flot Grafik zeigt es dann wie folgt an:

per Mouseover ist es nicht einmal eine Minute, dass die Batteriespannung abgesunken ist, die Netzspannung ist (genau wie letztens) nicht einmal als ausgefallen registriert. (nut.0.input.power)
gefühlt waren es natürlich Ewigkeiten, die der Stromausfall angehalten hatte, da aber zusätzlich auch die Sicherung wegen der vielen Netzteile im Büro beim Einschalten des FI rausflog, gehe ich von einer reellen Zeit von 3-5 Minuten aus.
Bei der Überprüfung fiel mit ein weiterer Negativ-Peak in der Batteriespannung etwa 30 Stunden vorher auf,bei dem die Restkapazität der Batterie nsich jedoch nicht veränderte.

Die Konfiguration ist auf 30 Sekunden Aktualisierungsintervall eingestellt. daran sollte es also IMHO nicht scheitern.
-
Wie zuverlässig sind eigentlich die Daten?
Nachdem es bei mir schon mal einen Stromausfall gab als ich außer Haus war, und die geloggten Daten keine zuverlässigen Informationen über Dauer und Startzeit gegeben hatten, ist es mir jetzt wieder passiert.
Der Stromausfall war nur kurz, der FI hatte ausgelöst und alles lahmgelegt. Es dauert natürlich einige Zeit, dann in den Keller zu flitzen, im Dunkeln erst die Taschenlampe nicht zu finden und dann alles wieder hochzufahren.
Die Flot Grafik zeigt es dann wie folgt an:

per Mouseover ist es nicht einmal eine Minute, dass die Batteriespannung abgesunken ist, die Netzspannung ist (genau wie letztens) nicht einmal als ausgefallen registriert. (nut.0.input.power)
gefühlt waren es natürlich Ewigkeiten, die der Stromausfall angehalten hatte, da aber zusätzlich auch die Sicherung wegen der vielen Netzteile im Büro beim Einschalten des FI rausflog, gehe ich von einer reellen Zeit von 3-5 Minuten aus.
Bei der Überprüfung fiel mit ein weiterer Negativ-Peak in der Batteriespannung etwa 30 Stunden vorher auf,bei dem die Restkapazität der Batterie nsich jedoch nicht veränderte.

Die Konfiguration ist auf 30 Sekunden Aktualisierungsintervall eingestellt. daran sollte es also IMHO nicht scheitern.
-
@Homoran Ich vermute mal, daß das auch von der verwendeten USV abhängt. Hast Du noch Deine kleine APC700 oder so? Schickst Du Dir eine Benachrichtigung, wenn das Teil in Puffer-Betrieb und wieder raus geht?
@klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
Hast Du noch Deine kleine APC700 oder so?
ja!
@klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
Schickst Du Dir eine Benachrichtigung, wenn das Teil in Puffer-Betrieb und wieder raus geht?
nein!
Was mich jedoch wundert (wenn mich meine Erinnerung nicht trügt) ist dass wenn ich die Stromversorgung des Hamsterkäfigs über die Messsteckdose ausschalte auch sofort die gemessene Netzspannung auf 0 geht.
Als damals der Trockner den FI rausgehauen hatte war es insgesamt etwa 1h bis wir wieder nach Hause kamen, auf dem was der ioBroker geloggt hatte war auch kein Verlust der Netzspannung zu sehen. Nur die abfallende Batteriespannung und Restkapazität.
Ich werde diesen Test mit Abschaltung der Netzversorgung über die Messsteckdose beizeiten nochmal wiederholen.
-
@klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
Hast Du noch Deine kleine APC700 oder so?
ja!
@klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
Schickst Du Dir eine Benachrichtigung, wenn das Teil in Puffer-Betrieb und wieder raus geht?
nein!
Was mich jedoch wundert (wenn mich meine Erinnerung nicht trügt) ist dass wenn ich die Stromversorgung des Hamsterkäfigs über die Messsteckdose ausschalte auch sofort die gemessene Netzspannung auf 0 geht.
Als damals der Trockner den FI rausgehauen hatte war es insgesamt etwa 1h bis wir wieder nach Hause kamen, auf dem was der ioBroker geloggt hatte war auch kein Verlust der Netzspannung zu sehen. Nur die abfallende Batteriespannung und Restkapazität.
Ich werde diesen Test mit Abschaltung der Netzversorgung über die Messsteckdose beizeiten nochmal wiederholen.
@Homoran Habe gerade eben einen Test gemacht. Der Statuswechsel hat einige Minuten gebraucht. rückwärts ging es schneller. Batteriezustand blieb auf 100%, allerdings auch am Display der USV selbst.
Muß mir das nochmals genauer anschauen. Ich habe allerdings 300 Sekunden Abtastintervall.
Bei der TCP-Übertragung im Smartmeter-Adapter gab es die Eigenheit, daß die Eingangsdaten nicht geflusht wurden und es so zu einer Verzögerung und Zeitdilatation kam. Vielleicht ist das hier ähnlich. -
@Homoran Habe gerade eben einen Test gemacht. Der Statuswechsel hat einige Minuten gebraucht. rückwärts ging es schneller. Batteriezustand blieb auf 100%, allerdings auch am Display der USV selbst.
Muß mir das nochmals genauer anschauen. Ich habe allerdings 300 Sekunden Abtastintervall.
Bei der TCP-Übertragung im Smartmeter-Adapter gab es die Eigenheit, daß die Eingangsdaten nicht geflusht wurden und es so zu einer Verzögerung und Zeitdilatation kam. Vielleicht ist das hier ähnlich.@klassisch Danke für deine Mühen.
ich sehe es mir -wenn ich ausreichend Zeit dafür habe- auch nochmal an.
vielleicht schaffe ich es ja dann endlich auch den Server von der Syno auf einen X-beliebigen SBC umzustellen. -
@klassisch Danke für deine Mühen.
ich sehe es mir -wenn ich ausreichend Zeit dafür habe- auch nochmal an.
vielleicht schaffe ich es ja dann endlich auch den Server von der Syno auf einen X-beliebigen SBC umzustellen.@Homoran Habe auf den NUT-OPi 30 Sekunden polltime und auf dem ioBroker ioBroker-Adapter etwas weniger, also 25 Sekunden Update time. Beim Ausschalten hat es etwas weniger als 30 Sekunden gedauert und beim Einschalten ca. 55 Sekunden. Damit könnte ich leben.
Ich stelle die Update-Zeit des ioBroker-Adapters etwas geringer ein als die Pollzeit des Servers, damit der ioBroker die Daten schneller abholt als sie sich imServer ansammel können und sich somit kein Puffer aufbauen kann. Ob das erforderlich ist, weiß ich nicht, aber ich kann ja mal versuchen @apollon77 im NUT-Thread zu fragen.
Nachteil dieser Einstellung ist die Datenmenge in History. Aber das könnte man notfalls durch Mittelung per JS-Skript reduzieren. -
@Homoran Habe auf den NUT-OPi 30 Sekunden polltime und auf dem ioBroker ioBroker-Adapter etwas weniger, also 25 Sekunden Update time. Beim Ausschalten hat es etwas weniger als 30 Sekunden gedauert und beim Einschalten ca. 55 Sekunden. Damit könnte ich leben.
Ich stelle die Update-Zeit des ioBroker-Adapters etwas geringer ein als die Pollzeit des Servers, damit der ioBroker die Daten schneller abholt als sie sich imServer ansammel können und sich somit kein Puffer aufbauen kann. Ob das erforderlich ist, weiß ich nicht, aber ich kann ja mal versuchen @apollon77 im NUT-Thread zu fragen.
Nachteil dieser Einstellung ist die Datenmenge in History. Aber das könnte man notfalls durch Mittelung per JS-Skript reduzieren.@klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
NUT-OPi 30 Sekunden polltime
ääähm - jetzt hast du mich abgehängt!
muss man in dem Server auch noch eine polltime konfigurieren?Wenn ja, dann weiß ich natürlich nicht was da in der Syno steht!
Das wäre dann ja eine mögliche Ursache für den Spaß -
@klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
NUT-OPi 30 Sekunden polltime
ääähm - jetzt hast du mich abgehängt!
muss man in dem Server auch noch eine polltime konfigurieren?Wenn ja, dann weiß ich natürlich nicht was da in der Syno steht!
Das wäre dann ja eine mögliche Ursache für den Spaß@Homoran wie das mit der Syno als NUT-Server ist, habe ich leider vergessen. Aber bei den NUT-Servern auf SBC wie hier im Eingangspost beschrieben, gibt es ein Configfile und in diesem steht bei mir u.a.
[ups] # [cyberpower] does not work for Synology. DS needs ups driver = "usbhid-ups" port = "auto" desc = "CyberPower" pollinterval = 30Da ist also ein Pollintervall drin. Ob man das bei der Syno einstellen kann, weiß ich nicht mehr.
-
@Homoran wie das mit der Syno als NUT-Server ist, habe ich leider vergessen. Aber bei den NUT-Servern auf SBC wie hier im Eingangspost beschrieben, gibt es ein Configfile und in diesem steht bei mir u.a.
[ups] # [cyberpower] does not work for Synology. DS needs ups driver = "usbhid-ups" port = "auto" desc = "CyberPower" pollinterval = 30Da ist also ein Pollintervall drin. Ob man das bei der Syno einstellen kann, weiß ich nicht mehr.
@klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
Da ist also ein Pollintervall drin. Ob man das bei der Syno einstellen kann, weiß ich nicht mehr.
Danke!
Dann kann da natürlich die Ursache für die trägen Daten liegen.
Wäre erst recht ein Grund auf deine SBC-Version umzusteigen