      Thomas Braun Most Active @David G. last edited by

      @David-G
      Oder so... 😉
      Gibt halt viele Wege nach Rom.

      Jetzt kannst du das ja fein zusammenfassen und @klassisch kann mal schauen, was er damit dann macht.

      David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • David G.
        David G. @Thomas Braun last edited by

        @Thomas-Braun

        Werde ich machen.
        Vermutlich kann er dann das mit der local.rc ganz raus nehmen weil der Service automatisch gestartet wird.
        Und falls jemand Probleme hat diese 30sek einbauen.
        In Kurzform.
        Bevor ich was falsches schreibe.

        Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Thomas Braun
          Thomas Braun Most Active @David G. last edited by Thomas Braun

          @David-G
          Ja.
          Zum ersten Teil wie man den nut-Server aufsetzt und konfigurieren muss kann ich nichts sagen, aber der Part mit der rc.local ist 'falsch' für ein systemd-befeuertes System. Das muss dann so gemacht werden wie wir das hier zusammengebastelt haben.

          Hast du mal getestet, ob das ganze Konstrukt auch bei einem Neustart so von alleine auf die Beine kommt?

          David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • David G.
            David G. @Thomas Braun last edited by David G.

            @Thomas-Braun

            Ja, hab ich.
            Hab 3 mal einen reboot gemacht.
            Mit einem shutdown teste ich es morgen mal noch.
            Mein Rasparry ist ziemlich vergraben im Schrank, buddel ich dann morgen aus, um ihn dann wider einzuschalten zu können.

            Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Thomas Braun
              Thomas Braun Most Active @David G. last edited by

              @David-G Das darf keinen Unterschied machen.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • David G.
                David G. @klassisch last edited by David G.

                @klassisch

                Hey,

                zusammen mit @Thomas-Braun (mehr Thomas^^), konnten wir mein Problem lösen.

                Es gab 2 Ursachen.

                1. Dienste über die local.rc zu starten ist nicht mehr die gängige Art und macht wohl öfters Probleme (so wie bei mir). Stattdessen wird systemd verwendet. Dort trägt sich NUT auch selber ein (Es wird eine Datei mit sämtlichen Informationen angelegt (Für mich zum vorstellen so ähnlich wie eine Verknüpfung im Autostartordner von Windows, nur viel umfangreicher.))

                2. Mein Rasparry hat nicht alle nötigen Treiber geladen bzw. Geräte verbunden bevor der NUT Dienst startet.
                  Deshalb starte ich den Dienst jetzt verzögert. Dafür hab ich eine Zeile in der oben erwähnten Datei eingefügt.

                Zum Öffnen der Datei:

                sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                

                Dort muss unter der Zeile [Service]

                ExecStartPre=/bin/sleep 30
                

                eingegeben werden. So wird der Dienst 30sek später gestartet. Weniger tut es vermutlich auch.

                Dann am besten in der remote.rc die beiden eingefügten Zeilen wieder entfernen.

                Ich hoffe das hilft anderen Usern mit dem selben Problem weiter.

                Evtl. kannst du auf diesen Post verweisen, für User die auch Probleme haben.
                Oder selber nochmal zusammenfassen.

                1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • K
                  klassisch Most Active last edited by

                  Herzlichen Dank Euch beiden! Klasse Arbeit! Habe den EIngangspost angepaßt. Könnte Ihr mal drüber schauen, ob es so paßt?

                  David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • David G.
                    David G. @klassisch last edited by

                    @klassisch

                    Ich finde es gut.
                    Hätte es so am Anfang gut nachvollziehen können.

                    Auch danke für deine Mühe.

                    Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Thomas Braun
                      Thomas Braun Most Active @David G. last edited by

                      @David-G @klassisch

                      Schaut soweit gut aus. Ich bin nur nicht sicher, ob die udev-Regel kopiert werden muss. Müsste man mal schauen was da drin steht.

                      sudo cp /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/
                      
                      K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • K
                        klassisch Most Active @Thomas Braun last edited by

                        @Thomas-Braun bei mir steht das drin:

                        cat /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/
                        # This file is generated and installed by the Network UPS Tools package.
                        
                        ACTION!="add|change", GOTO="nut-usbups_rules_end"
                        SUBSYSTEM=="usb_device", GOTO="nut-usbups_rules_real"
                        SUBSYSTEM=="usb", GOTO="nut-usbups_rules_real"
                        SUBSYSTEM!="usb", GOTO="nut-usbups_rules_end"
                        
                        LABEL="nut-usbups_rules_real"
                        #  Krauler UP-M500VA  - nutdrv_qx
                        ATTR{idVendor}=="0001", ATTR{idProduct}=="0000", MODE="664", GROUP="nut"
                        
                        # Hewlett Packard
                        #  e.g. ?  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="0001", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  T500  - bcmxcp_usb
                        ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1f01", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  T750  - bcmxcp_usb
                        ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1f02", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  HP T750 INTL  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1f06", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  HP T1000 INTL  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1f08", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  HP T1500 INTL  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1f09", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  HP R/T 2200 INTL (like SMART2200RMXL2U)  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1f0a", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  HP R1500 G2 and G3 INTL  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe0", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  HP T750 G2  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe1", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  e.g. ?  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe2", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  HP T1500 G3  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe3", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  R/T3000  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe5", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  R/T3000  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe6", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  various models  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe7", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  various models  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe8", MODE="664", GROUP="nut"
                        
                        # Eaton
                        #  various models  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="0463", ATTR{idProduct}=="0001", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  various models  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="0463", ATTR{idProduct}=="ffff", MODE="664", GROUP="nut"
                        
                        # Dell
                        #  various models  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="047c", ATTR{idProduct}=="ffff", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  TS Shara UPSes  - nutdrv_qx
                        ATTR{idVendor}=="0483", ATTR{idProduct}=="0035", MODE="664", GROUP="nut"
                        
                        # Riello (Cypress Semiconductor Corp.)
                        #  various models  - riello_usb
                        ATTR{idVendor}=="04b4", ATTR{idProduct}=="5500", MODE="664", GROUP="nut"
                        
                        # Minibox
                        #  openUPS Intelligent UPS (minimum required firmware 1.4)  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="04d8", ATTR{idProduct}=="d004", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  openUPS Intelligent UPS (minimum required firmware 1.4)  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="04d8", ATTR{idProduct}=="d005", MODE="664", GROUP="nut"
                        
                        # Belkin
                        #  F6H375-USB  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0375", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  F6C550-AVR  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0551", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  F6C1250-TW-RK  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0750", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  F6C1500-TW-RK  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0751", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  F6C900-UNV  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0900", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  F6C100-UNV  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0910", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  F6C120-UNV  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0912", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  F6C800-UNV  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0980", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  Regulator PRO-USB  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0f51", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  F6C1100-UNV, F6C1200-UNV  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="1100", MODE="664", GROUP="nut"
                        
                        # APC
                        #  APC AP9584 Serial->USB kit  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="051d", ATTR{idProduct}=="0000", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  various models  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="051d", ATTR{idProduct}=="0002", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  various 5G models  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="051d", ATTR{idProduct}=="0003", MODE="664", GROUP="nut"
                        
                        # Powerware
                        #  various models  - bcmxcp_usb
                        ATTR{idVendor}=="0592", ATTR{idProduct}=="0002", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  PW 9140  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="0592", ATTR{idProduct}=="0004", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  Agiler UPS  - nutdrv_qx
                        ATTR{idVendor}=="05b8", ATTR{idProduct}=="0000", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  Belkin F6C1200-UNV/Voltronic Power UPSes  - nutdrv_qx
                        ATTR{idVendor}=="0665", ATTR{idProduct}=="5161", MODE="664", GROUP="nut"
                        
                        # Phoenixtec Power Co., Ltd
                        #  Online Yunto YQ450  - nutdrv_qx
                        ATTR{idVendor}=="06da", ATTR{idProduct}=="0002", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  Mustek Powermust  - nutdrv_qx
                        ATTR{idVendor}=="06da", ATTR{idProduct}=="0003", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  Phoenixtec Innova 3/1 T  - nutdrv_qx
                        ATTR{idVendor}=="06da", ATTR{idProduct}=="0004", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  Phoenixtec Innova RT  - nutdrv_qx
                        ATTR{idVendor}=="06da", ATTR{idProduct}=="0005", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  Phoenixtec Innova T  - nutdrv_qx
                        ATTR{idVendor}=="06da", ATTR{idProduct}=="0201", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  Online Zinto A  - nutdrv_qx
                        ATTR{idVendor}=="06da", ATTR{idProduct}=="0601", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  various models  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="06da", ATTR{idProduct}=="ffff", MODE="664", GROUP="nut"
                        
                        # iDowell
                        #  iDowell  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="075d", ATTR{idProduct}=="0300", MODE="664", GROUP="nut"
                        
                        # Cyber Power Systems
                        #  900AVR/BC900D  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="0764", ATTR{idProduct}=="0005", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  Dynex DX-800U?, CP1200AVR/BC1200D, CP825AVR-G, CP1000AVRLCD, CP1000PFCLCD, CP1500C, CP550HG, etc.  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="0764", ATTR{idProduct}=="0501", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  OR2200LCDRM2U, OR700LCDRM1U, PR6000LCDRTXL5U  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="0764", ATTR{idProduct}=="0601", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  Sweex 1000VA  - richcomm_usb
                        ATTR{idVendor}=="0925", ATTR{idProduct}=="1234", MODE="664", GROUP="nut"
                        
                        # TrippLite
                        #  e.g. OMNIVS1000, SMART550USB, ...  - tripplite_usb
                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="0001", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  e.g. TrippLite AVR550U  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="1003", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  e.g. TrippLite AVR750U  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="1007", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  e.g. TrippLite ECO550UPS  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="1008", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  e.g. TrippLite ECO550UPS  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="1009", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  e.g. TrippLite ECO550UPS  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="1010", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  e.g. TrippLite OMNI1000LCD  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2005", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  e.g. TrippLite OMNI900LCD  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2007", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  e.g. ?  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2008", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  e.g. TrippLite Smart1000LCD  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2009", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  e.g. ?  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2010", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  e.g. ?  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2011", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  e.g. ?  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2012", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  e.g. ?  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2013", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  e.g. ?  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2014", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  e.g. ?  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3008", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  e.g. ?  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3009", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  e.g. ?  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3010", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  e.g. ?  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3011", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  e.g. TrippLite smart2200RMXL2U  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3012", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  e.g. ?  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3013", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  e.g. ?  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3014", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  e.g. ?  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3015", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  e.g. TrippLite Smart1500LCD (newer unit)  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3016", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  e.g. TrippLite SmartOnline SU1500RTXL2UA (older unit?)  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4001", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  e.g. TrippLite SmartOnline SU6000RT4U?  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4002", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  e.g. TrippLite SmartOnline SU1500RTXL2ua  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4003", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  e.g. TrippLite SmartOnline SU1000XLA  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4004", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  e.g. ?  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4005", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  e.g. ?  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4006", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  e.g. ?  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4007", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  e.g. ?  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4008", MODE="664", GROUP="nut"
                        
                        # PowerCOM
                        #  PowerCOM Vanguard and BNT-xxxAP  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="0d9f", ATTR{idProduct}=="0001", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  PowerCOM Vanguard and BNT-xxxAP  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="0d9f", ATTR{idProduct}=="0004", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  PowerCOM IMP - IMPERIAL Series  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="0d9f", ATTR{idProduct}=="00a2", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  PowerCOM SKP - Smart KING Pro (all Smart series)  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="0d9f", ATTR{idProduct}=="00a3", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  PowerCOM WOW  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="0d9f", ATTR{idProduct}=="00a4", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  PowerCOM VGD - Vanguard  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="0d9f", ATTR{idProduct}=="00a5", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  PowerCOM BNT - Black Knight Pro  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="0d9f", ATTR{idProduct}=="00a6", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  Unitek Alpha 1200Sx  - nutdrv_qx
                        ATTR{idVendor}=="0f03", ATTR{idProduct}=="0001", MODE="664", GROUP="nut"
                        
                        # Liebert
                        #  Liebert PowerSure PSA UPS  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="10af", ATTR{idProduct}=="0001", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  Liebert PowerSure PSI 1440  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="10af", ATTR{idProduct}=="0004", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  Liebert GXT3  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="10af", ATTR{idProduct}=="0008", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  GE EP series  - nutdrv_qx
                        ATTR{idVendor}=="14f0", ATTR{idProduct}=="00c9", MODE="664", GROUP="nut"
                        
                        # AEG
                        #  PROTECT B / NAS  - usbhid-ups
                        ATTR{idVendor}=="2b2d", ATTR{idProduct}=="ffff", MODE="664", GROUP="nut"
                        #  Ablerex 625L USB  - nutdrv_qx
                        ATTR{idVendor}=="ffff", ATTR{idProduct}=="0000", MODE="664", GROUP="nut"
                        
                        LABEL="nut-usbups_rules_end"
                        
                        

                        Hilft das weiter?

                        Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Thomas Braun
                          Thomas Braun Most Active @klassisch last edited by

                          @klassisch
                          Ja, okay. Die Datei kommt vom nut-server Paket. Ob man die händisch umkopieren muss oder ob der Paketbauer das nicht eh macht müsste man mal schauen. Aber zumindest schadet das nicht.

                          K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • K
                            klassisch Most Active @Thomas Braun last edited by

                            @Thomas-Braun danke, soll ich das irgendwo in die Anleitung eintragen?

                            Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Thomas Braun
                              Thomas Braun Most Active @klassisch last edited by

                              @klassisch Nee, lass mal so.
                              Wenn es überflüssig ist wird halt nur nochmal die Regel abgearbeitet.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators last edited by Homoran

                                Wie zuverlässig sind eigentlich die Daten?

                                Nachdem es bei mir schon mal einen Stromausfall gab als ich außer Haus war, und die geloggten Daten keine zuverlässigen Informationen über Dauer und Startzeit gegeben hatten, ist es mir jetzt wieder passiert.

                                Der Stromausfall war nur kurz, der FI hatte ausgelöst und alles lahmgelegt. Es dauert natürlich einige Zeit, dann in den Keller zu flitzen, im Dunkeln erst die Taschenlampe nicht zu finden und dann alles wieder hochzufahren.

                                Die Flot Grafik zeigt es dann wie folgt an:
                                NUT_Netzausfall.png

                                per Mouseover ist es nicht einmal eine Minute, dass die Batteriespannung abgesunken ist, die Netzspannung ist (genau wie letztens) nicht einmal als ausgefallen registriert. (nut.0.input.power)

                                gefühlt waren es natürlich Ewigkeiten, die der Stromausfall angehalten hatte, da aber zusätzlich auch die Sicherung wegen der vielen Netzteile im Büro beim Einschalten des FI rausflog, gehe ich von einer reellen Zeit von 3-5 Minuten aus.

                                Bei der Überprüfung fiel mit ein weiterer Negativ-Peak in der Batteriespannung etwa 30 Stunden vorher auf,bei dem die Restkapazität der Batterie nsich jedoch nicht veränderte.
                                NUT_Netzausfall02.png

                                Die Konfiguration ist auf 30 Sekunden Aktualisierungsintervall eingestellt. daran sollte es also IMHO nicht scheitern.

                                K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • K
                                  klassisch Most Active @Homoran last edited by

                                  @Homoran Ich vermute mal, daß das auch von der verwendeten USV abhängt. Hast Du noch Deine kleine APC700 oder so? Schickst Du Dir eine Benachrichtigung, wenn das Teil in Puffer-Betrieb und wieder raus geht?

                                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by

                                    @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                    Hast Du noch Deine kleine APC700 oder so?

                                    ja!

                                    @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                    Schickst Du Dir eine Benachrichtigung, wenn das Teil in Puffer-Betrieb und wieder raus geht?

                                    nein!

                                    Was mich jedoch wundert (wenn mich meine Erinnerung nicht trügt) ist dass wenn ich die Stromversorgung des Hamsterkäfigs über die Messsteckdose ausschalte auch sofort die gemessene Netzspannung auf 0 geht.

                                    Als damals der Trockner den FI rausgehauen hatte war es insgesamt etwa 1h bis wir wieder nach Hause kamen, auf dem was der ioBroker geloggt hatte war auch kein Verlust der Netzspannung zu sehen. Nur die abfallende Batteriespannung und Restkapazität.

                                    Ich werde diesen Test mit Abschaltung der Netzversorgung über die Messsteckdose beizeiten nochmal wiederholen.

                                    K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • K
                                      klassisch Most Active @Homoran last edited by

                                      @Homoran Habe gerade eben einen Test gemacht. Der Statuswechsel hat einige Minuten gebraucht. rückwärts ging es schneller. Batteriezustand blieb auf 100%, allerdings auch am Display der USV selbst.
                                      Muß mir das nochmals genauer anschauen. Ich habe allerdings 300 Sekunden Abtastintervall.
                                      Bei der TCP-Übertragung im Smartmeter-Adapter gab es die Eigenheit, daß die Eingangsdaten nicht geflusht wurden und es so zu einer Verzögerung und Zeitdilatation kam. Vielleicht ist das hier ähnlich.

                                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by

                                        @klassisch Danke für deine Mühen.

                                        ich sehe es mir -wenn ich ausreichend Zeit dafür habe- auch nochmal an.
                                        vielleicht schaffe ich es ja dann endlich auch den Server von der Syno auf einen X-beliebigen SBC umzustellen.

                                        K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • K
                                          klassisch Most Active @Homoran last edited by

                                          @Homoran Habe auf den NUT-OPi 30 Sekunden polltime und auf dem ioBroker ioBroker-Adapter etwas weniger, also 25 Sekunden Update time. Beim Ausschalten hat es etwas weniger als 30 Sekunden gedauert und beim Einschalten ca. 55 Sekunden. Damit könnte ich leben.
                                          Ich stelle die Update-Zeit des ioBroker-Adapters etwas geringer ein als die Pollzeit des Servers, damit der ioBroker die Daten schneller abholt als sie sich imServer ansammel können und sich somit kein Puffer aufbauen kann. Ob das erforderlich ist, weiß ich nicht, aber ich kann ja mal versuchen @apollon77 im NUT-Thread zu fragen.
                                          Nachteil dieser Einstellung ist die Datenmenge in History. Aber das könnte man notfalls durch Mittelung per JS-Skript reduzieren.

                                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by

                                            @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                            NUT-OPi 30 Sekunden polltime

                                            ääähm - jetzt hast du mich abgehängt!
                                            muss man in dem Server auch noch eine polltime konfigurieren?

                                            Wenn ja, dann weiß ich natürlich nicht was da in der Syno steht!
                                            Das wäre dann ja eine mögliche Ursache für den Spaß

                                            K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            485
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            nut usv ups
                                            29
                                            233
                                            32828
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo