Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.4k

[Skript] Absolute Feuchte berechnen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
740 Beiträge 96 Kommentatoren 224.4k Aufrufe 81 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    schrieb am zuletzt editiert von
    #67

    @Solear:

    Habe es jetzt so eingestellt, dass ab 80 % Kellerfeuchte der elektrische Entfeuchter angeht. Der zieht nur leider 600 W und ich muss ihn leider manuell einschalten, da er ein Digitaldisplay hat und nach dem Stecker ziehen die Einstellungen vergisst. `
    Ich habe auch einen elektrischen Trockner im Waschkeller stehen (400W). Der ist an einer homematic Steckdose und wird dann über die homematic gestartet abhängig von der Luftfeuchte. Funktioniert Prima. Das versuche ich nun zu erweitern für die Fälle, dass Lüften auch geht (und Strom spart).

    Host: NUC8i3 mit Proxmox:

    • ioBroker CT Debian 13, npm 10.9.3, nodejs 22.20.0
    • Slave: Pi4
    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      schrieb am zuletzt editiert von
      #68

      Hallo zusammen,

      so langsam fange ich an, Javascript zu verstehen :lol:

      Ich habe mir das Script von Ruhr mal angesehen und erweitert (ist überall entsprechend kommentiert).

      Ich habe noch einen Datenpunkt "Lüften" direkt unter "Raumklima" eingefügt. Dieser Datenpunkt gibt mit true/false an, ob irgendwo gelüftet werden soll (wenn irgendwo "Lüftungsempfehlung" auf true geht, geht es dieser Datenpunkt auch).

      Damit kann man sich auf einer Statusseite in VIS erst mal nur einen generellen Hinweis auf eine Lüftungsempfehlung geben lassen und dann auf einer Unter-View die detaillierten Angaben anzeigen lassen.

      ! ````
      // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
      //gemessene Temperatur & Luftfeuctigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
      // -----------------------------------------------------------------------------
      // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
      // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
      // -----------------------------------------------------------------------------
      // von paul53 übernommen und angepasst
      // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=Lüftung*#p21476
      // und Solear: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2645&p=23381#p23282
      // -----------------------------------------------------------------------------
      // 05.06.2015 Anpassung ericc2905
      // Boolean "anyLueften" und Datenpunkt "Lueften" eingebaut
      ! var nn = 39.87; // eigene Höhe nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
      var pfad = "Raumklima" +"."; // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
      var controlPfad = "CONTROL" +"."; // Pfad innerhalb des Raums
      var skriptConf = true; // true: Raumwerte werden über das Skript geändert / false: Raumwerte werden über Objekte (oder VIS) geändert
      var defaultTemp = 21.75; // Default TEMP_Zielwert, wenn im Raum nicht angegeben
      var anyLueften = false; // false: Nirgendwo lüften notwendig / true: Lüften notwendig
      ! // -----------------------------------------------------------------------------
      // Räume mit Sensoren
      // -----------------------------------------------------------------------------
      var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
      // Sensoren Aussen
      "Aussen" : {
      "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ0094768.1.TEMPERATURE" /Aussenthermometer:1.TEMPERATURE/,
      "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ0094768.1.HUMIDITY" /Aussenthermometer:1.HUMIDITY/,
      "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
      "Sensor_HUM_OFFSET" : 0
      },
      // Sensoren Innen
      "Wohnzimmer" : {
      "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.LEQ0998594.1.TEMPERATURE",
      "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.LEQ0998594.1.HUMIDITY",
      "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
      "Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
      "TEMP_Zielwert" : 21,
      "Aussensensor" : "Aussen"
      },
      "Küche" : {
      "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.LEQ0993466.1.TEMPERATURE",
      "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.LEQ0993466.1.HUMIDITY",
      "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
      "Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
      "TEMP_Zielwert" : 21,
      "Aussensensor" : "Aussen"
      },
      "HWR" : {
      "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.LEQ1462575.1.TEMPERATURE",
      "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.LEQ1462575.1.HUMIDITY",
      "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
      "Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
      "TEMP_Zielwert" : 21,
      "Aussensensor" : "Aussen"
      },
      "WC" : {
      "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.LEQ0994849.1.TEMPERATURE",
      "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.LEQ0994849.1.HUMIDITY",
      "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
      "Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
      "TEMP_Zielwert" : 21,
      "Aussensensor" : "Aussen"
      },
      "Arbeitszimmer" : {
      "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.LEQ0598580.1.TEMPERATURE",
      "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.LEQ0598580.1.HUMIDITY",
      "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
      "Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
      "TEMP_Zielwert" : 21,
      "Aussensensor" : "Aussen"
      },
      "Schlafzimmer" : {
      "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.LEQ0595306.1.TEMPERATURE",
      "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.LEQ0595306.1.HUMIDITY",
      "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
      "Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
      "TEMP_Zielwert" : 21,
      "Aussensensor" : "Aussen"
      },
      "Bad" : {
      "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.LEQ0993320.1.TEMPERATURE",
      "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.LEQ0993320.1.HUMIDITY",
      "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
      "Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
      "TEMP_Zielwert" : 21,
      "Aussensensor" : "Aussen"
      },
      "Gäastezimmer" : {
      "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.LEQ0598516.1.TEMPERATURE",
      "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.LEQ0598516.1.HUMIDITY",
      "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
      "Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
      "TEMP_Zielwert" : 21,
      "Aussensensor" : "Aussen"
      },
      "Dachgeschoss" : {
      "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ0150728.1.TEMPERATURE",
      "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ0150728.1.HUMIDITY",
      "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
      "Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
      "TEMP_Zielwert" : 21,
      "Aussensensor" : "Aussen"
      }
      };
      ! // =============================================================================
      // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
      // =============================================================================
      var raumDatenpunkte = {
      "x" : {
      "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
      "init": 0,
      "dp": {
      "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
      "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
      "type": 'number',
      "role": 'value',
      "unit": 'g/kg'
      }
      },
      "rh" : {
      "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
      "init": 0,
      "dp": {
      "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
      "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
      "type": 'number',
      "role": 'value',
      "unit": '%'
      }
      },
      "dp" : {
      "DpName" : "Taupunkt",
      "init": 0,
      "dp": {
      "name": 'Taupunkt',
      "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
      "type": 'number',
      "role": 'value',
      "unit": '°C'
      }
      },
      "t" : {
      "DpName" : "Temperatur",
      "init": 0,
      "dp": {
      "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
      "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
      "type": 'number',
      "role": 'value',
      "unit": '°C'
      }
      },
      "h" : {
      "DpName" : "Enthalpie",
      "init": 0,
      "dp": {
      "name": 'Enthalpie',
      "desc": 'Enthalpie',
      "type": 'number',
      "role": 'value',
      "unit": 'kJ/kg'
      }
      },
      "lüften" : {
      "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
      //"init": false,
      "dp": {
      "name": 'Lüftungsempfehlung',
      "desc": 'Lüftungsempfehlung',
      "type" : 'boolean',
      "role": 'value'
      }
      }
      };
      ! var raumControl = {
      "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
      "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
      "init": 0,
      "dp": {
      "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
      "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
      "type": 'number',
      "role": 'control.value',
      "unit": '°C'
      }
      },
      "Sensor_HUM_OFFSET" : {
      "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
      "init": 0,
      "dp": {
      "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
      "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
      "type": 'number',
      "role": 'control.value',
      "unit": '%'
      }
      },
      "TEMP_Zielwert" : {
      "DpName" : "TEMP_Zielwert",
      "init": 0,
      "dp": {
      "name": 'Temperatursteuerwert zum lüften',
      "desc": 'Temperatursteuerwert zum lüften',
      "type": 'number',
      "role": 'control.value',
      "unit": '°C'
      }
      },
      "Aussensensor" : {
      "DpName" : "Aussensensor",
      "init": "",
      "dp": {
      "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
      "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
      "type": 'string',
      "role": 'control.value'
      }
      }
      };
      ! var DP = require('dewpoint'); // Das Modul dewpoint einlesen
      var xdp = new DP(nn);
      ! function createDp() {
      var name;
      var init;
      var forceCreation;
      var common;

      //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
      //------------------------------------------------------
      createState(pfad + 'Lüften', "", {
      name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
      desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
      type: 'boolean',
      unit: '',
      role: 'value'
      });
      //------------------------------------------------------

      for (var raum in raeume) {
          for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
              name = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
              init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
              forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
              common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
              createState(name, init , forceCreation, common);
              log("neuer Datenpunkt: " + name,"debug");
          }
          for (var control in raumControl) {
              name = pfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
              //init = raumControl[control].init;
              forceCreation = skriptConf;
              common = raumControl[control].dp;
              if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                  init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                  createState(name, init , forceCreation, common);
              }
          }
      }
      

      }

      ! function runden(wert,stellen) {
      var gerundet = Math.round(wert10stellen)/(10*stellen);
      return gerundet;
      }
      ! function calc(raum) { // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
      var t = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val; // Temperatur auslesen
      var rh = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val; // Feuchtigkeit relativ auslesen
      var y = xdp.Calc(t, rh);
      var toffset = 0.0; // Offset in °C
      var rhoffset = 0; // Offset in %
      if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
      var idtoffset = pfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
      toffset = getState(idtoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
      }
      if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
      var idrhoffset = pfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
      rhoffset = getState(idrhoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
      }
      ! t = t + toffset;
      rh = rh + rhoffset;
      ! var x = y.x; // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
      var dp = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
      ! var h = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;
      ! var idx = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;
      var iddp = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;
      var idt = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;
      var idrh = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;
      var ih = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;

      setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Variable schreiben
      setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Variable schreiben
      setState(idt    , t);               // Sensor Temperatur        inkl. Offset
      setState(idrh   , rh);              // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
      setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie
      

      ! // Lüften
      if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
      var aussen = raeume[raum].Aussensensor;
      var idta = pfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;
      var idxa = pfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;
      } else {
      return;
      }
      ! var ti = t; // Raumtemperatur in °C
      var xi = rh; // Raumfeuchtegehalt in g/kg
      var ta = getState(idta).val; // Aussentemperatur in °C
      var xa = getState(idxa).val; // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
      if (xa == 0) return;

      var mi = defaultTemp;           // Temperaturmittelwert auf Default
      

      ! if(typeof raeume[raum].TEMP_Zielwert !=="undefined") {
      mi = raeume[raum].TEMP_Zielwert;
      }
      var mih = mi + 0.25; // Temperaturmittelwert hoch
      var mit = mi - 0.25; // Temperaturmittelwert tief
      ! var idLueften = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;

      // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
      
          //eric2905 Originalblock
          //----------------------------------------------------------------------------------------------------
          //if      (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= mih) setState(idLueften, true);
          //else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= mit) setState(idLueften, false);
          //----------------------------------------------------------------------------------------------------
      
      if      (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= mih) {
          setState(idLueften, true);
          anyLueften = true;
      }
      else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= mit) setState(idLueften, false);
      

      ! log("Raum: " + raum+", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"debug");
      }
      ! function calcAll () {
      for (var raum in raeume) {
      calc(raum);
      }
      }
      ! /*
      on({id: idSensorTemperaturBad ,change:'ne'}, function (obj) {
      calc();
      });
      ! on({id: idSensorLuftfeuchteBad ,change:'ne'}, function (obj) {
      calc();
      });
      /
      ! // alle zwei Minuten neu berechnen
      schedule("
      /2 * * * *", function () {
      calcAll();
      });
      ! function main() {
      calcAll();
      calcAll();
      ! //eric2905 Datenpunkt befüllen
      setState(pfad + 'Lüften', anyLueften);
      }
      ! createDp(); // Datenpunkte anlegen
      setTimeout(main, 500); // Zum Skriptstart ausführen
      ! ````

      Gruß,

      Eric

      Roses are red, violets are blue,

      if I listen to metal, my neighbours do too

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #69

        Hallo zusammen,

        ich weiß, dass Paul hier mitliest und daher meine Frage besonders an ihn.

        Ich habe gestern diesen View begonnen:
        144_klima002.jpg
        Meine Lüftungsempfehlung beschrämkt sich im Moment noch auf den reinen Vergleich abs. Feuchte /innen/außen.

        Im Schlafzimmer habe ich gerade gelüftet und die abs. Feuchte hat sich im Moment der äußeren angepasst. Das ist, was ich erwarte.

        Was mich jedoch wundert ist, dass zwar je Wohngeschoss, die absolute Feuchte vergleichbar bis identisch ist (in der Werkstatt läuft ein Entfeuchter), jedoch diese von Keller bis OG deutlich ansteigt.

        Ich war immer der Meinung, dass diese in einem Haus mit offenen Türen überall gleich sei und wegen der geringeren Temperatur im Keller dort die relative Feuchtigkeit ansteigt, was am Ende zur Kondensation an den noch kälteren Kellerwänden führt.

        Es gab zwar immer wieder den Schluss, dass warme Luft ja mehr Feuchte enthalten würde, diese warme Luft nach oben steigt und die Feuchte mitnimmt, aber das habe ich für Blödsinn aufgrund der Vermengung abs. und rel. Feuchte gehalten. Diese Visualisierung scheint es aber zu bestätigen.

        Kann mir das mal jemand bitte erklären?

        Danke

        Rainer

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von paul53
          #70

          @Homoran:

          …je Wohngeschoss, die absolute Feuchte vergleichbar bis identisch ist (in der Werkstatt läuft ein Entfeuchter), jedoch diese von Keller bis OG deutlich ansteigt.
          Ich war immer der Meinung, dass diese in einem Haus mit offenen Türen überall gleich sei...

          Irgendwann würde es auch so sein, wenn nicht immer wieder eingegriffen würde (Lüften im OG, Entfeuchten im Keller). Das ist aber ein langwieriger Prozess, da die Wände / Decken erheblich Feuchtigkeit speichern / aufnehmen und so dafür sorgen, dass sich der Feuchtegehalt der Luft nur langsam ändert. Der Entfeuchter im Keller sorgt eben auch für trockene Wände im Keller, wenn der <u>durchschnittliche</u> Feuchtegehalt der Kellerluft niedrig gehalten wird.

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #71

            Hallo Paul,

            danke für die schnelle Antwort.

            Das klingt ganz logisch, die Sache hat nur einen Haken. ;-)

            Der Entfeuchter in der Werkstatt befindet sich im abgetrennten "Außenkeller" unter der Garage. Da gibt es keinerlei Luftaustausch :(

            Der Rest mit der Feuchtespeicherkapazität ist mir bekannt, da werde ich dann doch mal die Zahlen langfristig vergleichen.

            Danke nochmals

            Rainer

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von
              #72

              Ergänzung: Die Luft ist geschichtet, denn die wärmere Luft (geringere Dichte) befindet sich oben. Es findet so nur ein sehr geringer Luftaustausch zum Keller statt; die kalte Luft bleibt sehr lange im Keller.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #73

                Danke,
                @paul53:

                Es findet so nur ein sehr geringer Luftaustausch zum Keller statt; die kalte Luft bleibt sehr lange im Keller. `
                das wollte ich wissen!

                Gruß

                Rainer

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #74

                  Heute Abend baue ich noch eine JSON-Ausgabe ein.

                  Erleichtert die Ausgabe in VIS.

                  Gruß,

                  Eric

                  Roses are red, violets are blue,

                  if I listen to metal, my neighbours do too

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #75

                    Geschafft :)

                    Datenpunkt "JSON" eingebaut

                    Datenpunkt "Aktualisierung" eingebaut

                    Hier der Code

                    ! ````
                    // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
                    //gemessene Temperatur & Luftfeuctigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
                    // -----------------------------------------------------------------------------
                    // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
                    // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
                    // -----------------------------------------------------------------------------
                    // von paul53 übernommen und angepasst
                    // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=Lüftung*#p21476
                    // und Solear: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2645&p=23381#p23282
                    // -----------------------------------------------------------------------------
                    // 05.06.2015 Anpassung ericc2905
                    // Boolean "anyLueften", Datenpunkt "Lueften", Datenpunkt "Aktualisierung" und JSON-Ausgabe eingebaut
                    ! var nn = 273; // eigene Höhe nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                    var pfad = "Raumklima" +"."; // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                    var controlPfad = "CONTROL" +"."; // Pfad innerhalb des Raums
                    var skriptConf = true; // true: Raumwerte werden über das Skript geändert / false: Raumwerte werden über Objekte (oder VIS) geändert
                    var defaultTemp = 21; // Default TEMP_Zielwert, wenn im Raum nicht angegeben
                    ! // eric2905 Zusätzliche Variablen definieren
                    // --------------------------------------------------------------------
                    var anyLueften = false; // false: Nirgendwo lüften notwendig / true: Lüften notwendig
                    var strJSONfinal = ""; // Fertiges JSON (zum Schreiben in Datenpunkt)
                    var strJSONtemp = ""; // Bastel-JSON (wird suksessive gefüllt)
                    var strDatum = ""; // Datums der Aktualisierung
                    // eric2905 Ende -------------------------------------------------------
                    ! // -----------------------------------------------------------------------------
                    // Räume mit Sensoren
                    // -----------------------------------------------------------------------------
                    var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                    // Sensoren Aussen
                    "Aussen" : {
                    "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ1234560.1.TEMPERATURE" /Aussenthermometer:1.TEMPERATURE/,
                    "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ1234560.1.HUMIDITY" /Aussenthermometer:1.HUMIDITY/,
                    "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
                    "Sensor_HUM_OFFSET" : 0
                    },
                    // Sensoren Innen
                    "Raum1" : {
                    "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ1234561.1.TEMPERATURE",
                    "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ1234561.1.HUMIDITY",
                    "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
                    "Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
                    "TEMP_Zielwert" : 21,
                    "Aussensensor" : "Aussen"
                    },
                    "Raum2" : {
                    "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ1234562.1.TEMPERATURE",
                    "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ1234562.1.HUMIDITY",
                    "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
                    "Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
                    "TEMP_Zielwert" : 21,
                    "Aussensensor" : "Aussen"
                    },
                    "Raum3" : {
                    "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ1234563.1.TEMPERATURE",
                    "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ1234563.1.HUMIDITY",
                    "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
                    "Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
                    "TEMP_Zielwert" : 21,
                    "Aussensensor" : "Aussen"
                    }
                    };
                    ! // =============================================================================
                    // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
                    // =============================================================================
                    var raumDatenpunkte = {
                    "x" : {
                    "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                    "init": 0,
                    "dp": {
                    "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                    "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                    "type": 'number',
                    "role": 'value',
                    "unit": 'g/kg'
                    }
                    },
                    "rh" : {
                    "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                    "init": 0,
                    "dp": {
                    "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                    "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                    "type": 'number',
                    "role": 'value',
                    "unit": '%'
                    }
                    },
                    "dp" : {
                    "DpName" : "Taupunkt",
                    "init": 0,
                    "dp": {
                    "name": 'Taupunkt',
                    "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                    "type": 'number',
                    "role": 'value',
                    "unit": '°C'
                    }
                    },
                    "t" : {
                    "DpName" : "Temperatur",
                    "init": 0,
                    "dp": {
                    "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                    "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                    "type": 'number',
                    "role": 'value',
                    "unit": '°C'
                    }
                    },
                    "h" : {
                    "DpName" : "Enthalpie",
                    "init": 0,
                    "dp": {
                    "name": 'Enthalpie',
                    "desc": 'Enthalpie',
                    "type": 'number',
                    "role": 'value',
                    "unit": 'kJ/kg'
                    }
                    },
                    "lüften" : {
                    "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                    //"init": false,
                    "dp": {
                    "name": 'Lüftungsempfehlung',
                    "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                    "type" : 'boolean',
                    "role": 'value'
                    }
                    }
                    };
                    ! var raumControl = {
                    "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                    "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                    "init": 0,
                    "dp": {
                    "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                    "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                    "type": 'number',
                    "role": 'control.value',
                    "unit": '°C'
                    }
                    },
                    "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                    "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                    "init": 0,
                    "dp": {
                    "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                    "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                    "type": 'number',
                    "role": 'control.value',
                    "unit": '%'
                    }
                    },
                    "TEMP_Zielwert" : {
                    "DpName" : "TEMP_Zielwert",
                    "init": 0,
                    "dp": {
                    "name": 'Temperatursteuerwert zum lüften',
                    "desc": 'Temperatursteuerwert zum lüften',
                    "type": 'number',
                    "role": 'control.value',
                    "unit": '°C'
                    }
                    },
                    "Aussensensor" : {
                    "DpName" : "Aussensensor",
                    "init": "",
                    "dp": {
                    "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                    "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                    "type": 'string',
                    "role": 'control.value'
                    }
                    }
                    };
                    ! var DP = require('dewpoint'); // Das Modul dewpoint einlesen
                    var xdp = new DP(nn);
                    ! function createDp() {
                    var name;
                    var init;
                    var forceCreation;
                    var common;

                    //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
                    // --------------------------------------------------------------------
                    createState(pfad + 'Lüften', "", {
                    name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                    desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                    type: 'boolean',
                    unit: '',
                    role: 'value'
                    });
                    // eric2905 Ende -------------------------------------------------------

                    ! //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
                    // --------------------------------------------------------------------
                    createState(pfad + 'JSON', "", {
                    name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                    desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                    type: 'string',
                    unit: '',
                    role: 'value'
                    });
                    // eric2905 Ende -------------------------------------------------------
                    ! //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
                    // --------------------------------------------------------------------
                    createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                    name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                    desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                    type: 'string',
                    unit: '',
                    role: 'value'
                    });
                    // eric2905 Ende -------------------------------------------------------
                    !
                    for (var raum in raeume) {
                    for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                    name = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                    init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                    forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                    common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                    createState(name, init , forceCreation, common);
                    log("neuer Datenpunkt: " + name,"debug");
                    }
                    for (var control in raumControl) {
                    name = pfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                    //init = raumControl[control].init;
                    forceCreation = skriptConf;
                    common = raumControl[control].dp;
                    if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                    init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                    createState(name, init , forceCreation, common);
                    }
                    }
                    }
                    }
                    ! function runden(wert,stellen) {
                    var gerundet = Math.round(wert10stellen)/(10*stellen);
                    return gerundet;
                    }
                    ! //eric2905 JSON erzeuen
                    // --------------------------------------------------------------------
                    function createJSON() {
                    var temppfad = "";
                    var tempVal = "";
                    strJSONfinal = "[";
                    strJSONtemp = "";
                    for (var raum in raeume) {
                    if (raum != "Aussen") {
                    strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                    strJSONtemp = strJSONtemp + ""Raum":"" + raum + "",";
                    for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                    temppfad = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                    tempVal = getState(temppfad).val;
                    if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                    tempVal = parseFloat(tempVal);
                    tempVal = tempVal.toFixed(2);
                    }
                    strJSONtemp = strJSONtemp + """ + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "":"" + tempVal + "",";
                    }
                    strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                    strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                    }
                    }
                    strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                    strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                    // log("strJSONfinal : " + strJSONfinal);
                    }
                    // eric2905 Ende -------------------------------------------------------
                    ! function calc(raum) { // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                    var t = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val; // Temperatur auslesen
                    var rh = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val; // Feuchtigkeit relativ auslesen
                    var y = xdp.Calc(t, rh);
                    var toffset = 0.0; // Offset in °C
                    var rhoffset = 0; // Offset in %
                    if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                    var idtoffset = pfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                    toffset = getState(idtoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                    }
                    if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                    var idrhoffset = pfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                    rhoffset = getState(idrhoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                    }
                    ! t = t + toffset;
                    rh = rh + rhoffset;
                    ! var x = y.x; // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
                    var dp = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
                    ! var h = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;
                    ! var idx = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;
                    var iddp = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;
                    var idt = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;
                    var idrh = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;
                    var ih = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;

                    setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Variable schreiben
                    setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Variable schreiben
                    setState(idt    , t);               // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                    setState(idrh   , rh);              // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                    setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie
                    

                    ! // Lüften
                    if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                    var aussen = raeume[raum].Aussensensor;
                    var idta = pfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;
                    var idxa = pfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;
                    } else {
                    return;
                    }
                    ! var ti = t; // Raumtemperatur in °C
                    var xi = rh; // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                    var ta = getState(idta).val; // Aussentemperatur in °C
                    var xa = getState(idxa).val; // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                    if (xa == 0) return;

                    var mi = defaultTemp;           // Temperaturmittelwert auf Default
                    

                    ! if(typeof raeume[raum].TEMP_Zielwert !=="undefined") {
                    mi = raeume[raum].TEMP_Zielwert;
                    }
                    var mih = mi + 0.25; // Temperaturmittelwert hoch
                    var mit = mi - 0.25; // Temperaturmittelwert tief
                    ! var idLueften = pfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;

                    // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                    

                    //eric2905 Originalblock
                    // ---------------------------------------------------------------------
                    //if (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= mih) setState(idLueften, true);
                    //else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= mit) setState(idLueften, false);
                    // eric2905 Ende -------------------------------------------------------

                    if      (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= mih) {
                        setState(idLueften, true);
                        anyLueften = true;
                    }
                    else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= mit) setState(idLueften, false);
                    

                    ! // log("Raum: " + raum+", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"debug");
                    }
                    ! function calcAll () {
                    for (var raum in raeume) {
                    calc(raum);
                    }
                    }
                    ! function Datum() {
                    var jetzt = new Date();
                    var jahr = String(jetzt.getFullYear());
                    var monat = jetzt.getMonth() + 1;
                    if(monat<10) {
                    monat = "0" + String(jetzt.getMonth() + 1);
                    } else {
                    monat = String(jetzt.getMonth() + 1);
                    }
                    var tag = jetzt.getDate();
                    if(tag<10) {
                    tag = "0" + String(jetzt.getDate());
                    } else {
                    tag = String(jetzt.getDate());
                    }
                    var stunden = jetzt.getHours();
                    if(stunden<10) {
                    stunden = "0" + String(jetzt.getHours());
                    } else {
                    stunden = String(jetzt.getHours());
                    }
                    var minuten = jetzt.getMinutes();
                    if(minuten<10) {
                    minuten = "0" + String(jetzt.getMinutes());
                    } else {
                    minuten = String(jetzt.getMinutes());
                    }
                    var sekunden = jetzt.getSeconds();
                    if(sekunden<10) {
                    sekunden = "0" + String(jetzt.getSeconds());
                    } else {
                    sekunden = String(jetzt.getSeconds());
                    }
                    strDatum = tag + "."+ monat + "." + jahr + " - " + stunden + ":" + minuten + ":" + sekunden;
                    }
                    ! // alle zwei Minuten neu berechnen
                    schedule("*/2 * * * *", function () {
                    calcAll();
                    // eric2905 Aufruf eingebaut und Datenpunkt befüllen
                    // ---------------------------------------------------------------------
                    createJSON();
                    Datum();
                    setState(pfad + 'Lüften', anyLueften);
                    setState(pfad + 'JSON', strJSONfinal);
                    setState(pfad + 'Aktualsierung', strDatum);
                    // eric2905 Ende -------------------------------------------------------
                    });
                    ! function main() {
                    calcAll();

                    // eric2905 Aufruf eingebaut und Datenpunkt befüllen
                    // ---------------------------------------------------------------------
                    createJSON();
                    Datum();
                    setState(pfad + 'Lüften', anyLueften);
                    setState(pfad + 'JSON', strJSONfinal);
                    setState(pfad + 'Aktualsierung', strDatum);
                    // eric2905 Ende -------------------------------------------------------

                    ! }
                    ! createDp(); // Datenpunkte anlegen
                    setTimeout(main, 500); // Zum Skriptstart ausführen
                    ! ````

                    Und hier ein Widget-Export für die JSON-Anzeige (den Datenpunkt "Enthalpie" habe ich ausgeblendet)

                    ! ````
                    [{"tpl":"tplTableBody","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"static_value":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"colCount":"6","hide_header":false,"colWidth1":"20%","colName1":"Raum","colAttr1":"Raum","colWidth2":"20%","colName2":"Abs. Feuchte (g/kg)","colName3":"Rel. Feuchte (%)","colWidth3":"15","colWidth4":"15%","colWidth5":"15%","colWidth7":"10%","colName7":"Lüften","colAttr6":"Lüftungsempfehlung","colName6":"Lüften","colWidth6":"15%","table_oid":"javascript.0.Raumklima.JSON","colName4":"Taupunkt (ºC)","colName5":"Temperatur (ºC)"},"style":{"left":"45px","top":"85px","width":"921px","height":"540px","z-index":"20","text-align":"center","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-size":"medium"},"widgetSet":"basic"}]

                    
                    Schaut Euch mal an - Rückmeldungen sind absolut erwünscht !!!
                    
                    Gruß,
                    
                    Eric

                    Roses are red, violets are blue,

                    if I listen to metal, my neighbours do too

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #76

                      Rückmeldung:

                      Wahnsinn, was Paul und du da getippt haben!

                      Ich hatte ja schon beim erweitern der Räume und Eintragen der Seriennummern zu tun ;-)

                      Aber der Rest ist ja Wahnsinn.

                      So! Läuft! <size size="50">(nicht ganz)</size>

                      Die JSON-Datei wird wohl nicht angelegt.
                      144_klima_json_wo.jpg
                      Habe ich erst gemerkt, als das Widget leer blieb.

                      Gruß

                      Rainer

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S Offline
                        S Offline
                        simpixo
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #77

                        Bei mir ist das JSON Objekt gefüllt, hab aber das Script neu in meine Sammlung aufgenommen! Super Arbeit, danke dafür [emoji1360]

                        Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #78

                          Hmmm, wird der Datenpunkt "Aktualisierung" angefasst?

                          Sollte ja alle 2 Minuten laufen.

                          [Edit]Leg erst mal mind. das Außenthermometer und einen Raum an.

                          Ich filtere das Außenthermometer aus. Wenn es dann keinen Raum gibt, kann ja auch nichts geschrieben werden.

                          Gruß,

                          Eric

                          Roses are red, violets are blue,

                          if I listen to metal, my neighbours do too

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #79

                            Nope!

                            ich sehe gerade eine Fehlermeldung:

                            19:43:43.628	[error]	TypeError: Cannot read property 'val' of null at calc (script.js.Klima.Feuchteberechnung:450:57) at calcAll (script.js.Klima.Feuchteberechnung:530:9) at Object.main (script.js.Klima.Feuchteberechnung:590:5) at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1800:44) at ontimeout [as _onTimeout] (timers.js:209:34) at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                            

                            Muss ich für später bereits angelegte Räume (die allerdiings existente Datenpunkte aus anderen Räumen haben) löschen?

                            Gruß

                            Raiiner

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #80

                              Poste mal bitte den Block mit den Raum-Definitionen.

                              Hast Du in dem Block die IDs der Thermostate angepasst (da stehen Demowerte drin)?

                              Gruß,

                              Eric

                              Roses are red, violets are blue,

                              if I listen to metal, my neighbours do too

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #81

                                Gerne:

                                ! // ----------------------------------------------------------------------------- // Räume mit Sensoren // ----------------------------------------------------------------------------- var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!) // Sensoren Aussen "Aussen" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.JEQ0140901.1.TEMPERATURE" /*Aussenthermometer:1.TEMPERATURE*/, "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.JEQ0140901.1.HUMIDITY" /*Aussenthermometer:1.HUMIDITY*/, "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0 }, // Sensoren Innen "Werkstatt" : { "Sensor_TEMP" : "hm.rpc.1.JEQ0046663.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.JEQ0046663.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Bad" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.JEQ0064523.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.JEQ0064523.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Dachstudio" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.JEQ0267518.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.JEQ0267518.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Schlafzimmer" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.LEQ0080851.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.LEQ0080851.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Esszimmer" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.LEQ0081020.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.LEQ0081020.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Bureau" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.LEQ0440620.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.LEQ0440620.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Sauna" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.MEQ0180889.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.MEQ0180889.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Gast" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.MEQ0479049.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.MEQ0479049.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Bureau2" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.LEQ0440620.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.LEQ0440620.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Bureau3" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.1.LEQ0440620.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.1.LEQ0440620.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Zielwert" : 21, "Aussensensor" : "Aussen" } }; !

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #82

                                  Sieht erst mal ok aus.

                                  Kurze Frage : "hm-rpc.1" ist korrekt?

                                  Was sagt denn das Log?

                                  Gruß,

                                  Eric

                                  Roses are red, violets are blue,

                                  if I listen to metal, my neighbours do too

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #83

                                    Ja! und Nix!

                                    @eric2905:

                                    "hm-rpc.1" ist korrekt? `
                                    Ja, die Werte sind ja korrekt eingelesen.

                                    @eric2905:

                                    Was sagt denn das Log? `
                                    Nix

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #84

                                      Seltsam.

                                      Versuche es bitte mal nur mit dem Aussenthermometer und einem Raum.

                                      Zumindest dieRäume müssen als Datenpunkte usw. angelegt werden.

                                      Wie sieht der Datenbaum aus?

                                      Gruß,

                                      Eric

                                      Roses are red, violets are blue,

                                      if I listen to metal, my neighbours do too

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #85

                                        Achtung Missverständnis!

                                        ich glaube wir reden aneinander vorbei.

                                        @eric2905:

                                        Zumindest dieRäume müssen als Datenpunkte usw. angelegt werden. `
                                        sind si ja auch!

                                        @eric2905:

                                        Wie sieht der Datenbaum aus? `
                                        Der ist IMHO komplett in Ordnung.

                                        Nur die Datenpunkte json und Aktualisiereung sind leer.

                                        Gruß

                                        Rainer

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #86

                                          Lösch mal bitte den Datenbaum ab "Raumklima" und dann starte das Script mal neu (bitte 2-3 mal das Script neu starten).

                                          Dann bitte einen Screenshot des Datenbaums mit einem aufgeklappten Raum-Ordner aber sichtbaren Aktualisierungs- und JSON-Datenpunkt.

                                          Gruß,

                                          Eric

                                          [Nachtrag]

                                          Das NPM-Modul "dewpoint" hast Du aber drin?

                                          Roses are red, violets are blue,

                                          if I listen to metal, my neighbours do too

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          731

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe