NEWS
[Skript] Absolute Feuchte berechnen
-
Hallo zusammen,
bitte jetzt mal nicht am Script umbauen - ich ziehe mir die letzte Version von pix und aus die JSON-Ausgabe, usw. mit ein und packe auch eine Versionsnummer in den Header mit rein.
Wenn ich die Version fertig habe, poste ich die wieder hier. Diese sollte dann als Grundlage dienen und es kann weiter dran gearbeitet werden.
So muss nicht immer wieder der JSON-Teil neu eingebaut werden, usw.
Gruß,
Eric `
Ich halte dann mal die Füsse still.
Zur Ansicht die letzte Version:
! ````
// Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
// gemessene Temperatur & Luftfeuctigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
// -----------------------------------------------------------------------------
// benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
// (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
// -----------------------------------------------------------------------------
//
// Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
// http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
//
// Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
// z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
//
! // Autoren:
// -----------------------------------------------------------------------------
// - Paul53:
// Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima
// - Sloear:
// Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
// - ruhr70:
// Ein Skript für alle vorhandenen Räume
// - eric 2905:
// Optimierungen, viele neue Ideen
! // TODO:
// -----------------------------------------------------------------------------
// - Zählen: Anzahl Lüftungsempfehlungen, Ausgabe in Datenpunkt
//
// - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
//
// - Sonstige Werte:
// - Ausgabe Dampfgewicht, Luftgewicht und Gesamtgewicht
//
// - Einstellungen Hysterese
//
// - differenziertere Lüftungsempfehlung
//
// - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript
//
// - Datenpunkt bei "nicht lüften" mit den Infos, warum nicht
//
// -
! var DP = require('dewpoint'); // Das Modul dewpoint einlesen
! // -----------------------------------------------------------------------------
// Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter - bitte anpassen
// -----------------------------------------------------------------------------
! // Wichtig: // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten
var skriptConf = true; // true: Raumwerte werden über das Skript geändert
// false: Raumwerte werden über Objekte (oder VIS) geändert
! var debug = true; // true: erweitertes Logging einschalten
! // eigene Parameter:
var hunn = 39.87; // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
var defaultTemp = 18.00; // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
! var cronStr = "*/30 * * * "; // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden
! // Skriptverhalten
var delayRooms = 500; // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
! // Pfade für die Datenpunkte:
var pfad = "Raumklima" +"."; // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
! var raumPfad = "Raum" +"."; // Pfad unterhalb des Haptpfads für die Räume
var controlPfad = "CONTROL" +"."; // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
! var infoPfad = "Skriptinfos" +"."; // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
! // -----------------------------------------------------------------------------
// Räume mit Sensoren, Parametrisierung
// -----------------------------------------------------------------------------
! // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
! // Beispiel Innensensor:
/
"Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.TEMPERATURE", // Datenpunkt Temperatur für den Raum
"Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.HUMIDITY", // Datenpunkt Luftfeuchtigkeit für den Raum
"Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, // Kalibrierung des Messwertes durch Offset
"Sensor_HUM_OFFSET" : 0, // Kalibrierung des Messwertes durch Offset
"TEMP_Minimum" : defaultTemp, // defaultTemp, oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
"Aussensensor" : "Balkon" // Names des dazugehörigen Außensensors (Name muss in der Schreibweise übereinstimmen)
}
*/
! var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
// Sensoren Aussen
"Balkon" : {
"Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.FEQ0039183.1.TEMPERATURE" /Balkon gr. Klima:1.TEMPERATURE/,
"Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.FEQ0039183.1.HUMIDITY" /Balkon gr. Klima:1.HUMIDITY/,
"Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
"Sensor_HUM_OFFSET" : 0
},
"weatherunderground" : {
"Sensor_TEMP" : "weatherunderground.0.current.temp_c"/Temperature/,
"Sensor_HUM" : "weatherunderground.0.current.relative_humidity"/Relative humidity/,
"Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
"Sensor_HUM_OFFSET" : 0
},
// Sensoren Innen
"Bad" : {
"Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.TEMPERATURE" /Bad Lana.TEMPERATURE/,
"Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.HUMIDITY" /Bad Lana.HUMIDITY/,
"Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
"Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
"TEMP_Minimum" : defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
"Aussensensor" : "Balkon"
},
"Arbeitszimmer" : {
"Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.LEQ1072823.1.TEMPERATURE" /Arbeitszimmer Thermostat.TEMPERATURE/,
"Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.LEQ1072823.1.HUMIDITY" /Arbeitszimmer Thermostat.HUMIDITY/,
"Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
"Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
"TEMP_Minimum" : defaultTemp,
"Aussensensor" : "Balkon"
},
"Arbeitszimmer-2" : {
"Sensor_TEMP" : "javascript.1.WIFFI.Arbeitszimmer.wz_temp"/Temperatur/,
"Sensor_HUM" : "javascript.1.WIFFI.Arbeitszimmer.wz_feuchte"/Luftfeuchte/,
"Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
"Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
"TEMP_Minimum" : defaultTemp,
"Aussensensor" : "Balkon"
},
"Katharina" : {
"Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.KEQ0175649.1.TEMPERATURE" /Katharina Klima.TEMPERATURE/,
"Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.KEQ0175649.1.HUMIDITY" /Katharina Klima.HUMIDITY/,
"Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
"Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
"TEMP_Minimum" : defaultTemp,
"Aussensensor" : "Balkon"
},
"Schlafzimmer" : {
"Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.GEQ0071478.1.TEMPERATURE"/Schlafzimmer Klima:1.TEMPERATURE/,
"Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.GEQ0071478.1.HUMIDITY"/Schlafzimmer Klima:1.HUMIDITY/,
"Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
"Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
"TEMP_Minimum" : 17.00,
"Aussensensor" : "Balkon"
},
"Wohnzimmer" : {
"Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.KEQ0850896.1.TEMPERATURE"/Wohnzimmer Klima.TEMPERATURE/,
"Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.KEQ0850896.1.HUMIDITY"/Wohnzimmer Klima.HUMIDITY/,
"Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
"Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
"TEMP_Minimum" : 19.00,
"Aussensensor" : "Balkon"
},
"Flur" : {
"Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.KEQ0175954.1.TEMPERATURE"/Flur:1.TEMPERATURE/,
"Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.KEQ0175954.1.HUMIDITY"/Flur:1.HUMIDITY/,
"Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
"Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
"TEMP_Minimum" : defaultTemp,
"Aussensensor" : "Balkon"
},
"Gästebad" : {
"Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.GEQ0071605.1.TEMPERATURE"/Gästebad Klima:1.TEMPERATURE/,
"Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.GEQ0071605.1.HUMIDITY"/Gästebad Klima:1.HUMIDITY/,
"Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
"Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
"TEMP_Minimum" : defaultTemp,
"Aussensensor" : "Balkon"
}
};
! // =============================================================================
// Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
// =============================================================================
! var idSkriptinfoBar = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
var idSkriptinfoHunn = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
! // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
type: 'number',
unit: 'bar',
role: 'info'
});
! createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
name: 'Eigene Höhe über NN',
desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
type: 'number',
unit: 'm',
role: 'info'
});
! var raumDatenpunkte = {
"x" : {
"DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
"init": 0,
"dp": {
"name": 'absoluter Feuchtegehalt',
"desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
"type": 'number',
"role": 'value',
"unit": 'g/kg'
}
},
"rh" : {
"DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
"init": 0,
"dp": {
"name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
"desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
"type": 'number',
"role": 'value',
"unit": '%'
}
},
"dp" : {
"DpName" : "Taupunkt",
"init": 0,
"dp": {
"name": 'Taupunkt',
"desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
"type": 'number',
"role": 'value',
"unit": '°C'
}
},
"t" : {
"DpName" : "Temperatur",
"init": 0,
"dp": {
"name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
"desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
"type": 'number',
"role": 'value',
"unit": '°C'
}
},
"h" : {
"DpName" : "Enthalpie",
"init": 0,
"dp": {
"name": 'Enthalpie',
"desc": 'Enthalpie',
"type": 'number',
"role": 'value',
"unit": 'kJ/kg'
}
},
"lüften" : {
"DpName" : "Lüftungsempfehlung",
//"init": false,
"dp": {
"name": 'Lüftungsempfehlung',
"desc": 'Lüftungsempfehlung',
"type": 'boolean',
"role": 'value'
}
}
};
! var raumControl = {
"Sensor_TEMP_OFFSET" : {
"DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
"init": 0,
"dp": {
"name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
"desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
"type": 'number',
"role": 'control.value',
"unit": '°C'
}
},
"Sensor_HUM_OFFSET" : {
"DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
"init": 0,
"dp": {
"name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
"desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
"type": 'number',
"role": 'control.value',
"unit": '%'
}
},
"TEMP_Minimum" : {
"DpName" : "TEMP_Minimum",
"init": 0,
"dp": {
"name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
"desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
"type": 'number',
"role": 'control.value',
"unit": '°C'
}
},
"Aussensensor" : {
"DpName" : "Aussensensor",
"init": "",
"dp": {
"name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
"desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
"type": 'string',
"role": 'control.value'
}
}
};
! var xdp = new DP(hunn);
! var pbar = luftdruck(hunn); // individueller Luftdruck in bar (eigene Höhe)
! //------------------------------------------------------------------------------
// Funktionen
//------------------------------------------------------------------------------
! function createDp() {
var name;
var init;
var forceCreation;
var common;
for (var raum in raeume) {
for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
createState(name, init , forceCreation, common);
log("neuer Datenpunkt: " + name,"debug");
}
for (var control in raumControl) {
name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
//init = raumControl[control].init;
forceCreation = skriptConf;
common = raumControl[control].dp;
if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
createState(name, init , forceCreation, common);
}
}
}
}
! // rundet einen Float auf zwei Stellen
function runden(wert,stellen) {
return Math.round(wert * 10 * stellen) / (10 * stellen);
}
! // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN
function luftdruck(hunn) {
var pnn = 1013.25; // Mittlerer Luftdruck in hPa bei NN
var p = pnn - (hunn / 8.0); // individueller Luftdruck in hPa (eigenen Höhe)
return p / 1000; // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
}
! // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
function cob(boolean) {
var cobStr = (boolean) ? 'true' : 'false';
return cobStr;
}
! function makeNumber(wert) {
if(isNaN(wert)) {
wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
}
return wert;
}
! function calc(raum) { // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
! var t = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val; // Temperatur auslesen
var rh = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val; // Feuchtigkeit relativ auslesen
! t = makeNumber(t);
rh = makeNumber(rh);
! var toffset = 0.0; // Offset in °C
var rhoffset = 0; // Offset in %
if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
toffset = getState(idtoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
}
if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
rhoffset = getState(idrhoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
}
! t = t + toffset;
rh = rh + rhoffset;
! var y = xdp.Calc(t, rh);
var x = y.x; // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
var dp = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
! var h = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x; // Enthalpie berechnen
! var idx = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;
var iddp = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;
var idt = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;
var idrh = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;
var ih = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;
! setState(idx , runden(x,2)); // errechnete absolute Feuchte in Variable schreiben
setState(iddp , runden(dp,1)); // errechneter Taupunkt in Variable schreiben
setState(idt , t); // Sensor Temperatur inkl. Offset
setState(idrh , rh); // Sensor Relative Feuchte inkl. Offset
setState(ih , runden(h,2)); // Enthalpie
! // Lüftungsempfehlung berechnen
// -------------------------------------------------------------------------
var aussen;
var idta, idxa;
if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;
idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;
} else {
return;
}
! var ti = t; // Raumtemperatur in °C
var xi = runden(x,2); // Raumfeuchtegehalt in g/kg
var ta = getState(idta).val; // Aussentemperatur in °C
var xa = getState(idxa).val; // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
if (xa == 0) return;
! var mi = defaultTemp; // Temperaturmittelwert auf Default
! //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
}
var mih = mi + 0.25; // Temperaturmittelwert hoch
var mit = mi - 0.25; // Temperaturmittelwert tief
! var idLueften = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
! // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
// (bedingung ? then-ausdruck : else-ausdruck)
var b1lp = (xa <= (xi - 0.4)) ? true : false; // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
var b2lp = (ta <= (ti - 0.6)) ? true : false; // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
var b3lp = (ti >= mih) ? true : false; // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur)var b1ln = (xa >= (xi - 0.1)) ? true : false; // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht) var b2ln = (ta >= (ti - 0.1)) ? true : false; // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm) var b3ln = (ti <= mit) ? true : false; // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Zieltemperatur) // Logik: //-------------------------------------------------------------------------- if (b1lp && b2lp && b3lp) { setState(idLueften, true); if (debug) log(raum + ': **Lüftungsempfehlung**');
! } else if (b1ln || b2ln || b3ln) {
setState(idLueften, false);
if (debug) log(raum + ': Empfehlung Fenster zu');
} else {
if (debug) log(raum + ': im Bereich der Hysterese (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
}
! /* (von Paul53)
Lüften:
wenn abs. Aussenfeuchte < abs. Innenfeuchte - Hysterese (Entfeuchten)
UND Aussentemperatur < Innentemperatur - Hysterese (Kühlen)
UND Innentemperatur >= Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
*/
! // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
// #1 - Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen
// #2 - Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen
// #3 - Innentemperatur ist höher als die Zieltemperatur
! // nicht lüften (oder):
// #1 - Außenluft ist zu feucht
// #2 - Außentemperatur zu warm
// #3 - Innentemperatur niedriger als Zieltemperatur
! if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");//if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp); if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Zieltemperatur (b3lp): "); if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): "); if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4)); if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
! if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
if (debug) log("------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------");
}
! function calcDelayed(raum, delay) {
setTimeout(function () {
calc(raum);
}, delay || 0);
}
! // Klimadaten in allen Räumen berechnen
function calcAll() {
for (var raum in raeume) {
calcDelayed(raum,delayRooms); // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
}
}
! // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
function findRoom(sensor) {
for (var raum in raeume) {
if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
}
return null;
}
! // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
function valChange(obj) {
var raumname = findRoom(obj.id);
if (raumname) {
if (debug) log('Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '');
calcDelayed(raumname,delayRooms);
}
}
! function createOn() {
var dpId = "";
! for (var raum in raeume) {
! if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) { valChange(obj); }); if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt."); }
! if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) { valChange(obj) }); if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt."); } }
}
! // Schedule
// =============================================================================
! // Nach Zeit alle Räume abfragen
schedule(cronStr, function () {
calcAll();
});
! // main()
// =============================================================================
! function main() {
calcAll();
//calcAll();
}
! // Skriptstart
// =============================================================================
! createDp(); // Datenpunkte anlegen
setTimeout(createOn,1500); // Subscriptions anlegen
setTimeout(main, 3000); // Zum Skriptstart ausführen
! ```` -
Hi,
habe jetzt soweit alles eingebaut.
Beim ersten Lauf wird das JSON gefüllt, usw.
Danach bei jeder Veränderung an Raumdaten (über die Funktion " valChange(obj)" aus dem Script).
Das Todo "Zählen: Anzahl Lüftungsempfehlungen, Ausgabe in Datenpunkt" ist erledigt - Datenpunkt wird angelegt und gefüllt (im Zuge der JSON-Ermittlung gehe ich eh alle Datenpunkte durch).
Alle meine Änderungen, usw. sind entsprechend kommentiert :
// eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen // ----------------------------------------------------------------------------- setTimeout(function () { fillJSONetc(); }, 3000); // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
Was mir auffällt:
- Der Datenpunkt "Lüftungsempfehlung" ist direkt am Anfang bei allen Räumen leer bzw. auf "null".
Das ändert sich aber direkt nach dem nächsten Durchlauf.
-
Beim Raum "Aussen" (wo das Außenthermometer definiert ist), bleibt der Datenpunkt "Lüftungsempfehlung" zwangsläufig auf "null"
Gleiches gilt für den Raum "weatherunderground"
-
Idee: Dort fest nichts ("") oder "n/a" eintragen
Und hier dann der Code mit JSON, allg. Variable "anyLueften" sowie einem Datenpunkt mit der Script-Ausführungszeit, usw.
Ich habe die Räume wieder anonymisiert.
! ````
//
// Raumklima - v0.5
//
// Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
// gemessene Temperatur & Luftfeuctigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
// -----------------------------------------------------------------------------
// benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
// (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
// -----------------------------------------------------------------------------
//
// Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
// http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
//
// Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
// z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
//
! // Autoren:
// -----------------------------------------------------------------------------
// - Paul53:
// Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima
// - Sloear:
// Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
// - ruhr70:
// Ein Skript für alle vorhandenen Räume
// - eric 2905:
// Optimierungen, viele neue Ideen
! // TODO:
// -----------------------------------------------------------------------------
// - Zählen: Anzahl Lüftungsempfehlungen, Ausgabe in Datenpunkt ==> erledigt eric2905
//
// - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
//
// - Sonstige Werte:
// - Ausgabe Dampfgewicht, Luftgewicht und Gesamtgewicht
//
// - Einstellungen Hysterese
//
// - differenziertere Lüftungsempfehlung
//
// - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript
//
// - Datenpunkt bei "nicht lüften" mit den Infos, warum nicht
//
// -
! var DP = require('dewpoint'); // Das Modul dewpoint einlesen
! // -----------------------------------------------------------------------------
// Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter - bitte anpassen
// -----------------------------------------------------------------------------
! // Wichtig: // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten
var skriptConf = true; // true: Raumwerte werden über das Skript geändert
// false: Raumwerte werden über Objekte (oder VIS) geändert
! var debug = true; // true: erweitertes Logging einschalten
! // eigene Parameter:
var hunn = 272.17; // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
var defaultTemp = 18.00; // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
! var cronStr = "*/30 * * * "; // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden
! // Skriptverhalten
var delayRooms = 500; // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
! // Pfade für die Datenpunkte:
var pfad = "Raumklima" +"."; // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
! var raumPfad = "Raum" +"."; // Pfad unterhalb des Haptpfads für die Räume
var controlPfad = "CONTROL" +"."; // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
! var infoPfad = "Skriptinfos" +"."; // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
! // eric2905 Zusätzliche Variablen definieren
// -----------------------------------------------------------------------------
var anyLueften = false; // false: Nirgendwo lüften notwendig / true: Lüften notwendig
var countLueften = 0; // Anzahl der Lüftungsempfehlungen
var strJSONfinal = ""; // Fertiges JSON (zum Schreiben in Datenpunkt)
var strJSONtemp = ""; // Bastel-JSON (wird suksessive gefüllt)
// eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
! // -----------------------------------------------------------------------------
// Räume mit Sensoren, Parametrisierung
// -----------------------------------------------------------------------------
! // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
! // Beispiel Innensensor:
/
"Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.TEMPERATURE", // Datenpunkt Temperatur für den Raum
"Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.HUMIDITY", // Datenpunkt Luftfeuchtigkeit für den Raum
"Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, // Kalibrierung des Messwertes durch Offset
"Sensor_HUM_OFFSET" : 0, // Kalibrierung des Messwertes durch Offset
"TEMP_Minimum" : defaultTemp, // defaultTemp, oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
"Aussensensor" : "Balkon" // Names des dazugehörigen Außensensors (Name muss in der Schreibweise übereinstimmen)
}
*/
! var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
// Sensoren Aussen
"Aussen" : {
"Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ0123450.1.TEMPERATURE" /Aussenthermometer:1.TEMPERATURE/,
"Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ0123450.1.HUMIDITY" /Aussenthermometer:1.HUMIDITY/,
"Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
"Sensor_HUM_OFFSET" : 0
},
"weatherunderground" : {
"Sensor_TEMP" : "weatherunderground.0.current.temp_c"/Temperature/,
"Sensor_HUM" : "weatherunderground.0.current.relative_humidity"/Relative humidity/,
"Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
"Sensor_HUM_OFFSET" : 0
},
// Sensoren Innen
"Wohnzimmer" : {
"Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ0123451.1.TEMPERATURE",
"Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ0123451.1.HUMIDITY",
"Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
"Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
"TEMP_Minimum" : defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
"Aussensensor" : "Aussen"
},
"Kueche" : {
"Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ0123452.1.TEMPERATURE",
"Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ0123452.1.HUMIDITY",
"Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
"Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
"TEMP_Minimum" : defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
"Aussensensor" : "Aussen"
}
};
! // =============================================================================
// Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
// =============================================================================
! var idSkriptinfoBar = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
var idSkriptinfoHunn = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
! // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
type: 'number',
unit: 'bar',
role: 'info'
});
! createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
name: 'Eigene Höhe über NN',
desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
type: 'number',
unit: 'm',
role: 'info'
});
! var raumDatenpunkte = {
"x" : {
"DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
"init": 0,
"dp": {
"name": 'absoluter Feuchtegehalt',
"desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
"type": 'number',
"role": 'value',
"unit": 'g/kg'
}
},
"rh" : {
"DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
"init": 0,
"dp": {
"name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
"desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
"type": 'number',
"role": 'value',
"unit": '%'
}
},
"dp" : {
"DpName" : "Taupunkt",
"init": 0,
"dp": {
"name": 'Taupunkt',
"desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
"type": 'number',
"role": 'value',
"unit": '°C'
}
},
"t" : {
"DpName" : "Temperatur",
"init": 0,
"dp": {
"name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
"desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
"type": 'number',
"role": 'value',
"unit": '°C'
}
},
"h" : {
"DpName" : "Enthalpie",
"init": 0,
"dp": {
"name": 'Enthalpie',
"desc": 'Enthalpie',
"type": 'number',
"role": 'value',
"unit": 'kJ/kg'
}
},
"lüften" : {
"DpName" : "Lüftungsempfehlung",
//"init": false,
"dp": {
"name": 'Lüftungsempfehlung',
"desc": 'Lüftungsempfehlung',
"type": 'boolean',
"role": 'value'
}
}
};
! var raumControl = {
"Sensor_TEMP_OFFSET" : {
"DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
"init": 0,
"dp": {
"name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
"desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
"type": 'number',
"role": 'control.value',
"unit": '°C'
}
},
"Sensor_HUM_OFFSET" : {
"DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
"init": 0,
"dp": {
"name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
"desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
"type": 'number',
"role": 'control.value',
"unit": '%'
}
},
"TEMP_Minimum" : {
"DpName" : "TEMP_Minimum",
"init": 0,
"dp": {
"name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
"desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
"type": 'number',
"role": 'control.value',
"unit": '°C'
}
},
"Aussensensor" : {
"DpName" : "Aussensensor",
"init": "",
"dp": {
"name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
"desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
"type": 'string',
"role": 'control.value'
}
}
};
! var xdp = new DP(hunn);
! var pbar = luftdruck(hunn); // individueller Luftdruck in bar (eigene Höhe)
! //------------------------------------------------------------------------------
// Funktionen
//------------------------------------------------------------------------------
! function createDp() {
var name;
var init;
var forceCreation;
var common;
for (var raum in raeume) {
for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
createState(name, init , forceCreation, common);
log("neuer Datenpunkt: " + name,"debug");
}
for (var control in raumControl) {
name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
//init = raumControl[control].init;
forceCreation = skriptConf;
common = raumControl[control].dp;
if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
createState(name, init , forceCreation, common);
}
}
}//eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen // ------------------------------------------------------------------------- createState(pfad + 'Lüften', "", { name: 'Muss irgendwo gelüftet werden', desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden', type: 'boolean', unit: '', role: 'value' }); // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
! //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
// -------------------------------------------------------------------------
createState(pfad + 'JSON', "", {
name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
type: 'string',
unit: '',
role: 'value'
});
// eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
! //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
// -------------------------------------------------------------------------
createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
type: 'string',
unit: '',
role: 'value'
});
// eric2905 Ende -----------------------------------------------------------//eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen // ------------------------------------------------------------------------- createState(pfad + 'AnzahlLüftungsempfehlungen', "", { name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen', desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen', type: 'number', unit: '', role: 'value' }); // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
! }
! // rundet einen Float auf zwei Stellen
function runden(wert,stellen) {
return Math.round(wert * 10 * stellen) / (10 * stellen);
}
! // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN
function luftdruck(hunn) {
var pnn = 1013.25; // Mittlerer Luftdruck in hPa bei NN
var p = pnn - (hunn / 8.0); // individueller Luftdruck in hPa (eigenen Höhe)
return p / 1000; // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
}
! // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
function cob(boolean) {
var cobStr = (boolean) ? 'true' : 'false';
return cobStr;
}
! function makeNumber(wert) {
if(isNaN(wert)) {
wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
}
return wert;
}
! function calc(raum) { // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
! var t = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val; // Temperatur auslesen
var rh = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val; // Feuchtigkeit relativ auslesen
! t = makeNumber(t);
rh = makeNumber(rh);
! var toffset = 0.0; // Offset in °C
var rhoffset = 0; // Offset in %
if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
toffset = getState(idtoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
}
if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
rhoffset = getState(idrhoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
}
! t = t + toffset;
rh = rh + rhoffset;
! var y = xdp.Calc(t, rh);
var x = y.x; // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
var dp = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
! var h = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x; // Enthalpie berechnen
! var idx = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;
var iddp = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;
var idt = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;
var idrh = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;
var ih = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;
! setState(idx , runden(x,2)); // errechnete absolute Feuchte in Variable schreiben
setState(iddp , runden(dp,1)); // errechneter Taupunkt in Variable schreiben
setState(idt , t); // Sensor Temperatur inkl. Offset
setState(idrh , rh); // Sensor Relative Feuchte inkl. Offset
setState(ih , runden(h,2)); // Enthalpie
! // Lüftungsempfehlung berechnen
// -------------------------------------------------------------------------
var aussen;
var idta, idxa;
if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;
idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;
} else {
return;
}
! var ti = t; // Raumtemperatur in °C
var xi = runden(x,2); // Raumfeuchtegehalt in g/kg
var ta = getState(idta).val; // Aussentemperatur in °C
var xa = getState(idxa).val; // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
if (xa == 0) return;
! var mi = defaultTemp; // Temperaturmittelwert auf Default
! //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
}
var mih = mi + 0.25; // Temperaturmittelwert hoch
var mit = mi - 0.25; // Temperaturmittelwert tief
! var idLueften = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
! // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
// (bedingung ? then-ausdruck : else-ausdruck)
var b1lp = (xa <= (xi - 0.4)) ? true : false; // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
var b2lp = (ta <= (ti - 0.6)) ? true : false; // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
var b3lp = (ti >= mih) ? true : false; // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur)var b1ln = (xa >= (xi - 0.1)) ? true : false; // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht) var b2ln = (ta >= (ti - 0.1)) ? true : false; // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm) var b3ln = (ti <= mit) ? true : false; // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Zieltemperatur) // Logik: //-------------------------------------------------------------------------- if (b1lp && b2lp && b3lp) { setState(idLueften, true); if (debug) log(raum + ': **Lüftungsempfehlung**');
! } else if (b1ln || b2ln || b3ln) {
setState(idLueften, false);
if (debug) log(raum + ': Empfehlung Fenster zu');
} else {
if (debug) log(raum + ': im Bereich der Hysterese (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
}
! /* (von Paul53)
Lüften:
wenn abs. Aussenfeuchte < abs. Innenfeuchte - Hysterese (Entfeuchten)
UND Aussentemperatur < Innentemperatur - Hysterese (Kühlen)
UND Innentemperatur >= Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
*/
! // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
// #1 - Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen
// #2 - Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen
// #3 - Innentemperatur ist höher als die Zieltemperatur
! // nicht lüften (oder):
// #1 - Außenluft ist zu feucht
// #2 - Außentemperatur zu warm
// #3 - Innentemperatur niedriger als Zieltemperatur
! if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");//if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp); if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Zieltemperatur (b3lp): "); if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): "); if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4)); if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
! if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
if (debug) log("------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------");
}
! //eric2905 Aktuelles Datum & Uhrzeit ermitteln
// -----------------------------------------------------------------------------
! function Datum() {
var jetzt = new Date();
var jahr = String(jetzt.getFullYear());
var monat = jetzt.getMonth() + 1;
if(monat<10) {
monat = "0" + String(jetzt.getMonth() + 1);
} else {
monat = String(jetzt.getMonth() + 1);
}
var tag = jetzt.getDate();
if(tag<10) {
tag = "0" + String(jetzt.getDate());
} else {
tag = String(jetzt.getDate());
}
var stunden = jetzt.getHours();
if(stunden<10) {
stunden = "0" + String(jetzt.getHours());
} else {
stunden = String(jetzt.getHours());
}
var minuten = jetzt.getMinutes();
if(minuten<10) {
minuten = "0" + String(jetzt.getMinutes());
} else {
minuten = String(jetzt.getMinutes());
}
var sekunden = jetzt.getSeconds();
if(sekunden<10) {
sekunden = "0" + String(jetzt.getSeconds());
} else {
sekunden = String(jetzt.getSeconds());
}
strDatum = tag + "."+ monat + "." + jahr + " - " + stunden + ":" + minuten + ":" + sekunden;
}
// eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
! //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
// -----------------------------------------------------------------------------
function createJSON() {
if (debug) log("=========================================================");
if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
if (debug) log("=========================================================");
! anyLueften = false;
countLueften = 0;
if(debug) log("anyLueften = " + anyLueften);
var temppfad = "";
var tempraum = "";
var tempVal = "";
strJSONfinal = "[";
strJSONtemp = "";for (var raum in raeume) { strJSONtemp = strJSONtemp + "{"; strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
! for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
tempraum = pfad + raumPfad + raum;
tempVal = getState(temppfad).val
if (tempVal === null) tempVal = "";
if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
tempVal = parseFloat(tempVal);
tempVal = tempVal.toFixed(2);
} else {
if (tempVal === true) {
anyLueften = true;
countLueften = countLueften + 1;
}
}
strJSONtemp = strJSONtemp + """ + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "":"" + tempVal + "",";} strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1); strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
! }
! strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
if(debug) log("anyLueften = " + anyLueften);
! if (debug) log("=========================================================");
if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
if (debug) log("=========================================================");}
! // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
! // eric2905 Aufruf eingebaut und Datenpunkt befüllen
// -----------------------------------------------------------------------------
function fillJSONetc() {
createJSON();
Datum();
setState(pfad + 'Lüften', anyLueften);
setState(pfad + 'AnzahlLüftungsempfehlungen', countLueften);
setState(pfad + 'JSON', strJSONfinal);
setState(pfad + 'Aktualsierung', strDatum);
}
// eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
! function calcDelayed(raum, delay) {
setTimeout(function () {
calc(raum);
}, delay || 0);
}
! // Klimadaten in allen Räumen berechnen
function calcAll() {
for (var raum in raeume) {
calcDelayed(raum,delayRooms); // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
}
// eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
// -----------------------------------------------------------------------------
setTimeout(function () {
fillJSONetc();
}, 3000);
// eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
}
! // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
function findRoom(sensor) {
for (var raum in raeume) {
if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
}
return null;
}
! // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
function valChange(obj) {
var raumname = findRoom(obj.id);
if (raumname) {
if (debug) log('Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '');
calcDelayed(raumname,delayRooms);
}
// eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
// -----------------------------------------------------------------------------
setTimeout(function () {
fillJSONetc();
}, 3000);
// eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
}
! function createOn() {
var dpId = "";
! for (var raum in raeume) {
! if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) { valChange(obj); }); if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt."); }
! if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) { valChange(obj) }); if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt."); } }
}
! // Schedule
// =============================================================================
! // Nach Zeit alle Räume abfragen
schedule(cronStr, function () {
calcAll();
});
! // main()
// =============================================================================
! function main() {
calcAll();
//calcAll();
}
! // Skriptstart
// =============================================================================
! createDp(); // Datenpunkte anlegen
setTimeout(createOn,1500); // Subscriptions anlegen
setTimeout(main, 3000); // Zum Skriptstart ausführen
! ````Gruß,
Eric
-
Was mir auffällt:
- Der Datenpunkt "Lüftungsempfehlung" ist direkt am Anfang bei allen Räumen leer bzw. auf "null".
Das ändert sich aber direkt nach dem nächsten Durchlauf. `
Hatte ich wohl vor ein paar Wochen auch gehabt
Deswegen hatte ich in main() wohl die Funktion zweimal aufgerufen:
function main() { calcAll(); //calcAll(); }
Workaround: den Kommentar beim zweiten Aufruf in main() entfernen.
Ich schau mir das aber an, ob das auch eleganter geht.
-
Beim Raum "Aussen" (wo das Außenthermometer definiert ist), bleibt der Datenpunkt "Lüftungsempfehlung" zwangsläufig auf "null"
Gleiches gilt für den Raum "weatherunderground"
-
Idee: Dort fest nichts ("") oder "n/a" eintragen `
Gute Idee. Oder den Datenpunkt bei einem Außensensor gar nicht erst mit anlegen.
Schaue ich mir an.
Und hier dann der Code mit JSON, allg. Variable "anyLueften" sowie einem Datenpunkt mit der Script-Ausführungszeit, usw.
[…]
Gruß,
Eric `
Top!
Ich arbeite jetzt mit Deinem Skript.
Soll ich die Punkte anpassen? Und dann die neue version veröffentlichen?
- Der Datenpunkt "Lüftungsempfehlung" ist direkt am Anfang bei allen Räumen leer bzw. auf "null".
-
Soll ich die Punkte anpassen? Und dann die neue version veröffentlichen? `
Gerne - ich muss gleich zu Schwiegermutter …Und bastele gerade an einem Wemos mit BME280 (Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck).
Gruß,
Eric
-
Soll ich die Punkte anpassen? Und dann die neue version veröffentlichen? `
Gerne - ich muss gleich zu Schwiegermutter …Und bastele gerade an einem Wemos mit BME280 (Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck).
Gruß,
Eric `
Na dann viel Spaß bei der Schwiegermutter
Gib mal Dein Feedback zum BME280.
Bei mir hat er extreme Abweichungen im Bereich Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Was mich interessieren würde, wäre ein Wemos mit einem guten CO2 und/oder Luftgütesensor. Habe mir da noch gar nichts angesehen. Wenn es da was gibt… CO2 möchte ich auf jeden Fall auch noch in die Lüftungsempfehlung einbauen, auf Basis des WIFFI-wz, Netamo, ...
-
Nur Gerät angeben (so extrem wie Paul das hat, dass man dafür alle seine Geräte nach einem Schema benennen MUSS,…
Geräte, Kanäle, Enums berücksichtige ich nicht. Deren Namen sind mir egal. Ausschließlich Datenpunkte erhalten stark strukturierte Namen und Beschreibungen.
-
Eric, go for adapter iobroker.ventilation !
Denk dran, dass du im Skript möglichst englische Variablen- und Funktionsnamen verwendest. 90% des Adapters sind damit fertig.
Gruß
Pix
Gesendet mit Tapatalk
-
Nur Gerät angeben (so extrem wie Paul das hat, dass man dafür alle seine Geräte nach einem Schema benennen MUSS,…
Geräte, Kanäle, Enums berücksichtige ich nicht. Deren Namen sind mir egal. Ausschließlich ****Datenpunkte**** erhalten stark strukturierte Namen und Beschreibungen.
Hallo Paul,
war nicht böse oder gar abwertend gemeint, im Gegenteil. Ich weiss, dass du diese Nomenklatur bereits auf der CCU durchziehst.
Ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, dass es bestmöglich eiine Lösung sein sollte, die nicht von jedem User diese Nomenklatur verlangt, so sinnvoll sie auch ist.
Ich habe leider auch viel zu spät von dieser Struktur efahren und bin bisher nicht dazu gekommen eine gleiche oder ähnliche aufzubauen, zumal ich in CCU-Skripten immer wieder Klartextnamen und nicht die Geräte-IDs verwendet hatte.
Gruß
Rainer
-
war nicht böse oder gar abwertend gemeint,
Habe ich auch nicht so aufgefasst. Mit dem Post wollte ich nur darauf aufmerksam machen, dass in ioBroker Gerätenamen bei mir keine Rolle spielen; im Gegensatz zur CCU, wo Kanalnamen wichtig sind.
-
Wie sieht den die Struktur denn aus!? Stehe noch ziemlich am Anfang und könnte diese übernehmen [emoji16][emoji6]
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
-
Wie sieht den die Struktur denn aus!?
-
Hallo zusammen,
Muss hier ein großes LOB da lassen!
Echt super das Skript, hat bei mir auf anhieb funktioniert!
Und ich bin nicht der hellste mit dem ganzen Java :lol:
Danke euch für das tolle Skript!!
Ist auch gut für ein gewächshaus zum kontrollieren mit der Temperatur & dem Feuchte gehalt
Gruß
Charly
-
Ja wirklich ein geiles Script….
Aber welche Version ist jetzt denn die Aktuelle? :? Müssen die Datenpunkte immer noch vorm update gelöscht werden?
-
Hi und moin,
Aber welche Version ist jetzt denn die Aktuelle? :? `
Aktuell arbeiten wir an der Version 0.5.2 - welche ich hier jetzt poste (bisher läuft sie störungsfrei)Zum Spielen könnt ihr im Script ja in der Zeile 86 den Datenpfad ändern und Euch so einen zweiten Daten-Baum erzeugen, ohne die aktuellen Werte zu überschreiben (ich hatte zum Testen z.B. die Zeile in "var pfad = "Raumklima****_v052****" +".";" geändert)
Räume sind wieder anonymisiert und auf zwei reduziert - bitte entsprechend anpassen!
! ````
//
// Raumklima - v0.5.2
//
// Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
// gemessene Temperatur & Luftfeuctigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
// -----------------------------------------------------------------------------
// benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
// (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
// -----------------------------------------------------------------------------
//
// Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
// http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
//
// Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
// z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
//
! // Autoren:
// -----------------------------------------------------------------------------
// - Paul53:
// Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima
// - Sloear:
// Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
// - ruhr70:
// Ein Skript für alle vorhandenen Räume
// - eric 2905:
// Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
! // Erledigte TODOs
// -----------------------------------------------------------------------------
// - Zählen: Anzahl Lüftungsempfehlungen, Ausgabe in Datenpunkt ==> erledigt eric2905
//
! // TODO:
// -----------------------------------------------------------------------------
// - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
//
// - Sonstige Werte:
// - Ausgabe Dampfgewicht, Luftgewicht und Gesamtgewicht
//
// - Einstellungen Hysterese
//
// - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript
//
// - Datenpunkt bei "nicht lüften" mit den Infos, warum nicht
//
// - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
//
// # "Lüftungsengine":
// - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
// - differenziertere Lüftungsempfehlung
// - CO2, Luftgüte einbeziehen
// - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
// - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
! var DP = require('dewpoint'); // Das Modul dewpoint einlesen
! // -----------------------------------------------------------------------------
// Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter - !! bitte anpassen !!
// -----------------------------------------------------------------------------
! // Wichtig: // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten
var skriptConf = true; // true: Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
// false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
! var debug = false; // true: erweitertes Logging einschalten
! // eigene Parameter:
var hunn = 272.17; // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
var defaultTemp = 18.00; // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
! var cronStr = "*/30 * * * "; // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
var strDatum = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
! // Skriptverhalten
var delayRooms = 500; // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
! // Pfade für die Datenpunkte:
var pfad = "Raumklima" +"."; // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
! var raumPfad = "Raum" +"."; // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
var controlPfad = "CONTROL" +"."; // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
! var infoPfad = "Skriptinfos" +"."; // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
! // -----------------------------------------------------------------------------
// Räume mit Sensoren, Parametrisierung
// -----------------------------------------------------------------------------
! // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
! // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
! // Beispiel Innensensor:
/
"Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.TEMPERATURE", // Datenpunkt Temperatur für den Raum
"Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.HUMIDITY", // Datenpunkt Luftfeuchtigkeit für den Raum
"Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, // Kalibrierung des Messwertes durch Offset
"Sensor_HUM_OFFSET" : 0, // Kalibrierung des Messwertes durch Offset
"TEMP_Minimum" : defaultTemp, // defaultTemp, oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
"Aussensensor" : "Balkon" // Names des dazugehörigen Außensensors (Name muss in der Schreibweise übereinstimmen)
}
*/
! var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
// Sensoren Aussen
"Aussen" : {
"Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ0123450.1.TEMPERATURE" /Aussenthermometer:1.TEMPERATURE/,
"Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ0123450.1.HUMIDITY" /Aussenthermometer:1.HUMIDITY/,
"Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
"Sensor_HUM_OFFSET" : 0
},
"weatherunderground" : {
"Sensor_TEMP" : "weatherunderground.0.current.temp_c"/Temperature/,
"Sensor_HUM" : "weatherunderground.0.current.relative_humidity"/Relative humidity/,
"Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
"Sensor_HUM_OFFSET" : 0
},
// Sensoren Innen
"Raum1" : {
"Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ0123451.1.TEMPERATURE",
"Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ0123451.1.HUMIDITY",
"Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
"Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
"TEMP_Minimum" : defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
"Aussensensor" : "Aussen"
},
"Raum2" : {
"Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ0123452.1.TEMPERATURE",
"Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ0123452.1.HUMIDITY",
"Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
"Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
"TEMP_Minimum" : defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
"Aussensensor" : "Aussen"
}
};
! // =============================================================================
// Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
// =============================================================================
! var idSkriptinfoBar = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
var idSkriptinfoHunn = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
! // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
type: 'number',
unit: 'bar',
role: 'info'
});
! createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
name: 'Eigene Höhe über NN',
desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
type: 'number',
unit: 'm',
role: 'info'
});
! var raumDatenpunkte = {
"x" : {
"DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
"init": 0,
"dp": {
"name": 'absoluter Feuchtegehalt',
"desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
"type": 'number',
"role": 'value',
"unit": 'g/kg'
}
},
"rh" : {
"DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
"init": 0,
"dp": {
"name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
"desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
"type": 'number',
"role": 'value',
"unit": '%'
}
},
"dp" : {
"DpName" : "Taupunkt",
"init": 0,
"dp": {
"name": 'Taupunkt',
"desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
"type": 'number',
"role": 'value',
"unit": '°C'
}
},
"t" : {
"DpName" : "Temperatur",
"init": 0,
"dp": {
"name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
"desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
"type": 'number',
"role": 'value',
"unit": '°C'
}
},
"h" : {
"DpName" : "Enthalpie",
"init": 0,
"dp": {
"name": 'Enthalpie',
"desc": 'Enthalpie',
"type": 'number',
"role": 'value',
"unit": 'kJ/kg'
}
},
"lüften" : {
"DpName" : "Lüftungsempfehlung",
//"init": false,
"dp": {
"name": 'Lüftungsempfehlung',
"desc": 'Lüftungsempfehlung',
"type": 'boolean',
"role": 'value'
}
}
};
! var raumControl = {
"Sensor_TEMP_OFFSET" : {
"DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
"init": 0,
"dp": {
"name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
"desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
"type": 'number',
"role": 'control.value',
"unit": '°C'
}
},
"Sensor_HUM_OFFSET" : {
"DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
"init": 0,
"dp": {
"name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
"desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
"type": 'number',
"role": 'control.value',
"unit": '%'
}
},
"TEMP_Minimum" : {
"DpName" : "TEMP_Minimum",
"init": 0,
"dp": {
"name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
"desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
"type": 'number',
"role": 'control.value',
"unit": '°C'
}
},
"Aussensensor" : {
"DpName" : "Aussensensor",
"init": "",
"dp": {
"name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
"desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
"type": 'string',
"role": 'control.value'
}
}
};
! // globale Skript-Variablen/Objekte
//------------------------------------------------------------------------------
! var xdp = new DP(hunn);
! var pbar = luftdruck(hunn); // individueller Luftdruck in bar (eigene Höhe)
! //------------------------------------------------------------------------------
// Funktionen
//------------------------------------------------------------------------------
! // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
function checkEnableSetObject() {
var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
return enableSetObject;
}
! function setChannelName(channelId,channelName){
if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
// CHANNEL anlegen
setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
common: {
name: channelName
},
type: 'channel'
}, function(err) {
if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
});
}
}
! function createDp() {
var name;
var init;
var forceCreation;
var common;
for (var raum in raeume) {
for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;if (datenpunktID == "lüften") { if (!raeume[raum].Aussensensor) { if (debug) log("kein Aussensensor angegeben. ","warn"); setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor"); } else { createState(name, init , forceCreation, common); } } else { createState(name, init , forceCreation, common); } if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name); } for (var control in raumControl) { name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName; //init = raumControl[control].init; forceCreation = skriptConf; common = raumControl[control].dp; if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") { init = raeume[raum][raumControl[control].DpName]; createState(name, init , forceCreation, common); var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen"; if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet"; setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname); } } } //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen // ------------------------------------------------------------------------- createState(pfad + 'Lüften', false, { name: 'Muss irgendwo gelüftet werden', desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden', type: 'boolean', unit: '', role: 'value' }); // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
! //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
// -------------------------------------------------------------------------
createState(pfad + 'JSON', "", {
name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
type: 'string',
unit: '',
role: 'value'
});
// eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
! //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
// -------------------------------------------------------------------------
createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
type: 'string',
unit: '',
role: 'value'
});
// eric2905 Ende -----------------------------------------------------------//eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen // ------------------------------------------------------------------------- createState(pfad + 'AnzahlLüftungsempfehlungen', 0, { name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen', desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen', type: 'number', unit: '', role: 'value' }); // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
! }
! // rundet einen Float auf zwei Stellen
function runden(wert,stellen) {
return Math.round(wert * 10 * stellen) / (10 * stellen);
}
! // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN
function luftdruck(hunn) {
var pnn = 1013.25; // Mittlerer Luftdruck in hPa bei NN
var p = pnn - (hunn / 8.0); // individueller Luftdruck in hPa (eigenen Höhe)
return p / 1000; // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
}
! // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
function cob(boolean) {
var cobStr = (boolean) ? 'true' : 'false';
return cobStr;
}
! function makeNumber(wert) {
if(isNaN(wert)) {
wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
}
return wert;
}
! function calc(raum) { // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
! var t = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val; // Temperatur auslesen
var rh = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val; // Feuchtigkeit relativ auslesen
! t = makeNumber(t);
rh = makeNumber(rh);
! var toffset = 0.0; // Offset in °C
var rhoffset = 0; // Offset in %
if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
toffset = getState(idtoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
}
if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
rhoffset = getState(idrhoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
}
! t = t + toffset;
rh = rh + rhoffset;
! var y = xdp.Calc(t, rh);
var x = y.x; // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
var dp = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
! var h = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x; // Enthalpie berechnen
! var idx = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;
var iddp = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;
var idt = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;
var idrh = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;
var ih = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;
! setState(idx , runden(x,2)); // errechnete absolute Feuchte in Variable schreiben
setState(iddp , runden(dp,1)); // errechneter Taupunkt in Variable schreiben
setState(idt , t); // Sensor Temperatur inkl. Offset
setState(idrh , rh); // Sensor Relative Feuchte inkl. Offset
setState(ih , runden(h,2)); // Enthalpie
! // Logig-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
// -------------------------------------------------------------------------
if (!raeume[raum].Aussensensor) {
// kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
if (debug) log("------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------");
return;
}var aussen; var idta, idxa; if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") { aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName; idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName; } else { return; }
! var ti = t; // Raumtemperatur in °C
var xi = runden(x,2); // Raumfeuchtegehalt in g/kg
var ta = getState(idta).val; // Aussentemperatur in °C
var xa = getState(idxa).val; // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
if (xa == 0) return;
! var mi = defaultTemp; // Temperaturmittelwert auf Default
! //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
}
var mih = mi + 0.25; // Temperaturmittelwert hoch
var mit = mi - 0.25; // Temperaturmittelwert tief
! var idLueften = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
! // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
// (bedingung ? then-ausdruck : else-ausdruck)
var b1lp = (xa <= (xi - 0.4)) ? true : false; // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
var b2lp = (ta <= (ti - 0.6)) ? true : false; // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
var b3lp = (ti >= mih) ? true : false; // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur)var b1ln = (xa >= (xi - 0.1)) ? true : false; // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht) var b2ln = (ta >= (ti - 0.1)) ? true : false; // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm) var b3ln = (ti <= mit) ? true : false; // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur) // Logik: //-------------------------------------------------------------------------- if (b1lp && b2lp && b3lp) { // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt setState(idLueften, true); if (debug) log(raum + ': **Lüftungsempfehlung**');
! } else if (b1ln || b2ln || b3ln) {
// Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium für das Lüften
setState(idLueften, false);
if (debug) log(raum + ': Empfehlung Fenster zu');
} else {
// Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
if (debug) log(raum + ': im Bereich der Hysterese (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
}
! /* (von Paul53)
Lüften:
wenn abs. Aussenfeuchte < abs. Innenfeuchte - Hysterese (Entfeuchten)
UND Aussentemperatur < Innentemperatur - Hysterese (Kühlen)
UND Innentemperatur >= Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
*/
! // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
// #1 - Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen
// #2 - Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen
// #3 - Innentemperatur ist höher als die Zieltemperatur
! // nicht lüften (oder):
// #1 - Außenluft ist zu feucht
// #2 - Außentemperatur zu warm
// #3 - Innentemperatur niedriger als Zieltemperatur
! if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");//if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp); if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): "); if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): "); if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4)); if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
! if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
if (debug) log("------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------");
}
! //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
// -----------------------------------------------------------------------------
function createJSON() {
// alle Daten im JSON werden als String abgelegt
if (debug) log("=========================================================");
if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
if (debug) log("=========================================================");
! var anyLueften = false;
var countLueften = 0;var temppfad = ""; var tempraum = ""; var tempVal = ""; var strJSONfinal = "["; var strJSONtemp = "";
! for (var raum in raeume) {
strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
strJSONtemp = strJSONtemp + ""Raum":"" + raum + "",";
! for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {// Aussensensor ja oder nein var aussensensor = false; if (datenpunktID == "lüften") { if (!raeume[raum].Aussensensor) { aussensensor = true; } } temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName; tempraum = pfad + raumPfad + raum;
! tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : ""); // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
if (tempVal === null) tempVal = "";
if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
tempVal = parseFloat(tempVal);
tempVal = tempVal.toFixed(2);
} else {
if (tempVal === true) {
anyLueften = true;
countLueften = countLueften + 1;
}
}
strJSONtemp = strJSONtemp + """ + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "":"" + tempVal + "",";} strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1); strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
! }
! strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);setState(pfad + 'Lüften' , anyLueften); setState(pfad + 'AnzahlLüftungsempfehlungen', countLueften); setState(pfad + 'JSON' , strJSONfinal); setState(pfad + 'Aktualsierung' , formatDate(new Date(), strDatum)); if (debug) log("========================================================="); if (debug) log("Erzeugung JSON Ende"); if (debug) log("=========================================================");
}
// eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------! function calcDelayed(raum, delay) {
setTimeout(function () {
calc(raum);
}, delay || 0);
}
! function creatJSONDelayed() {
setTimeout(function () {
createJSON();
}, 3000);
}
! // Klimadaten in allen Räumen berechnen
function calcAll() {
for (var raum in raeume) {
calcDelayed(raum,delayRooms); // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
}
}
! // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
function findRoom(sensor) {
for (var raum in raeume) {
if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
}
return null;
}
! // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
function valChange(obj) {
var raumname = findRoom(obj.id);
if (raumname) {
if (debug) log('Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '');
calcDelayed(raumname,delayRooms);
}
// eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
// -----------------------------------------------------------------------------
creatJSONDelayed();
// eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
}
! function createOn() {
var dpId = "";
! for (var raum in raeume) {
! if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) { valChange(obj); }); if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt."); }
! if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) { valChange(obj) }); if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt."); } }
}
! // Schedule
// =============================================================================
! // Nach Zeit alle Räume abfragen
schedule(cronStr, function () {
calcAll();
// eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
creatJSONDelayed();
// eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
});
! // main()
// =============================================================================
! function main() {
calcAll();
calcAll();
// eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
creatJSONDelayed();
// eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
}
! // Skriptstart
// =============================================================================
! createDp(); // Datenpunkte anlegen
setTimeout(createOn,1500); // Subscriptions anlegen
setTimeout(main, 3000); // Zum Skriptstart ausführen~~@simpixo:~~ > Müssen die Datenpunkte immer noch vorm update gelöscht werden? ` Wenn Du schon eine Version hast, bei der der Raum-Datenpunkt "__TEMP_Zielwert__" durch "__TEMP_Minimum__" ersetzt ist, bist Du drin :) Dann kannst Du alles so lassen. Wenn nicht, kannst Du entweder alles löschen, oder die "falschen" Datenpunkte (wie z.B. "TEMP_Zielwert") manuell löschen. Gruß, Eric
-
simpixo hat geschrieben:
Aber welche Version ist jetzt denn die Aktuelle? :?
Aktuell arbeiten wir an der Version 0.5.2 - welche ich hier jetzt poste (bisher läuft sie störungsfrei) `
Wenn der Start-post nicht von Solear geschrieben wäre, hätte ich dich gebeten die jeweils aktuelle Version im Startpost zu setzen.
Es wäre also zu überlegen, ob wir jetzt deswegen extra einen neuen Thread eröffnen??????
Vorschläge?
Gruß
Rainer
-
Bekomme eine Fehlermeldung:
11:23:02.086 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Absolute_Feuchte.Raumklima 11:23:02.087 [info] javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Raumklima: registered 0 subscriptions and 1 schedule 11:23:08.096 [error] ReferenceError: strDatum is not defined at createJSON (script.js.Absolute_Feuchte.Raumklima:691:74) at Object. (script.js.Absolute_Feuchte.Raumklima:710:9) at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1800:44) at ontimeout [as _onTimeout] (timers.js:209:34) at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15) 11:23:22.711 [info] javascript.1 Stop script script.js.Absolute_Feuchte.Raumklima 11:23:41.133 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Absolute_Feuchte.Raumklima 11:23:41.133 [info] javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Raumklima: registered 0 subscriptions and 1 schedule 11:23:47.129 [error] ReferenceError: strDatum is not defined at createJSON (script.js.Absolute_Feuchte.Raumklima:691:74) at Object. (script.js.Absolute_Feuchte.Raumklima:710:9) at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1800:44) at ontimeout [as _onTimeout] (timers.js:209:34) at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
Habe das script ab
// =============================================================================
// Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
// =============================================================================
einkopiert
Alle Datenpunkte gelöscht
und Script gestartet
Dann kamen die Fehler in log
Gruß
Jürgen
-
Hallo Jürgen,
wenn ich es auf die Schnelle sehe, sind da auch im oberen Bereich Änderungen:
// ----------------------------------------------------------------------------- // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter - !! bitte anpassen !! // ----------------------------------------------------------------------------- // Wichtig: // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten var skriptConf = true; // true: Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume) // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert var debug = false; // true: erweitertes Logging einschalten // eigene Parameter: var hunn = 272.17; // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln var defaultTemp = 18.00; // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken) var cronStr = "*/30 * * * *"; // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein) var strDatum = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird // Skriptverhalten var delayRooms = 500; // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden // Pfade für die Datenpunkte: var pfad = "Raumklima" +"."; // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden var raumPfad = "Raum" +"."; // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume var controlPfad = "CONTROL" +"."; // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter var infoPfad = "Skriptinfos" +"."; // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
Den wirst du wohl auch noch (bis … Raeume...) kopieren müssen.
Gruß
Rainer
-
Rainer, du kannst den Startpost gerne ergänzen!
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
-
jAU
dANKE DAS WAR ES
- var strDatum = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
Nun ist alles passend
Gruß
Jürgen
-