Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.5k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

Test Adapter HeatingControl v3.xx

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
heating
3.2k Posts 238 Posters 2.1m Views 205 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • Rene_HMR Rene_HM

    @bluetnt sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:

    Wenn jedoch die Temp. am Heizkörperthermostat und am externen Sensor über der von mir eingestellen Zieltemp. liegt, sollte doch wieder auf die ursprüngliche Zieltemp. gestellt werden, oder?

    nein. Es wird angenommen, dass es immer eine (gleiche) Differenz zwischen den zwei Sensoren gibt und diese Differenz wird immer auf den eigentlichen Sollwert hinzuaddiert...

    B Offline
    B Offline
    blueTNT
    wrote on last edited by
    #2486

    @rene_hm Ok, danke für die Erklärung.

    1 Reply Last reply
    0
    • Rene_HMR Rene_HM

      @bluetnt sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:

      Wenn jedoch die Temp. am Heizkörperthermostat und am externen Sensor über der von mir eingestellen Zieltemp. liegt, sollte doch wieder auf die ursprüngliche Zieltemp. gestellt werden, oder?

      nein. Es wird angenommen, dass es immer eine (gleiche) Differenz zwischen den zwei Sensoren gibt und diese Differenz wird immer auf den eigentlichen Sollwert hinzuaddiert...

      M Offline
      M Offline
      Mike Hellracer
      wrote on last edited by Mike Hellracer
      #2487

      Falscher Threat..

      Rene_HMR 1 Reply Last reply
      0
      • M Mike Hellracer

        Falscher Threat..

        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        Developer
        wrote on last edited by
        #2488

        @mike-hellracer Rolladen? Heizung? falscher thread, oder? ;-)

        M 1 Reply Last reply
        0
        • Rene_HMR Rene_HM

          @mike-hellracer Rolladen? Heizung? falscher thread, oder? ;-)

          M Offline
          M Offline
          Mike Hellracer
          wrote on last edited by
          #2489

          @rene_hm
          OH shit, sorry...

          1 Reply Last reply
          0
          • Rene_HMR Rene_HM

            @davut-karabulut sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:

            Hat da jemand eine Idee woran es liegen könnte?

            Wie @Cino richtig schreibt, ist der DP read-only. Der ist aber ganz bewusst read-only... Wie sieht denn deine Konfiguration in solchen Räumen bzgl. Thermostat aus?

            DK43D Offline
            DK43D Offline
            DK43
            wrote on last edited by
            #2490

            @rene_hm

            Objekt-ID aktuelle Temperatur wäre der Aqara Temperatursensor
            zigbee.0.00158d00033de177.temperature

            Objekt-ID Zieltemperatur musste ich die Temperatur nehmen die in heatingcontrol war
            heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.CurrentTarget

            und Objekt-ID vom Aktor (ein einfacher zigbee 230v EIN/AUS schalter)
            zigbee.0.00124b001f945122.state

            Da es ja kein Thermostat gibt sondern nur ein Aqara Temperatursensor und 230V EIN/AUS Schalter habe ich als erstes in der Raumkonfiguration die Objekt-ID von der Zieltemperatur weggelassen.

            Das hat aber nicht funktioniert also habe ich hin und her probiert und bemerkt wenn ich unter Objekt-ID die Zieltemperatur von HeatingControl nehme auch die Regelung der FBH wieder funktioniert.

            Weiß nicht ob das ein Fehler ist ? Wenn ich unter Objekt-ID nichts eintrage obwohl kein Thermostat besteht dann funktioniert die Regelung der FBH nicht.

            Rene_HMR 1 Reply Last reply
            0
            • DK43D DK43

              @rene_hm

              Objekt-ID aktuelle Temperatur wäre der Aqara Temperatursensor
              zigbee.0.00158d00033de177.temperature

              Objekt-ID Zieltemperatur musste ich die Temperatur nehmen die in heatingcontrol war
              heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.CurrentTarget

              und Objekt-ID vom Aktor (ein einfacher zigbee 230v EIN/AUS schalter)
              zigbee.0.00124b001f945122.state

              Da es ja kein Thermostat gibt sondern nur ein Aqara Temperatursensor und 230V EIN/AUS Schalter habe ich als erstes in der Raumkonfiguration die Objekt-ID von der Zieltemperatur weggelassen.

              Das hat aber nicht funktioniert also habe ich hin und her probiert und bemerkt wenn ich unter Objekt-ID die Zieltemperatur von HeatingControl nehme auch die Regelung der FBH wieder funktioniert.

              Weiß nicht ob das ein Fehler ist ? Wenn ich unter Objekt-ID nichts eintrage obwohl kein Thermostat besteht dann funktioniert die Regelung der FBH nicht.

              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              Developer
              wrote on last edited by
              #2491

              @davut-karabulut sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:

              Objekt-ID Zieltemperatur musste ich die Temperatur nehmen die in heatingcontrol war

              nein, das geht so nicht. Wenn du kein echtes Thermostat hast, musst du dir einen Datenpunkt irgendwo anders (z.Bsp im script) anlegen und diesen Datenpunkt als Speicher für die Zieltemperatur verwenden.

              1 Reply Last reply
              0
              • U Offline
                U Offline
                UncleB
                wrote on last edited by UncleB
                #2492

                Abend zusammen,
                Bin gerade Nachhause gekommen und mein Büro gleicht einer Sauna :laughing:
                27 Grad..
                Eigentlich solltens 22 sein, auch der Datenpunkt ist es richtig hinterlegt..
                Wieso hab ich dann n Ziel von 25,5?
                Screenshot (9).png Screenshot (10).png

                Okay, es lag an den "weiteren" Temp Sensoren verwenden, aber woher kommen die +3,5°

                Rene_HMR 1 Reply Last reply
                0
                • Rene_HMR Rene_HM

                  @Mic okay, danke. ist schon übernommen...

                  G Offline
                  G Offline
                  Gucky28
                  wrote on last edited by
                  #2493

                  Guten Morgen,

                  Ich benutze im Iobroker Heatingcontrol-Adapter mit Homematic IP.
                  Inzwischen habe ich es geschafft, dass der Adapter grün wird und auch alles steuert.
                  Allerdings habe ich noch einige kleine Probleme, die ich beseitigen möchte, nur weiß ich nicht wie.
                  Ich habe mal einige Bilder bei gefügt als Beispiel vom Kinderzimmer das sind die Einstellungen aktuell.
                  Im Bild Raumstatus sind die Räume Schlafzimmer und Kinderzimmer sowie Gästezimmer zusehen, dort ist die Zieltemperatur zu klein, ob wohl die richtige Temperatur angezeigt wird und eingestellt ist.
                  Dann habe ich noch ein Bild wo das Wohnzimmer und die Küche zusehen sind, hier wird im Wohnzimmer angezeigt der aktuelle Status in der Küche nicht warum?

                  Kinderzimmer Einstellung.jpg Raumstatus.jpg Wohnzimmer-Küche vergleich.jpg

                  Rene_HMR 1 Reply Last reply
                  0
                  • G Gucky28

                    Guten Morgen,

                    Ich benutze im Iobroker Heatingcontrol-Adapter mit Homematic IP.
                    Inzwischen habe ich es geschafft, dass der Adapter grün wird und auch alles steuert.
                    Allerdings habe ich noch einige kleine Probleme, die ich beseitigen möchte, nur weiß ich nicht wie.
                    Ich habe mal einige Bilder bei gefügt als Beispiel vom Kinderzimmer das sind die Einstellungen aktuell.
                    Im Bild Raumstatus sind die Räume Schlafzimmer und Kinderzimmer sowie Gästezimmer zusehen, dort ist die Zieltemperatur zu klein, ob wohl die richtige Temperatur angezeigt wird und eingestellt ist.
                    Dann habe ich noch ein Bild wo das Wohnzimmer und die Küche zusehen sind, hier wird im Wohnzimmer angezeigt der aktuelle Status in der Küche nicht warum?

                    Kinderzimmer Einstellung.jpg Raumstatus.jpg Wohnzimmer-Küche vergleich.jpg

                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    Developer
                    wrote on last edited by
                    #2494

                    @gucky28 Ich versuche mal zu interpretieren:

                    • im Kinderzimmer solltest du den letzten Eintrag für Sa-So bzgl. Zeit so ändern, dass er wirklich noch auf den gleichen Tag fällt (also z.Bsp. 23:55). Auf der anderen Seite macht das auch keinen Sinn, da du ja bereits 0:00 wieder umschalten möchtest. Wichtig hier: die Reihenfolge der Profilpunkte muss zeitlich aufeinander folgen...
                    • Die Zieltemperatur mindestens vom Kinderzimmer ist 12°C weil genau der Profilpunkt aktiv ist. Sieht man ja auch anhand des grünen Balkens in der Profilkonfiguration im linken Bild. Ich würde also als erstes die Profilkonfiguration (siehe oben korrigieren)
                    • für die Küche musst du natürlich die Datenpunkte in der vis richtig konfigurieren. WoZi passt wahrscheinlich per Zufall, aber diese Einstellungen musst du manuell in der vis-edit (wie von Pittini [hier](https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis unter Card Räume Kopiervorlage beschrieben) vornehmen
                    1 Reply Last reply
                    0
                    • U UncleB

                      Abend zusammen,
                      Bin gerade Nachhause gekommen und mein Büro gleicht einer Sauna :laughing:
                      27 Grad..
                      Eigentlich solltens 22 sein, auch der Datenpunkt ist es richtig hinterlegt..
                      Wieso hab ich dann n Ziel von 25,5?
                      Screenshot (9).png Screenshot (10).png

                      Okay, es lag an den "weiteren" Temp Sensoren verwenden, aber woher kommen die +3,5°

                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      Developer
                      wrote on last edited by
                      #2495

                      @uncleb sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:

                      aber woher kommen die +3,5°

                      Das ist der Offset, der zwischen Ist-Temperatur am Thermostat und am externen Sensor bestimmt wird und als Korrektur verwendet wird. wird hier etwas weiter oben sehr ausführlich diskutiert...

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        Developer
                        wrote on last edited by
                        #2496

                        Im github und NPM liegt die 2.8.0 zum Testen bereit.
                        siehe auch github
                        Es gibt folgende Änderungen:

                        • das Aktorhandling hat nun zwei Regler zur Auswahl: einmal den bekannten linearen - on/off und neu gibt es den linearen on/off mit Hysterese. Die beiden Hysterese-Offsets können pro Raum per Datenpunkt eingestellt werden

                        Feedback ist wie immer willkommen...

                        Übrigens: ich suche support bei der Erstellung bzw. Update der Dokumentation. Bei Interesse bitte melden...

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • X Offline
                          X Offline
                          XWing
                          wrote on last edited by
                          #2497

                          Ich habe hier ein Problem mit der Kachel "Raumstatus"
                          In einem Raum habe ich einen Zigbee Temperatursensor und drei Zigbee Thermostate.
                          Die Solltemperatur wird korrekt in der der Tabelle angezeigt. Aber anstatt des Ist Wertes des Temperatursensors wird der Ist Wert eines der Thermostaten angezeigt. (Raum Schwimmbad)
                          6ecfacf2-97f8-4ba6-bf5a-b248ae02ceef-grafik.png.
                          Hier noch die Kachel für den Raum.
                          c2710ebd-7e82-41a0-b0b9-1b1800a4dae2-grafik.png
                          Ich habe zwar gefunden, daß die Kachel "Raumstatus" ihre Werte aus der Tabelle aus dem Objekt heatingcontrol.0.vis.RoomStatesHtmlTable entnimmt, weiß aber nicht wo diese Tabelle gefüllt wird. Auch in ihr ist der falsche Istwert verzeichnet.

                          Rene_HMR 1 Reply Last reply
                          0
                          • X XWing

                            Ich habe hier ein Problem mit der Kachel "Raumstatus"
                            In einem Raum habe ich einen Zigbee Temperatursensor und drei Zigbee Thermostate.
                            Die Solltemperatur wird korrekt in der der Tabelle angezeigt. Aber anstatt des Ist Wertes des Temperatursensors wird der Ist Wert eines der Thermostaten angezeigt. (Raum Schwimmbad)
                            6ecfacf2-97f8-4ba6-bf5a-b248ae02ceef-grafik.png.
                            Hier noch die Kachel für den Raum.
                            c2710ebd-7e82-41a0-b0b9-1b1800a4dae2-grafik.png
                            Ich habe zwar gefunden, daß die Kachel "Raumstatus" ihre Werte aus der Tabelle aus dem Objekt heatingcontrol.0.vis.RoomStatesHtmlTable entnimmt, weiß aber nicht wo diese Tabelle gefüllt wird. Auch in ihr ist der falsche Istwert verzeichnet.

                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            Developer
                            wrote on last edited by
                            #2498

                            @xwing sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:

                            Aber anstatt des Ist Wertes des Temperatursensors wird der Ist Wert eines der Thermostaten angezeigt

                            so ist es auch programmiert... Evtl. mal ein Ticket im github anlegen, damit das als Featurewunsch in eine der nächsten Versionen einfliesst...

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • S Offline
                              S Offline
                              SchuetzeSchulz
                              wrote on last edited by
                              #2499

                              Irgendwie scheint der Adapter nicht mehr bei geöffneten Fenstern zu steuern.

                              Ich habe beispielsweise bei uns im Esszimmer folgendes eingestellt (Fenstersensor und Heitzungsaktor natürlich zugewiesen):

                              b1a29912-29b0-40d8-873b-a6bce5e51c34-image.png

                              Unter rooms erkennt er auch das das Fenster offen ist ("WindowIsOpen"):

                              8f4b54b2-0e85-4b38-93e4-b02e10f87c54-image.png

                              Aber er setzt die Temperatur nicht runter. Wo habe ich hier einen Denkfehler?

                              Rene_HMR 1 Reply Last reply
                              0
                              • S SchuetzeSchulz

                                Irgendwie scheint der Adapter nicht mehr bei geöffneten Fenstern zu steuern.

                                Ich habe beispielsweise bei uns im Esszimmer folgendes eingestellt (Fenstersensor und Heitzungsaktor natürlich zugewiesen):

                                b1a29912-29b0-40d8-873b-a6bce5e51c34-image.png

                                Unter rooms erkennt er auch das das Fenster offen ist ("WindowIsOpen"):

                                8f4b54b2-0e85-4b38-93e4-b02e10f87c54-image.png

                                Aber er setzt die Temperatur nicht runter. Wo habe ich hier einen Denkfehler?

                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                Developer
                                wrote on last edited by
                                #2500

                                @schuetzeschulz was steht hier?

                                bild1.PNG

                                S 1 Reply Last reply
                                0
                                • P Offline
                                  P Offline
                                  passuff
                                  wrote on last edited by
                                  #2501

                                  Ich nutze Homematic Classic Heizkörperthermostate die man zwischen "Auto" und "Manual" umstellen kann. Leider stellen meine Kinder die Thermostate gerne auf "Auto". Wäre es eine Möglichkeit eine Prüfung einzubauen und für den Fall wieder auf "Manual" zurückzustellen oder führt das innerhalb des heatingcontrol adapters zu weit und man sollte sich außerhalb darum kümmern?

                                  Rene_HMR 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • Rene_HMR Rene_HM

                                    @schuetzeschulz was steht hier?

                                    bild1.PNG

                                    S Offline
                                    S Offline
                                    SchuetzeSchulz
                                    wrote on last edited by
                                    #2502

                                    @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:

                                    @schuetzeschulz was steht hier?

                                    bild1.PNG

                                    Hallo,

                                    steht bei mir auf "absolut":

                                    b3b468e2-1f43-494a-9db3-ca2c0e974d99-image.png

                                    Rene_HMR 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • S SchuetzeSchulz

                                      @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:

                                      @schuetzeschulz was steht hier?

                                      bild1.PNG

                                      Hallo,

                                      steht bei mir auf "absolut":

                                      b3b468e2-1f43-494a-9db3-ca2c0e974d99-image.png

                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      Developer
                                      wrote on last edited by
                                      #2503

                                      @schuetzeschulz dann musst du mir ein debug log vom Vorgang "Fenster öffnen" zukommen lassen...

                                      S 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • P passuff

                                        Ich nutze Homematic Classic Heizkörperthermostate die man zwischen "Auto" und "Manual" umstellen kann. Leider stellen meine Kinder die Thermostate gerne auf "Auto". Wäre es eine Möglichkeit eine Prüfung einzubauen und für den Fall wieder auf "Manual" zurückzustellen oder führt das innerhalb des heatingcontrol adapters zu weit und man sollte sich außerhalb darum kümmern?

                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        Developer
                                        wrote on last edited by
                                        #2504

                                        @passuff sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:

                                        Wäre es eine Möglichkeit eine Prüfung einzubauen

                                        Möglich wäre das, aber ich möchte den Adapter soweit es geht unabhängig von der verwendeten Hardware lassen. Deshalb würde ich es vorziehen, die Prüfung extern vom Adapter zu machen...

                                        P 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • Rene_HMR Rene_HM

                                          @passuff sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:

                                          Wäre es eine Möglichkeit eine Prüfung einzubauen

                                          Möglich wäre das, aber ich möchte den Adapter soweit es geht unabhängig von der verwendeten Hardware lassen. Deshalb würde ich es vorziehen, die Prüfung extern vom Adapter zu machen...

                                          P Offline
                                          P Offline
                                          passuff
                                          wrote on last edited by
                                          #2505

                                          @rene_hm

                                          alles klar.
                                          Neue Baustelle:
                                          Problem Nr1:
                                          Ich habe mir heute mal die Regelung in einem Raum angesehen und verstehe es nicht.
                                          Es gibt einen externen Temperatursensor sowie ein Homematic Thermostat.

                                          Folgende Einstellungen im Profil:

                                          6dabd557-a639-41cb-8171-66ee694bbcb1-image.png
                                          Aktuell ist es 22:43 Uhr und somit sollte Periode "5" mit "20°C" aktiv sein. Ist Sie aber nicht:

                                          8a3cd30c-fb90-47f3-af9d-790a180ca4f9-image.png

                                          Problem Nr. 2:
                                          Current Target = 22°C
                                          Die aktuelle Temperatur des externen Sensors beträgt 22.5°C.
                                          Die aktuelle Temperatur des internen Sensors beträgt 23.3°C.
                                          Das Delta beträgt daher eigentlich 0.8°C.
                                          An das HM Thermostat würde ich eine Zieltemperatur von 22.8°C senden. Aktuell ist aber 22°C gesetzt.
                                          Nicht dass mich 0.8°C tatsächlich stören, aber mir geht es darum die Funktion zu verstehen...

                                          Rene_HMR 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          312

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe