@fi_84 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
In der Raumvorlage lass ich mir allerdings Beide einzeln anzeigen. Das Layout ist dadurch ein wenig verschoben. Ich hab keine Ahnung wie ich es anpassen kann. Vielleicht wäre es auch ne Option ne weitere Vorlage für so einen Fall zu machen.
Du kannst da nicht einfach die Widgets rumschieben wie Du lustig bist. Die werden teilweise dynamisch positioniert bzw. vergrößert/verkleinert. Sobald Du die einmal manuell verschoben hast, ist das weg und das is dann eben kacke. Die Kopiervorlage ist für ein Thermostat gemacht und so erstellt dass der Platz bestmöglich genutzt wird und es trotzdem noch nach was aussieht. Ich seh auch keinerlei zwingenden Grund warum da 2 Thermostate draufgequetscht werden sollen, derweil es ohnehin so Pfusch ist, weil das Log ja trotzdem nur von einem Thermostat drauf ist. Nimm einfach pro Thermostat ne Vorlage und gut is, von meiner Seite wirds da nix geben weil das dem Konzept zuwiderläuft, das musste Dir schon selber basteln.
Hier is Lesestoff: https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/blob/master/docs/anleitung.pdf
Na ja es ist ne Raum Gruppe (in der ccu angelegt). Für die heating controll ist es nur ein Thermostat mit nur einer IST (Mittelwert der Thermostate) und nur einer SOLL Temperatur.
Deswegen gibt es auch nur eine Soll Temperatur und nur ein LOG.
Allerdings liefern die zwei Thermostate ihre eigene IST Temperatur und Ventilsteuerung
-
@zahnheinrich sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
Sehe gerade im Log, daß ich den Datenpunkt VacationAbsent ändere, jedoch der DP HolidayPresent neu gesetzt wird
Du änderst die Werte direkt im Objektbaum? Laut log wird
heatingcontrol.0.HolidayPresentgesetzt. Das kann auch kein Fehler sein, da dieses log unmittelbar nach dem statechange-event geschrieben wird. Bist du sicher, du änderst
heatingcontrol.0.VacationAbsent?
Hier bei mir im Test-System ist da jedenfalls kein Dreher sichtbar...Außerdem ist dein System laut log bereits im Status
auto VacationAbsent holiday at homefür die Räume BadOG2, Schlafen OG2, Studio und Dachspitz mit 12°C absolut reduziert. Alle anderen Räume haben die Reduzierung bei VacationAbsent auf 0°C also inaktiv.
@rene_hm
Alles gut, Fehler lag bei mir.
Keine Fehlermeldungen, scheint zu tun was er soll.Vielen Dank und VG Ulrich!
-
@zahnheinrich sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
Sehe gerade im Log, daß ich den Datenpunkt VacationAbsent ändere, jedoch der DP HolidayPresent neu gesetzt wird
Du änderst die Werte direkt im Objektbaum? Laut log wird
heatingcontrol.0.HolidayPresentgesetzt. Das kann auch kein Fehler sein, da dieses log unmittelbar nach dem statechange-event geschrieben wird. Bist du sicher, du änderst
heatingcontrol.0.VacationAbsent?
Hier bei mir im Test-System ist da jedenfalls kein Dreher sichtbar...Außerdem ist dein System laut log bereits im Status
auto VacationAbsent holiday at homefür die Räume BadOG2, Schlafen OG2, Studio und Dachspitz mit 12°C absolut reduziert. Alle anderen Räume haben die Reduzierung bei VacationAbsent auf 0°C also inaktiv.
@rene_hm
Ich habe seit gestern die Fehlermeldung:heatingcontrol.0 2021-01-26 08:41:28.351 warn (22665) !!! Statechange not handled fritzdect.0.DECT_2E:B9:36-900.tsoll {"val":23,"ack":true,"ts":1611646888309,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1611644400132 heatingcontrol.0 2021-01-26 08:41:28.351 warn (22665) !!! Statechange not handled fritzdect.0.DECT_119610273248.tsoll {"val":24,"ack":true,"ts":1611646888308,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1611644400356 heatingcontrol.0 2021-01-26 08:41:28.325 warn (22665) !!! Statechange not handled fritzdect.0.DECT_119600101272.tsoll {"val":23,"ack":true,"ts":1611646888294,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1611644400470 heatingcontrol.0 2021-01-26 08:41:28.310 warn (22665) !!! Statechange not handled fritzdect.0.DECT_119600122088.tsoll {"val":23,"ack":true,"ts":1611646888286,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1611644400241 heatingcontrol.0 2021-01-26 08:41:28.302 warn (22665) !!! Statechange not handled fritzdect.0.DECT_119600200880.tsoll {"val":23,"ack":true,"ts":1611646888285,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1611644400304Adapter V. 2.0.3
JS 4.10.14
JS-Controler 3.2.11 -
@rene_hm
Ich habe seit gestern die Fehlermeldung:heatingcontrol.0 2021-01-26 08:41:28.351 warn (22665) !!! Statechange not handled fritzdect.0.DECT_2E:B9:36-900.tsoll {"val":23,"ack":true,"ts":1611646888309,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1611644400132 heatingcontrol.0 2021-01-26 08:41:28.351 warn (22665) !!! Statechange not handled fritzdect.0.DECT_119610273248.tsoll {"val":24,"ack":true,"ts":1611646888308,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1611644400356 heatingcontrol.0 2021-01-26 08:41:28.325 warn (22665) !!! Statechange not handled fritzdect.0.DECT_119600101272.tsoll {"val":23,"ack":true,"ts":1611646888294,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1611644400470 heatingcontrol.0 2021-01-26 08:41:28.310 warn (22665) !!! Statechange not handled fritzdect.0.DECT_119600122088.tsoll {"val":23,"ack":true,"ts":1611646888286,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1611644400241 heatingcontrol.0 2021-01-26 08:41:28.302 warn (22665) !!! Statechange not handled fritzdect.0.DECT_119600200880.tsoll {"val":23,"ack":true,"ts":1611646888285,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1611644400304Adapter V. 2.0.3
JS 4.10.14
JS-Controler 3.2.11@chaot die Warnmeldung kommt bei mir auch mit 2.0.3. Bei 2.0.2. keine Warnung.
heatingcontrol.0 2021-01-26 13:13:27.607 warn (547) !!! Statechange not handled hm-rpc.0.LEQ1072301.2.SET_TEMPERATURE {"val":21,"ack":true,"ts":1611663207095,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1611662315276} heatingcontrol.0 2021-01-26 13:12:56.335 warn (547) !!! Statechange not handled hm-rpc.0.LEQ0861493.4.SET_TEMPERATURE {"val":21,"ack":true,"ts":1611663176311,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1611662315313} heatingcontrol.0 2021-01-26 13:11:16.499 warn (547) !!! Statechange not handled hm-rpc.0.LEQ1072301.2.SET_TEMPERATURE {"val":21,"ack":true,"ts":1611663076429,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1611662315276} heatingcontrol.0 2021-01-26 13:10:25.055 warn (547) !!! Statechange not handled hm-rpc.0.LEQ0861493.4.SET_TEMPERATURE {"val":21,"ack":true,"ts":1611663025033,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1611662315313} heatingcontrol.0 2021-01-26 13:08:53.010 warn (547) !!! Statechange not handled hm-rpc.0.LEQ1072301.2.SET_TEMPERATURE {"val":21,"ack":true,"ts":1611662932631,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1611662315276} heatingcontrol.0 2021-01-26 13:07:39.952 warn (547) !!! Statechange not handled hm-rpc.0.LEQ0861493.4.SET_TEMPERATURE {"val":21,"ack":true,"ts":1611662859889,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1611662315313} heatingcontrol.0 2021-01-26 13:06:14.106 warn (547) !!! Statechange not handled hm-rpc.0.LEQ1072301.2.SET_TEMPERATURE {"val":21,"ack":true,"ts":1611662774094,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1611662315276} heatingcontrol.0 2021-01-26 13:04:39.230 warn (547) !!! Statechange not handled hm-rpc.0.LEQ0861493.4.SET_TEMPERATURE {"val":21,"ack":true,"ts":1611662679205,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1611662315313} heatingcontrol.0 2021-01-26 13:03:21.450 warn (547) !!! Statechange not handled hm-rpc.0.LEQ1072301.2.SET_TEMPERATURE {"val":21,"ack":true,"ts":1611662601427,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1611662315276} heatingcontrol.0 2021-01-26 13:02:29.460 warn (547) !!! Statechange not handled hm-rpc.0.LEQ0861493.4.SET_TEMPERATURE {"val":21,"ack":true,"ts":1611662549316,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1611662315313} -
@chrisxy said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
Hab den Adapter komplett gelöscht und aus dem gut neu geladen.

Du nutzt aber die falsche VIS! V3.0.1 ist nicht für den Adapter V2.x.x aus dem Git sonder für V1.1.2
Wenn du etwas in der VIS änderst wird wahrscheinlich nur 1-4 übernommen wobei 4 dann eigentlich deine 5 Periode ist, die VIS geht von 0-4 und nicht wie der Adapter von 1-5.
Lade dir mal 3.1.2 aus dem Git von Pittini
https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis@all Bitte korrigieren, falls ich was falsches geschrieben habe

-
@chrisxy said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
Hab den Adapter komplett gelöscht und aus dem gut neu geladen.

Du nutzt aber die falsche VIS! V3.0.1 ist nicht für den Adapter V2.x.x aus dem Git sonder für V1.1.2
Wenn du etwas in der VIS änderst wird wahrscheinlich nur 1-4 übernommen wobei 4 dann eigentlich deine 5 Periode ist, die VIS geht von 0-4 und nicht wie der Adapter von 1-5.
Lade dir mal 3.1.2 aus dem Git von Pittini
https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis@all Bitte korrigieren, falls ich was falsches geschrieben habe

-
also ich tu mich echt schwer mit dem Adapter .. Aktuell verhaut es mir immer meine Profile. 4 sind eingestellt 5 steht "Null" Wenn ich das anpasse übernimmt er nichts.
Hab den Adapter komplett gelöscht und aus dem gut neu geladen.

Und dazu hast du im Adapter unter Profile keine Temperaturabsenkung eingestellt, aus dem Grund ist unter Profilparameter nichts sichtbar, weil sich die Einstellungen nur auf die Absenkung beziehen. Stellst du relativ oder absolut ein, sollte dort auch was stehen.
-
Und dazu hast du im Adapter unter Profile keine Temperaturabsenkung eingestellt, aus dem Grund ist unter Profilparameter nichts sichtbar, weil sich die Einstellungen nur auf die Absenkung beziehen. Stellst du relativ oder absolut ein, sollte dort auch was stehen.
@Chaot @lobomau @Rene_HM ja habe ich jetzt auch mit der letzten Version.
heatingcontrol.0 2021-01-26 15:16:04.003 warn (15852) !!! Statechange not handled hm-rpc.0.MEQ1573948.2.SET_TEMPERATURE {"val":21,"ack":true,"ts":1611670563998,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1611669663403} -
Und dazu hast du im Adapter unter Profile keine Temperaturabsenkung eingestellt, aus dem Grund ist unter Profilparameter nichts sichtbar, weil sich die Einstellungen nur auf die Absenkung beziehen. Stellst du relativ oder absolut ein, sollte dort auch was stehen.
-
@borio85 Danke die Lösung.
Hab aber nu im Log:
(25750) exception in SetRoomTemperature [Error: The id is empty! Please provide a valid id.]@chrisxy said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
(25750) exception in SetRoomTemperature [Error: The id is empty! Please provide a valid id.]
Hast du den Räumen im Adapter die richtigen Datenpunkte zugewiesen? Vorallem OID aktueller Wert und OID Zielwert?

Die Meldung liest sich so als hättest du das nicht gemacht -
@Chaot @lobomau @Rene_HM ja habe ich jetzt auch mit der letzten Version.
heatingcontrol.0 2021-01-26 15:16:04.003 warn (15852) !!! Statechange not handled hm-rpc.0.MEQ1573948.2.SET_TEMPERATURE {"val":21,"ack":true,"ts":1611670563998,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1611669663403} -
@borio85 Danke die Lösung.
Hab aber nu im Log:
(25750) exception in SetRoomTemperature [Error: The id is empty! Please provide a valid id.] -
-
@rene_hm so oder mehr?:
heatingcontrol.0 2021-01-26 18:36:28.511 debug (27671) AddStatusToLog skip Schlafzimmer auto holiday at home 22°C heatingcontrol.0 2021-01-26 18:36:28.469 warn (27671) !!! Statechange not handled fritzdect.0.DECT_2E:B9:36-900.tsoll {"val":22,"ack":true,"ts":1611682588406,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1611682499986} heatingcontrol.0 2021-01-26 18:36:28.461 warn (27671) !!! Statechange not handled fritzdect.0.DECT_119610273248.tsoll {"val":24,"ack":true,"ts":1611682588398,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1611682500235} heatingcontrol.0 2021-01-26 18:36:28.461 debug (27671) ChangeStatus called, while already changing, push to list Toilette Thermostats_Current {"val":25,"ack":true,"ts":1611682588398,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.adm heatingcontrol.0 2021-01-26 18:36:28.460 debug (27671) ChangeStatus called, while already changing, push to list Martin Thermostats_Current {"val":23,"ack":true,"ts":1611682588394,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin heatingcontrol.0 2021-01-26 18:36:28.452 debug (27671) UpdateDPs for Schlafzimmer autoEtwas länger:
-
@rene_hm so oder mehr?:
heatingcontrol.0 2021-01-26 18:36:28.511 debug (27671) AddStatusToLog skip Schlafzimmer auto holiday at home 22°C heatingcontrol.0 2021-01-26 18:36:28.469 warn (27671) !!! Statechange not handled fritzdect.0.DECT_2E:B9:36-900.tsoll {"val":22,"ack":true,"ts":1611682588406,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1611682499986} heatingcontrol.0 2021-01-26 18:36:28.461 warn (27671) !!! Statechange not handled fritzdect.0.DECT_119610273248.tsoll {"val":24,"ack":true,"ts":1611682588398,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1611682500235} heatingcontrol.0 2021-01-26 18:36:28.461 debug (27671) ChangeStatus called, while already changing, push to list Toilette Thermostats_Current {"val":25,"ack":true,"ts":1611682588398,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.adm heatingcontrol.0 2021-01-26 18:36:28.460 debug (27671) ChangeStatus called, while already changing, push to list Martin Thermostats_Current {"val":23,"ack":true,"ts":1611682588394,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin heatingcontrol.0 2021-01-26 18:36:28.452 debug (27671) UpdateDPs for Schlafzimmer autoEtwas länger:
-
@chaot sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
!!! Statechange not handled
welche Einstellung hast du hier?

-
@rene_hm steht auf "nicht" und alle Haken weg.
AAAAber - ich habe gerade den gesamten Container neu gestartet nach einem Linux Update. Jetzt scheint der Fehler nicht mehr aufzutauchen.
-
@rene_hm Die Einstellung habe ich nicht geändert und war vorher auch so. Vielleicht hat sich irgendwas aufgehängt das durch den Neustart jetzt weg ist.
Mal abwarten. Bisher hat er den Fehler alle 5 Minuten gesetzt. Jetzt läuft er aktuell etwas über eine Stunde ohne Fehler bzw. Warnmeldung. Nächster geplanter Schaltpunkt ist 21 Uhr. Wenn er danach auch noch ohne Fehler bleibt lag es vermutlich am Neustart.
-
@rene_hm Die Einstellung habe ich nicht geändert und war vorher auch so. Vielleicht hat sich irgendwas aufgehängt das durch den Neustart jetzt weg ist.
Mal abwarten. Bisher hat er den Fehler alle 5 Minuten gesetzt. Jetzt läuft er aktuell etwas über eine Stunde ohne Fehler bzw. Warnmeldung. Nächster geplanter Schaltpunkt ist 21 Uhr. Wenn er danach auch noch ohne Fehler bleibt lag es vermutlich am Neustart.
@chaot hattest du den Adapter nach Installation nochmal neu gestartet? Die Warnung kommt, weil die aktuelle Soll-Temperatur, die vom Thermostat regelmässig geschickt wird, nicht behandelt wird. Die sollte aber gar nicht bis zum Adapter gemeldet werden, wenn wie oben geschrieben, "nichts" konfiguriert ist