    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Test Adapter HeatingControl v2.12.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
heating
3.2k Beiträge 236 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 205 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • E Esmax666

    @da_Woody ich habe sogar nicht die Uhr,
    eventuel habe ich etwas falsch gemacht/verstanden ?

    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    da_Woody
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1522

    @Esmax666 said in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:

    ich habe sogar nicht die Uhr,

    ich denk mal, liegt daran, das keine material icons installiert sind...

    gruß vom Woody
    HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

    E 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • da_WoodyD da_Woody

      @Esmax666 said in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:

      ich habe sogar nicht die Uhr,

      ich denk mal, liegt daran, das keine material icons installiert sind...

      E Offline
      E Offline
      Esmax666
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1523

      @da_Woody :S ich habe leider das verpasst,
      wie und was soll ich genau installiert ?

      Danke :)

      da_WoodyD 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • E Esmax666

        @da_Woody :S ich habe leider das verpasst,
        wie und was soll ich genau installiert ?

        Danke :)

        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        da_Woody
        schrieb am zuletzt editiert von
        #1524

        @Esmax666 soweit ichs gesehn hab, ist die uhr ein material icon.
        sorry, ich bin raus. das funktioniert bei mir nicht wie gewollt mit shelly H&T und shelly1PM.
        hab gestern die 3 werkstatträume eingebunden, in der shelly app die heizung deaktiviert, dann wurde mir plötzlich in den 3 räumen ein temp-ziel von 138°C angezeigt. ich vermute das der adapter nicht mit dem sleepmode des H&T zurecht kommt...
        7eb72747-aa3e-4ce8-8c79-31c631bba4e5-grafik.png

        gruß vom Woody
        HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

        E 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Rene_HMR Rene_HM

          @Pittini sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:

          warums da NaNs gibt, k.a. evtl. weis da @Rene_HM mehr

          @da_Woody sagt, er hat keine Fenstersensoren... Wenn nun der DP WindowIsOpen zwar angelegt aber nie verändert wurde, hat der auch keinen Zeitstempel der letzten Änderung. Das führt zu NaN... ist also nur ein "Schönheitsproblem"

          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          da_Woody
          schrieb am zuletzt editiert von
          #1525

          @Rene_HM grummel, nachdem ich wegen erfolgslosigkeit den adapter jetzt deinstet habe, bekomm ich dauernd

          javascript.0	2020-11-29 21:13:00.084	warn	(18799) Object "system.adapter.heatingcontrol.0" does not exist
          

          im log. wo versteckt sich da was? ich find nix... :face_with_thermometer:

          gruß vom Woody
          HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

          Ruud2019R 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • da_WoodyD da_Woody

            @Rene_HM grummel, nachdem ich wegen erfolgslosigkeit den adapter jetzt deinstet habe, bekomm ich dauernd

            javascript.0	2020-11-29 21:13:00.084	warn	(18799) Object "system.adapter.heatingcontrol.0" does not exist
            

            im log. wo versteckt sich da was? ich find nix... :face_with_thermometer:

            Ruud2019R Offline
            Ruud2019R Offline
            Ruud2019
            schrieb am zuletzt editiert von Ruud2019
            #1526

            Hi, habe den Adapter nun seit ca. zwei Wochen in Betrieb.
            Leider kommt es, wenn ich die Zeiten oder die Temperaturen über die Vis ändere, heating_zeiten.PNG immer mal wieder dazu, dass sich der Adapter in eine Art Endschlossschleife (Der Adapter erstellt einen Cron-Job nach dem anderen) begibt und sich dann irgendwann aufhängt. (Connection und Alive ist dann rot)
            Dann muss ich den Adapter manuell beenden und wieder starten. Außerdem läuft dann auch häufig der Duty Cycle von der CCU voll.
            Anbei ein Ausschnitt vom Log und ein Screenshot von der Auslastung, während dieser "Endlosschleife".

            heating1.PNG

            Woran kann das liegen?

            heating_Ausschnitt_log.txt

            Edit:
            Ich glaube, es liegt am Input vom Vis. Ich gucke mal.
            Bitte vorerst als gelöst betrachten.

            Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • da_WoodyD da_Woody

              @Esmax666 soweit ichs gesehn hab, ist die uhr ein material icon.
              sorry, ich bin raus. das funktioniert bei mir nicht wie gewollt mit shelly H&T und shelly1PM.
              hab gestern die 3 werkstatträume eingebunden, in der shelly app die heizung deaktiviert, dann wurde mir plötzlich in den 3 räumen ein temp-ziel von 138°C angezeigt. ich vermute das der adapter nicht mit dem sleepmode des H&T zurecht kommt...
              7eb72747-aa3e-4ce8-8c79-31c631bba4e5-grafik.png

              E Offline
              E Offline
              Esmax666
              schrieb am zuletzt editiert von
              #1527

              @da_Woody ok trozdem Danke

              Weiss jemand wie kann man die "material icons" installieren ?

              Danke

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Ruud2019R Ruud2019

                Hi, habe den Adapter nun seit ca. zwei Wochen in Betrieb.
                Leider kommt es, wenn ich die Zeiten oder die Temperaturen über die Vis ändere, heating_zeiten.PNG immer mal wieder dazu, dass sich der Adapter in eine Art Endschlossschleife (Der Adapter erstellt einen Cron-Job nach dem anderen) begibt und sich dann irgendwann aufhängt. (Connection und Alive ist dann rot)
                Dann muss ich den Adapter manuell beenden und wieder starten. Außerdem läuft dann auch häufig der Duty Cycle von der CCU voll.
                Anbei ein Ausschnitt vom Log und ein Screenshot von der Auslastung, während dieser "Endlosschleife".

                heating1.PNG

                Woran kann das liegen?

                heating_Ausschnitt_log.txt

                Edit:
                Ich glaube, es liegt am Input vom Vis. Ich gucke mal.
                Bitte vorerst als gelöst betrachten.

                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                #1528

                @Ruud2019 sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:

                Der Adapter erstellt einen Cron-Job nach dem anderen

                ist das so etwas?
                https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/153

                Das Problem ist, wenn man zu schnell (fast gleichzeitig) nacheinander Werte ändert, dann kommt es zu diesem Problem. Ich habe das in der 2.x geändert. Dort schiebe ich die Änderungen in eine Liste und arbeite die Liste ab...

                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Rene_HMR Rene_HM

                  @Ruud2019 sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:

                  Der Adapter erstellt einen Cron-Job nach dem anderen

                  ist das so etwas?
                  https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/153

                  Das Problem ist, wenn man zu schnell (fast gleichzeitig) nacheinander Werte ändert, dann kommt es zu diesem Problem. Ich habe das in der 2.x geändert. Dort schiebe ich die Änderungen in eine Liste und arbeite die Liste ab...

                  Z Offline
                  Z Offline
                  zahnheinrich
                  schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                  #1529

                  @Rene_HM
                  Hallo Rene,
                  ich habe mein Heizungssystem aufgerüstet und die vorher werwendeten Aktoren ersetzt.
                  Es sind keinerlei Aktoren im Adapter bekannt, das Feld "Aktoren benutzen" ist abgehakt.
                  Dennoch bekomme ich

                  heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.328	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347274.4.STATE
                  heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.321	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347274.3.STATE
                  heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.314	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347274.1.STATE
                  heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.303	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347274.2.STATE
                  heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.288	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347339.3.STATE
                  heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.279	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347339.4.STATE
                  heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.270	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347339.2.STATE
                  heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.264	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347339.1.STATE
                  

                  Der HM-Aktor hm-rpc.0.JEQ0347339 ist wie gesagt, nicht mehr vorhanden.
                  Es gibt ebenfalls keine DP im iobroker für diesen Aktor.
                  Was kann ich tun?

                  Ulrich

                  MfG Ulrich

                  da_WoodyD Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • Z zahnheinrich

                    @Rene_HM
                    Hallo Rene,
                    ich habe mein Heizungssystem aufgerüstet und die vorher werwendeten Aktoren ersetzt.
                    Es sind keinerlei Aktoren im Adapter bekannt, das Feld "Aktoren benutzen" ist abgehakt.
                    Dennoch bekomme ich

                    heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.328	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347274.4.STATE
                    heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.321	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347274.3.STATE
                    heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.314	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347274.1.STATE
                    heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.303	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347274.2.STATE
                    heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.288	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347339.3.STATE
                    heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.279	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347339.4.STATE
                    heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.270	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347339.2.STATE
                    heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.264	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347339.1.STATE
                    

                    Der HM-Aktor hm-rpc.0.JEQ0347339 ist wie gesagt, nicht mehr vorhanden.
                    Es gibt ebenfalls keine DP im iobroker für diesen Aktor.
                    Was kann ich tun?

                    Ulrich

                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    da_Woody
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #1530

                    @zahnheinrich said in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:

                    das Feld "Aktoren benutzen" ist abgehakt

                    auch gelöscht im adapter?

                    gruß vom Woody
                    HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Z zahnheinrich

                      @Rene_HM
                      Hallo Rene,
                      ich habe mein Heizungssystem aufgerüstet und die vorher werwendeten Aktoren ersetzt.
                      Es sind keinerlei Aktoren im Adapter bekannt, das Feld "Aktoren benutzen" ist abgehakt.
                      Dennoch bekomme ich

                      heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.328	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347274.4.STATE
                      heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.321	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347274.3.STATE
                      heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.314	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347274.1.STATE
                      heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.303	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347274.2.STATE
                      heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.288	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347339.3.STATE
                      heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.279	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347339.4.STATE
                      heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.270	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347339.2.STATE
                      heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.264	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347339.1.STATE
                      

                      Der HM-Aktor hm-rpc.0.JEQ0347339 ist wie gesagt, nicht mehr vorhanden.
                      Es gibt ebenfalls keine DP im iobroker für diesen Aktor.
                      Was kann ich tun?

                      Ulrich

                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                      #1531

                      @zahnheinrich sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:

                      Was kann ich tun?

                      manuell konfigurieren. Einfach in den Einstellungen die Datenpunkte entsprechend eintragen / löschen... evtl. vorher useActors nochmal einschalten...

                      Z 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Rene_HMR Rene_HM

                        @zahnheinrich sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:

                        Was kann ich tun?

                        manuell konfigurieren. Einfach in den Einstellungen die Datenpunkte entsprechend eintragen / löschen... evtl. vorher useActors nochmal einschalten...

                        Z Offline
                        Z Offline
                        zahnheinrich
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #1532

                        @Rene_HM
                        Ja danke, das vorübergehende Anhaken war die Lösung.
                        Konnte dann die Aktoren löschen.

                        Liesse sich evtl. als Verbesserung einbauen, dass vorhandene Aktoren beim Abhaken von "Aktoren verwendet" automatisch gelöscht werden.

                        Ulrich

                        MfG Ulrich

                        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Z zahnheinrich

                          @Rene_HM
                          Ja danke, das vorübergehende Anhaken war die Lösung.
                          Konnte dann die Aktoren löschen.

                          Liesse sich evtl. als Verbesserung einbauen, dass vorhandene Aktoren beim Abhaken von "Aktoren verwendet" automatisch gelöscht werden.

                          Ulrich

                          Stephan SchleichS Offline
                          Stephan SchleichS Offline
                          Stephan Schleich
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #1533

                          Kurze Frage zum presens Mode.
                          Wofür ist der genau? Ich wollte ihn nutzen um die Temperatur automatisch anzupassen wenn ich außerhalb der geplanten Zeiten daheim bin aber der würde dann ja auch nachts den temp Wert halten, gibt's ne Möglichkeit anhand des WLAN states zu heizen aber diesen noch zeitlich fest zu legen? Evtl versteh ich die Funktion dieser Funktion auch falsch

                          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Stephan SchleichS Stephan Schleich

                            Kurze Frage zum presens Mode.
                            Wofür ist der genau? Ich wollte ihn nutzen um die Temperatur automatisch anzupassen wenn ich außerhalb der geplanten Zeiten daheim bin aber der würde dann ja auch nachts den temp Wert halten, gibt's ne Möglichkeit anhand des WLAN states zu heizen aber diesen noch zeitlich fest zu legen? Evtl versteh ich die Funktion dieser Funktion auch falsch

                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1534

                            @Stephan-Schleich "present" ist eher ein "not present", d.h. bei Abwesenheit wird entsprechend abgesenkt. Wenn du also anwesend bist, wird normal nach Profil geheizt, wenn du nicht anwesend bist, gilt die Absenkung (relativ oder absolut, je nach Einstellung)

                            M 1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • Rene_HMR Rene_HM

                              @Stephan-Schleich "present" ist eher ein "not present", d.h. bei Abwesenheit wird entsprechend abgesenkt. Wenn du also anwesend bist, wird normal nach Profil geheizt, wenn du nicht anwesend bist, gilt die Absenkung (relativ oder absolut, je nach Einstellung)

                              M Offline
                              M Offline
                              mrMuppet
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #1535

                              Hallo,
                              ich habe in der letzten Zeit das Problem, dass bei uns morgens im Schlafzimmer, trotz geöffneter Heizung, geheizt wird. Wenn ich dann einmal kurz das Fenster schließe und wieder öffne, dann wird auch die korrekte abgesenkte Temperatur eingestellt. Ich hab das Gefühl, dass quasi beim Wechsel zum neuen Tag nicht überprüft wird ob das Fenster auf ist.

                              ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)

                              Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant

                              M 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • E Esmax666

                                @Rene_HM Super danke :)

                                es geht jetzt mit VIS

                                aber aber sieht noch nicht so gut aus :/
                                29f1471c-98b0-4302-a51d-c0f4e74de6a6-image.png

                                ist hier ein "MaterialDesign Adapter" installiert ?
                                3795cc96-7cbf-4155-a5a0-dea476f9b7f0-image.png

                                E Offline
                                E Offline
                                Esmax666
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #1536

                                @Esmax666 said in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:

                                es geht jetzt mit VIS

                                aber aber sieht noch nicht so gut aus :/
                                29f1471c-98b0-4302-a51d-c0f4e74de6a6-image.png

                                ist hier ein "MaterialDesign Adapter" installiert ?
                                3795cc96-7cbf-4155-a5a0-dea476f9b7f0-image.png

                                @Rene_HM was soll ich genau machen um die Bilder/Icons zu bekommen ?

                                danke

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • E Offline
                                  E Offline
                                  Elluminatus
                                  schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
                                  #1537

                                  Hallo,

                                  vielleicht könnt Ihr mir helfen. Ich habe heating control V1.2 aus Github am laufen. Verbunden mit einem Homematic Fal230. Ich habe jetzt das Problem, dass mir heating control folgendes auswirft:

                                  heatingcontrol.0 2020-12-04 10:42:05.855 info (19464) 6 actors are on of 6
                                  heatingcontrol.0 2020-12-04 10:42:05.807 info (19464) checking all actors

                                  Allerdings stimmt dies nicht mit der Anzeige am Fal230 überein. Keine LED leuchtet und in iobroker
                                  steht:

                                  hc1.JPG

                                  Das True steht auf rot.

                                  Die VErknüpfung sieht man hier:

                                  hc2.JPG

                                  Und hier ist der Zeitplan den ich eingestellt habe, habe ich hier irgend etwas falsch gemacht?
                                  hc3.JPG

                                  Wenn ich den Fal230 händisch laut Anleitung für 15min starte, dann leuchten alle LEDs am Gerät und auf der Homematic Oberfläche sehe ich dann auch, dass die Kanäle eingeschaltet sind. Und ich glaube beobachtet zu haben, dass dann alle state Parameter des Fal230 im iobroker auf false stehen.

                                  Was mache ich denn hier falsch? Kann mir jemand das einen Tipp geben?

                                  Vielen Dank
                                  Euer Elluminatus

                                  Z Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • E Elluminatus

                                    Hallo,

                                    vielleicht könnt Ihr mir helfen. Ich habe heating control V1.2 aus Github am laufen. Verbunden mit einem Homematic Fal230. Ich habe jetzt das Problem, dass mir heating control folgendes auswirft:

                                    heatingcontrol.0 2020-12-04 10:42:05.855 info (19464) 6 actors are on of 6
                                    heatingcontrol.0 2020-12-04 10:42:05.807 info (19464) checking all actors

                                    Allerdings stimmt dies nicht mit der Anzeige am Fal230 überein. Keine LED leuchtet und in iobroker
                                    steht:

                                    hc1.JPG

                                    Das True steht auf rot.

                                    Die VErknüpfung sieht man hier:

                                    hc2.JPG

                                    Und hier ist der Zeitplan den ich eingestellt habe, habe ich hier irgend etwas falsch gemacht?
                                    hc3.JPG

                                    Wenn ich den Fal230 händisch laut Anleitung für 15min starte, dann leuchten alle LEDs am Gerät und auf der Homematic Oberfläche sehe ich dann auch, dass die Kanäle eingeschaltet sind. Und ich glaube beobachtet zu haben, dass dann alle state Parameter des Fal230 im iobroker auf false stehen.

                                    Was mache ich denn hier falsch? Kann mir jemand das einen Tipp geben?

                                    Vielen Dank
                                    Euer Elluminatus

                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    zahnheinrich
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #1538

                                    @Elluminatus
                                    Welche Thermostate verwendest du?
                                    Sollten das HM Thermostate sein, solltest du eine Direktveknüpfung mit dem FAL machen. Dann hast du in heatungkontrol nur die Thermostate hinterlegt, aber keine Aktoren.

                                    MfG Ulrich

                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Z zahnheinrich

                                      @Elluminatus
                                      Welche Thermostate verwendest du?
                                      Sollten das HM Thermostate sein, solltest du eine Direktveknüpfung mit dem FAL machen. Dann hast du in heatungkontrol nur die Thermostate hinterlegt, aber keine Aktoren.

                                      E Offline
                                      E Offline
                                      Elluminatus
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #1539

                                      @zahnheinrich Ich habe keine Homematic Thermostate. Daher kann ich hier leider nicht direkt verknüpfen.

                                      Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • E Elluminatus

                                        @zahnheinrich Ich habe keine Homematic Thermostate. Daher kann ich hier leider nicht direkt verknüpfen.

                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zahnheinrich
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #1540

                                        @Elluminatus
                                        Dann suche im forum mal nach dummy programm. Der Status des Aktors in deinen Bild ist rot, also vermutlich nicht bestätigt. Die Kommunikation zwischen broker und CCU läuft nicht wie sie soll.
                                        Btw, HM Adapter sind grün und ohne Fehler im log?

                                        MfG Ulrich

                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Z zahnheinrich

                                          @Elluminatus
                                          Dann suche im forum mal nach dummy programm. Der Status des Aktors in deinen Bild ist rot, also vermutlich nicht bestätigt. Die Kommunikation zwischen broker und CCU läuft nicht wie sie soll.
                                          Btw, HM Adapter sind grün und ohne Fehler im log?

                                          E Offline
                                          E Offline
                                          Elluminatus
                                          schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
                                          #1541

                                          @zahnheinrich Ja der Adapter ist grün und ich habe keine Fehlermeldungen. Nach dem Dummy Programm suche ich, was mache ich mit dem? Muss ich sonst noch irgendwo eine Schreibe oder Leseberechtigung setzen?

                                          Was mir wie gesagt auffällt ist, dass wenn ich am Homematic Gerät selber die Ventile manuell für 15 min auf ein stelle, sich der State in iobroker nicht verändert, wenn der FAL230 sich dann nach 15min wieder selber ausstellt, dann sagt heatingcontrol genau in dieser Zeit

                                          heatingcontrol.0 2020-12-04 16:09:10.736 info (19464) 6 actors are on of 6
                                          heatingcontrol.0 2020-12-04 16:09:10.687 info (19464) checking all actors
                                          heatingcontrol.0 2020-12-04 16:08:30.068 info (19464) 4 actors are on of 6
                                          heatingcontrol.0 2020-12-04 16:08:30.003 info (19464) checking all actors
                                          heatingcontrol.0 2020-12-04 16:08:29.865 info (19464) 3 actors are on of 6
                                          heatingcontrol.0 2020-12-04 16:08:29.814 info (19464) checking all actors
                                          heatingcontrol.0 2020-12-04 16:08:29.766 info (19464) handle actors Esszimmer current 20.307083333333356 target 22.447916666666668
                                          heatingcontrol.0 2020-12-04 16:07:51.118 info (19464) 1 actors are on of 6
                                          heatingcontrol.0 2020-12-04 16:07:51.071 info (19464) checking all actors

                                          Also der Fal230 schaltet aus und bei heatingcontrol steht er würde einschalten..

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          626

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe