NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Test Adapter HeatingControl v2.12.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
heating
3.2k Beiträge 236 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 205 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Rene_HMR Rene_HM

    @AxelF1977 nein, das ist nicht normal, aber das sollte dann aber auch geloggt werden.
    Viellecht schaltest du mal debug log ein und postest dann das log hier.

    AxelF1977A Offline
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1099

    @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

    @AxelF1977 nein, das ist nicht normal, aber das sollte dann aber auch geloggt werden.
    Viellecht schaltest du mal debug log ein und postest dann das log hier.

    Ok, ich hab den Log für die Instanz auf Debug umgestellt. Ich werde posten, sobald es was gibt.

    Danke erstmal

    ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board

    AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Bo ́s_PicturesB Offline
      Bo ́s_PicturesB Offline
      Bo ́s_Pictures
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1100

      Erst mal danke für den Geilen Adapter..
      Ich bin recht neu bei IoBroker und hab Max Thermostate über nen Cul am Laufen und Xiaomi Zigbee Sensoren an den Fenstern.

      Ich hab jetzt soweit die Thermostate schon mittels HeatingControl am laufen und hab auch einen Sensor drin der auf "zigbee.0.00158d000276e4c7.opened" Triggert, leider juckt es dem Thermostat nicht wenn ich das Fenster auf machen.

      Hat da wer evtl ne idee?

      Gruß

      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Bo ́s_PicturesB Bo ́s_Pictures

        Erst mal danke für den Geilen Adapter..
        Ich bin recht neu bei IoBroker und hab Max Thermostate über nen Cul am Laufen und Xiaomi Zigbee Sensoren an den Fenstern.

        Ich hab jetzt soweit die Thermostate schon mittels HeatingControl am laufen und hab auch einen Sensor drin der auf "zigbee.0.00158d000276e4c7.opened" Triggert, leider juckt es dem Thermostat nicht wenn ich das Fenster auf machen.

        Hat da wer evtl ne idee?

        Gruß

        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #1101

        @Bo-s_Pictures zeige doch mal deine Konfiguration des Sensors...

        Bo ́s_PicturesB 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Rene_HMR Rene_HM

          @Bo-s_Pictures zeige doch mal deine Konfiguration des Sensors...

          Bo ́s_PicturesB Offline
          Bo ́s_PicturesB Offline
          Bo ́s_Pictures
          schrieb am zuletzt editiert von
          #1102

          @Rene_HM
          Gerne Doch

          Hier mal vom Regler
          Bild 141khy.png auf abload.de
          Bild 11pukjg.png auf abload.de

          Und hier vom Sensor
          Bild 2rtk73.png auf abload.de
          Bild 223oj2r.png auf abload.de

          Gruß

          P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Bo ́s_PicturesB Bo ́s_Pictures

            @Rene_HM
            Gerne Doch

            Hier mal vom Regler
            Bild 141khy.png auf abload.de
            Bild 11pukjg.png auf abload.de

            Und hier vom Sensor
            Bild 2rtk73.png auf abload.de
            Bild 223oj2r.png auf abload.de

            Gruß

            P Offline
            P Offline
            Pittini
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von Pittini
            #1103

            @Bo-s_Pictures Hast Du in der Adapteradmin Hauptseite "Sensoren verwendet" aktiviert?

            Inked2020-05-15 19_11_04-Window_LI.jpg

            Wär der Klassiker warum dem Adapter der Sensorstate egal ist.

            Und bitte nutze die Bild upload Funktion (drittes Icon von rechts), erstens sieht mans besser und zweitens hab ich kein Bock auf Werbung.

            Bo ́s_PicturesB 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • P Pittini

              @Bo-s_Pictures Hast Du in der Adapteradmin Hauptseite "Sensoren verwendet" aktiviert?

              Inked2020-05-15 19_11_04-Window_LI.jpg

              Wär der Klassiker warum dem Adapter der Sensorstate egal ist.

              Und bitte nutze die Bild upload Funktion (drittes Icon von rechts), erstens sieht mans besser und zweitens hab ich kein Bock auf Werbung.

              Bo ́s_PicturesB Offline
              Bo ́s_PicturesB Offline
              Bo ́s_Pictures
              schrieb am zuletzt editiert von Bo ́s_Pictures
              #1104

              @Pittini
              JA das hab ich Aktiv weil wenn das nicht Aktiv ist hat man gar nicht das Sensor Auswahlfenster beim den Regeln (bild oben)

              3.PNG

              EDIT: seh aber gerade das bei deinem Screen noch was unten dran ist?

              ich nutze die Version 0.3.19

              P G 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • Bo ́s_PicturesB Bo ́s_Pictures

                @Pittini
                JA das hab ich Aktiv weil wenn das nicht Aktiv ist hat man gar nicht das Sensor Auswahlfenster beim den Regeln (bild oben)

                3.PNG

                EDIT: seh aber gerade das bei deinem Screen noch was unten dran ist?

                ich nutze die Version 0.3.19

                P Offline
                P Offline
                Pittini
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #1105

                @Bo-s_Pictures sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

                EDIT: seh aber gerade das bei deinem Screen noch was unten dran ist?

                Ja, ich hab die 0.4 in der mein Skript integriert wurde um mein Vis Projekt ohne Zusatzskript verwenden zu können. Dürfte aber nix mit Deinem Problem zu tun haben. Reagiert denn der Datenpunkt unter "heatingcontrol.0.Rooms.EinerDeinerRäume.WindowIsOpen" wenn Du das Fenster aufmachst?

                Bo ́s_PicturesB 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • P Pittini

                  @Bo-s_Pictures sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

                  EDIT: seh aber gerade das bei deinem Screen noch was unten dran ist?

                  Ja, ich hab die 0.4 in der mein Skript integriert wurde um mein Vis Projekt ohne Zusatzskript verwenden zu können. Dürfte aber nix mit Deinem Problem zu tun haben. Reagiert denn der Datenpunkt unter "heatingcontrol.0.Rooms.EinerDeinerRäume.WindowIsOpen" wenn Du das Fenster aufmachst?

                  Bo ́s_PicturesB Offline
                  Bo ́s_PicturesB Offline
                  Bo ́s_Pictures
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #1106

                  @Pittini
                  Ja Reagiert steht bei Fenster zu auf False

                  Hier die beiden Screens (Am Regler ändert sich nix)

                  44.PNG
                  4.PNG

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Bo ́s_PicturesB Bo ́s_Pictures

                    @Pittini
                    JA das hab ich Aktiv weil wenn das nicht Aktiv ist hat man gar nicht das Sensor Auswahlfenster beim den Regeln (bild oben)

                    3.PNG

                    EDIT: seh aber gerade das bei deinem Screen noch was unten dran ist?

                    ich nutze die Version 0.3.19

                    G Offline
                    G Offline
                    Gsiberger
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #1107

                    @Bo-s_Pictures
                    Hier: Absolut oder Relativ?
                    0a3a9162-0fa6-406c-b22b-d292d968a43c-image.png

                    Und hier:
                    e7db3799-5783-41e5-a45c-d25361efb8cb-image.png

                    Hast du vielleicht Relative Temperaturabsenkung und WindowOpenDecreease auf 0

                    Gruß
                    Kurt

                    Bo ́s_PicturesB 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • G Gsiberger

                      @Bo-s_Pictures
                      Hier: Absolut oder Relativ?
                      0a3a9162-0fa6-406c-b22b-d292d968a43c-image.png

                      Und hier:
                      e7db3799-5783-41e5-a45c-d25361efb8cb-image.png

                      Hast du vielleicht Relative Temperaturabsenkung und WindowOpenDecreease auf 0

                      Bo ́s_PicturesB Offline
                      Bo ́s_PicturesB Offline
                      Bo ́s_Pictures
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #1108

                      @Gsiberger

                      da hab ich relative drin stehen

                      und ja steht auf 0 Grad da scheint woll mein fehler zu sein

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • AxelF1977A AxelF1977

                        @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

                        @AxelF1977 nein, das ist nicht normal, aber das sollte dann aber auch geloggt werden.
                        Viellecht schaltest du mal debug log ein und postest dann das log hier.

                        Ok, ich hab den Log für die Instanz auf Debug umgestellt. Ich werde posten, sobald es was gibt.

                        Danke erstmal

                        AxelF1977A Offline
                        AxelF1977A Offline
                        AxelF1977
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #1109

                        @AxelF1977 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

                        @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

                        @AxelF1977 nein, das ist nicht normal, aber das sollte dann aber auch geloggt werden.
                        Viellecht schaltest du mal debug log ein und postest dann das log hier.

                        Ok, ich hab den Log für die Instanz auf Debug umgestellt. Ich werde posten, sobald es was gibt.

                        Danke erstmal

                        Also bisher habe ich hier nichts mehr feststellen. ABER ich habe was anderes festgestellt. Ich habe meine Fensterkontakte HM-Sec-SCo als Sensoren in den Räumen eingetragen.

                        Jetzt passiert folgendes wenn die Instanz vom HeatingControl Adapter v0.5.0 läuft:

                        Beim öffnen der Fenster geht der Datenpunkt auf true, und automatisch nach ca. 7 sek wieder false.

                        Ist die Instanz ausgeschaltet, dann passiert das nicht, und der Datenpunkt des Sensors bleibt stabil bei true bis zum schließen.

                        Hat das Verhalten sonst noch jemand?

                        Im Log steht nichts.

                        ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board

                        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • AxelF1977A AxelF1977

                          @AxelF1977 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

                          @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

                          @AxelF1977 nein, das ist nicht normal, aber das sollte dann aber auch geloggt werden.
                          Viellecht schaltest du mal debug log ein und postest dann das log hier.

                          Ok, ich hab den Log für die Instanz auf Debug umgestellt. Ich werde posten, sobald es was gibt.

                          Danke erstmal

                          Also bisher habe ich hier nichts mehr feststellen. ABER ich habe was anderes festgestellt. Ich habe meine Fensterkontakte HM-Sec-SCo als Sensoren in den Räumen eingetragen.

                          Jetzt passiert folgendes wenn die Instanz vom HeatingControl Adapter v0.5.0 läuft:

                          Beim öffnen der Fenster geht der Datenpunkt auf true, und automatisch nach ca. 7 sek wieder false.

                          Ist die Instanz ausgeschaltet, dann passiert das nicht, und der Datenpunkt des Sensors bleibt stabil bei true bis zum schließen.

                          Hat das Verhalten sonst noch jemand?

                          Im Log steht nichts.

                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #1110

                          @AxelF1977 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

                          Beim öffnen der Fenster geht der Datenpunkt auf true

                          welcher Datenpunkt genau?

                          AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Rene_HMR Rene_HM

                            @AxelF1977 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

                            Beim öffnen der Fenster geht der Datenpunkt auf true

                            welcher Datenpunkt genau?

                            AxelF1977A Offline
                            AxelF1977A Offline
                            AxelF1977
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1111

                            @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

                            @AxelF1977 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

                            Beim öffnen der Fenster geht der Datenpunkt auf true

                            welcher Datenpunkt genau?

                            e96c7e02-9c9e-4f99-bf51-f870af9739d5-image.png

                            Dies betrift den Datenpunkt STATE im Sensor selber, der Datenpunkt im Ordner des Adapters bleibt auf true, egal ob das Fenster auf oder zu ist.

                            63a9415a-2c9d-4bbe-b9bb-e8261655c07f-image.png

                            Eingestellt im Adapter

                            d180eab5-bc16-4c18-99f1-1723ddb80944-image.png

                            ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board

                            Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • AxelF1977A AxelF1977

                              @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

                              @AxelF1977 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

                              Beim öffnen der Fenster geht der Datenpunkt auf true

                              welcher Datenpunkt genau?

                              e96c7e02-9c9e-4f99-bf51-f870af9739d5-image.png

                              Dies betrift den Datenpunkt STATE im Sensor selber, der Datenpunkt im Ordner des Adapters bleibt auf true, egal ob das Fenster auf oder zu ist.

                              63a9415a-2c9d-4bbe-b9bb-e8261655c07f-image.png

                              Eingestellt im Adapter

                              d180eab5-bc16-4c18-99f1-1723ddb80944-image.png

                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #1112

                              @AxelF1977 was mir sofort auffällt: Unter Sensoren dürfen keine Temperatur-Sensoren (=Actual_Temperature) auftauchen... Da gehören nur die Fenstersensoren rein...

                              AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • Rene_HMR Rene_HM

                                @AxelF1977 was mir sofort auffällt: Unter Sensoren dürfen keine Temperatur-Sensoren (=Actual_Temperature) auftauchen... Da gehören nur die Fenstersensoren rein...

                                AxelF1977A Offline
                                AxelF1977A Offline
                                AxelF1977
                                schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
                                #1113

                                @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

                                @AxelF1977 was mir sofort auffällt: Unter Sensoren dürfen keine Temperatur-Sensoren (=Actual_Temperature) auftauchen... Da gehören nur die Fenstersensoren rein...

                                Ok, dann hab ich hier wohl was falsch verstanden. Das sind HM-TC-IT-WM-W-EU Wandthermostate, die die Heizkörperthermostate steuern, also wie Sensoren.

                                Das heißt die kommen bei Thermostate rein? Anstatt den Heizkörperthermostaten?

                                ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board

                                Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • AxelF1977A AxelF1977

                                  @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

                                  @AxelF1977 was mir sofort auffällt: Unter Sensoren dürfen keine Temperatur-Sensoren (=Actual_Temperature) auftauchen... Da gehören nur die Fenstersensoren rein...

                                  Ok, dann hab ich hier wohl was falsch verstanden. Das sind HM-TC-IT-WM-W-EU Wandthermostate, die die Heizkörperthermostate steuern, also wie Sensoren.

                                  Das heißt die kommen bei Thermostate rein? Anstatt den Heizkörperthermostaten?

                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #1114

                                  @AxelF1977 unter Thermostate musst du die Thermostate eintragen, die die Ziel-Temperatur benötigen (und da eigentlich auch nur OID_Zieltemperatur). Ich gehe davon aus, dass du deine WandTermostate nur als Thermometer für die Raum-Temperatur betreibst. Dann brauchst du die Wandthermostate im Adapter gar nicht.

                                  AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Rene_HMR Rene_HM

                                    @AxelF1977 unter Thermostate musst du die Thermostate eintragen, die die Ziel-Temperatur benötigen (und da eigentlich auch nur OID_Zieltemperatur). Ich gehe davon aus, dass du deine WandTermostate nur als Thermometer für die Raum-Temperatur betreibst. Dann brauchst du die Wandthermostate im Adapter gar nicht.

                                    AxelF1977A Offline
                                    AxelF1977A Offline
                                    AxelF1977
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #1115

                                    @Rene_HM

                                    Wenn ich nur die Heizkörperthermostate eintrage, funktioniert das System nicht wie es soll.

                                    Die Wandthermostate und die Heizungsthermostate sind per Homematic direkt verknüpft. Die Wandthermostate sind wichtig, da dort die Temperatur gemessen wird, die erreicht werden SOLL. Die Temperatur an den Heizkörpertermostaten ist nicht wichtig. Denn diese sind teil weit weg. Wenn das 20 Grad anliegen, sind es im Raum nur z.B. 18°C.

                                    Der Heizungsthermostat ist daher nur als Stellantrieb tätig, ansonsten hat er nichts zu melden.

                                    Er macht das, was der Wandthermostat sagt.

                                    Ist wie bei der Ehe

                                    Heizungsthermostat = Mann (nichts zu sagen)
                                    Wandthermostat = Frau (hat das Kommando)

                                    ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board

                                    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • AxelF1977A AxelF1977

                                      @Rene_HM

                                      Wenn ich nur die Heizkörperthermostate eintrage, funktioniert das System nicht wie es soll.

                                      Die Wandthermostate und die Heizungsthermostate sind per Homematic direkt verknüpft. Die Wandthermostate sind wichtig, da dort die Temperatur gemessen wird, die erreicht werden SOLL. Die Temperatur an den Heizkörpertermostaten ist nicht wichtig. Denn diese sind teil weit weg. Wenn das 20 Grad anliegen, sind es im Raum nur z.B. 18°C.

                                      Der Heizungsthermostat ist daher nur als Stellantrieb tätig, ansonsten hat er nichts zu melden.

                                      Er macht das, was der Wandthermostat sagt.

                                      Ist wie bei der Ehe

                                      Heizungsthermostat = Mann (nichts zu sagen)
                                      Wandthermostat = Frau (hat das Kommando)

                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #1116

                                      @AxelF1977 👍 dann so herum 🙂 das passt auch, nur eben keine Temperatur-Sensoren unter Sensoren ...

                                      AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • Rene_HMR Rene_HM

                                        @AxelF1977 👍 dann so herum 🙂 das passt auch, nur eben keine Temperatur-Sensoren unter Sensoren ...

                                        AxelF1977A Offline
                                        AxelF1977A Offline
                                        AxelF1977
                                        schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
                                        #1117

                                        @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

                                        @AxelF1977 👍 dann so herum 🙂 das passt auch, nur eben keine Temperatur-Sensoren unter Sensoren ...

                                        Alles klar, dann sieht es jetzt so aus

                                        183424fb-b577-43c2-9a3c-e81d75f810ca-image.png

                                        3417e1cf-fe60-4746-94c2-d2d96790f2cf-image.png

                                        Die Umstellung hat den Fehler eliminiert, dass den Status des Datenpunktes des Fensterkontaktes nach ca. 7 sek, umspringt 👍

                                        Wie lange ist das Intervall für Abfragen im HeatingControl Adapter? Wenn ich das Fenster öffne bleibt der Status auf false. Ist er dann doch true, dann geht er nicht mehr auf false 🤔

                                        ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board

                                        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • AxelF1977A AxelF1977

                                          @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

                                          @AxelF1977 👍 dann so herum 🙂 das passt auch, nur eben keine Temperatur-Sensoren unter Sensoren ...

                                          Alles klar, dann sieht es jetzt so aus

                                          183424fb-b577-43c2-9a3c-e81d75f810ca-image.png

                                          3417e1cf-fe60-4746-94c2-d2d96790f2cf-image.png

                                          Die Umstellung hat den Fehler eliminiert, dass den Status des Datenpunktes des Fensterkontaktes nach ca. 7 sek, umspringt 👍

                                          Wie lange ist das Intervall für Abfragen im HeatingControl Adapter? Wenn ich das Fenster öffne bleibt der Status auf false. Ist er dann doch true, dann geht er nicht mehr auf false 🤔

                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #1118

                                          @AxelF1977 Diese Einstellungen sehen jetzt gut aus.
                                          Es gibt kein Abfrage-Intervall (ähnlich einem Polling) Das ganze ist ereignisgesteuert, d.h. sobald ein Fenster geöffnet wird, wird der Adapter über diese Änderung informiert.
                                          Aber: Wie hast du diese Werte engestellt?

                                          bild.PNG

                                          Der eine Wert verzögert die Reaktion des Adapters auf ein Öffnen des Fensters und der andere entsprechend auf das Schließen.

                                          bild.PNG
                                          Der DP WindowIsOpen reagiert sofort, aber der State springt erst auf "Absenkung wegen Fenster offen", wenn nach der eingestellten Verzögerung das Fenster immer noch auf ist.
                                          Das soll Absenkungen verhinern, wenn man nur mal schnell das Fenster öffnet und gleich weder schliesst...

                                          Übrigens: welcher Status bleibt auf false? Du meinst der Status/State bleibt auf "normal" und nicht "Fenster geöffnet" -> so wie du es zwei posts weiter oben gezeigt hast?

                                          AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          649

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo