Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.0k

Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
rollladenrollladensteuerungshuttercontrol
7.4k Posts 332 Posters 10.6m Views 254 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    wrote on last edited by
    #756

    hab bei mir jetzt testweise auch mal den shuttercontrol adapter in der version 0.2.14 installiert und einen raffstore damit verknüpft.

    bei mir kommt im log immer folgende Fehlermeldung und der Adapter bleibt rot ....
    14f64a77-c15f-421e-b30a-2037a6896c0e-image.png

    jemand eine idee ?

    FredFF simatecS 2 Replies Last reply
    0
    • Q Qlink

      hab bei mir jetzt testweise auch mal den shuttercontrol adapter in der version 0.2.14 installiert und einen raffstore damit verknüpft.

      bei mir kommt im log immer folgende Fehlermeldung und der Adapter bleibt rot ....
      14f64a77-c15f-421e-b30a-2037a6896c0e-image.png

      jemand eine idee ?

      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      wrote on last edited by
      #757

      @Qlink sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

      jemand eine idee ?

      Upload gemacht?

      1 Reply Last reply
      0
      • Q Qlink

        hab bei mir jetzt testweise auch mal den shuttercontrol adapter in der version 0.2.14 installiert und einen raffstore damit verknüpft.

        bei mir kommt im log immer folgende Fehlermeldung und der Adapter bleibt rot ....
        14f64a77-c15f-421e-b30a-2037a6896c0e-image.png

        jemand eine idee ?

        simatecS Online
        simatecS Online
        simatec
        Developer Most Active
        wrote on last edited by
        #758

        @Qlink sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

        hab bei mir jetzt testweise auch mal den shuttercontrol adapter in der version 0.2.14 installiert und einen raffstore damit verknüpft.

        bei mir kommt im log immer folgende Fehlermeldung und der Adapter bleibt rot ....
        14f64a77-c15f-421e-b30a-2037a6896c0e-image.png

        jemand eine idee ?

        Du hast sicher auf Github gerade einen Entwicklerstand erwischt, der noch im Test war.
        Wann hast du installiert?

        Mache mal über Github ein Update und im Anschluss ein Upload

        • Besuche meine Github Seite
        • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
        • HowTo Restore ioBroker
        1 Reply Last reply
        0
        • D Offline
          D Offline
          dos1973
          wrote on last edited by
          #759

          @simatec
          Ich habe heute abend nochmals via github die 0.2.14 aktualisiert.

          Mein Rolladen mit Türgriff fährt trotz offener Tür in den Nachtmodus. (Sperrt mich aus)

          Dann fahre ich den Rolladen manuell wieder hoch und 5min später sperrt der mich wieder aus 😞

          Ich nutze Elevation (-7) zum runterfahren.

          simatecS 1 Reply Last reply
          0
          • D dos1973

            @simatec
            Ich habe heute abend nochmals via github die 0.2.14 aktualisiert.

            Mein Rolladen mit Türgriff fährt trotz offener Tür in den Nachtmodus. (Sperrt mich aus)

            Dann fahre ich den Rolladen manuell wieder hoch und 5min später sperrt der mich wieder aus 😞

            Ich nutze Elevation (-7) zum runterfahren.

            simatecS Online
            simatecS Online
            simatec
            Developer Most Active
            wrote on last edited by
            #760

            @dos1973
            Dann hast du das automatische Fahren auch bei geänderten Trigger aktiv.
            Zeige mit mal die Config zu dem Rolladen

            • Besuche meine Github Seite
            • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
            • HowTo Restore ioBroker
            D 1 Reply Last reply
            0
            • simatecS simatec

              @dos1973
              Dann hast du das automatische Fahren auch bei geänderten Trigger aktiv.
              Zeige mit mal die Config zu dem Rolladen

              D Offline
              D Offline
              dos1973
              wrote on last edited by
              #761

              @simatec

              anbei die Konfig
              meinst du "Automatikbetrieb bei Triggerabweichung" ?
              das würde es erklären,

              Bildschirmfoto 2019-06-27 um 23.50.19.png

              Bildschirmfoto 2019-06-27 um 23.50.40.png

              simatecS D 2 Replies Last reply
              0
              • D dos1973

                @simatec

                anbei die Konfig
                meinst du "Automatikbetrieb bei Triggerabweichung" ?
                das würde es erklären,

                Bildschirmfoto 2019-06-27 um 23.50.19.png

                Bildschirmfoto 2019-06-27 um 23.50.40.png

                simatecS Online
                simatecS Online
                simatec
                Developer Most Active
                wrote on last edited by simatec
                #762

                @dos1973
                Genau da liegt dein Problem ...
                Auch die neuen Punkte mit Hysterese (in Prozent) muss du ausfüllen ...

                • Besuche meine Github Seite
                • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                • HowTo Restore ioBroker
                flugwelleF D 2 Replies Last reply
                0
                • simatecS simatec

                  @dos1973
                  Genau da liegt dein Problem ...
                  Auch die neuen Punkte mit Hysterese (in Prozent) muss du ausfüllen ...

                  flugwelleF Offline
                  flugwelleF Offline
                  flugwelle
                  wrote on last edited by
                  #763

                  @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                  Auch die neuen Punkte mit Hysterese (in Prozent) muss du ausfüllen ...

                  cool!
                  Aber wäre es nicht sinnvoll, die mit 0 vorauszufüllen?

                  simatecS 1 Reply Last reply
                  0
                  • I Offline
                    I Offline
                    iobroker_Alex
                    wrote on last edited by
                    #764

                    RIchtig cooler Adapter! Bin gerade angefangen alles einzustellen.

                    Kann mir nochmal jemand erklären wie die Funktionsweise des Feiertagskalenders genau gemeint ist? In der Anleitung steht:
                    "Sollen die Rollläden an Feiertagen so wie an Wochenenden fahren wird die Checkbox aktiviert und eine Instanz des Feiertage-Adapters ausgewählt." Das macht für mich irgendwie keinen Sinn?!

                    Zudem: Ich plädiere dafür den Datenpunkt auch hier wahlweise manuell auswählen zu können, da ich einen selbste erstellten Datenpunkt habe, welcher auf true ist, wenn wir Urlaub haben / Feiertag ist / Wochenende ist.

                    Mit dem Feiertagskalender kann man ja "nur" Feiertage abbilden...

                    HomoranH simatecS 2 Replies Last reply
                    0
                    • I iobroker_Alex

                      RIchtig cooler Adapter! Bin gerade angefangen alles einzustellen.

                      Kann mir nochmal jemand erklären wie die Funktionsweise des Feiertagskalenders genau gemeint ist? In der Anleitung steht:
                      "Sollen die Rollläden an Feiertagen so wie an Wochenenden fahren wird die Checkbox aktiviert und eine Instanz des Feiertage-Adapters ausgewählt." Das macht für mich irgendwie keinen Sinn?!

                      Zudem: Ich plädiere dafür den Datenpunkt auch hier wahlweise manuell auswählen zu können, da ich einen selbste erstellten Datenpunkt habe, welcher auf true ist, wenn wir Urlaub haben / Feiertag ist / Wochenende ist.

                      Mit dem Feiertagskalender kann man ja "nur" Feiertage abbilden...

                      HomoranH Do not disturb
                      HomoranH Do not disturb
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      wrote on last edited by
                      #765

                      @iobroker_Alex sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                      Kann mir nochmal jemand erklären wie die Funktionsweise des Feiertagskalenders genau gemeint ist?

                      Gerne!

                      @iobroker_Alex sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                      Das macht für mich irgendwie keinen Sinn?!

                      Inwieweit ergibt das für dich keinen Sinn?

                      @iobroker_Alex sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                      Mit dem Feiertagskalender kann man ja "nur" Feiertage abbilden...

                      Das ist allerdings richtig!

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • simatecS simatec

                        @dos1973
                        Genau da liegt dein Problem ...
                        Auch die neuen Punkte mit Hysterese (in Prozent) muss du ausfüllen ...

                        D Offline
                        D Offline
                        dos1973
                        wrote on last edited by
                        #766

                        @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                        Hysterese

                        Was macht den Hysterese...
                        Damit ich verstehe ob ich 0 oder xx eintrage...

                        BBTownB HomoranH flugwelleF 3 Replies Last reply
                        0
                        • D dos1973

                          @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                          Hysterese

                          Was macht den Hysterese...
                          Damit ich verstehe ob ich 0 oder xx eintrage...

                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          wrote on last edited by BBTown
                          #767

                          @dos1973 die Hysterese verhindert, dass bei Schwankungen um den Auslösewert herum, die Rolladen andauernd hoch und runter fahren.

                          Sagen wir bspw. Du willst bei 23°C Außentemperatur die Beschattung einstellen.
                          Nun pendelt die Temperatur aktuell aber zwischen 22°C und 24°C, dann würden die Rolladen andauernd hoch/runter fahren.

                          Durch die Hysterese kannst Du nun angeben, wie deutöich/groß eine Änderung erfolgen muss, damit es tatsächlich als eine "Änderung" akzeptiert wird und somit eine Aktion erfolgen soll.

                          ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.21.0 npm v10.9.4, js-controller v7.0.7 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS

                          HomoranH 1 Reply Last reply
                          0
                          • D dos1973

                            @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                            Hysterese

                            Was macht den Hysterese...
                            Damit ich verstehe ob ich 0 oder xx eintrage...

                            HomoranH Do not disturb
                            HomoranH Do not disturb
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            wrote on last edited by
                            #768

                            @dos1973 Die Hysterese dient dazu, dass die Rollläden nicht bei Werten um den Schwellwert dauernd rauf und runterfahren.
                            Sozusagen als Dämpfung.

                            So muss z.B. die Temperatur des Hitzesensors einen Wert von 9°C überschreiten, damit die Rollläden auf Beschattung fahren.
                            Damit sie aber nicht bei 8.9°C direkt wieder hochfahren wird diese Hysterese eingegeben.
                            10% würde dann beduetn, dass die Rolläden erst bei Unterschreitung von 8,1°C wieder aus der Beschattung hochfahren.

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • BBTownB BBTown

                              @dos1973 die Hysterese verhindert, dass bei Schwankungen um den Auslösewert herum, die Rolladen andauernd hoch und runter fahren.

                              Sagen wir bspw. Du willst bei 23°C Außentemperatur die Beschattung einstellen.
                              Nun pendelt die Temperatur aktuell aber zwischen 22°C und 24°C, dann würden die Rolladen andauernd hoch/runter fahren.

                              Durch die Hysterese kannst Du nun angeben, wie deutöich/groß eine Änderung erfolgen muss, damit es tatsächlich als eine "Änderung" akzeptiert wird und somit eine Aktion erfolgen soll.

                              HomoranH Do not disturb
                              HomoranH Do not disturb
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              wrote on last edited by
                              #769

                              @BBTown sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                              Du willst bei 23°C Außentemperatur die Beschattung einstellen.

                              Ich bitte um Erhellung! (Wirklich!!!)

                              Ich persönlich halte die Außentemperatur für keine sinnvolle Maßnahme die Beschattung automatisiert zu steuern.
                              Zumindest nicht wenn die Außentemperatur ordnungsgemäß bestimmt wird.

                              So kann es im Frühjahr/Herbst durchaus sein, dass die Außentemperatur deutlich unter der für den Sommer eingestellten Schwelle liegt, die Sonne aber erheblich Kraft besitzt, dass eine Beschattung sein müsste.

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              BBTownB 1 Reply Last reply
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @BBTown sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                Du willst bei 23°C Außentemperatur die Beschattung einstellen.

                                Ich bitte um Erhellung! (Wirklich!!!)

                                Ich persönlich halte die Außentemperatur für keine sinnvolle Maßnahme die Beschattung automatisiert zu steuern.
                                Zumindest nicht wenn die Außentemperatur ordnungsgemäß bestimmt wird.

                                So kann es im Frühjahr/Herbst durchaus sein, dass die Außentemperatur deutlich unter der für den Sommer eingestellten Schwelle liegt, die Sonne aber erheblich Kraft besitzt, dass eine Beschattung sein müsste.

                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                wrote on last edited by BBTown
                                #770

                                @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                Ich bitte um Erhellung! (Wirklich!!!)

                                Das war doch nur ein Beispiel um Hysterese zu erläutern 😉

                                Es kann ja jeder für sich definieren was eine Beschattung auslösen mag, daher gibt es ja die Kombinationsmöglichkeiten.

                                [Nachtrag]
                                Ich habe meine Formulierung auf etwas grundsätzlicheres geändert 😉

                                ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.21.0 npm v10.9.4, js-controller v7.0.7 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS

                                HomoranH 1 Reply Last reply
                                0
                                • BBTownB BBTown

                                  @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                  Ich bitte um Erhellung! (Wirklich!!!)

                                  Das war doch nur ein Beispiel um Hysterese zu erläutern 😉

                                  Es kann ja jeder für sich definieren was eine Beschattung auslösen mag, daher gibt es ja die Kombinationsmöglichkeiten.

                                  [Nachtrag]
                                  Ich habe meine Formulierung auf etwas grundsätzlicheres geändert 😉

                                  HomoranH Do not disturb
                                  HomoranH Do not disturb
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  wrote on last edited by
                                  #771

                                  @BBTown sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                  Das war doch nur ein Beispiel um Hysterese zu erläutern

                                  Da bin ich ja beruhigt 😉

                                  Ich habe vor am Wochenende die Doku auf den aktuellen Stand zu bringen und wollte da nämlich auch dann die Sensorik mit einbauen.

                                  Wahrscheinlich würde ein Temperatursensor mit direkter Sonnenbestrahlung auch taugen. Ich hätte da nur gerne Feedback, wer so etwas nutzt.

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  BBTownB M 2 Replies Last reply
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @BBTown sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                    Das war doch nur ein Beispiel um Hysterese zu erläutern

                                    Da bin ich ja beruhigt 😉

                                    Ich habe vor am Wochenende die Doku auf den aktuellen Stand zu bringen und wollte da nämlich auch dann die Sensorik mit einbauen.

                                    Wahrscheinlich würde ein Temperatursensor mit direkter Sonnenbestrahlung auch taugen. Ich hätte da nur gerne Feedback, wer so etwas nutzt.

                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    wrote on last edited by BBTown
                                    #772

                                    @Homoran Ich habe einen Außentemperatursensor unter dem Vordach der Nordseite.
                                    Zudem in jedem Raum einen (Heizungs)Thermostaten.
                                    Allerdings weder einen Differenz-noch einen Helligkeitssensor.
                                    Den (Helligkeits)Angaben meiner Bewegungsmelder vertraue ich in keinster Weise 😉

                                    ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.21.0 npm v10.9.4, js-controller v7.0.7 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS

                                    HomoranH 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • flugwelleF flugwelle

                                      @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                      Auch die neuen Punkte mit Hysterese (in Prozent) muss du ausfüllen ...

                                      cool!
                                      Aber wäre es nicht sinnvoll, die mit 0 vorauszufüllen?

                                      simatecS Online
                                      simatecS Online
                                      simatec
                                      Developer Most Active
                                      wrote on last edited by
                                      #773

                                      @flugwelle sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                      @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                      Auch die neuen Punkte mit Hysterese (in Prozent) muss du ausfüllen ...

                                      cool!
                                      Aber wäre es nicht sinnvoll, die mit 0 vorauszufüllen?

                                      Das macht er bei neuangelegten Rollläden ... Bei schon angelegten, gibt es ja eine Config und da geht das nicht.
                                      Wenn nix eingetragen ist, ist das aber 0
                                      Bitte beachten, dass ist ein Wert in Prozent ... In der Übersetzung gebe ich dass dann mit an

                                      • Besuche meine Github Seite
                                      • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                                      • HowTo Restore ioBroker
                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • BBTownB BBTown

                                        @Homoran Ich habe einen Außentemperatursensor unter dem Vordach der Nordseite.
                                        Zudem in jedem Raum einen (Heizungs)Thermostaten.
                                        Allerdings weder einen Differenz-noch einen Helligkeitssensor.
                                        Den (Helligkeits)Angaben meiner Bewegungsmelder vertraue ich in keinster Weise 😉

                                        HomoranH Do not disturb
                                        HomoranH Do not disturb
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        wrote on last edited by
                                        #774

                                        @BBTown sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                        Ich habe einen Außentemperatursensor unter dem Vordach der Nordseite.

                                        Vorschriftsmäßig!

                                        @BBTown sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                        Den (Helligkeits)Angaben meiner Bewegungsmelder vertraue ich in keinster Weise

                                        Dafür sind die IMHO noch stabiler als der Helligkeitssensor.
                                        Die Richtigkeit interessiert ja eher nicht

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • I iobroker_Alex

                                          RIchtig cooler Adapter! Bin gerade angefangen alles einzustellen.

                                          Kann mir nochmal jemand erklären wie die Funktionsweise des Feiertagskalenders genau gemeint ist? In der Anleitung steht:
                                          "Sollen die Rollläden an Feiertagen so wie an Wochenenden fahren wird die Checkbox aktiviert und eine Instanz des Feiertage-Adapters ausgewählt." Das macht für mich irgendwie keinen Sinn?!

                                          Zudem: Ich plädiere dafür den Datenpunkt auch hier wahlweise manuell auswählen zu können, da ich einen selbste erstellten Datenpunkt habe, welcher auf true ist, wenn wir Urlaub haben / Feiertag ist / Wochenende ist.

                                          Mit dem Feiertagskalender kann man ja "nur" Feiertage abbilden...

                                          simatecS Online
                                          simatecS Online
                                          simatec
                                          Developer Most Active
                                          wrote on last edited by
                                          #775

                                          @iobroker_Alex sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                          Zudem: Ich plädiere dafür den Datenpunkt auch hier wahlweise manuell auswählen zu können, da ich einen selbste erstellten Datenpunkt habe, welcher auf true ist, wenn wir Urlaub haben / Feiertag ist / Wochenende ist.
                                          Mit dem Feiertagskalender kann man ja "nur" Feiertage abbilden...

                                          Das Object gibt es bereits im Adapter und nennt sich holiday.
                                          Da kannst du manuell zwischen true/false wechseln.

                                          Unbenannt.JPG

                                          • Besuche meine Github Seite
                                          • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                                          • HowTo Restore ioBroker
                                          HomoranH 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          634

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe