      Homoran Global Moderator Administrators @WeiserWolf last edited by

      @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

      Dort habe ich 30s eingestellt.

      möglich, dass das zu kurz ist!
      erscheint in den Objekten von :4 überhaupt jemals die richtige Position?
      wenn nein, kann SC wirklich nichts dagegen machen

      W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @WeiserWolf last edited by

        @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

        einen Datenpunkt für current und target angeben

        das wäre ein Alias

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • W
          WeiserWolf @Homoran last edited by

          @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

          @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          erscheint in den Objekten von :4 überhaupt jemals die richtige Position?

          Nein, erscheint ja eben nicht, dort bleibt immer die 100 oder die 0 stehen.
          Ich sage ja das ist kein Problem von SC, aber ich hatte gehofft andere user benutzen auch HMIP und haben das irgendwie umgangen 🙂

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @WeiserWolf last edited by Homoran

            @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

            ich hatte gehofft andere user benutzen auch HMIP und haben das irgendwie umgangen

            gibbet!
            Wahrscheinlich mit einem Alias auf zwei Datenpunkte für schreiben und lesen

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Negalein
              Negalein Global Moderator last edited by

              @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

              Shuttercontroll arbeitet mit .4.LEVEL seit Wochen in der v.1.4.29 hervorragend

              bei mir auch.
              Auch im Automodus funktionierts, trotz 0/100 im .4.Level

              Und da ShutterControl mit dem Kanal 4 arbeitet, geht SC davon aus, das der Rollladen schon geschlossen ist.

              Nein, SC steht nur im Manu_Mode.
              Da sind die 0/100 irrelevant.

              Das Problem hängt am BROLL und hat eigentlich nichts mit diesem Adapter hier zutun glaube ich. Es sei denn man könnte hier ähnlich wie Homekit einen Datenpunkt für current und target angeben, was aber seitens simatec hier abgelehnt wurde (nicht falsch verstehen)

              Ja, das liegt an HM.
              Aber wie gesagt, es funktioniert alles in SC mit .4.Level
              Was möchtest du mit .3.Level (der tatsächliche Wert) noch in SC?

              Hier ist auch schon die Rede davon, das ganze soll über die Aliase gehen, aber da steige ich nicht durch. -.-

              mWn geht das in Alias nicht.
              Ich hatte das damals als Blockly gemacht.

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by

                @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                Da sind die 0/100 irrelevant.

                nicht wirklich!
                wie soll SC denn auf auto schalten, wenn (dann) der reale Wert nicht vorliegt?

                Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Homoran last edited by

                  @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                  wie soll SC denn auf auto schalten, wenn (dann) der reale Wert nicht vorliegt?

                  das muss @simatec beantworten.
                  Fakt ist, bei mir funktioniert SC mit FROLL und BROLL mit .4.Level im Automodus.

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by

                    @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                    bei mir funktioniert SC mit FROLL und BROLL mit .4.Level im Automodus.

                    das ist unstrittig!
                    nur ein Umschalten von manu nach auto ohne realen Wert birgt für mich Problempotential

                    Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • W
                      WeiserWolf last edited by

                      Um eines klar zu stellen, wenn durch meinen Eingriff der Rollladen auf manu_mode steht ist mir das völlig egal!
                      die Funktion autoDown funktioniert halt nur nicht, weil SC von einem falschen Wert ausgeht.
                      SC versucht ja um 21:oo Uhr den Rollladen zu schließen und stellt dann fest: "HEy du bist ja schon auf 0%, dann brauche ich ja nichts mehr machen. Aufgabe erledigt."
                      Und genau da ist mein Problem... ich muss das mit dem Alias machen irgendwie. Verstehe den Adapter zwar nicht, aber da frage ich notfalls mal in einem anderen Thread 😉
                      Danke bis hierher und sorry für die Verwirrung und Flutung des Threads 😉

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Homoran last edited by

                        @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                        Umschalten von manu nach auto ohne realen Wert

                        gibt es zT
                        0 & 100

                        Ich kann nur sagen, dass es bei mir funktioniert.

                        ich fahre im Auto_Mode aber auch keine Zwischenpositionen an.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • W
                          WeiserWolf last edited by

                          Der Tip mit dem Alias war hervorragend! 👍

                          Ich habe im Objektbaum im Ordner Alias einen Ordner und einen Datenpunkt angelegt:
                          61f40279-3cdf-4e60-bcfe-bd1d47aa67a4-grafik.png

                          Den Datenpunkt dann über den Stift ganz rechts bearbeitet und folgendes eingestellt:
                          7d44f04d-3b8a-42a8-a7c7-bc0bc9ece069-grafik.png

                          Diesen Datenpunkt habe ich in Shuttercontroll hinterlegt als ObjektID für den Rollladen und es funktioniert.
                          Die Werte werden entsprechend mit 30s Verzögerung aus dem Datenpunkt (Kanal 3) ausgelesen und die angeforderten Werte aus Shuttercontroll werden in den Kanal 4 geschrieben. Ich bin begeistert 🙂

                          Danke @Homoran und @negalein

                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @WeiserWolf last edited by

                            @weiserwolf as I told

                            @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                            mit einem Alias auf zwei Datenpunkte für schreiben und lesen

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • A
                              Android51 @Android51 last edited by

                              @android51 said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                              so, hier mal mein Debug-Log. Es handelt sich um 3 Rolläden, die auf der westlichen Hauswand installiert sind:
                              Rolladen Wohnzimmer
                              Rolladen Büro
                              Rolladen Schlafzimmer

                              Bis auf die Rolladenhöhe im Sonnenschutz-Modus haben alle dieselben Einstellungen. Rolladen Wohnzimmer und Büro fahren wie gewünscht, Rolladen Schlafzimmer reagiert nicht.

                              2023-05-12 15:09:55.235 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                              changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.5
                              2023-05-12 15:10:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (10600) calculate astrodata ...
                              2023-05-12 15:10:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sun Azimut: 220.6°
                              2023-05-12 15:10:00.016 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sun Elevation: 50.1°
                              2023-05-12 15:11:37.569 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                              changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.6
                              2023-05-12 15:12:47.191 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
                              rpc.1.000D5BE9A469D4.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 3133
                              2023-05-12 15:12:53.546 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
                              rpc.1.000D5BE9A4DE63.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 18500
                              2023-05-12 15:13:19.965 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                              changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.7
                              2023-05-12 15:13:37.234 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                              changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.6
                              2023-05-12 15:13:54.460 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                              changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.7
                              2023-05-12 15:15:00.024 - debug: shuttercontrol.0 (10600) calculate astrodata ...
                              2023-05-12 15:15:00.025 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sun Azimut: 222.3°
                              2023-05-12 15:15:00.026 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sun Elevation: 49.6°
                              2023-05-12 15:15:34.870 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
                              rpc.1.000D5BE9A469D4.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 3252
                              2023-05-12 15:15:51.490 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
                              rpc.1.000D5BE9A4DE63.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 26790
                              2023-05-12 15:15:52.114 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Rolladen Wohnzimmer:
                              Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 68 AND Height:0 ==
                              currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
                              2023-05-12 15:15:52.115 - info: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect #414 Set ID:
                              Rolladen Wohnzimmer value: 68%
                              2023-05-12 15:15:52.155 - debug: shuttercontrol.0 (10600) last automatic Action
                              for Rolladen Wohnzimmer: down_Sunprotect
                              2023-05-12 15:15:52.156 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect for Rolladen
                              Wohnzimmer is active
                              2023-05-12 15:15:52.156 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Temperatur outside: 21.7
                              > 20 AND Light: 26790 > 20000
                              2023-05-12 15:15:52.157 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect Rolladen
                              Wohnzimmer old height: 4% new height: 68%
                              2023-05-12 15:15:53.250 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check started
                              2023-05-12 15:15:55.092 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                              changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.8
                              2023-05-12 15:15:56.859 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check started
                              2023-05-12 15:16:00.455 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check started
                              2023-05-12 15:16:02.019 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check started
                              2023-05-12 15:16:22.179 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Rolladen Büro: Check
                              basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 64 AND Height:0 == currentHeight:0
                              AND currentHeight:0 == heightUp:0
                              2023-05-12 15:16:22.180 - info: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect #414 Set ID:
                              Rolladen Büro value: 64%
                              2023-05-12 15:16:22.208 - debug: shuttercontrol.0 (10600) last automatic Action
                              for Rolladen Büro: down_Sunprotect
                              2023-05-12 15:16:22.209 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect for Rolladen
                              Büro is active
                              
                              
                              2023-05-12 15:16:22.210 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Temperatur outside: 21.8
                              > 20 AND Light: 26790 > 20000
                              2023-05-12 15:16:22.210 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect Rolladen Büro
                              old height: 0% new height: 64%
                              2023-05-12 15:16:23.316 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check started
                              2023-05-12 15:16:26.921 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check started
                              2023-05-12 15:16:30.512 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check started
                              2023-05-12 15:16:31.945 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check started
                              2023-05-12 15:16:53.252 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check end
                              2023-05-12 15:16:53.259 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                              Rolladen Wohnzimmer old value = 4 new value = 68
                              2023-05-12 15:16:56.862 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check end
                              2023-05-12 15:16:56.870 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                              Rolladen Wohnzimmer old value = 4 new value = 68
                              2023-05-12 15:17:00.455 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check end
                              2023-05-12 15:17:00.461 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                              Rolladen Wohnzimmer old value = 4 new value = 68
                              2023-05-12 15:17:02.020 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check end
                              2023-05-12 15:17:02.024 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                              Rolladen Wohnzimmer old value = 4 new value = 68
                              2023-05-12 15:17:02.934 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                              changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 22
                              2023-05-12 15:17:20.151 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                              changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.9
                              2023-05-12 15:17:23.319 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check end
                              2023-05-12 15:17:23.326 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                              Rolladen Büro old value = 0 new value = 64
                              2023-05-12 15:17:26.922 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check end
                              2023-05-12 15:17:26.926 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                              Rolladen Büro old value = 0 new value = 64
                              2023-05-12 15:17:30.513 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check end
                              2023-05-12 15:17:30.517 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                              Rolladen Büro old value = 0 new value = 64
                              2023-05-12 15:17:31.946 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check end
                              2023-05-12 15:17:31.955 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                              Rolladen Büro old value = 0 new value = 64
                              2023-05-12 15:17:54.670 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                              changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 22
                              2023-05-12 15:18:07.803 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
                              rpc.1.000D5BE9A469D4.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 3336
                              2023-05-12 15:18:29.086 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                              changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 22.1
                              2023-05-12 15:18:34.612 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
                              rpc.1.000D5BE9A4DE63.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 32370
                              2023-05-12 15:20:00.023 - debug: shuttercontrol.0 (10600) calculate astrodata ...
                              2023-05-12 15:20:00.023 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sun Azimut: 223.9°
                              
                              

                              kann hierzu noch einmal jemand evtl. helfen? Vielleicht wird jemand schlauer als ich aus dem debug-log.

                              W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • W
                                WeiserWolf @Android51 last edited by

                                @android51 Mich wundert jetzt nicht, dass das Rollo im Schalfzimmer nicht reagiert.
                                Ich sehe in deinem debug-Log auch nichts davon, daher kann ich nur mutmaßen, das es an deiner Konfig liegt...

                                A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • W
                                  WeiserWolf last edited by WeiserWolf

                                  Mir ist aufgefallen, das die Rollladen ab und an im Status "none" stehen.
                                  Liegt das an meinen Aliasen oder muss das so? Ist mir jetzt grade aufgefallen. Aber noch wurde kein Rollladen von SC gefahren.

                                  autoState:
                                  921b6e5d-ac64-4a8b-9059-119d70368914-grafik.png

                                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @WeiserWolf last edited by

                                    @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                    muss das so

                                    ja!
                                    morgens wird alles zurückgestzt

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • A
                                      Android51 @WeiserWolf last edited by

                                      @weiserwolf
                                      ja, das wundert mich ja auch. Wenn aber doch die Einstellungen zum Rolladen direkt daneben identisch sind und dieser Rolladen fährt problemlos... Hier mal die Einstellungen zum Rolladen Schlafzimmer:
                                      2df342e5-829a-4462-99bd-2b2741a0f6de-image.png
                                      33769ba1-59c6-4b76-b1ee-1c11178f1f65-image.png
                                      a4906f8c-3dc9-4eb7-8d9d-654ee43ff05a-image.png

                                      W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • D
                                        David16 last edited by David16

                                        Guten Morgen,

                                        leider funktioniert meine Rollladensteuerung nicht. - Ich habe den Adapter installiert und nach der Anleitung konfiguriert. Die Zeiten zeigt es im Ordner in den Objekten an:

                                        801ac82a-08c4-4b35-a806-320f9c1f0415-image.png

                                        2.PNG

                                        Die Rollladensteuerung sind von HM und sind eingerichtet:

                                        1.PNG

                                        Und die Zeiteneinstellung ist auch gepflegt:

                                        2.1.PNG

                                        Als Beispiel habe ich das Arbeitszimmer im Detail:

                                        3.PNG

                                        cf0d6517-78cd-4214-b20e-7a48372f33c0-image.png

                                        83aa32dd-6908-4f55-b897-292b80ce7019-image.png

                                        Hat jemand eine Idee an was es hängt? - Ich bin die Dokumentation durchgegangen, finde leider nicht die Lösung....

                                        Falls noch Daten oder Fotos benötigt werden, reiche ich gerne nach.

                                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • A
                                          Android51 @David16 last edited by

                                          @david16
                                          Tausche mal die Werte bei Rolladenhöhe beim Hochfahren und Rolladenhöhe beim Herunterfahren

                                          D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            sunny9999 last edited by

                                            Hallo zusammen,
                                            hab ein Problem mit den Feiertagen.....( schon immer, langsam macht meine Frau Theater).....
                                            Hab den Feiertagsadapter drin, die Rolladen schliessen und öffnen aber dennoch wie an Werktagen.....
                                            Screenshots meiner Settings mal anbei...
                                            Der Punkt Urlaub wird über eine VIS gesetzt.....das sollte aber bei den Feiertagen ja keine Rolle spielen...
                                            Vielleicht hat jemand einen Hinweis was falsch ist....
                                            Geraeteeinstellungen 1.jpg
                                            Zeiteinstellungen-Wohnbereich.jpg
                                            EinstellungenFeiertage.jpg

                                            Vielen Dank.

                                            Grüße

                                            Sunny

                                            simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            504
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                                            325
                                            7229
                                            6408376
                                            Loading More Posts