Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Tester
    4. Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @WeiserWolf last edited by

      @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

      wie du den Mittagssschlaf der Kinder im Shuttercontroll konfigurieren willst. Diese schlafen leider nicht zu fest einstellbaren Zeiten,

      und genau dafür ist der Fallback in den Manu_Mode

      sobald du es manuell verstellst setzt due Beschattungsautomatik aus.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • W
        WeiserWolf last edited by WeiserWolf

        @Negalein und @Homoran
        Ich weiß grade nicht, ob mein eigentliches Problem eigentlich noch klar ist 😀
        Wenn ich manuell fahre, das dann der SC in den Manu_mode geht und die Beschatttungsautomatik deakitivert wird und wie ich den Modus wieder in den auto_mode bekomme, ist nicht das eigentliche Problem.

        Problem ist, das mein Kanal4 nach manueller Abfahrt 0% an Shuttercontroll meldet, obwohl der Panzer auf 90% steht.
        Das musst du doch mit deinen FROLL auch sehen, es sei denn du hast die Kanaleinstellungen verändert. @Negalein
        Ich habe alles Standard... Gerät anlernen und alles andere über ioBroker und SC

        7f3e9971-43bd-4e67-a126-45a19f5ae21b-grafik.png

        Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @WeiserWolf last edited by Negalein

          @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

          Das musst du doch mit deinen FROLL auch sehen, es sei denn du hast die Kanaleinstellungen verändert. @Negalein

          Ja, das stimmt schon.
          Aber es funktioniert.

          Es funktioniert bei dir doch auch?
          Habe jetzt den Faden verloren, wo dein Problem ist. 😉

          • was funktioniert nicht (das mit .4.Level 0 oder 100 ist egal)?
          • was sollte wie funktionieren?

          Edit:
          was hast du hier eingestellt?

          07829800-a1c6-4614-b7f0-0d0d2c66cd30-image.png

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • W
            WeiserWolf last edited by

            @Negalein Okay dann bin ich nicht der Einzige, der den Faden verloren hat 😉

            Also ich versuche noch einmal es irgendwie in Worte zu fassen, was ich mache und was dann passiert.
            Shuttercontroll arbeitet mit .4.LEVEL seit Wochen in der v.1.4.29 hervorragend

            Jetzt muss ich ausnahmsweise den Rollladen manuell verstellen wegen Mittagsschlaf oder weil die Kinder halt wieder meinen das ist voll cool im Dunkeln zu spielen 🙂
            Also gehe ich her und betätige die untere Wippe an meinem BROLL, in Kanal 4 wird der Sollwert auf 0% gesetzt, was ja auch richtig ist, wenn der Rollladen in die Endlage fährt. Wenn ich nun hergehe und den Rollladen auf dem Weg nach unten stoppe, bleibt der Wert im Kanal 4 bei 0% stehen. Dieser wird nicht aktualisiert mit dem realen Ist-Wert aus Kanal 3.
            Und da ShutterControl mit dem Kanal 4 arbeitet, geht SC davon aus, das der Rollladen schon geschlossen ist.
            Und das ist ja faktisch nicht der Fall. Das gleiche Prinzip gilt natürlich auch für die andere Richtung von 0 -> 100

            Das Problem hängt am BROLL und hat eigentlich nichts mit diesem Adapter hier zutun glaube ich. Es sei denn man könnte hier ähnlich wie Homekit einen Datenpunkt für current und target angeben, was aber seitens simatec hier abgelehnt wurde (nicht falsch verstehen)

            https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/89
            Hier ist auch schon die Rede davon, das ganze soll über die Aliase gehen, aber da steige ich nicht durch. -.-

            @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

            Edit:
            was hast du hier eingestellt?

            Dort habe ich 30s eingestellt.

            sabuty created this issue in simatec/ioBroker.shuttercontrol

            closed Unterstützung von getrennten Datenpunkten für Soll/Ist Rollladenposition #89

            Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @WeiserWolf last edited by

              @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

              Dort habe ich 30s eingestellt.

              möglich, dass das zu kurz ist!
              erscheint in den Objekten von :4 überhaupt jemals die richtige Position?
              wenn nein, kann SC wirklich nichts dagegen machen

              W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @WeiserWolf last edited by

                @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                einen Datenpunkt für current und target angeben

                das wäre ein Alias

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • W
                  WeiserWolf @Homoran last edited by

                  @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                  @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                  erscheint in den Objekten von :4 überhaupt jemals die richtige Position?

                  Nein, erscheint ja eben nicht, dort bleibt immer die 100 oder die 0 stehen.
                  Ich sage ja das ist kein Problem von SC, aber ich hatte gehofft andere user benutzen auch HMIP und haben das irgendwie umgangen 🙂

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @WeiserWolf last edited by Homoran

                    @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                    ich hatte gehofft andere user benutzen auch HMIP und haben das irgendwie umgangen

                    gibbet!
                    Wahrscheinlich mit einem Alias auf zwei Datenpunkte für schreiben und lesen

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator last edited by

                      @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                      Shuttercontroll arbeitet mit .4.LEVEL seit Wochen in der v.1.4.29 hervorragend

                      bei mir auch.
                      Auch im Automodus funktionierts, trotz 0/100 im .4.Level

                      Und da ShutterControl mit dem Kanal 4 arbeitet, geht SC davon aus, das der Rollladen schon geschlossen ist.

                      Nein, SC steht nur im Manu_Mode.
                      Da sind die 0/100 irrelevant.

                      Das Problem hängt am BROLL und hat eigentlich nichts mit diesem Adapter hier zutun glaube ich. Es sei denn man könnte hier ähnlich wie Homekit einen Datenpunkt für current und target angeben, was aber seitens simatec hier abgelehnt wurde (nicht falsch verstehen)

                      Ja, das liegt an HM.
                      Aber wie gesagt, es funktioniert alles in SC mit .4.Level
                      Was möchtest du mit .3.Level (der tatsächliche Wert) noch in SC?

                      Hier ist auch schon die Rede davon, das ganze soll über die Aliase gehen, aber da steige ich nicht durch. -.-

                      mWn geht das in Alias nicht.
                      Ich hatte das damals als Blockly gemacht.

                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by

                        @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                        Da sind die 0/100 irrelevant.

                        nicht wirklich!
                        wie soll SC denn auf auto schalten, wenn (dann) der reale Wert nicht vorliegt?

                        Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @Homoran last edited by

                          @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                          wie soll SC denn auf auto schalten, wenn (dann) der reale Wert nicht vorliegt?

                          das muss @simatec beantworten.
                          Fakt ist, bei mir funktioniert SC mit FROLL und BROLL mit .4.Level im Automodus.

                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by

                            @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                            bei mir funktioniert SC mit FROLL und BROLL mit .4.Level im Automodus.

                            das ist unstrittig!
                            nur ein Umschalten von manu nach auto ohne realen Wert birgt für mich Problempotential

                            Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • W
                              WeiserWolf last edited by

                              Um eines klar zu stellen, wenn durch meinen Eingriff der Rollladen auf manu_mode steht ist mir das völlig egal!
                              die Funktion autoDown funktioniert halt nur nicht, weil SC von einem falschen Wert ausgeht.
                              SC versucht ja um 21:oo Uhr den Rollladen zu schließen und stellt dann fest: "HEy du bist ja schon auf 0%, dann brauche ich ja nichts mehr machen. Aufgabe erledigt."
                              Und genau da ist mein Problem... ich muss das mit dem Alias machen irgendwie. Verstehe den Adapter zwar nicht, aber da frage ich notfalls mal in einem anderen Thread 😉
                              Danke bis hierher und sorry für die Verwirrung und Flutung des Threads 😉

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @Homoran last edited by

                                @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                Umschalten von manu nach auto ohne realen Wert

                                gibt es zT
                                0 & 100

                                Ich kann nur sagen, dass es bei mir funktioniert.

                                ich fahre im Auto_Mode aber auch keine Zwischenpositionen an.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • W
                                  WeiserWolf last edited by

                                  Der Tip mit dem Alias war hervorragend! 👍

                                  Ich habe im Objektbaum im Ordner Alias einen Ordner und einen Datenpunkt angelegt:
                                  61f40279-3cdf-4e60-bcfe-bd1d47aa67a4-grafik.png

                                  Den Datenpunkt dann über den Stift ganz rechts bearbeitet und folgendes eingestellt:
                                  7d44f04d-3b8a-42a8-a7c7-bc0bc9ece069-grafik.png

                                  Diesen Datenpunkt habe ich in Shuttercontroll hinterlegt als ObjektID für den Rollladen und es funktioniert.
                                  Die Werte werden entsprechend mit 30s Verzögerung aus dem Datenpunkt (Kanal 3) ausgelesen und die angeforderten Werte aus Shuttercontroll werden in den Kanal 4 geschrieben. Ich bin begeistert 🙂

                                  Danke @Homoran und @negalein

                                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @WeiserWolf last edited by

                                    @weiserwolf as I told

                                    @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                    mit einem Alias auf zwei Datenpunkte für schreiben und lesen

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • A
                                      Android51 @Android51 last edited by

                                      @android51 said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                      so, hier mal mein Debug-Log. Es handelt sich um 3 Rolläden, die auf der westlichen Hauswand installiert sind:
                                      Rolladen Wohnzimmer
                                      Rolladen Büro
                                      Rolladen Schlafzimmer

                                      Bis auf die Rolladenhöhe im Sonnenschutz-Modus haben alle dieselben Einstellungen. Rolladen Wohnzimmer und Büro fahren wie gewünscht, Rolladen Schlafzimmer reagiert nicht.

                                      2023-05-12 15:09:55.235 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                                      changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.5
                                      2023-05-12 15:10:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (10600) calculate astrodata ...
                                      2023-05-12 15:10:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sun Azimut: 220.6°
                                      2023-05-12 15:10:00.016 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sun Elevation: 50.1°
                                      2023-05-12 15:11:37.569 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                                      changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.6
                                      2023-05-12 15:12:47.191 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
                                      rpc.1.000D5BE9A469D4.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 3133
                                      2023-05-12 15:12:53.546 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
                                      rpc.1.000D5BE9A4DE63.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 18500
                                      2023-05-12 15:13:19.965 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                                      changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.7
                                      2023-05-12 15:13:37.234 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                                      changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.6
                                      2023-05-12 15:13:54.460 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                                      changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.7
                                      2023-05-12 15:15:00.024 - debug: shuttercontrol.0 (10600) calculate astrodata ...
                                      2023-05-12 15:15:00.025 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sun Azimut: 222.3°
                                      2023-05-12 15:15:00.026 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sun Elevation: 49.6°
                                      2023-05-12 15:15:34.870 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
                                      rpc.1.000D5BE9A469D4.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 3252
                                      2023-05-12 15:15:51.490 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
                                      rpc.1.000D5BE9A4DE63.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 26790
                                      2023-05-12 15:15:52.114 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Rolladen Wohnzimmer:
                                      Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 68 AND Height:0 ==
                                      currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
                                      2023-05-12 15:15:52.115 - info: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect #414 Set ID:
                                      Rolladen Wohnzimmer value: 68%
                                      2023-05-12 15:15:52.155 - debug: shuttercontrol.0 (10600) last automatic Action
                                      for Rolladen Wohnzimmer: down_Sunprotect
                                      2023-05-12 15:15:52.156 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect for Rolladen
                                      Wohnzimmer is active
                                      2023-05-12 15:15:52.156 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Temperatur outside: 21.7
                                      > 20 AND Light: 26790 > 20000
                                      2023-05-12 15:15:52.157 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect Rolladen
                                      Wohnzimmer old height: 4% new height: 68%
                                      2023-05-12 15:15:53.250 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                      check started
                                      2023-05-12 15:15:55.092 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                                      changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.8
                                      2023-05-12 15:15:56.859 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                      check started
                                      2023-05-12 15:16:00.455 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                      check started
                                      2023-05-12 15:16:02.019 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                      check started
                                      2023-05-12 15:16:22.179 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Rolladen Büro: Check
                                      basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 64 AND Height:0 == currentHeight:0
                                      AND currentHeight:0 == heightUp:0
                                      2023-05-12 15:16:22.180 - info: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect #414 Set ID:
                                      Rolladen Büro value: 64%
                                      2023-05-12 15:16:22.208 - debug: shuttercontrol.0 (10600) last automatic Action
                                      for Rolladen Büro: down_Sunprotect
                                      2023-05-12 15:16:22.209 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect for Rolladen
                                      Büro is active
                                      
                                      
                                      2023-05-12 15:16:22.210 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Temperatur outside: 21.8
                                      > 20 AND Light: 26790 > 20000
                                      2023-05-12 15:16:22.210 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect Rolladen Büro
                                      old height: 0% new height: 64%
                                      2023-05-12 15:16:23.316 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                      check started
                                      2023-05-12 15:16:26.921 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                      check started
                                      2023-05-12 15:16:30.512 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                      check started
                                      2023-05-12 15:16:31.945 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                      check started
                                      2023-05-12 15:16:53.252 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                      check end
                                      2023-05-12 15:16:53.259 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                                      Rolladen Wohnzimmer old value = 4 new value = 68
                                      2023-05-12 15:16:56.862 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                      check end
                                      2023-05-12 15:16:56.870 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                                      Rolladen Wohnzimmer old value = 4 new value = 68
                                      2023-05-12 15:17:00.455 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                      check end
                                      2023-05-12 15:17:00.461 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                                      Rolladen Wohnzimmer old value = 4 new value = 68
                                      2023-05-12 15:17:02.020 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                      check end
                                      2023-05-12 15:17:02.024 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                                      Rolladen Wohnzimmer old value = 4 new value = 68
                                      2023-05-12 15:17:02.934 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                                      changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 22
                                      2023-05-12 15:17:20.151 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                                      changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.9
                                      2023-05-12 15:17:23.319 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                      check end
                                      2023-05-12 15:17:23.326 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                                      Rolladen Büro old value = 0 new value = 64
                                      2023-05-12 15:17:26.922 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                      check end
                                      2023-05-12 15:17:26.926 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                                      Rolladen Büro old value = 0 new value = 64
                                      2023-05-12 15:17:30.513 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                      check end
                                      2023-05-12 15:17:30.517 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                                      Rolladen Büro old value = 0 new value = 64
                                      2023-05-12 15:17:31.946 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                      check end
                                      2023-05-12 15:17:31.955 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                                      Rolladen Büro old value = 0 new value = 64
                                      2023-05-12 15:17:54.670 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                                      changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 22
                                      2023-05-12 15:18:07.803 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
                                      rpc.1.000D5BE9A469D4.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 3336
                                      2023-05-12 15:18:29.086 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                                      changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 22.1
                                      2023-05-12 15:18:34.612 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
                                      rpc.1.000D5BE9A4DE63.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 32370
                                      2023-05-12 15:20:00.023 - debug: shuttercontrol.0 (10600) calculate astrodata ...
                                      2023-05-12 15:20:00.023 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sun Azimut: 223.9°
                                      
                                      

                                      kann hierzu noch einmal jemand evtl. helfen? Vielleicht wird jemand schlauer als ich aus dem debug-log.

                                      W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • W
                                        WeiserWolf @Android51 last edited by

                                        @android51 Mich wundert jetzt nicht, dass das Rollo im Schalfzimmer nicht reagiert.
                                        Ich sehe in deinem debug-Log auch nichts davon, daher kann ich nur mutmaßen, das es an deiner Konfig liegt...

                                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • W
                                          WeiserWolf last edited by WeiserWolf

                                          Mir ist aufgefallen, das die Rollladen ab und an im Status "none" stehen.
                                          Liegt das an meinen Aliasen oder muss das so? Ist mir jetzt grade aufgefallen. Aber noch wurde kein Rollladen von SC gefahren.

                                          autoState:
                                          921b6e5d-ac64-4a8b-9059-119d70368914-grafik.png

                                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @WeiserWolf last edited by

                                            @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                            muss das so

                                            ja!
                                            morgens wird alles zurückgestzt

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            890
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                                            328
                                            7318
                                            9626869
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo