Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
rollladenrollladensteuerungshuttercontrol
7.4k Beiträge 332 Kommentatoren 10.6m Aufrufe 253 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • W Offline
    W Offline
    WeiserWolf
    schrieb am zuletzt editiert von
    #5811

    @Negalein Okay dann bin ich nicht der Einzige, der den Faden verloren hat ;)

    Also ich versuche noch einmal es irgendwie in Worte zu fassen, was ich mache und was dann passiert.
    Shuttercontroll arbeitet mit .4.LEVEL seit Wochen in der v.1.4.29 hervorragend

    Jetzt muss ich ausnahmsweise den Rollladen manuell verstellen wegen Mittagsschlaf oder weil die Kinder halt wieder meinen das ist voll cool im Dunkeln zu spielen :)
    Also gehe ich her und betätige die untere Wippe an meinem BROLL, in Kanal 4 wird der Sollwert auf 0% gesetzt, was ja auch richtig ist, wenn der Rollladen in die Endlage fährt. Wenn ich nun hergehe und den Rollladen auf dem Weg nach unten stoppe, bleibt der Wert im Kanal 4 bei 0% stehen. Dieser wird nicht aktualisiert mit dem realen Ist-Wert aus Kanal 3.
    Und da ShutterControl mit dem Kanal 4 arbeitet, geht SC davon aus, das der Rollladen schon geschlossen ist.
    Und das ist ja faktisch nicht der Fall. Das gleiche Prinzip gilt natürlich auch für die andere Richtung von 0 -> 100

    Das Problem hängt am BROLL und hat eigentlich nichts mit diesem Adapter hier zutun glaube ich. Es sei denn man könnte hier ähnlich wie Homekit einen Datenpunkt für current und target angeben, was aber seitens simatec hier abgelehnt wurde (nicht falsch verstehen)

    https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/89
    Hier ist auch schon die Rede davon, das ganze soll über die Aliase gehen, aber da steige ich nicht durch. -.-

    @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

    Edit:
    was hast du hier eingestellt?

    Dort habe ich 30s eingestellt.

    HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • W WeiserWolf

      @Negalein Okay dann bin ich nicht der Einzige, der den Faden verloren hat ;)

      Also ich versuche noch einmal es irgendwie in Worte zu fassen, was ich mache und was dann passiert.
      Shuttercontroll arbeitet mit .4.LEVEL seit Wochen in der v.1.4.29 hervorragend

      Jetzt muss ich ausnahmsweise den Rollladen manuell verstellen wegen Mittagsschlaf oder weil die Kinder halt wieder meinen das ist voll cool im Dunkeln zu spielen :)
      Also gehe ich her und betätige die untere Wippe an meinem BROLL, in Kanal 4 wird der Sollwert auf 0% gesetzt, was ja auch richtig ist, wenn der Rollladen in die Endlage fährt. Wenn ich nun hergehe und den Rollladen auf dem Weg nach unten stoppe, bleibt der Wert im Kanal 4 bei 0% stehen. Dieser wird nicht aktualisiert mit dem realen Ist-Wert aus Kanal 3.
      Und da ShutterControl mit dem Kanal 4 arbeitet, geht SC davon aus, das der Rollladen schon geschlossen ist.
      Und das ist ja faktisch nicht der Fall. Das gleiche Prinzip gilt natürlich auch für die andere Richtung von 0 -> 100

      Das Problem hängt am BROLL und hat eigentlich nichts mit diesem Adapter hier zutun glaube ich. Es sei denn man könnte hier ähnlich wie Homekit einen Datenpunkt für current und target angeben, was aber seitens simatec hier abgelehnt wurde (nicht falsch verstehen)

      https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/89
      Hier ist auch schon die Rede davon, das ganze soll über die Aliase gehen, aber da steige ich nicht durch. -.-

      @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

      Edit:
      was hast du hier eingestellt?

      Dort habe ich 30s eingestellt.

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #5812

      @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

      Dort habe ich 30s eingestellt.

      möglich, dass das zu kurz ist!
      erscheint in den Objekten von :4 überhaupt jemals die richtige Position?
      wenn nein, kann SC wirklich nichts dagegen machen

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      W 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • W WeiserWolf

        @Negalein Okay dann bin ich nicht der Einzige, der den Faden verloren hat ;)

        Also ich versuche noch einmal es irgendwie in Worte zu fassen, was ich mache und was dann passiert.
        Shuttercontroll arbeitet mit .4.LEVEL seit Wochen in der v.1.4.29 hervorragend

        Jetzt muss ich ausnahmsweise den Rollladen manuell verstellen wegen Mittagsschlaf oder weil die Kinder halt wieder meinen das ist voll cool im Dunkeln zu spielen :)
        Also gehe ich her und betätige die untere Wippe an meinem BROLL, in Kanal 4 wird der Sollwert auf 0% gesetzt, was ja auch richtig ist, wenn der Rollladen in die Endlage fährt. Wenn ich nun hergehe und den Rollladen auf dem Weg nach unten stoppe, bleibt der Wert im Kanal 4 bei 0% stehen. Dieser wird nicht aktualisiert mit dem realen Ist-Wert aus Kanal 3.
        Und da ShutterControl mit dem Kanal 4 arbeitet, geht SC davon aus, das der Rollladen schon geschlossen ist.
        Und das ist ja faktisch nicht der Fall. Das gleiche Prinzip gilt natürlich auch für die andere Richtung von 0 -> 100

        Das Problem hängt am BROLL und hat eigentlich nichts mit diesem Adapter hier zutun glaube ich. Es sei denn man könnte hier ähnlich wie Homekit einen Datenpunkt für current und target angeben, was aber seitens simatec hier abgelehnt wurde (nicht falsch verstehen)

        https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/89
        Hier ist auch schon die Rede davon, das ganze soll über die Aliase gehen, aber da steige ich nicht durch. -.-

        @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

        Edit:
        was hast du hier eingestellt?

        Dort habe ich 30s eingestellt.

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #5813

        @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

        einen Datenpunkt für current und target angeben

        das wäre ein Alias

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

          Dort habe ich 30s eingestellt.

          möglich, dass das zu kurz ist!
          erscheint in den Objekten von :4 überhaupt jemals die richtige Position?
          wenn nein, kann SC wirklich nichts dagegen machen

          W Offline
          W Offline
          WeiserWolf
          schrieb am zuletzt editiert von
          #5814

          @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

          @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          erscheint in den Objekten von :4 überhaupt jemals die richtige Position?

          Nein, erscheint ja eben nicht, dort bleibt immer die 100 oder die 0 stehen.
          Ich sage ja das ist kein Problem von SC, aber ich hatte gehofft andere user benutzen auch HMIP und haben das irgendwie umgangen :)

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • W WeiserWolf

            @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

            @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            erscheint in den Objekten von :4 überhaupt jemals die richtige Position?

            Nein, erscheint ja eben nicht, dort bleibt immer die 100 oder die 0 stehen.
            Ich sage ja das ist kein Problem von SC, aber ich hatte gehofft andere user benutzen auch HMIP und haben das irgendwie umgangen :)

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
            #5815

            @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

            ich hatte gehofft andere user benutzen auch HMIP und haben das irgendwie umgangen

            gibbet!
            Wahrscheinlich mit einem Alias auf zwei Datenpunkte für schreiben und lesen

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Global Moderator
              schrieb am zuletzt editiert von
              #5816

              @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

              Shuttercontroll arbeitet mit .4.LEVEL seit Wochen in der v.1.4.29 hervorragend

              bei mir auch.
              Auch im Automodus funktionierts, trotz 0/100 im .4.Level

              Und da ShutterControl mit dem Kanal 4 arbeitet, geht SC davon aus, das der Rollladen schon geschlossen ist.

              Nein, SC steht nur im Manu_Mode.
              Da sind die 0/100 irrelevant.

              Das Problem hängt am BROLL und hat eigentlich nichts mit diesem Adapter hier zutun glaube ich. Es sei denn man könnte hier ähnlich wie Homekit einen Datenpunkt für current und target angeben, was aber seitens simatec hier abgelehnt wurde (nicht falsch verstehen)

              Ja, das liegt an HM.
              Aber wie gesagt, es funktioniert alles in SC mit .4.Level
              Was möchtest du mit .3.Level (der tatsächliche Wert) noch in SC?

              Hier ist auch schon die Rede davon, das ganze soll über die Aliase gehen, aber da steige ich nicht durch. -.-

              mWn geht das in Alias nicht.
              Ich hatte das damals als Blockly gemacht.

              ° Node.js: 20.17.0 NPM: 10.8.2
              ° Proxmox, Ubuntu 22.04.3 LTS
              ° Fixer ---> iob fix

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • NegaleinN Negalein

                @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                Shuttercontroll arbeitet mit .4.LEVEL seit Wochen in der v.1.4.29 hervorragend

                bei mir auch.
                Auch im Automodus funktionierts, trotz 0/100 im .4.Level

                Und da ShutterControl mit dem Kanal 4 arbeitet, geht SC davon aus, das der Rollladen schon geschlossen ist.

                Nein, SC steht nur im Manu_Mode.
                Da sind die 0/100 irrelevant.

                Das Problem hängt am BROLL und hat eigentlich nichts mit diesem Adapter hier zutun glaube ich. Es sei denn man könnte hier ähnlich wie Homekit einen Datenpunkt für current und target angeben, was aber seitens simatec hier abgelehnt wurde (nicht falsch verstehen)

                Ja, das liegt an HM.
                Aber wie gesagt, es funktioniert alles in SC mit .4.Level
                Was möchtest du mit .3.Level (der tatsächliche Wert) noch in SC?

                Hier ist auch schon die Rede davon, das ganze soll über die Aliase gehen, aber da steige ich nicht durch. -.-

                mWn geht das in Alias nicht.
                Ich hatte das damals als Blockly gemacht.

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #5817

                @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                Da sind die 0/100 irrelevant.

                nicht wirklich!
                wie soll SC denn auf auto schalten, wenn (dann) der reale Wert nicht vorliegt?

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                NegaleinN 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                  Da sind die 0/100 irrelevant.

                  nicht wirklich!
                  wie soll SC denn auf auto schalten, wenn (dann) der reale Wert nicht vorliegt?

                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Global Moderator
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #5818

                  @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                  wie soll SC denn auf auto schalten, wenn (dann) der reale Wert nicht vorliegt?

                  das muss @simatec beantworten.
                  Fakt ist, bei mir funktioniert SC mit FROLL und BROLL mit .4.Level im Automodus.

                  ° Node.js: 20.17.0 NPM: 10.8.2
                  ° Proxmox, Ubuntu 22.04.3 LTS
                  ° Fixer ---> iob fix

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • NegaleinN Negalein

                    @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                    wie soll SC denn auf auto schalten, wenn (dann) der reale Wert nicht vorliegt?

                    das muss @simatec beantworten.
                    Fakt ist, bei mir funktioniert SC mit FROLL und BROLL mit .4.Level im Automodus.

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #5819

                    @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                    bei mir funktioniert SC mit FROLL und BROLL mit .4.Level im Automodus.

                    das ist unstrittig!
                    nur ein Umschalten von manu nach auto ohne realen Wert birgt für mich Problempotential

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    NegaleinN 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • W Offline
                      W Offline
                      WeiserWolf
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #5820

                      Um eines klar zu stellen, wenn durch meinen Eingriff der Rollladen auf manu_mode steht ist mir das völlig egal!
                      die Funktion autoDown funktioniert halt nur nicht, weil SC von einem falschen Wert ausgeht.
                      SC versucht ja um 21:oo Uhr den Rollladen zu schließen und stellt dann fest: "HEy du bist ja schon auf 0%, dann brauche ich ja nichts mehr machen. Aufgabe erledigt."
                      Und genau da ist mein Problem... ich muss das mit dem Alias machen irgendwie. Verstehe den Adapter zwar nicht, aber da frage ich notfalls mal in einem anderen Thread ;)
                      Danke bis hierher und sorry für die Verwirrung und Flutung des Threads ;)

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                        bei mir funktioniert SC mit FROLL und BROLL mit .4.Level im Automodus.

                        das ist unstrittig!
                        nur ein Umschalten von manu nach auto ohne realen Wert birgt für mich Problempotential

                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Global Moderator
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #5821

                        @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                        Umschalten von manu nach auto ohne realen Wert

                        gibt es zT
                        0 & 100

                        Ich kann nur sagen, dass es bei mir funktioniert.

                        ich fahre im Auto_Mode aber auch keine Zwischenpositionen an.

                        ° Node.js: 20.17.0 NPM: 10.8.2
                        ° Proxmox, Ubuntu 22.04.3 LTS
                        ° Fixer ---> iob fix

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • W Offline
                          W Offline
                          WeiserWolf
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #5822

                          Der Tip mit dem Alias war hervorragend! :+1:

                          Ich habe im Objektbaum im Ordner Alias einen Ordner und einen Datenpunkt angelegt:
                          61f40279-3cdf-4e60-bcfe-bd1d47aa67a4-grafik.png

                          Den Datenpunkt dann über den Stift ganz rechts bearbeitet und folgendes eingestellt:
                          7d44f04d-3b8a-42a8-a7c7-bc0bc9ece069-grafik.png

                          Diesen Datenpunkt habe ich in Shuttercontroll hinterlegt als ObjektID für den Rollladen und es funktioniert.
                          Die Werte werden entsprechend mit 30s Verzögerung aus dem Datenpunkt (Kanal 3) ausgelesen und die angeforderten Werte aus Shuttercontroll werden in den Kanal 4 geschrieben. Ich bin begeistert :)

                          Danke @Homoran und @negalein

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          2
                          • W WeiserWolf

                            Der Tip mit dem Alias war hervorragend! :+1:

                            Ich habe im Objektbaum im Ordner Alias einen Ordner und einen Datenpunkt angelegt:
                            61f40279-3cdf-4e60-bcfe-bd1d47aa67a4-grafik.png

                            Den Datenpunkt dann über den Stift ganz rechts bearbeitet und folgendes eingestellt:
                            7d44f04d-3b8a-42a8-a7c7-bc0bc9ece069-grafik.png

                            Diesen Datenpunkt habe ich in Shuttercontroll hinterlegt als ObjektID für den Rollladen und es funktioniert.
                            Die Werte werden entsprechend mit 30s Verzögerung aus dem Datenpunkt (Kanal 3) ausgelesen und die angeforderten Werte aus Shuttercontroll werden in den Kanal 4 geschrieben. Ich bin begeistert :)

                            Danke @Homoran und @negalein

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #5823

                            @weiserwolf as I told

                            @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                            mit einem Alias auf zwei Datenpunkte für schreiben und lesen

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A Android51

                              so, hier mal mein Debug-Log. Es handelt sich um 3 Rolläden, die auf der westlichen Hauswand installiert sind:
                              Rolladen Wohnzimmer
                              Rolladen Büro
                              Rolladen Schlafzimmer

                              Bis auf die Rolladenhöhe im Sonnenschutz-Modus haben alle dieselben Einstellungen. Rolladen Wohnzimmer und Büro fahren wie gewünscht, Rolladen Schlafzimmer reagiert nicht.

                              2023-05-12 15:09:55.235 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                              changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.5
                              2023-05-12 15:10:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (10600) calculate astrodata ...
                              2023-05-12 15:10:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sun Azimut: 220.6°
                              2023-05-12 15:10:00.016 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sun Elevation: 50.1°
                              2023-05-12 15:11:37.569 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                              changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.6
                              2023-05-12 15:12:47.191 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
                              rpc.1.000D5BE9A469D4.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 3133
                              2023-05-12 15:12:53.546 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
                              rpc.1.000D5BE9A4DE63.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 18500
                              2023-05-12 15:13:19.965 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                              changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.7
                              2023-05-12 15:13:37.234 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                              changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.6
                              2023-05-12 15:13:54.460 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                              changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.7
                              2023-05-12 15:15:00.024 - debug: shuttercontrol.0 (10600) calculate astrodata ...
                              2023-05-12 15:15:00.025 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sun Azimut: 222.3°
                              2023-05-12 15:15:00.026 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sun Elevation: 49.6°
                              2023-05-12 15:15:34.870 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
                              rpc.1.000D5BE9A469D4.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 3252
                              2023-05-12 15:15:51.490 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
                              rpc.1.000D5BE9A4DE63.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 26790
                              2023-05-12 15:15:52.114 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Rolladen Wohnzimmer:
                              Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 68 AND Height:0 ==
                              currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
                              2023-05-12 15:15:52.115 - info: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect #414 Set ID:
                              Rolladen Wohnzimmer value: 68%
                              2023-05-12 15:15:52.155 - debug: shuttercontrol.0 (10600) last automatic Action
                              for Rolladen Wohnzimmer: down_Sunprotect
                              2023-05-12 15:15:52.156 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect for Rolladen
                              Wohnzimmer is active
                              2023-05-12 15:15:52.156 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Temperatur outside: 21.7
                              > 20 AND Light: 26790 > 20000
                              2023-05-12 15:15:52.157 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect Rolladen
                              Wohnzimmer old height: 4% new height: 68%
                              2023-05-12 15:15:53.250 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check started
                              2023-05-12 15:15:55.092 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                              changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.8
                              2023-05-12 15:15:56.859 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check started
                              2023-05-12 15:16:00.455 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check started
                              2023-05-12 15:16:02.019 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check started
                              2023-05-12 15:16:22.179 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Rolladen Büro: Check
                              basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 64 AND Height:0 == currentHeight:0
                              AND currentHeight:0 == heightUp:0
                              2023-05-12 15:16:22.180 - info: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect #414 Set ID:
                              Rolladen Büro value: 64%
                              2023-05-12 15:16:22.208 - debug: shuttercontrol.0 (10600) last automatic Action
                              for Rolladen Büro: down_Sunprotect
                              2023-05-12 15:16:22.209 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect for Rolladen
                              Büro is active
                              
                              
                              2023-05-12 15:16:22.210 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Temperatur outside: 21.8
                              > 20 AND Light: 26790 > 20000
                              2023-05-12 15:16:22.210 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect Rolladen Büro
                              old height: 0% new height: 64%
                              2023-05-12 15:16:23.316 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check started
                              2023-05-12 15:16:26.921 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check started
                              2023-05-12 15:16:30.512 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check started
                              2023-05-12 15:16:31.945 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check started
                              2023-05-12 15:16:53.252 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check end
                              2023-05-12 15:16:53.259 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                              Rolladen Wohnzimmer old value = 4 new value = 68
                              2023-05-12 15:16:56.862 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check end
                              2023-05-12 15:16:56.870 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                              Rolladen Wohnzimmer old value = 4 new value = 68
                              2023-05-12 15:17:00.455 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check end
                              2023-05-12 15:17:00.461 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                              Rolladen Wohnzimmer old value = 4 new value = 68
                              2023-05-12 15:17:02.020 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check end
                              2023-05-12 15:17:02.024 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                              Rolladen Wohnzimmer old value = 4 new value = 68
                              2023-05-12 15:17:02.934 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                              changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 22
                              2023-05-12 15:17:20.151 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                              changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.9
                              2023-05-12 15:17:23.319 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check end
                              2023-05-12 15:17:23.326 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                              Rolladen Büro old value = 0 new value = 64
                              2023-05-12 15:17:26.922 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check end
                              2023-05-12 15:17:26.926 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                              Rolladen Büro old value = 0 new value = 64
                              2023-05-12 15:17:30.513 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check end
                              2023-05-12 15:17:30.517 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                              Rolladen Büro old value = 0 new value = 64
                              2023-05-12 15:17:31.946 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check end
                              2023-05-12 15:17:31.955 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                              Rolladen Büro old value = 0 new value = 64
                              2023-05-12 15:17:54.670 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                              changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 22
                              2023-05-12 15:18:07.803 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
                              rpc.1.000D5BE9A469D4.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 3336
                              2023-05-12 15:18:29.086 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                              changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 22.1
                              2023-05-12 15:18:34.612 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
                              rpc.1.000D5BE9A4DE63.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 32370
                              2023-05-12 15:20:00.023 - debug: shuttercontrol.0 (10600) calculate astrodata ...
                              2023-05-12 15:20:00.023 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sun Azimut: 223.9°
                              
                              

                              A Offline
                              A Offline
                              Android51
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #5824

                              @android51 said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                              so, hier mal mein Debug-Log. Es handelt sich um 3 Rolläden, die auf der westlichen Hauswand installiert sind:
                              Rolladen Wohnzimmer
                              Rolladen Büro
                              Rolladen Schlafzimmer

                              Bis auf die Rolladenhöhe im Sonnenschutz-Modus haben alle dieselben Einstellungen. Rolladen Wohnzimmer und Büro fahren wie gewünscht, Rolladen Schlafzimmer reagiert nicht.

                              2023-05-12 15:09:55.235 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                              changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.5
                              2023-05-12 15:10:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (10600) calculate astrodata ...
                              2023-05-12 15:10:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sun Azimut: 220.6°
                              2023-05-12 15:10:00.016 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sun Elevation: 50.1°
                              2023-05-12 15:11:37.569 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                              changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.6
                              2023-05-12 15:12:47.191 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
                              rpc.1.000D5BE9A469D4.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 3133
                              2023-05-12 15:12:53.546 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
                              rpc.1.000D5BE9A4DE63.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 18500
                              2023-05-12 15:13:19.965 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                              changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.7
                              2023-05-12 15:13:37.234 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                              changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.6
                              2023-05-12 15:13:54.460 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                              changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.7
                              2023-05-12 15:15:00.024 - debug: shuttercontrol.0 (10600) calculate astrodata ...
                              2023-05-12 15:15:00.025 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sun Azimut: 222.3°
                              2023-05-12 15:15:00.026 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sun Elevation: 49.6°
                              2023-05-12 15:15:34.870 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
                              rpc.1.000D5BE9A469D4.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 3252
                              2023-05-12 15:15:51.490 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
                              rpc.1.000D5BE9A4DE63.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 26790
                              2023-05-12 15:15:52.114 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Rolladen Wohnzimmer:
                              Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 68 AND Height:0 ==
                              currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
                              2023-05-12 15:15:52.115 - info: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect #414 Set ID:
                              Rolladen Wohnzimmer value: 68%
                              2023-05-12 15:15:52.155 - debug: shuttercontrol.0 (10600) last automatic Action
                              for Rolladen Wohnzimmer: down_Sunprotect
                              2023-05-12 15:15:52.156 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect for Rolladen
                              Wohnzimmer is active
                              2023-05-12 15:15:52.156 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Temperatur outside: 21.7
                              > 20 AND Light: 26790 > 20000
                              2023-05-12 15:15:52.157 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect Rolladen
                              Wohnzimmer old height: 4% new height: 68%
                              2023-05-12 15:15:53.250 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check started
                              2023-05-12 15:15:55.092 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                              changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.8
                              2023-05-12 15:15:56.859 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check started
                              2023-05-12 15:16:00.455 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check started
                              2023-05-12 15:16:02.019 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check started
                              2023-05-12 15:16:22.179 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Rolladen Büro: Check
                              basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 64 AND Height:0 == currentHeight:0
                              AND currentHeight:0 == heightUp:0
                              2023-05-12 15:16:22.180 - info: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect #414 Set ID:
                              Rolladen Büro value: 64%
                              2023-05-12 15:16:22.208 - debug: shuttercontrol.0 (10600) last automatic Action
                              for Rolladen Büro: down_Sunprotect
                              2023-05-12 15:16:22.209 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect for Rolladen
                              Büro is active
                              
                              
                              2023-05-12 15:16:22.210 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Temperatur outside: 21.8
                              > 20 AND Light: 26790 > 20000
                              2023-05-12 15:16:22.210 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect Rolladen Büro
                              old height: 0% new height: 64%
                              2023-05-12 15:16:23.316 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check started
                              2023-05-12 15:16:26.921 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check started
                              2023-05-12 15:16:30.512 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check started
                              2023-05-12 15:16:31.945 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check started
                              2023-05-12 15:16:53.252 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check end
                              2023-05-12 15:16:53.259 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                              Rolladen Wohnzimmer old value = 4 new value = 68
                              2023-05-12 15:16:56.862 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check end
                              2023-05-12 15:16:56.870 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                              Rolladen Wohnzimmer old value = 4 new value = 68
                              2023-05-12 15:17:00.455 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check end
                              2023-05-12 15:17:00.461 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                              Rolladen Wohnzimmer old value = 4 new value = 68
                              2023-05-12 15:17:02.020 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check end
                              2023-05-12 15:17:02.024 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                              Rolladen Wohnzimmer old value = 4 new value = 68
                              2023-05-12 15:17:02.934 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                              changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 22
                              2023-05-12 15:17:20.151 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                              changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.9
                              2023-05-12 15:17:23.319 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check end
                              2023-05-12 15:17:23.326 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                              Rolladen Büro old value = 0 new value = 64
                              2023-05-12 15:17:26.922 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check end
                              2023-05-12 15:17:26.926 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                              Rolladen Büro old value = 0 new value = 64
                              2023-05-12 15:17:30.513 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check end
                              2023-05-12 15:17:30.517 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                              Rolladen Büro old value = 0 new value = 64
                              2023-05-12 15:17:31.946 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                              check end
                              2023-05-12 15:17:31.955 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                              Rolladen Büro old value = 0 new value = 64
                              2023-05-12 15:17:54.670 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                              changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 22
                              2023-05-12 15:18:07.803 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
                              rpc.1.000D5BE9A469D4.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 3336
                              2023-05-12 15:18:29.086 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                              changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 22.1
                              2023-05-12 15:18:34.612 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
                              rpc.1.000D5BE9A4DE63.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 32370
                              2023-05-12 15:20:00.023 - debug: shuttercontrol.0 (10600) calculate astrodata ...
                              2023-05-12 15:20:00.023 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sun Azimut: 223.9°
                              
                              

                              kann hierzu noch einmal jemand evtl. helfen? Vielleicht wird jemand schlauer als ich aus dem debug-log.

                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • A Android51

                                @android51 said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                so, hier mal mein Debug-Log. Es handelt sich um 3 Rolläden, die auf der westlichen Hauswand installiert sind:
                                Rolladen Wohnzimmer
                                Rolladen Büro
                                Rolladen Schlafzimmer

                                Bis auf die Rolladenhöhe im Sonnenschutz-Modus haben alle dieselben Einstellungen. Rolladen Wohnzimmer und Büro fahren wie gewünscht, Rolladen Schlafzimmer reagiert nicht.

                                2023-05-12 15:09:55.235 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                                changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.5
                                2023-05-12 15:10:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (10600) calculate astrodata ...
                                2023-05-12 15:10:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sun Azimut: 220.6°
                                2023-05-12 15:10:00.016 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sun Elevation: 50.1°
                                2023-05-12 15:11:37.569 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                                changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.6
                                2023-05-12 15:12:47.191 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
                                rpc.1.000D5BE9A469D4.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 3133
                                2023-05-12 15:12:53.546 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
                                rpc.1.000D5BE9A4DE63.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 18500
                                2023-05-12 15:13:19.965 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                                changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.7
                                2023-05-12 15:13:37.234 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                                changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.6
                                2023-05-12 15:13:54.460 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                                changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.7
                                2023-05-12 15:15:00.024 - debug: shuttercontrol.0 (10600) calculate astrodata ...
                                2023-05-12 15:15:00.025 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sun Azimut: 222.3°
                                2023-05-12 15:15:00.026 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sun Elevation: 49.6°
                                2023-05-12 15:15:34.870 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
                                rpc.1.000D5BE9A469D4.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 3252
                                2023-05-12 15:15:51.490 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
                                rpc.1.000D5BE9A4DE63.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 26790
                                2023-05-12 15:15:52.114 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Rolladen Wohnzimmer:
                                Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 68 AND Height:0 ==
                                currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
                                2023-05-12 15:15:52.115 - info: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect #414 Set ID:
                                Rolladen Wohnzimmer value: 68%
                                2023-05-12 15:15:52.155 - debug: shuttercontrol.0 (10600) last automatic Action
                                for Rolladen Wohnzimmer: down_Sunprotect
                                2023-05-12 15:15:52.156 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect for Rolladen
                                Wohnzimmer is active
                                2023-05-12 15:15:52.156 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Temperatur outside: 21.7
                                > 20 AND Light: 26790 > 20000
                                2023-05-12 15:15:52.157 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect Rolladen
                                Wohnzimmer old height: 4% new height: 68%
                                2023-05-12 15:15:53.250 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                check started
                                2023-05-12 15:15:55.092 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                                changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.8
                                2023-05-12 15:15:56.859 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                check started
                                2023-05-12 15:16:00.455 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                check started
                                2023-05-12 15:16:02.019 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                check started
                                2023-05-12 15:16:22.179 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Rolladen Büro: Check
                                basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 64 AND Height:0 == currentHeight:0
                                AND currentHeight:0 == heightUp:0
                                2023-05-12 15:16:22.180 - info: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect #414 Set ID:
                                Rolladen Büro value: 64%
                                2023-05-12 15:16:22.208 - debug: shuttercontrol.0 (10600) last automatic Action
                                for Rolladen Büro: down_Sunprotect
                                2023-05-12 15:16:22.209 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect for Rolladen
                                Büro is active
                                
                                
                                2023-05-12 15:16:22.210 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Temperatur outside: 21.8
                                > 20 AND Light: 26790 > 20000
                                2023-05-12 15:16:22.210 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sunprotect Rolladen Büro
                                old height: 0% new height: 64%
                                2023-05-12 15:16:23.316 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                check started
                                2023-05-12 15:16:26.921 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                check started
                                2023-05-12 15:16:30.512 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                check started
                                2023-05-12 15:16:31.945 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                check started
                                2023-05-12 15:16:53.252 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                check end
                                2023-05-12 15:16:53.259 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                                Rolladen Wohnzimmer old value = 4 new value = 68
                                2023-05-12 15:16:56.862 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                check end
                                2023-05-12 15:16:56.870 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                                Rolladen Wohnzimmer old value = 4 new value = 68
                                2023-05-12 15:17:00.455 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                check end
                                2023-05-12 15:17:00.461 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                                Rolladen Wohnzimmer old value = 4 new value = 68
                                2023-05-12 15:17:02.020 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                check end
                                2023-05-12 15:17:02.024 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                                Rolladen Wohnzimmer old value = 4 new value = 68
                                2023-05-12 15:17:02.934 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                                changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 22
                                2023-05-12 15:17:20.151 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                                changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 21.9
                                2023-05-12 15:17:23.319 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                check end
                                2023-05-12 15:17:23.326 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                                Rolladen Büro old value = 0 new value = 64
                                2023-05-12 15:17:26.922 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                check end
                                2023-05-12 15:17:26.926 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                                Rolladen Büro old value = 0 new value = 64
                                2023-05-12 15:17:30.513 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                check end
                                2023-05-12 15:17:30.517 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                                Rolladen Büro old value = 0 new value = 64
                                2023-05-12 15:17:31.946 - debug: shuttercontrol.0 (10600) #0 wait for shutter
                                check end
                                2023-05-12 15:17:31.955 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Shutter state changed:
                                Rolladen Büro old value = 0 new value = 64
                                2023-05-12 15:17:54.670 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                                changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 22
                                2023-05-12 15:18:07.803 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
                                rpc.1.000D5BE9A469D4.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 3336
                                2023-05-12 15:18:29.086 - debug: shuttercontrol.0 (10600) outsidetemperature
                                changed: modbus.0.inputRegisters.30507_Aussentemperatur Value: 22.1
                                2023-05-12 15:18:34.612 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Lightsensor changed: hm-
                                rpc.1.000D5BE9A4DE63.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 32370
                                2023-05-12 15:20:00.023 - debug: shuttercontrol.0 (10600) calculate astrodata ...
                                2023-05-12 15:20:00.023 - debug: shuttercontrol.0 (10600) Sun Azimut: 223.9°
                                
                                

                                kann hierzu noch einmal jemand evtl. helfen? Vielleicht wird jemand schlauer als ich aus dem debug-log.

                                W Offline
                                W Offline
                                WeiserWolf
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #5825

                                @android51 Mich wundert jetzt nicht, dass das Rollo im Schalfzimmer nicht reagiert.
                                Ich sehe in deinem debug-Log auch nichts davon, daher kann ich nur mutmaßen, das es an deiner Konfig liegt...

                                A 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  WeiserWolf
                                  schrieb am zuletzt editiert von WeiserWolf
                                  #5826

                                  Mir ist aufgefallen, das die Rollladen ab und an im Status "none" stehen.
                                  Liegt das an meinen Aliasen oder muss das so? Ist mir jetzt grade aufgefallen. Aber noch wurde kein Rollladen von SC gefahren.

                                  autoState:
                                  921b6e5d-ac64-4a8b-9059-119d70368914-grafik.png

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • W WeiserWolf

                                    Mir ist aufgefallen, das die Rollladen ab und an im Status "none" stehen.
                                    Liegt das an meinen Aliasen oder muss das so? Ist mir jetzt grade aufgefallen. Aber noch wurde kein Rollladen von SC gefahren.

                                    autoState:
                                    921b6e5d-ac64-4a8b-9059-119d70368914-grafik.png

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #5827

                                    @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                    muss das so

                                    ja!
                                    morgens wird alles zurückgestzt

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • W WeiserWolf

                                      @android51 Mich wundert jetzt nicht, dass das Rollo im Schalfzimmer nicht reagiert.
                                      Ich sehe in deinem debug-Log auch nichts davon, daher kann ich nur mutmaßen, das es an deiner Konfig liegt...

                                      A Offline
                                      A Offline
                                      Android51
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #5828

                                      @weiserwolf
                                      ja, das wundert mich ja auch. Wenn aber doch die Einstellungen zum Rolladen direkt daneben identisch sind und dieser Rolladen fährt problemlos... Hier mal die Einstellungen zum Rolladen Schlafzimmer:
                                      2df342e5-829a-4462-99bd-2b2741a0f6de-image.png
                                      33769ba1-59c6-4b76-b1ee-1c11178f1f65-image.png
                                      a4906f8c-3dc9-4eb7-8d9d-654ee43ff05a-image.png

                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • D Online
                                        D Online
                                        David16
                                        schrieb am zuletzt editiert von David16
                                        #5829

                                        Guten Morgen,

                                        leider funktioniert meine Rollladensteuerung nicht. - Ich habe den Adapter installiert und nach der Anleitung konfiguriert. Die Zeiten zeigt es im Ordner in den Objekten an:

                                        801ac82a-08c4-4b35-a806-320f9c1f0415-image.png

                                        2.PNG

                                        Die Rollladensteuerung sind von HM und sind eingerichtet:

                                        1.PNG

                                        Und die Zeiteneinstellung ist auch gepflegt:

                                        2.1.PNG

                                        Als Beispiel habe ich das Arbeitszimmer im Detail:

                                        3.PNG

                                        cf0d6517-78cd-4214-b20e-7a48372f33c0-image.png

                                        83aa32dd-6908-4f55-b897-292b80ce7019-image.png

                                        Hat jemand eine Idee an was es hängt? - Ich bin die Dokumentation durchgegangen, finde leider nicht die Lösung....

                                        Falls noch Daten oder Fotos benötigt werden, reiche ich gerne nach.

                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • D David16

                                          Guten Morgen,

                                          leider funktioniert meine Rollladensteuerung nicht. - Ich habe den Adapter installiert und nach der Anleitung konfiguriert. Die Zeiten zeigt es im Ordner in den Objekten an:

                                          801ac82a-08c4-4b35-a806-320f9c1f0415-image.png

                                          2.PNG

                                          Die Rollladensteuerung sind von HM und sind eingerichtet:

                                          1.PNG

                                          Und die Zeiteneinstellung ist auch gepflegt:

                                          2.1.PNG

                                          Als Beispiel habe ich das Arbeitszimmer im Detail:

                                          3.PNG

                                          cf0d6517-78cd-4214-b20e-7a48372f33c0-image.png

                                          83aa32dd-6908-4f55-b897-292b80ce7019-image.png

                                          Hat jemand eine Idee an was es hängt? - Ich bin die Dokumentation durchgegangen, finde leider nicht die Lösung....

                                          Falls noch Daten oder Fotos benötigt werden, reiche ich gerne nach.

                                          A Offline
                                          A Offline
                                          Android51
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #5830

                                          @david16
                                          Tausche mal die Werte bei Rolladenhöhe beim Hochfahren und Rolladenhöhe beim Herunterfahren

                                          D 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          622

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe