      @homoran Hier mal meine zusammengetragene Beschreibung der Situation:

      Gestern Abend fuhren die Rolladen über den Lichtsensor in die Zwischenposition, wie erwartet. Ich hatte vorher alles nochmals auf den Auto_Modus gestellt. Später wurde dann ein Rollladen (Dachfenster) wie erwartet komplett geschlossen. Heute morgen wurden dann 2 Rolladen zur erwarteten Zeit wieder geöffnet (Dachfenster und Tür). Der dritte Rolladen war aber auch oben. Kein Protokolleintrag. Die Tür steht jetzt im Manu_Mode, habe sie vorhin mal geöffnet, nachdem der Rollladen oben war. Ist aber wieder zu.

      Was ich nicht verstehe:
      Warum geht ein Rolladen nicht in den Auto_Modus zurück, wenn das Fenster/die Tür wieder geschlossen wird? Das ist wohl das Hauptthema. Wie ist das Konzept dahinter?
      Offenbar fehlen Protokolleinträge.
      Die Instanz steht auf Info. Wie kann ich diese auf Debug umschalten?
      In der Doku ist von Skripten die Rede. Muß ich das selber etwas programmieren?

      Hier die zugehörenden Dateien.
      system.adapter.shuttercontrol.0(1).json
      20230314.xlsx
      20230315.xlsx Skript.png

      da_Woody Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @axel last edited by

        @axel sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

        Die Instanz steht auf Info. Wie kann ich diese auf Debug umschalten?

        9570801f-1435-4f05-9b0f-7fb3051955cc-grafik.png

        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @axel last edited by

          @axel sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

          Ich hatte vorher alles nochmals auf den Auto_Modus gestellt.

          warum war das denn nicht der Fall?

          @axel sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

          Der dritte Rolladen war aber auch oben.

          welcher?
          immer der selbe?

          @axel sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

          Später wurde dann ein Rollladen (

          so kann man nie Zusammenhänge erkennen!

          @axel sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

          In der Doku ist von Skripten die Rede.

          da habe ich jetzt schon mehrfach gebeten mir diese Stelle zu zeigen.

          @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

          @axel sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

          @axel sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          Ich denke, die Doku passt nicht genau zu meiner Instanz
          welche Doku?
          Welche Stelle?

          was passt da nicht zu deiner Instanz?
          ich

          @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

          @axel sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

          Ich denke, die Doku passt nicht genau zu meiner Instanz

          welche Doku?
          Welche Stelle?

          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • A
            axel @da_Woody last edited by

            @da_woody Besten Dank, das ist es

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A
              axel @Homoran last edited by

              @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

              @axel sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

              Ich hatte vorher alles nochmals auf den Auto_Modus gestellt.

              warum war das denn nicht der Fall?

              Nein, Tür im laufe des Tages mal geöffnet.

              @axel sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

              Der dritte Rolladen war aber auch oben.

              welcher?
              immer der selbe?

              Habe die Instanz nun auf Debug umgestellt. Warten wir morgen ab.

              @axel sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

              Später wurde dann ein Rollladen (

              so kann man nie Zusammenhänge erkennen!

              Steht in den Protokollen. Warten wir auf morgen mit den Debug Zeile.

              @axel sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

              In der Doku ist von Skripten die Rede.

              da habe ich jetzt schon mehrfach gebeten mir diese Stelle zu zeigen.

              Skript.png

              @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

              @axel sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

              @axel sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
              Ich denke, die Doku passt nicht genau zu meiner Instanz
              welche Doku?
              Welche Stelle?

              was passt da nicht zu deiner Instanz?
              ich

              @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

              @axel sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

              Ich denke, die Doku passt nicht genau zu meiner Instanz

              welche Doku?
              Welche Stelle?

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @axel last edited by

                @axel da steht immer noch nichts von Skripten!

                A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • A
                  axel @Homoran last edited by

                  @homoran Im Screen Shoot der Doku
                  Skript.png

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @axel last edited by

                    @axel Da steht immer noch nichts davon, dass du Skripten musst!
                    Wenn du eigebe Regeln skriptest, dann wäre so ein DP als ID bei Automatik anzugeben.

                    Deshalb sollst du ja nicht Automatik verwenden

                    A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • A
                      axel @Homoran last edited by

                      @homoran OK. Aber was bedeutet denn dann der Screen in der Doku? Da wird ein Script ausgewählt.

                      simatec A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @axel last edited by

                        @axel Da wird kein Script ausgwählt. Das ist lediglich ein Level State, der manuell im Object javascript.0 angelegt wurde.
                        Hat nix mit einem Script zu tun

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          steimi @steimi last edited by

                          @steimi sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                          @simatec habe bisher kein Issue aufgemacht. ist auch nicht mehr notwendig. Kann es mir aber nicht erklären. Hochfahren bei Frost ging, aber nicht das runterfahren. Habe mir einen vorhandenen, funktionierenden Rollladen kopiert und angepasst. Seitdem funktioniert es. Keine Ahnung was an der json-Datei kaputt/anders war.

                          ich muss mich dazu nochmal melden. hatte jetzt etwas die Möglichkeit dies nochmal zu testen. das Problem war ja, dass nicht alle Rollos in den Frostschutz gefahren sind. Es handelt sich dabei um Rollo welche keinen Fenstersensor (Kontakt oder Griff) haben. Bei denen war die Option 'Wert des Fenster/Tür Sensors im geschlossenen Zustand' auf 'nicht vorhanden' konfiguriert (so wie bei einem neu angelegten Rollos im Adapter). Damit fahren die Rollos aber nicht in den Frostschutz. Jetzt habe ich den diesen Wert auf '0' gesetzt und damit funktioniert es.

                          simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @steimi last edited by

                            @steimi Kannst du dazu bitte ein Issue anlegen und den Vorgang detailliert beschreiben?

                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              Schtallone last edited by Schtallone

                              Hallo und guten Morgen,

                              ich habe nun alle meine Jalousien mittels Shellys und diesem tollen Adapter umgestellt. Soweit so gut.

                              Jedoch habe ich bemerkt, dass der Adpter bei mir nicht unterscheidet zwischen den von mir eingestellten bzw. zugewiesenen Bereichen Wohnen, Schlafen, Kinder. Alle Jalousien fahren nach den eingestellten Zeiten von "Wohnen" hoch.
                              Kann mir hiier jemand einen Tipp geben?

                              Danke und Gruß

                              shuttercontrol.0
                              	2023-03-17 06:31:43.114	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                              shuttercontrol.0
                              	2023-03-17 06:31:36.977	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                              shuttercontrol.0
                              	2023-03-17 06:31:30.656	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                              shuttercontrol.0
                              	2023-03-17 06:31:23.714	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                              shuttercontrol.0
                              	2023-03-17 06:31:15.405	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                              shuttercontrol.0
                              	2023-03-17 06:31:08.695	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                              shuttercontrol.0
                              	2023-03-17 06:31:02.909	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                              shuttercontrol.0
                              	2023-03-17 06:30:56.808	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                              shuttercontrol.0
                              	2023-03-17 06:30:47.960	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                              shuttercontrol.0
                              	2023-03-17 06:30:38.676	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                              shuttercontrol.0
                              	2023-03-17 06:30:31.848	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                              shuttercontrol.0
                              	2023-03-17 06:30:24.291	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                              shuttercontrol.0
                              	2023-03-17 06:30:12.483	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                              shuttercontrol.0
                              	2023-03-17 06:30:01.717	info	Living up #13 Set ID: SET value: 100%
                              
                              rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • rtwl
                                rtwl @Schtallone last edited by

                                @schtallone jemand hatte mal das selbe/ein ähnliches Problem weil er in den Adapter Einstellungen keine eindeutigen Namen pro Jalousie/Fenster vergeben hat.

                                S 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • S
                                  Schtallone @rtwl last edited by

                                  @rtwl
                                  Hallo, Du meinst das alles "Set" heißt?

                                  rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • rtwl
                                    rtwl @Schtallone last edited by

                                    @schtallone ja, wenn das bei dir so ist, würde ich die Namen ändern. So dass jeder eben eindeutig ist.

                                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      Schtallone @rtwl last edited by

                                      @rtwl
                                      gut DANKE! Werde ich mal testen

                                      simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @Schtallone last edited by

                                        @schtallone Irgendwie fehlen da wohl generell Namen

                                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • S
                                          Schtallone @simatec last edited by

                                          @simatec
                                          @rtwl

                                          Hallo,

                                          ja es hat an den Namen gelegen. Ich habe in den Alias jeder Jaousie nun einen Namen hinzugefuegt. Nun läuft alles. TOP!

                                          DANKE an Alle!

                                          shuttercontrol.0
                                          	2023-03-18 07:30:31.151	info	Living up #13 Set ID: Position_Wohnzimmer West value: 100%
                                          shuttercontrol.0
                                          	2023-03-18 07:30:26.080	info	Living up #13 Set ID: Position Wohnzimmer Schiebetuer value: 100%
                                          shuttercontrol.0
                                          	2023-03-18 07:30:21.064	info	Living up #13 Set ID: Position Wohnzimmer Sued value: 100%
                                          shuttercontrol.0
                                          	2023-03-18 07:30:16.020	info	Living up #13 Set ID: Position Kueche value: 100%
                                          shuttercontrol.0
                                          	2023-03-18 07:30:10.853	info	Living up #13 Set ID: Position WC Gast value: 100%
                                          shuttercontrol.0
                                          	2023-03-18 07:30:05.459	info	Living up #13 Set ID: Position Schlafzimmer West value: 100%
                                          shuttercontrol.0
                                          	2023-03-18 07:30:00.270	info	Living up #13 Set ID: Position Schlafzimmer Nord value: 100%
                                          
                                          J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • J
                                            Jens Lattwesen @Schtallone last edited by

                                            @schtallone
                                            Moin,
                                            habe aufmerksam mitgelesen, ABER - wo genau hast du die "Aliasse" eingetragen?

                                            Mein Schlafbereich hat auch die "Angewohnheit", entgegen der ein gestellten Zeiten die Schotten zu öffnen.😊

                                            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            723
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                                            325
                                            7247
                                            6484297
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo