NEWS
Test Adapter shuttercontrol v2.0.x
-
@higginsd
Naja, bei einer Neuinstallation sind Werte vorgegeben...
Und gefühlt bist du der Erste der darüber stolpert. -
Verstehe. Ja, die hatte ich gelöscht, weil ich sie für überflüssig gehalten habe.
Anyway - es läuft jetzt, gerade sind die Rolläden pünktlich 15 Minuten nach Sunset gefahren worden.
Vielen Dank für die Hilfe!
@higginsd sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Ja, die hatte ich gelöscht, weil ich sie für überflüssig gehalten habe.
bitte beim nächsten mal keine Informationen abschneiden. Dann sieht man es auch sofort
-
mir ist heute aufgefallen, dass meine Rollläden erst mit dem Sonnenaufgang "heute 7.47Uhr" hochfahren obwohl in den Einstellungen "späteste Zeit für das hochfahren in der Woche" 7.00Uhr eingestellt ist. Sollten sie nicht um 7.00Uhr hochfahren?
habe mal meine config angehängt.
oder ist das so beabsichtigt?
-
@bishop sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
oder ist das so beabsichtigt?
Ja.
Gegenfrage: Warum eine Steuerung über Sonnenaufgang wenn der Rollladen vor Sonnenaufgang aufgehen soll?
-
@bishop sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
oder ist das so beabsichtigt?
Ja.
Gegenfrage: Warum eine Steuerung über Sonnenaufgang wenn der Rollladen vor Sonnenaufgang aufgehen soll?
vielleicht zählt er zu den Leuten die um 5Uhr aufstehen, vielleicht geht er um 6:30 aus dem Haus, sicher ist es im Sommer schon um 6 Uhr hell und man benötigt bei geöffneten Rollo keine Lampen, 100%tig geht im Winter die Sonne später auf, schön ist es eventuell für ihn, dass um 7 Uhr das Rollo auf geht auch wenn im Winter noch keine Sonne da ist ....
-
vielleicht zählt er zu den Leuten die um 5Uhr aufstehen, vielleicht geht er um 6:30 aus dem Haus, sicher ist es im Sommer schon um 6 Uhr hell und man benötigt bei geöffneten Rollo keine Lampen, 100%tig geht im Winter die Sonne später auf, schön ist es eventuell für ihn, dass um 7 Uhr das Rollo auf geht auch wenn im Winter noch keine Sonne da ist ....
-
mir ist heute aufgefallen, dass meine Rollläden erst mit dem Sonnenaufgang "heute 7.47Uhr" hochfahren obwohl in den Einstellungen "späteste Zeit für das hochfahren in der Woche" 7.00Uhr eingestellt ist. Sollten sie nicht um 7.00Uhr hochfahren?
habe mal meine config angehängt.
oder ist das so beabsichtigt?
-
@simatec
ja Systemzeit passt. Habe leider nur die normale log!2022-10-17 07:47:00.036 - info: shuttercontrol.0 (1382048) Living up #13 Set ID: Esszimmer value: 100% 2022-10-17 07:47:00.087 - info: shuttercontrol.0 (1382048) Children Up #21 Set ID: Kim value: 100% 2022-10-17 07:47:04.500 - info: shuttercontrol.0 (1382048) Living up #13 Set ID: Wohnzimmer value: 100% 2022-10-17 07:47:06.668 - info: shuttercontrol.0 (1382048) Living up #13 Set ID: Küche value: 100% 2022-10-17 07:47:08.725 - info: shuttercontrol.0 (1382048) Living up #13 Set ID: Terrasse value: 100% 2022-10-17 07:47:10.186 - info: shuttercontrol.0 (1382048) Children Up #21 Set ID: Jan value: 100% 2022-10-17 07:47:10.777 - info: shuttercontrol.0 (1382048) Living up #13 Set ID: Bad value: 100%aber ich glaube ich habe den Fehler gefunden, hatte gestern Urlaub (deshalb ist es mir auch aufgefallen) habe auch unter extra Einstellungen den Urlaubstag mit angegeben.
Heute sieht es wieder besser aus

shuttercontrol.0 2022-10-18 07:00:08.242 info Living up #13 Set ID: Bad value: 100% shuttercontrol.0 2022-10-18 07:00:06.188 info Living up #13 Set ID: Terrasse value: 100% shuttercontrol.0 2022-10-18 07:00:04.129 info Living up #13 Set ID: Küche value: 100% shuttercontrol.0 2022-10-18 07:00:02.073 info Living up #13 Set ID: Wohnzimmer value: 100% shuttercontrol.0 2022-10-18 07:00:00.013 info Living up #13 Set ID: Esszimmer value: 100%sorry mein Fehler!
-
Moin,
ich habe mal eine Frage zum Adapter.
Kann man die Rollläden ab einer UNTERSCHREITUNG einer bestimmten Außentemperatur automatisch schließen lassen?
Würde gerne die Rollläden in Kombination der Helligkeit und Außentemperatur (z.B. Dunkel und Temperatur unter 18°C) runterfahren lassen wegen um Heizkosten zu sparen.
Beim den Sonnenschutz Einstellungen habe ich eine Einstellmöglichkeit gesehen die nach meinen Verständnis bei ÜBERSCHREITEN einer bestimmten Außentemperatur die Rollläden runterfahren lässt.gruß
Matthias -
Moin,
ich habe mal eine Frage zum Adapter.
Kann man die Rollläden ab einer UNTERSCHREITUNG einer bestimmten Außentemperatur automatisch schließen lassen?
Würde gerne die Rollläden in Kombination der Helligkeit und Außentemperatur (z.B. Dunkel und Temperatur unter 18°C) runterfahren lassen wegen um Heizkosten zu sparen.
Beim den Sonnenschutz Einstellungen habe ich eine Einstellmöglichkeit gesehen die nach meinen Verständnis bei ÜBERSCHREITEN einer bestimmten Außentemperatur die Rollläden runterfahren lässt.gruß
Matthias@luft-post
Im Adapter habe ich das noch nicht gesehen aber Du kannst Du ein Script schreiben dass die Aussentemperatur überwacht und dann die Automatik abschalten und das Herunterfahren triggern (Ausssperrschutz müsstest Du dann wahrscheinlich aber selbst prüfen, also im gleichen Script bevor Du triggerst). -
Würde gerne in der VIS darstellen, wann die Rolläden fahren werden. Geht dies? Vermute aber, dass diese Datenpunkte aktuell fehlen.
Wäre cool, wenn man hätte: Nächste Fährt, Morgens, Abends
Vielleicht gibt es ja andere Interessenten.
Siehst du hier einen Sinn und eine wenig zeitintensive Möglichkeit dies hinzubekommen @simatec @FoxRo
Danke!!
-
Würde gerne in der VIS darstellen, wann die Rolläden fahren werden. Geht dies? Vermute aber, dass diese Datenpunkte aktuell fehlen.
Wäre cool, wenn man hätte: Nächste Fährt, Morgens, Abends
Vielleicht gibt es ja andere Interessenten.
Siehst du hier einen Sinn und eine wenig zeitintensive Möglichkeit dies hinzubekommen @simatec @FoxRo
Danke!!
@bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Wäre cool, wenn man hätte: Nächste Fährt, Morgens, Abends
doch, gibt es.
Findest du inshuttercontrol.0.info
-
Ich habe neue Z-Wave Jalousieaktoren von Technisat eingebaut. Der Rasperry hat einen Z-Wave Stick und die Aktoren sind verbunden.
Ich möchte die Rolladen über den Adapter Shuttercontrol steuern, weil er tolle Möglichkeiten bietet.
Leider bekomme ich die Aktoren aber nicht angesteuert. Hab schon diverse Punkte zum Testen ausgewählt.
Hat jemand eine Idee, welchen Punkt ich wählen muss damit die Aktoren über den Adapter angesteuert werden?

-
@bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Wäre cool, wenn man hätte: Nächste Fährt, Morgens, Abends
doch, gibt es.
Findest du inshuttercontrol.0.info
-
@negalein ach sorry, ich meinte eigtl pro einzelne rollade unter Berücksichtigung aller Parameter (offsets)
@bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
ich meinte eigtl pro einzelne rollade unter Berücksichtigung aller Parameter (offsets)
einzelne Rollos gibt es ja nicht. Sind ja in Räume unterteilt.
Offset ist im Screenshot (bei mir +30 Min) berücksichtigt. Siehst du zB dort beiSunset --> 16:34unddownTimeLiving --> 17:04 -
Ich habe neue Z-Wave Jalousieaktoren von Technisat eingebaut. Der Rasperry hat einen Z-Wave Stick und die Aktoren sind verbunden.
Ich möchte die Rolladen über den Adapter Shuttercontrol steuern, weil er tolle Möglichkeiten bietet.
Leider bekomme ich die Aktoren aber nicht angesteuert. Hab schon diverse Punkte zum Testen ausgewählt.
Hat jemand eine Idee, welchen Punkt ich wählen muss damit die Aktoren über den Adapter angesteuert werden?

@wuchti
Evtl. dieser, solange da % Werte für die Position stehen:

-
@fredf
Ja, damit funktioniert es.Es lag an der Zeit die ich zum Testen genommen habe.
Die Rollladen schließen eine Stunde später als angegeben.
Wenn sie um 12 Uhr schließen sollen muss ich 11 Uhr eintragen.
Woran kann das liegen....Sommer-/Winterzeitumstellung? -
@fredf
Ja, damit funktioniert es.Es lag an der Zeit die ich zum Testen genommen habe.
Die Rollladen schließen eine Stunde später als angegeben.
Wenn sie um 12 Uhr schließen sollen muss ich 11 Uhr eintragen.
Woran kann das liegen....Sommer-/Winterzeitumstellung?@wuchti sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Woran kann das liegen....Sommer-/Winterzeitumstellung?
Systemzeit richtig eingestellt?
-
Hallo IoBroker Gemeinde,
da ich hier im Forum immer mal wieder gelesen habe, dass es Fragen nach einer Lösung für die automatische Rollladensteuerung gab, habe ich mich mal bei gemacht und einen Adapter dafür geschrieben.
An dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an alle Dev's für die Unterstützung bei einigen Fragen dazu.Aktuell befindet sich der Adapter in der latest Repro und kann ganz einfach über den Tab "Adapter" in eurem iobroker installiert werden.
Die aktuelle Dokumentation findet ihr unter folgenden Links:
Hier der Link zum Github-Projekt:
https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
ioBroker.shuttercontrol
Shuttercontrol ist ein Adapter zur automatischen Steuerung von Rollläden und Markisen.
Viel Spaß beim testen ...
Hallo,
ich habe Probleme mit Shuttercontrol aktuelle Version.Also es ist so das mein Aussperrschutz nicht funktioniert seit geraumer Zeit.
Ich habe Folgendes probiert
Iobroker neu da ich gebastelt hatte und dachte ich hätte was zerschossen.
Homepilot 20 neu
Shuttercontroller neu
diverse Einstellungen ausprobiertIm Einsatz sind Rademacher, Doufern Gurtwickler.
Iobroker aktuell
Shuttercontroller letztes update.
Homematic-IP Fensterkontakte optisch.Ich weiß echt nicht, was ich falsch mache.
Hier noch ein Bild von den aktuellen Einstellungen.

hier noch die Info Iobroker.

Kann mir jemand zeigen, was ich falsch mache, komme nicht weiter.
Grüße aus dem sonnigen Troisdorf, Andreas