    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • B
      bishop @XBiT last edited by

      @xbit

      richtig!

      im Sommer ist das Ok, im Herbst/Winter soll er um spätestens 7 Uhr aufgehen. Option ist vorhanden funktioniert aber nicht!

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • simatec
        simatec Developer Most Active @bishop last edited by

        @bishop Systemzeit passt bei dir? Was sagt der Debuglog für diese Zeit?

        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          bishop @simatec last edited by

          @simatec
          ja Systemzeit passt. Habe leider nur die normale log!

          2022-10-17 07:47:00.036 - info: shuttercontrol.0 (1382048) Living up #13 Set ID: Esszimmer value: 100%
          2022-10-17 07:47:00.087 - info: shuttercontrol.0 (1382048) Children Up #21 Set ID: Kim value: 100%
          2022-10-17 07:47:04.500 - info: shuttercontrol.0 (1382048) Living up #13 Set ID: Wohnzimmer value: 100%
          2022-10-17 07:47:06.668 - info: shuttercontrol.0 (1382048) Living up #13 Set ID: Küche value: 100%
          2022-10-17 07:47:08.725 - info: shuttercontrol.0 (1382048) Living up #13 Set ID: Terrasse value: 100%
          2022-10-17 07:47:10.186 - info: shuttercontrol.0 (1382048) Children Up #21 Set ID: Jan value: 100%
          2022-10-17 07:47:10.777 - info: shuttercontrol.0 (1382048) Living up #13 Set ID: Bad value: 100%
          

          aber ich glaube ich habe den Fehler gefunden, hatte gestern Urlaub (deshalb ist es mir auch aufgefallen) habe auch unter extra Einstellungen den Urlaubstag mit angegeben.

          Heute sieht es wieder besser aus 🙂

          shuttercontrol.0
          	2022-10-18 07:00:08.242	info	Living up #13 Set ID: Bad value: 100%
          shuttercontrol.0
          	2022-10-18 07:00:06.188	info	Living up #13 Set ID: Terrasse value: 100%
          shuttercontrol.0
          	2022-10-18 07:00:04.129	info	Living up #13 Set ID: Küche value: 100%
          shuttercontrol.0
          	2022-10-18 07:00:02.073	info	Living up #13 Set ID: Wohnzimmer value: 100%
          shuttercontrol.0
          	2022-10-18 07:00:00.013	info	Living up #13 Set ID: Esszimmer value: 100%
          

          sorry mein Fehler!

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • L
            luft-post last edited by

            Moin,
            ich habe mal eine Frage zum Adapter.
            Kann man die Rollläden ab einer UNTERSCHREITUNG einer bestimmten Außentemperatur automatisch schließen lassen?
            Würde gerne die Rollläden in Kombination der Helligkeit und Außentemperatur (z.B. Dunkel und Temperatur unter 18°C) runterfahren lassen wegen um Heizkosten zu sparen.
            Beim den Sonnenschutz Einstellungen habe ich eine Einstellmöglichkeit gesehen die nach meinen Verständnis bei ÜBERSCHREITEN einer bestimmten Außentemperatur die Rollläden runterfahren lässt.

            gruß
            Matthias

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              M.M. @luft-post last edited by

              @luft-post
              Im Adapter habe ich das noch nicht gesehen aber Du kannst Du ein Script schreiben dass die Aussentemperatur überwacht und dann die Automatik abschalten und das Herunterfahren triggern (Ausssperrschutz müsstest Du dann wahrscheinlich aber selbst prüfen, also im gleichen Script bevor Du triggerst).

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Bostil
                Bostil last edited by

                Würde gerne in der VIS darstellen, wann die Rolläden fahren werden. Geht dies? Vermute aber, dass diese Datenpunkte aktuell fehlen.

                Wäre cool, wenn man hätte: Nächste Fährt, Morgens, Abends

                Vielleicht gibt es ja andere Interessenten.

                Siehst du hier einen Sinn und eine wenig zeitintensive Möglichkeit dies hinzubekommen @simatec @FoxRo

                Danke!!

                Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Bostil last edited by

                  @bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                  Wäre cool, wenn man hätte: Nächste Fährt, Morgens, Abends

                  doch, gibt es.
                  Findest du in shuttercontrol.0.info

                  422fc517-b69f-497c-914f-602106a8141c-image.png

                  Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • W
                    wuchti last edited by

                    Ich habe neue Z-Wave Jalousieaktoren von Technisat eingebaut. Der Rasperry hat einen Z-Wave Stick und die Aktoren sind verbunden.
                    Ich möchte die Rolladen über den Adapter Shuttercontrol steuern, weil er tolle Möglichkeiten bietet.
                    Leider bekomme ich die Aktoren aber nicht angesteuert. Hab schon diverse Punkte zum Testen ausgewählt.
                    Hat jemand eine Idee, welchen Punkt ich wählen muss damit die Aktoren über den Adapter angesteuert werden?
                    Screenshot 2022-11-11 110642.png

                    FredF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Bostil
                      Bostil @Negalein last edited by

                      @negalein ach sorry, ich meinte eigtl pro einzelne rollade unter Berücksichtigung aller Parameter (offsets)

                      Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Bostil last edited by

                        @bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                        ich meinte eigtl pro einzelne rollade unter Berücksichtigung aller Parameter (offsets)

                        einzelne Rollos gibt es ja nicht. Sind ja in Räume unterteilt.
                        Offset ist im Screenshot (bei mir +30 Min) berücksichtigt. Siehst du zB dort bei Sunset --> 16:34 und downTimeLiving --> 17:04

                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • FredF
                          FredF Most Active Forum Testing @wuchti last edited by

                          @wuchti
                          Evtl. dieser, solange da % Werte für die Position stehen:
                          b6f0c851-4212-4bca-ba1e-e372e03225f0-grafik.png

                          W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • W
                            wuchti @FredF last edited by

                            @fredf
                            Ja, damit funktioniert es.

                            Es lag an der Zeit die ich zum Testen genommen habe.
                            Die Rollladen schließen eine Stunde später als angegeben.
                            Wenn sie um 12 Uhr schließen sollen muss ich 11 Uhr eintragen.
                            Woran kann das liegen....Sommer-/Winterzeitumstellung?

                            FredF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • FredF
                              FredF Most Active Forum Testing @wuchti last edited by

                              @wuchti sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                              Woran kann das liegen....Sommer-/Winterzeitumstellung?

                              Systemzeit richtig eingestellt?

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • W
                                wuchti last edited by

                                @fredf nein, das war der Fehler - vielen Dank

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • G
                                  Gucky28 @simatec last edited by Gucky28

                                  @simatec

                                  Hallo,
                                  ich habe Probleme mit Shuttercontrol aktuelle Version.

                                  Also es ist so das mein Aussperrschutz nicht funktioniert seit geraumer Zeit.

                                  Ich habe Folgendes probiert

                                  Iobroker neu da ich gebastelt hatte und dachte ich hätte was zerschossen.
                                  Homepilot 20 neu
                                  Shuttercontroller neu
                                  diverse Einstellungen ausprobiert

                                  Im Einsatz sind Rademacher, Doufern Gurtwickler.
                                  Iobroker aktuell
                                  Shuttercontroller letztes update.
                                  Homematic-IP Fensterkontakte optisch.

                                  Ich weiß echt nicht, was ich falsch mache.

                                  Hier noch ein Bild von den aktuellen Einstellungen.
                                  Balkon.jpg

                                  hier noch die Info Iobroker.
                                  Protokoll.jpg

                                  Kann mir jemand zeigen, was ich falsch mache, komme nicht weiter.

                                  Grüße aus dem sonnigen Troisdorf, Andreas

                                  simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @Gucky28 last edited by

                                    @gucky28 Dein Fensterkontakt hat theoretisch keine Kippfunktion? Stimmen denn die Zustände?
                                    Meiner Meinung nach liefern die optischen true/false

                                    G 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • G
                                      Gucky28 @simatec last edited by

                                      @simatec also angezeigt wird open(1) und close(0) Kippfunktion hat er nicht. Habe auch schon versucht mit false oder true zu arbeiten dann passiert aber nichts.
                                      Zurzeit ist es so wenn, das Balkon Rollo zu ist und das Fenster wird geöffnet fährt das Rollo rauf und beim Schließen wieder runter, wenn das Fenster auf ist geht das Rollo runter was ja nicht so ein soll.

                                      Grüße Andreas

                                      simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @Gucky28 last edited by

                                        @gucky28 unabhängig davon welchen State die liefern (das musst du rausbekommen und richtig konfigurieren) darfst du die Kippfunktion in Shuttercontrol nicht aktivieren, wenn du keine Kippfunktion hast.
                                        Das bringt dir natürlich alles durcheinander.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • W
                                          wuchti last edited by

                                          Die Rolllade die ich zum Testen eingerichtet habe fährt jetzt runter😄
                                          Jedoch fährt sie nicht hoch, egal welche Zeitsteuerung ich wähle.
                                          Hat jemand eine Idee wo das dran liegen könnte?
                                          Screenshot 2022-11-11 110642.png

                                          da_Woody Vumer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @wuchti last edited by

                                            @wuchti sorry, aber mit deiner beschreibung und dem screenshot ist nichts anzufangen...

                                            W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            514
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                                            326
                                            7266
                                            6854411
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo